PDA

Zobacz pełną wersję : Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie



Strony : [1] 2

jacekh
16-01-2011, 17:54
Witam wszystkich,

od tygodnia pracuje u mnie kocioł Kostrzewa Mini Bio 10kw. Wcześniej poszukiwałem wszelkich informacji na temat tego konkretnego kotła i okazuje się że jak ze wszystkim, ciekawe rzeczy są porozrzucane na wielu wątkach FM. Pomyślałem że warto zebrać co się da w "kupie". Dodać należy że nie mam nic wspólnego z producentem ani serwisem ww produktu. Chciałbym jedynie ułatwić obecnym i przyszłym użytkownikom życie i zebrać w tym miejscu jak najwięcej przydatnych informacji nt. tego kotła, ustawień, stosowanych sterowników i czujników. Ja aktualnie próbuję z różnymi ustawieniami. Mam zwykłe sterowanie Platinium Bio na razie bez rozszerzeń. Kocioł podgrzewa u mnie bufor 1000L , z bufora zasilane jest ogrzewanie podłogowe i c.w.u.
Podłogówkę mam wszędzie, a dodatkowo w łazienkach i w garażu zwykłe grzejniki. Na poddaszu 8 pętli, na dole 4 pętle. Rozdzielacze z regulacją każdej pętli i przepływomierzami. Docelowo kiedyś się dorobię siłowników i zamierzam to sterować automatyką. Tymczasowo z racji kosztów reguluję łapkami.
Kocioł spalił w tydzień 450 kg peletu, poszalałem trochę z nastawami i już mniej więcej wiem co i jak nastawić żeby chodziło u mnie na minimalnym zużyciu paliwa. Ale dom się wygrzewa j na razie pali bardzo dużo.
Zapraszam wszystkich do pisania o swoich doświadczeniach z tymi kotłami, może są jeszcze jakieś inne kotły sterowane tymi samymi sterownikami ?

morys
16-01-2011, 17:57
Witam
Jaką masz powierzchnię użytkową domu? Jaka izolacja domu - podłoga, ściany, poddasze?
Pytam, bo też biorę pod uwagę zakup tego kotła.

keteimj
17-01-2011, 18:27
Do jacekh

Dobrze że założyłeś ten temat bo do podjęcia decyzji jaki piec wybrac zostało ok 3 m-cy, dziś miałem szczęście oglądać MiniBio na żywo w akcji gdyż gościu który prowadzi sprzedaż ma zainstalowany ten piec do ogrzewania sklepu. pierwsze wrażenie ok - od października zjadł 2,5T pellet, tylko obecna cena tego pieca zniechęca no i ta ilość peletu spalona w ciągu tygodnia którą podałeś troche mnie przeraża jaką masz powierzchnię do ogrzania, czy to było pierwsze ogrzanie budynku?
Ogladałem też ale nie podłaczony ELEKTROMET EKO-PEd 20 kW robi dobre wrażenie estetyka lepsza i ok 3kPLN tańszy od MiniBio 10kW, ale myślę że Kostrzewa coś do wiosny wymyśli z tą ceną bo jak nie to chyba im trochę tych pieców zostanie.
I na koniec jeszcze jedno pytanie skąd pelet i w jakiej cenie?

Kroitz
17-01-2011, 20:34
Dużo informacji na temat Mini Bio jest na forum Kostrzewy, warto tam zajrzeć. Użytkownicy dzielą się swoimi problemami obszernie :)

jacekh
18-01-2011, 09:58
Powierzchnia u mnie w projekcie to 168 ale jest więcej bo zlikwidowałem przedściankę na poddaszu i parę metrów po podłodze mam więcej.
Izolacja : fundamenty 15 cm styropian biały, ściany 15 cm styropian grafitowy , poddasze 30 cm wełny rockwool o najlepszych parametrach, w tym 20 cm między krokwie i 10 na ruszcie. Z tym że wełna jeszcze nie jest wszędzie skończona, ekipa w ciągu tygodnia powinna się uporać z tym i ciepło nie będzie mi już uciekać. Do tego rekuperator jest nastawiony na maksymalny przepływ i pompuje 300m3 na godzinę.

Co do ceny to nie wiem czy powinienem tutaj denerwować innych ale zapłaciłem 5600. Wiem że teraz ceny są z kosmosu i 10 tys za to bym nie zapłacił.
Nie zamierzam sobie i innym tutaj udowadniać jaki to był super wybór a jedynie wskazać wady i zalety tego kotła i sterowania dla innych którzy akurat się z tym mają zmierzyć.
Chałupa się u mnie wygrzewa i spalanie na razie takie musi być. Teraz pali już mniej i na jedną dobę przy nastawie 50 stopni na kotle chodził na 20% mocy spalając 1 kg/h . Ale że postanowiłem wygrzewać chałupę póki jest na zewnątrz dodatnio to nastaw mam na 65 stopni i w podłogę daję 30.

keteimj
18-01-2011, 12:03
Dużo informacji na temat Mini Bio jest na forum Kostrzewy, warto tam zajrzeć. Użytkownicy dzielą się swoimi problemami obszernie :)

Jak na razie to na tym forum jest tylko jedna wypowiedź moderatora- przedstawiciela firmy zachwalajacego ten piec i jego parametry oraz odsyłającego w sprawie szczegółowych danych na stronę firmy, niema tam ani jednej wypowiedzi użytkownika- chyba że Kroitz mówisz o innym forum podaj linka

Do jacekh

Dzięki za info o swoim domku i zużyciu peletu trochę sie uspokoiłem bo już się zacząłem zastanawiac czy warto nastawiać się tylko na pelet,
Jeżeli mógłbyś to wytłumacz mi jeszcze dlaczego masz ten bufor 1000l czy to jest niezbędne jeżeli chce się mieć co, podłogówkę i cwu z jednego pieca czy to jest jedno z rozwiązań, opisz proszę swoją instalacje CO, bo jestem przed rozpoczęciem robót instalacyjnych i wszystkie wskazówki mile widziane a nie bardzo się w tym temacie
orientuję

Kroitz
18-01-2011, 12:12
Nie wiem czy mogę :) ale co tam :


http://http://www.forum.pellets.com.pl/viewforum.php?id=11 (http://www.forum.pellets.com.pl/viewforum.php?id=11)

keteimj
18-01-2011, 12:23
No to jedno mamy ustalone mówimy o tym samym forum, ale wypowiedzi użytkowników to tam nie ma (może dokładniej - użytkowników MiniBio)

Kroitz
18-01-2011, 12:43
jak to nie ma?!!! wkręcasz mnie? może trzeba się zalogować, chociaż ja widzę bez logowania wątki

Tematy wątków:
Spieki na palniku MiniBio
Jkai komin do MiniBIo
MiniBio opinie

itd...

keteimj
18-01-2011, 13:33
Ok jest :), ale w tematach OGÓLNIE - O WSZYSTKIM temat Kotły co, Palniki - spalanie a ja szukałem w KOTŁY C.O. i PALNIKI DO SPALANIA PELETU - nowości 2010 temat Kotły c.o. MINI BIO - 10;20[kW] - pelety, owies:jawdrop:
Przepraszam, zawracam honor nie ma mowy o wkręcie :)

jacekh
18-01-2011, 18:17
Co do spalania - jestem kilka dni na wyjeździe i mój Tato aktualnie monitoruje ale spalanie spadło mimo wysokich nastawów i chyba jest to efekt wygrzania chałupy. Aktualnie kocioł jest wygaszony bo w domu zrobiło się już za gorąco i ekipa od poddasza porozbierana chodziła a to wełna i te sprawy.... Jutro rano zobaczymy na ile temperatury się utrzymają.
Co od bufora - to taki mój pomysł na zagospodarowanie nadmiaru mocy przy piecu na paliwo stałe. Nie chciałem węgla a za gaz nie będę płacił ruskim choćby mi za darmo zrobili instalację. To taka moja fanaberia, do tego nie mam gazu u siebie i problem sam się rozwiązał. Wybór padł na pellet.

Bufor mam z dwiema wężownicami i kiedyś docelowo zamontuję solary. Opiszę instalację jak wrócę już do siebie, środa/czwartek.

Sterownik oryginalny próbowałem doposażyć w czujnik c.w.u. i zamontowałem czujnik od sterownika Auraton 1111 i temperatury mi pokazywał x 10, np było 40 stopni a na sterowniku zmierzoną podawał 400stopni ;) ciekawe że to nie powodowało w kotle ani sterowniku żadnych reakcji. Ale to jako ciekawostka.

Hydraulik na początku podłączył tego Auratona jako sterownik do pompy która pompuje mi ciepłą wodę z bufora dalej do grzejników i zbornika c.w.u.
Podłączony był do złącza A i działał tak że kiedy zadana temperatura była przekraczana ( temperatura mierzona na buforze ) to po przekroczeniu histerezy sterownik uruchamiał pompę. Czyli np nastaw na Auratonie miałem na 50 st i powyżej tej wartości pompa zaczynała dopiero pracę. Najważniejsze dla mnie było prawidłowe zasilenie podłogówki i przerobiłem wszystko tak : czujnik przełożyłem do rozdzielacza podłogówki na parterze, podłączyłem go do złącza C ( i kable pompy oczywiście też ) i teraz mam nastaw 30 stopni i tylko do tej wartości pompa pracuje, jak osiągnie zadaną wartość ( zmniejszyłem histerezę do 1 st ) to pompa staje. Dodatkowo żeby pompy obiegowe nie chodziły nonstop podłączyłem je przez programator czasowy za 9 zł i pracują w cyklach 15 minut praca, 15 minut pauzy.

Jeszcze jeden ważny temat się pojawia kiedy mam bufor. Pompa sterowana przez sterownik kotła ( pompująca wodę z kotła do bufora) musi mieć zadaną stosunkowo wysoką temperaturę pracy , to po to żeby nie wyciągała z bufora ciepła podczas pracy pieca na niskich temperaturach, powietrze które przelatuje przez zimny piec bardzo szybko potrafi wychłodzić wodę z bufora. Najlepiej gdyby pompa po osiągnięciu zadanej temperatury siedziała sobie cicho jak najdłużej.
Swoją droga producent dał dupy że nie wyposażył kotła w blokadę ciągu powietrza. Trzeba będzie coś wykombinować.

zbig-55
20-01-2011, 14:50
Dzwoniłeś może do Kostrzwy lub jakiegoś przedstawiciela,bo na ich stronie dalej jest 10900

zbig-55
20-01-2011, 15:08
w opisie kotła jest jednak nowa cena,w cenniku jeszcze stara

keteimj
20-01-2011, 19:02
Dzwoniłeś może do Kostrzewy lub jakiegoś przedstawiciela,bo na ich stronie dalej jest 10900

Dzwoniłem do Kostrzewy cena potwierdzona

jacekh
20-01-2011, 20:51
Obiecałem opis kotłowni, do kwestii czy kupiłbym odniosę się poniżej, z braku czasu kopiuję wpis ze swojego dziennika ale mi wybaczycie mam nadzieję.
serce to kocioł Kostrzewa Mini Bio i tutaj zonk, zamówiłem i zapłaciłem za 10 kw a jak się okazuje dostałem 20 kw, na tabliczce znamionowej jest nawet 16 co już całkiem mnie wprowadza w zastanowienie.
http://images39.fotosik.pl/543/ed718fff9a5511d7m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ed718fff9a5511d7)
nie wiem czy się zdenerwować bo mi się w sumie podoba i ten 20 kw jest droższy ale chciałem malucha, no coż... trzeba się chyba będzie z tym pogodzić. Modulacja pozwala użytkować ten kocioł na niskich poziomach mocy co pozwala jechać na niskim spalaniu rzędu 1 kg/h
tutaj mała zrzutka jak wygląda ekran z podglądem "pracy" palnika :
http://images38.fotosik.pl/541/a2fe59c4537ed325m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a2fe59c4537ed325)

wyświetlacz czytelny, choć jak wygasa podświetlenie to nic nie widać, trzeba coś kliknąć żeby się "pogapić" dłużej

palnik pracujący z mocą 30 % wygląda tak :
http://images47.fotosik.pl/549/40fad5aaa4d10357m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=40fad5aaa4d10357)

pali się tym :
http://images45.fotosik.pl/549/0903fb8cb8750d45m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0903fb8cb8750d45)
pelet kupiony za 700 zł tona, spala się ładnie, pachnie drewnem liściastym ocena pozytywna.

"flaki" kotła wyglądają tak :
http://images49.fotosik.pl/547/2cd3a28ce96bdfeem.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2cd3a28ce96bdfee)
z uwag - instrukcja obsługi zawiera błąd - miejsce podłączenia czujnika temperatury jest zamienione z miejscem na zabezpieczenie termiczne czy jak się to tam nazywa, na szczęście są to jasne dla hydraulika tematy i nie mógł się pomylić. Ale jakiś pomysłowy samodzielny kowalski mógłby mieć fontannę gdyby robił wszystko z instrukcją w ręku

tutaj mamy zawór spustowy, oczywiście jak wszystko u mnie pełna profeska ;) pomarańczowa taśma i jedzie się ;)
http://images40.fotosik.pl/531/bdb10a44e3e53301m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bdb10a44e3e53301)

tutaj już wychodzimy z kotła i widać pompę która "tankuje" bufor 1000L
http://images46.fotosik.pl/529/508f9faca3780df0m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=508f9faca3780df0)

naczynka wzbiorcze
http://images46.fotosik.pl/529/40f75c5584b056eam.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=40f75c5584b056ea)

a tutaj powrót z bufora do kotła
http://images39.fotosik.pl/543/7653718f10168c09m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=7653718f10168c09)


druga pompa daje obieg na c.w.u. i dwa rozdzielacze podłogówki które mają dodatkowe pompy obiegowe, tutaj zbiornik c.w.u.
http://images49.fotosik.pl/547/15a74ee28cc1f7e2m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=15a74ee28cc1f7e2)

tutaj widok trochę z góry
http://images41.fotosik.pl/542/b71d0983a08c6e93m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b71d0983a08c6e93)

rozdzielacz parteru :
http://images47.fotosik.pl/549/db4cadf6d30f6e51m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=db4cadf6d30f6e51)
tutaj widać miejsce gdzie dałem czujnik temperatury od sterownika podłogówki

sterownik który uruchamia pompę zasilająca ciepłą wodą rozdzielacze wygląda i jest chwilowo przyłączony tak :
http://images39.fotosik.pl/543/61fecb287eb15062m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=61fecb287eb15062)
ustawiony tak żeby pracował dobijając zadaną temperaturę wchodzącą w obiegi podłogówki.
dodatkowo podłączyłem toto przez takie cudo za 9 zł :
http://images46.fotosik.pl/529/0115902885f95c6fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0115902885f95c6f)
i teraz rzeczony sterownik pracuje dzięki temu w cyklach 15min praca/15 min pauza


a teraz parę słów czy kupiłbym to jeszcze raz : tak. Ale za 11 tys odpowiedź brzmi : nie.

na początku mojej zabawy w ustawienia sterownika założyłem sobie że nie tknę ustawień czasu nadmuchu, czasu pracy podajnika itp bo jak się tego nie rozumie i zależności co od czego zależy tym bardziej, to metodą na małpę można co najwyżej banany obierać.

Jak już się chałupa wygrzeje i ustabilizuje mi się temperatura na tyle że będę mógł poeksperymentować to się tym z pewnością pobawię, bo możliwości ustawień jest wiele a co za tym idzie wiele można popsuć.
U mnie nie mam problemu z nagarem, skorupami, spiekami itp. Owszem, pojawia się czasem na brzegach rusztu warstwa twardszego popiołu ale wystarczy go dotknąć i odpada, w zasadzie wszystko spada wypychane przez nowe porcje paliwa. Zauważyłem że ruszt musi być dokładnie wciśnięty tak że pellet ma nawet trochę "pod górkę", wtedy powietrze jest dmuchane przez dziurki w ruszcie i porcja paliwa momentalnie jest spalana jak tylko wpada w strumień powietrza, a potem to już się tylko żarzy aż dojdzie następna porcja granulków i wtedy tlące się kawałki żaru spadają na dno pieca gdzie dogasają i robi się puszek

Możemy zrobić eksperyment i zmienię nastawy u siebie na takie które ktoś z Was "wyeksperymentował" i doprowadził do spieków - ciekawe jaki będzie efekt.

Spróbujcie zapalić w kominku mokre drewno bez dolotu odpowiedniej ilości powietrza. Siekiera murowana a w kominie syf.
Barlinek nie jest dla mnie synonimem szczególnie wysokiej jakości. Dużo ich widać, marketing działa, i co z tego.
Mam znajomych którzy się na podłogach Barlinka przejechali i na FM jest sporo na ten temat. Duży producent powinien mieć pellet TANI a nie jeden z droższych. Co do jakości się nie wypowiadam bo nie używałem jak na razie, ale spróbuję kiedyś.

cuuube
20-01-2011, 21:29
http://images47.fotosik.pl/549/fb263c0bee1df1d0m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fb263c0bee1df1d0) taka cena to juz calkiem rozsadna i gwarancja dluga to chyba sa pewni co sprzedaja
...musze sie wybrac do Radmaru w Poznaniu i zobaczyc ten piecyk

jacekh
20-01-2011, 21:38
Cena na stronie producenta to jedno a to za ile to można kupić w terenie to drugie ;) ja tam się załapałem na przyzwoitą cenę i wszystkim zdecydowanym podobnie życzę.

cuuube
20-01-2011, 22:09
nie omieszkam zapytac o cene . w jednej firmie wynegocjowalem dobra cene na kociol (inne firma) zamiast prawie 15tys niecale 11tys i zamiast 24m-cy gwarancji 48mcy ale te prawie 12 tys to i tak duza kwota za piec

keteimj
21-01-2011, 13:53
To znaczy, że na kotle jest tylko tabliczka Palnika PLATINUMBio który ma 16kW a tabliczki kotła niema?:confused: Dziwne, trzeba przy zakupie dobrze sprawdzić na co jest gwarancja
Obecna cena 7600PLN jest już do przełknięcia jeżeli się weźmie jako usługę to jeszcze pare groszy mniej, jeszcze poczekam trochę czasu mi zostało, a z serwisantami ciężko się rozmawia nie są zbyt dobrze zorientowani o zmanianie ceny jeszcze nie wiedzą, a już o tym co trzeba aby w piecu palić owsem raczej temat omijany i odwlekany.

Kroitz
21-01-2011, 19:52
A może pomyśl o kotle Pellas. Co prawda moc 20kW , uboższa automatyka, ale cena podobna no i sprawdzone palniki.

jacekh
21-01-2011, 21:21
Taka tabliczka jest na palniku, poszukam gdzieś jeszcze na samym kotle, może dają jeszcze jedną już z mocą samego kotła. Z opisu i folderów widać wyraźnie że ten co ja dostałem to 20kw, detale są inne w 10-tce, choćby uchwyt pokrywy zbiornika na paliwo, no i rozmiary. Co do gwarancji to szczerze mówiąc zbyt wielkiej wagi do tego nie przywiązuję, gwarancja na szczelność kotła to megaściema, nie wiem co bym musiał zrobić żeby przepalić kocioł który nie ma styczności z żarem a temperatury wody w kotle nie przekraczają w zasadzie 70 stopni. W tej nowej promocji z dłuższą gwarancją jest lepiej bo dają i na osprzęt gwarancję ale chyba nie na 5 lat tylko na 3.

zbig-55
22-01-2011, 08:49
A może pomyśl o kotle Pellas. Co prawda moc 20kW , uboższa automatyka, ale cena podobna no i sprawdzone palniki.

Najsłabszy palnik Pellas to bodajże 30KW (moc modulowana od 15 do 30KW ).Trochę dużo.

Kroitz
22-01-2011, 21:41
Od maja jest nowy palnik 20kW,

jacekh
24-01-2011, 20:09
Mój to jednak 10 kw, z boku jest druga tabliczka. Znalazłem też pudełko po palniku i na nim jest moc 16 kw.
Za to sterownik zachowuje się tak jakby miał do czynienia z kotłem 20 kw. Modulacja mocy dochodzi na wyświetlaczu do 22,5 kw. Zgłupiałem.

zbig-55
25-01-2011, 14:16
Mój to jednak 10 kw, z boku jest druga tabliczka. Znalazłem też pudełko po palniku i na nim jest moc 16 kw.
Za to sterownik zachowuje się tak jakby miał do czynienia z kotłem 20 kw. Modulacja mocy dochodzi na wyświetlaczu do 22,5 kw. Zgłupiałem.

Może przez pomyłke wstawili sterownik z oprogramowaniem do kotła 20 KW

jacekh
25-01-2011, 20:43
W czwartek mam serwis to się zobaczy co to z tym sterownikiem się porobiło.
Podajcie jakie macie u siebie nastawy, ciekawi mnie czy warto trzymać wysokie temperatury czy raczej iść na minimalnych. U mnie najmniej pali przy nastawach kocioł 50st./ temperatura załączenia pompy 51 st. / histereza 1 st.
Próbowałem też 50/49/1 ale poza większymi wahaniami temperatur spalanie się nie zmienia. Modulacja mocy od 20 do 45 %.
Przy 55/50/5 palił dużo więcej i nie schodził poniżej 30 % mocy.
Aktualnie od 8go stycznia poszło w komin 940 kg paliwa. Dużo za dużo.
Muszę wyczekać aż chłopaki docieplą poddasze do końca, zostało mi jakieś 10 m2 bez wełny i tą drogą ucieka ciepło, nie mam też drzwi między garażem a częścią mieszkalną i wiatr sobie lata. W domu ciepło bardzo, aż za bardzo. Mam nadzieję że się uda zejść z tym spalaniem bo to jednak sporo poszło. A z drugiej strony dwa tygodnie palenia gazem na full też pewnie kosztuje...

cuuube
26-01-2011, 07:25
Mini bio w Radmarze 6480,-brutto ale gwarancja po staremu z opcja dokupienia kolejnych lat ...do mojej piwnicy jest za wysoki :x

keteimj
27-01-2011, 17:56
Czy można w Mini BIO zrobić tak żeby drzwiczki paleniskowe otwierały się w lewo?

zbig-55
27-01-2011, 19:45
Czy można w Mini BIO zrobić tak żeby drzwiczki paleniskowe otwierały się w lewo?

Zobacz zdjęcia rafo30 na tym wątku (zdj.nr 4).Widac na nim,że drzwiczki otwierają się chyba w lewo
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15697-Kotły-na-pellety-co-o-tym-sądzicie/page60

jacekh
28-01-2011, 21:49
Ja mam wersje z zawiasami z prawej i przerobić już się za bardzo nie da, nie otwiera się do końca bo przeszkadza rozdzielacz podłogówki. Czyścił będę odkurzaczem, drzwi już zdejmowałem, zdjąć łatwo ale weź to powieś potem tam gdzie trzeba... W drugiej chałupie już drzwiczki przemyślę zanim zamówię kocioł...

keteimj
28-01-2011, 22:21
Faktycznie drzwiczki u rafo30 otwierają się na lewo chyba, że to lustrzane odbicie na zdjęciu muszę go spytać może można zamówić otwierane na lewo

Dzięki zbig-55 widzę że jesteś bacznym obserwatorem:yes:

zbig-55
29-01-2011, 06:50
Faktycznie drzwiczki u rafo30 otwierają się na lewo chyba, że to lustrzane odbicie na zdjęciu muszę go spytać może można zamówić otwierane na lewo

Dzięki zbig-55 widzę że jesteś bacznym obserwatorem:yes:

Na pewno można zamówić wersję z drzwiczkami otwieranymi na lewo.Ja również potrzebował bym takie,stąd ta baczna obserwacja :).Cały czas mam jednak dylemat ; Mini Bio,czy może Lazar SmartFire lub Reco Pellet Fit :confused:

keteimj
29-01-2011, 23:29
Coś w tym jest co napisał Hazaj trudno znaleźć na forum KOSTRZEWY zadowolonego użytkownika MINIBIO czy palnika PLATINUM a Moderator wiekszość niedomagań pieca tłumaczy złą jakością peletu po tym jak napisałem o rzekomej obnizce cen cos zamilkł, ale zkolei o tych piecach Lazar SmartFire czy Reco Pellet Fit też niema zbyt wiele pozytywnych opinii, a i negatywne się znajdą, moc większa i nie wiadomo ile to zżera i ceny też nienajniższe, a co sadzicie o GREŃ 10kW
http://www.gren-pszczyna.com.pl/pl/eko/budowa_kot_a/
ciekawy ten pneumatyczny transport za ścianą kotłowni mam garaż jakieś dwa metry kwadratowe na zasobnik by się znalazły tylko, że na folderach wszystko ładnie wygląda, sam już nie wiem na co sie zdecydować:(

techniczny kostrzewa
02-02-2011, 17:27
Coś w tym jest co napisał Hazaj trudno znaleźć na forum KOSTRZEWY zadowolonego użytkownika MINIBIO czy palnika PLATINUM a Moderator wiekszość niedomagań pieca tłumaczy złą jakością peletu po tym jak napisałem o rzekomej obnizce cen cos zamilkł, ale zkolei o tych piecach Lazar SmartFire czy Reco Pellet Fit też niema zbyt wiele pozytywnych opinii, a i negatywne się znajdą, moc większa i nie wiadomo ile to zżera i ceny też nienajniższe, a co sadzicie o GREŃ 10kW
http://www.gren-pszczyna.com.pl/pl/eko/budowa_kot_a/
ciekawy ten pneumatyczny transport za ścianą kotłowni mam garaż jakieś dwa metry kwadratowe na zasobnik by się znalazły tylko, że na folderach wszystko ładnie wygląda, sam już nie wiem na co sie zdecydować:(

na kotły została wydłużona gwarancja do 6 lat w zależności od modelu, na automatykę i mechanikę do 4 lat (z 2 na 4 lata) takich warunków nie ma żaden inny producent. Wprowadziliśmy ta zmianę ponieważ znamy" usterkowość " naszych urządzeń. dla zainteresowanych mogę podać że do końca 2010 roku sprzedaliśmy ponad 8000 szt kotłów na pelety w polsce. pisze to ponieważ jest sporo pytań dotyczących ilości. w związku z tym na różnego rodzaju forach najwięcej komentarzy jest o naszych urządzeniach. a jak wiadomo na forum pisze albo osoba która szuka nowego urządzenia albo która ma problem - łatwo policzyć odsetek niezadowolonych.
ps. każde forum należy czytać ze zrozumieniem i dystansem

2 tygodnie temu w brnie w czechach http://www.szutest.cz/en/ zostały zakończone badania energetyczno - emisyjne kotła mini bio 10 i 20 kw. mogę zdecydowanie stwierdzić że kocioł za 7600 zł z 6 letnią gwarancja na kocioł i 4 letnią na automatykę i mechanikę osiągnął wyniki które pokazuję jak wielka jest różnica w technologi spalania w porównaniu z innymi polskimi kotłami na pelet.

mini bio 10 kw

1. sprawności (92,6% przy mocy nominalnej)
przy 10% O2:
2. CO - 40mg/m3
3.OGC 8 mg/m3
4. pył - 15 mg/m3

wyniki z badań oraz konkurs z tym związany w niedługim czasie pojawia się na stronie producenta

techniczny kostrzewa
02-02-2011, 17:29
... warto popytać innych producentów ile kotłów na pelety sprzedali - wtedy znajdzie się odpowiedź dlaczego jest tak mało opinii na ich temat :-)

Kroitz
02-02-2011, 19:41
A może po prostu ini producenci nie mają tylu problemów z kotłami i nie ma o czym pisać? :) Poza tym wielkość sprzedaży nie świadczy o jakości kotła :)

techniczny kostrzewa
02-02-2011, 20:12
jest takie powiedzenie "... nie myli się ten co nic nie robi..."

bez komentarza

techniczny kostrzewa
02-02-2011, 21:20
sonda lambda - jako prekursor musieliśmy przetorować drogę - setki szkolonych serwisantów i instalatorów - proszę mi wierzyć - nie było i nie jest łatwo -przy tej okazji należy zwrócić uwagę na zaawansowanie techniczne innych producentów (myślę że prędzej czy później sonda lambda będzie w każdym kotle i każdy producent będzie to samo przechodzić) - i dlatego powstał mini bio i platinum bio - prosty i łatwy w obsłudze o wysokich parametrach .

taki sam problem był z serwisami samochodowymi gdy wprowadzono samochody z wielopunktowym wtryskiem paliwa - kilka lat minęło i problem mocno się zmniejszył

techniczny kostrzewa
02-02-2011, 21:22
mini bio 10kw

moc 10 kw temperatura kotła 80C - może być inna
0. paliwo 6mm stelmet TOP QUALITY
1. podawanie 4,2
2. powietrze 11
3. przysłona 2cm - odsłonięta
4. ciąg kominowy 11 pa
5. o2 - ok. 8 %
6. CO ok. 10 ppm
7. spaliny 100 C przy max mocy


mini bio 20 kw

moc 20 kw temperatura kotła 80C
0. paliwo 6mm stelmet TOP QUALITY
1. podawanie 11
2. powietrze 48
3. przysłona 4 cm - odsłonieta
4. ciąg kominowy 11 pa
5. o2 - ok. 8.5 %
6. CO ok. 20ppm
7. spaliny 130 C - przy max. mocy


wyżej wymienione nastawy pochodzą z badań w Brnie (Czechy) na których mini bio uzyskał bardzo wysokie parametry

jeżeli ciąg kominowy jest większy o podanego, powietrza należy ustawiać mniej - to chyba jest zrozumiałe

sysunia108
02-02-2011, 22:28
A może po prostu ini producenci nie mają tylu problemów z kotłami i nie ma o czym pisać? :) Poza tym wielkość sprzedaży nie świadczy o jakości kotła :)

wielkość sprzedaży nie świadczy o jakości, ale ilość problemów jest wprost proporcjonalna do ilości działających urządzeń na rynku.... :)

keteimj
02-02-2011, 22:29
Miło, że Pan techniczny się odezwał może na tym forum odpowie jak to jest z tą 23% obniżką, bo według mnie jezeli w ciagu miesiąca cena zmienia się z ok 6400 na 7600zł to to jest podwyżka:yes:

Pozatym chyba już firma sama się pogubiła w swojej ofercie i w tym jak dogodzić klientowi, a napewno dystrybutorzy i serwisanci - podwyżki, obniżki wydlużenie gwarancji wygląda to tak jak miałbym za 1200zl wykupić ubezpieczenie - dodatkową gwarancję, a może mam rację?
Skąd ta gwarancja powyżej na 6 i 4 lata na stronie firmy jest 5-wymiennik/3-podzespoły, czyżby dział reklamy nienadąża za pomysłami?

