Bolas
07-09-2010, 18:46
Witam.
Mam w planie montaż rekuperatora z pompa ciepła. O pompie ciepła naczytałem sie dosc od deski do deski to i nie tylko to forum oczy mi juz wypadaja i mam na ten temat swoje poglady - oczywiscie na + dla PC. Wracajac do tematu chciałbym sie dowiedziec czy jesli mam zamiar zrobic w moim domu rekuperacje i PC to moge calkowicie zrezygnowac z kominów?? Zaoszczedzone koszty po przeliczeniu sa duze a mozna w ten sposob znacznie obnizyc pieniadze zainwestowane w PC i rekuperacje. Mam tu na mysli ceny kominów w moim wypadku 3 kominy po 7,80m w tym jeden spalinowy i dwa kominy wentylacyjne po 2 kanały. Do tego odchodzi koszt obrobki dachowej (dach stalowy) i drabinek kominiarskich. Co daje juz bardzo sensowne oszczednosci.
Kolejne pytanie dotyczy kanałów powietrznych rekuperatora. Czy kanały ze stali to jedyne rozwiazanie? Mam dostep do bardzo tanich rur PCV z ktorych chciałbym wykonac kanały nawiewne i wywiewne oczywiscie GWC tez bedzie. Czy instalacja wentylacyjna z takich rur tez przejdzie odbior kominiarski (wiadomo ze ich ochrona P.Poz. jest duzo mniejsza). Koszty ich ocieplenia nie sa wielkie.
Jestem na etapie zalewania stropu nad piwnica wiec licze na szybkie i sensowne odpowiedzi bo nie chce wywalic kasy na kominy ktore mi nie beda potrzebne. Reszta domu bedzie z bala a jego powierzchnia urzytkowa wraz z zagospodarowanymi piwnicami to 130m2.

kangaxx
07-09-2010, 20:27
jeśli gotujesz rosół to nie wyjdzie ci pomidorówka, jeśli jednak uprzesz się to nie chciałbym tego jeść, tak samo jest z w.mech. i w.graw.
przy tej opcji którą opisujesz to nie tyle możesz ale powinieneś zrezygnować z kominów i kuminiarz nie ma co u ciebie robić sprawdzi czy powietrze idzie kanałem i tyle może, kłopotów nie ma prawa ci robić, jeżeli jednaj będziesz używał kuchenki gazowej w kuchni to możesz mieć kłopoty

chris_w
08-09-2010, 07:47
Co do kanałów, jesli masz tańsze rury PCV (rozumiem że te większe - pomarańczowe, a nie 110?) to śmiało możesz robić na nich wentylację. Bedzie nawet łatwiej pomontować niż stalowe sztywne kanały.
Co do przepisów to wydaje mi się że kominiarz jest zbędny przy samej wentylacji mechanicznej.

Bolas
08-09-2010, 10:40
Gotuje w domu i pomidorówke mozna zrobic na rosole ale przejdzmy do budowania. Kuchenka bedzie ale elektryczna wiec nie powinno byc problemu. Chodziło mi bardziej o opinie doswiadczonych w instalowaniu rekuperatorów czy cos takiego jest dopuszczalne. Oczywiscie kanały/rury 160.

kangaxx
08-09-2010, 16:13
jeśli elektryczna to olać kuminiarza ale dlaczego rury 160 i dlaczego oczywiście ?

Bolas
08-09-2010, 17:58
Głowne piony mysle ze zrobie ze 160 rozwidlenia do kratek przejde na 110 lub kanały płaskie jeszcze nie przemyslałem tego dokładnie bo chciałem wiedziec czy warto/mozna wykonac to w ten sposob czy nie.

kangaxx
08-09-2010, 18:53
jak tam chcesz, cieńsze to i tańsze ale i możliwości mniejsze wentylacji

kerado28
08-09-2010, 19:42
Kominów jak najbardziej nie musisz stawiać
Ale nie spotkałem się NIGDY aby ktokolwiek montował wentylacje na rurach PCV do kanalizacji...
NIe abym był przeciwny... ale skoro mają inne przeznaczenie to napewno jest tego powód !!

Poza tym np. kanały ocynkowane nie są już tak drogie jak było to kilka lat temu.

Bolas
09-09-2010, 19:06
OK rozumie wszystko. Tez jestem za tym aby pewne rzeczy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem dlatego tez pisze do bardziej doswiadczonych czy widza przeciwwskazania. Racjonalnym tokiem myslenia przeciez sa systemy wentylacyjne oparte o kształtki plastikowe a skoro mam dostep do rur PCV ktore w tym momencie wychodza mnie taniej niz ocynki to dlaczego przepłacac??

