Liwko
28-10-2012, 14:52
Wyczytałem w jednym z wątków, że wiara przeprowadza badania na zasyfienie instalacji. Z ciekawości pytam czy rozważałeś? To nic osobistego stary...:no:

Nie czaję potrzeby. Masz namiar do tego wątku?

Tomaszs131
28-10-2012, 23:00
Witam.
Czy ktos z Was mial stycznosc z wentylacja aktywna Alpha Innotec LLG? Ma zainstalowana mala pompe powietrzna 3.2KW.

f.5
28-10-2012, 23:13
A może by tak zaszaleć i bez okapu zamieszkać ?
Życie pokaże że jest zbędny, czy to w funkcji pochłaniacza czy w innej opcji ( tej gorszej) .

A co do tych filtrów węglowych to nie zdają egzaminu bo zbyt krótko pełnią swoją funkcję, to są filtry jednorazowe w dosłownym tego słowa znaczeniu a koszty wymian jest bardzo duży .
Filtr z kratką stalową złapie tłuszcz i powietrze z powrotem do kuchni, to będzie jedyna dobra opcja jak już chcecie mieć takie urządzenie w domu .

Bez okapu zamieszkać powiadasz.
Czyli sugerujesz ze rekuperator wchłonie zapachy z kuchni ?
czy jak juz zamieszkam to nie bedzie mnie stać na jedzenie :) ??? bo tak tez moze byc.
Dzis moja Pani w piekarniku przygotowywała kaczkę z jabłkami.
Nie będę sie wypowiadał o walorach smakowych ale napiszę ze zapach czuc było jeszcze po 3 godzinach.
Zapach fajny ale przez poł godziny po tym czasie ............- dobrze ze dzis przyjechał elektryk z forum bo bym nie wytrzymał dłuzej.


chcesz tp daj klapkę, nic jej nie oblepi, tłuszcz skropli się na alu filtrze a co przeleci to siądzie na łopatkach wentylatora, kanał pozostanie czysty
Dzieki za radę.
zastosuję taką klapkę , jesli nie zda egzaminu okap zamieni sie w pochłaniacz jak piszę Liwko.

Dziękuje panowie za rady pozdrawiam radek

Piczman
29-10-2012, 05:00
Nie będę sie wypowiadał o walorach smakowych ale napiszę ze zapach czuc było jeszcze po 3 godzinach.
Zapach fajny ale przez poł godziny po tym czasie ............- dobrze ze dzis przyjechał elektryk z forum bo bym nie wytrzymał dłuzej.

Rozumiem że mieszkasz w domu z WM i doszedłeś do wniosku że ona ma za zadanie w 5 minut pozbyć się zapachu ze smażonej cebuli ?

:no:

plusfoto
29-10-2012, 08:33
f.5 pochłaniacz czy okap sobie załóż ale podłączenie go bezpośrednio do WM uważam za błąd.

f.5
29-10-2012, 08:55
W tej chwili mieszkam w 50 metrowym mieszkanku w wentylacją oczywiscie grawitacyjną i w takich przypadkach najnormalniej uchylam okno.
W nowym domu wolałbym jednak szybciej pozbywać sie zapachów zwazywszy ze kuchnia otwara na salon.
Odnoszę wrazenie ze okap ma wiekszą wydajnosc niz wentylacja tylko nie mógł bym zaakceptowac dymu z kominka wydobywającego się z okapu. :)
A tak moze sie stać.

Plusfoto na tą chwilę nie mam opcji juz wpięcia okapu do WM instalacja juz rozprowadzona.

owp
29-10-2012, 11:18
Ja też się cały czas zastanawiam nad okapem. Tzn. - teraz w mieszkaniu w ciągu 7 lat użyłem może z 10 razy i zastanawiam się, czy montować taka 'ozdobę' za tysiąc zł, czy może lepiej jakąś szafkę. Tylko że okap wizualnie się komponuje z płytą/kuchenką i stąd mam dylemat - co zawiesić nad...

Liwko
29-10-2012, 11:27
Ja też się cały czas zastanawiam nad okapem. Tzn. - teraz w mieszkaniu w ciągu 7 lat użyłem może z 10 razy i zastanawiam się, czy montować taka 'ozdobę' za tysiąc zł, czy może lepiej jakąś szafkę. Tylko że okap wizualnie się komponuje z płytą/kuchenką i stąd mam dylemat - co zawiesić nad...

Jak by na to nie patrzeć, to filtr aluminiowy wyłapuje sporo tłuszczy. Moim zdaniem warto. A jeżeli chodzi o zapachy to inna bajka.

f.5
29-10-2012, 12:13
+
Ja też się cały czas zastanawiam nad okapem. Tzn. - teraz w mieszkaniu w ciągu 7 lat użyłem może z 10 razy i zastanawiam się, czy montować taka 'ozdobę' za..............
To ja sie zastanawiam czy moja mnie nie robi w bambuko bo u nas okap leci codziennie po 30 minut.
gdy gotujesz ziemnieki , makaron ile wilgoci sie wytwarza ?
nie mowię nawet o pieczeniu czegos na patelni.
moze faktycznie WM radzi sobie znakomicie z wilgocią i zapachami z normalnego gotowania i to wystarczy .

Zauważcie też ze w piekarniku jak sie piecze to zapachy wychodzą na zewnątrz.
Wiec warto je usuwac i w tym celu jest wentylacja mechaniczna.
nie mowie nawet o przypadku gdy cos w piekarniku wykipi i sie przypali to juz nawet okap i WM nie pomoze.

SUSPENSER
29-10-2012, 16:15
Ja też się cały czas zastanawiam nad okapem. Tzn. - teraz w mieszkaniu w ciągu 7 lat użyłem może z 10 razy i zastanawiam się, czy montować taka 'ozdobę' za tysiąc zł, czy może lepiej jakąś szafkę. Tylko że okap wizualnie się komponuje z płytą/kuchenką i stąd mam dylemat - co zawiesić nad...

Okap służy głównie do wychwytywania tłuszczu, żeby nie zbierał się na szafkach itp.

Mój kosztował około 300 zł z filtrem węglowym i jest zabudowany w szafce, wysuwa się z niego szufladkę i wtedy się włącza - tylko szkoda, że żona rzadko go używa - mamy taki lub podobny [nie pamiętam oznaczenia] :

http://www.gorenje.pl/kuchnia/zmywarki/okapy?c=402744

Jeśli kupowałbym drugi raz zwróciłbym uwagę na głośność bo ten nasz chodzi strasznie głośno i pewnie głównie przez to jest rzadko używany.

owp
29-10-2012, 17:46
Nie wiem, może nie gotujemy tyle, u mnie jest teraz wg, jak otworzę okno to nie ma problemu z wilgocią - kratkę mam nad kuchenką.
Mam dwóch znajomych bez okapu - jeden dużo gotuje, ma wg, nie widzi potrzeby, drugi niedługo mieszka, ale też mu nie brakuje.
Taki wentylator zawsze będzie głośny - ma wydajność jak rekuperator, a jest mały i niezabudowany jakoś specjalnie.

SUSPENSER
29-10-2012, 20:53
Taki wentylator zawsze będzie głośny - ma wydajność jak rekuperator, a jest mały i niezabudowany jakoś specjalnie.

Mam w rekuperatorze wentylatory o podobnej wydajności, tyle, że są to EBM Papst i są znacznie cichsze - gdyby ten w okapie miał taką głośność było by super.

Tyle, że ten EBM kosztuje więcej od tego okapu, więc przy droższym okapie powinien być cichszy wentylator, ale z drugiej strony zbyt dużo za okap bym nie dał - każdy musi rozważyć to sam w swoim przypadku.

bluenet
31-10-2012, 17:54
f.5 pochłaniacz czy okap sobie załóż ale podłączenie go bezpośrednio do WM uważam za błąd.