Techniczny kostrzewy chwali się, że dwa tygodnie temu zakończono badania energetyczno emisyjne - to przez półroku kociołki były sprzedawane bez badań - skąd były dane techniczne kotła zamieszczane w instrukcjach, folderach:o

Na czym ma polegać ta wielka różnica w technologi spalania w porównaniu z innymi polskimi piecami bo jak patrzę na budowę palników do spalania peletu to maja budowę podobną i dodatkowo w niektórych wymiennikach automatyczne czyszczenie, przepraszam było stwierdzenie "polskich' może nie wszystkie są polskie.

Dlaczego aby w MiniBio spalać owies należy dopłacić 600zł za kawałek blachy z innym układem otworów skoro jest to piec na pelet i owies?, a żeby mieć sterowanie w pełni obwodami następne 600zł

Pisze Pan :
mini bio 10 kw

1. sprawności (92,6% przy mocy nominalnej)
przy 10% O2:
2. CO - 40mg/m3
3.OGC 8 mg/m3
4. pył - 15 mg/m3

Wiecej osób byłoby zainteresowanych danymi jaka jest sprawność kotła przy mocy 30%,60%i 90% i ile średnio spalać powinien przy takich mocach.

Jeszcze jedno pytanie jakim peletem palono podczas badań w BRNIE bo jeżeli to pelet ze Szwecji to niema co się ekscytować, a my musimy spalac to co leci na naszym rynku i tak dalej większość niedomagań Platinum BIO i konstrukcji pieca będzie tłumaczone złą jakością peletu.

Piszesz Pan, że fora należy czytać z dystansem i zrozumieniem, zgoda ale ten dystans jako producent macie tak wielki do tego co piszą ludzie męczący się i marznący z waszymi piecami, że słuchacie tylko samych siebie (już blisko samozachwytu), na wszystkie problemy jedno lekarstwo zły pelet i adres strony z opisem jak powinien wygladac dobry pelet

Nie to żebym chciał się wymądrzać bo jeszcze niezdecydowałem się jaki piec kupię, ale jeżeli firma podchodzi poważnie do klienta to mam nadzieję, że odpowie Pan na moje watpliwości konkretnie na tym forum i nie będzie to propaganda oraz wkrótce sie dowiemy konkretnie co za ile i na jakich zasadach(bez małych literek i gwiazdek)

Piec MINIBIO 10kW naprawde mnie zainteresował, głównie ze wzgledu na wymiary i moc, ale im wiecej czytam wypowiedzi użytkowników i przyglądam sie pracy tego pieca to coraz wiecej przeciw a mniej za i te skoki ceny 4kPLN do góry 3kPLN w dół ciekawe co będzie w marcu.
Pozdrawiam:goodnight:

keteimj
02-02-2011, 22:50
sonda lambda - jako prekursor musieliśmy przetorować drogę - setki szkolonych serwisantów i instalatorów - proszę mi wierzyć - nie było i nie jest łatwo -przy tej okazji należy zwrócić uwagę na zaawansowanie techniczne innych producentów (myślę że prędzej czy później sonda lambda będzie w każdym kotle i każdy producent będzie to samo przechodzić) - i dlatego powstał mini bio i platinum bio - prosty i łatwy w obsłudze o wysokich parametrach .

taki sam problem był z serwisami samochodowymi gdy wprowadzono samochody z wielopunktowym wtryskiem paliwa - kilka lat minęło i problem mocno się zmniejszył
To teraz Pan się żalisz czy chwalisz?:sick:
przeprowadzacie operacje na żywym organiźmie a klienci robią za królliki doświadczalne i ponoszą koszty niedokońca przetestowanych pieców i mają znosić babole niedoszkolonych serwisantów

techniczny kostrzewa
03-02-2011, 10:44
....zawsze wychodziliśmy z założenia że to klient wybiera a my tylko podajemy fakty
odpowiadając na pytania:
1. cena katalogowa kotła mini bio 10kw to 10900 zł brutto - w momencie gdy obowiązywały ekodotacje cena wynosiła 6700zł w obecnej chwili nie ma już ekodotacji a jest obniżka na kotły o 23% (vat)
2. od początku 2011 roku wydłużyliśmy gwarancję z 3 lat na szczelność wymiennika do 5 lat (mini bio)
3. od początku 2011roku wprowadziliśmy nowy produkt jakim jest przedłużenie gwarancji o 2 lata na mechanikę i automatykę - cena pakietu 1200zł w obecnej promocji jest za 0zł tylko do końca lutego 2011
4. badania które przeprowadziliśmy w czechach były kolejnymi badaniami ale dla naszej firmy i dystrybutorów bardzo ważne ponieważ związane są z dotacjami na kotły w czechach, austrii, niemczech
rzeczywiście po tych badaniach wpadliśmy w euforię ponieważ urządzenie za 7600 zł ma parametry urządzeń za 40000zł (austriackie, niemieckie)
5.za opcję owsa przy mini bio nic się nie płaci jest w standardzie
6. 1. sprawności (90,9% przy mocy minimalnej 2.9kw ) pelet z firmy stelmet (polski) adres na www.cenypaliw.eu

w przypadku pytań jestem do dyspozycji:

ps. ostateczną decyzję i tak podejmuje klient

Kroitz
03-02-2011, 11:18
Z tym że tak zwana" ekodotacja" to " chłyt maketingowy " :) i tak naprawdę była obniżką ceny produktu zastosowaną przez firmę Kostrzewa.
W ten sposób można ustalić cenę nawet na 20 tyś i dać ekodotację i sprzedawać za 7600 :)

keteimj
03-02-2011, 12:33
Dziękuję technicznemu kostrzewa za odpowiedź.

Ale mam jeszcze parę pytań

Ad1 tzn że cena 7600 to jest ceną bez vat i biorąc kocioł z usługą już nie wejdziemy na 8%, wogóle jaka jest cena netto bo może nie jestem wtym biegły ale chyba nietylko ja się w tym pogubiłem:o
Ad2, Ad3 Jaki jest ostatecznie czas gwarancji dla Mini Bio 10KW 5lat na wymiennik i 2 lata na mechanike i automatykę bo ze strony internetowej /opis kotła wynika, że 5 i 3lata
Ad4 rozumiem, że chodzi odotacje na terenie krajów ktore Pan wymienił
Ad5 tzn, że strony firmy z opisem kotła i cennikiem nie należy brać pod uwagę bo są mocno nieaktualne bo tam opcja palenia owsem 599zł, unicontrolmix 599zł i w związku z tym mam pytanie co ja dostanę za te 7600zł jakie sterowanie?
Ad6 Miód na serce:yes:

Czy mógłby Pan powiedzieć jeszcze bo może źle rozumuje ale podane powyżej dane pokazuja 7. spaliny 100 C przy max mocy - chodzi tu o 100 stopni Celsjusza nie wiem czy to dużo czy mało ale 100*C w komin to chyba powoduje straty?
I ostatnie pytanie czy długotrwała praca kotła na 30% mocy ma jakieś skutki uboczne niekorzystne dla kotła

A jeszcze dopytam jakie klient ma mozliwości reakcji jeżeli okaże się, ze przy tych nastawach piec ma znacznie słabsze osiągi i pali 100kg na dobę i czy mozna zamówić drzwiczki otwierane na lewo:D

Lubię jasne sytuacje i muszę wiedzieć za co płacę i na jakich zasadach, mogę i przepłacić ale chcę swiadomie podjąć ostateczną decyzję jak Pan to określił i myślę,że nie tylko ja.:yes:

zbig-55
03-02-2011, 14:51
Dołączam się do powyższych pytan :yes:

techniczny kostrzewa
03-02-2011, 17:07
ad.1 10900 zł brutto - cena katalogowa i 23% (promocja) = 7600zł brutto
ad2. 5 lat na szczelność wymiennika 4 lata na automatykę i mechanikę ( w tym 2 lata z pakietu przedłużającego gwarancję) i 3 lata na korpus palnika
ad4 tak - niestety
ad5 tak rzeczywiście to jest błąd w cenniku - owies jest w standardzie - podstawowa automatyka reguluje pompą co i cwu ale do tego należy dokupić czujnik cwu i pokojowy( 2x 60zł ) do tej automatyki można dołączać rożne moduły ( np. pogodowy - obecnie w sprzedaży, bufor , solar, sonda lambda II generacji (szerokopasmowa) - wkrótce w sprzedaży)
ad7. 100 stopni celcjusza - to bardzo mało - w innych kotłach polskich ok. 200 C - podczas badań temperatura wody w kole wynosiła 85 C to prawie tyle samo co temperatura spalin

drzwiczki można zamówić i lewe i prawe

co do spalania 100kg paliwa :-) to oczywiście zależy od izolacji termicznej pana budynku - kotły o niższych sprawnościach zamiast 100kg spalą 120kg :-)

a tak na poważnie : 10kwh to oznacza nic innego jak 2.1 kg/h( ponieważ 1 kg peletu to 4.9kwh) - to jest pełna moc - 2.1 x 24godziny = ok50kg paliwa
kocioł 10kw nie spali więcej niż 50 kg paliwa na dobę przy maksymalnym obciążeniu.....

keteimj
03-02-2011, 20:10
Do Techniczny Kostrzewa
Już miałem biec do sklepu, ale ...jeszcze dopytam

1. co przy długotrwałej pracy kotła na 30% mocy nominalnej?
2. co z gwarancją na utrzymanie parametrów, co jeżeli piec nie działa tak jak powinien z tym kwintalem to przesadziłem, ale wszystko sie może zdarzyć
3.10900 -23% to 8393 ale już mniejsza o to, z innej beczki ta lambda szerokopasmowa to do Mini Bio? Kiedy i za ile i czy przy tej sprawności pieca to się opłaca, chyba że w standardzie
4. Jeszcze jedno, jak rozumiem jezeli mam zamiar mieć ogrzewanie podłogowe i kaloryfery to podstawowa automatyka nieda rady( tak wogóle przydalyby się na stronie warinty insatalacji i wykorzystania sterowania)

keteimj
03-02-2011, 20:27
Do jacekh

Jak tam po wizycie serwisu, lepiej czy lepiej nie mówić, napisz jak twój piec się sprawuje bo już jestem bliski decyzji zakupu:D jeszcze jedna obniżka KOSTRZEWY i parę szczegółów wyjasnienia przez technicznego i jestem w sklepie:lol2:

jacekh
04-02-2011, 07:25
Ja tam jestem zadowolony. Żre już trochę mniej. Rozmyślam nad doposażeniem w stery do bufora ale to już jak będzie zamknięte poddasze.
Moc jaką pokazuje wyświetlacz zależy od ustawionej wartości PODAWANIE MAX, kiedy się to zmieni zmienia się też "moc" wyświetlana.
Palnik ma 16 kw ale ja na kilka dni zmieniłem nastawy i wyświetla mi teraz 10kw, a i pali znacznie mniej. Do 20 kg na dobę to jeszcze sporo brakuje ale może zejdę jak będzie skończone docieplenie poddasza.
Zero spieków, pellet spala się pięknie. Bawiłem się ustawieniami powietrza i podawania paliwa i podanie większej ilości powietrza nic nie zmienia, tylko wyje głośniej.

keteimj
04-02-2011, 07:59
Ja tam jestem zadowolony. Żre już trochę mniej. Rozmyślam nad doposażeniem w stery do bufora ale to już jak będzie zamknięte poddasze.
Moc jaką pokazuje wyświetlacz zależy od ustawionej wartości PODAWANIE MAX, kiedy się to zmieni zmienia się też "moc" wyświetlana.
Palnik ma 16 kw ale ja na kilka dni zmieniłem nastawy i wyświetla mi teraz 10kw, a i pali znacznie mniej. Do 20 kg na dobę to jeszcze sporo brakuje ale może zejdę jak będzie skończone docieplenie poddasza.
Zero spieków, pellet spala się pięknie. Bawiłem się ustawieniami powietrza i podawania paliwa i podanie większej ilości powietrza nic nie zmienia, tylko wyje głośniej.

Czyli ta moc pokazywana przez urządzenie to trochę ściema? bo jak wsypiemy paliwo mniej kaloryczne to się ma nijak do realiów, w procentowym odniesieniu dobrze do wartości energetycznej paliwa ale w odniesieniu do mocy nominalnej pieca to bzdura- czy dobrze myślę?
A jaką temperaturę masz na kotle?
Ciesze się, że to spalanie u Ciebie tak ładnie wygląda bo jak poczytałem innych na róznych forach to się troche zniechęciłem.
Napisz proszę jeszcze parę słów o nastawach pieca jakie masz obecnie i jaki leci pelet:yes:

jacekh
04-02-2011, 22:14
Hmm, co do tej mocy wyświetlanej to zależy od tego co podstawić do wzoru. Jest w menu opcja "wartość energetyczna paliwa" czy jakoś tak, ale tego nie dotykałem, pewnie jak się coś tam pomodzi to można całkiem pomieszać w głowie sterownikowi, i tym pewnie też się kiedyś zajmę...
No i jest oczywiście wybór co będzie spalać, pellet, czy owies. ( w menu palnika )
tak więc już mamy dwie zmienne. Jak jeszcze dodamy PODAWANIE MAX, którą to wartość też można przestawić, to się robi sporo możliwości...

Teraz powstaje pytanie skąd kocioł ma wiedzieć jaka jest kaloryczność podawanego mu do jedzenia paliwa ? Ano od właściciela/serwisanta kotła... A wyświetla się tylko wynik obliczony jakimś algorytmem. Tak więc może się okazać że np 15 kw może być osiągnięte za pomocą różnych nastawów. Jak narazie grzebałem tylko w podawaniu paliwa. Jak mi się zachce to mam kocioł o mocy 10 kw a jak mam humor to 30 ;)

Nastawy mam prawie codziennie inne , eksperymentuje i lubię klikać ;) ale generalnie temperatura zadana kotła bywała w granicach 50-65 st, staram się nie zejść poniżej 45 st. Bufor u mnie jest podpięty pod czujnik c.w.u. i dzięki temu można to jako tako wysterować. Na buforze mam 40-45 st. co do samej podłogówki spoko wystarczy, ale do prawdziwej c.w.u. będę musiał dać większą temperaturę. To dopiero kiedy będę miał zamknięte poddasze. Mógłbym odpalać kocioł co dwa dni i też by w domu było ciepło, zdarzyło mi się dwa razy że paliwo się skończyło i chałupka trzyma tak że po dobie od wygaszenia kotła spokojnie można w podkoszulce działać. Buforek robi swoje ;)

Problem miałem z tym że kiedy kocioł wygaśnie to pompa dalej śmiga i wychładza bufor. Trzeba ustawić temperaturę pracy pompy powyżej tej nastawionej na buforze/cwu

Nie mogę jeszcze rozgryźć histerez ale i to się zrobi.

Spalił jak na razie wg licznika 1390 kg paliwa, licznik w sterowniku jest dość dokładny, pomylił się o jakieś 30 kg. Wg moich obliczeń poszło 1420 kg. Z dokładnością do 20 kg bo tak mam pakowane paliwo. Dużo za dużo jak dla mnie. Przy niskich zadanych temperaturach spalanie jakie udało mi się wydusić to jakieś 30 kg na dobę. Mam nadzieję zejść poniżej 20 kg. Niestety dopóki nie zamknę poddasza to tak będzie żarł skubany...

Generalnie wszystko można poustawiać i to mi się bardzo podoba. Jutro postaram się opisać dokładniej nastawy i może jakieś foty pstryknę z wykresów czy menu.

keteimj
05-02-2011, 00:10
Do techniczny kostrzewa

Wobec powyższego co napisal jacekh jak właściwie określic z jaką mocą pracuje w danej chwili piec MINIBIO bo wynika z tego, że jest to robione na "czuja".:o:o:o
Jak ta moc była określana na badaniach w BRNIE - czy automatyka robiła też za kalkulator który mnożył to co mu wpisano?;)
Jak to jest naprawdę z tą mocą na jakiej pracuje piec,
oglądalem pracujący piec w sklepie waszego przedstawiciela 30% mocy:wiggle:,
na filmie zamieszczonym przez forumowicza http://www.youtube.com/watch?v=n622itbm4LI piec pracował na 20% mocy:wave:
-ale tak naprawdę nie wiemy co to znaczy:confused:, a jeżeli tak jest to i dane dotyczące sprawności budzą wątpliwości i rownież te max50kg podane przez Pana powyżej skoro palnik ma 16kW to chyba jak głodny to może zjeść ok 80kg/dobę (liczone zgodnie z Pana wzorem-1 kg peletu to 4.9kwh) - proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia oraz odpowiedzi na pytania(dopytania) które zamiesciłem powyżej, a konkretnie chodzi mi o długotrwałą pracę kotła na 30%mocy co by to w obecnej chwili nieznaczyło.

trzymam za słowo napisał Pan:

w przypadku pytań jestem do dyspozycji:

ps. ostateczną decyzję i tak podejmuje klient

jacekh
06-02-2011, 12:26
Po wczorajszym wyniku spalania w okolicach 50 kg zrezygnowałem z dalszych eksperymentów przy kotle na rzecz oszczędności. Dopóki mam nieocieplone częściowo poddasze to tak jakbym chodził ubrany w trzy swetry ale za to z gołą dupą. Włączyłem program czasowy i trzy razy na dobę kocioł popracuje po dwie lub po trzy godziny i styka. Chałupa nie zamarznie a jak skończy się docieplanie poddasza to wezmę się za wysterowanie kotła.
Spalanie na poziomie 80 kg można osiągnąć na luzie, myślę że gdybym się uparł żeby spalił 100 kg dziennie to też bym dał radę. Podane w folderach wartości spalania odnoszą się pewnie do jakichś konkretnych założeń co do zapotrzebowania na energię w budynku i takie tam.
50 kg spalił przy zadanej temperaturze kotła na poziomie 65 st a bufor na 49 st, pompa załączała się przy 55 st. histereza w buforze 10 st., "moc" kotła ustawiłem na 10 kw

Program czasowy działa tak że kiedy woda w buforze ma temperaturę mieszczącą się w zadanej histerezie to kocioł i tak się nie odpala mimo zaprogramowanej pracy

stanisław.k
06-02-2011, 17:35
50kg?
To kocioł pracuje cały czas na 100%?
Swoja drogą mój kocioł ma 5 lat i posiada sprawność ponad 93%.......

sysunia108
06-02-2011, 19:38
Swoja drogą mój kocioł ma 5 lat i posiada sprawność ponad 93%.......

Jaki to kocioł i skąd pochodzi informacja o sprawności?
Badanie sprawności możemy przeprowadzić na różne sposoby, co skutkuje różnymi wynikami. Różne laboratoria przeprowadzają badania wg różnych metod- warto o tym pamiętać i uważnie czytać certyfikaty....

stanisław.k
06-02-2011, 20:20
Producent kotła podaje taką sprawność i podpiera się certyfikatem jakiegoś instytutu.

Kroitz
06-02-2011, 21:31
Jaki to kocioł i skąd pochodzi informacja o sprawności?


A Stanisław pewnie mówi o swoim Granpalu a certyfikat pochodzi z Instytutu z Zabrza.

BTW. Nigdzie nie mogę znaleźć polskiego świadectwa ekologicznego Mini Bio,a przecież jest się czym chwalić!

Może mały konkurs? 5 sekundowa pochwała wzrokowa dla znalazcy :)

keteimj
07-02-2011, 09:45
Ciekawa historia z tymi certyfikatami, bo oto okazuje się, że Kostrzewa jako certyfikat dla MINIBIO wystawiła deklaracje zgodności którą podpisał Pan techniczny kostrzewa - Paweł KOSTRZEWA
http://www.kostrzewa.com.pl/do-pobrania.html#tof

To ja się dziwię Panie techniczny kostrzewa dlaczego ta sprawność kotła podawana jest taka mała można było podać 99% i proszę o odpowiedzi konkretne na postawione na tym forum w tym temacie pytania, proszę o konkretne dane które rozwieją moje i innych watpliwości.
I co ze spalaniem owsa w tym piecu bo w tej deklaracji nic Pan na ten temat nie wspomniał a w instrukcji odnosicie się do tego paliwa i podawane są jakieś parametry?

Wiedziałem, że mamy demokrację ale żeby można było samemu sobie certyfikaty wystawiać to nie wiedziałem:D

keteimj
07-02-2011, 12:17
Do techniczny kostrzewa

Zagłębiłem sie uważniej w lekturę waszych instrukcji, folderów i innych opisów kotła MINIBIO ( na oficjalnych stronach firmy Kostrzewa) i okazuje się, że jest tam mnóstwo rozbieżności w danych technicznych jedne przeczą drugim i danych wziętych niewiadomo skąd.

I tak rozbieżności;
- wymiary kotła,
- pojemność zboirnika paliwa
- moc kotła
- sprawność kotła i inne ( nie będę dalej się rozwodził)
No i cena upierał się Pan przy 6700 a na filmiku reklamowym jest 6499(ale to najmniej istotne)

Na stronie pierwszej zamieszczanej instrukcji chwali się Pan deklaracją zgodności którą sam Pan podpisał - co to oznacza ta deklaracja i te 30kW- są takie MINIBIO?

Jakie ostatecznie są wymiary tego pieca jego parametry przy określinych nastawach: moc, sprawność, spalanie - kto to potwierdził jakimi badaniami
co oznacza dokładnie zapis "Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych w celu polepszenia jakości"
bo okaże się, że można spodziewać się dostać kocioł o wymiarach 65x65x1650 a dostanę 60x60x1800 itd bądź też jakiegoś mixa pomiędzy MINIBIO 10 i 20 a może 30, skoro firma sama sieje taką dezinformacje o swoim produkcie to jak zaufać serwisantom?
Proszę o konkretne dane naprawdę mam nadzieję, że te wszystkie wątpliwości Pan rozwieje i będę kiedyś szczęśliwym użytkownikiem MINIBIO 10(9 lub 9,9 lub 14) :yes:

Kroitz
07-02-2011, 12:41
link
http://systemyogrzewania.pl/Forum/mini-bio-by-kostrzewa-68482.html

techniczny kostrzewa
07-02-2011, 14:37
Mini Bio był badany 2 tygodnie temu w czeskim instytucie http://www.szutest.cz/en/ - jest to instytut w którym badane są kotły austriackie, czeskie, niemieckie itp. - wydanie certyfikatu trwa ok miesiąca - wiec proszę o odrobinę cierpliwości.

jacekh
07-02-2011, 16:28
To ja mam jeszcze pytanie do Pana Technicznego Kostrzewa - jak mam doprowadzić do zawieszenia pracy pompy która odbiera zagrzaną wodę z kotła ?
Znalazłem w menu opcję TEMP MIN POMPY i ustawiłem na 70 st ale to działa jedynie podczas pracy kotła, kiedy kocioł wygasa to ta cholerna pompa załącza się i wychładza mi wodę z bufora np przy temp na kotłe rzędu 50 st ( nie wiem czy pracuje cały czas). Jak to ugryźć ?

Taka sama sytuacja jest z pompą obiegową c.w.u. działa jak chce, chyba że ma jakieś domyślne stałe czasy pracy/spoczynku - proszę o wyjaśnienie.

techniczny kostrzewa
07-02-2011, 21:02
najlepiej jest wysłać szkic instalacji na [email protected] z dopiskiem forum muratora - w obecnej chwili do sprzedaży wchodzą dodatkowe moduły do sterowania pracą bufora

jacekh
07-02-2011, 22:51
Najlepiej to ja bym się chciał dowiedzieć jak działa sterownik kierujący pracą pomp.
Konkretne pytania na które oczekuję konkretnej odpowiedzi :
Dlaczego pompa "kotłowa" załącza się poniżej zadanej temperatury i do tego po wygaszeniu kotła ?
Jak to zmienić ?
Pompa c.w.u. z kolei pracuje z przerwami i chciałbym wiedzieć czy można to zmienić lub ustawić zakres temperatur w jakich ma pracować ?

Moja instalacja nie ma raczej nic do rzeczy bo to same rurki, bez zaworów mieszających. Ale mogę opisać w dwóch zdaniach : podgrzana woda z kotła trafia do górnej wężownicy bufora gdzie po oddaniu ciepła wraca do kotła do podgrzania ( i tutaj jest pierwszy problem - pompa pracuje nawet kiedy kocioł wygaśnie i wtedy wyciąga ciepło z bufora do kotła gdzie zimne powietrze robi swoje ) , z kolei za buforem znajduje się pompa która pompuje ciepłą wodę dalej do instalacji, konkretnie do dwóch rozdzielaczy podłogówki i "prawdziwej" wody użytkowej ( to akurat obecnie pomijalne dlatego że jest to rozwiązane trójnikami i pętla c.w.u. jest zamknięta ) i tutaj jest drugi problem - ta pompa z kolei zamiast pracować to stoi i odpala się co jakiś czas na kilka minut.
Czujnik sterownika mierzący temp c.w.u. jest umieszczony w buforze i pompa która jest załączana przez sterownik ( podłączona jako pompa c.w.u.) pracuje z dużymi przerwami a chciałbym żeby ganiała cały czas albo w zadanym zakresie temperatur.
Z instrukcji obsługi sterownika nie da się takich drobiazgów dowiedzieć. Tak jakby autor instrukcji nie mógł napisać dwóch zdań że pompa CO działa tak a C.W.U. tak. A tu weź człowieku i se główkuj co jest nie tak.

Propozycja modułu do bufora - proszę opisać zasadę jego działania a jeszcze lepiej gdyby udało się uzyskać instrukcję obsługi. Rozważam zakup ale bez zapoznania się na co pozwala ten moduł nie wydam ani złotówki.
Instrukcja obsługi sterownika kotła jest już wystarczająco beznadziejna, sam sterownik i jego obsługa bardzo mi odpowiada ale dziury w instrukcji obsługi że pożal się boże...

Jak już się zagłębiamy w pracę poszczególnych pomp to jeszcze poproszę o rozpisanie jak pracuje pompa CO... , czasowo, w zakresie temperatur, czy poniżej jakiejś zadanej czy może tylko powyżej zadanej?

techniczny kostrzewa
08-02-2011, 07:15
algorytm działania pompy c.o. i c.w.u. nie zastąpi algorytmu pompy bufora - to podłączenie nie będzie działać poprawnie - postaram się wysłać instrukcję obsługi ze schematem podłączenia

morys
08-02-2011, 19:53
Witam
Mam pytanie do technicznego. Aby uzyskać pełną gwarancję na wasze kotły wystarczy tylko pierwsze uruchomienie przeprowadzić przez lub w obecności autoryzowanego serwisanta, czy konieczne jest wykonanie całej instalacji kotłowni przez kogoś od was lub wskazanego przez was?
Mam znajomego który równie dobrze wykona taką kotłownie ale nie ma wymaganych uprawnień.
Proszę o info.