Liwko
09-09-2010, 19:22
Mam identyczny układ jak ty. PCi, jedyny komin do kominka, WM z rekuperatorem. Ale, rur PCV bym nie dawał z dwóch powodów. Po pierwsze trzeba by było je dobrze ocieplić bo chodzi o to aby nie było na nich strat ciepła a po drugie myślę, że hałas od rekuperatora by się zdecydowanie lepiej przenosił.

Bolas
09-09-2010, 19:34
O takie podpowiedzi mi chodzi. Oczywiscie ocieplenie wchodzi w gre i na pewno bedzie z tym zabawa. Nie zastanawiałem sie nad przenoszeniem hałasu ale z tego co wyczytałem mozna go niwelowac poprzez kanały gietkie z foli aluminiowej izolowanej specjalnie przeznaczonej do wentylacji mechanicznej. Chyba ze sie myle. A moze sa jeszcze jakies inne sposoby wyciszania rekuperatora podobne do tłumików ktore montuje sie w odkurzaczach centralnych??
Jeden znajomy ma rekuperator i to na niedługim odcinku bo 7m od centrali pierwsze kanały nawiewne i wywiewne. Mieszka juz 6m-cy w czworaku o pow 76m2 i nie narzeka na zadne hałasy. Oczywiscie rury stalowe ale nie jestem pewnien czy to z tego powodu.

Liwko
09-09-2010, 19:56
Nie wiem czy gra jest warta świeczki. Ryzyko jakieś jest a efekt niewiadomy. Ja bym nie kombinował.

kangaxx
10-09-2010, 18:21
każda rura będzie dobra jeśli nie dziurawa i przekrój odpowiedni ma

HenoK
10-09-2010, 19:43
każda rura będzie dobra jeśli nie dziurawa i przekrój odpowiedni ma
A jak to się ma do przepisu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) :

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

kangaxx
10-09-2010, 21:19
tak się ma jak jak widać:), znam ten przepis ale przyznam że słabo na niego uważam, do tego stopnia że o nim zapomniałem, jak się juz pali to i blaszane kanały nie pomogą

Bolas
12-09-2010, 17:19
Tak jak wspominałem wczesniej o odniesienie do tych przepisów mi chodziło najbardziej. Wiadomo ze przepisy po to sa by sie do nich stosowac ale w przypadku domu z bala chyba niepalna wentylacja mi nie pomoze :))

chris_w
15-09-2010, 20:35
Prawdopodobnie ten przepis nie dotyczy "wyłącznie" wentylacji mechanicznej (rozumianej w sensie wietrzenia pomieszczeń) - często powiem ustawodawca (nasze prawo) miesza ze sobą kilka pojęć i zdarza się że ogrzewanie gorącym powietrzem myli z wentylacją, wentylację mechaniczną z grawitacyjną, kominy spalinowe z wentylacyjnymi itd.
Taki przykład: obowiązek okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych - sformułowany ogólnie i mało precyzyjnie jednak paragraf ten znajduje się razem z innymi paragrafami traktującymi kominy spalinowe dotyczące kotłów gazowych z otwarta komorą spalania - wiele osób uważa, że dotyczy to tylko kominów grawitacyjnych (spaliny gazowe) inni sądzą że dotyczy wszystkich kanałów wentylacyjnych w ogólności, jak jest na prawdę to ja sam nie wiem, wiem za to że połowa instalacji wentylacyjnych w polsce (takich przemysłowych) nie nadaje się do czyszczenia - bo jest to niewykonalne fizycznie - aby to zrobić trzeba ją rozbierać całkowicie na elementy pierwsze. Niby szczegół w takim jednym paragrafie - a można pozbawić pół polski pozwoleń na użytkowanie budynków...

