Zobacz pełną wersję : Kominek doprowadzenie powietrza



skresz
02-11-2010, 18:03
Witam mam taki problem bo zaczynają ciągnąc ściany w domu i w projekcje mam w pokoju z kominkiem komin dymny 27x14cm, komin wentylacyjny 14x14cm oraz doprowadzenie powietrza w osobnym kanale 14x14cm który to kanał wychodzi tez na dach, zastanawia mnie czy tak może być ponieważ wszędzie gdzie czytam doprowadza się powietrze do kominka nie z dachu lecz z boku budynku od strony zachodniej.

Czy może być tak jak jest w projekcje że doprowadzenie powierza do kominka jest z dachu oraz na jakiej wysokości od posadzki powinien się znajdować kanał doprowadzający powietrze do kominka

Konto usunięte_12*
02-11-2010, 20:08
Ja doprowadziłem powietrze (zgodnie z projektem) pod posadzką (dom jest na niewielkiej pochyłości i dlatego można było zainstalować czerpnię poniżej poziomu posadzki). Doprowadzenie powietrza (jak u ciebie) z dachu w przypadku nowego budynku, to raczej niepotrzebna komplikacja i większe koszty.

Pozdr.

certa
02-11-2010, 20:18
Ja doprowadziłem powietrze (zgodnie z projektem) pod posadzką (dom jest na niewielkiej pochyłości i dlatego można było zainstalować czerpnię poniżej poziomu posadzki). Doprowadzenie powietrza (jak u ciebie) z dachu w przypadku nowego budynku, to raczej niepotrzebna komplikacja i większe koszty.

Pozdr.

zgadzam się jak masz możliwość to zrób jak możesz z boku budynku. będzie lepszy ciąg ......

skresz
02-11-2010, 20:19
znaczy o koszt nie chodzi bo to około 500zł taki dodatkowy kanał w skali domu to naprawdę niewiele chodzi o to czy technicznie zda to rezultat i na jakiej wysokości powinien być kanał

możliwości raczej nie ma bo kalały są środkowe i już jeden kanał od strony ściany zewnętrze idzie

pewnie jak by się coś pomyślało to dało by rade tyle że wcześniej na to nie zwróciłem uwagi a murarze jutro zaczynają robić

skresz
03-11-2010, 07:59
dobra z tego co przeczytałem sytuacja wygląda następująco

możliwe jest doprowadzenie powietrza do czerpni z dachu lecz: 1 dużo mniejszy ciąg, 2 powietrze zasysane będzie razem z dymem dlatego tez nie ma sensu tego robić chodź koszt kanału w moim przypadku to dokładnie 300zł jak patrzałem to podobnie wyjdzie doprowadzenie powietrza z boku budynku lecz nie będzie to estetycznie wyglądać ponieważ dom jest na zewnątrz z klinkieru dlatego zastanawiamy się nad powietrzem które miało by być zasysane z nieogrzewanie piwnicy

Konto usunięte_12*
03-11-2010, 17:32
zastanawiamy się nad powietrzem które miało by być zasysane z nieogrzewanie piwnicy

Takie rozwiązanie byłoby jeszcze lepsze od czerpni na ścianie zewnętrznej, bo powietrze po wejściu do piwnicy nieco by się ogrzewało. Ma to znaczenie, bo sprawność kominka by nieco wzrosła (mniej strat energii z powodu tego zimnego powietrza bezpośredno z zewnątrz). Trzeba tylko pamiętać,aby do tej piwnicy też mogło wchodzić powietrze dość sporą strugą (kominek potrzebuje sporo powietrza) i aby była szczelnie odgrodzona od reszty pomieszczeń.

M K
04-11-2010, 10:17
Witam mam taki problem bo zaczynają ciągnąc ściany w domu i w projekcje mam w pokoju z kominkiem komin dymny 27x14cm, komin wentylacyjny 14x14cm oraz doprowadzenie powietrza w osobnym kanale 14x14cm który to kanał wychodzi tez na dach, zastanawia mnie czy tak może być ponieważ wszędzie gdzie czytam doprowadza się powietrze do kominka nie z dachu lecz z boku budynku od strony zachodniej.

