PDA

Zobacz pełną wersję : ocieplanie styropianem



Magda i Marek
17-12-2010, 11:03
Witam,

ile kosztuje 1m2 ocieplenia budynku stryropianem powiedzmy 10 czy 12cm (robocizna i material).
Chodzi mi o ocieplenie zewnetrznych scian.

Oraz jak liczy sie powierzchnie do wyceny dla scian szczytowych poddasza?
Czy odlicza sie skosy przy dachu dwustapowym? Wtedy powierzchnia jest mniejsza - zgodna z rzeczywistaoscia ale
moze wykonawca powie, ze tam musi sie bardziej nameczyc etc...wiec liczy zawsze powierzchnie prostokata.

Pytam o to bo jak mi tynkowali w srodku to nie odliczali skosow. Czyli wyszlo na ich korzysc:)

Pozdrawiam

Marek

Zbigniew100
17-12-2010, 12:37
Założenia przedmiarowe
1. Powierzchnie ocieplane oblicza się przed ociepleniem, a nie po, czyli
ściana szerokości 10 m docieplana styropianem np. 10 cm po dociepleniu de
facto ma 10,20 m ale do obmiaru przyjmuje się 10,0 m.
2. Z powierzchni ścian odlicza się wszystkie nieocieplane otwory powyżej 1
m2 ale za to dolicza się powierzchnię ościeży.
3. Ościeża oblicza się w m2 jako sumę ich iloczynów długości i szerokości.
4. W metrach bieżących oblicza się krawędzie wzmacniane narożnikami.

Przykład:
ściana budynku parterowego z poddaszem, dach spadzisty, szerokość ściany 10
m, wysokość do okapu 3,0 m, do kalenicy 5,0 m
(czyli prostokąt i trójkąt)
3-okna 1,50x1,50; 2-okna 0,90x0,80; drzwi 1,0x2,30.
wszystkie ościeża szerokości 20 cm.

ściana: 10,0*3,0 + 0,5*10,0*2,0 = 40,0 m2
otwory: 3*1,50*1,50+1,0*2,30 = 9,05 m2
ościeża: [3*(3*1,50)+(2*2,30+1,0)]*0,20 = 3,82 m2

do ocieplenia-ściana: 40,0-9,05 = 30,95 m2
do ocieplenia-ościeża: 3,82 m2

W praktyce wielu inwestorów umawia się z wykonawcami w ten sposób, że nie
odliczają otworów (chyba że są bardzo duże np. brama garażowa) za to nie
doliczają ościeży oraz wzmocnień naroży.

Podczas liczenia obowiązują wszelkie reguły matematyki i geometrii - więc
jeśli coś ma kształt trójkąta to ma również jego pole ;-)
Licz skrupulatnie, tylko nie przesadzaj z dokładnością n-miejsc po przecinku
i nie daj robić z siebie balona. Gdzieś znalazłem taki opis i mogę się pod nim podpisać.

Ale to wszystko należy ustalać przed robotą.