Jacek150
22-01-2011, 14:49
Co sadzicie o pomie ciepła Nibe Fighter 1245 ? Jak sie srapawuje sprężąrka w tych pompach. Czytalem że ogólnie Nibe to dobra marka produkująca pompy ciepła.

tomek_glw
23-01-2011, 21:09
Też jestem ciekaw opinii, z tym że interesuje mnie model bez zbiornika wewnętrznego na cwu. Koszt ok 6000pln niższy a wolę dostawić jakiś większy zewnętrzny ok 300l.
Pozdrawiam.

Jacek150
23-01-2011, 22:10
Coś nikt nie odpisuje. Może nikt nie ma takiej pompy

Tomek_Wen
24-01-2011, 08:01
Witam
Ja mam NIBE 1145 + bufor jestem mega zadowolony z tej pompy.
Pozdr

tomek_glw
24-01-2011, 11:03
Jeśli można, napisz coś więcej, jaka moc pompy i jak duży budynek. Masz podłogówkę czy mieszany układ z grzejnikami? Wyrabiasz się w taniej taryfie?
Bufor - tzn. zasobnik ciepła czy masz na myśli zbiornik na ciepłą wodę użytkową?
Dzięki

aha - jakie Dolne Źródło??

Tomek_Wen
24-01-2011, 13:31
Moc 10kw
Zbiornik multiwalentny NIBE
wszędzie podłogówka
dom 198 m2

dolne źródło poziome.
Co do taryfy - budowlana niestety ale koszt od 5-10-2010 do 5-12-2010 za caly prąd budowlany 840 zł , myślę ze pompa max 600 zl
w domu mam ustawiona temp 21 stopni.
Pozdrawiam

Jacek150
24-01-2011, 17:16
Od początku listopada mam zainstalowaną Nibe 1245 12kw do tego bufor podłogówki 100 litrów Biawar. Jestem ciekawy jak sie pompa sprawuje innym użytkownikom. Wszędzie mam podłogówkę tj. 300 m kw. W marcu zamierzam się wprowadzic. Na razie wykańczam wnetrze. W sumie wszystko działa ok , nie miałem jeszcze rachunku za prąd od 11-2010. W domu mam temperaturę ok 19,5 stopnia. Podczas pracy pompy temperatura dolnego źródła oscyluje w dniu dzisiejszym na wlocie do pompy 2 stopnie a na wylocie ok -2 stopni. Jeśli pompa nie pracuje to na wlocie po ok 20 minutach mam 7,5 stopnia. Kolektor pionowy 6 x 50 m. Ustawilem krzywą grzania n 3 tj. przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz woda w podłogówce ma ok 27, 7 stopni. Jesli macie podobny sprzęt to napiszcie czy wszytko mam ok. Dodam że od 07-11 -10 do dzisiaj pompa chodziła 1075 godzin.

ferrit
11-02-2011, 11:08
Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ?

Tomek_Wen
11-02-2011, 13:02
Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ?

wymiennik poziomy 500 metrów 5 pętli

Jastrząb
11-02-2011, 13:32
Jak duże wymienniki ma PC gruntowa Nibe 10KW ?
Jesli przez wymiennik chodzi Ci o kolektor grunowy aka dolne zrodlo, to nie ma dla niego stalej wielkosci. I dotyczy to kazdej pompy ciepla.
Zwlaszcza jesli jest to kolektor poziomy, jego dlugosc powinna byc uzalezniona od warunkow grutowych. Kolektor pionowy jest mniej czuly na warunki gruntowe, ale jest te sa dobre, np grube warstwy wodonosne, to mozna to go pewnie skorcic, zaoszczedzic.

marcin

hydraulik_
12-02-2011, 18:34
Od początku listopada mam zainstalowaną Nibe 1245 12kw do tego bufor podłogówki 100 litrów Biawar. Jestem ciekawy jak sie pompa sprawuje innym użytkownikom. Wszędzie mam podłogówkę tj. 300 m kw. W marcu zamierzam się wprowadzic. Na razie wykańczam wnetrze. W sumie wszystko działa ok , nie miałem jeszcze rachunku za prąd od 11-2010. W domu mam temperaturę ok 19,5 stopnia. Podczas pracy pompy temperatura dolnego źródła oscyluje w dniu dzisiejszym na wlocie do pompy 2 stopnie a na wylocie ok -2 stopni. Jeśli pompa nie pracuje to na wlocie po ok 20 minutach mam 7,5 stopnia. Kolektor pionowy 6 x 50 m. Ustawilem krzywą grzania n 3 tj. przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz woda w podłogówce ma ok 27, 7 stopni. Jesli macie podobny sprzęt to napiszcie czy wszytko mam ok. Dodam że od 07-11 -10 do dzisiaj pompa chodziła 1075 godzin.