Pzdr

zawadz_t
08-02-2011, 20:57
do Techniczny Kostrzewa
czy do kotła MINI BIO 20 KW można zmówić większy zasobnik na pellets( z tego co wyczytałem to dla tego modelu standard to 240 l) i jak był by rozbudowany: do góry (i tak już wysoki) czy w bok?
jakie dodatki i za ile ? żeby piec zgrać z pogodówką, sterownikiem pokojowym(jaki polecany?), solarami, cwu i dwa lub trzy obiegi co(oddzielnie podłogówka i grzejniki)
czy kontrola płomienia za pomocą fotokomórki zastępuje sondę lambda, czy jest to opcja dodatkowa?
czy kocioł posiada wspomaganie wyciągu spalin wentylatorem, jeśli nie to czy i jak się to reguluje?
jeśli piec nie pracuje w podtrzymaniu tylko wygasza się i kiedy trzeba znowu odpala to czy jest sens stosowania dodatkowego bufora
dzięki za i nfo

jacekh
09-02-2011, 07:53
Czekam zatem na pomoce naukowe dotyczące podłączenia i działania modułu bufora.

zawadz_t kocioł może pracować na podtrzymaniu albo czasowo, jak wolisz. Można to wszystko ustawić.
Bufor u mnie będzie jeszcze potrzebny pod solary.

jacekh
12-02-2011, 09:43
Ustawiłem programy czasowe na c.w.u. i c.o. na dwie godziny dziennie pracy plus załącza się sam jak temperatura w buforze spada poniżej 20 st i spala mi teraz jakieś 10-15 kg na dobę... W domu ciepło się utrzymuje na 18-20 st
Na czas budowy to wystarczy ale potem coś będę musiał wykombinować bo cwu się z tego nie uzyska. Czekam na opis działania i podłączenia modułu bufora.
No i co z pompami - jakie w końcu są fabryczne nastawy czasów pracy ?
Badania czeskie, włoskie czy jakie tam sobie chcecie róbcie, mnie to nie przeszkadza. Tyle że jeśli ja nie mogę się doczekać na proste odpowiedzi nt tego jak sterownik kieruje pompami to po kiego mi wała certyfikaty...
Deklarację to sobie każdy sam wystawia kto wprowadza na dany rynek dany produkt, a certyfikat to już trzeba zdobyć.
No i ta instrukcja obsługi beznadziejna jak nie wiem co...

zawadz_t
12-02-2011, 22:50
do jacekh
to jaki masz ten kociołek 10 czy 20 kw? bo u kostrzewy wyczytałem że 20 kw ma wym. 70x70 cm. czy u ciebie kociołek pracuje ciągle czyli jak nagrzeje do zadanej temp. to przechodzi w stan podtrzymania, czy może po osiągnięciu temp. wyłącza się i rozpala się na nowo jak temp. spadnie do ustawionej min. czy może chodzić w takiej lub takiej wersji w zależności od ustawień sterownika?

jacekh
13-02-2011, 23:14
Z tą mocą to wygląda tak że palnik ma 16 kw a sam kocioł ma tabliczkę z mocą 10 kw. Tyle że jak w sterowniku zada się mu więcej jedzenia to pokazuje moc wyższą i faktycznie potrafi "dawać" znacznie mocniej niż na fabrycznych nastawach, ale jaka jest faktycznie moc to chyba nikt nie wie a i po certyfikatach to bym się za wiele nie spodziewał.
Rozmiary podam jutro bo mój wygląda jak 20 kw a tabliczkę ma 10kw. Pracuje w zależności od ustawień na sterowniku. Aktualnie u mnie pracuje na "czasówce" ale jak temperatura c.o. spada poniżej zadanej temperatury ekonomicznej to się rozpala, przebija ją o ustawioną histerezę i znowu gaśnie. Gdyby mu ustawić na sterowniku zamiast programu czasowego pracę stałą lub auto to chodziłby na minimalnej mocy ( tą też się ustawia ) non stop i wtedy w moich warunkach żarł strasznie dużo. No i można jeszcze wybrać tryb modulacji : PID jest "płynna", tzn moc z jaką pracuje zmienia się sama w zależności od zadanych wartości, albo modulacja skokowa z tego co pamiętam są wtedy 2 poziomy mocy ale tego trybu nie używałem akurat.
Rozpalania naście razy na dobę bym się nie obawiał bo moc zapalarki jest niewielka i rozpala się około minuty , max dwóch. Jak tylko się zaczyna żarzyć włącza się dmuchawa, kilkanaście sekund i rozpalone. Owsa nie próbowałem jeszcze ale z pewnością to zrobię.
Nie mogę się doczekać na info o pracy pomp co i cwu.

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 06:13
przez autoryzowanego serwisanta - i to wszystko

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 06:17
do Techniczny Kostrzewa
czy do kotła MINI BIO 20 KW można zmówić większy zasobnik na pellets( z tego co wyczytałem to dla tego modelu standard to 240 l) i jak był by rozbudowany: do góry (i tak już wysoki) czy w bok?
jakie dodatki i za ile ? żeby piec zgrać z pogodówką, sterownikiem pokojowym(jaki polecany?), solarami, cwu i dwa lub trzy obiegi co(oddzielnie podłogówka i grzejniki)
czy kontrola płomienia za pomocą fotokomórki zastępuje sondę lambda, czy jest to opcja dodatkowa?
czy kocioł posiada wspomaganie wyciągu spalin wentylatorem, jeśli nie to czy i jak się to reguluje?
jeśli piec nie pracuje w podtrzymaniu tylko wygasza się i kiedy trzeba znowu odpala to czy jest sens stosowania dodatkowego bufora
dzięki za i nfo

dodatkowe moduły kosztuję
1. solar 650 zł brutto (z czujnikami)
2. bufor - to samo
3. pogodówka (2xco+cwu) to samo

przepraszam za duże skróty - ale chyba wszystko jest zrozumiałe ?

urządzenie inaczej pracuje z buforem a inaczej z pogodówką w innej sytuacji nie byłby potrzebny moduł bufora

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 06:18
Czekam zatem na pomoce naukowe dotyczące podłączenia i działania modułu bufora.

zawadz_t kocioł może pracować na podtrzymaniu albo czasowo, jak wolisz. Można to wszystko ustawić.
Bufor u mnie będzie jeszcze potrzebny pod solary.

w ciągu kilku dni materiały będą dostępne na stronie

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 06:23
techniczny kostrzewa napisałpozwolę sobie zacytować kolegę electrician (granpalowca) (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65837-piec-Granpal-firmy-polimet/page71)

więcej wiary kolego :
http://www.pelletsheizung.at/de/produkte/pellematic-plus.html - retorta - pierwszy kocioł kondensacyjny na pelety :-)
http://www.youtube.com/watch?v=UWCT4pGMwkU&feature=related

każdy ma możliwość wyboru - nie kwestionuje tego ale musimy pamiętać o faktach

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 06:26
Ustawiłem programy czasowe na c.w.u. i c.o. na dwie godziny dziennie pracy plus załącza się sam jak temperatura w buforze spada poniżej 20 st i spala mi teraz jakieś 10-15 kg na dobę... W domu ciepło się utrzymuje na 18-20 st
Na czas budowy to wystarczy ale potem coś będę musiał wykombinować bo cwu się z tego nie uzyska. Czekam na opis działania i podłączenia modułu bufora.
No i co z pompami - jakie w końcu są fabryczne nastawy czasów pracy ?
Badania czeskie, włoskie czy jakie tam sobie chcecie róbcie, mnie to nie przeszkadza. Tyle że jeśli ja nie mogę się doczekać na proste odpowiedzi nt tego jak sterownik kieruje pompami to po kiego mi wała certyfikaty...
Deklarację to sobie każdy sam wystawia kto wprowadza na dany rynek dany produkt, a certyfikat to już trzeba zdobyć.
No i ta instrukcja obsługi beznadziejna jak nie wiem co...


proszę napisać co zmienić w instrukcji - poprawimy to [email protected]

cuuube
14-02-2011, 07:13
http://www.pelletsheizung.at/de/produkte/pellematic-plus.html - retorta - pierwszy kocioł kondensacyjny na pelety :-)
http://www.youtube.com/watch?v=UWCT4pGMwkU&feature=related


no niezly , ale ceny(tradycyjnie -zachodnie produkcje) nie na nasze realia zarobkowe http://www.solidee-shop.de/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/details/cnid/8a142c3e49b5a80c1.23676990/anid/1e045defb1b2cd962.16431294/Pellematic-Pelletskessel-PE/

zawadz_t
14-02-2011, 10:04
do techniczny kostrzewa
to co z tym zasobnikiem w MINI BIO 20KW? można zamówić większy czy nie? czy standardowy to 240l, bo odnośnie MINI BIO 10KW to są różne sprzeczne info na waszej stronie 220 l i 180 l. oglądałem MINI BIO 10KW na żywo i właściciel mówi że wchodzi 120kg(8 worków po 15 kg). to ile ten pellets tak naprawdę waży.
ijeszcze co z tym wyciągiem spalin? jest wentylator wyciągowy czy nie?
pozdrawiam

keteimj
14-02-2011, 12:17
Panowie
szkoda nerwów na pana technicznego kostrzewa ten pan nikomu jeszcze nie odpowiedział konkretnie na zadane pytanie i nie łudźcie się, że niebawem to nastąpi, pisze to co wie, a że wie niewiele to najlepiej chwalić się linkami do stron prezentujących piece, jak powinien wyglądać dobry pelet no i czasami na stronę Kostrzewy ale tam to już się niewiele zgadza z rzeczywistością bo się okazuje że sami niewiele wiedzą o swoim wyrobie najlepiej gdyby instrukcję do ich wyrobu napisali klienci i podali jakie piec ma faktycznie możliwości i parametry.- ha przydałby się jeszcze jakiś certyfikat( może taka pieczątka z ziemniaka -kiedyś w szkole takie zabawki się wykonywało):D
Tylko to też nie bardzo jest możliwe bo kocioł który nazywa się minibio10 raz ma wymiary takie drugi raz inne itd. Fakty na które powołuje się ten PAN lęgną sie w jego głowie i liczy na to że drogą sugesti wmówi to innym.
A fakty są naprawdę przedstawiane przez użytkowników takich jak jacekh czy awir - ja sie naprawdę nie dziwię zdenerwowaniu bo jeżeli wyobrażę sobie sytuację że na zewnątrz jest -10* i piec zimny i że za kawałek złomu wydalo sie 8kPLN do tego serwisant po tygodniu zjawia się z wiedzą = 1/10 wiedzy technicznego kostrzewa to człowieka może ponieść i takich sytuacji należy unikać.
Pozatym jeżeli mój mini piec ma spalać ok 40kg/doba peletów i przy takich niedomaganiach i tak sprawnym serwisie to trochę dopłace i mam piec olejowy czysto ciepło i bezproblemowo.
Ciekawe jaką zagrywką zaskoczy nas Kostrzewa po 1.03.2011r cena MINIBIO - 15000 przez 2 tygodnie a pózniej super obniżka na 9kPLN:D i gwarancja za 0zł na 10lat:lol2:

OBYWATELU ZRÓB SOBIE DOBRZE SAM

awir
14-02-2011, 12:41
I widać że jak są jakieś niewygodne opinie to natychmiast przykrywają je śmiesznymi pytaniami nowych userów

keteimj
14-02-2011, 12:59
czymś się trzeba pochwalić najlepiej produktem i prezentacją innej firmy a dla MiniBio nawet przekroju niema w instrukcji.
Piec kondensacyjny? a czy przypadkiem w MiniBio spaliny nie suną prosto w komin ciekawe co to za czerwony wiatraczek na tej prezentacji i jakieś spręzynki moze ktoś wytlumaczy PANU:lol2::rotfl:

techniczny kostrzewa
14-02-2011, 13:24
do techniczny kostrzewa
to co z tym zasobnikiem w MINI BIO 20KW? można zamówić większy czy nie? czy standardowy to 240l, bo odnośnie MINI BIO 10KW to są różne sprzeczne info na waszej stronie 220 l i 180 l. oglądałem MINI BIO 10KW na żywo i właściciel mówi że wchodzi 120kg(8 worków po 15 kg). to ile ten pellets tak naprawdę waży.
ijeszcze co z tym wyciągiem spalin? jest wentylator wyciągowy czy nie?
pozdrawiam
waga kotła - 200kg
pojemność zasobnika 200l to to samo co 150kg paliwa (wynika z gęstości peletu)
wentylatora wyciągowego nie ma
większego zbiornika nie można zamówić

pozdrawiam

keteimj
15-02-2011, 12:50
gratulacje dla zawadz_t

jeszcze chwila i dowiesz sie czegoś na temat kontroli płomienia:yes::yes:

zawadz_t
17-02-2011, 08:40
właśnie co z tą sondą lambda? czy już nie jest potrzebna? przecież to takie oszczędności paliwa w PFL wg. prodducenta. później wg użytkowników albo wyłączona albo zepsuta. wszystkie kotły które widziałem (nie wiem czy wszystkie w ogóle) zwłaszcza te zagraniczne, które mają bardzo wysokie sprawności mają wentylator wspomagający wyrzut spalin, wydaje mi się że dlatego że spaliny mają długą i krętą drogę przez wymiennik ciepła przez co oddają dużo ciepła (więc duża sprawność). tutaj tego nie ma i wygląda jak by po przejściu przez płomieniówki wali prosto w komin, więc nie wiem skąd ta sprawność. w np. SMARTFIRE spaliny lecą przez płomieniówki do góry, sprężyny do czyszczenia dodatkowo zaburzają ich przepływ, póżniej znowu w dół i dopiero w komin wspomagane wentylatorem. na filmikach od tech. kostrzewy w piecu także nie tak łatwo spalinom dojść do komina i oczywiście wentylator na wylocie( ale to wygląda jak mercedes przy naszym MINI -maluszek126p). to tylko moje spostrzeżenia. mogę się mylić bo nie znam się na tym tylko czytam i obserwuję.
pozdrawiam

keteimj
17-02-2011, 23:26
właśnie co z tą sondą lambda? czy już nie jest potrzebna? przecież to takie oszczędności paliwa w PFL wg. prodducenta. później wg użytkowników albo wyłączona albo zepsuta. wszystkie kotły które widziałem (nie wiem czy wszystkie w ogóle) zwłaszcza te zagraniczne, które mają bardzo wysokie sprawności mają wentylator wspomagający wyrzut spalin, wydaje mi się że dlatego że spaliny mają długą i krętą drogę przez wymiennik ciepła przez co oddają dużo ciepła (więc duża sprawność). tutaj tego nie ma i wygląda jak by po przejściu przez płomieniówki wali prosto w komin, więc nie wiem skąd ta sprawność. w np. SMARTFIRE spaliny lecą przez płomieniówki do góry, sprężyny do czyszczenia dodatkowo zaburzają ich przepływ, póżniej znowu w dół i dopiero w komin wspomagane wentylatorem. na filmikach od tech. kostrzewy w piecu także nie tak łatwo spalinom dojść do komina i oczywiście wentylator na wylocie( ale to wygląda jak mercedes przy naszym MINI -maluszek126p). to tylko moje spostrzeżenia. mogę się mylić bo nie znam się na tym tylko czytam i obserwuję.
pozdrawiam

z sondą lambda jet tak, że PAN TECHNICZNY KOSTRZEWA twierdzi że są prekursorami w tej dziedzinie i tyle powinno ci wystarczyć - jest to takie same kłamstwo jak to, że testy w Brnie były kolejnymi testami tylko nikt certyfikatu im nie wydał sam sobie pan techniczny kostrzewa określił sprawność i się nią chwali.:D
02.02.2011r było 2tyg po testach w Brnie, 07.02.2011r -2 tygodnie po testach a dzisiaj też jest 2 tyg po testach? :lol2:
Widzisz a Maluszek jeżdzi bez sondy lambda :rotfl:

A wiecie kto wynalazł rower ? :wiggle:

awir
18-02-2011, 06:36
Kostrzewa !!

sysunia108
18-02-2011, 10:53
Brawo Panowie za cenną merytoryczną dyskusję :lol2:

keteimj
18-02-2011, 12:26
Brawo Panowie za cenną merytoryczną dyskusję :lol2:

To może napiszesz coś konkretnego o swoim MINIBIO 10kW chyba że nie jesteś tą sysunia która się wypowiadała się na http://www.forum.pellets.com.pl/ ale coś mam wrażenie że albo jesteś zwiazany(a) z Kostrzewą w taki czy inny sposób a może dystrybutor pellets.
Skoro masz coś konkretnego do powiedzenia to pisz pochwal sie osiągami swojego pieca jakieś fotki może film wyprowadź mnie z błędu bo narazie jeszcze nikt nie obalił tu podstawowych zarzutów do tego pieca wręcz użytkownicy to potwierdzają .
Kilka to ile? pytanie do gospodarza tego tematu jacekh czy juz coś znalazłeś odpowiedź na stronie KOSTRZEWY miała być dostępna w ciągu kilku dni

A rower wynalazł ruski u niemca na strychu :wave:

Kroitz
18-02-2011, 13:34
To może napiszesz coś konkretnego o swoim MINIBIO 10kW chyba że nie jesteś tą sysunia która się wypowiadała się na http://www.forum.pellets.com.pl/ ale coś mam wrażenie że albo jesteś zwiazany(a) z Kostrzewą w taki czy inny sposób a może dystrybutor pellets.
Skoro masz coś konkretnego do powiedzenia to pisz pochwal sie osiągami swojego pieca jakieś fotki może film wyprowadź mnie z błędu bo narazie jeszcze nikt nie obalił tu podstawowych zarzutów do tego pieca wręcz użytkownicy to potwierdzają .
B]A rower wynalazł ruski u niemca na strychu[/B] :wave:

Normalnie czytasz w moich myślach :)

keteimj
18-02-2011, 14:11
znalazlem tez taką wypowiedź:
"chyba trochę źle oceniasz firmę Kostrzewa - chyba nie widziałeś całości. Tak się składa, że miałem okazję tam być i o ile biuro i przyległy warsztat ( de facto pozostałość z przed lat z początków działalności )nie robią wielkiego wrażenia, to główna hala produkcyjna, mieszcząca się w innym miejscu już samą powierzchnią i wysokością po prostu przytłacza, nie mówiąc o sprzęcie do produkcji. I gdyby był to jedyny argument przemawiający za kupnem produktu tej czy innej marki, Kostrzewa sprzedawałby 10x tyle kotłów, co obecnie."

Jak jest naprawdę ktoś to widział ostatnio?

keteimj
18-02-2011, 15:10
Przepraszam za dużo tekstu obok głównego tematu.

Ale coś nie można doczkać się wypowiedzi fanów MINI BIO:confused::confused:

Kroitz
18-02-2011, 16:48
Bo ich frustracje są kanalizowane na forum Kostrzewy, ot cała tajemnica.

jacekh
19-02-2011, 20:28
To może napiszesz coś konkretnego o swoim MINIBIO 10kW chyba że nie jesteś tą sysunia która się wypowiadała się na http://www.forum.pellets.com.pl/ ale coś mam wrażenie że albo jesteś zwiazany(a) z Kostrzewą w taki czy inny sposób a może dystrybutor pellets.
Skoro masz coś konkretnego do powiedzenia to pisz pochwal sie osiągami swojego pieca jakieś fotki może film wyprowadź mnie z błędu bo narazie jeszcze nikt nie obalił tu podstawowych zarzutów do tego pieca wręcz użytkownicy to potwierdzają .
Kilka to ile? pytanie do gospodarza tego tematu jacekh czy juz coś znalazłeś odpowiedź na stronie KOSTRZEWY miała być dostępna w ciągu kilku dni

A rower wynalazł ruski u niemca na strychu :wave:

Nic ciekawego się tam nie pojawiło i nie spodziewam się żadnego rozwiązania. Wydaje mi się że Techniczny Kosterzewa po prostu nie ma pojęcia jak działa sterownik i tyle. Nie powinien się nazywać Techniczny Kostrzewa tylko raczej PR Kostrzewa
Co nie zmienia faktu że u mnie piecyk spala ładnie to co mu zadaję. Sterowanie nie pozwala poszaleć i chyba nie uniknę zakupu modułu boforowo-solarowego, tyle że Techniczny jakby zaniemógł... Instrukcję z Estymy to sobie ściągnąłem tylko co z tego...

A w marcowym muratorze jest przegląd kotłów na biopaliwa, tyle że przy Mini Bio jest opis że nie posiada wentylatora nadmuchowego, a co to u mnie tak wyje ?

techniczny kostrzewa
21-02-2011, 06:06
proszę o zadawanie konkretnych pytań dotyczących urządzenia - z chęcią odpowiem

techniczny kostrzewa
21-02-2011, 06:19
Bo ich frustracje są kanalizowane na forum Kostrzewy, ot cała tajemnica.


Kroitz pochwal się jakie kotły sprzedajesz - rozmowa nabierze kolorów - i może w końcu osoby które przeglądają forum nie tylko to - będą wiedzieć że czytając posty muszą pamiętać o tym kto jest kim.....

czekam na konkretne pytania dotyczących urządzenia - na pytania dotyczące wielkości szyb w firmie nie odpowiadam

Kroitz
21-02-2011, 09:06
Tak jak wspomniałem w innym temacie....
Nie muszę posługiwać się alisami uzytkowników by promować jakiś kocioł jak to próbuje robić firma X
Nie ukrywam że zajmuję się sprzedażą kotłów na biomasę, wielu producentów... np:
Granpal firmy Polimet
HKS Lazar
Heiztechnik
Greń
Pellas
Moderator
MCZ -piecyki na pelet ( tych chyba ostatnio najwięcej :) )


A napewno w ofercie nie mam kotłów producentów, którzy wprowadzają na rynek nie dopracowany kocioł i testują je na konsumentach, albo takich którzy mają wirtualne badania sprawnościowo emisyjne....

keteimj
21-02-2011, 09:56
proszę o zadawanie konkretnych pytań dotyczących urządzenia - z chęcią odpowiem

Panie techniczny kostrzewa (sysunia, sysunia108,filip108 ) może po prostu kłamco
Konkretne pytanie:

1. Kiedy przestaniesz kłamać?

Jeżeli za mało konkretnie to przeczytaj ten temat na forum od początku i pamiętaj o tym kto jest kim

To że piece czy inne produkty mają swoje mankamenty to jest zrozumiałe w każdej firmie coś można znaleźć ,ale ignorancja i chamstwo z jakim traktujecie swoich klientów i wciskacie im swoje produkty z mnóstwem nieprawdziwych danych jest niespotykana gdzie indziej i tu jesteście liderem na rynku krajowym( prawdopodobnie nietylko) nie potrzeba wam badań certyfikat wystawią wam klienci

Czekamy na 4 edycję ekodotacji

sysunia108
21-02-2011, 12:33
Panie techniczny kostrzewa (sysunia, sysunia108,filip108 ) może po prostu kłamco


Proszę o nieużywanie obraźliwych epitetów pod moim adresem, i nie wiązanie mnie z firmami występującymi na tym forum. Nie mam nic wspólnego z dystrybucją kotłów ani pelet (jak sugerowano wcześniej...).

W ten właśnie sposób zniechęca się użytkowników kotłów od korzystania z forum, pozostaje na nim konkurencja wymieniająca złośliwe docinki.

techniczny kostrzewa
21-02-2011, 13:46
poniżej umieszczam możliwe konfigurację podłączeń kotła Mini Bio

do schematu nr:
1. należy dokupić dodatkowo jeden moduł

http://img218.imageshack.us/img218/1346/schematminibio01.jpg (http://img218.imageshack.us/i/schematminibio01.jpg/)

2. należy dokupić dodatkowo dwa moduły

http://img211.imageshack.us/img211/7964/schematminibio02.jpg (http://img211.imageshack.us/i/schematminibio02.jpg/)

3. należy dokupić 2 moduły
http://img254.imageshack.us/img254/6603/schematminibio03.jpg (http://img254.imageshack.us/i/schematminibio03.jpg/)

4. należy dokupić 3 moduły

http://img263.imageshack.us/img263/2172/schematminibio04.jpg (http://img263.imageshack.us/i/schematminibio04.jpg/)

morafa
22-02-2011, 06:30
Proszę o nieużywanie obraźliwych epitetów pod moim adresem, i nie wiązanie mnie z firmami występującymi na tym forum. Nie mam nic wspólnego z dystrybucją kotłów ani pelet (jak sugerowano wcześniej...).

W ten właśnie sposób zniechęca się użytkowników kotłów od korzystania z forum, pozostaje na nim konkurencja wymieniająca złośliwe docinki.


Taaa a Yeti są różowe.

keteimj
22-02-2011, 13:56
Proszę o nieużywanie obraźliwych epitetów pod moim adresem, i nie wiązanie mnie z firmami występującymi na tym forum. Nie mam nic wspólnego z dystrybucją kotłów ani pelet (jak sugerowano wcześniej...).

W ten właśnie sposób zniechęca się użytkowników kotłów od korzystania z forum, pozostaje na nim konkurencja wymieniająca złośliwe docinki.

sysunia 108 jeżeli dostałeś odłamkiem to przepraszam ale nie ma innych wniosków jak się poczyta twoje posty natym i innych forach ale skoro popierasz kłamstwo?
napisz poprostu skąd twój udział w tej tematyce na róznych forach, sprzedawać takie czy inne piece lub pelety to nie przestępstwo Kroitz tego nie ukrywa i trudno mieć do niego pretensje, że popiera to czym się zajmuje.
i jeszcze jedno jakąż to konkurencje mają użytkownicy kotłów? chyba że masz na mysli konkurencję Kostrzewy ale przecież nikt nikomu nie broni być fanem pieców Kostrzewa ale każdemu należy się rzetelna informacja na temat wyrobu jeżeli wiesz coś więcej niż inni uzytkownicy to pisz chetnie przeczytam może mnie przekonasz do tego pieca jestem w tej komfortowej sytuacji, że jeszcze nie kupiłem pieca i mam czas na wybór i zastanowienie.
.............................................

Ładne rysunki - konkretna odpowiedź na konkrtne pytanie:rolleyes:

jacekh
23-02-2011, 20:48
Do Technicznego Kostrzewa - dzięki za rysunki, to wiele wyjaśnia. Myślę że umieszczenie ich na Waszej stronie może skutkować tym że potencjalni Klienci nie popełnią błędów przy projektowaniu instalacji a po drugie będą mieli ułatwione zadanie z doborem poszczególnych elementów systemu u siebie, takich konkretnych rzeczy mi brakuje właśnie, a nie e-marketingu który dla mnie jest widoczny jak goła dupa w krzakach, nie tylko dla mnie zresztą.
A zdanie :
" W ten właśnie sposób zniechęca się użytkowników kotłów od korzystania z forum, pozostaje na nim konkurencja wymieniająca złośliwe docinki."
to chyba sobie wydrukuję i powieszę na ścianie bo dawno już mnie nikt tak nie rozbroił.
Proszę aby więcej nikt z "grupy trzymającej marketing Kostrzewy" mi tutaj nie pisał śmieciomarketingu bo zwrócę się gdzie trzeba o ustalenie adresów IP i je tutaj podam publicznie.
Zmartwiła mnie informacja o dodatkowych modułach, w ich opisach można się doszukać wielości zastosowań a tu taka dupa zimna wyszła że wstyd.

Dołożyłem u siebie czujnik do ogrzewania i teraz wszystko się w miarę steruje. Choć bywa że kocioł załącza się nie wiem czemu w okresie poza zadanym czasem pracy to jakoś daje radę. Przy obecnych temperaturach rzędu 15-19 na minusie w nocy spala 20-30 kg na dobę a w domciu ciepło. Czasówka ustawiona na pracę w godzinach 6-8 i 18-20 , te cztery godziny kocioł chodzi na nastawie PODAWANIE MAX na 5 kg, więc spala 20 kg + trochę na wygaszeniu, bo nawet jeśli czasówka kończy się np o 20-ej to kocioł potrzebuje jakieś 15 min żeby się wygasić a w tym czasie paliwo się dosypuje. Wygaszanie pracuje w taki sposób że moc spada powoli po kilka procent a nie gwałtownie do zera.

keteimj
23-02-2011, 21:14
Czy techniczny kostrzewa to jeszcze techniczny kostrzewa czy już Dyrektor Marketingu http://biopal.com.pl/index.php/download_file/-/view/559/
a może wash&go:eek:

keteimj
23-02-2011, 21:50
Dołożyłem u siebie czujnik do ogrzewania i teraz wszystko się w miarę steruje. Choć bywa że kocioł załącza się nie wiem czemu w okresie poza zadanym czasem pracy to jakoś daje radę. Przy obecnych temperaturach rzędu 15-19 na minusie w nocy spala 20-30 kg na dobę a w domciu ciepło. Czasówka ustawiona na pracę w godzinach 6-8 i 18-20 , te cztery godziny kocioł chodzi na nastawie PODAWANIE MAX na 5 kg, więc spala 20 kg + trochę na wygaszeniu, bo nawet jeśli czasówka kończy się np o 20-ej to kocioł potrzebuje jakieś 15 min żeby się wygasić a w tym czasie paliwo się dosypuje. Wygaszanie pracuje w taki sposób że moc spada powoli po kilka procent a nie gwałtownie do zera.

