Zobacz pełną wersję : Nasada kominowa, kominek, kanał wentylacyjny



jupiter1000
01-10-2010, 19:48
Cześć,
jestem w trakcie montażu kominka (wybrałem Jotul F 373).
budowlaniec zapomniał w posadce zamontować nawiewu do kominka i moje pytanie jest takie czy przy braku osobnego nawiewu świeżego powietrza do komina przy rekuperacji wystarczy zbilansowanie wentylacji mechanicznej (więcej powietrza nawiewanego niż wciąganego) w salonie z kominkiem (pow salonu 40m2).
Następne pytanie to jaką nasadę zastosować na komin czy ma być to strażak (jeżeli tak to z jakiego materiału - blachy kwasowej, ocynkowanej, aluminiowej, chromowanej czy z innej stali)

M K
01-10-2010, 22:45
Strażak odradzam, po pierwszym sezonie zdejmiesz go z komina bo popsuje go sadza.
Wystarczy zwykły daszek nad kominem z blachy kwasoodpornej, chroniący kanał dymowy przed opadami.

Wojtek_796
02-10-2010, 08:30
Witam!

Nie jestem fachowcem od tych spraw, ale sytuacja z paleniskiem bez niezależnego dopływu powietrza i jednoczesną wentylacją mechaniczną jest zdaje się niedopuszczalna.
Nigdy nie wiemy ile piec tak naprawdę potrzebuje powietrza. A jak padnie silniczek od nawiewu wieczorową porą - strach się bać.
Przepisy tego na pewno nie dopuszczają - wchodzą tutaj okoliczności jak przy wentylowaniu kotłowni (ma być to system niezależny).

Jeżeli chodzi o nasadę kominową, to na pewno nie aluminium i nie stal ocynkowana (kwaśne spaliny).

MK, nie strasz mnie z tym strażakiem - właśnie założyłem :).

Pozdrawiam

M K
02-10-2010, 12:20
Zgadza się nasady kominowe zakładane na przewody spalinowe, dymowe np.: strażak lub inne, powinny być wykonane z materiałów niepalnych, nierdzewnych i odpornych na kwaśne spaliny. W handlu najczęściej występują nasady wykonane z blachy ocynkowanej, aluminiowej i nierdzewnej - kwasoodpornej.
Te wykonane z blachy ocynkowanej i aluminiowej mają bardzo krótki żywot.
Najlepsze a zarazem najdroższe są nasady wykonane w całości z blachy nierdzewnej - kwasoodpornej.
Nasady obrotowe typu strażak mają zapobiegać wstecznemu ciągowi, w kanale spalinowym lub dymowym oraz dodatkowo nawet ten ciąg wzmacniać.
O ile na kanale spalinowym (spaliny kwaśne, bez sadzy) strażak sprawuje się doskonale. To na kanale dymowym, na nasadzie oraz jej łożyskowaniu, będzie narastała warstwa sadzy, która z czasem tak dokładnie oblepi nasadę, że może nawet utrudnić bądź zablokować jej obrót oraz w skrajnych przypadkach zatkać wylot spalin.
Jeżeli więc chcemy przedłużyć żywotność strażaka, to musimy często czyścić z sadzy (kilka razy w sezonie grzewczym) nasadę i jej łożyskowanie.

M K
02-10-2010, 12:23
Wojtek nie miałem nawet zamiaru, Ciebie straszyć.
Pozdrawiam:rolleyes:

jupiter1000
02-10-2010, 21:13
Dzięki, że odpisaliście!
Fajnie jest poruszyć temat na który kilka osób ma własne zdanie.
Decyduję się na strażaka (blacha kwasoodporna). Z czyszczeniem nie będę mieć problemów bo komin jest na tarasie :)
Co do wlotu powietrza- musi być jakość rozwiązany ten problem. Zastanawiam się kto ma go rozwiązać ja czy budowlaniec.
W podłodze już jest zalane ogrzewanie...

M K
02-10-2010, 22:54
jupiter1000 - teraz jeszcze możesz dokonać poprawki.
Trzeba ten nawiew dociągnąć do kominka rura fi 100 a najlepiej 150.
Strażaka montujemy tylko kiedy występuje wsteczny ciąg w kominie.
Jak nie ma problemów z ciągiem i kominek nie poddymia, strażaka lepiej nie montować.

jupiter1000
03-10-2010, 12:41
MK teraz mi dałeś do myślenia... Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem?

Co doradzacie jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie?

M K
03-10-2010, 13:35
Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem?
Ja bym poczekał. Jak będzie dobrze to po co strażak?

jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie?
Najlepiej w pierwszej posadzce (chudziaku) lub po wierzchu + ocieplenie wełną+obudowa z GK

Katarzyna_Studz
15-04-2012, 22:28
Komin wystaje mi na tarasie (dach odwrócony) i mam go niczym nie zakańczać dopóki się nie upewnię czy nie występują u mnie problemy z ciągiem?
Ja bym poczekał. Jak będzie dobrze to po co strażak?

jak teraz zamontować rurę fi100-150 w wylewce z ogrzewaniem podłogowym, rozkuć i zalać ponownie?
Najlepiej w pierwszej posadzce (chudziaku) lub po wierzchu + ocieplenie wełną+obudowa z GK

Ale jak chudziak i podłogówka już zalana to co wtedy??? Mam ten sam problem i nie wiem co zrobić???? :( pomóżcie.... :(

kominiarz
28-04-2012, 20:45
Ale jak chudziak i podłogówka już zalana to co wtedy??? Mam ten sam problem i nie wiem co zrobić???? :( pomóżcie.... :(

Można wykonać otwór nad wylewką przez ścianę zewnętrzną w zabudowie kominka. Nawiew DN150 żadne tam setki czy osiemdziesiątki. Dla pobudzenia wyobraźni załączam fotkę nasady ocynk. Co może się wydarzyć podczas eksploatacji ? Musicie sobie drodzy Forumowicze już wyobrazić sami.

eniu
28-04-2012, 20:51
Jeśli wkład szczelny z króćcem można pociągnąć z góry jak masz wolny
kanał. Ale koniecznie ceramiczny, albo odizolowany od dymnego, by
ciąg się nie odwrócił pod wpływem temperatury dymu.

kominiarz
28-04-2012, 21:03
Jeśli wkład szczelny z króćcem można pociągnąć z góry jak masz wolny
kanał. Ale koniecznie ceramiczny, albo odizolowany od dymnego, by
ciąg się nie odwrócił pod wpływem temperatury dymu.

Jak kanał wentylacyjny nawet ceramiczny – ceglany długi może nie zadziałać, będzie wyciągał a nie nadmuchiwał. A nawet jak będzie zasysał z ponad dachu to w zimie wymrozi ścianę kominową co jest nie zalecane.