Koszt za 2,5 miesiąca 1075X3(bo cop 4)=3225kWh to około 1600 zł dojdzie jeszcze cwu czyli jakieś 600 zł /miesiąc:p

Jacek150
12-02-2011, 18:54
To dużo za 300 m2 grzania w pierwszym sezonie ?

Jacek150
12-02-2011, 20:11
Nibe 1245 w wersji 12 kw trój fazowa na pobór mocy ok 2, 5 kw. przy 0/35. Nigdy temperatura dolnego źródła sie nie obniżyła poniżej plus 1,5 a na zasilaniu nigdy nie miałem w pobliżu 35 stopni a pomimo tego zawsze temperatura w domu oscylowala ok 19, 5 stopnia. Więc myślę że COP jest troche wyższy niż 4.

ferrit
12-02-2011, 20:34
Nie chodzi mi o kolektor gruntowy tylko wewnątrz pompy, ile płyt mają wymienniki: parownik i skraplacz ? Kto może otworzyć i obejrzeć lub ma dane techniczne ?

JK102
15-03-2011, 17:25
Witam! Mam pc NIBE 1245 12 kw, 200 m2 podłogówki, 4 osoby, wm z reku i GWC. Pierwszy rachunek za okres 17.10.-17.12. ( były wtedy tęgie mrozy )- nie mieszkaliśmy jeszcze - wyniósł 940 zł, minus jakieś 100 zł, czyli ok. 420 na miesiąc za ciepło. Drugi rachunek - do 17.02. 1600 zł. Mieszkamy od 18.01., taryfa budowlana, wszystko na prąd, brak podbitki i jeszcze kilka mostków termicznych do likwidacji. przez jakieś 2 tygodnie grzałam sobie wodę w trybie luksusowym, w domu teraz jest 21.8-22.5 st. C, ale były i okresy kiedy było 26 st. podczas regulacji. Obecnie nachylenie krzywej na +2, przesunięcie na +3, temp. zasilania 28. Przechodzę na taryfę G12 i chcę założyć podlicznik na pc.

Jacek150
15-03-2011, 22:18
Ja za 4 miesiące od 01-11-10 do 01-03-11 zaplaciłem 2000 zł za cały prąd z pompa ciepla. Myslę ze pompa zuzyła ok 400 zł reszta na potrzeby wykańczania domu. Pompa f-1245 12 kw , 300 m2 podlogówki. Taryfa budowlana , pierwszy sezon grzewczy no i brak podbitki.

NikoMati
01-04-2011, 12:19
Ja mam 1245 8kw i użytkuje ją już prawie dwa lata (od września 2009).
Do tej pory to miałem tylko drobne problemy z wchodzeniem pompy w tryb awaryjny z powodu wahań napięcia w sieci.
Elektronika tej pompy jest bardzo wrażliwa na skoki napięcia (u mnie na fazę było nawet 200V)
Wczoraj pękła złączka elastyczna w piecu łącząca sprężarkę z dolnym źródłem (był serwis i powiedział ze jest to problem który notorycznie występuje w pompach z pierwszego okresu produkcji.
Dodam ze mam jeden z pierwszych modeli z kolorowym wyświetlaczem.
Wymiana złączki ma dziś nastąpić….
Jeżeli miał bym jeszcze raz dokonać wyboru typu ogrzewania budynku nie zmienił bym zdania!!!
Pozdrawiam

t0mekk
30-05-2011, 13:31
Nibe 1245 ma zasobnik wbudowany 180l - jak wam się to sprawdza w normalnym użytkowaniu? Nie brakuję ciepłej wody, jak z temperaturą, jak długo nagrzewa się taką ilość wody? U mnie będą 3 osoby korzystały, z czego 2 osoby z wanny a jedna osoba prysznic.

salik
30-05-2011, 21:36
Czy ktoś może porównywał Nibe 1245 z IVT Greenline HE C (ewentualnie Nibe 1145 z IVT HE E)?
Chodzi mi o możliwości sterownika, wymogi odnośnie DZ itp.
Rozważam PC z kolektorem pionowym (ok. 150mb) i wygląda że te 2 pompy mają bardzo podobną charakterystykę.

MartynaHubert
27-09-2015, 12:51
Witam.Od niedawna mam pompę ciepła p-w F2040.Czy już ktoś taką posiada?Podobno nowość niedawno wypuszczona na rynek.Pozdrawiam.