Trafiłem na rekuperator:

http://allegro.pl/rekuperator-samsung-rhf035e-350-m3-h-auto-by-pass-i2752525773.html
Jedna z zalet:


Współpraca z okapem kuchennym
Na płytce sterującej centralki ERV znajduje się styk umożliwiający wprowadzenie sygnału o załączeniu okapu kuchennego. W momencie uruchomienia okapu wentylator nawiewny centralki przełącza się na bieg turbo, a wyciągowy na minimum. Dzięki temu rozwiązaniu w domu nie tworzy się nadmierne podciśnienie.


Czy ktoś z Państwa używa tego modelu lub ma jakieś doświadczenia?

Jeszcze w kwestii kanałów wentylacyjnych

http://allegro.pl/rekuperator-kanal-wentylacyjny-ventiflex-75mm-50mb-i2700597699.html

Jakieś doświadczenia?

Liwko
31-10-2012, 20:16
bluenet, co z moim pytaniem?

bluenet
01-11-2012, 05:31
bluenet, co z moim pytaniem?

jak znajdę to przytoczę ten fragment. Z tego co pamiętam dyskusja dotyczyła rozwijania się grzybów w GWC i ewentualnym wpływie na powietrze wdmuchiwane do domów. Ktoś zlecił takie badanie i okazało się, że instalacja była źle zmontowana co miało wpływ na rozwijanie się różnego badziewia.
Z innej mańki.

bluenet
01-11-2012, 05:40
Tu masz taki sam ale tańszy ;)
http://allegro.pl/dobra-cena-rekuperator-360m3-h-z-odzyskiem-wilgoci-i2736321915.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fdobra-cena-rekuperator-360m3-h-z-odzyskiem-wilgoci-i2736321915.html)

Jesteś pewny, że to te same produkty?

W pierwszym:

Centralki wentylacyjne ERV pracują bez dodatkowej nagrzewnicy powietrza aż do temperatury zewnętrznej -15 st.C

W drugim:

Przy przetłaczaniu powietrza poniżej -10stC należy stosować nagrzewnice wstępne.



Wiesz może jaką ma głośność podany przez Ciebie reku?

Liwko
01-11-2012, 07:58
jak znajdę to przytoczę ten fragment. Z tego co pamiętam dyskusja dotyczyła rozwijania się grzybów w GWC i ewentualnym wpływie na powietrze wdmuchiwane do domów. Ktoś zlecił takie badanie i okazało się, że instalacja była źle zmontowana co miało wpływ na rozwijanie się różnego badziewia.
Z innej mańki.

A co ma GWC (zapewne rurowy lub żwirowy) do...


na przykład dolnego źródła PC ?

pawel_1024
01-11-2012, 11:39
Tu masz taki sam ale tańszy ;)
http://allegro.pl/dobra-cena-rekuperator-360m3-h-z-odzyskiem-wilgoci-i2736321915.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fdobra-cena-rekuperator-360m3-h-z-odzyskiem-wilgoci-i2736321915.html)


Ja bym nie porównywał Tywentu i Samsunga. Widać nawet po cenie że to nie to samo...

Porównajcie proszę chociaż różne parametry:
- wymienniki
- sprawności przy takiej samej wymianie
- silniki (producent, AC lub DC itp.)
- obudowy i ocieplenie
- hałas
- przystosowanie do GWC, nagrzewnice, możliwość podłączenia do okapu itp.

Te dwa zdecydowanie nie takie same i nie różnią się tylko ceną :) Wystarczy poczytać karty katalogowe chociaż wiedzcie że "papier przyjmie wszystko".

...nie można komuś polecać fiacika 126p i mówić że to taki sam samochód i też jeździ a ile tańszy :D

kangaxx
01-11-2012, 15:56
wymiennik ten sam, silniki w tywencie papsty, (nie wiem co w samsungu), sterowniki całkiem inne

pawel_1024
01-11-2012, 18:26
wymiennik ten sam, silniki w tywencie papsty, (nie wiem co w samsungu), sterowniki całkiem inne

Myślę że różnice będą, ale nie znam zbytnio tych sprzętów. Widziałeś te papsty osobiście, bo jestem ciekawy, czy faktycznie tam są? Samsung waży 42,5 kg, Tywent 21kg, S ma wymiary 102x100cm, a T 78x73cm, pewnie wymiennik jest podobnej budowy, ale czy dokładnie ten sam i takich samych wymiarów? Ja wątpię.

Różnice raczej będą i te 21,5 kg w masie, to raczej nie tylko sterowanie.

Najlepsze są parametry Tywenta i wykres. Producent podaje 350m3, sprzedawca na allego zrobił nawet 360 m3, a z wykresu widać że owszem ale przy zerowym sprężu, czyli gdy jest niepodłączony do instalacji. Ale mnie rozbawili, mało z krzesła nie spadłem :D
Przy sprężu typowym, przyjmowanym w instalacjach 150Pa wydajność ma rzędu 180m3/h, czyli połowę :D :D

Jednym słowem waży połowę, kosztuje połowę i jest wydajny jak połowa rekuperatora.

To dopiero marketing :) Może to dla osób, które mają dom 140m2, ale liczony po zewnętrznej stronie ścian na zewnątrz budynku razem z ociepleniem, balkonami i tarasem. Wtedy metraż wewnątrz będzie z 70-80m2 i reku będzie ok :D

SUSPENSER
01-11-2012, 20:08
Najlepsze są parametry Tywenta i wykres. Producent podaje 350m3, sprzedawca na allego zrobił nawet 360 m3, a z wykresu widać że owszem ale przy zerowym sprężu, czyli gdy jest niepodłączony do instalacji. Ale mnie rozbawili, mało z krzesła nie spadłem :D
Przy sprężu typowym, przyjmowanym w instalacjach 150Pa wydajność ma rzędu 180m3/h, czyli połowę :D :D

Wg ch-ki w aukcji w Allegro ma 225 m3/h na 3 biegu.

Ale i tak to są niezłe jaja - straszne ściemy walą handlowcy - amatorzy a potem ktoś się wpiernicza na minę i kombinuje - takie dziadostwo trzeba tępić :mad:

kangaxx
01-11-2012, 21:35
widziałem papsty w tywencie, z resztą jakoś nie widzę sensu oszukiwania klientów gdyby ich nie było, to ma krótkie nogi

pawel_1024
02-11-2012, 09:37
Wg ch-ki w aukcji w Allegro ma 225 m3/h na 3 biegu.

Ale i tak to są niezłe jaja - straszne ściemy walą handlowcy - amatorzy a potem ktoś się wpiernicza na minę i kombinuje - takie dziadostwo trzeba tępić :mad:

Masz rację - pomyliłem się.

Faktycznie z wykresu źle sczytałem - podają 225m3 przy 150Pa.

Co by nie było mi się to nie podoba... Podobnie z parametrami nominalnymi z tabelki Producent podaje Spreż. nom. 120 Pa i wydajność nom. 300m3, a tymczasem na wykresie 300m3 mamy przy 100Pa.

Conrad&Beata
02-11-2012, 09:46
minimalna wydajność w samsungu to 260 na pierwszym biegu, to chyba trochę za dużo jak na dom 120-160m2. Chyba że to też trzeba podzielić przez dwa :)

pawel_1024
02-11-2012, 10:09
widziałem papsty w tywencie, z resztą jakoś nie widzę sensu oszukiwania klientów gdyby ich nie było, to ma krótkie nogi

Bardzo krótkie bo od razu sprostuję. BZDURY NIESTETY OPOWIADASZ, tym bardziej mówiąc że widziałeś.

Nie mogłeś widzieć papstów w tak tanim modelu, bo ich tam nie ma. Mają tam swoje własne rozwiązania - silniki prądu przemiennego bez żadnych regulacji i własne wirniki bębnowe. To ma z papstem tyle wspólnego że oba się kręcą. Wydajność wirnika gorsza, zabrudzi się szybko, prądu bierze ze 3 razy tyle, przy obciążeniu wydajność przepływu całkowicie niestabilna.

Nadal ktoś uważa że podany Samsung i Tywent to to samo?? Kolejna sprawa, że producent mówi że zimą to cudo zamarznie i koniecznie trzeba stosować nagrzewnicę, którą oczywiście poleca własnej produkcji za 1300zł.

