PDA

Zobacz pełną wersję : Prośba o pomoc w ocenie projektu



homer76
07-10-2010, 14:58
Witam,
Ponieważ zauważyłem, ze czym więcej czytam tym już mniej informacji jest dla mnie pewnych ;) proszę o pomoc i zapoznanie się z projektem wentylacji i ewentualne uwagi. Kupiłem projekt od jednej z polecanych firm, ale zanim zlecę im realizację chciałbym aby wypowiedział się o nim ktoś z forum. Teraz jest etap gdzie wszystko można poprawić, zweryfikować - za kwartał będzie już tylko można żałować, że się nie zapytało mądrzejszych od siebie.http://forum.muratordom.pl/images/smilies/ohmy.gif

Garść informacji
Powierzchnia użytkowa pietra 98,64 m2
Powierzchnia użytkowa parteru 172,3 m2
w tym
usługowa 63.47
mieszkalna 83.2
gospodarcza 25.6

Oto otrzymany projekt - wgrałem pdf, bo jpg były kiepskiej jakosci
http://hostuje.net/file.php?id=2d7953393125cfacb37828a297555bc5
http://hostuje.net/file.php?id=38a64e23893afff4f3c6c028f0973024

Dodam, że przewidziane są 2 instalacje dla domu i części usługowej.

Rozprowadzenie za pomocą sztywnych przewodów wentylacyjnych typu SPIRO.
Dla biura: "Obliczony strumień powietrza 280 m3/h zapewni w domu o kubaturze pomieszczeń wentylowanych ok. 171,4 m3 krotność wymiany k=1,63 [1/h]. Dobrano centrale wentylacyjną z odzyskiem ciepła ComfoAir 350"

Dla domu: "Obliczony strumień powietrza 380 m3/h zapewni w domu o kubaturze pomieszczeń wentylowanych ok. 485,8 m3 krotność wymiany k=0,78 [1/h]. Dobrano centrale wentylacyjną z odzyskiem ciepła ComfoAir 550"

Wszelkie uwagi mile widziane
Pozdrawiam
homer

kangaxx
07-10-2010, 15:18
ta firma tania nie jest, poprawności nie ocenię bo nie wiem jak powiększyć te rysunki, sama reklama mówiąca że reku ma np 107% sprawności świadczy że bezrozumnie powielają bzdury pisane w reklamach przez producentów sprzętu którym handlują, wychodzi więc na to że nie bardzo wiedzą co mają w ofercie, inną opcją jest że robią to świadomie co jeszcze gorzej o nich świadczy

to by było na tyle...

homer76
07-10-2010, 15:50
Podgrałem pdf - powinno być lepiej ;)
nie wpisane tam było nic o wyydajnosci itd. czysty projekt, ale i tak dziekuje za opinie

kangaxx
07-10-2010, 17:21
połaczenie szeregowe dwóch anemostatów nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, tak samo jak robienie odejścia na trójniku bez ingerencji w opory kanału, przy spokojnym przepływie powietrza kanałem a taki będziesz miał na rurkach spiro, w gałąź tą popłynie minimalna ilość powietrza, sale konferencyjna 27m2 podłączają rurkami 160 x 2 a reku z maks wydajnością 350 m3 na cały obiekt który ma 164m2, rura o powierzchni 200 cm2 przy przepływie 2 m/s przewali 145m3 co jest juz połowa wydajności maks tego reku no i dlaczego z trójnika 160 odchodzą 2 gałęzie również 160, to jest przewymiarowanie, takich pytań można jeszcze więcej mnożyć ale doczepić się do cudzej roboty jest łatwo dlatego na tym koniec, ta instalacja będzie pracować chociaż nie tak jak powinna, instalacja jest przewymiarowana w stosunku do centrali

coś pokręciłem?