JacekBB
28-09-2015, 07:11
Czy ktoś może porównywał Nibe 1245 z IVT Greenline HE C (ewentualnie Nibe 1145 z IVT HE E)?
Chodzi mi o możliwości sterownika, wymogi odnośnie DZ itp.
Rozważam PC z kolektorem pionowym (ok. 150mb) i wygląda że te 2 pompy mają bardzo podobną charakterystykę.

Wymogi dolnego źródła są takie same, bo jego wielkość dobierasz do mocy pompy a nie marki ani modelu. Co do sterownika - ogólnie sterownik Nibe ma więcej możliwości, ale wiem o co konkretnie Ci chodzi.

marcin_ozo
16-11-2017, 10:16
Zaglądają tu jeszcze użytkownicy tej pompy? ;)
Ja mieszkam pół roku, od pierwszego listopada po dziś dzień wydałem na ogrzewanie i wodę 350 zł. Dom 200m2 (tylko podłogówka), 2 odwierty pionowe. Pompa 8kW. Mam pytanie czy można gdzieś sprawdzić w menu ile razy na dobę pompa się włącza?

wihajster
16-11-2017, 11:06
Statystyk dobowych w Nibe nie ma, są ogólne od początku działania pompy. Możesz sobie okresowo notować i dzielić przez ilość dni.

maciuspala
16-11-2017, 14:32
Zaglądają tu jeszcze użytkownicy tej pompy? ;)
Ja mieszkam pół roku, od pierwszego listopada po dziś dzień wydałem na ogrzewanie i wodę 350 zł. Dom 200m2 (tylko podłogówka), 2 odwierty pionowe. Pompa 8kW. Mam pytanie czy można gdzieś sprawdzić w menu ile razy na dobę pompa się włącza?

350 zł za 16 dni ogrzewania i CWU gdzie raczej nie było potrzeby grzania to okropna kwota. Jęśli jest ciepło i ogrzewanie za miesiąc 700 zł to ile będzie kosztowało ogrzewanie jak będzie -15 stopni.

map78
16-11-2017, 15:44
350 zł za 16 dni ogrzewania i CWU gdzie raczej nie było potrzeby grzania to okropna kwota. Jęśli jest ciepło i ogrzewanie za miesiąc 700 zł to ile będzie kosztowało ogrzewanie jak będzie -15 stopni.

To pierwszy sezon i zaraz po zamieszkaniu, także wszystko jest możliwe :yes: Ja w pierwszym sezonie hajcowałem ekogroszkiem na maksa a i tak ciężko mi było 21st w domu osiągnąć. Teraz mam 23 bez większego wysiłku...

imrahil
16-11-2017, 20:18
pytanie czy dom był już rozgrzany, czy może ta kwota zawiera koszt rozgrzania np. z 15 stopni. no jeszcze jaka taryfa (zapewne G11)

marcin_ozo
17-11-2017, 09:53
Statystyk dobowych w Nibe nie ma, są ogólne od początku działania pompy. Możesz sobie okresowo notować i dzielić przez ilość dni.

Wszystkie menu i podmenu chyba przejrzałem, i nie widzę nawet tych ogólnych statystyk, gdzie one są??
Co do mojego 350 zł to przepraszam, mój błąd. chodziło o okres od 1 pazdziernika do 15 listopada. Także tu juz chyba wygląda dobrze.

drogba_37
22-11-2017, 08:53
Może ktoś mi podpowiedzieć jak uruchomić Nibe Uplink? To znaczy, w instrukcji jest mowa żeby się zarejestrować na nibeuplink.com, itd. ale mi chodzi o informacje techniczne, w instrukcji piszą:

Podłączyć kabel sieciowy (prosty, kat. 5e UTP) z wtyczką
RJ45 do gniazda RJ45 z tyłu pompy ciepła.

no ale gdzie dalej podłaczam to Rj45? do routera?

CNC_POMPY_CIEPLA
22-11-2017, 09:12
Może ktoś mi podpowiedzieć jak uruchomić Nibe Uplink? To znaczy, w instrukcji jest mowa żeby się zarejestrować na nibeuplink.com, itd. ale mi chodzi o informacje techniczne, w instrukcji piszą:

Podłączyć kabel sieciowy (prosty, kat. 5e UTP) z wtyczką
RJ45 do gniazda RJ45 z tyłu pompy ciepła.

no ale gdzie dalej podłaczam to Rj45? do routera?

tak do routera.

drogba_37
22-11-2017, 09:34
Do routera kabelkiem mam daleko, ale mam w domu wifi, to mozna by zakończyć to jakąs karta wifi??