To znaczy że przejada 20 -30kg przez 4godz., ten czujnik co dołożyłeś to pokojowy czy temp c.o. - jaka temperatura w domu?
To podawanie max 5kg to jest na godzinę? -to wychodzi na to że na wygaszaniu jeszcz przesypie 5kg i ten czas wygaszania trochę długo i co z tych 5kg co przesypie czy to chociaz już jest przygotowana porcja paliwa do następnego rozruchu?

jacekh
23-02-2011, 22:27
To znaczy że przejada 20 -30kg przez 4godz., ten czujnik co dołożyłeś to pokojowy czy temp c.o. - jaka temperatura w domu?
To podawanie max 5kg to jest na godzinę? -to wychodzi na to że na wygaszaniu jeszcz przesypie 5kg i ten czas wygaszania trochę długo i co z tych 5kg co przesypie czy to chociaz już jest przygotowana porcja paliwa do następnego rozruchu?

Dokładnie w te 4 godziny wg nastawu ( 5 kg /h - to można na sterowniku dowolnie zmieniać, przy mocy 16 kw trzeba zadać 7,8 czy 7,9 kg pelletu bodajże, ja to celowo zmieniłem na 5 kg bo to wystarcza do moich obecnych potrzeb ) to powinien wciągać 20 kg i ani grama więcej, tyle że kiedy kocioł się wygasza to trwa od 12 do 15 minut , w tym czasie pellet się dosypuje i kocioł pracuje na coraz mniejszej mocy zmniejszając moc o 5-10 % stąd te dodatkowe kilogramy. Pellet spala się momentalnie, to nie węgiel i nic nie zostaje na potem. Pracuję na modulacji płynnej i dlatego tak wolno się wygasza, nie próbowałem modulacji stopniowej bo pewnie szybciej by reagował na koniec czasówki.
Na "początek" nic nie zostaje bo dopala do końca, przedmuchuje żeby wyczyścić palnik i gasi się na "pusto". Do rozpalenia palnik potrzebuje kupki pelletu wielkości pudełka zapałek i tyle sobie podaje ślimakiem podczas procedury rozpalania. Jeśli z jakichś przyczyn ilość paliwa jest znacznie większa ( kiedyś grzebałem w sterowniku podczas rozpalania i podał sobie chyba z pięć razy większą kupkę niż potrzeba ) to był problem z rozpaleniem i dowiedziałem się jak to jest kiedy dojdzie do wybuchu podczas rozpalania. Huk i kurz ze szpar w wyczystkach. Więcej podczas rozpalania już zaglądać nie będę bo mi brwi szkoda. Tuż przed wybuchem zaglądałem do kotła sprawdzić czemu nie włączył rozżarzania i było kupę dymu. Ja to rozumiem tak - grzałka zrobiła swoje i spowodowała że pelet na spodzie tej dużej kupki już był zapalony ale że nie miał porządnego nadmuchu powietrza ( ten się włącza podczas rozżarzania ) to gazy się mocno wydzielały ( fotokomórka nie widziała płomienia który się tlił na spodzie kupki ) i kiedy już płomień się przebił na wierzch to walnęło.
Ja w tym widzę swoją winę bo podczas normalnego rozpalania bez grzebania w ustawieniach palnika nigdy coś podobnego się nie stało.

Temperatura w domu jest odczuwalnie wysoka, spróbuję zmierzyć, pracuję w podkoszulku. Nie mam czujnika pokojowego, tzn prawdziwego pokojowego. Ten który podłączyłem ostatnio działa jako pokojowy (wg sterownika) a umieściłem go w rozdzielaczu podłogówki na zasileniu dolnych pętli. Pompa ogrzewania załącza się kiedy temperatura z tego czujnika spada poniżej 25 st. w okresie komfortowym i 20 st w pozostałym czasie.
Chyba pobawię się w dokładne opisanie mojej instalacji ze zdjęciami bo hydraulik wszystko tak uprościł że już się bardziej nie da. Jak patrzę na proponowane instalacje i liczbę pomp, zaworów mieszających itp to przestaje mnie dziwić że trzeba dokupić tyle modułów do sterownika.

Nastawiłem na 4 godziny dziennie bo to w zupełności wystarcza do podgrzania bufora do potrzebnej mi temperatury, gdyby kocioł miał cały czas pracować ( tzw PRACA STAŁA ) nawet na minimalnej mocy ( 20 % mocy to może być X kg paliwa na godzinę, zależy ile się ustawi na sterowniku ) to przy moich obecnych ustawieniach ( MAX 5 kg/h ) daje 1 kg na godzinę, więc nie ma szans na spalanie 20 kg na dobę, minimum to 24 kg na dobę. Przy nastawie rzędu 7-8 kg na godzinę spalanie 30 kg na dobę to minimum.
Gdyby była możliwość nastawić moc minimalną mniejszą niż 20 % to bym się nie obraził, ma ktoś pomysł jak to zmienić na sterowniku ? Wtedy możnaby dać mu większe dawki paliwa dopuszczalne a na podtrzymaniu wciągałby sobie jakieś gramy zamiast kilogramów na godzinę.
Mnie się nie opłaca trzymać kotła na chodzie, lepiej żeby popracował na wysokiej mocy, zrobił co ma zrobić i spać.

jacekh
26-02-2011, 22:31
Mam ciekawostkę
http://images39.fotosik.pl/663/d70d09cad56b21d1med.jpg (http://www.fotosik.pl)
http://images39.fotosik.pl/663/65ba022af48245famed.jpg (http://www.fotosik.pl)
...?
Zakres temperatur jaki można ustawić zaczyna się od 20 st a tutaj widać trochę mniej... nic nie grzebałem w oprogramowaniu choć mnie bardzo korci...
Dzieje się tak jeśli podczas nastawiania temperatury c.o. wyjdzie się bez zapisu, wtedy czasem wskakuje 2,4 st. Trzeba ręcznie wtedy przestawić w zakres 20-30 i znowu działa.
Techniczny Kostrzewa - wzywać serwis czy macie jakiś pomysł ? Zrobiło mi się tak już z 5 razy.

To że pompa c.o. może się załączyć dopiero powyżej temperatury 20 uważam że jest trochę nie ok. No bo co można zrobić jeśli temperatura "pokojowa" spadnie np do 16 stopni ? Przecież wtedy pompa się nie załączy. Rozumie to ktoś ? Zawsze można ręcznie wymusić obieg ale co kiedy dom zostanie np na parę dni bez opieki ?
Chyba że w jakiś sposób którego nie odkryłem jeszcze można zakres przestawić poniżej 20 st. ?

_Trynity_
21-04-2011, 07:17
Witam
No i jak ten piec się sprawuje. Właśnie stoję przed dylematem - czym ogrzewać dom i wczoraj trafiłam na ten kociołek. Do mojej mikrokotłowni - idealny.
Tylko niezbyt zachęcająco wygląda to co przeczytałam w tym temacie. Spalanie chyba dość duże. I jakieś problemy do tego...

morys
04-05-2011, 18:30
Coś ucichło o kotle. Skończył się okres grzewczy - może jakieś podsumowanie?
Przymierzam się do tego kotła niędzy innymi z uwagi na małą kotłownię.

keteimj
05-05-2011, 14:08
ucichło bo już chyba wszystko wiadomo w tym temacie. Od technnicznego kostrzewa nowych danych S-F nikt już nie potrzebuje, certyfikatu jak nie ma tak nie ma badania w BRNIE dalej trwają :popcorn:jedyne czym chcą zainteresować to zmiana ceny tylko się jakoś nie chwalą głośno że podwyższono cenę o 1000zł hu hu ha....

techniczny kostrzewa
12-06-2011, 18:57
Coś ucichło o kotle. Skończył się okres grzewczy - może jakieś podsumowanie?
Przymierzam się do tego kotła niędzy innymi z uwagi na małą kotłownię.

warto oglądnąć 2 krótkie filmy przed dokonaniem wyboru:

http://www.youtube.com/watch?v=MZLEskc_18E

http://www.youtube.com/watch?v=PgZaQp5gB4E

morys
14-06-2011, 18:31
Widzę, że Kostrzewa prezentuje nowy kocioł - Compact Bio. Kiedy / czy w ogóle trafi do sprzedaży?
Coś więcej na jego temat???

techniczny kostrzewa
25-07-2011, 16:10
ucichło bo już chyba wszystko wiadomo w tym temacie. Od technnicznego kostrzewa nowych danych S-F nikt już nie potrzebuje, certyfikatu jak nie ma tak nie ma badania w BRNIE dalej trwają :popcorn:jedyne czym chcą zainteresować to zmiana ceny tylko się jakoś nie chwalą głośno że podwyższono cenę o 1000zł hu hu ha....

wysyłam certyfikaty i wynik badań

http://img192.imageshack.us/img192/7603/cert2o.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/192/cert2o.jpg/)

http://img3.imageshack.us/img3/326/cert2d.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/3/cert2d.jpg/)

http://img225.imageshack.us/img225/1517/cert3.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/225/cert3.jpg/)

keteimj - proszę spojrzeć na datę wystawienia

Hazaj
27-07-2011, 06:17
A co dopiero teraz im zapłaciliście za badania?
Słyszałem ostatnio "na mieście" że Kostrzewa bardzo źle stoi finansowo, to prawda?

keteimj
30-07-2011, 23:23
Do techniczny kostrzewa

nie chce mi sie z tobą gadać,

tym bardziej po czesku

czeskie to ja lubie komedie mogę wypić piwo no i przedewszystkim bajki ale się nie wysilaj bo z KRECIKIEM nie masz szans

To co przez pół roku ręcznie ten certyfikat drukowali?
Dla jakiego paliwa te dane? przecież piec jest sprzedawany jako piec na pellet i owies

gdzie ta sprawność ok 90% co to znaczy przy mocy nominalnej ?
skoro sterownik działa jak kalkulator w zależności od wpisanych danych taką wykazuje moc, to co za wartość mu podano do przeliczenia w czasie testów - jak na kalkulator to troche za drogi

gdzie wcześniejsze badania i wyniki ? wszak w Brnie to już były kolejne ( w 2010r klienci robili za króliki doświadczalne i słono za to płacili)

co z tym hucznym hasłem hu hu ha my się vatu nie boimy i z jakich to przyczyn cichaczem cenę podniesiono o 1kPLN ciiiiiiiiiiiiiii

na 2011r kolejne niespodzianki do przetestowania na klientach ?

i wprowadzanie pomysłów innowacyjnych opisywanych przez użytkowników na forach ( gdzie to ja czytałem o tych płytach ceramicznych w mini bio :confused: chyba na forum Kostrzewa. To już chociaż było do tego Luxury włożyć jakąś schludną kształtkę w postaci walca )
no i ta lambda wiadomo PIONIERZY i te zawirowywacze też PIONIERZY

ale się nie wysilaj z KRECIKIEM nie masz szans i basta

kulisty
07-09-2011, 22:44
Pytanie do właścicieli kotła: jak jest z hałaśliwością? Czy po domu niesie się chrobotanie podajnika? Zastanawiam sie nad Mini Bio do małej parterówki, ale jeśli mam go słuchać po nocach, to podzięĸuje :)

techniczny kostrzewa
19-09-2011, 11:17
Zespół pracowników firmy KOSTRZEWA przez długi czas dążył do tego, aby stworzyć narzędzie przyjazne użytkownikowi, pozwalające w szybki i łatwy sposób wyszukać potrzebne informacje- zaprezentowane w przejrzysty i atrakcyjny sposób.


Zapraszamy na nową stronę produktów firmy KOSTRZEWA.

http://www.kostrzewa.com.pl/#-1




Zapraszamy do zapoznania się z nowym produktem Compact Bio 10 kW do spalania peletu i drewna:

http://www.kostrzewa.com.pl/#71

Antonio77
28-11-2011, 18:13
Witam!!!
Chce ponowić temat kotła MINI BIO ponieważ też planuje zakup .
Proszę o opinie jak sprawują się te urządzenia .

jacekh
28-11-2011, 21:21
Dawno tutaj nie zaglądałem a widzę że kilka osób zapytało o opinie nt tego kotła.
Od razu zaznaczę że nie mam nic wspólnego z żadnym producentem, dystrybutorem, monterem, producentem czegokolwiek dotyczącego kotłów, ogrzewania i generalnie budowlanki.
Ja ze swojego kotła jestem zadowolony choć nie jest on bez wad albo jak kto woli niedogodności.
Zacznę od tego że u mnie powinna być inna wersja drzwiczek i aktualnie żeby wyczyścić kocioł wyciorem demontuję palnik. To akurat hydraulik ( i ja także, do głowy mi nie przyszło że to może mieć jakieś znaczenie ) tematu dobrze nie przemyślał i teraz dostęp do kotła nie jest w pełni komfortowy.

Sterowanie - są problemy, bardzo duże możliwości ustawień, ale jak dla mnie niektóre parametry które można zdefiniować są za silnie powiązane i bywa że jakiś nastaw mimo że wydaje się że jest prawidłowy i powinien działać - nie działa, dlatego że w zupełnie innej części trzeba do tego inny parametr zawrzeć w jakichś tam widełkach i dopiero rusza. Nie chce mi się tutaj wdawać w szczegóły bo jak ktoś nie ma tego sterownika przed oczami to nie załapie o co mi chodzi.
Jeśli ktoś będzie chciał tym sterownikiem obsługiwać CWU, i ogrzewanie jednocześnie to tylko w przypadku zastosowania instalacji jaką zaleca producent ( schematy były gdzieś wcześniej i na stronie kostrzewy też można znaleźć - dziękuję technicznemu kostrzewa za ich umieszczenie ) się to uda, inaczej czeka użytkownika zabawa z ustawieniami
Moja instalacja jest uproszczona, bez zaworów mieszających i jej dostosowanie do sterownika sobie odpuściłem. Obecnie kocioł mam nastawiony na stałe utrzymanie cwu na poziomie 50 st ( u mnie to jest bufor ) i z bufora zasilam sobie bojler z cwu i ogrzewanie ( podłogówka )
Nie ma sensu żebym się tutaj rozpisywał jak mi się to udało połączyć ale jeśli ktoś będzie miał podobną konfigurację ( bufor, bojler , dwa rozdzielacze podłogówki - 8 pętli i 4 pętle ) to służę informacjami co i jak mam u siebie, proszę tylko zapytać.

Wróćmy do kotła - sterowanie - jak już pisałem niesie ze sobą możliwości bardzo duże i tyle na ten temat.
Głośność - przy pellecie 6 mm podajnik nie strzela i jest względnie cicho, czadu daje tylko wiatrak , przy 8 mm jest torba i strzela, choć to nie jest petarda to w parterowym domu odradzam. To samo jeśli kotłownia jest na parterze a sypialnia nad nią i strop typu terriva. Będzie słychać.
Co do samego spalania, nie mam żadnych zastrzeżeń, spala ładnie i popiołu tyle co kot napłakał. U mnie tona paliwa wystarcza na jakieś 9-10 tygodni w sezonie grzewczym. Teraz kiedy były temperatury na poziomie -5 spalanie mam właściwie bez zmian w porównaniu do tego co na początku października i myślę że po zamontowaniu termostatów ( tydzień temu ) powinno się udać to jeszcze zbić. Pożyjemy zobaczymy.

Obudowa palnika jest u mnie źle dopasowana, powiedziałbym że zostały niechlujnie nawiercone otwory na śruby mocujące tę blachę co skutkuje tym że blacha styka się z drzwiami kotła i kiedy dmuchawa zaczyna działać wszystko bardzo głośno wibruje. Kwestia dopasowania i ścięcia 2-3 mm blachy, nie chce mi się tego teraz robić ale kiedyś jak będzie pora i nastrój to to zrobię. Aktualnie podkładki z pianki izolacyjnej załatwiły sprawę i jest cichutko.
Palnik jest banalnie prosty w budowie i wyczyszczenie każdego elementu to pikuś, składanie i rozkładanie także. Wymieniałem już raz grzałkę ceramiczną ( kupiłem od razu dwie ) i wymiana też jest łatwa. Pewnie to powinienem oddać w ręce serwisu ale jakoś tak mam że nie chce mi się czekać i takie rzeczy robię sam. Grzałka padła kiedy eksperymentowałem z minimalną ilością paliwa i wsadem z drewna , kocioł rozpalał się co kilkanaście minut i to wykończyło grzałkę.

Dopłatę za przedłużoną gwarancję mam w nosie, podobnie jak i ponoszenie opłaty za wizytę serwisanta co roku, wiem że wiąże się to utratą gwarancji ale nie zamierzam płacić za to i już. Dawno temu zdecydowałem że nie będę płacił ruskim za gaz i za wizyty serwisanta do kotła też płacił nie będę. Choć to zdaje się standard wśród producentów kotłów. Co to za gwarancja za która trzeba zapłacić.

Nie podoba mi się zdecydowanie że za dodatkowe opcje w sterowaniu trzeba słono zabulić. Ceny dla mnie z kosmosu, lub jak kto woli dla jeleni. Za ułamek kwoty jaką musiałbym zapłacić w Kostrzewie dokupiłem i poskładałem sobie sam sterowniki i termostaty z innych firm. Jestem laikiem a dałem radę - zachęcam do poszukiwania rozwiązań - ONE TAM GDZIEŚ SĄ :)

Z drobiazgów - czujniki temperatury jakie są na wyposażeniu są kiepściutkie - przy byle upadku końcówki czujnika liczcie się z tym że ulegnie on uszkodzeniu, rozlutowują się styki. Jeśli ktoś ma dobre oko i lutownicę to da rade to łatwo naprawić albo wezwać serwis.

Podsumowując - mały, sprytny kocioł, eko nie tylko z nazwy, palnik solidny i bardzo dobrze sobie radzi z pelletem, owsa nie próbowałem jeśli nie liczyć paru garstek. Za pieniądze które zapłaciłem zdecydowanie uważam że jestem zadowolony. Obecnie cena jest wyższa i już każdy musi sobie odpowiedzieć czy warto.
Macie pytania - walić śmiało.

I proszę mi tutaj nie wrzucać komentarzy w stylu - "Kostrzewa znowy dała du**", "techniczny kostrzewa to taki to a taki " - gość się stara
Krytyka konstruktywna - bardzo proszę
Złośliwości - proszę sobie znaleźć inne miejsce.

Pozdrawiam wszystkich.

Antonio77
29-11-2011, 18:27
Witam !!!
Ja mam w planach wymienić piec węglowy na mini bio ponieważ brat zakupił i jest zadowolony .
Moje pytanie to czy 10kw wystarczy na 170 m .
Myślę o zakupie modułu do bufora i solarów bo mam bufor do tego przystosowany.
Martwi mnie że jest głośny.
A mój bufor to 1000 litrów z dwiema wężownicami jedna do cwu druga do solarów.

jacekh
04-12-2011, 12:58
Jeśli masz bardzo dobrze docieplony dom to 10 wystarczy. Ale jeśli nie jesteś pewien lub nie chcesz ryzykować to weź większego. Szybciej naładuje bufor. Z drugiej strony można podkręcić 10 podając więcej paliwa i też grzeje szybciej, tyle że ja nie potrafię się odnieść w tym przypadku jak jest z wydajnością.

Dla tych co lubią eksperymenty : ja u siebie dla eksperymentu na palniku położyłem cegłę szamotową ( trzeba było skrócić tak z 5 cm ) i teraz spaliny są bardziej "zawirowane" i mam wrażenie że lepiej oddają ciepło. Jak gdzieś trafię większe płytki szamotowe albo wermikulit to spróbuję to jeszcze inaczej ustawić.

Co do modułu do bufora i solarów - będziesz musiał dokupić dwa. To już sporo kasy. U mnie miałem ten sam dylemat i na razie jest tak że bufor mam na serowniku kotła jako cwu i z nastawem na stałe utrzymanie 50 st. Histereza 10 st, więc jak temperatura ( czujnik wsadziłem na górnym miejscu w buforze ) spadnie do 40 st to kocioł się załącza i podgrzewa bufor do zadanych 50 st.
Z bufora zasilam już całą resztę, faktyczną cwu i dwa rozdzielacze podłogówki. Tuż przed rozdzielaczami podłogówki hydraulik wstawił zasilenie do grzejników łazienkowych, rozdzielacze mam takie że mogą być zasilane wysoką temperaturą i to się ładnie sprawdza. Jak pompy podłogówki nie pracują to gorąca woda idzie przez grzejniki z termostatami. Jak tylko podłogówka rusza to do grzejników gorąca woda nie dochodzi. Proste i bardzo mi się to podoba.

Antonio77
05-12-2011, 18:51
Witam !!!
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.

groszeq
08-12-2011, 14:18
Witam

10 KW moze być za mało. W końcu nagrzeje ten kocioł bufor, ale bedzie to trwało wieki.

jacekh
14-12-2011, 19:40
Nie trwa to wieki ;) mam bufor 1000 l i kocioł 10tke. Daje radę. Taki duży bufor jest u mnie dlatego że docelowo maja jeszcze dojść solary. Załącza mi się dwa-trzy razy dziennie żeby doładować do tych 50 st. Mógłbym ustawić wyższą temperaturę ( od czasu do czasu podgrzewam do 70-80 st żeby wytłuc bakterie i inne paskudztwa) ale to straty jedynie większe generuje a spalanie rośnie bardzo. Na moje potrzeby te 50 st jest w sam raz. Myślę że jeśli dom nie jest robiony z myślą o silnym dociepleniu, rekuperacji, itp to jednak większą jednostkę polecam.

Michał30
31-12-2011, 13:55
Na początek Witam Wszystkich forumowiczów!!!To mój pierwszy post na forum!!Temat pieca Mini Bio przeczytałem cały!różnie to wygląda jak z wszystkim,będą zwolennicy i przeciwnicy ale najważniejsze aby Każdy użytkownik opisywał pracę swego kotła z własnego doświadczenia!!to na pewno zachęci innych do tematu!Niebawem i ja stanę nad wyborem kotła do mego domu dlatego też zarejestrowałem się na tym oto forum.Aby ułatwić dobór mocy kotła pozwolę sobie o krótki opis domu:Dom budowany z myślą o domu Pasywnym,powierzchnia użytkowa 180m2 ściany grubość 45cm Porotherm+8cm styropian,podłogi 10cm i 5cm styropian,poddasze użytkowe 30cm wełna ROCKWOOL 20cm między krokwie i 10cm na ruszcie,okna 3 szybowe,to tak w skrócie z izolacji.teraz trochę o instalacji grzewczej. 6 pętli ogrzewania podłogowego wodnego,długość każdej pętli 60m do tego 7 grzejników"w tym wliczone juz dwie drabinki w łazienkach". do tego zasobnik na c.w.u 300l 2x wężownica.I teraz moje pytanie czy taki piec jak Mini Bio 10KW byłby w stanie to ogarnąć!?? może jest Ktoś na forum co posiada podobne parametry domu i ogrzewa go właśnie tym kotłem!. I drugie pytanie odnośnie kotła Mini Bio Luxury bo na temat tego modelu to nie mogę nic znaleźć!Czyż by nie było nikogo kto używa kotła z wkładem Ceramicznym!? Pozdrawiam Michał.

fotohobby
31-12-2011, 15:57
Opór ścian "trochę" odbiega od wymagań domu pasywnego.
Jesli masz w tym domu komin, albo i dwa (piec+kominek) to tez kłóci się z ideą domu pasywnego.
Oblicz sobie najapierw zapotrzebowanie na ciepło w programie OZC, lub też, jeśli Twój dom posiada regularny kształt (tzw stodoła) w arkuszu kbaba:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=11

Ale obstawiałbym raczej wersję 20kW u Ciebie.

Michał30
16-01-2012, 15:39
Opór ścian "trochę" odbiega od wymagań domu pasywnego.
Jesli masz w tym domu komin, albo i dwa (piec+kominek) to tez kłóci się z ideą domu pasywnego.
Oblicz sobie najapierw zapotrzebowanie na ciepło w programie OZC, lub też, jeśli Twój dom posiada regularny kształt (tzw stodoła) w arkuszu kbaba:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c&authkey=CPfu-_8B#gid=11

Ale obstawiałbym raczej wersję 20kW u Ciebie.

Z tym słowem pasywnym to przesadziłem!Dzięki za program OZC.Czytałem wypowiedzi innych użytkowników posiadających zbliżony metraż użytkowy domu do mego i ogarniają to kotłem Mini Bio10KW ładując jeszcze bufor 1000l "ale to tak na marginesie" Mam jeszcze czas a więc bez paniki. Jeszcze raz dzięki Pozdro.

jacekh
21-01-2012, 20:05
Użytkowników tego kotła na forum na razie jak na lekarstwo a takich którzy ogarniają 180 m2 + 1000l bufor to chyba tylko ja jak na razie się odważyłem ;)
Ściana 45 cm porotherm + 8 cm styro ( nie podałeś jaki ten styropian - zakładam że zwykły - fasadowy ) nie wydaje mi się nawet zbliżać do domu pasywnego i mimo że to całkiem ciepła ściana to nie widzę u Ciebie 10 kw. U mnie daje daje sobie swobodnie radę ale to dlatego że mam : ściany z ceramiki 24 cm + 15 cm styropian grafitowy - daje tyle co 20 cm zwykłego, w podłogi wpakowałem 35 cm styro ( w garażu mniej - grubsza wylewka ) a w suficie wełna rockwool o najwyższych parametrach 20cm miedzy krokwie + 10 na ruszcie. Na docieplenie nie żałowałem i teraz takim maluszkiem oblatuję swobodnie. Więcej energii mi ucieka z cwu niż w ogrzewanie. Kombinuję właśnie żeby ograniczyć straty ciepła spowodowane pracą pompy obiegowej cwu - zamierzam uruchamiać pompę obiegową za pomocą czujek ruchu . Teraz "lata" na czasówce ale to dalekie od ideału. Ale odbiegam od tematu - Michał30 - polecam 20kw albo dociepl i wtedy po obliczeniach może wystarczy Ci mniejsza jednostka.
Acha, mam rekuperację....

pozdr

Michał30
21-01-2012, 21:26
Użytkowników tego kotła na forum na razie jak na lekarstwo a takich którzy ogarniają 180 m2 + 1000l bufor to chyba tylko ja jak na razie się odważyłem ;)
Ściana 45 cm porotherm + 8 cm styro ( nie podałeś jaki ten styropian - zakładam że zwykły - fasadowy ) nie wydaje mi się nawet zbliżać do domu pasywnego i mimo że to całkiem ciepła ściana to nie widzę u Ciebie 10 kw. U mnie daje daje sobie swobodnie radę ale to dlatego że mam : ściany z ceramiki 24 cm + 15 cm styropian grafitowy - daje tyle co 20 cm zwykłego, w podłogi wpakowałem 35 cm styro ( w garażu mniej - grubsza wylewka ) a w suficie wełna rockwool o najwyższych parametrach 20cm miedzy krokwie + 10 na ruszcie. Na docieplenie nie żałowałem i teraz takim maluszkiem oblatuję swobodnie. Więcej energii mi ucieka z cwu niż w ogrzewanie. Kombinuję właśnie żeby ograniczyć straty ciepła spowodowane pracą pompy obiegowej cwu - zamierzam uruchamiać pompę obiegową za pomocą czujek ruchu . Teraz "lata" na czasówce ale to dalekie od ideału. Ale odbiegam od tematu - Michał30 - polecam 20kw albo dociepl i wtedy po obliczeniach może wystarczy Ci mniejsza jednostka.
Acha, mam rekuperację....

pozdr

A jednak polecasz 20KW u mnie ok. Pozwolę sobie porównać te dwa budynki: Twój ceramika 24cm+15 styropian u mnie ceramika 44cm napisałem 8cm styropian którego jeszcze nie położyłem"mogę zmienić"- podłoga zgodzę się u Ciebie 30cm u mnie 15cm,wełna na poddaszu u mnie taka sama jak i u Ciebie rockwool o najwyższych parametrach 20cm miedzy krokwie 10cm na ruszcie.Piszesz że nie żałowałeś na ocieplenie,widać że ja chyba też nie. Tyle że u Ciebie ogarnia to kocioł 10KW a do mnie proponujesz 20KW. hm ciekawe domy bardzo podobnie zaizolowane. Przepraszam innych forumowiczów szukających danych o kotłach Kostrzewy,a czytają tutaj porównania izolacji.Ale nie mogłem się powstrzymać ;)

jacekh
22-01-2012, 22:08
Myślę że się nikt nie obrazi że na izolacje na chwilę odbiegliśmy, to w końcu krąży wokół dobrania mocy kotła. A bez obliczeń przy izolacji trochę trudno by było. Ja najwięcej styro dałem ( 35 , miejscami 38 cm ) w podłogi bo nie lubię mieć zimno w nogi ;) a że przy okazji dzięki temu lata maluch :)...
Wszystko wskazuje ( obliczysz - będziesz wiedział ) że jesteś na granicy 10 czy 20 , nie mógłbym Ci polecić mniejszego z czystym sumieniem bo potem miałbym kaca gdyby jednak tego nie ogarnął. Nie zrozum mnie źle - oblicz wszystko solidnie i będziesz mógł z całą pewnością wybrać. Życzę Ci jak najlepiej i obyś tutaj napisał że jesteś zadowolony z 10 kW.

fotohobby
22-01-2012, 23:19
Nie można dobierać kotłą na "oko", porównując się do tego, co ma ktoś inny.
Po to powstał program OZC, żeby dobrać źródło ciepła ze 100% pewnością, że da radę w najchłodniejsze dni.