I jeszcze to -Tywent nie ma w żadnym reku by-pasu. Można kupić sobie kasety letnie :D Do tego modelu to kolejny koszt 315 zł.

Moje osobiste zdanie: za 2350zł + 1300zł + 315zł mamy słabej wydajności reku, ze słabymi, zużywającymi 3x więcej prądu silnikami (pewnie 0,125kW też mają gdy nie są do instalacji podłączone), taki sobie wymiennik nieodporny na tłuszcze, czyli na wylocie z anemostatów kuchennych doradzałbym filtry założyć) oraz ręczną wymianę kasety letniej ( u mnie automatycznie się włącza by pass i "naprawdę" widziałem to w działaniu i wiem po co on jest. Ja to współczuję tym co się na to rozwiązanie nabiorą... Ale to tylko moje zdanie...

Arturo72 i kangaxx - obaj Panowie się przyczyniacie do powstawania całkowicie nieprawdziwych plotek, a dodatkowo mówiąc że "widziałem". To ile macie postów na swoich kontach i te opisy automatyczne "Elita forum" i "Olimp forum -oświecona góra rankingu..." - myślę że do czegoś zobowiązują i chyba nie powinniście mieć takich wpadek i głupot nie pisać i źle nie doradzać...

zgadzam się SUSPENSER i tym co powyżej napisał.

pawel_1024
02-11-2012, 10:29
minimalna wydajność w samsungu to 260 na pierwszym biegu, to chyba trochę za dużo jak na dom 120-160m2. Chyba że to też trzeba podzielić przez dwa :)

To są typoszeregi i widać spręż dyspozycyjny. To przecież nie są biegi i nie mają z nimi nic wspólnego :)

Na biegu pierwszym można chyba ustawić od około 40-50m3/h.

Nie chce mi się szukać, bo rozumiem że pytanie było żeby samsunga podważyć, a nie w konkretnym celu?

maggs1
09-12-2012, 19:06
Bardzo krótkie bo od razu sprostuję. BZDURY NIESTETY OPOWIADASZ, tym bardziej mówiąc że widziałeś.

Nie mogłeś widzieć papstów w tak tanim modelu, bo ich tam nie ma. Mają tam swoje własne rozwiązania - silniki prądu przemiennego bez żadnych regulacji i własne wirniki bębnowe. To ma z papstem tyle wspólnego że oba się kręcą. Wydajność wirnika gorsza, zabrudzi się szybko, prądu bierze ze 3 razy tyle, przy obciążeniu wydajność przepływu całkowicie niestabilna.

Nadal ktoś uważa że podany Samsung i Tywent to to samo?? Kolejna sprawa, że producent mówi że zimą to cudo zamarznie i koniecznie trzeba stosować nagrzewnicę, którą oczywiście poleca własnej produkcji za 1300zł.

I jeszcze to -Tywent nie ma w żadnym reku by-pasu. Można kupić sobie kasety letnie :D Do tego modelu to kolejny koszt 315 zł.

Moje osobiste zdanie: za 2350zł + 1300zł + 315zł mamy słabej wydajności reku, ze słabymi, zużywającymi 3x więcej prądu silnikami (pewnie 0,125kW też mają gdy nie są do instalacji podłączone), taki sobie wymiennik nieodporny na tłuszcze, czyli na wylocie z anemostatów kuchennych doradzałbym filtry założyć) oraz ręczną wymianę kasety letniej ( u mnie automatycznie się włącza by pass i "naprawdę" widziałem to w działaniu i wiem po co on jest. Ja to współczuję tym co się na to rozwiązanie nabiorą... Ale to tylko moje zdanie...

Arturo72 i kangaxx - obaj Panowie się przyczyniacie do powstawania całkowicie nieprawdziwych plotek, a dodatkowo mówiąc że "widziałem". To ile macie postów na swoich kontach i te opisy automatyczne "Elita forum" i "Olimp forum -oświecona góra rankingu..." - myślę że do czegoś zobowiązują i chyba nie powinniście mieć takich wpadek i głupot nie pisać i źle nie doradzać...

zgadzam się SUSPENSER i tym co powyżej napisał.
Witam, nie jestem specjalistą od wentylacji ale ostatnio szukam czegoś tanieo dla siebie i na stronie Tywentu znalazłem informacje, że stosują EBM PAPST link http://www.tywent.pl/pl/zwc.b._d,podgrupa,6,5.html -twierdzisz, że oszukują?

miki121
09-12-2012, 19:30
Akurat tego gniota montowałem i szczerze mówiąc nic fajnego a jakoś wykonania w skali 1-10 maks 2+ :)

A lepiej popatrz na tego:

http://www.tywent.pl/pl/b3b,podgrupa,6,4.html

maggs1
10-12-2012, 19:20
Witam, może mógłby mi ktoś pomóc, mam ograniczone fundusze i nie wiem co wybrać, moje propozycje:
1 Luna http://allegro.pl/rekuperator-luna-200-dospel-najtaniej-kurier-0zl-i2835995161.html
2 Tywent http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-250m3-h-i2816231823.html lub http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-350m3-h-i2816237593.html
3 Vut http://allegro.pl/dobra-cena-rekuperator-vut-mini-v-300m3-h-rs1-i2850822073.html
4 DV72 http://allegro.pl/angielski-rekuperator-duplexvent-dv72-i2841542521.html
5 optimal http://allegro.pl/centrala-rekuperator-dospel-optimal-400-bypass-i2843047531.html

proszę o sugestie, które brać pod uwagę. Z góry dzięki za pomoc.

kangaxx
10-12-2012, 21:07
Bardzo krótkie bo od razu sprostuję. BZDURY NIESTETY OPOWIADASZ, tym bardziej mówiąc że widziałeś...
poducz się a potem wypowiadaj, dyskusja z daltonistą o kolorach jest bezcelowa

unim
12-12-2012, 11:25
Witam, może mógłby mi ktoś pomóc, mam ograniczone fundusze i nie wiem co wybrać, moje propozycje:
1 Luna http://allegro.pl/rekuperator-luna-200-dospel-najtaniej-kurier-0zl-i2835995161.html
2 Tywent http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-250m3-h-i2816231823.html lub http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-350m3-h-i2816237593.html
3 Vut http://allegro.pl/dobra-cena-rekuperator-vut-mini-v-300m3-h-rs1-i2850822073.html
4 DV72 http://allegro.pl/angielski-rekuperator-duplexvent-dv72-i2841542521.html
5 optimal http://allegro.pl/centrala-rekuperator-dospel-optimal-400-bypass-i2843047531.html

proszę o sugestie, które brać pod uwagę. Z góry dzięki za pomoc.

dołączam się do pytania i dodatkowo czy polecacie kogoś z okolic inowrocławia do montażu

Instaltechnic
13-12-2012, 10:14
dołączam się do pytania...

Niestety nie jestem zwolennikiem większości krajowych rozwiązań w zakresie wentylacji. Powodów jest wiele, ale główne to niezadowolenie klientów z parametrów i jakości.

Miałem styczność z każdą z tych marek. Chyba najbardziej bym się zastanawiał na punktem 4. Dobry wymiennik, markowe wentylatory, chociaż widzę że raczej prądu przemiennego..., ale nie miałem przed oczami karty kat. więc nic więcej nie powiem. Nie pamiętam jak jest z bypasem...

Widzę że jest dyskusja odnośnie Tywentu, więc nie będę się odnosił do postów tylko ogólnie dodam:
- z tego co wiem, to wszystkie modele niemają Bypasu - sprzedają kasety letnie do ręcznej wymiany,
- seria B3B ma słaby wymiennik i kiepskie wentylatory AC,
- serie ZWC mają wymiennik Heatex i wentylatory EBM Papst,

Tych serii nie można ze sobą mylić. Nawet na stronie producenta jest to dość jasno określone - wystarczy poczytać. Nie można brać info z serii droższej i przypisywać je do serii tańszej ;) Tam nie oszukują, ale jak czegoś sprzęt nie ma - to tego nie piszą (że nie ma) co jest oczywiste - marketing!.

PS. A nie lepiej porozmawiać z jednym, czy drugim instalatorem? Po co zakładać od razu że najlepiej i najtaniej jest na allegro? Przecież tam również ktoś pisze same superlatywy, a minusy sprzętu zamaskowuje ;) Widać po naciąganych parametrach o których było w postach powyżej...

maggs1
13-12-2012, 15:09
Odnośnie zakupu rekuperatora to niekoniecznie allegro, tylko szybko można znaleźć linki do tych sprzętów. Dzięki za pomoc, może ktoś jeszcze się włączy.

Instaltechnic
15-12-2012, 14:29
...dwa posty powyżej napisałem że bym się zastanawiał... Sprostuję - nie zastanawiałbym się nad nim :)
On ma raczej przeznaczenie do budownictwa mieszkaniowego (mieszkań). Brak bypasu, systemu antyzamrożeniowego, grzałek itp. Sprawność jak na stronie ktoś napisał 91% - może osiągać poniżej 50m3/h... Obudowa przystosowana do szafki kuchennej... Do domku bym go nie polecał.

rozaliafashion
16-12-2012, 22:03
Witam wszystkich Jestem początkującym forumowiczem...Mam wybudowany dom w stanie surowym ( dom piętrowy z garażem i z płaskim dachem, całość 190 metrów). Na wiosnę chciałam zrobić dach tzn. papa rynny i te sprawy....ale zanim przyjdzie dekarz i założy warstwy papy muszę mieć zrobione otwory wentylacyjne w dachu więc chciałam, żeby jakaś firma przygotowała rury pod rekuperację a samo urządzenie chciałabym kupić za 2 lata przed samym wprowadzeniem do domu. Dodam ,że nie mam pojęcia o rekuperacji...wiem tylko, że zapewnia świeże powietrze i daje też oszczędności w ogrzewaniu. 9moi architekci mają je w swoich domach i bardzo polecali więc zgodziłam się żeby u mnie też ją uwzględnili). Sama zajmuję się budową domu___mąż cały czas pracuje___i teraz nie wiem jaką decyzję mam podjąć odnośnie przygotowania rur. Dostałam 2 różne wyceny __robocizna + materiał (bez samego rekuperatora). Pierwsza 6 tyś netto (pan mi wytłumaczył że jest to standardowe rozłożenie) oraz druga wycena z innej firmy lokalnej ok 12 tyś ( gdy zapytałam dlaczego tak drogo to Pan tłumaczył że on nie pracuje już na "samodukach" czy coś takiego i że tą rekuperację co on robi można wyczyścić i jest dojście do rur gdyby np. kuna weszła....Ja mieszkam w centrum miasta więc kup raczej się nie spodziewam ale sama nie wiem kogo posłuchać Potem ten pierwszy Pan powiedział że rekuperacji tak naprawdę się nie czyści fizycznie tylko ewentualnie coś wpuszcza w rury wiec dostępu do nich nie muszę mieć. Wiadomo wolałabym zapłacić mniej ale nie chcę potem żałować . Bardzo proszę WAS o pomoc i radę

misiupl
16-12-2012, 22:16
Witam,
również się podepnę...

Mamy domek w stanie SSO, na dole 160m^2, góra ok 100m^2 - na razie wyłączona z użytkowania. Dom wybudowany został z kanałami wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach brudnych.
Między ścianką kolankową wysokości 0.5m, a płytą GK będzie ponad 0.6m wolnej przestrzeni dookoła domu. Tą wolną przestrzeń chciałbym wykorzystać do poprowadzenia rur od wentylacji mechanicznej, jednak nie od razu. Jako, że poddasze na razie wyłączone z użytkowania, dostęp do tej przestrzeni na rury będzie możliwy też później.
Teraz chciałbym wyciąć dziury w stropie monolitycznym gr 17cm i zamontować 'kratki'. Ile kosztuje projekt takiej instalacji? Czy dobrze kombinuję, aby zmniejszyć teraz koszty? Czy oprócz otworów w stropie powinienem na obecnym etapie robót (SSO) zadbać o coś jeszcze?

pozdrawiam Michał

miki121
16-12-2012, 22:22
Odwierty można zrobić na takim domku w jeden dzień instalacja może kosztować od 7 - 15 tysięcy zależy od tego jaki system wybierzesz :)

kerado28
16-12-2012, 22:29
Sprawdź ich referencje.
Sprawdź jakość materiałów.
Budując dom jest kilka elementarnych rzeczy, które powinniśmy wykonać z materiałów dobrej jakości, do takich rzeczy należą kanały wentylacji mechanicznej.

misiupl
16-12-2012, 22:31
Odwierty można zrobić na takim domku w jeden dzień instalacja może kosztować od 7 - 15 tysięcy zależy od tego jaki system wybierzesz :)
chodziło mi o cenę projektu, co, gdzie i jakie otwory przygotować, itp?

rozaliafashion
16-12-2012, 22:41
Sprawdź ich referencje.
Sprawdź jakość materiałów.
Budując dom jest kilka elementarnych rzeczy, które powinniśmy wykonać z materiałów dobrej jakości, do takich rzeczy należą kanały wentylacji mechanicznej.

A jakie są do wyboru systemy? I który najlepiej wybrać tak żeby też nie przepłacić?
Firma która zrobiła mi wycenę n 12 tyś materiał z robocizną- przedstawiciel coś mówił że oni nie pracują na samodukach tylko czymś lepszym?
ale i tak 12 ty z same kanały wydaje mi się drogo....wiadomo że wolałaby, drugą firmę która powiedziała że zrobi to za 6 tyś...ale tez nie chce mieć kiczu....
Z czego powinny być zrobione dobre kanały wentylacyjne? Jakoś konkretnie się nazywają?Jakie pytania zadawać wykonawcą?

ArturWi
16-12-2012, 22:53
A jakie są do wyboru systemy? I który najlepiej wybrać tak żeby też nie przepłacić?
Firma która zrobiła mi wycenę n 12 tyś materiał z robocizną- przedstawiciel coś mówił że oni nie pracują na samodukach tylko czymś lepszym?
ale i tak 12 ty z same kanały wydaje mi się drogo....wiadomo że wolałaby, drugą firmę która powiedziała że zrobi to za 6 tyś...ale tez nie chce mieć kiczu....
Z czego powinny być zrobione dobre kanały wentylacyjne? Jakoś konkretnie się nazywają?Jakie pytania zadawać wykonawcą?
System wentylacyjny można zrobić na stalowych rurach typu spiro,można zrobić na kanałach systemowych z PE,można również na kanałach typu termoflex ale dobrych marek np.holenderskiej firmy DEC,to są popularne systemy.
Prosiłbym o przesłanie rzutów budynku to wycenimy instalację w trzech wariantach wykonania.

michal_l
17-12-2012, 07:25
drugą firmę która powiedziała że zrobi to za 6 tyś
myślę, że na początku warto by się zastanowić, czego oczekujesz od instalacji,
a potem dopiero negocjować ceny i warunki.
Za 6 tys PLN da się zrobić coś, co będzie w najlepszym razie spełniało tylko podstawowe funkcje
a i te raczej słabo [ warto poczytać wątki dotyczące np, central LUNA i instalacji z Termofleksów zrobionych "po taniości"].
Jeżeli taki poziom techniczny odpowiada oczekiwaniom inwestora - OK!

kerado28
17-12-2012, 08:25
drugą firmę która powiedziała że zrobi to za 6 tyś
myślę, że na początku warto by się zastanowić, czego oczekujesz od instalacji,
a potem dopiero negocjować ceny i warunki.
Za 6 tys PLN da się zrobić coś, co będzie w najlepszym razie spełniało tylko podstawowe funkcje
a i te raczej słabo
Są dwa rodzaje wycen:
- cena 6 tys PLN NIE MUSI BYĆ ZŁA !!
Im większa firma instalacyjna tym ma większe rabaty u producentów/dystrybutorów.
Koszt kanałów na domek jednorodzinny w zakupie może wynieść 1,5 tys zł, ale może kosztować także 12 tys zł.
Skąd różnica?
Podam przykład trochę nie z branży..
Kupujesz 1 autko np SKODA OKTAVIA - rabat do 10%
Kupujesz całą flotę SKODA OKTAVIA - możesz przy podpisaniu umowy serwisowej uzyskać DUUUŻO więcej, czyli kilka razy więcej.