redlum
07-10-2010, 17:22
te 107% - to chyba możliwe - bo coś gdzieś czytałem - o nowych rekuperatorach - co czerpią dodatkową energie z kondensacji (?? nie jestem tego dokładnie pewien) - temu wydajność może być >100% - tak samo jak w kotłach gazowych

kangaxx
07-10-2010, 17:25
redlum weź pomyśl jeśli już czytasz, 107% mówi nam jasno ze do domu wtłaczasz cieplejsze powietrze po wymianie ciepła niż masz w domu,

czy ja gdzieś przeoczyłem pompę ciepła?

to samo dotyczy kotłów kondensacyjnych, typowe marketingowe liczenie nie mające nic wspólnego z fizyką, im większy wynik tym lepiej dlatego trzeba dodać do siebie wszystko i będzie git, w ten sam sposób mogę "udowodnić" ze samochód ważący 1500 kg z napompowanymi kołami będzie ważył 400 kg więcej

zastanów się jak przebiega proces wymiany ciepła w wymienniku i skąd się ono bierze

redlum
07-10-2010, 18:10
tu nie chodzi o to ile ciepła się wyciągnie - tylko jak się liczy te procenty. np przy piecach gazowych liczona jest wydajność tylko dla spalania gazu - więc zwykły piec nie będzie miał 100%. Kondensacja - daje kolejne parę/paręnaście procent więcej - temu wydajność wyszła >100% - wiem że to jest bez sensu - bo powinni obniżyć dla każdego kotła wydajność procentowo - tak aby max było 100% - ale to jest nie marketingowo - łatwiej i lepiej jest sprzedawać piece które mają wydajność > 100%. Coś takiego jest pewnie tez w rekuperatorach - więc pewnie niedługo nastąpi wysyp tych co w laboratoryjnych warunkach mają wydajność > 100%

EDIT: poczytałem właśnie trochę o rekuperatorach entalpicznych - i dochodzę do wniosku - że niezłą ściemę walą - ta kondensacja w piecach gazowych - to jeszcze da się logicznie wytłumaczyć - ale te ściemy firmy co się chwali sprawnością o 127% to raczej nikt nie łyknie... Bo jak to napisali na innej stronie
"Para wodna wykraplając się oddaje ciepło - w tym przypadku do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. I zjawisko to zachodzi w każdym wymienniku w każdej centrali wentylacyjnej! Czy to jest wymiennik krzyżowy, czy przeciwprądowy, czy z tworzywa czy aluminium. "

kangaxx
07-10-2010, 21:11
o widzisz, nie jest trudne dojść do sensownych wniosków, wystarczy trochę się zainteresować by dojść do prawdy że entalpiczny ma sprawność energetyczną mniejszą od zwykłego a nie większą bo co uzyskamy ciepła ze skroplenia to stracimy na odparowaniu a nie jest tego mało,

jakby do sprawności wymiennika dodać jeszcze sprawność wentylatorów a żeby było lepiej to jeszcze dorzućmy wymiary obudowy i rozmiar buta to sprzedać można genialny produkt do którego inni producenci długo jeszcze nie dorosną a klient kupi bo trzycyfrowa sprawność to już nie przelewki...

homer76
09-10-2010, 21:59
A tak wracając do tematu ;)
Otrzymałem kolejne oferty dla domu (nie usługa) oparte o centrale:
a) Bring 400B (6000PLN)
b) BERLUF DAYTONA 350 (5800)
c) RENOVENT HR 400 (5900) - ma chyba plastykowy wymiennik
d) Mistral 400 Duo (5500) - wentylatory AC
W sumie to podobny zakres finansowy. Nie wiem na co zwrocić uwagę przy wyborze - może cena filtrów, możliwość regulacji poszczególnych wentylatorów, itp? Na forum każdy z nich zbiera pozytywne opinie. Bądzcie ludzie i doradzcie. Wybrałem się do sklepów, ale raczej w nich ten jest promowany na którym jest największa marża. Jedno co jest stałe to montaż instalacji, dla cześci mieszkalnej to około7-9 tyś pln.