Czy może być tak jak jest w projekcje że doprowadzenie powierza do kominka jest z dachu oraz na jakiej wysokości od posadzki powinien się znajdować kanał doprowadzający powietrze do kominka

Oczywiście, że może tak być dostarczane powietrze do kominka. Taki sposób pobierania powietrza do spalania jest wykorzystywany np.: przy kotłach z zamkniętą komorą spalania. Bardzo ważne jest tylko, żeby komin był prawidłowo wyprowadzony ponad dach a wylot kanału dymowego był wyżej niż czerpnia oraz wylot kanałów wentylacyjnych.

orko
07-11-2010, 13:50
Takie rozwiązanie byłoby jeszcze lepsze od czerpni na ścianie zewnętrznej, bo powietrze po wejściu do piwnicy nieco by się ogrzewało. Ma to znaczenie, bo sprawność kominka by nieco wzrosła (mniej strat energii z powodu tego zimnego powietrza bezpośredno z zewnątrz). Trzeba tylko pamiętać,aby do tej piwnicy też mogło wchodzić powietrze dość sporą strugą (kominek potrzebuje sporo powietrza) i aby była szczelnie odgrodzona od reszty pomieszczeń.
Bzdury piszesz kolego!
Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie!
Tylko czerpnia zewnętrzna żadne czerpanie powietrza z piwnicy!

margod
07-11-2010, 15:11
Bzdury piszesz kolego!
Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie!
Tylko czerpnia zewnętrzna żadne czerpanie powietrza z piwnicy!

Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska.

Konto usunięte_12*
07-11-2010, 18:45
Jeśli ktoś chce sobie przemrozić piwnicę to takie rozwiązanie nadaje się do tego idealnie!

Jeśli musisz mieszkać w piwnicy, to...współczuję. Ja nie muszę;)

certa
07-11-2010, 20:26
doprowadzenie powietrza z boku budynku lecz nie będzie to estetycznie wyglądać ponieważ dom jest na zewnątrz z klinkieru

a jaki zamierzasz zrobić otwór skoro nie będzie to estetycznie wyglądać? przecież kanał nie będzie większy mniejszy niż 110mm a po za tym niewiele nad fundamentem.

KrzysztofLis2
08-11-2010, 06:41
Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska.
A sądzisz, że jak będziesz pobierać kilkaset metrów sześciennych zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz przez piwnicę, to ono się zdąży ogrzać i osuszyć w tej piwnicy? Ogrzać być może, jeśli wstawisz tam grzejnik.


Jeśli musisz mieszkać w piwnicy, to...współczuję. Ja nie muszę;)
Tu nie chodzi o mieszkanie w piwnicy, tylko o straty ciepła, które będzie płynąć z parteru do piwnicy przez stropy i ściany.

Wojtek_796
08-11-2010, 09:02
Witam!

Tak sobie głośno pomyślę...

Od czego zależy wielkość ciągu kominowego?
- Od różnicy ciężaru powietrza (spalin) w kominie i takiego samego słupa powietrza na zewnątrz.
Czyli im to powietrze zasysane (właściwie to wpychane) będzie cieplejsze, zatem lżejsze, tym ciąg będzie mniejszy.

Myśl druga.
Para w powietrzu to woda już odparowana i energii z tego tytułu już nie pobiera - no tak, trzeba ją zagrzać - fakt.
Pomijam fakt, że powietrze w zimie ma wilgotność wynoszącą 0.

Myśl trzecia.
Zawartość powietrza w powietrzu.
Im jest cieplejsze, tym powietrza w nim mniej.

Ależ jestem tendencyjny :).
Ale po co w samochodach stosuje się tzw. intercoolery (chłodnice powietrza).

To tylko tak dlia paddierżania razgawora.

Pozdrawiam

darwisz
08-11-2010, 09:04
Ja mam wyprowadzony otwór na zewnątrz budynku. Wygląda to trak, że zrobiłem z kawałka rury kanalizacyjnej takie "Z" . Od wewnątzr zaczyna się przy pasadzce i biegnie w ścianie a raczej w warstwie izolacji zewnetrznej ku górze około 50cm, ponownie załamanie o 90 st. i zakończone na elewacji ładą chromowana kratką.

