Zobacz pełną wersję : przegląd pieca gazowego
muszę zrobić przegląd pieca Viesman Vitopend 222.
Panowie instalatorzy, co serwisant powinien zrobić?
Bo w ub roku przyjechał z odkurzaczem i odkurzył.
Mam wrażenie, że powinien coś więcej?
Wiem, kiedyś było to pisane, nawet sobie kopiowałam ale mi wcięło i znależć nie umiem.
Pomóżcie
Trzy podstawowe elementy:wyczyścić palnik i elektrody , główny wymiennik ciepła oraz sprawdzić działanie czujnika ciągu kominowego
dzięki.
Wyczyścić to znaczy przedmuchać?
Jak sprawdzić działanie czujnika? Jakimś urządzeniem?
pablitoo
02-09-2010, 18:59
Dodatkowo jeszcze serwisant podczas wykonywania przeglądu powinien :
- skontrolować i ewentualnie skorygować ciśnienie w naczyniu przeponowym
- wykonać pomiary składu spalin i powietrza zasysanego do spalania + wydruk
- czyszczenie syfonu spływu kondensatu
- Twój kocioł ma zintegrowany zasobnik - kontrola tegoż zasobnika i anody / jak jest / .
- skontrolować stan wszystkich uszczelek i izolatora - u mnie w Vitodensie po 3 latach pracy izolator palnika skruszał i się posypał - był do wymiany.
pablitoo
02-09-2010, 19:01
dzięki.
Wyczyścić to znaczy przedmuchać?
Jak sprawdzić działanie czujnika? Jakimś urządzeniem?
Wyczyścić - elektrody - szczotką drucianą miedzianą lub papierem ściernym usunąć nagar z elektrod
- wyczyścić wymiennik - czyli usunąć mechanicznie nagar z pomiędzy rurek wymiennika , potem wypłukać wnętrze wymiennika
elektrod nie wolno czyścić szczotką miedzianą ani mosiężną! Palnik czyści się szczotką mosiężna. Czujnik sprawdza się odłączając przewody- kocioł po 20s powinien się wyłączyć
pablitoo
03-09-2010, 16:35
W kotle EZS - w pobliżu palnika znajdują się dwie elektrody - zapłonowa i jonizacyjna - w skrócie dwa kawałki grubszego drutu / bez zagłębiania się w budowę tych elektrod a w szczególności materiał z jakiego je wykonano / - jeden służy do zapłonu - przeskok iskry pomiędzy elektrodą i palnikiem i jego zapłon , a druga elektroda to elektroda jonizacyjna czyli w skrócie kontrola palącego się płomienia . Obydwa te kawałki drutu znajdują się w wymienniku - w którym leje się kondensat i jest mnóstwo składników spalania gazu - osadza się na nich nagar , brud i produkty - zanieczyszczenia - gazu . Po jakimś czasie elektrody "obrosną" nagarem i zaczynają niewłaściwie pracować - zły pomiar prądu jonizacji , czy też brak zapłonu palnika - podczas przeglądu demontuje się te druty i delikatnie czyści szczotką mosiężną , drobnym papierkiem ściernym lub włókniną ścierną - trzeba ten nagar i osad z nich usunąć - a zrobić się tego pędzelkiem lub dmuchaniem nie da ... - to tyle w kwestii czyszczenia elektrod.
Po drugie - kocioł EZS - to kocioł - który do prawidłowego działania nie potrzebuje zjawiska zwanego "ciągiem kominowym" - więc nie potrzeba kontrolować czegoś zwanego "czujnikiem ciągu kominowego" .
1. VITOPEND 222 Tryby pracy:
otwarta lub zamknięta komora spalania
2.Szczotką miedzianą można czyścić palnik lub wymiennik a elektrody szczotką drucianą papierem ściernym lub zwykłym nożem.
pablitoo
03-09-2010, 19:09
Teraz zdanie w temacie budowy elektrod jonizacyjnych - do ich budowy stosuje się pręty żaroodporne bez dodatków zamiennie z wkładami chromo-niklowymi.
Nie ma żadnego znaczenia czym ją czyścimy - może to być jakakolwiek szczotka druciana - czy to stalowa czy miedziana , papier ścierny czy inne narzędzie którym usuniemy nagar i nalot z drutu elektrody .
Ale - przecież - nie jest tematem wątku przekomarzanie się czym czyścić elektrodę jonizacyjną , czy cytowanie fragmentów instrukcji obsługi ...
Tematem jest zakres przeglądu - co serwisant powinien sprawdzić podczas wykonywania przeglądu .
Więc niech EZS notuje :D
żebyś wiedział, że notuję. Przetrawię i zaproszę serwisanta w przyszłym tygodniu. I baaardzo jestem ciekawa.
A kocioł z zamkniętą komorą tylko nie kondensat.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin