PDA

Zobacz pełną wersję : Zbrojenie belek - łączenie prętów?



michiko
01-02-2011, 20:13
Kiedy pręty w belkach łączy się na zakład? Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie, znajduję tylko długość zakładu oraz to, że można je stosować czasem - ale wiem, że nie jest to 'widzimisię', tylko przy jakichś konkretnych wymiarach belki? Albo może z innego powodu?
Bardzo proszę o odpowiedź.

Carpenter78
01-02-2011, 20:22
Jak dla mnie to zawsze, lepiej nie łączyć tylko zastosować ciągłe o odpowiedniej długości.

face
01-02-2011, 20:26
w belce to raczej ciagle zbrojenie, problemu z dlugosciami pretow nie ma sa 6m lub 12m

zbrojenie wiency, law fundamentowych (wszystkiego co na czyms lezy) mozesz laczyc jak ci sie podoba, byle zaklad zachowac, nie pamietam dokladnie ale 25 czy 30 x d preta minimum....bedzie pol metra i bedzie ok:)

michiko
01-02-2011, 21:19
Znalazłam tylko, że łączenie podłużne nie może być wtedy, kiedy jest znaczne naprężenie w danym przekroju - czyli to by pasowało do wieńcy i ław fundamentowych.

A co do długości 6 i 12 m - może do belek stosuje się na zakład wtedy, kiedy np. ma ona długość większą niż te 12 m albo np. przy 11 m dwa pręty 6m i mamy zakład pół metrowy... :D

Ah no i dzięki bardzo za odpowiedź ;)

face
01-02-2011, 21:32
Znalazłam tylko, że łączenie podłużne nie może być wtedy, kiedy jest znaczne naprężenie w danym przekroju - czyli to by pasowało do wieńcy i ław fundamentowych.


jesli mialas na mysli ze mozna w wiencach i lawach to dobrze doczytalas



A co do długości 6 i 12 m - może do belek stosuje się na zakład wtedy, kiedy np. ma ona długość większą niż te 12 m albo np. przy 11 m dwa pręty 6m i mamy zakład pół metrowy... :D

Ah no i dzięki bardzo za odpowiedź ;)

12 m belka bez podparcia w domku jednorodzinnym???dobry temat dla konstruktora
w belkach mozna laczyc zbrojenie ale tylko na podporach, gdy wystepuje np 5 belek jedna po drugiej wsparte na podporze
zbrojenie glowne belki pojedynczej powinno wystawac poza zewn krawedzie slupow i byc polaczone ze zbrojeniem belek sasiednichi zbrojeniem slupow

hydrogenium
02-02-2011, 05:53
jesli mialas na mysli ze mozna w wiencach i lawach to dobrze doczytalas



12 m belka bez podparcia w domku jednorodzinnym???dobry temat dla konstruktora
w belkach mozna laczyc zbrojenie ale tylko na podporach, gdy wystepuje np 5 belek jedna po drugiej wsparte na podporze
zbrojenie glowne belki pojedynczej powinno wystawac poza zewn krawedzie slupow i byc polaczone ze zbrojeniem belek sasiednichi zbrojeniem slupow

Czy człowieczku wiesz w jakiej dziedzinie życia doradzasz ?. Nie mając o tym pojęcia o statyce, teorii żelbetu oraz nie znając konkretnego przypadku, możesz komuś zrobić krzywdę fizyczną i finansową.

Ogólnie.
Połączenie na zakład stosuje się w tych przypadkach kiedy nie jest możliwe zastosowanie na całej długości pręta ciągłego , tylko w takim przypadku norma przedmiotowa dopuszcza zespojenia pręta m.in. po przez zakład (można jeszcze spawać oraz stosować łączniki gwintowane).

Wszystkie połączenia na zakład muszą znajdować się w przekrojach w których nośność zbrojenia nie jest w pełni wykorzystana, a sąsiadujące zakłady winny być odpowiednio poprzesuwane. W związku z powyższym trzeba posiadać trochę wiedzy z branży, aby móc doradzać, a nie tylko kierować się wiedzą muratorowo- toaletową lub wikipedią.

Ogólnie o zbrojeniu belki ciągłej.
W przypadku belki ciągłej wieloprzęsłowej zakłady zbrojenia głównego, dolnego projektuje się nad podporami, natomiast zbrojenia głównego, górnego w przęśle, czyli w strefach występowania minimalnych naprężeń rozciągających w zbrojeniu lub wręcz ich braku.

face
02-02-2011, 08:39
Czy człowieczku wiesz w jakiej dziedzinie życia doradzasz ?. Nie mając o tym pojęcia o statyce, teorii żelbetu oraz nie znając konkretnego przypadku, możesz komuś zrobić krzywdę fizyczną i finansową.


czlowieczku to powiedz sobie w lustro patrzac - nie oceniaj czyjejs wiedzy na podstawie ogolnej wypowiedzi

co do mojego pojecia o zelbecie to jestem spokojny, a jesli ty uwazasz sie za najlepszego i wszechwiedzacego to gratulacje - nawet sensu prostej wypowiedzi wylapac nie potrafisz i ogolnego przykladu




W związku z powyższym trzeba posiadać trochę wiedzy z branży, aby móc doradzać, a nie tylko kierować się wiedzą muratorowo- toaletową lub wikipedią.
.

cytujesz prostym ludziom norme i serwujesz terminy budowlane - hahaha, ciekawe co z tego rozumieja, wznies sie na wyzyny swej wiedzy i wytlumacz jak czlowiekowi ktory pojecia nie ma, bo to jest sztuka i swiadczy u umiejetnym zastosowaniu wiedzy, a nie cytaty normowe

reszte dyskusji mozemy na priv

hydrogenium
02-02-2011, 11:33
Primo ,ja bym forumowiczów nie nazywał "prostymi ludźmi"



czlowieczku to powiedz sobie w lustro patrzac - nie oceniaj czyjejs wiedzy na podstawie ogolnej wypowiedzi

co do mojego pojecia o zelbecie to jestem spokojny, a jesli ty uwazasz sie za najlepszego i wszechwiedzacego to gratulacje - nawet sensu prostej wypowiedzi wylapac nie potrafisz i ogolnego przykladu

Nie uważam się za nalepszego i wszechwiedzącego. Prosta odpowiedź na pytanie nie wymaga przez odbiorcę dodatkowych pytań. Pana wypowiedź rodzi dużo niejasności i może wprowadzać w błąd:



w belkach mozna laczyc zbrojenie ale tylko na podporach

No i prosty człowiek zrozumiał że każde zbrojenie może łączyć na podporze, również te górne w belkach, nie wspominając o zbrojeniu górnym wsporników. Po wcieleniu w życie teorii forumowej i rozdeskowaniu tak zazbrojonego balkonu, prosty człowiek ma teraz balkon na poziomie terenu , lub nadmiernie ugietą belkę która z założenia miałą być uciąglona z belką sąsiednią.



gdy wystepuje np 5 belek jedna po drugiej wsparte na podporze
zbrojenie głowne belki pojedynczej powinno wystawac poza zewn krawedzie slupow i byc polaczone ze zbrojeniem belek sasiednichi zbrojeniem slupow

szumne pojęcie zbrojenie główne - dolne? czy górne? - kto zrozumiał ? a może jedno i drugie ? a może tylko to pierwsze lub drugie ?
pozostałą część zdania pozostawię bez komentarza ponieważ stanowi masło maślane, które każdy może interpretować na 100 sposobów.



cytujesz prostym ludziom norme i serwujesz terminy budowlane - hahaha, ciekawe co z tego rozumieja, wznies sie na wyzyny swej wiedzy i wytlumacz jak czlowiekowi ktory pojecia nie ma, bo to jest sztuka i swiadczy u umiejetnym zastosowaniu wiedzy, a nie cytaty normowe

To nie były cytaty normowe, a jedynie ogólne terminy które można znaleźć np w poradniku majstra budowlanego, lub występują również w innych dziecinach życia. Nie sądzę aby pojęcia naprężenie, rozciąganie czy podpora były obce forumowiczom.
Co do czytelności wypowiedzi najlepiej jak by się wypowiedzieli "prości ludzie".



reszte dyskusji mozemy na priv


Tu się rozpoczęła i tu się zakończy.

EOT.





EOT.

face
02-02-2011, 11:48
No i prosty człowiek zrozumiał że każde zbrojenie może łączyć na podporze, również te górne w belkach, nie wspominając o zbrojeniu górnym wsporników. Po wcieleniu w życie teorii forumowej i rozdeskowaniu tak zazbrojonego balkonu, prosty człowiek ma teraz balkon na poziomie terenu , lub nadmiernie ugietą belkę która z założenia miałą być uciąglona z belką sąsiednią.


1. nie zaliczam sie do panow, jestem prostym wlasnie czlowiekiem
2. nie bylo tutaj mowy o wspornikach, zarowno plytowych jak i belek wspornikowych, wiec nie rozumiem zastosowania przykladu jako argumentacji

a nie moze laczyc jednej belki z druga na podporze?? duzo niejasnosci??moze sa ale spore??wybacz...
jesli belka bedzie miala 3 m rozp w swietle i oparta na 2 slupach np 30 cm, to jesli wykonamy belke 3+2x0,3+2x0,75m, wlozymy ja w szalunek, a nastepnie kolejna z belek z boku wykonamy tak samo i polaczymy na podporze to bedzie to niepoprawne polaczenie??

gdyby Pan doczytal to by Pan wywnioskowal ze nie zasugerowalem laczenia belek w osi podpory, ale na podporze, wypuszczajac prety glowne (nie wazne czy dolne czy gorne) z jednej i drugiej podpory poza nia - moj blad ze nie dodalem ze na pewna odleglosc (np 0,25-0,3 leff poza krawedz zewn podpory dla zbrojenia gornego, dla dolnego wystarczy min zaklad normowy)


ps - wyobraz Pan sobie czlowieka ktoremy napiszemy ze moze w belkach laczyc zbrojenie, a on np polaczy sobie prety dolne na srodku bo mu tak wygodnie, a nie w miejscu zerowania momentow??co wtedy??idac tym torem w kazdej wypowiedzi mozna znalezc mase bledow - tutaj przeslanie - lacz na podporze przeprowadzajac wszystkie prety poza jej obrys zewn stosujac odpowiednie zaklady, przez co wlasnie uzyskujemy uciaglenie zbrojenia - moze ja sie nie wyrazilem w pelni dobitnie a moze Pan nie zrozumial przeslania - bo wlasnie tak ono brzmialo - poza tym byl to przyklad dla zobrazowania



w belkach mozna laczyc zbrojenie ale tylko na podporach, gdy wystepuje np 5 belek jedna po drugiej wsparte na podporze
zbrojenie glowne belki pojedynczej powinno wystawac poza zewn krawedzie slupow i byc polaczone ze zbrojeniem belek sasiednichi zbrojeniem slupow

moze to przyblizy??