Ponieważ zdarzało mi się montować części instalacji wentylacyjnych z rur PCV lub kształtek prostokątnych PCV (chodziło o chemoodporność) - i na pewno jest to dozwolone przez prawo (odbierane przez sanepid i nadzór budowlany jako całkowicie zgodne i poprawne, mimo toksycznej palności PCV) i wręcz nakazane w przypadku wentylowania powietrza zanieczyszczonego chemicznie, wspomnę że wszędzie tam gdzie jest agresywne środowisko powszechnie stosuje się kanały polipropylenowe lub PCV, profesjonalnie są one prostokątne, a wersja oszczędnościowa jest zwykle wykonywana na rurach kanalizacyjnych.
Poza tym z tego co ja się orientuję rury PCV oraz kształtki kanalizacyjne wcale tanie nie są (duże przekroje) i nie jest to zbyt ekonomiczna opcja dla domków jednorodzinnych.

kangaxx
15-09-2010, 21:22
wuidziałem kilka instalacji z rurami pvc prowadzonymi wierzchem, kanały ładne, prostokątne ale plastik

Bolas
22-09-2010, 06:00
Tak jak juz wspominałem załatwiłem sobie rury w bardzo dobrych cenach. Co do chemoodpornosci rur PCV to zdarza mi sie czasmi skazić powietrze ;))

kangaxx
22-09-2010, 07:19
wg mnie te pvc rurki będą ci dobrze służyły, kominarz i tak w kanały zaglądał nie będzie, powinno działać ładnie tylko czasem może wyjść konieczność zamontowania jakiegoś tłumika bo te rurki są dość sztywne ale to wyjdzie w praniu, zaoszczędzisz na tych kominach i obróbkach blacharskich

jedyne co mnie zastanawia, by nie powiedzieć niepokoi, to fakt ze tymi rurkami będzie płynęło trochę suchawe powietrze a te rurki ułożone gdzieś w warstwie ocieplenia nie będą miały gdzie oddać ładunku który się na nich wytworzy a wtedy kurz będzie na tym siadał jak kura na jajach

chris_w
22-09-2010, 08:02
jedyne co mnie zastanawia, by nie powiedzieć niepokoi, to fakt ze tymi rurkami będzie płynęło trochę suchawe powietrze a te rurki ułożone gdzieś w warstwie ocieplenia nie będą miały gdzie oddać ładunku który się na nich wytworzy a wtedy kurz będzie na tym siadał jak kura na jajach
Faktycznie. Kanały prostokątne jakoś nie kurzą się w środku. Rury kanalizacyjne to nawet sporo. Ale tylko cienką warstewką - potem kurzu nie przybywa.

kangaxx
22-09-2010, 11:50
plastikowe anemostaty nie bardzo się sprawdzają z tego powodu, aczkolwiek nie jest to sytuacja jedyna i niepodważalna bo u kogoś może być całkiem ok

Bolas
27-09-2010, 16:22
Prosze. Wiec kolejny minus rur PCV. Moze ktos jeszcze ma jakies spostrzeżenia?

vartoniusz
18-02-2011, 13:13
"..."nie tyle możesz ale powinieneś zrezygnować z kominów i kominiarz nie ma co u ciebie robić sprawdzi czy powietrze idzie kanałem i tyle może, kłopotów nie ma prawa ci robić, jeżeli jednaj będziesz używał kuchenki gazowej w kuchni to możesz mieć kłopoty

Witam. No właśnie jak to jest z tym gazem? Czy mając kuchnię otwartą na salon, z kuchenką gazową- nie mogę mieć WM wyw/naw tylko grawitacyjną?
Tak samo w pomieszczeniu technicznym- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy. CZy tu nie mogę zastosować tej wentylacji tylko grawitację?

Uważam, że WM mogę tam zastosować na podstawie tego zapisu z WT par. 170 pkt 3
"Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175"
Pozdrawiam.

kangaxx
19-02-2011, 16:36
sęk w tym że kuchenka zdaje sie nie jest urządzeniem ze zamkniętą komorą i tu kominiarze się wywracają bo przepis zabrania w takim wypadku wm wyciągowej, zabrania również mieszania wm i konwekcyjnej więc kominiarz nie moze (a często to robi) wymuszać osobnego kanału konwekcyjnego w kuchni czy salonie z prostym kominkiem, sprawę załatwia zainstalowanie nawiewu i wywiewu w takim pomieszczeniu

ravanson
21-02-2017, 12:23
sęk w tym że kuchenka zdaje sie nie jest urządzeniem ze zamkniętą komorą i tu kominiarze się wywracają bo przepis zabrania w takim wypadku wm wyciągowej, zabrania również mieszania wm i konwekcyjnej więc kominiarz nie moze (a często to robi) wymuszać osobnego kanału konwekcyjnego w kuchni czy salonie z prostym kominkiem, sprawę załatwia zainstalowanie nawiewu i wywiewu w takim pomieszczeniu

Odświeżę trochę temat, rozważam instalacje WM w nowym budynku, rozmawiałem z projektantem i trochę mam mętlik czy można mieszać WM z WG on twierdzi że nawet trzeba w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu z kotłem gazowym. Tłumaczy to tym że podczas braku zasilania WM nie będzie działać a wentylacje muszę mieć.