Michał30
jecekh doradza 20kW dla warunków, jakie podałeś, czyli 45cm ceramiki+8cm styro. To jednak gorzej, niż w jego domu.
Jeśli piszesz,że jeszcze nie wybudowałeś i możesz więcej, to OK, pytanie tylko, czy lepiej mieć 13cm styropianu, zapłacić za niego i mieć ścianę grubości 60cm, czy może pozostać przy 8cm grafitowego i dać 20kW.

Michał30
23-01-2012, 00:02
Tak jak już pisałem wcześniej mam jeszcze trochę czasu do zamontowania kotła"mieszkam i pracuję za granica do polski na stałe jeszcze się nie wybieram"gdy już przyjdzie ten czas na zamontowanie pieca to na pewno dam Wam znać co to za piec i jakiej mocy i czy daje rade czy też może nie.Mimo tego wielkie dzięki za odpowiedzi. Może międzyczasie znajda się inni użytkownicy kotłów Mini Bio 10-20KW którzy podzielą się swoimi doświadczeniami itd.

rafwla
23-01-2012, 09:13
Dodam coś z mojego doświadczenia. W MiniBio 10 kW jest palnik 16 KW PlatinumBio który długość do spalania,czyli tam gdzie są otwory napowietrzające to około 130mm, a 20 kw ma palnik 24 kW o 5 cm dłuższy, szerokośc jest taka sama.Ja mam PlatinuBio 16 i gdybym nie przedlużył go o 5 cm mieszanka owsa z pelletem nie dopaliłaby się, za krótki palnik. Dlatego jak któś zakłada że może w przyszłości palić też miesznką owsa i pelletu to proponuje ten dłuższy, albo można sobie samemu przedłużyć jak ja to zrobiłem i oczywiście dodać szamot który teraz wspaniałomyślnie pojawił się w MiniBio Luxury za szalone pieniądze. Tutaj jest wątek gdzie opisałem zmiany i linki do filmików ze spalania. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2120-spalanie-owsa/page__st__460, http://www.youtube.com/watch?v=MTGIqreGivM, http://www.youtube.com/watch?v=Cr0HRC_AF8w&feature=related

kowalx
03-02-2012, 14:05
Proszę o pomoc! obecnie mieszkam w domu ogrzewanym piecem węglowym: 12kw z nadmuchem, dom parterowy 75m2 powierzchni uzytkowej + 25m2 piwnicy tam jest kotłownia , ocieplony 12cm styropian, podłogi 10-15cm styropianu, okna nowe z roletami zewnętrznymi, poddasze nieużytkowe, niskie docieplone 10cm + 25cm pustki powietrznej przy obniżonym suficie z płyt kartonowo gipsowych. temp. w domu 22-23 stopnie i tak jest dla mnie komfortowa ale problem jest z : wszechobecną sadzą, z dokładaniem do pieca co 7-8 godzin, z czyszczeniem pieca, magazynowaniem opału, popiołem i całą " zabawą " z tym wszystkim, poszykuję wiec informacji czy warto zainwestować w piec na pelety, ( myslę o MiniBio 10 kW ale czytałem dużo negatywnych opinii o serwisie itd ) czy będzie dobrym rozwiązaniem ? szukam czegoś w miarę czystego i mniej obsługowego o dłuższym okresie stało-palności - i "chodzącego" na niskich temperaturach. Proszę o pomoc w wyborze co będzie korzystniejsze przy zachowaniu możliwie zbliżonych kosztów oraz w stosunku do zachowania komfortowej temperatury w domu. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

lujski
03-02-2012, 15:48
Witam, ile średnio na dobe bedzie spalac ten piecyk przy domku 110m2 dosyc dobrze ocieplonym (ytong 24+ 20 CM styropianu, poddasze t4ez z 20 cm welny, okna tez maja byc cieple - domek zwarty z poddaszem) ?? i czy mozna w takich piecykach palic np. pelletem torfowym ???

lujski
03-02-2012, 19:57
to zadam jeszcze jedno pytanie - jak sie ten kociłek sprawuje przy ogrzewaniach podłogowych ??, czy mozna zrobic tak ze do podłogówki bedzie szła temperatura do około 40 stopni przez np. 2 godziny zeby sie beton nagrzał, a potem trzymal to ciepło przez pare godzin i zeby taki cykl zrobic np.3 razy na dobe, zeby piec sie zalaczyl pogrzal troche i za np, 5 godzin znowu sie popalił (podgrzał beton) o tak w kółko ?? (oczywiscie mam na mysli temp. na zewnatrz do około -5 stopni, gdzie takich dni jest wiekszosc w sezonie grzewczym, na takie mrozy jak teraz miałby oczywiscie grzac wiecej)
aa i czy takie rozwiazanie bedzie ekonomiczniejsze od spalania ciągłego ??

fotohobby
03-02-2012, 20:35
lujski: takie rozwiązanie jest nieekonomiczne. Pomijając już fakt, że podanie 40C do podłogówki nie jest komfortowe (nawet na 2h), to trzeba wziąć pod uwagę, ze piec bierze około 300-400W przy rozpalaniu, rozpalarka ma swoją ilosc cykli. Ponadto piec zużywa wówczas więcej pelletu, podobnie jak podczas wygaszania.
Niektórzy użytkownicy piszą też o wytrącaniu sie wilgoci podczas takiej pracy kotła, co może mieć wpływ na jego żywotność.

Uważam, że piec na pellet powinien pracować z buforem (np.1000l), w takim układzie będzie pracował aż do uzyskania około 75C w buforze, potem włączy się dopiero, kiedy temp spadnie do 35. Do podłogówki będzie oczywiście podawana woda o stałej temp (np 29C) za pomocą zaworu 3D.
Na ile wystarczy naładowanie bufora 1000l do 75C przy temp zewn -5C ?
Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu przy -5C i porównać z ilością ciepłą zmagazynowaną w buforze.

lujski
03-02-2012, 21:21
oo no pewnei ze moze byc taki bufor - i skoro przy -20 jest około 50 kw/m2 to taki 1000 litrów na ile starczy ??
i jak dobrze rozumiem to gdy woda w buforze ma te 75 stopnie to gdy idzie w podłogówke to miesza sie z zimna woda zeby miec te np. 35 stopni ???

rafwla
03-02-2012, 22:15
MiniBio może pracować ciągle na małych mocach rzędy 2kw, albo tez okresowo przełączając go na program czasowy. Wtedy nastawiamy grzanie ale tylko godz. czyli np. ma zaplic się o 14 i palić do 15 potem od 16 do 17 itd. ale takich cykli może być max. 12 biorąc 1 h pracy i 1 h postoju. W tym wątku gość "elvis" miał za dużą moc i mu się tak rozpalał a potem zmienił na prace stała gdzie kocioł pobierał od 0,4-0,6 kg/h. Na podlogówkę miał zadane 20-25 s.C bo wygrzewał dom a nie mieszkał. Moim zdaniem lepiej energię miec zmagazynowana w formie peletu i spalic go z moca jaką się chce i o godz. jakiej się chce, niż akumulować ją w zbiorniku i dawać 30 cm ocieplenia aby później nie tracił energi, co i tak jest niemożliwe. http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=618&p=1

lujski
04-02-2012, 05:48
bo przy podlogowce myslalem zeby sie zalaczyl z 3 razy na dobe po 2h, ale co wtedy zrobic z goraca woda, dlatego tez wziolem pod uwage bufor - nie wiem czy dobrze mysle, ???

rafwla
04-02-2012, 07:47
Z jaka gorącą wodą? W kotle? Kocioł jak dochodzi do tem. zadanej np. 60 sC obniża moc do 30% można jescze zmienić na 20%, jesli pomimo tego temperatura w nim wzrasta to przekroczeniu np. 65 sC zależnie ile nastawiona jest histereza, palnik wyłącza się pompa dalej pracuje aż tem. spadnie np. do 50 i nastapi rozpalenie. Pompa może chodzić cały czas zadając temperaturę startu pomp poniżej 50 sC. Rozpalanie trwa najszęściej ok 5min i nawet jakby ich było 12 to pobór dobowy to 0,4 kWh na same rozpalanie, myśle że to nie jest dużo. Są duże możliwości nastawów np. tem startu pomp na 60 st. i piec gdyby miał jescze za dużą moc po wygaszeniu na tepmeraturze 65 sC podawałby ciepłą wodę na podłogówkę, oczywiście przez zawór x/drożny. Przy 60 sC pompa zatrzymuje się i piec stygnie do 50 bez oddawania ciepła na c.o. Pewnie około 2 h a może i dłużej. Oczywiście można to zrobić ustawiając grzanie czasowe. Jedynie co minibio potrzebuje to szamot do spalania mieszanki owsa z pelletem. To trzeba sobie dorobić samemu. Mam nadzieję że coś rozjaśniłem.

fotohobby
04-02-2012, 12:37
A jaką ma sprawność MiniBio, jak sobie chodzi na 20-30% mocy ?
1000l bufor z ociepleniem 15cm straci w ciągu doby ok 2C...

rafwla
04-02-2012, 16:10
W tych mocach sprawność spada jak mówia do 50-60 %, to prawda, ale ze stratami na buforze też nie jest tak różowo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165480-Bufor-ciep%C5%82a-ocieplenie-pomiary tutaj pokazuje to pewien użutkownik. U góry i na środku jest spadek 3 sC ale na dole 20 sC i to w ciągu 18h. Ocieplenie 3 warstwy waty i 2 alufoxa. Ale po to minibio ma zapalarkę aby się rozpalał kiedy chcemy i pracował wtedy na wyższych mocach. Ja traktuję cały dom jak akumulator. Przy tem. około 0 sC rozpalam (włączam start) około 14 i pali się na całej mocy np do 20. Przez noc spada 1-2 st. Tak jak teraz przy -20 rozpalam o 9 do 23 i też przez noc nie spadnie więcej niż 1-2 sC bo mam żeliwne grzejniki i duża pojemnośc wodną. Mam pytanie. A jak chcemy na narty jechac przy -20 to co zrobić. Ja nastawiam czasowo aby się rozpalał co drugi dzień na 5-6 h i wystarzy aby nie było minus w domu a co gdy mamy zwykły kocioł z buforem, prosimy sąsiada aby palił?

fotohobby
04-02-2012, 19:40
No więc dobrze - w TYM akurat przypadku średnio to 5C z 35 (nie patrz na pierwszą dobę, bo tam woda ma 86C, co jest nieuzasadnione, ja pisałęm o grzaniu do 75C), do jakich podgrzał bufor.
..góra... 76,25 - 72,50 = 3,75
...środek 72,00 - 70,25 = 1,75
...dół...... 55,63 - 51,13 = 4,50
TO i tak mniej, niz 50% strat przy modulowanej pracy.
Co do TWOJEGO modelu pracy - przy TWOICH grzejnikach to sie sprawdza. Ale co w przypadku zwykłych grzejników ? Co w przypadku domu mniej akumulującego ciepło (szkielet) ?

Mając bufor też możesz jechać na narty, w końcu Kostrzewa rozpali się sama, jak temperatura zadana w nim spadnie.

jacekh
05-02-2012, 22:06
Nie miałem ostatnio czasu specjalnie żeby tutaj zaglądać ale wypowiem się nt bufora spiętego z Mini Bio 10 kW.
Nie mam sterownika dedykowanego ( u mnie trzeba byłoby wywalić kasę na dwa moduły dodatkowe ) do bufora więc nie potrafię się odnieść jak toto by pracowało z firmowym sterowaniem. Natomiast w mojej wersji kotłowni bufor jest jako cwu i do normalnego użytkowania ( w warunkach jak teraz tzn -14st do -20st ) wystarcza mi temperatura zadana na 49 stopni. Nie ma sensu ładować większej temperatury jeśli się nie wyjeżdża gdzieś na parę dni. Dlaczego ?
Po pierwsze kocioł ma ograniczenie i powyżej 70 stopni na kotle spada moc aż do wygaszenia ( można oczywiście wymusić pracę na full gdzie będzie orał aż do wypalenia paliwa albo przegrzania ale ja opisuję wersję auto ) co oznacza że jeśli ktoś chciałby ładować bufor na powiedzmy 80 stopni to długo by czekał i się nie doczekał ;) pamiętać trzeba że histereza u mnie na buforze to zaledwie 10 st, tyle dopuszcza sterownik dla cwu, w sterowniku dedykowanym do bufora jest inaczej.
Po drugie przy wyższej temperaturze zadanej pojawia się więcej strat, nie mam na to wyliczeń ale widzę co się dzieje u mnie w "życiu" - bufor mam zaizolowany firmowo, tj 10 cm pianki ( u dołu nie ma nic - co mnie bardzo zdziwiło, kiedyś to uzupełnię ) i spadek temperatury jest większy niż 3 czy 5 stopni( teraz to ciężko wyłapać bo jednak mamy zimę ) . Możliwe że to wynik słabego ocieplenia bufora i na dzisiaj nie mam czasu tego zgłębiać, jest tyle innych ciekawych rzeczy do zrobienia... Fakt jest taki że kiedy na buforze wieczorkiem jest powiedzmy 65 st to rano potrafi być np 45 - mierzone w górnym otworze na czujnik, ten otwór jest na 2/3 wysokości bufora mniej więcej.
Objawy większego spadku temperatury to oprócz odczytu temperatury - kotłownia nagrzana do nieprzyzwoitości, po prostu ciepło w bufora nagrzewa na maksa kotłownię. Przy nastawie w okolicach 50 st tego efektu nie ma i dlatego trzymam się tych mniej więcej 50 st.

Czujnik w 2/3 wysokości bufora oznacza że wyżej temperatury są wyższe i tak też jest w praktyce - dodatkowy sterownik jaki dorzuciłem ( gania ciepłą wodę z bufora do zbiornika cwu i do rozdzielaczy podłogówki - czujnik tego sterownika jest zamontowany na rurce wylotowej z bufora, tuż przed pompą obiegową) wskazuje temperatury o 7-10 st wyższe niż czujnik w 2/3 wysokości bufora. Więc kiedy na kotle nastawiam powiedzmy 50 st to realnie w buforze w górnej strefie jest 60 st. Tuż po naładowaniu bufora nawet nieco więcej. Można się sparzyć.

Podsumowując bo się trochę nieprecyzyjnie zrobiło - do codziennego użytkowania polecam niższe nastawy, wiadomo że dom trzeba traktować jako całość i ta zagotowana kotłownia gdzieś tam w efekcie się przenika po chałupie i w efekcie straty ciepła są mniejsze niż się wydaje, ale ja wolę kiedy spala mi jak najmniej i ciepło jest przekazywane tam gdzie mi potrzebne a nie w kotłowni.
Do szkieletora bufor jak najbardziej polecam, inaczej kocioł będzie miał dużo załączeń i wygaszeń a to na dłuższą metę mu nie posłuży ( grzałka zdechnie pierwsza ).
Eksperymentowałem na początku z minimalnym zużyciem paliwa i dokładaniem drewna do komory spalania - efekty w obniżeniu zużycia paliwa owszem zachęcające tyle że zarżnąłem grzałkę od licznych rozpaleń a i prądu to wciąga tyle że w sumie to była skórka za wyprawkę. Teraz kocioł jak się już załączy to pracuje z maksymalną mocą a nie jakieś pitu pitu. A bufor to wspaniała elastyczność w dystrybucji tego ciepełka dalej ;)

Dwa słowa jeszcze nt podłogówki - u mnie ogrzewam w ten sposób cały dom, nie mam grzejników ( poza dwoma w łazienkach - do suszenia ręczników ), zasilam rozdzielacze gorącą wodą ( tzn u mnie około 50 st ) bezpośrednio. Rozdzielacze są z zaworami termostatycznymi które dbają o to żeby w pętle poszła już woda w odpowiedniej temperaturze, tj 25-30 st. Wcale do tego nie potrzeba zaworów 3 czy 4 drożnych. Takie rozwiązanie uwalnia mnie z myślenia i sterowania mieszadłem. Gorąca woda do grzejników łazienkowych trafia dodatkowymi pętlami które zaczynają się przed rozdzielaczami a kończą za rozdzielaczami podłogówki.

jacekh
05-02-2012, 22:53
Proszę o pomoc! obecnie mieszkam w domu ogrzewanym piecem węglowym: 12kw z nadmuchem, dom parterowy 75m2 powierzchni uzytkowej + 25m2 piwnicy tam jest kotłownia , ocieplony 12cm styropian, podłogi 10-15cm styropianu, okna nowe z roletami zewnętrznymi, poddasze nieużytkowe, niskie docieplone 10cm + 25cm pustki powietrznej przy obniżonym suficie z płyt kartonowo gipsowych. temp. w domu 22-23 stopnie i tak jest dla mnie komfortowa ale problem jest z : wszechobecną sadzą, z dokładaniem do pieca co 7-8 godzin, z czyszczeniem pieca, magazynowaniem opału, popiołem i całą " zabawą " z tym wszystkim, poszykuję wiec informacji czy warto zainwestować w piec na pelety, ( myslę o MiniBio 10 kW ale czytałem dużo negatywnych opinii o serwisie itd ) czy będzie dobrym rozwiązaniem ? szukam czegoś w miarę czystego i mniej obsługowego o dłuższym okresie stało-palności - i "chodzącego" na niskich temperaturach. Proszę o pomoc w wyborze co będzie korzystniejsze przy zachowaniu możliwie zbliżonych kosztów oraz w stosunku do zachowania komfortowej temperatury w domu. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Problem z sadzą - w tych kotłach nie występuje , chyba że przy czyszczeniu, ale nawet jeśli coś Ci się napyli to jednak nie to co z węgla... popiół w kotle jest taki sam jak w kominku, popiół z kotła węglowego już wiesz jak wygląda...
Dokładanie do pieca co 7-8 godzin - myślę że u Ciebie to będzie 3-4 dni, w zbiornik na pellet przy kotle 10 kW wchodzi 6-7 worków 20 kg paliwa.
Magazynowanie - objętość pelletu jest większa niż węgla i to ze dwa razy, choć to że jest w workach po 20 kg ułatwia magazynowanie, ja zamawiam po dwie tony i piętruję jedna na drugiej. Akurat mi się mieści do sufitu w garażu.
Czyszczenie - wycior w zestawie jest tylko do małych otworów ( w moim kotle mam dwie średnice do czyszczenia ) i musiałem dokupić końcówkę do większych otworów - grosze. Sadze z kotłą nie pylą się ( większość przy czyszczeniu jest wsysana w komin, pewnie gdyby akurat żonka wywiesiła pranie to bym potem dostał za swoje... ) ale sadza przypomina raczej węgiel brunatny niż tłusty syf jaki jest przy kotłach węglowych.
Zabawa z popiołem... a co robisz z popiołem z kotła węglowego ? :) popiołu przy pellecie jest tyle co nic, zwykła węglarka z Leroya zapełnia się dopiero po dwóch tygodniach palenia... to tyle co nieduże wiaderko, ja to sypię pod drzewka owocowe i bardzo dobrze im to robi jako nawóz.
Mini Bio może chodzić na niskich temperaturach ale poniżej 50 st to już może się skraplać ( próbowałem i nic takiego nie zaobserwowałem )

pozdr

jacekh
05-02-2012, 23:02
to zadam jeszcze jedno pytanie - jak sie ten kociłek sprawuje przy ogrzewaniach podłogowych ??, czy mozna zrobic tak ze do podłogówki bedzie szła temperatura do około 40 stopni przez np. 2 godziny zeby sie beton nagrzał, a potem trzymal to ciepło przez pare godzin i zeby taki cykl zrobic np.3 razy na dobe, zeby piec sie zalaczyl pogrzal troche i za np, 5 godzin znowu sie popalił (podgrzał beton) o tak w kółko ?? (oczywiscie mam na mysli temp. na zewnatrz do około -5 stopni, gdzie takich dni jest wiekszosc w sezonie grzewczym, na takie mrozy jak teraz miałby oczywiscie grzac wiecej)
aa i czy takie rozwiazanie bedzie ekonomiczniejsze od spalania ciągłego ??

Już ktoś pisał ale puszczanie 40 st w podłogę nie jest najrozsądniejsze. Ten kocioł daje radę u mnie podłogówką ogrzać 180 m2. Zasilam rozdzielacze "gorącą" wodą ale są to specjalne rozdzielacze, firmy nie będę reklamował ale łatwo to namierzyć a jak nie to wrzucę tutaj fotki gdzie będzie wszystko widać.
Pellet torfowy to syf, całkowicie odradzam. Wziąłem kiedyś jeden worek na próbę to śmierdziało mi potem parę tygodni spalenizną w kotłowni. Prawie tyle samo popiołu co wsypałem paliwa. Bez sensu.
Ile będzie palił ? To bardzo trudne pytanie, ale masz niewielki metraż i w przedziale 20-40 kg na dobę się zmieścisz z pewnością. U mnie w temperaturach około 0 st 20 kg na dobę wystarcza. Teraz przy mrozach spala 30-35 kg na dobę.
Kocioł ma możliwość pracy w automacie, wystarczy dać czujnik pokojowy i będzie Ci trzymał temperatury jakie nastawisz. Jeśli chcesz tylko trzymać ciepło w domu na czas wykończeniówki itp to nastawienie czasówki na 2-3 godziny jak najbardziej ma sens. Ja tak u siebie robiłem i spalanie było mniejsze niż teraz w automacie.

lujski
06-02-2012, 14:35
a jak palisz ?? masz ustawiona temp. i piec sam sie zalacza jak temp. spadnie ??? - teraz stwierdzilem ze chyba jednak zaloze grzejniki bo podlogówka jednak droga ;/ i w takim wypadku pewnie piec by sie musial co chwile wlaczac i wylaczac, bo nic nie zaakumuluje ciepła ;/ a grzanie non stop na 20% mocy to pisza ze sie nie opłaca ...
a czy ma sens przy grzejnikach robic bufor np. 500l. ?? czy raczej gra nei warta swieczki ..??

jacekh
06-02-2012, 17:55
a jak palisz ?? masz ustawiona temp. i piec sam sie zalacza jak temp. spadnie ??? - teraz stwierdzilem ze chyba jednak zaloze grzejniki bo podlogówka jednak droga ;/ i w takim wypadku pewnie piec by sie musial co chwile wlaczac i wylaczac, bo nic nie zaakumuluje ciepła ;/ a grzanie non stop na 20% mocy to pisza ze sie nie opłaca ...
a czy ma sens przy grzejnikach robic bufor np. 500l. ?? czy raczej gra nei warta swieczki ..??

Mam ustawioną temperaturę jaką ma kocioł utrzymać ( ciepła woda użytkowa - u mnie ten czujnik który mierzy temperaturę tej wody użytkowej jest umieszczony w buforze, dzięki temu bufor jest ładowany do 50 st, w praktyce 55-60 ) i kocioł ładuje ten bufor kiedy temperatura spada o 10 st poniżej zadanej, czyli jak na czujniku w buforze zmierzy 39,9 załącza się automatycznie kocioł i grzeje aż osiągnie te zadane 50 st. Wtedy się wygasza. taki cykl powtarza się co kilka godzin.

"teraz stwierdzilem ze chyba jednak zaloze grzejniki bo podlogówka jednak droga" - to już Twój wybór ale do tego co jest drogie a co tanie są zawsze argumenty za i przeciw, pełno dyskusji na ten temat na wątkach o instalacjach, ja wiem jedno - PODŁOGÓWKA RZĄDZI :) i żeby było ciekawiej u mnie podłogówka śmiga elegancko mimo wykończenia podłóg drewnem i panelami ( co wszyscy potępiają w czambuł ) drewno jest milutkie w dotyku

"i w takim wypadku pewnie piec by sie musial co chwile wlaczac i wylaczac, bo nic nie zaakumuluje ciepła" - otóż nie wiem co ma się kumulować w grzejnikach, kumulacja jest w podłogówce właśnie

Kocioł będzie grzał i na 20 i na 100 %, to już wszystko zależy jakiej temperatury będziesz potrzebował, wg mnie przy grzejnikach czeka Cię nastawiona temperatura znacznie wyższa co oznacza że kocioł będzie więcej miał roboty. Bufor przy podłogówce - absolutnie polecam, przy grzejnikach - nie wiem ale moim zdaniem bufor zawsze się przyda jeśli tylko jest miejsce w kotłowni.


Dorzucam fotki pracujący palnik :
http://images41.fotosik.pl/1312/30b18fd926732a5cmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

i spiek jaki się tworzy przy paliwie zanieczyszczonym piachem lub ziemią :
http://images43.fotosik.pl/1367/90551dd37a15db6bmed.jpg (http://www.fotosik.pl)

keteimj
12-03-2012, 19:41
Pozdrawiam wszystkich i z góry przepraszam gospodarza tematu że wlazłem tutaj ale tak jakoś mnie zaciekawiło co słychać u użytkowników MINIBIO gdyż kiedyś zastanawiałem się nad zakupem tego pieca
Piszę oczywiście do tych co zastanawiają się nad wyborem( lujski, kowalx itd) rozważcie panowie taki piec jak RBR Ekouniwersal - nie piszę tego ze złośliwości tylko dlatego że jestem użytkownikiem tego pieca od września 2011 i moje oczekiwania spełnił, nie ma żadnych dopłat za jakieś opcje sterownika , lewe drzwiczki itp Paliłem wszystkim groszek , ekogroszek - tylko próby, pellet+fasola, pellet, teraz jadę na owsie i idzie nie stęka nie trzeba dokładać szamotów wydłużać palników i nie grzechocze, ma też ruszt tzw awaryjny można spalić drewno jak ktoś ma ochotę i czas. No i także sterownik ecoal- monitorowanie kotła przez internet i zmiana ustawień zresztą można sobie w necie zobaczyć i poczytać- zaznaczam że nie mam nic wspólnego ze sprzedażą i produkcją kotłów ani paliw tylko sam wiem ile czasu spędziłem nad wyborem w końcu jest to bardzo ważny element w domu. No i jeszcze jedno instalacja Co do tego kotła to już fantazja użytkownika czy z buforem czy bez, podłogówka i kaloryfery czy same kaloryfery itd.
Ja mam kotłownie coś około 1.6mx 2,6 i się zmieścił

rafwla
12-03-2012, 22:12
To gratuluje! A można poprosic o filmik jak jedzie na tym owsie, zwłaszcza płomień i popiół?

lujski
13-03-2012, 06:29
co do RBR Ekouniwersal - jakby byla wersja 12 kW to bym sie przyjzal kociołkowi, a ze nie ma to na starcie odpada ....
jaki kociol na pellet bedzie najtanszy ??? - zamierzam grzac pelletem jakies 2 miesiace w sezonie (reszta tania pompa ciepla)

keteimj
13-03-2012, 09:03
co do RBR Ekouniwersal - jakby byla wersja 12 kW to bym sie przyjzal kociołkowi, a ze nie ma to na starcie odpada ....
jaki kociol na pellet bedzie najtanszy ??? - zamierzam grzac pelletem jakies 2 miesiace w sezonie (reszta tania pompa ciepla)

Jak wieść na forum niesie od kwietnia podobno mają produkować 11kW ale to należałoby potwierdzić u producenta.