CNC_POMPY_CIEPLA
22-11-2017, 09:39
Do routera kabelkiem mam daleko, ale mam w domu wifi, to mozna by zakończyć to jakąs karta wifi??

http://allegro.pl/tp-link-wzmacniacz-sygnalu-tl-wa850re-i6591963019.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=plasma_tp-link&ev_adgr=TP+Link&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=Cj0KCQiA3dTQBRDnARIsAGKSflmu23zGPplmtnlq5Ntt w5uRHBo9zlYajjvMlFv-Dhq5NjhytMPRgCAaAgZJEALw_wcB&dclid=CLDVyMbx0dcCFdSVGAodAdUFSw

drogba_37
22-11-2017, 10:26
TAKI MI nie potrzebny, mam silny sygnał w całym domu, ale dzieki wiem o co chodzi, kupie zwykły adapter na rj45

A1986
04-03-2019, 19:00
A tak ogólnie jak wam się sprawują pompy ciepła Nibe F1145 i F1245?
Ile kosztują serwisy/naprawy?
Pytanie do tych co od dawna mają:)

zibizz1
04-03-2019, 20:02
Kupiłem 2 lata temu, grzeje 1,5 roku. Jedyne co mnie wkurza to to że żeby mieć rozszerzone wykresy lub zmianę parametrów przez internet to trzeba płacić abonament. Bez tego jest tylko podgląd miesiąc wstecz. Użytkowanie bez problemu. Stopniominuty mi się bardzo podobają

A1986
05-03-2019, 09:05
Dzięki za odpowiedź.
Chętnie posłuchałbym opinii P. Tomek_Wen, który w 2011 pisał w tym wątku, że ma taka pompę:)

Co do abonamentu za sterowanie zdalne to faktycznie słabo.
A lokalnie z komputera domowego podłączonego do tej samej sieci, można zmieniać parametry?

zibizz1
05-03-2019, 20:16
Za darmo jest tylko podgląd parametrów. Zmiana ustawień przez www/apke kosztuje 25EUR/rok. Nie ważne czy stoisz obok pompy w tej samej sieci czy z Sydney. Miałem przez 3 miesiące z kuponu. Uważam że sterowanie jest niepotrzebne. Żeby dopasować parametry wystarczy raz dziennie podejść żeby coś zmienić. A jak już dopasujesz to masz spokój na parę miesięcy. Jak wprowadziłem zmiany w listopadzie to nie było potrzeby dotykać do marca. Bardziej mi się podobala rozszerzona historia ( też 25EUR/rok):
-wykresy od momentu uruchomienia a nie miesiąc
-więcej wykresów
-możliwość oglądania kilku na raz
Ale też nie warto za ta kasę,

A1986
06-03-2019, 09:16
Dzięki za odpowiedź, cenne szczegóły, których nie wyłapałem na etapie czytania dokumentacji:)

NOMIS
09-03-2019, 15:34
Ww. pompa była w moim kręgu zainteresowań przez kilka lat, lecz ostatecznie zmieniłem zdanie i kupuję pompę firmy Vaillant, model VWF 58/4 z wbudowanym zasobnikiem. W tej pompie opcja internetowa jest darmowa, chłodzenie aktywne i sterowanie internetowe w cenie.
Aktualnie jest promocja na te pompy więc wychodzi taniej niż podobna firmy NIBE.
Jeśli ktoś ma Vaillanta, proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Pozdrawiam

zibizz1
09-03-2019, 21:38
Zajrzyj na tą stronkę, może Ci się spodoba.
Kupiłem to do mojej IVT i wydaje mi się że jest przydatne.
Przez jakiś czas przy pomocy tego softu sterowałem pompą na odległość.
Na email przysyła mi raporty cogodzinne i dzienny.
Robi wkresy.

http://husdata.se/default.asp?id=15 (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fhusdata.se%2Fdefau lt.asp%3Fid%3D15)

Zajrzałem, dla tej Nibe są 2 warianty:
-interfejs MODBUS za 112 EUR którym możemy podłaczyc pompe do komputera lokalnie i ewnetualnie potem sie do tego komputera podłaczyć zdalnie
-raspberry pi z odpowiednim kabelkiem + platforma online 160 EUR+28 EUR/rok
Wydaje mi się że już lepiej kupić premium od producenta za 25 EUR/rok jak ktoś tego potrzebuje.