Mam jeszcze oferte na reku z wymiennikiem obrotowym REGO 400 (5600)
+
a) nie zamarza
b) brak odprowadzania wody (czyli tak nie wysusza pomieszczenia)
-
a) mieszanie się około 5% powietrza
b) silnik krokowy napedzajacy wymiennik - kolejny element, który może się zepsuć

Nie ma lekko ;)

Pozdrawiam

Pozdrawiam

kangaxx
10-10-2010, 05:57
dla mnie berluf jest liderem ale selen a nie daytona, obrotowy sobie odpuść, po co mu nagrzewnica skoro nie zamarza?

romano78
14-10-2010, 19:49
Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu?

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a326d86b22854a8.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddaf7926a533346e.html


Pozdrawiam

romano78
14-10-2010, 20:25
Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu?

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a326d86b22854a8.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddaf7926a533346e.html


Pozdrawiam

Trochę słabe te zdjęcia postaram się jutro wkleić lepsze .

kangaxx
15-10-2010, 06:41
jaka kubatura chaty i jaka centrala przewidziana?

romano78
15-10-2010, 07:00
jaka kubatura chaty i jaka centrala przewidziana?

ok.407m3,obliczony strumieńpowietrza340m3,centrala brink400hr

kangaxx
15-10-2010, 12:56
na styk :(

dziwna ta instalacja, nasrane przepustnic jakby nie mieli pojęcia gdzie i ile powietrza poleci no ale tak też można, inna sprawa że główne rury 150 a anemostaty 125, to przerost formy, z czego ma być ta instalacja?

michal_mlody
23-02-2011, 12:10
Witam.
Bardzo proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Rekuperator JanGaz 350
Kubatura wentylowana coś koło 350m3
Planuje kanały giętkie

Poddasze
http://img573.imageshack.us/img573/5844/scan0001gs.th.jpg (http://img573.imageshack.us/i/scan0001gs.jpg/)

Parter
http://img201.imageshack.us/img201/8953/scan0002ab.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/scan0002ab.jpg/)

kangaxx
23-02-2011, 13:19
staś odezwij się :)

michal_mlody
23-02-2011, 13:37
kangaxx
A Ty się nie wypowiesz?:) Dla mnie cenna jest każda uwaga:)

pozdrawiam

kangaxx
23-02-2011, 16:08
sęk w tym że to nie jest projekt, średnice podaj , jak jest wysoko i czy planujesz tam jakieś podwieszane sufity to powiem co mi do głowy przychodzi

michal_mlody
23-02-2011, 17:27
Średnice są podane na pierwszym szkicu. Sufitów podwieszanych nie będzie a kanały pójdą w wylewce(oczywiście te na parter), na poddaszu prosto ze strychu, tam też reku będzie. Wysokość parteru 2.6m a poddasza 2.5.

kangaxx
23-02-2011, 18:34
oj sorki, coś mi umknęły te średnice, no więc tak jak staś napisał, zrównoważenie jest tej instalacji obce, na górze będziesz miał większe ciśnienie bo nawiewów więcej i do reku bliżej, na dole tylko jeden i to na dokładkę rurką 125, wyciągów masz 125, 100,100,100, tym samym powietrze z góry będzie reku pchał na dół, niezbyt to szczęśliwe, oczywiście wszystko da się wyregulować przepustnicami lecz taka regulacja to dławienie i nic więcej, będziesz więc musiał zdławić górę, niestety to co zdławisz na górze nie poleci ci w kanał na dół w całości więc licz się z tym że poprawianie błędów przepustnicami zaowocuje tym że przykładowa centralka powiedzmy 350 kubików da w tej instalacji w szczycie ze 30-40% mniej, bo dławiąc jeden kanał nie zmniejszasz oporu drugiego tylko zostaje on taki sam, na dokładkę nie podoba mi się ten pion na schodach, czemu on ma służyć?

