Zobacz pełną wersję : Kominek powietrzny - wielkość kratek wentylacyjnych



conrdd
24-10-2010, 10:46
Witam

Mam kominek powietrzny w salonie (powierzchnia 30m2) o mocy 14KW. U góry obudowy są 3 kratki nawiewne ciepłego powietrza (jedna po środku i dwie z boku), z piwnicy idzie chłodne powietrze do obudowy dla zasilenia płomienia natomiast nie mam żadnej osobnej kratki na dole obudowy na chłodne powietrze z pokoju. Budowlańcy stwierdzili iż kratki są niepotrzebne gdyż w samej obudowie jest 8 szczelin o łącznej powierzchni 108cm2. Ale ja mam wątpliwości i zażyczyłem sobie wybicie choć jednej kratki. Czy słusznie?

G.N.
24-10-2010, 11:01
Słusznie. Powierzchnia kratek wlot wylot powinna być zbliżona i dla wkładu 14 kW to powinno być przeciętnie 600-800 cm 2 Konkretną zalecaną powierzchnię dla twojego wkładu powinieneś mieć podaną w instrukcji producenta wkładu. A panów budowlańców to kopnij w 4 litery.