Gaz będę miał tylko w kotłowni podłączony do kotła, rozumiem że tam jest konieczne wykonanie wentylacji grawitacyjnej ale kuchnia i łazienki ?
Jak macie to u siebie rozwiązane ?

fotohobby
21-02-2017, 13:00
Twój projektant jest niedouczony.
Nie miesza się WM i WG, a wszystkie wymienione przez Ciebie pomieszczenia mogą i powinny mieć WM

ravanson
21-02-2017, 14:21
Twój projektant jest niedouczony.
Nie miesza się WM i WG, a wszystkie wymienione przez Ciebie pomieszczenia mogą i powinny mieć WM
Taka wiedze zebrałem na tym forum, dziwi mnie jego stanowisko. Pytanie jak mam się wymiksować z WG żeby nie budować kanałów wentylacyjnych nie potrzebnie ?

fotohobby
21-02-2017, 15:43
Skoro architekt niereformowalny, to co je KB skreśli...

daxj
21-02-2017, 16:00
Odświeżę trochę temat, rozważam instalacje WM w nowym budynku, rozmawiałem z projektantem i trochę mam mętlik czy można mieszać WM z WG on twierdzi że nawet trzeba w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu z kotłem gazowym.

Połączenie wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną to nic innego, jak wentylacja hybrydowa

Kaizen
21-02-2017, 19:46
Tłumaczy to tym że podczas braku zasilania WM nie będzie działać a wentylacje muszę mieć.


A on musi znać przepisy.
§ 148.
[...]
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.


Połączenie wentylacji mechanicznej z wentylacją grawitacyjną to nic innego, jak wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa różni się tym od grawitacyjnej i mechanicznej, że działa jak jedna z nich w danym czasie. A jak masz wentylację mechaniczną, nawiewniki i kominy wentylacji grawitacyjnej, to jak wyłączasz grawitacyjną, gdy działa mechaniczna?

Konsultant marki Buderus
28-03-2017, 13:23
Witam.
Mam w planie montaż rekuperatora z pompa ciepła. O pompie ciepła naczytałem sie dosc od deski do deski to i nie tylko to forum oczy mi juz wypadaja i mam na ten temat swoje poglady - oczywiscie na + dla PC. Wracajac do tematu chciałbym sie dowiedziec czy jesli mam zamiar zrobic w moim domu rekuperacje i PC to moge calkowicie zrezygnowac z kominów?? Zaoszczedzone koszty po przeliczeniu sa duze a mozna w ten sposob znacznie obnizyc pieniadze zainwestowane w PC i rekuperacje. Mam tu na mysli ceny kominów w moim wypadku 3 kominy po 7,80m w tym jeden spalinowy i dwa kominy wentylacyjne po 2 kanały. Do tego odchodzi koszt obrobki dachowej (dach stalowy) i drabinek kominiarskich. Co daje juz bardzo sensowne oszczednosci.
Kolejne pytanie dotyczy kanałów powietrznych rekuperatora. Czy kanały ze stali to jedyne rozwiazanie? Mam dostep do bardzo tanich rur PCV z ktorych chciałbym wykonac kanały nawiewne i wywiewne oczywiscie GWC tez bedzie. Czy instalacja wentylacyjna z takich rur tez przejdzie odbior kominiarski (wiadomo ze ich ochrona P.Poz. jest duzo mniejsza). Koszty ich ocieplenia nie sa wielkie.
Jestem na etapie zalewania stropu nad piwnica wiec licze na szybkie i sensowne odpowiedzi bo nie chce wywalic kasy na kominy ktore mi nie beda potrzebne. Reszta domu bedzie z bala a jego powierzchnia urzytkowa wraz z zagospodarowanymi piwnicami to 130m2.