michal_mlody
23-02-2011, 18:48
Pod schodami będzie taki schowek pogłębiony, taka mała niby piwniczka. Może w przedpokoju dać nawiew? Cały dół będzie otwarty, oprócz WC i wiatrołapu, to może by to fajnie zagrało:)

Jack-Went zrobił mi wstępny szkic i koszty materiału na instalacje. Szkic podobny do mojego tylko bez przekrojów i 11 przepustnic mam w wykazie materiału. Wydaje mi się, że trochę sporo. Chyba na każdy kanał jedna :)

Zastanawiam się nad skrzynkami rozprężnymi ale do takiego domu z poddaszem ciężko będzie z równymi odgałęzieniami.

W wstępnym szkicu od Jack-Wenta w WC na parterze dał mi wentylator z jakimś czujnikiem podłączony do komina w kotłowni.

ProStaś poradź coś:)

kangaxx pod schodami schowek/piwniczka będzie.

k62
23-02-2011, 19:25
W przedsionku albo dałbym mały nawiew i mały wywiew albo w ogóle zrezygnował tam z wentylacji. pzdr
Ja zrobiłem to co po słowie albo i to był błąd!!!
Tam jednak ciągle są jakieś zapachy i coś trzeba z nimi zrobić.

michal_mlody
23-02-2011, 21:10
Właśnie teraz siedzę nad tym projekcikiem i coś podobnego wpadło mi do głowy.
Jutro postaram się to narysować, będzie obrazowo:)
A przepustnice będą potrzebne?

Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam:)

kangaxx
23-02-2011, 21:49
to zależy jaki projekt urodzisz :)

michal_mlody
24-02-2011, 17:44
Witam.
Moje dzisiejsze wypociny:)

http://img101.imageshack.us/img101/6905/scan0005mh.th.jpg (http://img101.imageshack.us/i/scan0005mh.jpg/)

http://img832.imageshack.us/img832/8869/scan0006ir.th.jpg (http://img832.imageshack.us/i/scan0006ir.jpg/)



Proszę o ocenę.

michal_mlody
24-02-2011, 20:06
Dzięki ProStaś.
Milka wysłałem i teraz czekam z niecierpliwością :)

Set7x7
25-02-2011, 09:38
Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu? Mam ciągle wątpliwości czy dobrze zrobiony... Z góry będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czytam i czytam i nie wiem czy robić z rekuperatorem i czy dawać GWC czy sobie odpuścić...
Ofertę mam z firmy Wojwent, zna ktoś?
Rekuperator MISTRAL 400 DUO albo inny podobnej wydajności.
Cena zawsze podobna ok 20 000 PLN.
Rury Spiro.

linki do projektu:
poddasze tu będzie stał rekuperator
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTMjVlZDljNjEtNWY4Ni00YWJmLWE0Y2U tNWJiNDNlOTMzYTZm&hl=pl&authkey=CJnkoowI
parter
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B_zEt69e4UcTOTk0MTk1NDEtZjg0Mi00Mzc5LWExNWU tZmI1NzI5NzkzMTBj&hl=pl&authkey=CLrDsPgK