Odnośnie filmiku to jak czas i moje umiejętności pozwolą to niebawem umieszczę ale chyba nie w tym temacie bo nie chce mieszać wątków. Zainteresowanych zapraszam do tematu Rbr Ekouniwersal
Przepraszam że wciąłem się z innym piecem w ten temat.
Pozdrawiam

monikaxxx
20-03-2012, 08:11
Posiadam mini bio 10kw od tygodnia. Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego palnik pracuje cały czas ze 100 % mocą? Przykładowo temperatura zadana kotła to 65 stopni,temperatura zadana w pomieszczeniu 23 stopnie. Kocioł osiąga temperaturę mu zadaną,w pomieszczeniu jest 22,5 stopnia i kocioł się wygasza. Przez pierwsze 3 dni kocioł pracował 10 godzin i przez 10 godzin palnik wskazywał 100 % mocy .Potem w ustawieniach moc maksymalną przestawiłam na 60 % ,zmniejszając proporcjonalnie też podawanie max i palnik cały czas pracuje na 60%. Czy nie powinien pracować dalej zmniejszając sobie moc i podawanie ? Mam prostą instalację z jedną pompą obiegową na grzejniki, jeden czujnik pokojowy. Budynek z cegły poroterm , 10cm styropianu,15cm wełny na stropie. Ogrzewam 100m2.

rafwla
20-03-2012, 08:49
Prawdopodobnie nie masz włączone w menu głownym/palnki/servis/typ modulacji (napisałem kolejne stopnie dochodzenia do tego miejsca) pracy w modulacji, lecz praca z moc 1 lub moc 2. Po przekroczeniu tem zadanej jak masz nastawione na moc1/moc2 palnik powinien pracowac z moc min 2. Byłeś w menu servisu to spróbuj przestawić na pracę z modulacją.

monikaxxx
20-03-2012, 15:46
Typ modulacji mam usawiony na FL2 .Mogę zmienić tylko na skokową. Tak powinno być ?

rafwla
20-03-2012, 16:38
Powinno byś to FL2. Nie wiem dlaczego nie pracuje w modulacji. A jaka jest nastawiona histereza, ona powinna działać na spadek temperatury a może działa też na wzrost, i gdyby było np. 0 lub 1 powodowałoby to wyłączenie pieca. Ja mam sam palnik Platinumbio. Trzeba pytać posiadaczy ale najlepiej na forum pellets.com.pl

jacekh
26-03-2012, 21:18
dawno nie zaglądałem - wybaczcie - życie, robota, dom, ogród...

keteimj - bez obaw, nie pogniewam się jeśli ktoś ma rzeczowe informacje i innym to pomaga w poszukiwaniach to luz. Ja tam swego MINI traktuję jako rzecz nabytą, nie było go, teraz jest, i kiedyś znowu go nie będzie ;)
Aktualnie jest i ma się dobrze, nawet po wyłączeniu ogrzewania spalanie mi spadło tak że lutowy mrozik sobie zrekompensuję

monikaxxx jeśli jeszcze nie udało się rozwiązać problemu to podaję jak ja mam u siebie , w menu serwisowym ( palnika ) ustawienia :
MOC MIN 20
MOC MAX 100,
TYP MODULACJI : PID
i wtedy będzie sobie pracował z mniejszą mocą kiedy już osiągnie zadaną temperaturę ( u mnie jest to temperatura mierzona na buforze ale w sterowniku jest to widziane jako CWU ) chyba że dodatkowo w związku z czujnikiem pokojowym ( ja nie posiadam ) trzeba podziałać w innych ustawieniach( niestety jest tego trochę bo odniesienia do czujnika pokojowego są w paru miejscach). Sprawdzić też trzeba czy nie ma priorytetu CWU bo to też może zaburzyć wysterowanie przy braku czujnika CWU. Jakby coś to służę, mogę pogrzebać w menu i doszukać się co może tam jeszcze być nie tak.

To że kocioł się wygasza wskazuje że jednak odczytuje dane z czujnika prawidłowo i kiedy temperatura tam zmierzona jest osiągnięta, to się wygasza ( modulacja stopniowa ) zmniejszając moc jedynie ograniczasz maksymalną moc z jaką pracuje palnik. Żeby on sam płynnie się modulował to musi być MODULACJA ustawiona na PID.
Napisz jeszcze czy to pierwsze palenie w tym domu czy to tylko nowy kocioł. Jak świeżo po budowie to liczyć się należy z tym że dom się będzie długo wygrzewał. Ale to już nie ma wiele wspólnego z wysterowaniem.

pozdr

monikaxxx
05-04-2012, 09:34
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, mam tylko czujnik pokojowy, na sterowniku wyświetla się modulacja, chodzi mi o to, że palnik pracuje na 100%, dom nagrzewa się szybciutko, osiąga zadaną temperaturę i piec zaczyna się wygaszać. Po paru godzinach jak temperatura w pomieszczeniu spada, załącza się znowu, dogrzeje i wyłącza się . W sumie włącza i wyłącza się jakieś 3 razy na dobę. Serwisant powiedział mi, że tak ma być ale czy nie padnie szybko grzałka jak będzie tak często chodzić? Czy nie lepiej ustawić tak palnik, żeby sobie chodził na małej mocy i podtrzymywał temperaturę? I jeszcze jedno pytanie - chcę podłączyć czujnik cwu do bojlera. Czy pompa obiegowa powinna być zamontowana na zasilaniu bojlera czy na powrocie? Pompę obiegową do grzejników mam ustawioną na 40stopni. Rozumiem ,że nie będzie się załączać jak ustawię priorytet cwu ? Acha, jak chcę dodać drugi obieg grzewczy, to muszę dokupić coś do sterownika, bo jak wchodzę w ustawienia to nie mam możliwości dodania drugiego obwodu, czy pojawi się dopiero na wyświetlaczu jak podłącze odpowiednie kable do modułów?

jacekh
05-04-2012, 22:45
Co do zmniejszenia mocy palnika to jest to jakiś pomysł, sam tak kiedyś się bawiłem ale zrezygnowałem dlatego że wtedy bardzo długo się wszystko nagrzewa, a kiedy przesadziłem z zaniżeniem mocy to czasem kocioł wygasał. Grzałka wtedy rozpalała częściej niż zwykle i w ten sposób musiałem szybko ja wymienić.
Co do pompy zasilającej bojler to nie wiem jak jest książkowo ani się na tym nie znam, u mnie jest ta pompa przed bojlerem, z tym że jednocześnie zasila mi dwa rozdzielacze podłogówki.
Co do reszty to myślę że zerknij na umieszczone gdzieś wcześniej na stronach tego wątku schematy . Tam widać ile modułów trzeba dokupić i jak podłączyć poszczególne pompy i zawory. Sam sterownik firmowy jest w stanie obsługiwać tylko cwu i jedną pompę co. Chyba że pokombinować chcesz trochę i pompę która "odbiera" ciepło z kotła potraktujesz jako zasilenie bojlera, wtedy można uznać że sterownik pociągnie na trzy pompy... zostaną ci wtedy wolne do zagospodarowania pompa cwu i co które realnie mogą być dwoma obiegami co. Sporo zabawy ale może akurat instalacja u Ciebie to zniesie i da się to zrobić ?

MasterCheat
06-06-2012, 14:34
Witam,

ma w zasadzie 3 pytanka.
1. Jakie są wymagania co do kotłowni przy Mini BIO 10. Planuję nieduży domek i w projekcie jest kotłownia na gaz o wymiarach 230x180 cm. Czy tam będzie można zamontować taki Kocioł bez problemów z kominiarzami i odbiorem budynku? Szukam alternatywy dla Ekogroszku z podajnikiem...
2. Czy poza sezonem można kocioł wykorzystywać wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej ? Czy to się jakoś kalkuluje, czy lepiej bojler elektryczny?
3. Jak wygląda palenie takim kotłem w porównaniu do palenia eko-groszkiem. Chodzi mi o czystość w kotłowni.

jacekh
10-06-2012, 22:00
Witaj,

Ad.1 - U mnie przy odbiorze kominiarz jedynie sprawdzał czy kotłownia ma wentylację grawitacyjną ( nie wolno z tego co pamiętam, stosować w kotłowni wentylacji mechanicznej - ja taką mam w pozostałych pomieszczeniach i stąd gdzieś tam pamiętam że nie wolno, ale głowy za to nie dam ani nie wiem jakie są przepisy ) no i sprawdzał ciąg w kominie obsługującym spaliny kotła. Z tego co pamiętam sprawdzał także czy jest dolot świeżego powietrza ( może być zwykła rura kanalizacyjna jako dolot przez podłogę czy przez ścianę ) nie są potrzebne szczeliny na poziomie podłogi jak to jest wymagane przy gazie aby umożliwić wypływ gazu na wypadek gdyby się ulatniał. Kotłownia tej wielkości powinna wystarczyć, zależy jeszcze jak masz komin. Realnie Mini Bio potrzebuje powierzchni mniej więcej metr na metr, jeśli potrzeba to zmierzę u siebie dokładniej i tutaj podam. Do tego trzeba zostawić przestrzeń na otwarcie drzwi ( dobrze przemyśl prawe czy lewe bo potem przy otwieraniu bywa ciężko w ciasnej kotłowni i źle się czyści) Przed kotłem do czyszczenia potrzebny jest metr z kawałkiem( na otwarcie drzwi i wsuwanie wyciora ) podsumowując - da się. Tak na oko to ten kocioł potrzebuje tyle miejsca co rosły mężczyzna do tego żeby się obrócić. Kształt kotła pionowy powoduje że zajmuje niewielką powierzchnię ale w pionie trzeba przewidzieć luz. Umiejscowienie bojlera nad kotłem jest możliwe ale będzie na styk i bardzo utrudni załadunek paliwa - odradzam jakby coś.

Ad2 Można, sterownik kotła pozwala na obsługę cwu i to w wersjach na stałe i czasowej ( programować można cały tydzień w przedziałach co godzinę ) u mnie działa elegancko. Oczywiście mówimy tutaj o wersji z bojlerem. Przepływowo to tylko z gazem się uda.

Ad3 Nie mam osobistych doświadczeń w domu z palenia ekogroszkiem ale z węglem jako takim miałem do czynienia i nie ma co tego porównywać. Kotłownia ma szansę zakurzyć się przy zasypywaniu zasobnika, kurz z pelletu jest drobny ale nie brudzi i można odkurzyć. Pył węglowy to już bez komentarza. Popiół z pelletu - nie brudzi, nie pyli. Bardzo go niewiele w porównaniu do tego co przy węglu się dzieje. Popiół można wykorzystać w ogrodzie jako nawóz. Obsługa kotła ogranicza się do zasypania zasobnika, i raz na 4 -5 zasobników usuwanie popiołu którego wychodzi w tym przypadku malutkie wiaderko. Sadze w kotle są znacznie "czystsze" niż przy węglu i nie są "tłuste". Czyszczenie kotła to jak wybieranie popiołu z kominka.

Mam nadzieję że jakoś pomoże to w decyzji. Jeśli potrzebne będą jakieś konkretniejsze informacje - wal na priva jeśli mam szybko odpowiedzieć. Niezbyt często tutaj zaglądam z braku czasu :)

pozdr

MasterCheat
12-06-2012, 07:30
Dzięki wielkie za odpowiedź.

Co do 1. to już zdążyłem się skontaktować z kominiarzem i jedyne wymagania jeśli chodzi o powierzchnię kotłowni to kubatura (chyba 9m3), no i oczywiście wentylacja tak jak pisałeś.
Na necie są informacje o jakichś dziwnych odległościach 2 m przed piecem po 60 cm po bokach i 70 cm z tyłu pieca. Ale to chyba można włożyć miedzy bajki.

Ad2. tak dokładnie chodzi mi o instalację z bojlerem zwykłym. Tak aby w lato nie trzeba było bulić za prąd z bojlera elektrycznego.

Ad3. w zasadzie pytałem o kurzenie dlatego, że chciałem sobie do kotłowni wrzucić praleczkę :) tak żeby nie zajmowała miejsca w łazience.

sputol
27-06-2012, 21:57
Witam wszystkich
otóż jak nie jeden użytkownik zastanawiam się na wyborem kotła
Prawi jestem zdecydowany na Mini Bio 10 kW.
Dom o pow. 104 m2 na 80 m2 jest podłogówka i w dwóch pokojach będą grzejniki i w łazienkach drabinki. Dziś rozmawiałem z instalatorem i zasugerował że on jednak bierze troche na górke jesli chodzi o moc kotła - jak myslicie czy 10 kW wystarczy czy trzeba wziąc 20 kW? Dodam że piec będzie pracował tylko jako ogrzewanie?

fotohobby
29-06-2012, 07:07
To tak jakbym napisał Ci - właśnie wyjeżdżam na weekend moim kombi..
Mam w baku 10litrów.
Wystarczy, czy trzeba dolać do 20l ?

Podaj jakieś dane ,OK ? Jakie ocieplenie przegród, rodzaj wentylacji...

jacekh
30-06-2012, 08:23
U mnie w kotłowni jest jednocześnie pralnia :) więc da się
Nie są to warunki idealne bo jednak kurz jakiś tam jest, ale to bardziej wynik ogólnego bałaganiarstwa jakie mam we krwi niż skutek działania kotła.

Co do dobrania mocy i czy maluch 10 k wystarczy - sprawdzić należy jakej mocy kocioł jest sugerowany w projekcie, tam to z grubsza powinno być zbliżone do realnego zapotrzebowania. Jeśli budynek powstanie zgodnie z projektem i z zastosowaniem materiałów zgodnych z tymi w projekcie ( parametry przegród, wentylacja itp ) to powinno działać dobrze. Natomiast jeśli będą zmiany ( jak tak obserwuję to wśród ekip dominuje raczej wyszczuplanie gdzie się da - np styro w podłodze- sugestie że 5 cm wystarczy ) to oczywiście zmieni się zapotrzebowanie budynku. I teraz jeśli projektant i zapotrzebowanie wskazują że kocioł ma mieć 15 k to wystarczy nieco "podkręcić" docieplenie (ile to już trzeba wyliczyć) programów i stron do przeliczania przegród jest pełno w sieci i powinno się udać.

Porównanie do wyjazdu samochodem mi się spodobało :) ja bym do tego jeszcze dodał : z jaką prędkością chcesz jechać ?

Większa moc kotła - wyższa cena - jeśli masz kasę to słuchaj fachowców.
Nie słyszałem o przypadku żeby fachowiec zasugerował żeby jednak zmniejszyć moc kotła w stosunku do projektu kiedy inwestor poprawił parametry budynku do poziomu który na to pozwala - jeśli kogoś tym obrażam - sory.
Z pewnością jest wielu uczciwych i porządnych instalatorów i tych pozdrawiam.

imperatore
04-07-2012, 13:44
Witam, poszukuję kogoś kto ma zamontowane takie urządzenie u siebie.
Proszę o info. Chciałbym zobaczyć urządzenie na terenie woj. Śląśkiego.......... wiadomo kiedy obejrzy się go ,,na żywo" wtedy łatwiej podjąć decyzję.
Na razie mój wymarzony dom ogrzewam kotłem Viessmana, szukam jakiejś alternatywy...... bo koszty ogrzewania za niedługo doprowadzą moją rodzinę do ruiny , eko groszek odpada - blisko kotłowni mam pralnie.... więc pozostaje bio massa
Jest wiele firm na rynku produkujących kotły..... ale ja już wybrałem 3 w tych 3 jest Mini Bio z Kostrzewy, więc muszę go zobaczyć. Na live!

rafwla
04-07-2012, 16:21
Tutaj szybciej znajdziesz i jest kilka wątków z funkcjonowania. http://www.forum.pellets.com.pl/
Ja mam Platinum bio czyli sam palnik wstawiony do zwykłego śmieciucha sas i jestem zadowolony chociaż troche go przerobiłem, bo mi owsa nie spalał.
Ja jstem pod wrażeniem tego palnika http://www.lesterprojekt.pl/p/s2/1241992286.jpg, http://www.youtube.com/watch?v=zaBAP5jqUg8, http://www.youtube.com/watch?v=p0kXNo55fy4&feature=related nie wiem jak on się wygasza tak szybko mój 5 min, przynajmniej. A tutaj w połaczeniu z kotłem, cena oczywiście adekwatna do rozwiązania i nowoczesności http://allegro.pl/piec-kociol-eco-pellet-i2459349246.html,

fotohobby
04-07-2012, 18:01
Jest wiele firm na rynku produkujących kotły..... ale ja już wybrałem 3 w tych 3 jest Mini Bio z Kostrzewy, więc muszę go zobaczyć. Na live!

Z tego, co zdążyłem wyczytać, to rozważasz Lazara Smart Filre, Kostrzewę i... ?
Orligno ? Defro ?

imperatore
05-07-2012, 15:04
tak dokładnie wybrałem trzech producentów: Kostrzewa, Lazar, Orlański ( kolejność przypadkowa :) )

Dzisiaj jadę do jednego z przedstawicieli zobaczyć urządzenie z firmy Orlański..... szkoda tylko, że urządzenie nie będzie na chodzie.....jest one postawione w sklepie ,,na wystawie"..... ale mam w sumie nie daleko więc sobie z żoną skocze zobaczyć.....

btw. jeżeli jesteśmy w temacie kostrzewy nie chce pisać o innych urządzeniach..... mam kilka pytań dotyczących minibio :)

1) jaka jest sprawność kotła i gdzie jest badany??
2) jak wygląda sprawa z eko dotacjami? chciałbym z nich skorzystać gdzie mam sprawdzić czy na moim terenie ( kocioł będzie montowany nie daleko Częstochowy) jest ta opcja dostępna,,,,, bo rozumie, że chodzi tu o dany rejon w Polsce?
3) ile kosztuje pierwsze uruchomienie? i przegląd co roczny?
4) czy kocioł mogę zamówić w firmie ?kostrzewa? ile kosztuje transport?
5) czy nie uważacie, że spalanie przy mocy nominalnej 6 kg/h jest zbyt dużym spalaniem? hmnnnnn

i ponawiam pytanie czy udostępni mi ktoś swoją kotłownie do zobaczenia minibio?

fotohobby
05-07-2012, 18:54
Jeśli Orlanski to pewnie Orligno 100. Jego odpowiednikiem jest chyba Kostrzewa Pellets 100, też daje możliwośc spalania innych niż pellet paliw

imperatore
06-07-2012, 09:02
Czy jest ktoś na forum kto może mi pomóc :confused:

imperatore
10-07-2012, 21:12
zainteresowanie ZEROWE! nawet sam producent nie odpisał na żadnego e-maila/,,,,,,,,, masakra................. a samych użytkowników też nie widzę......... ;/

Vld
10-07-2012, 21:34
pamiętaj też o tym, że jak ktoś nie ma problemu z kotłem to nie łazi po forach o ogrzewaniu
.
Ja i mi podobni to wyjątki :P

pawko_
10-07-2012, 21:36
Powiem tak mój hydraulik jest serwisantem kostrzewy w moim województwie i szczerze je odradza, strasznie awaryjne.

imperatore
11-07-2012, 08:13
Powiem tak mój hydraulik jest serwisantem kostrzewy w moim województwie i szczerze je odradza, strasznie awaryjne.

Dlaczego?

Skąd jesteś?

pawko_
11-07-2012, 14:35
Dlatego, że jest awaryjny i często go trzeba serwisować, nie zgłębiałem tematu ponieważ mnie to nie interesuje (coś gadał o sondzie Lambda, która nie działa itd.). Woj. Świętokrzyskie.

Vld
11-07-2012, 14:50
nie działa jak się jej nie czyści, ale to normalne u ludzi :)

imperatore
11-07-2012, 18:52
hmnnn z tego co się orientowałem to sonda działa w ten sposób, że jak przyjedzie serwisant to natychmiast ją wyłącza.... bo cieżko z nią nastawić dobrze kocioł.... jeżeli chcesz kocioł z dobrze działającą sondą lambda to musisz dać z 20 kilka tysięcy.... ;/

Vld
11-07-2012, 20:32
hmnnn z tego co się orientowałem to sonda działa w ten sposób, że jak przyjedzie serwisant to natychmiast ją wyłącza.... bo cieżko z nią nastawić dobrze kocioł.... jeżeli chcesz kocioł z dobrze działającą sondą lambda to musisz dać z 20 kilka tysięcy.... ;/
jak mechanik chce w samochodzie ustawić np zapłon też mostkje piny w złączu serwisowym by mu komputer nie mieszał wyprzedzeniem. Tak samo tu, jak się chce ustawić punk wyjścia do optymalnego spalania, sonda nie może w tym czasie kręcić nadmuchem.

ps: zostań przy gazie, bo tylko wydasz dużo kasy na kocioł, by wydawać więcej kasy na ogrzewanie.

imperatore
12-07-2012, 09:26
VLD kocioł gazowy jak najbardziej zostanie (chce mieć jakąś alternatywę) Przed samym zamieszkaniem w domu miałem już w głowie to, że chce mieć dwa urządzenia automatyczne które załatwią sprawę ogrzewania w moim domu :)

Vld
12-07-2012, 09:28
VLD kocioł gazowy jak najbardziej zostanie (chce mieć jakąś alternatywę) Przed samym zamieszkaniem w domu miałem już w głowie to, że chce mieć dwa urządzenia automatyczne które załatwią sprawę ogrzewania w moim domu :)

bez sensu

zrozumiał bym jak byś zamontował jakiegoś śmieciucha za 1500zł, a nie kocioł peletowy za 13 tys + osprzęt kotłowni!

jjaagg
12-07-2012, 12:52
@imperatore

Też szukam kotła na pellet. Rozważałem kostrzewę mini bio i pellets 100, elektromet eko-pe compact ale ostatnio wpadł mi w oko ecofire pe firmy ecovarm. Na stronie nie jest pokazane za wiele lecz ponieważ nie mam daleko odwiedziłem producenta. kocioł pracuje w biurze, jest czysto i wszystko można sobie zobaczyć. Uzyskałem kilka istotnych dla mnie informacji, pozaglądałem tu i tam. Wygląda toto solidnie a jednocześnie jest dość prosty co mam nadzieję pociągnie za sobą brak problemów podczas eksploatacji.
Innych kotłów nie widziałem w czasie pracy więc ciężko mi porównać. Widziałeś może jak pracuje kostrzewa lub elektromet?

Pozdrawiam
Marcin

aldekor
12-07-2012, 14:38
Minibio ma dość dobre opinie ale ja miałem styczność z PFL Kostrzewy który był niby do peletu ale sprawiał takie problemy na tym paliwie że przeszedłem na ekogroszek i na tym pracował ok.
Teraz jestem "wolnym" człowiekiem bo mam już gaz ziemny :)

imperatore
13-07-2012, 08:54
@imperatore

Też szukam kotła na pellet. Rozważałem kostrzewę mini bio i pellets 100, elektromet eko-pe compact ale ostatnio wpadł mi w oko ecofire pe firmy ecovarm. Na stronie nie jest pokazane za wiele lecz ponieważ nie mam daleko odwiedziłem producenta. kocioł pracuje w biurze, jest czysto i wszystko można sobie zobaczyć. Uzyskałem kilka istotnych dla mnie informacji, pozaglądałem tu i tam. Wygląda toto solidnie a jednocześnie jest dość prosty co mam nadzieję pociągnie za sobą brak problemów podczas eksploatacji.
Innych kotłów nie widziałem w czasie pracy więc ciężko mi porównać. Widziałeś może jak pracuje kostrzewa lub elektromet?

Pozdrawiam
Marcin

Witaj, tak jak wcześniej napisałem wybierałem z pośród 3 producentów...... w tym momencie zostało..... już tylko dwóch na lini frontu :)
Kostrzewa i Lazar....... jeden z tych dwóch na pewno wybiorę.
Ja jestem ze sląska i jutro jadę do jednego z użytkowników forum aby zobaczyć jak pracuje kocioł Lazara, Kostrzewę zobaczę w przyszłym tygodniu.

jjaagg
13-07-2012, 09:03
No właśnie sobie obejrzałem kocioł Lazar na ich stronie.
Wygląda fajnie ale cena jest zabójcza.

imperatore
13-07-2012, 11:42
kiedy planujesz zakup?

jjaagg
15-07-2012, 08:46
kiedy planujesz zakup?

do końca lipca

imperatore
17-07-2012, 16:35
Kocioł zakupiony, czekam na dostawę.....ale nie podam marki :) dopiero po jakimś okresie użytkowania :)

jacekh
14-09-2012, 21:36
Tak jakoś dawno tutaj nie zaglądałem z braku czasu po budowie... myślałem w trakcie budowania że wiem co to znaczy brak czasu ale teraz po to już masakra... ciągle coś...

W związku z tym że to wątek o Mini Bio to pomyślałem że warto od czasu do czasu wrzucić coś nt wrażeń z użytkowania : ja jestem zadowolony i poza tym że raz spaliła się grzałka ( przekombinowałem ze zmniejszaniem dawek podawanego paliwa do tego stopnia że się co chwilę rozpalał ) właściwie na własne życzenie ( pewnie wyrwałbym to od gwaranta ale mi się nie chciało, a dodatkowo olałem płatne przeglądy które są obowiązkowe przy gwarancji ) to nic się nie dzieje. Sypię paliwo + wszelkie drobiazgi które się spalą typu łuski słonecznika, jakieś przeterminowane kasze, płatki zbożowe i co tam mi jeszcze wpadnie w oko, polewam to olejem z frytek i zapominam że mam kotłownię. Zero spieków ( przy poprzednim dostawcy pelletu trafiła się partia z piaskiem ale u obecnego dostawcy zero spieków ) dodatkowo jak nie zapomnę to przed pracą ( nastawiony w lecie kocioł mam na godzinę pracy i to wystarcza żeby zagrzać cwu na całą dobę ) kotła wrzucam parę deseczek z pociętych palet które pozostały po budowie i palnik po rozpaleniu zapala te kawałki drewna i szybciej się grzeje wszystko.
Powiem tyle - w lipcu na początku wsypałem do zasobnika 3 worki paliwa po 20 kg kupione w obi po jakiejś wysokiej cenie typu 16 zł za worek i wystarczyło mi to praktycznie do 10 września. Rodzina 4 osobowa, grzanie cwu codziennie, bez obiegu.
Oczywiście czyszczenia żadnego ani usuwania popiołu z tych 3 woreczków + deseczki niet...
Nie wiem jak tam inne kotły na pellet ale to paliwo mi bardzo odpowiada i już raczej zmieniać bym nic nie chciał... Czekam aż mi się mój mini popsuje skoro takie awaryjne :)

pozdrawiam wszystkich użytkowników i nieużytkowników

Roback
02-10-2012, 19:51
Witam. Mam problem taki jak opisała monikaxxx 3 strony wcześniej. Kocioł bez względu na tryb pracy chodzi ze 100% mocą po czym się wygasza przed ustawionym czasem nie osiągając zadanej temperatury w domu. Wygląda to tak jakby nie widział czujnika pokojowego mimo że na ekranie pokazuje aktualną temperaturę w mieszkaniu. Chodzi z mocą 100%, osiąga temperaturę zadaną na kotle i zamiast zmniejszyć moc i dociągnąć do zadanej temperatury w domu wygasza się. Chyba dlatego też nie potrafię go uruchomić w trybie czuwania tzn. chciałbym włączyć go wieczorem (ON) wtedy kiedy jest w trybie ekonomicznym ustawionym np. na 17st po to żeby włączył się rano kiedy przyjdzie pora na tryb komfortowy np.22st. Niestety po włączeniu kotła zaczyna się rozpalanie choć temperatura w domu jest dużo wyższa niż aktualnie zadana. On chyba znowu nie patrzy na temperaturę z czujnika w domu tylko na temperaturę kotła. Ustawiony mam tryb FL2, na wyświetlaczu napisane MODULACJA. Co powinienem poustawiać?

WVIP
16-10-2012, 19:33
Do kotla Kostrzewa mini bio nie potrzebny jest bufor, poniewaz posiada modulacje mocy od 3 do 10 KW, osiaga max sprawnosc przy kazdej mocy, wiec po co bufor? ;)

jacekh
18-10-2012, 21:18
A zauważyłeś może na podstawie czego kocioł się wygasza ? Musi mieć jakiś powód tego że się wygasza, osiąga temperaturę zadaną którą uważa za aktualnie najważniejszą i gaśnie ( cwu ? )
Może też być coś z widełkami temperatur przy jakich kocioł się nie będzie włączał (lub właśnie się włącza jak się wydaje w nieodpowiednim momencie ) bo jeszcze nie osiągnięta została zadana graniczna wartość, ( nie wiem jak wpływa na działanie kotła czujnik pokojowy bo ja nie posiadam, ale jak jeszcze temat jest aktualny to daj znaki to pogmeram w swoim i spróbuję znaleźć przyczynę). Jest dużo zakamarków w ustawieniach gdzie wprowadzenie jakiegoś ustawienia powoduje że w pozornie niepowiązanym miejscu dzieje się coś czego się nie spodziewamy a jednak w końu okazuje się logiczne. Wkurzało mnie to na początku ale teraz mam już ogarnięcie.


A co do bufora- bo jak sądzę to do mnie :) - zamontowałem bufor nie do Mini Bio a do solarów które w przyszłości mam mieć i mój bufor ma jeszcze jedną wolną wężownicę właśnie dla tego celu. A druga sprawa że ładuję do kotła drewno jakie mi się nawinie pod rękę z resztek po budowie i wtedy nadwyżki ciepła idą w bufor. Całe lato tak przepaliłem na odpadach, pociętych paletach itp.