Witam,

Zastosowanie rur z PCV do kanałów wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła pozwala oczywiście na oszczędność kosztów, ale wiąże się również z zagrożeniami. Rury PCV nie posiadają żadnej powłoki antybakteryjnej, więc przez zjawisko kondensacji pary wodnej na ściankach przewodów instalacja będzie narażona na rozwój bakterii. Strumień nawiewany powietrza będzie podrywał owe bakterie i przenosił je do pomieszczenia, a następnie powietrze nawiewane do budynku zamiast być świeże, będzie miało nieprzyjemny zapach.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

Indiana_
28-03-2017, 13:49
Nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną - w jednym z poprzednich postów jest podstawa prawna. Przy kuchence nie robimy WG, tam stosuje się inny paragraf niż przy kotłach gazowych :-)
W mieszkaniach nie ma wymagań odnośnie ochrony p-poż, więc kanały z PVC można jak najbardziej stosować, ale pod warunkiem że muszą to być atestowane kanały do wentylacji, a nie rury kanalizacyjne :-)

Konsultant marki Buderus
26-04-2017, 07:31
Indiana_,

Trafna uwaga. Dla sprostowania jako rury PCV miałem na myśli rury wykorzystywane do kanalizacji. Dla wentylacji mechanicznej należy stosować wyłącznie rury PCV przeznaczone do systemów wentylacji z powłoką antybakteryjną i antystatyczną.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

Lew2
23-05-2017, 13:09
sęk w tym że kuchenka zdaje sie nie jest urządzeniem ze zamkniętą komorą i tu kominiarze się wywracają bo przepis zabrania w takim wypadku wm wyciągowej, zabrania również mieszania wm i konwekcyjnej więc kominiarz nie moze (a często to robi) wymuszać osobnego kanału konwekcyjnego w kuchni czy salonie z prostym kominkiem, sprawę załatwia zainstalowanie nawiewu i wywiewu w takim pomieszczeniu

Parę lat temu instalowałem WM w mieszkaniu w bloku. Największe przeboje miałem z kominiarzami i z tym, że nie rozumieją co jest napisane w Warunkach Technicznych budynków. Dzięki pomocy tego forum (m. in. użytkownika adam_mk - dzięki!) oraz dzięki temu, że kolega budował nowy dom z WM, mogłem uświadomić ich co mówią przepisy. Po pierwsze kominiarz nie ma uprawnień do kontrolowania, ani do opiniowania rozwiązań Wentylacji Mechanicznej. Po prostu się na tym nie zna. W przepisach pisze, że WM może kontrolować "projektant z odpowiednimi uprawnieniami" - chyba chodzi o projektanta instalacji sanitarnych. Oczywiście zamówiłem ekspertyzę płatną kominiarza, żeby się dobrze poczuli. Musiałem ich pouczyć, ale udając głupa, aby ich nie obrazić.
Jednym z błędów jest złe rozumienie § 150. pkt. 9:

"W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze
do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie
mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."

Otóż kuchenka gazowa nie podlega powyższemy przepisowi, gdyż nie odprowadza "spalin PRZEWODEM od urządania"!
Na początku dałem się zbyć, ale na szczęście kolega budował nowy dom i miał projekt WM i wyciąg w kuchni z kuchenką gazową. Mówię, co jest grane? Nowy dom może mieć wyciąg w kuchni, a ja w mieszkaniu - nie? W czym nowy dom jest lepszy? Ano w tym, że tam projektował projektant z uprawnieniami, a u mnie czepia się kominiarz, który się nie zna i nie powienien się tym zajmować.

Drugim mitem jest, że jak jest piec z zamkniętą komorą spalania, to kratka grawitacyjna też musi być. Dlatego w przepisach uściślono:
§ 170. 3. "Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
NIEZALEŻNIE od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175."

Tutaj odpowiedź Wiceprezesa Korporacji Kominiarzy Polskich:
https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf
gdzie piszą, że żądanie dodatkowej kratki przy WM jest absurdem.

No i jeszcze śmieszna sprawa, bo co roku przychodzą do mnie kominiarze z anemometrami i mierzą "ciąg" z kratek WM:
- "Ale u pana jest ciąg!"
Ja odpowiadam:
- "Mogę Panu zrobić dowolny ciąg: przestawię przepustnice na anemostacie wyciągowym, albo zmienię ustawienia na rekuperatorze i będzie jeszcze więcej." :)

witek_myslowice
24-05-2017, 10:35
Witam,

Zastosowanie rur z PCV do kanałów wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła...., ale wiąże się również z zagrożeniami. Rury PCV nie posiadają żadnej powłoki antybakteryjnej, więc przez zjawisko kondensacji pary wodnej na ściankach przewodów instalacja będzie narażona na rozwój bakterii. Strumień nawiewany powietrza będzie podrywał owe bakterie i przenosił je do pomieszczenia, a następnie powietrze nawiewane do budynku zamiast być świeże, będzie miało nieprzyjemny zapach.....
Konsultant marki Buderus

Widze że Tobie się kłania rurowy Rehau.
OK tylko po kilku latach pracy na powierzchni rur osiądzie cienka warstewka kurzu i powietrze nie bedzie miało dostępu do srebra i co wtedy? Więc czy one są warte swojej kasy?