Wracając zatem do tematu:
Jeśli trafisz na dużą firmę, która robi dużo instalacji, to za 6 tys PLN dostaniesz dobry produkt.
Jeśli trafisz na firmę, która robi 5 instalacji w roku.... to za ten sam produkt zapłacisz 10 tys PLN.
Dlatego są takie różnice !!

michal_l
17-12-2012, 08:45
nie napisałem, że 6 tysiecy to zła cena.

Oczywiście, że duże firmy mają lepszy dostęp do tańszych materiałów, ale wcale nie oznacza to, że lepsze ceny zakupu
= lepsze ceny dla odbiorcy.

Z drugiej strony nie ma cudów - za małe pieniądze dostajesz gorszą instalację - pytanie tylko, o ile gorszą.
Niestety nie jest też tak, że za duże pieniądze dostaniesz dobrą instalację,
Widzę w domach koszmary w stylu droga centrala i byle jak zrobione kanały, nie zaizolowane porządnie.
Widać, ze Klient nie żałował grosza, ale dostał byle co.

plusfoto
17-12-2012, 09:13
że tą rekuperację co on robi można wyczyścić i jest dojście do rur gdyby np. kuna weszła

:wave:

rozaliafashion
17-12-2012, 10:02
Pan, który zrobił wycenę na 6 tyś. twierdzi, że w moim regionie są takie ceny wygórowane a on jest z miejscowości odległej o ok 200km. Zrobił koleżance rekuperację za tą cenę ale problem w tym że u niej też jeszcze nie zamontowano samego rekuperatora i nie wiadomo czy wszytkoo jest dobrze....
Zastanawiam się jeszcze jak wygląda sprawa z kominkami wentylacyjnymi na dachu, czy powinno sie je robić przy rekuperacji czy nie?

plusfoto
17-12-2012, 10:17
U mnie będzie tylko jeden mały, i to tylko dlatego że garaż taki musi mieć. Ale u mnie będzie PC i wentylacja mechaniczna z reku a czerpnia i wyrzutnia będzie na ścianie.

Liwko
17-12-2012, 10:20
a on jest z miejscowości odległej o ok 200km.

Taki z brodą i w okularach?

rozaliafashion
17-12-2012, 11:48
A dlaczego ?

Liwko
17-12-2012, 12:02
A dlaczego ?

Bo może go znam :lol:

rozaliafashion
17-12-2012, 13:48
A polecasz czy nie?

Liwko
17-12-2012, 13:53
A polecasz czy nie?


Jeżeli to ten, o którym myślę, to widziałem tylko jedną jego robotę i nie było źle.
Porządny gość z niego :yes:

kangaxx
17-12-2012, 19:02
cena zależy od materiałów w głównej mierze, co można powiedzieć o niej nie znając z czego mają zamiar robić?

kerado28
17-12-2012, 19:09
Dokłądnie tak
Jeśli ktoś zaoferuje Ci instalacje z:
- sonolight - DROGO
- Dec - DOŚĆ DROGO
- Stalowe ocynkowane - NORMALNIE W MIARĘ DOBRA CENA
- Polskie PE - normalnie
- Holenderskie PE - TANIO

SUSPENSER
17-12-2012, 20:09
Witam wszystkich Jestem początkującym forumowiczem...Mam wybudowany dom w stanie surowym ( dom piętrowy z garażem i z płaskim dachem, całość 190 metrów). Na wiosnę chciałam zrobić dach tzn. papa rynny i te sprawy....ale zanim przyjdzie dekarz i założy warstwy papy muszę mieć zrobione otwory wentylacyjne w dachu więc chciałam, żeby jakaś firma przygotowała rury pod rekuperację a samo urządzenie chciałabym kupić za 2 lata przed samym wprowadzeniem do domu. Dodam ,że nie mam pojęcia o rekuperacji...wiem tylko, że zapewnia świeże powietrze i daje też oszczędności w ogrzewaniu. 9moi architekci mają je w swoich domach i bardzo polecali więc zgodziłam się żeby u mnie też ją uwzględnili). Sama zajmuję się budową domu___mąż cały czas pracuje___i teraz nie wiem jaką decyzję mam podjąć odnośnie przygotowania rur. Dostałam 2 różne wyceny __robocizna + materiał (bez samego rekuperatora). Pierwsza 6 tyś netto (pan mi wytłumaczył że jest to standardowe rozłożenie) oraz druga wycena z innej firmy lokalnej ok 12 tyś ( gdy zapytałam dlaczego tak drogo to Pan tłumaczył że on nie pracuje już na "samodukach" czy coś takiego i że tą rekuperację co on robi można wyczyścić i jest dojście do rur gdyby np. kuna weszła....Ja mieszkam w centrum miasta więc kup raczej się nie spodziewam ale sama nie wiem kogo posłuchać Potem ten pierwszy Pan powiedział że rekuperacji tak naprawdę się nie czyści fizycznie tylko ewentualnie coś wpuszcza w rury wiec dostępu do nich nie muszę mieć. Wiadomo wolałabym zapłacić mniej ale nie chcę potem żałować . Bardzo proszę WAS o pomoc i radę

6 000 netto to normalna cena na Sonoduct - ach, czyszczenie włóż między bajki - jeśli tylko będziesz wymieniać gdy trzeba filtry i zastosujesz co najmniej klasy E5 wtedy nie będzie co czyścić - a jak za 30 lat będzie to będą już odpowiednie technologie czyszczenia takich instalacji.

rozaliafashion
17-12-2012, 21:23
Pan wycenił mi rurę turbflek izolowaną...
Czy to dobry materiał?

kerado28
17-12-2012, 21:27
Hmmm.
Znam rodzajów rur kilkadziesiąt, ale o takiej nie słyszałem..
Chyba, że jest gdzieś literówka.
Jest holenderski Tuboflex - wysokość 75 mm

mardor1971
16-02-2013, 22:39
kominki wentylacyjne są odpowietrznikami pionów kanalizacji a nie do wentylacji. moja instalacja wyniosła ok 5000 plu reku drugie tyle. Zrobiona w rurach spiro. Mój majster nie montuje termofleksów gdyż tak twierdzi że po paru latach trzeba je wymieniać gdyż robi się z nich sito. Miał reklamacje musiał wymieniać i teraz ich już nie zakłada.

kangaxx
16-02-2013, 23:40
to musiał jakieś gówno montować albo jeża tam wpuścił...

Ponczas
17-02-2013, 05:52
Witam, mysle nad rekuperatorem i widzialem nawet niedrogie, ale z odzyskiem wilgoci ... a mi wlasnie chodzi oto zeby sie wilgoci pozbywac bo wiadomo grzyby, stechlizna itd ... to taki rekuperator zda egzamin u mnie ...???

compi
17-02-2013, 09:12
Jak masz grzyby i stęchliznę to rekuperator bez odzysku będzie najlepszy.

Ponczas
17-02-2013, 09:54
tzn. nie mam jeszcze nawet domu :) - zaczynam budowe, ale sie zastanawiam czy sie grzyb nie pojawi jak wilgoc bedzie non stop narastac ...

compi
17-02-2013, 10:04
Będzie narastać jak nie będziesz miał w ogóle wentylacji. Masz sporo do poczytania o wentylacji. Poszukaj o mechanicznej z odzyskiem, bez odzysku, hybrydowej i grawitacyjnej.

Ponczas
17-02-2013, 10:11
no wlasnie chce mechaniczna z odzyskiem, patrzylem na rekuperatory...ceny i sie zastanowilem nad sensem takich urzadzen ...

compi
17-02-2013, 10:26
Jak masz pieniądze to montuj. Tu nie ma nad czym się zastanawiać. Podajesz parametry domu, ile osób będzie mieszkać/mieszka i poproś o wycenę na forum.

plusfoto
17-02-2013, 10:28
Co jest lepiej i taniej ogrzać? Powietrze które wleci z grawitacyjnej o temp. np. -10, czy powietrze z reku o temp. około +15. Pamiętaj że przy sprawnej wentylacji tego powietrza będzie około 100m3 na godzinę.

Ponczas
17-02-2013, 10:42
yyy chodzilo mi o sens rekuperatorow z odzyskiem wilgoci - dla mnie zaleta rekuperatora jest to ze nie powinno byc grzybów :) bo tego sie boje najbardziej ,,,

gentoonx
17-02-2013, 11:56
z twojej wypowiedzi wynika że req z odzyskiem wilgoci to tylko w pieczarkarni :lol:

wiedza to potęga, a ty jej jeszcze nie masz - mam nadzieję.

Ktoś ci napisał - czytaj, czytaj. To czemu nie czytasz tylko bzdury piszesz?

mardor1971
18-02-2013, 20:49
Odzysk wilgoci w reku oznacza że w domu więcej jej zostaje. Poprzez celulozowy wymiennik ciepła wilgoć wychodząca przechodzi do powietrza wchodzącego nawilżając je. Więc jeśli boisz się wilgoci to nie z odzyskiem ciepła. Odzysk ten jest po to aby w czasie mrozów nie przesuszać powietrza.

gentoonx
18-02-2013, 22:35
... Więc jeśli boisz się wilgoci to nie z odzyskiem ciepła. Odzysk ten jest po to aby w czasie mrozów nie przesuszać powietrza.

aleś namotał, aż rześ się zamotał :)

cruz
19-02-2013, 06:52
Odzysk wilgoci w reku oznacza że w domu więcej jej zostaje. Poprzez celulozowy wymiennik ciepła wilgoć wychodząca przechodzi do powietrza wchodzącego nawilżając je. Więc jeśli boisz się wilgoci to nie z odzyskiem ciepła. Odzysk ten jest po to aby w czasie mrozów nie przesuszać powietrza.

Tak samo jej więcej zostaje jak dostosujesz wydajność wentylacji do zachodzących potrzeb. Bo WM się zakłada żeby wentylować tyle ile w danym momencie potrzeba.
Się nasuwa pytanie czy coś na tym wymienniku podanym permanentnej wilgoci nie wyrośnie.
Się nasuwa też drugie pytanie czym ten wymiennik musieli nasączyć by tam nic nie wyrosło.
Się nasuwa też trzecie pytanie czy my (wy) chcemy (chcecie) to wdychać.

compi
19-02-2013, 09:55
Tak samo jej więcej zostaje jak dostosujesz wydajność wentylacji do zachodzących potrzeb. Bo WM się zakłada żeby wentylować tyle ile w danym momencie potrzeba.
Się nasuwa pytanie czy coś na tym wymienniku podanym permanentnej wilgoci nie wyrośnie.
Się nasuwa też drugie pytanie czym ten wymiennik musieli nasączyć by tam nic nie wyrosło.
Się nasuwa też trzecie pytanie czy my (wy) chcemy (chcecie) to wdychać.

Jest na sali jakiś królik? : )

gentoonx
19-02-2013, 10:55
było już o tych wymiennikach, kiedy i jak działają i jak rzadko zachodzą warunki by to się działo

mardor1971
19-02-2013, 20:43
z tego co wiem grzyb rośnie głównie wtedy gdy powietrze stoi a nie gdy jest w ruchu. W odzysku wilgoci chodzi ponoć o komfort tylko że ja nie mam odzysku a powietrze w domu bardzo przyjemne nie jest przesuszone

budowlany_laik
22-02-2013, 10:05
Czy macie problem ze smrodem z kominów zaciąganym przez rekuperator? Mój sąsiad pali wilgotnym drewnem w kominku i regularnie mam darmowe anty-zdrowotne inhalacje.

Pytałem nydar'a - ma filtr węglowy w instalacji. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209140-Wentylacja-hybrydowa-WMG&p=5822134&viewfull=1#post5822134

Jak dobrze zrozumiałem, chodzi o filtr HEPA, gdyż podawał wymiar 38cm x 32cm x 3cm. Sęk w tym, że mój reku (Brink Renovent Medium) ma miejsce na kasety filtracyjne wymiaru ok. 48x23x3 cm - pewnie nie znajdę gotowych filtrów HEPA.

http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_rekuperator-renovent-brink-mediu-2618422.jpg

Tkanina filtracyjna EU9, jak pisał nydar, nie pomogła - jedzie ostro wędzonką w całym domu :(

Teraz będę testował tkaninę węglową tego rodzaju:
http://content.zadowolenie.pl/Produkty_Obrazki/filtr-do-okapu-electrolux-uniwersalny-filtr-weglowy-57x47cm-41357-100000-23749-M0-Z.jpg
Wszelkie rady mile widziane.

Liwko
22-02-2013, 10:20
Jedyne rozwiązanie, które na prawdę cię zadowoli to... przeniesienie czerpni. Rozważ to.

nydar
22-02-2013, 17:30
Ta tkanina węglowa to chyba od okapów.Jak od okapów to powinna zapachy redukować.Spróbuj i podziel się spostrzeżeniami bo to nie tylko twój problem.

cruz
22-02-2013, 19:16
Ta tkanina węglowa to chyba od okapów.Jak od okapów to powinna zapachy redukować.Spróbuj i podziel się spostrzeżeniami bo to nie tylko twój problem.

A czy spalanie w kominku nie jest przypadkiem super ekologiczne, bezpieczne i czyste?

nydar
22-02-2013, 19:34
Nawet w kominku trzeba umieć palić i wiedzieć jakim materiałem o jakiej wilgotności.Moi sąsiedzi myśleli,że mam piec gazowy bo nie widzą dymu.Ale i tak to co z komina wylatuje, do chałupy z powrotem bym nie chciał wpuszczać.

SUSPENSER
22-02-2013, 22:00
Tkanina filtracyjna EU9, jak pisał nydar, nie pomogła - jedzie ostro wędzonką w całym domu :(

Może tą EU9 miałeś źle zamontowaną i dym przedostawał się obok tkaniny [zwłaszcza, że EU9 są cieniutkie a masz tam 3 cm - może załóż standardową i dociśnij nią EU9 do ramki od strony rekuperatora] ?

U mnie przy F5 nie wlatuje do domu dym z okolicy nawet gdy na zewnątrz śmierdzi nim nieprzyjemnie [raz w pobliżu palił się śmietnik].

budowlany_laik
28-02-2013, 08:08
Ta tkanina węglowa to chyba od okapów.Jak od okapów to powinna zapachy redukować.Spróbuj i podziel się spostrzeżeniami bo to nie tylko twój problem.
Do kasety filtracyjnej założyłem tkaninę standardową, a obok niej węglową (od okapów). Wydaje się, że ograniczyło to w znacznym stopniu przedostawanie się smrodów do domu.

Ramka z tkaniną EU9 faktycznie jest wąska i mogło być tak, że struga powietrza szła też obok filtra - mam nadzieję, że nie będę musiał testować już innych rozwiązań w tym sezonie grzewczym. Z drugiej strony, dobrze, że jest możliwość zastosowania w rekuperatorze takiej kasety, do której można założyć dowolną kombinację dwóch różnych tkanin.

frolek
03-03-2013, 18:57
Witajcie,
Czy ktokolwiek z was miał do czynienia z rekuperatorem z wymiennikiem OBROTOWYM i może podzielić się opinia na temat pracy takiego urządzenia ?
Chodzi mi o niezamarzanie, odzysk wilgoci, głośność pracy, awaryjność itp...

pozdr

okobar
06-03-2013, 14:15
witam
mam małe pytanko
dostałem ofertę słowną na rekuperator z cała instalacją Wolfa, za około 25 tys PLN
dom 149m2 użyrkowych

nie znam się kompletnie na cenach i ofertach WM, więc zadam to tutaj... nie jest to za wysoka cena?
co prawda ostatnio na targach budowlanych widziałem oferty od mniej więcej 18 do nawet 30k za instalację z reku, ale jedyne co kojarzę to że Wolf to podobno jakiś w miarę dobry sprzęt...

marconi_piaseczno
06-03-2013, 15:14
Ja w zeszłym roku miałem oferty od kilku firm, które za 20.000 zł oferowały swoje usługi. W to była wliczona cena rekuperatora i wszystkie elementy rozprowadzenia wentylacji, sterownik, anemostaty, etc i oczywiście robocizna.

Postanowiłem jednak zakupić na własną rękę rekuperator i materiały do wentylacji. Fachowiec zrobił wcześniej pomiary i projekt a później poskładał to wszystko do "kupy".

Wyszło 4.000 zł taniej.

Edit: dom 170 m2 pow. użytkowej.

Liwko
06-03-2013, 15:45
Ja materiały z rekuperatorem kupiłem samemu a firma za 1000zł mi to zainstalowała. Wyszło razem 10000zł.

f.5
06-03-2013, 16:10
Liwko dom 190 m2
rekuperator na nieocieplonym poddaszu niestety co polecasz ?
rozumiem ze jak rekuperator jest na takim własnie zimnym poddaszu to jest dupa blada duze straty?

instalacje juz mam na szywnych rułach.
na co patrzyc jakie wartosci ?
firma ktora robila mi ze 3- 4 lata temu instalacje polecała jakis ekozefir ale czytając forum widzę ze chyba niebardzo.

Liwko
06-03-2013, 16:30
Liwko dom 190 m2
rekuperator na nieocieplonym poddaszu niestety co polecasz ?
rozumiem ze jak rekuperator jest na takim własnie zimnym poddaszu to jest dupa blada duze straty?

instalacje juz mam na szywnych rułach.
na co patrzyc jakie wartosci ?
firma ktora robila mi ze 3- 4 lata temu instalacje polecała jakis ekozefir ale czytając forum widzę ze chyba niebardzo.

Mój reku wisi sobie na nieogrzewanym strychu w garażu i poniżej -15 zaczyna się problem z przymrażaniem. Na pewno problem rozwiąże gdy podłączę odwierty od PC do chłodnicy rekuperatora. Od czterech lat się za to zabieram...
Szukaj reku cichego, z płynną regulacją i automatycznym bypassem. Dobrze jak filtry się wymienia w ramkach, wtedy kosztują tylko kilka złotych rocznie.

f.5
06-03-2013, 16:55
ok dzieki a takie cos jak "Strumień objętości powietrza" czy to wazne czy zawsze chodzi na njnizszym biegu?
Jeszcze mam problem taki ze jak otworzę szybę z kominka to dym leci na salon - jest to zwiazane z tym ze mam nasadę wodną na kominku i ograniczony ciag w kominie - chyba.......
czy mozna zrobic tak ze bedzie lekkie nadcisnienie czy to sie robi na rekuperatorze czy na instalacji ?
czy jest mozliwe ze rekuperator pocisnie powietrze - nie pozwoli mu wydostac sie na salon.
Dlaczego o tym mowie.
mam unoszoną szybę do gory - gilotynę i czasami lubie popatrzec na zywy ogien- moge to robic wowczas kiedy ogien dogasa i jest zar.
wowczas jest ok nie czuc dymu
Jesli wkładam polana to zawsze dym mi leci na saluuun.

pawelpiwowarczyk
06-03-2013, 17:07
Pojawił się (być może) ciekawy artykuł. Niestety ja prenumeraty nie mam, a 7,40zł mi szkoda (z Poznania jestem).
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id3493,badania-sprawnosci-odzysku-ciepla-w-wentylacji

Arturo72
06-03-2013, 21:16
witam
mam małe pytanko
dostałem ofertę słowną na rekuperator z cała instalacją Wolfa, za około 25 tys PLN
dom 149m2 użyrkowych

Zależy na jakich kanałach,sam reku Wolfa,zakładam,że Excellent 400m3(Brink) to ok.8tys.zł,kanały elastyczne PE z osprzętem nie najdroższej firmy do takiego domu to ok.5-6tys.zł,spiro ok.4-5tys.zł,fleksy 1,5tys.zł,reszta ceny to robocizna i zysk,robocizna z reguły ok.3-4tys.zł.
Polecam kanały z PE i dobre termofleksy np.DEC.

Liwko
06-03-2013, 21:43
f.5, nie wiem, ja mam ciąg dobry :D

cruz
07-03-2013, 08:38
ok dzieki a takie cos jak "Strumień objętości powietrza" czy to wazne czy zawsze chodzi na njnizszym biegu?
Jeszcze mam problem taki ze jak otworzę szybę z kominka to dym leci na salon - jest to zwiazane z tym ze mam nasadę wodną na kominku i ograniczony ciag w kominie - chyba.......
czy mozna zrobic tak ze bedzie lekkie nadcisnienie czy to sie robi na rekuperatorze czy na instalacji ?
czy jest mozliwe ze rekuperator pocisnie powietrze - nie pozwoli mu wydostac sie na salon.
Dlaczego o tym mowie.
mam unoszoną szybę do gory - gilotynę i czasami lubie popatrzec na zywy ogien- moge to robic wowczas kiedy ogien dogasa i jest zar.
wowczas jest ok nie czuc dymu
Jesli wkładam polana to zawsze dym mi leci na saluuun.

Bo to się inaczej robi.
Kotłownie oddzielasz szczelnymi drzwiami od części mieszkalnej. A samą kotłownie nie podpinasz do WM tylko instalujesz w niej WG.
Masz wtedy 100% pewności bezpieczeństwa dla domowników. No chyba że lubisz ryzykować.

f.5
07-03-2013, 10:24
Bo to się inaczej robi.
Kotłownie oddzielasz szczelnymi drzwiami od części mieszkalnej. A samą kotłownie nie podpinasz do WM tylko instalujesz w niej WG.
Masz wtedy 100% pewności bezpieczeństwa dla domowników. No chyba że lubisz ryzykować.
To wiem jasna sprawa w kotłowni w ktorej jest PG jest grawitacja.
Pomiedzy kotłownią a przedpokojem będą szczelne drzwi.
Sugerujesz ze w tej chwili problem dymienia mojego kominka wynika z tej wentylacji grawitacyjnej w kotłowni ?
Moze tak byc nie pomyslałem o tym.
Wszystkie wloty instalacji reku mam zatkane bo pizgało ziomą strasznie - moze to własnie przyczyna?!
Dzies robie eksperyment i zatykam na czas palenia wentylację w kotłowni zobaczymy co sie bedzie działo z dymem.
(mam nadzieje ze sie nie zaczadzę)

okobar
07-03-2013, 13:48
Zależy na jakich kanałach,sam reku Wolfa,zakładam,że Excellent 400m3(Brink) to ok.8tys.zł,kanały elastyczne PE z osprzętem nie najdroższej firmy do takiego domu to ok.5-6tys.zł,spiro ok.4-5tys.zł,fleksy 1,5tys.zł,reszta ceny to robocizna i zysk,robocizna z reguły ok.3-4tys.zł.
Polecam kanały z PE i dobre termofleksy np.DEC.

jeszcze nie mam szczegółowej oferty, więc nie wiem, ale kanały spiro podobno...
jak dostanę szczegółową to odezwę się na forum :)

wiem ze są wymienniki obrotowe, krzyżowe i przeciwpradowe...
słyszałem o krzyżowym-przeciwprądowym... to raczej krzyżowy czy przeciwprądowy?:P

Nikola323
09-03-2013, 13:57
Witam!! Chciałabym się zapytać Państwa którzy są z okolic Bielska Białej czy znają Pana Michała Pięknego z Żywca. Ma firmę Ciepły Dom sp. z o o. Zajmuje się pompami ciepła i rekuperacją. Czy ktoś może wie co się z nim dzieje? Chciałabym uzyskać o nim jakieś bliższe informacje bo zdaje mi się że zostałam oszukana ....

Tomaszs131
10-03-2013, 10:37
Witam!! Chciałabym się zapytać Państwa którzy są z okolic Bielska Białej czy znają Pana Michała Pięknego z Żywca. Ma firmę Ciepły Dom sp. z o o. Zajmuje się pompami ciepła i rekuperacją. Czy ktoś może wie co się z nim dzieje? Chciałabym uzyskać o nim jakieś bliższe informacje bo zdaje mi się że zostałam oszukana ....

