PDA

Zobacz pełną wersję : Wentylacja poddasza



Dawidowski
13-10-2010, 10:39
Na poddaszu użytkowym nie wszędzie są kanały wentylacyjne. Kilka pomieszczeń muszę rurami spiro wpiąć w kanały wentylacyjne biegnące z parteru budynku. Na jakiej wysokości od podłogi strychu (strych ma 150 cm i kominy nad dachem wystają ok 60cm) wpiąć się w komin ile pomieszczeń można podłączyć do jednego kanału? Wiem że najlepiej jedno ale u mnie musi być po dwa, tylko łazienka będzie sama podłączona. Jaką grubością wełny zaizolować te rury spiro?

M K
13-10-2010, 13:01
A co ma być wentylowane na poddaszu oprócz łazienki?

Dawidowski
13-10-2010, 21:36
Jeszcze trzy sypialnie.

M K
14-10-2010, 09:28
W sypialniach załóż nawiewniki, drzwi z pokojów podetnij na jakieś 1,5 cm od dołu lub załóż na dole kratkę ewentualnie zrób kilka otworów.
Wystarczy wtedy jeden sprawnie działający kanał wentylacyjny w łazience.
Wentylację w pokojach podaruj sobie a szczególnie kombinację z rurami spiro wpinanymi w kanały wentylacyjne z parteru.
Więcej będzie z tego szkody niż pożytku.
Zasada jest taka, jeden kanał powinien wentylować tylko jedno pomieszczenie