Bakterie chyba nie mają zapachu? Może sie myle - nie jestem biologiem?

Konsultant marki Buderus
16-06-2017, 10:53
Witam,

Ja również nie jestem biologiem, ale bakterie oraz grzyby mają zapach, który może zostać dodatkowo zintensyfikowany poprzez występowanie i rozwój na danej powierzchni.
Oczywiście po danym okresie pracy wentylacji mechanicznej warstwa antyseptyczna w kanale może zostać zabrudzona. Należy wtedy zlecić usługę czyszczenia oraz dezynfekcji kanałów. Najczęściej poprzez otwór rewizyjny wprowadzana jest do kanału specjalna szczotka, która poprzez ruch obrotowy usuwa osad z wnętrza kanału.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

jak_to_mozliwe
16-06-2017, 11:09
Czy warstwa antyseptyczna nie jest ścierana przez działanie szczotki oraz na ile liczona jest jej przeciętna żywotność (wiadomo, że wszystko ma swoją żywotność)?

witek_myslowice
16-06-2017, 18:36
Witam,

Należy wtedy zlecić usługę czyszczenia oraz dezynfekcji kanałów. ...Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

Masz rację - jak jest prosta rura to ok. Ale układane w systemie Tihelmana - czyli jak wielokrotność "drabiny". Jak ten obrotowy wycior chcesz przeciągać?

Obrotowa szczotka, otwór rewizyjny w rurowym GWC - podaj proszę link w necie gdzie widziałeś taką szczotkę i otwór rewizyjny? Może myslałeś o czerpni lub studzience?

fotohobby
16-06-2017, 20:39
Ale kto każe robić GWC ?

witek_myslowice
17-06-2017, 00:34
Ale kto każe robić GWC ?

Nikt nie każe ale wszyscy robią. Kto by chciał mieszkac w hermetycznym domu.

Liwko
17-06-2017, 08:05
Nikt nie każe ale wszyscy robią. Kto by chciał mieszkac w hermetycznym domu.

Jacy wszyscy? Nie mam GWC i mieszkam w dość hermetycznym domu. W czym problem?

fotohobby
17-06-2017, 08:22
Nikt nie każe ale wszyscy robią. Kto by chciał mieszkac w hermetycznym domu.

Ale jak się ma fakt obecności lub nie GWC do hermetycznosci domu ? Bo nie widzę związku
I jacy "wszyscy" ?


Ja nie mam,a raczej większość ludzi posiadających WM nie ma GWC, niż ma...
Za to wszyscy posiadacze WM mają (a przynajmniej powinn)i mieć hermetyczne domy.

surgi22
17-06-2017, 14:22
Czyli znowu jestem w mniejszości :(

Indiana_
17-06-2017, 15:17
Podsumowując, bo troszkę się tutaj niewiadomych zebrało:
1. Kuchenka gazowa NIE WYMAGA ekstra kratki grawitacyjnej, normalnie pracuje i to zgodnie z przepisami z normalną WM. Czasy niedouczonych kominiarzy minęły w moim rejonie z 8 lat temu, dziwię się że jeszcze jacyś niedouczeni trafią się czasem. W razie czego służę paragrafem :-)
2. Rura PVC do kanalizacji przeznaczona jest do kanalizacji, a nie do wentylacji. Nie chodzi tutaj o jej antybakteryjność, co jest kompletnie bez znaczenia gdyż w prawidłowo wykonanej instalacji nie ma prawa wystąpić jakakolwiek wilgoć, ale o skład chemiczny i wydzielanie "zapaszków" - czyli rakotwórczych monomerów.
3. GWC nie ma nic do hermetyczności domu, nie wiem skąd w ogóle takie wnioski?

Konsultant marki Buderus
03-07-2017, 14:30
Czy warstwa antyseptyczna nie jest ścierana przez działanie szczotki oraz na ile liczona jest jej przeciętna żywotność (wiadomo, że wszystko ma swoją żywotność)?

Witam,

Podczas czyszczenia wewnętrznej części przewodów wentylacyjnych z osadów, w sposób mechaniczny ścierając pył i osad należy zastosować szczotki lub inne urządzenia wykonane z odpowiednio dobranych materiałów. Pozwoli to na efektywne usunięcie nieczystości jednocześnie bez ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia wewnętrznej powierzchni kanału.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus