Czy ilość skroplin może być tak duża, że dostają się między styropian i ścianę, przez dwa piętra i wyciekają na parterze w ilości ok 5 litrów na dobę... Mówimy tu o sytuacji gdy okap przykryty jest czapą śniegowo-lodową. Okap wykonany prawidłowo, obróbki szczelne.
Wiadomo przyczyn można szukać w błędnie polożonej paroizolacji i wełnie, jednak ilość wody jest duza...

Carpenter78
09-12-2010, 12:22
Ciekawy przypadek, podaj wiecej szczególów i moze jakies foty to moze jakies `góry Olimpu` sie wypowiedza.

Jan P.
09-12-2010, 12:46
Okap jest żle wykonany. Ubiegłej zimy widziałem jak sople wisiały nad oknem , piętro niżej od okapu, między styropianem a murem. Jan.

awieuro
09-12-2010, 12:57
Budowa ukończona jesienią 2010. Budynek jednorodzinny, parter + pierwsze piętro+ poddasze nieużytkowe. Strop betonowy na poddaszu wyłożony wełną. Do okola dachu konstrukcja drewniana gzymsu. Od dołu gzymsu kratki wlotu powietrza co 1m. Obecnie caly gzyms, rynna, i dwa pierwsze rzędy dachówek w lodzie i śniegu. Folia od spodu mokra ale tylko w gzymsie. W gzymsie lód, z kratek wentylacyjnych wiszą sople...

Andrzej Wilhelmi
12-12-2010, 20:57
Z dużym prawdopodobieństwem zła wentylacja połaci dachowej. Pozdrawiam.

awieuro
21-12-2010, 22:45
okap wykonany wzorowo. Wentylacja pod dachówką upośledzona, no bo jak ma być drożna gdy wszystkie otwory i wyloty są w śniegu i lodzie. zastanawia mnie jednak drugi wlot powietrza(po wew. stronie folii) Wlot jest przez kratki w gzymsie ale nie ma wylotu. Po cholerę te kratki w gzymsie skoro folia paroprzepuszczalna(fakt że niskoparoprzepuszczalna) Przecież niepotrzebne są dwie szczeliny wentylacyjne w takim układzie.