Dom ma wyliczone następujące parametry:
- powierzchnia zabudowy: 172,9 m2
- powierzchnia użytkowa parteru: 95,3 m2 + garaż 40 m2
- powierzchnia użytkowa poddasza: 70,3 m2 + strych 25,5 m2 (strych użytkowy)
- powierzchnia ogrzewana w jednej obudowie termicznej: 231,10 m2
- kubatura: 659,3 m3
- kubatura części ogrzewanej: 598,0 m3
- zadaszenie: dach dwuspadowy
- wsp. osłonięcia budynku e = 0,07
- wsp. osłonięcia budynku f = 15,00
- wsp. zacienienia budynku Z - 0,90
- ilość powietrza wentylacyjnego: 330 m3/h
- lokalizacja: Krępa woj. mazowieckie
- stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie
- ilość osób do zamieszkania: 5
- posadowienie: grunt piaszczysty mokry λ = 2,0 W/mK
- woda gruntowa: na poziomie posadowienia i okresowo wyżej
- ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm na ławach betonowych zbrojonych
- ściany nadziemia: bloczki Porotherm Dryfix 25 cm ocieplenie styropian 22 cm
- podpiwniczenia brak
- ściana frontowa: południowo-wschodnia
- ilość kondygnacji: 2
- garaż wbudowany +10oC
- temperatura w pokojach: +20oC
- temperatura w łazienkach: +24oC
- strych ogrzewany: +20oC



Wentylacja mech., pompa ciepła, dom szczelny, rek. 60%, GWC 50%
Sprawdzenia wymaga, i w tym przypadku, celowość zastosowania gruntowego wy-
miennika ciepła GWC. Przyjmując GWC pracujący ze średnią sprawnością 50 %,
uzyskuje się wyniki:
EP = 50,60 kWh/m2 rok
EK = 13,14 kWh/m2 rok
Wartość graniczna dla tego domu wg WT2008 EPgr = 152,77 kWh/m2rok
Wsp. strat mocy cieplnej na przenikanie ciepła Htr = 105,27 W/K
Wsp. strat mocy cieplnej na wentylację Hve = 46,99 W/K
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele ogrzewania i
wentylacji QPH = 7.269,49 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na c.w.u. QPW = 4.424,58 kWh/rok
Wymagana moc cieplna pompy ciepła:
- na cele c.o. Qco = 4,21 kW
- na cele wentylacji Qw = 1,88 kW
- na cele c.w.u. Qcwu = 0,38 kW
Jeśli zapotrzebowanie energii na c.w.u. będzie pokrywane w przerwach pracy c.o.,
przewidywana moc pompy ciepła do zainstalowania wynosi Qk = 6,09 kW.

więcej rzutów jakby ktoś chciał:
https://picasaweb.google.com/Stan.Chmielewski/Projekt?feat=directlink

kangaxx
25-02-2011, 12:02
nie rozpatruj gwc jako zysków energetycznych bo nic z nich nie będzie ponieważ reku 80% ciepła z gwc wywali z powrotem na zewnątrz w zimie, ktoś kto tak ci to wyliczył jest powiedzmy słaby w te klocki, uzyski będą tylko w lecie gdy bajpas odłączy wymiennik, w zimie gwc tylko zabezpieczy twój wymiennik przed zamarznięciem likwidując tym samym straty generowane przez jakiś wbudowany w centralę system rozmrażający

Set7x7
25-02-2011, 12:15
Czy warto w takim razie w ogóle rozpatrywać GWC? Na ile można liczyć w stopniach C obniżenie temp. w domu z GWC? Czy w zimie to, że mam GWC rzeczywiście daje coś jeżeli chodzi o ogrzewanie zimnego powietrza jeżeli ma się rekuperator?
Czy bez rekuperatora zimne powietrze z anemostatów rzeczywiście jest odczuwalne? Nie wiem czy się ładować w rekuperator + GWC jeżeli dom będzie dobrze ocieplony i grzany wszędzie podłogówką podłączoną do pompy ciepła...