Pierwotnie miałem zrobiony kanał pod posadzką jednak stwierdziłem, że kominek bedzie przesunięty i kanał nie pasował. Teraz zamierzam go wyk. jako odprowadzenie skroplin z komina. Oczywiście juz przerobiłem to tak aby skropliny trafiały do ziemi.
pozdrawiam,
DW

margod
08-11-2010, 10:24
Witam!

Tak sobie głośno pomyślę...

Od czego zależy wielkość ciągu kominowego?
- Od różnicy ciężaru powietrza (spalin) w kominie i takiego samego słupa powietrza na zewnątrz.
Czyli im to powietrze zasysane (właściwie to wpychane) będzie cieplejsze, zatem lżejsze, tym ciąg będzie mniejszy.

Myśl druga.
Para w powietrzu to woda już odparowana i energii z tego tytułu już nie pobiera - no tak, trzeba ją zagrzać - fakt.
Pomijam fakt, że powietrze w zimie ma wilgotność wynoszącą 0.

Myśl trzecia.
Zawartość powietrza w powietrzu.
Im jest cieplejsze, tym powietrza w nim mniej.

Ależ jestem tendencyjny :).
Ale po co w samochodach stosuje się tzw. intercoolery (chłodnice powietrza).

To tylko tak dlia paddierżania razgawora.

Pozdrawiam

Wiele w tym racji, ale z doświadczenia wiem jak wygląda wkład po kilku latach użytkowania z powietrzem doprowadzonym bezpośrednio z zewnątrz. Dało mi to wiele do myślenia i u siebie powietrze pobieram z rozszczelnionej piwnicy. Są zalety tego rozwiązania ale również wady, o których napisałeś wyżej.
Nie wszyscy użytkownicy kominków mają automatykę sterującą dopływem powietrza z zewnątrz w takim przypadku całkowite zamknięcie przepustnicy po zakończeniu palenia realizowane jest zazwyczaj z kilku, kilkunastogodzinną zwłoką.
ps.
Mój wilgotnościomierz powietrza pokazuje 80% i w kominku się pali praktycznie codziennie od 1,5 miesiąca.

Kominki.fm
08-11-2010, 18:37
Według moich doświadczeń, nie powinno się pobierać powietrza do wkładu kominkowego z ciągu kominowego. Rzeczywiście podczas mroźnych zim oraz krótkiego odcinka nieizolowanej rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz może nawet dojść do zalodzenia tej rury. Tak czy siak, należy doprowadzać powietrze z boku lub z dołu (np. przez piwnicę).

orko
10-11-2010, 08:31
Nie był bym aż tak stanowczy w tej kwestii. Jest kilka wad podania do wkładu zimnego i wilgotnego powietrza z zewnątrz. Jedna z nich to korodowanie paleniska.
No mój drogi a od kiedy to powietrze zimne zawiera dużo wilgoci?
Uwierz lub nie ale powietrze zimą jest baaaaaardzo suche!
Obawiać się należy raczej ciepłego i wilgotnego a nie zimnego.

Przemrożenie piwnicy powodować będzie zwiększone straty energii przez podłogę, że nie wspomnę o wpływie na różnego typu produkty trzymane w piwnicy.
Jeśli jednak ktoś chce zrobić lodówkę z piwnicy to najprościej właśnie podłączyć kominek do piwniczki i palić ile wlezie.
Chodzi jedynie o to aby nie pierniczyć przy okazji o rzekomych oszczędnościach!

Forest-Natura
10-11-2010, 10:02
Witam.
Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie :)
Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu.
To co pisze Margod jak najbardziej ma miejsce też poza sezonem grzewczym w paleniskach gdzie tak naprawdę nie da się szczelnie zamknąć przepływu powietrza.
Pozdrawiam.

Konto usunięte_12*
10-11-2010, 18:39
Tu nie chodzi o mieszkanie w piwnicy, tylko o straty ciepła, które będzie płynąć z parteru do piwnicy przez stropy i ściany.

To chyba zbyt daleko idące stwierdzenie. Chodziło mi o "poświęcenie" tej piwnicy, skoro wg autora wątku nie ma możliwości poprowadzenia oddzielnego kanału. Dlatego proponowałem dobrze tę piwnicę zamknąć, aby tylko tam było zimno (skoro nie ma innego wyjścia).

KrzysztofLis2
11-11-2010, 08:54
Ale mimo zamknięcia piwnicy szczelnymi drzwiami, ciepło będzie tam płynąć przez stropy i ściany. I zimno będzie tam, ale też zimne będą podłogi na parterze.

bohusz
11-11-2010, 11:48
Uffffffffffffff

orko
11-11-2010, 13:39
Witam.
Orko - ale w sezonie kominkowo-grzewczym, dni z temperaturą poniżej zera jest o wiele mniej od tych drugich ... policz sobie :)
W mojej piwnicy jest 15oC. Zatem przewentylowanie jej przy pomocy kominka oraz powietrza o temperaturze niższej przynosić będzie niepotrzebne straty.
A przyznasz chyba, że ilość dni poniżej 8oC jest równa co najmniej połowie sezonu grzewczego :)


Poza tym dochodzi tutaj zjawisko wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu domowym, na styku zimnego powietrza, ścian wkładu i powietrza ogrzanego w domu.
Wilgoć może pojawić się owszem ale na styku ciepłego powietrza oraz zimnych ścianek wkładu o co raczej trudno jest w trakcie palenia.
Pozostaje jedynie moment wygaszania pieca, na co skuteczną radą jest zamknięcie w odpowiednim momencie przepustnicy ( o ile takowa jest).

pablohudini
28-11-2010, 19:58
Witam

Mam 2 pytanka:
1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?
2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi?

Piotr Myszk
29-11-2010, 11:11
U mnie jest tak,z zewnatrz zabezpieczone kratka zeby gryzonie nie weszły.Jak sie pali w kominku otwarta przepustnica i odwrotnie...

pablohudini
29-11-2010, 15:35
Jakiej średnicy i z jakiego materiału masz tą rurę?

Piotr Myszk
29-11-2010, 16:35
Juz nie pamietam ale chyba 110 zwykła pcv owinieta folia aluminiowa...

Konto usunięte_12*
29-11-2010, 19:10
1) jakiej średnicy rurą doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka, rura będzie biegła pod podłogą i będzie zakończona kratką na ścianie?
2) w którym miejscu w stosunku do przyszłej lokalizacji wkładu wyprowadzić ją spod podłogi?

Ad.1 - Mnie w salonie kominkowym poradzono do najmniejszego kominka z f-my "kratki" (12 kW) dać rurę fi 110 (PCW). Na wlocie mam czerpnię z "kwasówki" z siatką p. owadom
Ad.2 - wylot rury w podłodze dałem w miejscu, w którym jest (w przybliżeniu) wlot tego zewnętrznego powietrza do wkładu, czyli tuż pod ścianą (w osi wkładu).

Pozdr.

andrzej9923
05-12-2010, 11:53
Panowie mam pytanie "pokrewne" jednak nie dotyczące dosłownie kwestii kominków.W piwnicy mam piec CO ,od niego[od czopucha] idzie rura dł.1,5m,srednicy ok 25cm do komina.Mam zamiar wykorzystac ciepło tej rury i doprowadzic powstałe ciepło do góry na parter.Mysle o obudowaniu tej rury drugą rurą i powstałej przestrzeni między nimi doprowadzac [najlepiej grawitacyjnie]ciepłe powietrze na parter.I teraz pyt. Jak wiadomo żeby odprowadzic ciepłe powietrze trzeba wcześniej wprowadzić zimniejsze.Optymalnie by było żeby wprowadzać zimne powietrz również z parteru czyli z góry.Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?Czy można zrobić coś w rodzaju przepływomierza powietrznego?

Konto usunięte_12*
05-12-2010, 14:47
Czy jest to wykonalne grawitacyjnie np poprzez odpowiedniej srednicy i długosci rury doprowadzające i odprowadzajace z powrotem juz ogrzane powietrze?

Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować.

andrzej9923
05-12-2010, 16:25
Nie wiem, jaki masz ten kocioł (piec), ale przy otwartej komorze spalania powinien w tej piwnicy być odpowiednio duży nawiew (czerpnia) doprowadzający powietrze do spalania. Jeśli takiej nie ma, to trzeba by wykuć odpowiednio duży otwór. W przypadku poboru ciepłego powietrza z płaszcza tej rury proponowałbym zastosowanie w tej komorze czujnika czadu (w przypadku rozszczelnienia lub przepalenia). Wykonanie połączenia parteru oddzielnym otworem z kotłownią nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo wtedy nie wiadomo, którędy powietrze będzie chciało cyrkulować.

Kocioł jest na węgiel.W piwnicy mam kominy wentylacyjne a powietrze potrzebne do procesu palenia kocioł pobiera z nieszczelnych okien drewnianych.Oczywiście biore pod uwage kwestie czadu i dlatego myślałem że te zimne powietrze rura czopucha pobierała by z górnej kondygnacji.Wszystko by było w układzie zamknietym,do płaszcza powietrznego nie byłoby dostepu powietrza bezposrednio z piwnicy.To wyglądało by tak :walec izolowany termicznie [odporny na wysoką temp] opasuje szczelnie rure kominową,w srodku miedzy tymi rurami wolna przestrzen ok 10cm.Do jednego konca płaszcza powietrznego rura doprowadza powietrze o temp pokojowej z parteru,a drugim końcem płaszcza powietrznego inna rura odprowadza podgrzane powietrze z powrotem na parter.Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie?
Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany.

Konto usunięte_12*
05-12-2010, 18:01
Tylko teraz pozostaje problem jak dobrac srednice i długosc tych rur[doprowadzajacych i odprowadzajacych] aby była wlasciwa grawitacja? Czy to jest wogóle wykonalne technicznie?
Oczywiscie czujnik czadu tez jest wskazany.

Pomysł twój może się sprawdzić pod warunkiem, że powietrze z pokoju (powyżej) będzie doprowadzone do dolnej części tego opasującego płaszcza rury spalinowej, a wychodzące z górnej. Cały płaszcz zaizolowałbym ognioodporną (kominkową) wełną mineralną (np. FIREROCK) o grubości 3 cm (z ekranem aluminiowym). Jako przewody wystarczą ocieplone rękawem ognioodpornym rury "spiro" stosowane w systemach ogrzewania kominkowego DGP o średnicy od 125 do 150 mm. Rurę wyprowadzającą ogrzane powietrze zakończ (w pokoju) anemostatem (dla regulacji ilości powietrza - gdyby grzało za bardzo). Dla bezpieczeństwa dałbym też mały odpływ w piwnicy (też z anemostatem), aby nie dopuścić do przegrzania tej otulonej rury spalinowej i doświadczalnie ustalił wielkości szczelin w tych anemostatach (anemostaty metalowe!).
I nie zapomnij o czujniku czadu w odpowiednim miejscu!!

QBELEK
25-01-2011, 20:59
1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....
2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

Konto usunięte_12*
25-01-2011, 22:08
1.W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie
2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Chcesz mieć "peryskop" na trawniku? :D
Jeśli już nie można było w ścianie, to wyprowadź tę czerpnię pod ścianą płaskim kanałem z "kwasówki" i wstaw boczną kratkę z siatką (także z "kwasówki")
Ad.2 - Kryterium umiejscowienia pokrętła przepustnicy w kanale doprowadzającym powietrze powinna być wygoda obsługi (oczywiście nie na zewnątrz! :no: )

eniu
25-01-2011, 22:14
1.Rura doprowadzająca powietrze do spalania ułożona pod fundamentem płytowym wychodzi z gruntu ok 1m od budynku od strony zachodniej. W jaki sposób zakończyć czerpnię aby było w miarę estetycznie (front działki) i efektywnie (ochrona przed zasysaniem, kurzem, żyjątkami). Podobają mi się czerpnie od GWC rehu ale drogie....
2. Czy jest istotne miejsce montażu przepustnicy na odcinku kanału doprowadzającego powietrze do kominka ( wewnątrz budynku pod wkładem kominka, na zewnątrz przy czerpni).

Proponuję wątek "kominek Qbelka", a nie że ganiam za Toba po całym forum :)
ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną) . Jak zrobisz na zewnątrz - będziesz tam ciągle biegał. Twoja rura ma spad w którą stronę?

ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię ....:)

QBELEK
25-01-2011, 22:21
Ad.1 - Nie rozumiem, po co wylot tego kanału w gruncie odsunąłeś od budynku? Nie ja odsunąłem tylko wymagała tego technologia płytowego fundamentu Legalett.

QBELEK
25-01-2011, 22:24
ad1.Zbuduj kapliczkę ,i w niej ukryj czerpnię ....:) Eniu dziękuję, ciekawa koncepcja, codziennie do domu na kolanach.

QBELEK
25-01-2011, 22:29
ad2.Przepusnicę zrób przy kominku (Varia ma swoją - trochę nieszczelną)
Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? )

eniu
25-01-2011, 23:13
Jeśli będzie przepustnica przy kominku to czy automatyzacja jej sterowania wymaga jakiejś większej wolnej przestrzeni do montażu tego ustrojostwa. ( czy ta nieszczelność przepustnicy w varii nie jest czasem zabezpieczeniem? )

Pamiętaj ,że pytałem o spad rury . Dość istotny szczególik (oczywiście oprócz kapliczki...).Automatyka jak najdalej od żródla ciepła ,czyli wychodzi na to ,że na zewnątrz .
Masz na myśli sterownik typu EOS Brunnera ,Ledatronik Ledy,WGS,czy SAC Tatarka ?

Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo )
No dobra zostawiam. Jak będą głupie pytania - wymoderuję :)

QBELEK
26-01-2011, 07:32
Varia to jest nieszczelna ,bo Spartherm na grzaniu sie nie zna ( ups ,znowu piwa za dużo )

kontynuuj

Spadek rury w kierunku działki. tak jak ścieki

QBELEK
26-01-2011, 07:35
sterownik może być jakikolwiek byle trwały i nie tyle mundry co programowalny przez znawce palenia w kominku np. tego spod wągrowca.

QBELEK
26-01-2011, 18:19
Nie znalazlem programowalnych sterników, wszystkie mają już algorytmy, ewentualnie wybiera się model wkładu, w którym proces spalania ma być sterowany. Nieodzowna jest do zasilania awaryjnego bateria. Może rzeczywiście potrzebna będzie kaplica.......

eniu
26-01-2011, 20:17
kontynuuj

Spadek rury w kierunku działki. tak jak ścieki

Spadek prawidlowy (bingo!)

eniu
26-01-2011, 20:23
Nie znalazlem programowalnych sterników, wszystkie mają już algorytmy, ewentualnie wybiera się model wkładu, w którym proces spalania ma być sterowany. Nieodzowna jest do zasilania awaryjnego bateria. Może rzeczywiście potrzebna będzie kaplica.......

Sterownik (odpowiednik niemieckiego za 1/6 jego ceny) zostawmy na potem . To tylko tak skomplikowanie wyglada ,w rzeczywistości proste jak ........:)

QBELEK
26-01-2011, 20:34
Zdun opowiadał jak ludzie położyli dopływ powietrza z rury szarej z górki coby szybciej doleciało do kominka ....

eniu
26-01-2011, 21:38
Zdun opowiadał jak ludzie położyli dopływ powietrza z rury szarej z górki coby szybciej doleciało do kominka ....

I woda ,ktora mogła tam wlecieć zrobiła syfon ....

niktspecjalny
27-01-2011, 13:09
Pytanie do eniu. Jak według ciebie można połączyć wystającą PCF fi 110 w powstałej komorze z podłogi pod kominkiem z ręczna przepustnicą właśnie w obudowanym kominku.

Mowa oczywiście o rurze doprowadzającej powietrze z zew.

eniu
27-01-2011, 18:17
Pytanie do eniu. Jak według ciebie można połączyć wystającą PCF fi 110 w powstałej komorze z podłogi pod kominkiem z ręczna przepustnicą właśnie w obudowanym kominku.

Mowa oczywiście o rurze doprowadzającej powietrze z zew.

robisz to za pomocą rury aluminiowej "spiro" o średnicy 110 ,zaciskając obejmą metalową .

QBELEK
27-01-2011, 21:17
Ja mam podobny problem, jeśli zrobie jak pisze eniu podwyższę sobie wizję ognia bo kawałek tej rury już sterczy dosyć wysoko nad podłogą. A i wszystko nad kominkiem pójdzie w górę. Zdun chciałby skuć podłoge wokół rury , skrócić ją by po nałożeniu spiro z podłogi wychodziło już kolano. Niestety podłoga to beton podwójnie zbrojony.

eniu
28-01-2011, 22:03
Ja mam podobny problem, jeśli zrobie jak pisze eniu podwyższę sobie wizję ognia bo kawałek tej rury już sterczy dosyć wysoko nad podłogą. A i wszystko nad kominkiem pójdzie w górę. Zdun chciałby skuć podłoge wokół rury , skrócić ją by po nałożeniu spiro z podłogi wychodziło już kolano. Niestety podłoga to beton podwójnie zbrojony.

Rura którą masz to fi 150 (160) .Utnij ją na "0" i wpuść do środka(10 - 15 cm) rurę alu spiro fi 140 (150). Miejsce styku "obsmaruj" klejem lub zaprawą by tworzywo się nie nagrzewało :)

niktspecjalny
29-01-2011, 06:55
robisz to za pomocą rury aluminiowej "spiro" o średnicy 110 ,zaciskając obejmą metalową .


Jest jeden dostęp do ewentualnego włożenia rury.kratką boczną u dołu kominka.Nie karzesz mi chyba rozbierać konstrukcji skoro na króciec kominkowy trzeba założyć opaskę zaciskową.Fizycznie bez rozpierduchy a wykonalne.

bagi69
29-01-2011, 07:18
Jest jeden dostęp do ewentualnego włożenia rury.kratką boczną u dołu kominka.Nie karzesz mi chyba rozbierać konstrukcji skoro na króciec kominkowy trzeba założyć opaskę zaciskową.Fizycznie bez rozpierduchy a wykonalne.
Się wtrącę.Jakiż to wykonawca stwierdził ,że takowe połączenie na etapie budowy kominka jest zbyteczne ? Teraz pozostaje się gimnastykować i opaskę założyć żeby zimnym nie p..ło .

niktspecjalny
29-01-2011, 08:11
Się wtrącę.Jakiż to wykonawca stwierdził ,że takowe połączenie na etapie budowy kominka jest zbyteczne ? Teraz pozostaje się gimnastykować i opaskę założyć żeby zimnym nie p..ło .

Widzisz nie chodzi mi tu "żeby nie p..ło" zimnym bo to pikuś tylko nazwę to : podniesienie walorów estetycznych kominka.Jest w jakimś wątku bardzo dużo i mocno o rurze doprowadzającej powietrze zew. do kominka.Jedni przystali na tym ,że skoro rura PCV fi 110 doprowadzona jest pod kominek ale nie jest podłączona na stale odcinkiem "np.spiro do króćca przepustnicy np mechanicznej to ilość powietrza które znajdzie się w tak powstałej komorze przez jego obudowanie ,wystarczy do prawidłowego spalania.Wiesz o czym mówię?

eniu
29-01-2011, 08:21
Jest jeden dostęp do ewentualnego włożenia rury.kratką boczną u dołu kominka.Nie karzesz mi chyba rozbierać konstrukcji skoro na króciec kominkowy trzeba założyć opaskę zaciskową.Fizycznie bez rozpierduchy a wykonalne.

Nikt - rozwiązanie w # 49 powinno Cię zadowolić.
Nie załapałem , że to już jest w obudowie.
Spiro (alu ) fi 100 , lub sama przepustnica fi 100 ,powinny wejść w Twoją PCF

niktspecjalny
29-01-2011, 08:46
Nikt - rozwiązanie w # 49 powinno Cię zadowolić.
Nie załapałem , że to już jest w obudowie.
Spiro (alu ) fi 100 , lub sama przepustnica fi 100 ,powinny wejść w Twoją PCF

No właśnie.Tak też zrobię.Tylko jak ją założę przez to kratkę tą spiro...ale to już mój problem.Dzięki ci eniu.

eniu
29-01-2011, 09:51
No właśnie.Tak też zrobię.Tylko jak ją założę przez to kratkę tą spiro...ale to już mój problem.Dzięki ci eniu.