W sytuacji gdybym nie miał w planach solarów czy innego źródła ciepła ( była też kiedyś opcja z pompą ciepła ale "kasa misiu kasa") to pewnie bufor bym odpuścił bo rzeczywiście ten kocioł daje radę bez tego spokojnie.

WVIP
21-10-2012, 18:00
A zauważyłeś może na podstawie czego kocioł się wygasza ? Musi mieć jakiś powód tego że się wygasza, osiąga temperaturę zadaną którą uważa za aktualnie najważniejszą i gaśnie ( cwu ? )
Może też być coś z widełkami temperatur przy jakich kocioł się nie będzie włączał (lub właśnie się włącza jak się wydaje w nieodpowiednim momencie ) bo jeszcze nie osiągnięta została zadana graniczna wartość, ( nie wiem jak wpływa na działanie kotła czujnik pokojowy bo ja nie posiadam, ale jak jeszcze temat jest aktualny to daj znaki to pogmeram w swoim i spróbuję znaleźć przyczynę). Jest dużo zakamarków w ustawieniach gdzie wprowadzenie jakiegoś ustawienia powoduje że w pozornie niepowiązanym miejscu dzieje się coś czego się nie spodziewamy a jednak w końu okazuje się logiczne. Wkurzało mnie to na początku ale teraz mam już ogarnięcie.


A co do bufora- bo jak sądzę to do mnie :) - zamontowałem bufor nie do Mini Bio a do solarów które w przyszłości mam mieć i mój bufor ma jeszcze jedną wolną wężownicę właśnie dla tego celu. A druga sprawa że ładuję do kotła drewno jakie mi się nawinie pod rękę z resztek po budowie i wtedy nadwyżki ciepła idą w bufor. Całe lato tak przepaliłem na odpadach, pociętych paletach itp.

W sytuacji gdybym nie miał w planach solarów czy innego źródła ciepła ( była też kiedyś opcja z pompą ciepła ale "kasa misiu kasa") to pewnie bufor bym odpuścił bo rzeczywiście ten kocioł daje radę bez tego spokojnie.

Nadwyzki ciepla ze spalania odpadow ida w bufor ok ale ile kosztuje bufor? minimum 3000zl, automatyka dodatkowe instalacje o solarach nie wspomne bo im wiecej domownikow tym bardziej oplacalne, kiedy to sie zamortyzuje jezeli nic sie nie zepsuje?? wszystko sie komplikuje... czy to sie oplaca?? czy nie lepiej ogrzewac samym peletem??

jacekh
21-10-2012, 19:18
Mój bufor kosztował nieco więcej niż 3 tys :) a czy to się opłaca ? Pewnie znajdą się przeciwnicy jak i zwolennicy bufora i to już tak jakby indywidualny temat. W mojej gminie trwa właśnie przygotowanie dofinansowania do solarów i w moim przypadku dopłacę około 2 tys do całej instalacji. Nikogo nie namawiałem i nie będę namawiał do buforowania bo to jest temat na tyle indywidualny że każdy musi sobie we własnym zakresie odpowiedzieć czy mu się to "opłaca".

WVIP
21-10-2012, 19:37
Ponosisz zatem koszty ochrony srodowiska tak trzymac jestes EKO a zamiast piwa pijesz mleko?? tak trzymac:yes: oplacalnosc solarow jest uzalezniona od ilosci domownikow.

Roback
21-10-2012, 20:33
Ciągle testuję różne ustawienia. Wydaje mi się, że z czujnikiem pokojowym najlepiej działa tryb auto. Teraz jak kocioł zbliża się do zadanej temperatury zmniejsza moc i grzeje do momentu uzyskania temperatury w domu po czym wygasza się. Chyba da się go też włączyć wieczorem bez rozpalania bo w trybie ekonomicznym na kotle sama ustawia się temp 7st. więc nie próbuje się rozpalać. Nie wszystkiego jestem pewny bo caly dzień jestem w pracy ale patrząc na wykres historii raczej wszystko działa dobrze. Producenci palnika oszczędzili by klientom wielu stresów gdyby instrukcja była napisana w jednoznaczny jasny sposób z przykładami. Nikt nie jest w stanie zapamietać i zrozumieć tego co mówi instalator przy rozruchu.
jacekh nie odchodź za daleko bo podobno już w przyszłym tygodniu temperatura ma gwałtownie opaść i może być potrzebna Twoja pomoc.

jacekh
25-10-2012, 21:22
Próbuję zaglądać codziennie na wątek. Instrukcja pozostawia wiele do życzenia i praktycznie cała część serwisowa jest nieopisana co z czym się "jje". Parę długich wieczorów w kotłowni spędziłem ale większość ustawień w końcu okazuje się logicznie uzasadniona. Pewnie wiele zależy także od instalacji. Jeśli będę mógł jakoś pomóc walcie śmiało, wklepię u siebie i sprawdzimy co idzie nie tak.
Co do piwa i mleka - piję jedno i drugie, krowy nie posiadam i nie zamierzam ze względu na niejakie kłopoty "serwisowe", ale piwko robić swoje będę jak tylko znajdzie się czas na to :) i bez znaczenia będzie ile będzie kosztować
Ogrzewanie pelletem wybrałem także wg wielu ludzi jako nieracjonalne, dziwne, etc a ja zwyczajnie nie chcę płacić ruskim za gaz :) - takie to są moje motywacje:)

kwadryl
14-11-2012, 00:52
Witam.
Być możne niebawem dołączę do użytkowników Mini Bio.
Mam tylko pytanie czym rożni się wersja podstawowa od Luxury poza sondą lamba?
A może ktoś poleca inny kocioł do "kotłowni" 100x250 cm?
Powierzchnia użytkowa to ok. 80 mkw.
Podłogówka na ok 1/3, reszta grzejniki.
W przyszłym roku reku.

scyzo
16-11-2012, 09:55
Witam

Od pazdziernika jestem użytkownikiem Mini Bio 20kW.
Podam na początek kilka parametrów mojego nowego domu.
Budynek jednorodzinny z garażem, wolnostojący o 2 kondygnacjach nadziemnych-parter,poddasze użytkowe,niepodpiwniczony.
Powierzchnia użytkowa budynku 122m calkowita 180m.
Ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny POROTHERM 25cm,styropian 14cm.
Dach:wełna mineralna ISOVER 20cm.
Strop nad poddaszem:ISOVER 20cm.
Taras nad wykuszem: PS-E FS20 20cm.
Ogrzewanie na parterze to podłogówka+grzejniki a na poddaszu to grzejniki+podłogówka w łazience.
Więcej szczegółów nie mam dzisiaj czasu opisywać.;)
Piec pracuje u mnie od 31.10 do wczoraj czyli 15.11.2012 spaliłem 340kg peletu przy pracy ciąglej pieca.
Przeliczając na godziny piec spalił 0,88kg/h.
Zaznaczę że to nowy dom więc był wygrzewany, musialem pobawić się kilka wieczorów sterownikiem żeby ustawić sobie pasujące mi parametry.
Włożylem również do wymiennika pieca 4 cegły szamotowe w celu lepszego dopalania.
Temperatura zadana pieca to zakres od 55-60stopni.
Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego pieca co prawda nie było jeszcze dużych mrozów ale myślę że piecyk sobie z nimi poradzi.;)
Pozdrawiam.

Roback
16-11-2012, 10:41
Poradzi sobie spokojnie. Podaj może ustawienia kotła, zawsze to komuś pomoże. Odnoszę wrażenie, że serwisanci mają jakieś porozumienie z producentami pelletu bo mocno zawyżają ustawienia.
Ja mam 10kw. Położyłem w środku na cegłach rurę kominową, szamotową o średnicy 200mm. Teraz ogień z palnika przechodzi przez rurę odbija się od tylnej ściany i wraca górą. Pomysł wzięty z innego forum. Zrobiłem to po tym jak włożyłem kiedyś na tył paleniska kilka listewek i ze zdziwieniem wyjąłem je po ok 20 minutach pracy palnika. Było gorące ale nawet nienadpalone. Teraz chyba kocioł lepiej wykorzystuje energie, temperatura spalin na tych samych ustawieniach jest o ok 20 st wyższa.
Mam kocioł od września i im dłużej się z nim bawię tym bardziej jestem zadowolony.

jacekh
16-11-2012, 17:02
Pomysł z rurą rewelacja :) zrobię tak i u siebie jak dorwę szamotki :) takie informacje właśnie są najcenniejsze dla użytkowników - dzięki Roback :)
Co do tego czy kocioł da radę - da radę bez problemu, u mnie przy temperaturach w okolicach zera w nocy wystarcza 3 -4 godziny pracy kotła i to z niewysoką mocą żeby ogrzać chałupę i zrobić ciepłą wodę użytkową. Gdyby miał za małą moc to by hulał bez przerwy albo kilkanaście godzin na dobę a wtedy to już z małego spalania kicha...
W dni kiedy świeciło słońce praktycznie podłogówka nie była grzana, ale jako ciekawostkę podam że eksperymentowałem z uruchamianiem pomp ganiających wodę w podłodze kiedy podłoga w salonie była nasłonieczniona i nagrzana - ciepełko mi się rozłaziło ładnie po całym domu :) z grzejnikami tego by się nie dało zrobić :)

Co do różnic w wersjach ja się nie wypowiem bo nie śledzę specjalnie zmian i nowości ale z pewnością ktoś tutaj zaraz się wypowie w tym temacie

Roback
16-11-2012, 21:28
jacekh, bardzo jestem ciekaw Twojej opinii o tej rurze. Palisz dłużej i od razu powinieneś zobaczyć różnice, pytanie tylko czy na plus. Ja założyłem ją zaraz po zainstalowaniu kotła i tak jakoś została. Wyciągnąłem ją kiedyś na jeden dzień i wydawało mi się, że od raz było gorzej tyle, że było wtedy ciepło a ja się wszystkiego uczyłem. Kocioł rozgrzewa się może trochę dłużej ale po rozgrzaniu powinien pracować na niższych ustawieniach. Założyłem sobie termometr w tej dziurze na czopuchu i fajnie widać jak reaguje na wszelkie zmiany w ustawieniach. Rurę i cegły szamotowe dostaniesz w Castoramie. Ja położyłem dwie niskie cegły wzdłuż paleniska, na ich końcach wewnętrznych dałem po kawałku blachy 10mm tak że rura jest lekko pochylona do przodu - wymusza to kierunek gorącego powietrza na tył kotła. Na rurze po pierwszym paleniu pojawiło się pęknięcie ale trzyma się kupy i w niczym to nie przeszkadza. Wysunąłem ja na tyle aby tylko dało się zamknąć drzwi, palnik prawie się o nią ociera przy zamykaniu.

fotohobby
16-11-2012, 21:51
Teraz chyba kocioł lepiej wykorzystuje energie, temperatura spalin na tych samych ustawieniach jest o ok 20 st wyższa.
.

Na tzw "chłopski rozum" jeśli przy tych samych ustawieniach (podaniu paliwa przede wszystkim), temperatura spalin jest o 20C wyższa, to więcej energii "ucieka w komin", zamiast być przekazane w wymienniku...

Roback
17-11-2012, 11:59
Zgadza się. Teraz od użytkownika kotła zależy jak to wykorzysta. Ja kombinuję ze zmniejszaniem podawania i nadmuchu. komuś innemu kto np. nie ma wkładu kominowego może pasować, że spaliny mają wyższą temperaturę. Tak sobie eksperymentuję. Nie wiem co będę robił z wolnym czasem jak już rozgryzę ten kocioł.

jacekh
18-11-2012, 15:40
Kupię te szamotki może jutro i się pobawimy :) dzisiaj zapakowałem kawałek kwasówki tak że cały palnik jest w nią wsunięty i płomień wali na tył kotła. Pochodzi z godzinę i zobaczę po wykresie jak różni się krzywa temperatury z rurą od tej na goło.
Z zakresu kombinowania z kotłem - u siebie swego czasu skleciłem coś na kształt rusztu żeby wkładać do komory spalania polano drewna do kominka, wtedy spala się mniej pelletu ale jest więcej popiołu a właściwie niedopalonych kawałków zwęglonego drewna. Mam drewno grabowe które w warunkach wygaszania kotła bardzo smoli i nie dopala się do końca, może jakaś brzoza byłaby lepsza w tym wypadku. Zyski były na oszczędzaniu pelletu który jest droższy od drewna, ale wyczyszczenie potem komory spalania z popiołu i tych węgielków jest wkurzające bo trzeba najpierw wywalić ten rusz żeby dobrać się do popiołu a u mnie drzwiczki nie otwierają się swobodnie do końca i muszę na taką okoliczność demontować palnik. W sumie jak się chce człowiek oderwać od wszystkiego, uciec od żonki itp to nawet dobra opcja :)

scyzo
19-11-2012, 22:25
Witam
Jeśli chodzi o ustawienia kotła to u mnie było to kilka wieczorów bez wielkich eksperymentow.(nie bylo czasu dwójka maluchów w domu)
Temp zadana kotla 57 stopni, histereza 5 stopni.
Podawanie 6-6,5.
Powietrze 12-19 piec pracuje na modulacji więc sam dobiera parametry.
Mam 3 pompy co,podlogówka,cwu pracują od 40stopni.
Głównie chodzi pompa co podłogówkę na parterze i cwu sprawdzałem tylko kilka dni dom jest wykańczany więc nie ma takiej potrzeby.
Zasobnik na wodę mam Austria Email 300l planowałem pod solary ale chyba z nich zrezygnuję bo piec grzeje wodę szybko i z tego co opisał Jacekh będzie to nieopłacalne.Wolę zainwestować wiosną w garaż z budynkiem gospodarczym.
Mam czujnik pokojowy który jest w holu parterze ustawiony na 17 stopni,podczas grzania pokazuje 17,4-17,5.
Wczoraj czyściłem piec po 2,5 tygodnia wyszły dwa małe wiadereczka popiołu.(4 szamotki w piecu sprawdzają się)
Po tym co opisywał Jacekh na początku gdy wygrzewał swoj dom trochę się obawiałem ale moje strachy okazały się bezpodstawne.
Spróbuję kupić rurę szamotową i pobawić się z tym podawaniem tzn zmniejszać je zobaczę jaką temp uzyskam na piecu.

scyzo
19-11-2012, 22:32
... zapomniałem dodać że mam zamiar wprowadzić się do nowego domu na przełomie listopad/grudzień..Pani w lokalnym sklepie wiejskim doradzila że lepiej w grudniu bo w listopadzie to lepiej nie ze względu na jakieś zaklęcia że się nie wiedzie;)...a grudzień blisko:bye:

jacekh
01-12-2012, 11:28
Bez rury :
http://images41.fotosik.pl/1862/444dfc35f89083a7med.jpg (http://www.fotosik.pl)

I z rurą
http://images49.fotosik.pl/1719/0601aace5c579147med.jpg (http://www.fotosik.pl)

wyraźnie widać że bez rury temperatura zmienia się stabilnie, a po zamontowaniu rury temperatura zmienia się skokowo i to przy mniejszej mocy kotła.
Ciekawe. Będzie to trzeba podrążyć. Nie miałem jak porównać spalania bo temperatury się zmieniają na zewnątrz i trudno dobrać dwa okresy identycznego zapotrzebowania ale coś pomyślę jak wyłapać różnicę w zużyciu paliwa. Na logikę w przypadku z rurą spalanie powinno spaść

Roback
03-12-2012, 14:32
Czyli kocioł szybciej się rozgrzewa tzn. osiąga temp. startu pompy. Ty masz bufor więc pewnie palisz krótko na wysokich ustawieniach. Gdybyś miał termometr na czopuchu to może dałoby się poustawiać kocioł tak aby palić trochę dłużej ale przy mniejszej temp. spalin. Teraz temperatura rośnie tak gwałtownie, że być może część energii idzie w komin.

giovaniiii
09-12-2012, 19:23
Niedawno zamontowałem kocioł Compact Bio 10KW
Dom 200m2 użytkowej powierzchni. W zasadzie cały dom to podłogówka.
Piec daję radę bez problemu. Widać nawet, że ma spory zapas mocy. Te 10KW podane to bardzo zaniżony parametr.

Nie mam żadnego buforu i staram się ustawić tak żeby kocioł jak najrzadziej się włączał
Właśnie bawię się ustawieniami.
Na razie ustawiłem temperaturę kotła na 70st i histeryzę na 20st. W praktyce wychodzi tak że kocioł włącza się jak temperatura spada do 50st i rozpoczyna zmniejszanie mocy jak temperatura wzrośnie powyżej 70st. Zazwyczaj przy 75st wyłącza się. Pozwala to na dość długą przerwę między kolejnymi rozpaleniami.

Z wypowiedzi zauważyłem, że ustawiacie pracę kotła na temperaturę ok 50st. Czy moje ustawienie na 70st negatywnie na coś wpływa ?
Zgaduję, że chodzi o sprawność. Przy wyższej temperaturze wody w kotle więcej energii idzie w komin ? albo może przy wyższej temperaturze kotła szybciej woda się wychładza ?

Compact bio ma nowszy sterownik. W standardzie potrafi dodatkowo pogodówką sterować i zaworem Xdrożnym. Ta możliwość sterowania zaworem Xdrożnym bardzo pomaga. Sterownik tak nim steruje żeby na C.O. puścić dokładnie taką temperaturę jak potrzeba. Jeśli czujnik tem. pokojowej wskazuje temperaturę taką jak zadaliśmy, sterownik zmniejsza temperaturę w C.O. odpowiednio przymykając zawór. Działa to bardzo sprawnie.

jacekh
14-12-2012, 20:55
To pozazdrościć Compacta Bio :) taki sterownik kiedyś by mi się przydał może :) pomyślimy jak porobię wszystko w chałupie i luźne środki się pojawią. Jak na razie kręcę wajchami ręcznie wg potrzeb ale jak żonka zostaje sama to nie ogarnia :)
Też mi się zdaje że ta moc to jest bardzo umowna sprawa bo wystarczy zmienić czas podawania paliwa w menu serwisowym palnika i moc rośnie jak tylko zechcemy. A podawana 10 kW to pewnie punkt optymalny albo pasujący firmie do strategii marketingowej, można reklamować jako najmniejszy kocioł na biopaliwo. Firmy które dały mi ofertę na kotły ( Kostrzewę sam wybrałem ale były też inne opcje, Lazar jakiś i coś tam jeszcze ) dawały mi oferty z kotłami 17-20 kW i teraz jak tak patrzę z perspektywy czasu to się zastanawiam ilu ludzi wykonawcy robią w jajco sprzedając przewymiarowane kotły. Każdemu kto się zastanawia nad wyborem kotła doradzam aby sobie dobrze to przemyślał. U mnie kocioł pracuje 3-5 godzin dziennie i swobodnie ogarnia mi niemałą przecież powierzchnię i nie wiem co by dał kocioł np o mocy 20 kW. Chyba jedynie większą kasę dla wykonawcy.

jarman1
24-01-2013, 08:37
Witajcie,

od listopada jestem właścicielem Mini Bio Luxury 20KW. Ogrzewany domek zbudowany jest z silki 24cm + 15cm steropian. Dach ocieplony jest wełną ok. 20cm. Myślałem, żeby kupić piec 10KW, ale moi hydraulicy namówili mnie na większy (tak dla pewności). Czy dobrze? Nie wiem, nie o tym chcę napisać.

Piec uruchomiłem w ostatnim tygodniu listopada 2012. Tydzień chodził na dość wysokich obrotach, żeby wygrzać nieco mury (do domu wprowadzaliśmy się na przełomie listopada i grudnia 2012). Do tej pory piecyk spalił wg wskazania sterownika nieco ponad 1300kg pelletu. Kupuję pellet LAVA firmy STELMET (w ustawieniach palnika dałem wartość opałową 5KWh). W styczniu wyszło mi średnio 22kg/dobę. Piec chodzi raczej na minimalnej mocy. Temperatura zadana kotła 55st. C, histereza 5stC (dziś zwiększyłem do 7). W domu na dole mam podłogówkę, a na górze grzejniki (podłogówka tylko w łazience). Nie mam czujników temperatury wew. domu. Całością steruję poprzez zawór czterogrogowy (podłogówka ma dodatkowo swoją roździelnię - na każdą pętlę osobny zawór).

Pierwsze pytanie czy takie spalanie jest w granicach normy czy nieco za duże? Przy ostatnich mrozach rzędu -8st C spalanie wzrosło i piec pali ok. 26-30kg/dobę. Czy jest ktoś, kto byłby w stanie wytłumaczyć mi niektóre ustawienia, bo z instrukcji często nie wynika jaki dane ustawienia będzie miało faktyczny wpływ. Chciałbym wiedzieć np:
- przy kotle (serwis) - tryb? mam ciągły. jaki będzie efekt po zmianie na auto.
- przy ogrzewaniu (serwis) - minimalna Tco pompy (czy coś takiego, piszę z pamięci) - u mnie jest teraz 40st.
Może przy okazji ktoś pomoże doregulować piecyk.

Jestem użytkownikiem - laikiem, ale takim co dba o domowe finanse. Paleta pelletu stelmetowskiego (65 worków po 15kg) kosztuje jaieś 900zł. Przy spalaniu 25kg/dobę starcza to na jakieś 6 tyg.

mondeo040
26-01-2013, 15:00
Witam Piec mam trzeci rok ( zime ) 5-6 miesiecy ogrzewam . Wode mam na prad . Piec jest oszczedny bo zuzywa mi dwie tony peletu . Dom mam 130 metrow kwadratowych . Zeby tak byz usterek to cudo by bylo, ale nie jest .
Pierwsza zima skrecil mi sie slimak i pekl , jak go wymienilem na nowy zauwarzylem ze kierunek slimaka zmienili w lewa strone , widocznie musialo wiecej ludzi podobnie miec taka usterke . Do tego w ta sama zime poszla grzalka . Pare razy w ta sama zime wywalilo rure i dym lecial do domu MOZNA SIE PRZESTRASZYC . Pelet byl podawany , rozpalanie - grzalka niedzialala i w tym momencie na panelu powinien wlaczyc sie alarm ze niema ognia , panel pracowal dalej i podawal nastepna porcje peletu z tego co zauwarzylem czasami do czterech razy , za duzo peletu za duzo dymu i bum .
Kostrzewa mi powiedziala trzeba wprowadzic nowy program i bedzie si .
Groga zima piec jedzie jak ta lala , w polowie zimy nastepna grzalka poszla sie czesac . Pech chcial ze mowili za raz na rok sie wymienia grzalke i nie mialem zapasowej , to kazali mi recznie odpalac jak grila , lepiej tak jak zimno . Alej przy odpalaniu recznym trzeba byc w domu , z rana przed praca odpalanie i po pracy , zrobila sie widocznie w miedzy czasie wilgoc i pelet w podajniku musial spuchnac , tak ze drogi slimak poszedl sie czesac . Na szczescie zaczynala sie wiosna . Pojechalem osobiscie do firmy zeby pokazac te cudo , stwierdzili ze bylo za dlugie i sie zaczepilo ( technika ) A sam osobiscie obcielem o 5 cm krotrze od wyjscia , ale co tam nie bede sie spieral. Do tego nowy program w panela mi wrzucili .
Trzecia zima nowy slimak nowa grzalka nowe oprogramowanie ma byc miodzio . Mija miesiac - perfekt i nagle pawtorka panel podaje pelet mimo tego ze grzalka nie odpala a powinien wlaczyc sie alarm . Dwonie i opisuje to samo co wczesniej i mi mowia ze znowu z panelem mam przyjechac bo ten ostatni program jest stary.Nie bede tego komentowal
PS . Im wiecej techniki to i problemow wiecej . Zebym wiedzial co mnie czeka z tym piecem to bym mlotkiem go z glowy wybil .
A jezeli komus chula bez problemow to znaczy ze jestem pechowcem

jacekh
22-02-2013, 06:19
Witajcie,

Pierwsze pytanie czy takie spalanie jest w granicach normy czy nieco za duże? Przy ostatnich mrozach rzędu -8st C spalanie wzrosło i piec pali ok. 26-30kg/dobę. Czy jest ktoś, kto byłby w stanie wytłumaczyć mi niektóre ustawienia, bo z instrukcji często nie wynika jaki dane ustawienia będzie miało faktyczny wpływ. Chciałbym wiedzieć np:
- przy kotle (serwis) - tryb? mam ciągły. jaki będzie efekt po zmianie na auto.
- przy ogrzewaniu (serwis) - minimalna Tco pompy (czy coś takiego, piszę z pamięci) - u mnie jest teraz 40st.
Może przy okazji ktoś pomoże doregulować piecyk.

Jestem użytkownikiem - laikiem, ale takim co dba o domowe finanse. Paleta pelletu stelmetowskiego (65 worków po 15kg) kosztuje jaieś 900zł. Przy spalaniu 25kg/dobę starcza to na jakieś 6 tyg.

Co do spalania to jest ciężko ocenić - to zależy całkowicie od jakości dociepleń, wentylacji i pewnie jeszcze z miliona innych rzeczy, ale u mnie spala podobnie wiec pewnie wszystko jest jak trzeba. Tona paliwa z barlinka wystarczyła mi na nieco ponad 8 tygodni i właśnie muszę dokupić.

Odnośnie ustawień - tryb ciągły - oznacza że kocioł będzie non stop trzymał temperaturę zadaną ( może być to temperatura wody użytkowej, temperatura w pomieszczeniach lub z czujnika który sobie gdzieś zainstalujesz ) a w trybie auto możesz określić godziny ( można każdą godzinę w tygodniu dookreślić ) w jakich kocioł będzie to robił. Czyli ustawiasz sobie że grzeje Ci np poniedziałek w godzinach 6-10 a potem znowu 18 - 22 i dzięki temu masz ciepło rano przed wyjściem do pracy i potem wieczorkiem. Przy trybie ciągłym temperatura w domu lub wody do mycia będzie trzymana non stop.
Przy wersji auto powinno spaść nieco spalanie.

Co do minimalnej temperatury pomp ( liczba mnoga ) - oznacza to że przy temperaturze 40 st mogą załączać się pompy, czyli po osiągnięciu tej teperatury pomy zaczną odbierać ciepło z kotła i podawać dalej. To za niska temperatura raczej. Przy pellecie nie ma co prawda mowy o wilgoci ale poniżej 55 st kocioł może się "pocić" co ma negatywny wpływ na jego trwałość. Poeksperymentuj. Ja u siebie podciągnąłem ten parametr na do 55 st. a swego czasu jechałem nawet na 70 st bo wtedy szybciej ogrzewa się woda do mycia ( kiedy jest na auto - przy trybie stałym nie ma to takiego znaczenia )

Masz duży zapas mocy więc może u Ciebie takie ustawienia są optymalne. Ja jadę mikrusem to muszę dać mu popalić z pełną mocą :)

Pozdr

krbaton
23-02-2013, 08:01
Co do spalania to jest ciężko ocenić - to zależy całkowicie od jakości dociepleń, wentylacji i pewnie jeszcze z miliona innych rzeczy, ale u mnie spala podobnie wiec pewnie wszystko jest jak trzeba. Tona paliwa z barlinka wystarczyła mi na nieco ponad 8 tygodni i właśnie muszę dokupić.

Odnośnie ustawień - tryb ciągły - oznacza że kocioł będzie non stop trzymał temperaturę zadaną ( może być to temperatura wody użytkowej, temperatura w pomieszczeniach lub z czujnika który sobie gdzieś zainstalujesz ) a w trybie auto możesz określić godziny ( można każdą godzinę w tygodniu dookreślić ) w jakich kocioł będzie to robił. Czyli ustawiasz sobie że grzeje Ci np poniedziałek w godzinach 6-10 a potem znowu 18 - 22 i dzięki temu masz ciepło rano przed wyjściem do pracy i potem wieczorkiem. Przy trybie ciągłym temperatura w domu lub wody do mycia będzie trzymana non stop.
Przy wersji auto powinno spaść nieco spalanie.

Co do minimalnej temperatury pomp ( liczba mnoga ) - oznacza to że przy temperaturze 40 st mogą załączać się pompy, czyli po osiągnięciu tej teperatury pomy zaczną odbierać ciepło z kotła i podawać dalej. To za niska temperatura raczej. Przy pellecie nie ma co prawda mowy o wilgoci ale poniżej 55 st kocioł może się "pocić" co ma negatywny wpływ na jego trwałość. Poeksperymentuj. Ja u siebie podciągnąłem ten parametr na do 55 st. a swego czasu jechałem nawet na 70 st bo wtedy szybciej ogrzewa się woda do mycia ( kiedy jest na auto - przy trybie stałym nie ma to takiego znaczenia )

Masz duży zapas mocy więc może u Ciebie takie ustawienia są optymalne. Ja jadę mikrusem to muszę dać mu popalić z pełną mocą :)

Pozdr

Witam

Waśnie zastanawiam się nad takim kotłem, ale martwi mnie to duże spalanie.
Ocieplenie masz całkiem spoko :) mam bardzo podobne :cool: i teraz mam zastanówkę czy na gaz nie czakać :bash:

A cuw w lecie też grzejesz tym kotlem ??