kangaxx
25-02-2011, 16:12
jeśli masz możliwość robić gwc to rób, jego zalety widać tym lepiej im mocniej wentylujesz chatkę, zalety to:
1. zimą dzięki niemu uzyskasz na nawiewie do domu jakiś cirka 1stC więcej niż bez
2. latem w ciągu dnia w czasie upałów masz na nawiewie do domu nie 30 a 15stC
3. stosując gwc możesz kupić tańszą centralę z prostszym wymiennikiem
4. nie martwisz się zimą że zamrożony wymiennik wywala ci ciepło z domu
5. odpowiedni gwc pozwoli ci nawilżać powietrze zimą
6. nie wiem czy to zaleta ale jest prosty w wykonaniu
7. dobrze zrobiony latami działa bez zaglądania

nie kupuj rozwiązań systemowych są drogie jak cholera a najwyżej tyle samo warte co gwc "własnymi ręcami..." albo gorsze,
gwc domu ci nie ogrzeje, on zmniejsza amplitudy temperatur powietrza pobieranego z zewnątrz a tym samym zwiększa komfort wm

wady to koszt (sprawa dyskusyjna) i dodatkowa robota

jak o czymś zapomniałem to ktoś dorzuci,

Set7x7
25-02-2011, 16:39
dzięki za wskazówki :)
Jaki rekuperator byś polecał do GWC, prostszy = tańszy ale o ile tańszy i czego możne nie mieć?
Z tego co rozumiem to odmrażacza czy coś jeszcze?

Set7x7
26-02-2011, 09:45
Przepraszam za pytania o GWC - znalazłem właściwe wątki i czytam je teraz (dla potomności
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page2 i http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page6 ). Mam tylko prośbę, gdyby mógł mi ktoś powiedzieć czy moja instalacja została prawidłowo zaprojektowana i czy waszym zdaniem jest trudna do wykonania samemu...

kerado28
26-02-2011, 19:30
ok.407m3,obliczony strumieńpowietrza340m3,centrala brink400hr

Renovent HR 400 jest dedykowany do pracy ciągłej max do 300m3/h, widać Panowie, którzy projektują instalacje nie zawsze mają o tym pojęcie...

kerado28
26-02-2011, 19:34
Witam.
Bardzo proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Rekuperator JanGaz 350
Kubatura wentylowana coś koło 350m3
Planuje kanały giętkie

Poddasze
http://img573.imageshack.us/img573/5844/scan0001gs.th.jpg (http://img573.imageshack.us/i/scan0001gs.jpg/)

Parter
http://img201.imageshack.us/img201/8953/scan0002ab.th.jpg (http://img201.imageshack.us/i/scan0002ab.jpg/)
Takimi rozwiązaniami komplikujesz sobie życie...
Albo zrób wszystko na skrzynkach rozdzielczych, albo na magistrali głównej.
U Ciebie jest wszystkie po trosze...

michal_mlody
26-02-2011, 19:43
kerado28

Ten projekcik jest nieaktualny.
Zobacz na #28

kerado28
26-02-2011, 19:58
Jeśli jeszcze troszkę poczytasz, to sam dojdziesz do wniosku, że nie bardzo to wszystko będzie chodziło prawidłowo...
Aby zrównoważyć instalacje nie liczy się ilość anemostatów nawiewnych/wywiewnych tylko ich przepływy w m3.
Tak jak pisałem wcześniej zrób to albo na magistrali albo skrzynkach i koniecznie przepustnice

Tysonq
27-02-2011, 12:21
pisząc magistrala masz na myśli główną rurę od której odchodzą rury (mniejsze) do poszczególnych anemostatów?

kerado28
27-02-2011, 13:26
Generalnie tak, choć nie zawsze idą one bezpośrednio do anemostatów.

michal_mlody
27-02-2011, 19:32
Forumowicze może jeszcze ktoś się wypowie w sprawie mojego projektu bo już mam mętlik w głowie.
Może polecicie jakąś firmę która wykona mi dobrze projekt wentylacji? Nie mam głowy do obliczeń przepływów i takich tam innych

kerado28
27-02-2011, 20:58
Jest kilka firm, które się zajmują takimi rzeczami - musisz tylko poszukać :-)
Rozłożyć kanały możesz tak jak narysowałeś, ale fajnie aby to miało ręce i nogi...
Dlatego zachęcam do poczytania.
Napisz jaki masz projekt domu.