Poćwicz na drążku , to CI się "łapki" wydłużą

bagi69
29-01-2011, 10:08
Widzisz nie chodzi mi tu "żeby nie p..ło" zimnym bo to pikuś tylko nazwę to : podniesienie walorów estetycznych kominka.Jest w jakimś wątku bardzo dużo i mocno o rurze doprowadzającej powietrze zew. do kominka.Jedni przystali na tym ,że skoro rura PCV fi 110 doprowadzona jest pod kominek ale nie jest podłączona na stale odcinkiem "np.spiro do króćca przepustnicy np mechanicznej to ilość powietrza które znajdzie się w tak powstałej komorze przez jego obudowanie ,wystarczy do prawidłowego spalania.Wiesz o czym mówię?
Ach rozumiem.Teraz drudzy uznali ,że warto połączyć.Skoro tak ,to jednak trzeba się będzie gimnastykować i nie będzie to proste.Współczuję.Powodzenia

niktspecjalny
29-01-2011, 11:47
Poćwicz na drążku , to CI się "łapki" wydłużą

Nie te lata eniu.Jadę kupić rurę spiro fi 100 i poproszę młodego o jej montaż.Mam meczyka ligowego dzisiaj to i tak za wiele jak na moje latka.

eniu
29-01-2011, 11:52
Nie te lata eniu.Jadę kupić rurę spiro fi 100 i poproszę młodego o jej montaż.Mam meczyka ligowego dzisiaj to i tak za wiele jak na moje latka.

no to wygrywaj.....:)

niktspecjalny
29-01-2011, 12:16
no to wygrywaj.....:)

Wygram wygram i se nawet liberko zagram.

miplomar
13-06-2011, 07:04
W projekcie mam kominek w salonie usytuowany przy ścianie nośnej. Komin przylega do ściany z drugiej strony strony.
Pytanie dotyczy sposobu doprowadzenia powietrza do kominka.

1. Montażysta kominka sugeruje wykuć otwór bezpośrednio w ścianie przylegającej do kominka - odcinek rury krótki kilkadziesiąt cm- wlot od zachodu.
2. Kierownik natomiast proponuje położyć rurę doprowadzającą w ociepleniu posadzki i poprowadzić prostopadle wzdłuż ściany z kominkiem - odcinek rury ok 4 m - wlot od południa.

Które rozwiązanie jest lepsze?
Czy położenie rury doprowadzającej o długości ok. 4m w styropianie posadzki będzie miało wymierny wpływ na temperaturę powietrza doprowadzonego do kominka ?

Kominki Piotr Batura
13-06-2011, 07:40
W projekcie mam kominek w salonie usytuowany przy ścianie nośnej. Komin przylega do ściany z drugiej strony strony.
Pytanie dotyczy sposobu doprowadzenia powietrza do kominka.

1. Montażysta kominka sugeruje wykuć otwór bezpośrednio w ścianie przylegającej do kominka - odcinek rury krótki kilkadziesiąt cm- wlot od zachodu.
2. Kierownik natomiast proponuje położyć rurę doprowadzającą w ociepleniu posadzki i poprowadzić prostopadle wzdłuż ściany z kominkiem - odcinek rury ok 4 m - wlot od południa.

Które rozwiązanie jest lepsze?
Czy położenie rury doprowadzającej o długości ok. 4m w styropianie posadzki będzie miało wymierny wpływ na temperaturę powietrza doprowadzonego do kominka ?

Szkoda, że nie masz piwnicy :D

Żarty na bok . Teoretycznie na pewno 4m kanał będzie miał wpływ
na temperaturę doprowadzanego powietrza . Przez 5-10 minut:).

Zrób najprościej z możliwością zamykania (przepustnica ?) jak nie
palisz.Chyba ,że wkład należy do tych szczelnych , dobrej jakości.

miplomar
13-06-2011, 11:17
Piotr. Dziękuję za informację.