Pozdrawiam

jacekh
01-03-2013, 08:42
cwu w lecie też z kotła, choć z czasem przejdę na solary, czekam teraz na dofinansowanie z gminy. Jest jakiś program i się zapisałem. W lecie spala bardzo niewiele, mała moc wtedy wykazuje swoje zalety.
Gaz to nie tylko koszt samego paliwa ale wszystkie te akcyzy, opłaty przesyłowe, jakościowe itp. Że o przeglądach kotła i drożyźnianym serwisie nie wspomnę. Ciocia mojej żony ma kocioł gazowy i nie było sezonu żeby coś nie trzeba było wymienić lub naprawić i za każdym razem kilkaset złotych płynie razem z tym całym błękitnym paliwem.
Ja u siebie jak na razie na koszty serwisowe wydałem około 100 zł - kupiłem sobie dwie grzałki i sam wymieniłem ( tzn jedną wymieniłem a druga czeka w zapasie ) od momentu uruchomienia kotła.
Nie bez znaczenia jest to że pellet jest całkowicie bezpiecznym paliwem a i można go łatwo zastąpić czymś co będzie akurat dostępne, z gazem jak z żoną - zmienić trudno i kosztuje :)

netmike
11-03-2013, 10:50
Chciałbym wiedzieć np:
- przy kotle (serwis) - tryb? mam ciągły. jaki będzie efekt po zmianie na auto.
- przy ogrzewaniu (serwis) - minimalna Tco pompy (czy coś takiego, piszę z pamięci) - u mnie jest teraz 40st.
Może przy okazji ktoś pomoże doregulować piecyk.


Witaj, ja mam ten sam kocioł co Ty, ale w układzie znajduje się bufor 750l sterowany przez dodatkowy moduł (Moduł nr 5). W związku z tym kocioł mam ustawiony w tryb Auto, co powoduje że temperatura kotła jest ustawiana automatycznie przez sterownik i zależy od temperatury ustawionej dla bufora (Temperatura zadana dół - menu Bufor) powiększonej o 5 stopni np. jeżeli temperatura bufora = 50, to kontroler ustawia temperaturę kotła na 55. Niestety nie jestem pewien jak działa tryb Auto w przypadku gdy nie ma bufora. Przy okazji potwierdzam co pisał wcześniej jacekh, że bufor to świetna sprawa szczególnie gdy ma się podłogówkę w całym domu. Piec pilnuje temperatury i włącza się automatycznie by naładować bufor po czym wyłącza się a podłogówka czerpie z bufora tyle ile jej potrzeba. Uważam ze mimo większych kosztów warto mieć zbiornik akumulacyjny razem z kotłem stałopalnym, nawet takim który sam się rozpala i wygasza. U mnie kociołek włącza się 1 - 3 razy na dobę i nagrzewa bufor a ilość włączeń i czas działania kotła wynika z temperatury zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło.Dodam, że naładowanie bufora 750l do 50 stopni u mnie trwa ok 3 godzin. Jeśli chodzi o temperaturę pracy pomp to mam ustawione 52, a wynika to z obserwacji, że przy tej temperaturze najszybciej nagrzewa się bufor. Pozdrawiam serdecznie.

jacekh
13-03-2013, 06:30
No to miło mi powitać następnego ryzykanta/ryzykantkę z buforkiem na plecach :)
Ja nie mam modułu bufora ale może kiedyś... Nie pali mi się bo jakoś dałem radę to wysterować.
Czekam teraz na solary z programi gminnego i nie inwestuję nic w to bo jak będą robić ( mam nadzieję ) solary to wykorzystany zostanie mój bufor, co mi jest bardzo na rękę bo i sterowanie będzie do tego.

Co do pracy kotła w trybie auto ( bez modułu bufora ) to włącza się i utrzymuje zadaną na wskazanym czyjniku temperaturę np czujnik pokojowy, albo cwu. Co kto potrzebuje. Np można ustawić temperaturę cwu na 35 st ( ja mam tak i czujnik wsadziłem od spodu zbiornika w najchłodniejszym jego miejscu ) a kocioł kiedy ta temperatura spadnie poniżej 35 się włącza i "dopompowuje" tak żeby ją przekroczyć ( kocioł wtedy pracuje a pompy przenoszące ciepło włączą się dopiero kiedy kocioł nagrzeje się do temperatury włączenia pomp - u mnie 55 st ) Kiedy kocioł dogrzeje cwu do zadanej temp 35 to się wygasza. I tak w kółko jeśli jest tryb auto albo robi tak tylko w określonych godzinach jeśli jest włączony tryb czasowy.

kamel50
22-03-2013, 15:10
ja tez bede budowal parterowke, 130m2 uzytkowej. WM z reku, fundamet styro 20cm, sciana 25cm plus 18cm styro, dach welna 30cm

na pewno bedzie piec na pelet, mini bio tez jestem zdecydowany, w calym domu w 100% podlogowka, w lato tez chcialbym grzac cwu piecem

pytanie - zeby dzialalo jak trzeba i spalalo jak trzeba;) ten bufor potrzebny? wstepnie mam wycene z buforem mini luxury na ok 12-13000zl z montazem

mondeo040
22-03-2013, 22:11
ja tez bede budowal parterowke, 130m2 uzytkowej. WM z reku, fundamet styro 20cm, sciana 25cm plus 18cm styro, dach welna 30cm

na pewno bedzie piec na pelet, mini bio tez jestem zdecydowany, w calym domu w 100% podlogowka, w lato tez chcialbym grzac cwu piecem

pytanie - zeby dzialalo jak trzeba i spalalo jak trzeba;) ten bufor potrzebny? wstepnie mam wycene z buforem mini luxury na ok 12-13000zl z montazem

Napisze tak , jezeli masz dojscie do gazu to , tylko gaz. Jezeli nie to pelet tanszy , ale ale ta technika na obkolo pieca i w piecu dobije Ciebie , bo jak nie srobka to grzalka , a jak nie grzalka to wiatraczek itd , To nie piec na wegiel a piec na pelet co jest nie do konca dopracowany w pl.
Zebym wiedzial co z tym piecem przezyje w trzy zimy to bym sie wczesniej powiesil , heh ,.To by mnie tu nie bylo , a innym graty jak bez stresu przezyja trzy zimy z tym piecem bo to narazie wynalazek i zobaczymy co z tego bedzie . Fajnie sie reklamuja , kazdy to lyka kto chce zaoszczedzic , i znowu ale ale , przeglad musi byc raz w roku , bo nie odpowiadaja jak cos sie zepsuje , ( a psuje sie duzo ) tylko jak kupywalem to mowili ze nic sie nie psuje i ze tylko czyscic trzeba raz w tygodniu, z czyszczeniem nie klamali ale za to z tym ze sie nic nie psuje , hahahah nawet 500 merc sie psuje
a co dopiero taki piecyk 10 kw , ach wiecej nie pisze bo mnie to wk.. poczytajcie , popytajcie i odemnie duza wskazowka jak ma ktos dojscie do gazu to tylko gaz .pozdro

mondeo040
22-03-2013, 22:20
ps.http://www.youtube.com/watch?v=2e6QA5jWjBY

kamel50
22-03-2013, 23:48
nie mam opcji gazu, wszystkie znaki na niebie podpowidaja, ze w najblizszym czasie nie mam co liczyc. Weglem sie brudzic nie bede, na prad mnie nie stac,podobnie olej

jacekh
01-04-2013, 08:56
Bufor nie jest niezbędny ani nawet potrzebny i kocioł da sobie radę ( nie wnikam w dobór mocy bo to już pewnie masz za sobą ) bez tego. Ja postanowiłem walnąć bufor z zamiarem zrobienia z niego "łącznika" i magazynu energii z różnych źródeł, na starcie miała być pompa ciepła, solary, a wyszło tak, że zostałem na razie z kotłem na pellet a na solary czekam ( gmina ubiega się o środki z programów unijnych ) na pompę mnie nie stać ale nie odpuszczam tej myśli i kiedyś do tego dojdzie.
Tak więc jeśli bufor miałby być tylko do kotła to raczej nie ma sensu ( choć przy podłogówce jest bardzo wygodny i daje możliwość długiego i stabilnego utrzymania temperatury pomieszczeń ) bo kocioł ma własne sterowanie i przy dobrze zrobionej instalacji nie będzie potrzebny. Ale gdyby kiedyś był potrzebny do solarów czy czegoś innego to bez ruiny kotłowni może się nie obejść.
Nie bez znaczenia jest powierzchnia którą potrzeba poświęcić na bufor, w niewielkim domu to może być problem. Budowanie to seria wyborów...
Dobrych wyborów życzę zatem i mokrego dyngusa ;) a tak właściwie to życzę wszystkim wiosny .

fotohobby
01-04-2013, 16:33
Dla kotła, solarów bufor ok, ale dla pompy ciepła ??

kamel50
01-04-2013, 23:05
tak licze to wszystko, mysle i dochodze do wniosku ze inwestycja w moim przypadku w PC wynosi ok 40tys zl jest nie zrozumiala ekonomicznie. Moj domek ma zapotrzebowanie na cieplo 96kwh/m2/rok. Na pewno bedzie wm z reku, a zamiast 40tys w pompe zainwestuje w jeszcze lepsze ocieplenie i okna i na pewno nie bedzie to koszt jaki musialby, zaplacic za PC. Ilosc zapotrzebowania na cieplo sie powinna jakos rozsadnie zmniejszyc, nie oczekuje wynikow ok 40, ale zalozmy niech to bedzie ok 60-70. Postawie piec na pelet i bede tym czystym palaczem, no ale niestety palaczem ;) Jedno co mnie tylko martwi to ceny paliw, a w szczegolnosci ich wzrost. Wydam na piec na pelet 10tys, a za 3 lata sie okaze cena peletu jest beznadziejna, ekogroszek na pewno bedzie rowniez drozszy, ale czy to dalej bedzie rozsadne palic peletem drozej zeby tylko bylo czysciej.A piec kupiony,hmm. Zdaje sobie sprawe ze sa mixy do palenia roznym paliwem, ale podziela, poglad ze piec do wszystkiego nie jest dobry. i badz tu czlowieku madry;) mamy 1.04 a zima w pelni;))))

keteimj
09-04-2013, 23:46
t Postawie piec na pelet i bede tym czystym palaczem, no ale niestety palaczem ;) Jedno co mnie tylko martwi to ceny paliw, a w szczegolnosci ich wzrost. Wydam na piec na pelet 10tys, a za 3 lata sie okaze cena peletu jest beznadziejna, ekogroszek na pewno bedzie rowniez drozszy, ale czy to dalej bedzie rozsadne palic peletem drozej zeby tylko bylo czysciej.A piec kupiony,hmm. Zdaje sobie sprawe ze sa mixy do palenia roznym paliwem, ale podziela, poglad ze piec do wszystkiego nie jest dobry. i badz tu czlowieku madry;) mamy 1.04 a zima w pelni;))))

Tak do końca to nie ma czystych palaczy w kotłach na paliwo stałe takie czy inne i nie ma co ich za bardzo wybielać lub też dodatkowo sarować sadzą tych co palą groszkiem to już nie ta generacja kotłów - ja wtej chwili siedzę a w zasadzie leżę przy lapku i mogę monitorować i pełne sterowanie kotła przez internet z dowolnego miejsca na ziemi i nie specjalnie mi przeszkadza że w tej chwili spala ekogroszek, a nie pellet oczywiście ze jak palę pelletem jest milej i przyjemniej i mniej roboty przy usuwaniu popiołu ale zato drożej co nie znaczy że jak znajdę pellet w rozsądnej cenie to przyszłej zimy nie pojadę na pellecie. Bierz RBR-a Ekouniwersal i powyższe dylematy czym masz palić z czasem same ci się rozwieją, a paliwa mają tą podstawową wadę, że są zawsze zadrogie. A jeszcze jedno najpierw zobacz jaka jest dostępność do pelletu w twojej okolicy bo co z tego że kupisz piec na pellet jak paliwo będziesz musiał sprowadzać z odległości 100km albo więcej i za tarnsport ci dojdzie 100PLN na tonie, piszę tak na bazie swojego doświadczenia bo lubelskie to prawie biała plama na mapie polski jeżeli chodzi o dostawców a okolice Zamościa w szczególności

Hanss
30-12-2013, 22:50
Również myślę o MINI BIO, dom będzie miał 125m2 użytkowej, całość podłogówka, płyta fundamentowa - 24cm.XPS, ściany SOLBET 24 + 20cm.styr. grafit 031, dach 33cm. wełny 033, okna 3-szybowe Uw = 0,6 W/(m2K), od północy tylko dwa malutkie okna 90x150.
Do gazu nie mam dostępu, prądu się boję(koszty), w grę na 90% wchodzi piec na pellet, dlatego myślę o MINI BIO 10kW. Moje zapytanie, myśleć również o WM i buforze, jakie jest spalanie pelletu na minimalnej (chyba 30% mocy kotła), czy jest sens myśleć o tym MINI BIO LUXURY czy szkoda dopłacać?... aha lubię ciepło, w domu zimą dla mnie musi być 23 stopnie. Proszę o podpowiedzi.

rafstraz
17-01-2014, 11:55
Hanss, jak tam zakupiłeś mini bio?? czy zmieniłeś zdanie?
Jestem ze świętokrzyskiego czy są na forum użytkownicy compact bio bo zastanawiam się nad compact bio i mini bio?????

snoopyz
03-02-2014, 06:39
Witam na wstepie napisze ze zakupilem kociol mini bio podstawowa wersje bez sondy lambda z dlugim palnikiem w atrakcyjnej cenie mam dom nieocieplony pustak porotherm 30 cm okna z pakietem 3 szybowym strop 10 cm styropianu po tynkach wylewkach chcialem wygrzac dom do ukladania plytek na podlodze po uruchomineniu pieca temperatura zadana 65 stopni pellet od lokalnego dostawcy 80 m podlogowki plus 4 grzejniki radsona zawor 4 drozny spalanie ok 69 -70 kg pelletu przy zadanej temp 65 stopni zmniejszylem do 53 w domu cieplutko ale spalanie na podobnym poziomie czy to normalne przy wygrzewaniu czy mozna w jakis sposob ustawic minimalne spalanie brak czujnika pokojowego z gory dziekuje za pomoc

zk140t
06-02-2014, 18:07
Witam na wstepie napisze ze zakupilem kociol mini bio podstawowa wersje bez sondy lambda z dlugim palnikiem w atrakcyjnej cenie mam dom nieocieplony pustak porotherm 30 cm okna z pakietem 3 szybowym strop 10 cm styropianu po tynkach wylewkach chcialem wygrzac dom do ukladania plytek na podlodze po uruchomineniu pieca temperatura zadana 65 stopni pellet od lokalnego dostawcy 80 m podlogowki plus 4 grzejniki radsona zawor 4 drozny spalanie ok 69 -70 kg pelletu przy zadanej temp 65 stopni zmniejszylem do 53 w domu cieplutko ale spalanie na podobnym poziomie czy to normalne przy wygrzewaniu czy mozna w jakis sposob ustawic minimalne spalanie brak czujnika pokojowego z gory dziekuje za pomoc

Witaj.

Podaj swoje nastawy to może Ci coś doradzę.

Powietrze MIN
Powietrze MAX
Podawanie MAX
Modulacja moc MIN
Modulacja moc MAX

Pozdrawiam.

snoopyz
07-02-2014, 12:51
241332servisany kostrzewy pwlno popiolu i srtasznie duzo niedopalonego pelletu w palniku mam wklad ceramiczny ale boje sie go zalozyc bo zapcha caly palnik


Pow min 17, pow max 45, podawanie max 8.5, moc min fl2, moc max fl2 100, prog foto 10, tlen min 14.0, tlen max 8.0, dmuchawa rozpalanie 20

zk140t
07-02-2014, 19:39
241332servisany kostrzewy pwlno popiolu i srtasznie duzo niedopalonego pelletu w palniku mam wklad ceramiczny ale boje sie go zalozyc bo zapcha caly palnik


Pow min 17, pow max 45, podawanie max 8.5, moc min fl2, moc max fl2 100, prog foto 10, tlen min 14.0, tlen max 8.0, dmuchawa rozpalanie 20

Poszalałeś z ustawieniami.
Generalnie "wszystkiego masz za dużo".

Powietrze min TWOJE-17 MOJE-7
Powietrze max TWOJE-45 MOJE-20
Podawanie max TWOJE-8,5 MOJE-7,5

Reszta OK.
Spróbuj i daj znać.

artursz_69
10-02-2014, 18:06
Witam wszystkich.
Jestem świeżym użytkownikiem kotła MiniBio 20kW lux i niestety mam problem, z którym nie bardzo mogę sobie poradzić. Otóż, każdorazowo gdy piec wygasza się temperatura na kotle wzrasta do wartości pow 90C, co powoduje wybicie zabezpieczenia i ponowne rozpalenie nie jest wówczas możliwe bez fizycznego wciśnięcia bezpiecznika (błąd: brak ognia/opału). Zmiana temperatury maksymalnej kotła na niższą nawet na 50C nie zmienia sytuacji. Nie wiem czy problem tkwi w ustawieniach czy też jest to sprawa dla serwisu.
Pozdrawiam

snoopyz
10-02-2014, 19:19
poszalałeś z ustawieniami.
Generalnie "wszystkiego masz za dużo".

Powietrze min twoje-17 moje-7
powietrze max twoje-45 moje-20
podawanie max twoje-8,5 moje-7,5

reszta ok.
Spróbuj i daj znać.

sprobowalem temperatura zadana 55 ustawienia twoje co do powietrza i podawania histeryza 5 prog foto 10 pompy wlaczaja sie przy 40 stopniach na zaworze 4 droznym na 5 skala do 10 80m 2 podlogowki i 4 grzejniki powrot zimny spalanie 2,8 na h palnik na 100 procent smiga moze popiolza malo kaloryczny nie wiem co probowac prog foto mniej moc minimalna na 30 max na 100 zmieniac to spieki popiol z czym jeszcze pokombinowac jade w srode po barlinek zobaczymy co bedzie

rafwla
10-02-2014, 21:15
sprobowalem temperatura zadana 55 ustawienia twoje co do powietrza i podawania histeryza 5 prog foto 10 pompy wlaczaja sie przy 40 stopniach na zaworze 4 droznym na 5 skala do 10 80m 2 podlogowki i 4 grzejniki powrot zimny spalanie 2,8 na h palnik na 100 procent smiga moze popiolza malo kaloryczny nie wiem co probowac prog foto mniej moc minimalna na 30 max na 100 zmieniac to spieki popiol z czym jeszcze pokombinowac jade w srode po barlinek zobaczymy co bedzie
Sorry,że się właczę
1. Lepszy lava od barlinka, nie robi spieków, wypróbowane.
2. Próg foto jest potrzebny jedynie do rozpalania, no i wygaszania. Nie ma nic do ilości spalanego pelletu.
3. Temperatura załącznia pomp jest za niska. Ustaw na 48-50.Tak o 5-7 stopni mniej od tem. zadanej, bo potem palnik zacząłby obniżać moc przy nastawie mniejszej niż 5 stopni. Lepiej też podnieś tem zadana na 60 s.
4. I poczytaj ten wątek, moim zdaniem trzeba jescze zmienić ustawienia. http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=692&p=1
Pozdrawiam.

snoopyz
11-02-2014, 18:05
Sprobowalem zrobic z tymi ustawieniam,i plus na zaworze 4 d ustawilem podlogowke na 5 piec chodzil cala noc spalanie ok 1,8 na h zadana temperatura 60 stopni pompy od 55 wykres to linia ciagla czyli wogole sie nie wylaczal i chyba nie osciagnol tej zadanej temperatury a woda w podlogowce tzn na rodzielaczy nawet letnia nie byla nie wiem co juz robic ile sie 80 m moze nagrzewac ?

snoopyz
12-02-2014, 22:25
napisze od poczatku dom nieocieplony porotherm 30cm okna 3szybowe 80 m podlogowki 5 grzejnikow kociolek mini bio 10kw zawor 4drozny pellet jakis shit od lokalnego dostawcy chciabym wygrzac dom ns zewnatrz plus 2 zawor 4d na 9 kociolek temperatura zadana 60 2pompy wilo wlaczaja sie przy 56 stopniach palnik chodzi z moca 100% ustawienia
powietrze min 15
max 40
mocfl min 30
moc fl max 100
histeryza 5
podawanie 8
wartosc opalowa 4.5
wiem ze ustawienia z kosmosu ale inaczej sie nie da kociolek dobija do 58.7 i leci w dol do 54 nie osiagnie zadanen temperatury spalanie 60kg na dobe 3.2 kg na h woda na powrocie kotla zimna woda na rozdzielaczu podlogowki powrot zimna nie ma powietrza woda dobita i nie wiem czy tak ma byc czy cos w instalacji pomieszane to jak to ma dzialac jak mrozy przyjda jak skrece na zawozd 4d to letnia woda idzie w podlogowke co poradzicie temperatura 15 stopni w domu na zewnatrz 2

rafwla
12-02-2014, 23:28
Moim zdaniem za duże masz ustawienia powietrza. zobacz tutaj jak daje ogniem na pow. max 23 To platium bio ale kostrzewa chyba nic tu nie zmieniała. http://www.youtube.com/watch?v=WW28gPtOBJM. A może problem jest w tej podłogówce a nie w piecu? Masz tą pompę http://www.e-heat.pl/pompa-obiegowa-wiloyonos-pico-2516-p-1406.html ? Na ile ją ustawiłeś? Ja mam grundfosa alfe ale jak dam na 1 to nie nagrzewa mi podłogówki w łazience chociaż jest jej 15 m/2.
Masz pomiar tem. na czopuchu? Bo może grzejesz ale okolice?

snoopyz
13-02-2014, 18:12
nie no u mnie nie ma takiego ognia na pellecia na tych ustawieniach spalil 45 kg od 23 do 8 rano ale nagrzal dom i podlogowke na powrocie mam wlasnie takie 2pompy wilo na podlkogowke ustawiona na 3 a na grzejniki wynoszenie 1 m nie mam termometra na czopuchu wlasnie komin fi 200 6 m wysoki na zewnatrz 3 stopnie na plusie w domu 19 bez ocieplenia spalanie 3,3 kg na h zjade z ustawieniami na 10 min 20 max podawanie 7,5 temp zadana 55 histeryza 5 pompy 50 stopni zawor 4 d na 5 i zobaczymy co sie bedzie dzialo w poniedzialem zaloze czujnik aurisa temeratury w salonie podpiety do pompy od podlogowki niezaleznie od pieca odetnie pompe z podlogowki nie wiem czy sie spisze to ustawienie ale zobaczymy

snoopyz
13-02-2014, 18:15
czy jest jakas przyslona w stary, typie palnika dlugim na wentylatorze ??????? bo mi sie wydaje ze to powietrze slabo bije ?

rafwla
13-02-2014, 18:50
Jest przesłona. Patrz tylko czy będzie dopalało pellet. Ja bym zmniejszył na 6. Może trochę szamotu by się przydało. Gdybym ja wyciągnął swój z pieca miał by dużo mniejszą moc. To dopalanie na szamocie to bomba w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie masz wkładki szamotowej? Zrobiłbyś coś z cegieł i płytek i zaspawaj górę palnika aby płomień był bardziej poziomy.

snoopyz
14-02-2014, 11:08
Jest przesłona. Patrz tylko czy będzie dopalało pellet. Ja bym zmniejszył na 6. Może trochę szamotu by się przydało. Gdybym ja wyciągnął swój z pieca miał by dużo mniejszą moc. To dopalanie na szamocie to bomba w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie masz wkładki szamotowej? Zrobiłbyś coś z cegieł i płytek i zaspawaj górę palnika aby płomień był bardziej poziomy.

mam narazie 4 cegly szamotowr i wkladke na palniku a co do przzeslony na wrntylatorze jest tam podzialks zeby na 6 otworzyc

rafwla
14-02-2014, 11:51
Podawanie na sterowniku peletu zmniejszyłbym na 6. Ja mam w połowie przysłoniętą zasłonę na wentylatorze. Górą nad wkładką szamotową nie ucieka dym, jest szczelna? Niektórzy mówili że muszą ją uszczelnić.

snoopyz
15-02-2014, 18:43
Podawanie na sterowniku peletu zmniejszyłbym na 6. Ja mam w połowie przysłoniętą zasłonę na wentylatorze. Górą nad wkładką szamotową nie ucieka dym, jest szczelna? Niektórzy mówili że muszą ją uszczelnić.
zrobilem tak zawor 4d na 5 lefwie letnia woda w co na piecu55 pompy 50 histeryza 5 pow max20 min8 podawanie 7 barlinek 8mm i co nie wygadi sie osiaga 55 na 45 procent j oompy go ostudzaja a jak wskoczy na 100 procent to w domu cieplo ale wgkres to prosta czy da sie podlaczyc kazde oompe osobno do sterownika mini bio
i zadac jm inna temp wlaczenia bi to wyglada tak jakby mial za malo mocy zeby to bagrzsc 4 grsejniki i 80 m poflogi dxiduah bylo 8 na llusie bez cwu

zk140t
15-02-2014, 22:09
(...)

Uprasza się forumowiczów o powstrzymywanie się w pisaniu komentarzy na forum po spożyciu alkoholu.
Merytoryczna jakość takich wpisów nie jest wystarczająca dla zrozumienia przez czytających...
Dziękuję.

snoopyz
16-02-2014, 06:51
[QUOTE=snoopyz;6369114]zrobilem tak zawor 4d na 5 ledwo letnia woda w co na piecu55 pompy 50 histeryza 5 pow max20 min8 podawanie 7 barlinek 8mm piec wlacza pompy przy 50 temp dojdzie do 55 i spada tak jakby piec nie mail mocy pytanie czy da sie kazda z pomp a mam ich dwie podpiac osobno do sterownika i wlaczac osobno czy zamontowac sterownik pokojowy ktorycbedzie sterowal pompa podlogowki wlaczal i wylaczal ja bez ingerencji pieca czy przerobic poprowadzenienie cieplej wody do podlogowki teraz mam 2 pompy za zaworem 4d ia skrzynke rozdzielacza w wiatrolapie

snoopyz
16-02-2014, 06:52
[QUOTE=snoopyz;6369114]zrobilem tak zawor 4d na 5 lefwie letnia woda w co na piecu55 pompy 50 histeryza 5 pow max20 min8 podawanie 7 barlinek 8mm i co nie wygadi sie osiaga 55 na 45 procent j oompy go ostudzaja a jak wskoczy na 100 procent to w domu cieplo ale wykrescti prosta

rafwla
17-02-2014, 00:05
Pompy powinny być podpięte osobno oczywiście, i w sterowniku są na to gniazda odpowiednie. A są to dwie pompy do podłogówki czy jedna c.o a druga c.w.u.? Nie wiem czy teraz jest dobrze czy nie bo te 2 ostatnie posty trochę się wzajemnie wykluczają, z tego co zdołałem zrozumieć. Piec jest nastawiony na pracę z mocą płynną czy dwustanową? Zrób taką próbę. Otwórz zawór 4 d całkowicie i włącz piec. Nastaw go na pracę w modulacji. Jest to w menu głównym, w funkcji palnik, w serwisie: do wyboru praca z modulacja lub dwa stopnie mocy. Zobacz jak to będzie funkcjonować i opisz

snoopyz
17-02-2014, 10:44
Pompy powinny być podpięte osobno oczywiście, i w sterowniku są na to gniazda odpowiednie. A są to dwie pompy do podłogówki czy jedna c.o a druga c.w.u.? Nie wiem czy teraz jest dobrze czy nie bo te 2 ostatnie posty trochę się wzajemnie wykluczają, z tego co zdołałem zrozumieć. Piec jest nastawiony na pracę z mocą płynną czy dwustanową? Zrób taką próbę. Otwórz zawór 4 d całkowicie i włącz piec. Nastaw go na pracę w modulacji. Jest to w menu głównym, w funkcji palnik, w serwisie: do wyboru praca z modulacja lub dwa stopnie mocy. Zobacz jak to będzie funkcjonować i opisz

juz pisze jedna pompa podlogowka druga grzejniki podlaczone jednym kablem do sterownika wlaczaja sie w tym samym czasie piec jest na modulacji ale ja mam stary piec i mam tylko albo fl albo jeden stopien mocy chciaabym zrobic tak zeby pompa do podlogowki wlaczala sire pozniej i zadziej po zalewa piec zimna woda i piec nie ma mocy osiagnac zadana temperature dopoki sie pompy nie wlacza piec leci z mala moca i poziej w probuje ciagnac na 100 procent ale zimny powrot go dusi