kangaxx
27-02-2011, 22:14
podawał

michal_mlody
28-02-2011, 07:48
http://infoterm.com.pl/
Robił ktoś projekt w tej firmie?
Dodam, że szukam firmy do zaprojektowania instalacji, która zajmuje się sprzedażą Jan-Gaza

kangaxx
28-02-2011, 08:20
oni mają jangaza, ale jak robią projekty to nie wiem, w każdym razie jangaz ma z it umowę
firma firmie nie równa, sam poprawiałem projekt firmy rescold, niby siedzą w klimatyzacjach i takich tam ale inżyniera mają słabego, więc na razie nie polecam dopóki nie zrobię im szkolenia w kwietniu,

Tysonq
01-03-2011, 06:57
i weź tu zleć projekt firmie, która odwali lipę i jeszcze trzeba za to zapłacić!! lepiej samemu nad tym usiąść i przy pomocy forumowiczów można sobie poradzić (na pewno nie gorzej niż lipna firma)

kangaxx
01-03-2011, 08:53
jeśli ma się do tego głowę i jakąś intuicyjną wizję to nawet bez specjalistycznej wiedzy można z grubsza przyjąć słuszne założenia i zagonić w piętkę słabego projektanta/inżyniera dobrymi pytaniami

Set7x7
01-03-2011, 19:52
Czy jest prawidłowe jeżeli różnica w wywiewie/nawiewie projektowanym jest 10-20m3/h na danym poziomie? Mam taki projekt i nie wiem czy to jest ok.

https://lh6.googleusercontent.com/_EFPpVt89Nco/TW1MEeqLLzI/AAAAAAAAVwY/TqW19qV1De8/s512/wentylacja02.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_EFPpVt89Nco/TW1MEeqLLzI/AAAAAAAAVwY/TqW19qV1De8/s512/wentylacja02.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_EFPpVt89Nco/TW1MCkv1p4I/AAAAAAAAVwE/o1-dEsm_HX4/s512/wentylacja01.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_EFPpVt89Nco/TW1MCkv1p4I/AAAAAAAAVwE/o1-dEsm_HX4/s512/wentylacja01.jpg

Indiana_
01-03-2011, 20:29
To nie tak, że jeśli w projekcie jest 10-20m3/h nierównowagi, to tyle będzie w praktyce. To nie apteka, podane wartości mają być osiągane w trakcie prób wydajności, a w trakcie normalnej eksploatacji są zwykle mniejsze. Przepływy aktualne zależą od tak wielu czynników (min. zapchanie filtra, aktualny bieg wentylatora, że już nie wspomnę o pracy okapu w kuchni), że nie jest ważna drobna różnica miedzy nawiewem a wywiewem, tylko odpowiedź na pytanie, jak powietrze popłynie przy braku równowagi. Jeśli nie będzie przenosić zapachów w niepożądane miejsca to jest OK. Generalnie nawiew powinien być ciut większy od wywiewu.

Re Michal młody:
W Libiążu budujesz dom?

michal_mlody
01-03-2011, 21:23
o Chrzanów! TAK:)

kangaxx
02-03-2011, 08:05
Czy jest prawidłowe jeżeli różnica w wywiewie/nawiewie projektowanym jest 10-20m3/h na danym poziomie? Mam taki projekt i nie wiem czy to jest ok?

nie przejmiuj się że tak wychodzi z przekrojów, kanały mają jeszcze opory więc nie zawsze tak jest jak podaje jedna strona równania, jak chcesz bawić się w dokładność to policz sobie opory i będziesz wiedział dokładnie, jeśli jesteś pewien że którąś nitką poleci za dużo to wstaw coś co przytłumi strugę, jeśli jesteś pewien że poleci za mało to przeprojektuj instalację, bo tłumienie pozostałych nitek w tą słabą powietrza specjalnie więcej nie wepchnie