Zobacz pełną wersję : Dodanie pętli do grzejnika



Cienki1980
17-12-2010, 08:56
Witam.
Tytułem wstępu: Domek jednorodzinny z CO , kocioł CO jest umieszczony w kotłowni oddalonej od domu, kanał 'ciepłowniczy' długości ok. 20m. W domu grzejniki panelowe. Wejście CO w domu jest rozdzielone na dwie nitki z których każda jest zakończona grzejnikiem. Instalacja na rurach zgrzewanych.

Tytułem problemu: Chciałem dorobić pętlę z rur PEX 16 od ostatniego grzejnika. Pętla około 12 metrów bierzących rur, na końcu pętli odpowietrznik wystawiony ponad poziom grzejnika. Wejście do pętli dałem na wejściu do grzejnika ( trójnik ) powrót z pętli podpiałem pod zaślepke do grzejnika ( po przekątnej z zasilaniem ). Cały obieg został odpowietrzony, grzejnik grzeje jak zawsze. Niestety dodana pętla jest zimna. Wydaje mi się że woda na samym końcu instalacji ma zbyt małe ciśnienie żeby jeszcze 'odwiedzić' pętlę z PEXa.
Czy jest jakaś inna możliwość podłączenia żeby w tej pętli pojawił się obieg ciepłej wody ?? Czy taka koncepcja nie zda egzaminu przy takim układzie.

1950
17-12-2010, 09:13
może zacznij od początku

ile wszystkich grzejników w tym poziomie?
jakie średnice rur?
i najlepiej jakiś odręczny schemat,

Cienki1980
17-12-2010, 10:23
może zacznij od początku

ile wszystkich grzejników w tym poziomie?
jakie średnice rur?
i najlepiej jakiś odręczny schemat,

Szybki schemat aktualnej próby podłączenia :
http://img406.imageshack.us/img406/4485/schematn.png
Niebieskim kolorem są zaznaczone rury PEX 16 , czerwony to odpowietrznik, brązowy to zawór termostatyczny na grzejniku ( ustawiony na max ) .
Rury dochodzące do grzejnika to chyba 20 zgrzewane.
Po wejściu rur do domu dzielą się na dwie nitki, na tej na której dodałem pętlę są cztery grzejniki. Na drugiej lini grzejniki są tylko 3.

1950
17-12-2010, 14:50
wszystko Ci będzie grzało, jak powrót z dodatkowego grzejnika podepniesz do powrotu na trójniku,
podobnie jak to zrobiłeś z zasilaniem,
a nie wepniesz go w grzejnik

Cienki1980
17-12-2010, 16:43
Dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie :
Czy wejscie do pętli nalezalo by zrobic przed glowica termostatyczna? Czy zostawić tak jak jest w tej chwili (trójnik jest miedzy glowica a grzejnikiem) i to samo pytanie dotyczy sie powrotu.

BasH
19-01-2011, 20:12
Nie wiem co masz wpięte na tej pexowej pętli, ale ja wpiąłbym się przed zaworem termo, powrót obowiązkowo przed zaworem powrotu kaloryfera a nie do niego jak na schemacie.
Jeśli wpinałeś się pexem w miarę nową instalacją i na tym kaloryferze co narysowałeś (aluminiowy?) masz na powrocie zawór to możesz przykręcając go nieco zwiększyć opór na kaloryferze i powinieneś wepchnąć wodę z gałązki na nowego pexa.
Po "naszemu": stary kaloryfer to opornik o małym oporze, pętla pex to duży opór a są połączone równolegle. Woda, jak prąd, idzie tam gdzie ma łatwiej.
pozdr