Widze, ze walczysz na wszystkich mozliwych "frontach". Mam nadzieje, ze przyniesie to wymierny skutek. Trzymam kciuki.

mrose
16-03-2013, 15:28
Kubatura wentylowana około 1000m3, 2, docelowo 4 domowników. Będzie GGWC - jakieś 200 m PE 32 plus nagrzewnica.Chciałbym, żeby latem trochę schłodziło - więc maksymalna wymiana reku jakieś 800, nawet 1000m3/h by sie przydała.Zimą mała - wiadomo problem z przesuszonym powietrzem, dodatkowo drewno na podłogówce więc nie mogę spaść poniżej 45% wilgotności. Powinienem szukać reku z płynnie regulowanego z maksymalną wymianą jakieś 800-1000m3/h ( minimalna wymiana 100m3/h). Co radzicie? Jaki rekuperator wybrać?

Arturo72
16-03-2013, 16:37
Chciałbym, żeby latem trochę schłodziło -
Reku nawet z GWC to nie klima i nie schlodzi wnętrza.

nydar
16-03-2013, 17:58
Zamontował bym Lunę a za zaoszczędzoną kasę kupił klimatyzację.Skoro zakładasz że 100m3/h wystarczy zimą,to i wystarczy w pozostałym okresie.System wentylacyjny z GWC i rekuperatorem może spełniać funkcję klimatyzacji ale tylko w budynku zbliżonym do pasywnego.

SUSPENSER
16-03-2013, 20:02
Kubatura wentylowana około 1000m3, 2, docelowo 4 domowników. Będzie GGWC - jakieś 200 m PE 32 plus nagrzewnica.Chciałbym, żeby latem trochę schłodziło - więc maksymalna wymiana reku jakieś 800, nawet 1000m3/h by sie przydała.Zimą mała - wiadomo problem z przesuszonym powietrzem, dodatkowo drewno na podłogówce więc nie mogę spaść poniżej 45% wilgotności. Powinienem szukać reku z płynnie regulowanego z maksymalną wymianą jakieś 800-1000m3/h ( minimalna wymiana 100m3/h). Co radzicie? Jaki rekuperator wybrać?

U mnie przy kubaturze 650 m3 rekuperator o maksymalnej wydajności 320 m3/godz przy 3 mieszkańców i pracy na minimum zimą zbija wilgotność do 25%, więc używam nawilżacza ultradźwiękowego o mocy 30 W, żeby chociaż te 30-32% mieć.

Jak chcesz mieć 45% to musisz przewidzieć adiabatyczny nawilżacz przemysłowy, albo stale działający ultradźwiękowy sporej mocy.

Rekuperator 800 m3/godz to będzie masakra - osobiście dałbym maks 400 m3/godz.

Jak chcesz chłodzić tym dom to przemyśl użycie klimatyzatora kanałowego bo GGWC zbyt wiele nie da, chyba, że faktycznie będziesz miał odpowiednie okapy nad oknami i zewnętrzne rolety zasłaniane latem - wtedy nie będzie potrzeba wiele frygerii do utrzymania komfortowej temperatury w domu i tylko wtedy rekuperator o wydajności 800 - 1 000 m3/godz + mocno przewymiarowany GGWC mogą mieć sens i dać odpowiedni efekt [ale zimą musi móc zejść do tych 100 m3/godz bo nie nadążysz nawilżać i drewno będzie mocno pracować (jak u mnie w drzwiach wewnętrznych)].

Weź też pod uwagę rekuperator z odzyskiem wilgoci ...

nydar
16-03-2013, 21:15
Albo weź pod uwagę anemostaty wyciągowe w sufitach czy w ich pobliżu.Wtedy i mniej powietrza w obiegu i jakby powietrze bardziej czyste.A i wilgotność >35%.

Arturo72
16-03-2013, 22:22
Albo weź pod uwagę anemostaty wyciągowe w sufitach czy w ich pobliżu.
...

mrose
17-03-2013, 09:52
U mnie przy kubaturze 650 m3 rekuperator o maksymalnej wydajności 320 m3/godz przy 3 mieszkańców i pracy na minimum zimą zbija wilgotność do 25%, więc używam nawilżacza ultradźwiękowego o mocy 30 W, żeby chociaż te 30-32% mieć.

Jak chcesz mieć 45% to musisz przewidzieć adiabatyczny nawilżacz przemysłowy, albo stale działający ultradźwiękowy sporej mocy.

Rekuperator 800 m3/godz to będzie masakra - osobiście dałbym maks 400 m3/godz.

Jak chcesz chłodzić tym dom to przemyśl użycie klimatyzatora kanałowego bo GGWC zbyt wiele nie da, chyba, że faktycznie będziesz miał odpowiednie okapy nad oknami i zewnętrzne rolety zasłaniane latem - wtedy nie będzie potrzeba wiele frygerii do utrzymania komfortowej temperatury w domu i tylko wtedy rekuperator o wydajności 800 - 1 000 m3/godz + mocno przewymiarowany GGWC mogą mieć sens i dać odpowiedni efekt [ale zimą musi móc zejść do tych 100 m3/godz bo nie nadążysz nawilżać i drewno będzie mocno pracować (jak u mnie w drzwiach wewnętrznych)].

Weź też pod uwagę rekuperator z odzyskiem wilgoci ...

A minimalne obroty u Ciebie to ile? Jak będzie reku z wentylatorami EC to mogę sterować wydajnością płynnie tak? Minimalna wydajność reku co ogranicza? opory instalacji jakie trzeba pokonać żeby w ogóle mówić o obiegu powietrza w instalacji? Np taki rekuperator Dospela 600 - jego minimalna ilość powietrza jaka przepuści jaka będzie? Albo np Nikol 600 http://www.elmech-nikol.pl/images/gallery/Karta_doborowa_centrali_NIKOL_600.pdf
piszą że płynna regulacja w zakresie 20-99%, te 20% to wynika z czego, czy w innych reku można zejść poniżej 20% maksymalnej wydajności?

SUSPENSER
17-03-2013, 21:16
Albo weź pod uwagę anemostaty wyciągowe w sufitach czy w ich pobliżu.Wtedy i mniej powietrza w obiegu i jakby powietrze bardziej czyste.A i wilgotność >35%.

Noo ja w podłodze anemostatów też nie mam ... ;)

SUSPENSER
17-03-2013, 21:19
A minimalne obroty u Ciebie to ile? Jak będzie reku z wentylatorami EC to mogę sterować wydajnością płynnie tak? Minimalna wydajność reku co ogranicza? opory instalacji jakie trzeba pokonać żeby w ogóle mówić o obiegu powietrza w instalacji? Np taki rekuperator Dospela 600 - jego minimalna ilość powietrza jaka przepuści jaka będzie? Albo np Nikol 600 http://www.elmech-nikol.pl/images/gallery/Karta_doborowa_centrali_NIKOL_600.pdf (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.elmech-nikol.pl%2Fimages%2Fgallery%2FKarta_doborowa_centr ali_NIKOL_600.pdf)
piszą że płynna regulacja w zakresie 20-99%, te 20% to wynika z czego, czy w innych reku można zejść poniżej 20% maksymalnej wydajności?

Mam centralę Nikol 320 z wentylami EC, chodzą od 15% i na tyle je nastawiam zimą.

Tomaszs131
19-03-2013, 22:09
Witam.
Czy ktos z Was uzywa reku Zehnder z podlaczanym GWC? Prosilbym o spostrzezenia, uwagi ktorymi moglibyscie sie podzielic. Zamierzam taki kupic i bylbym wdzieczny za pomoc w podjeciu ostatecznej decyzji.
Z gory dziekuje.

kangaxx
20-03-2013, 14:18
o aerisa też moszesz pytać bo to jest to samo

Tomaszs131
20-03-2013, 15:01
o aerisa też moszesz pytać bo to jest to samo

Masz racje. Powiedziano mi, ze sa w tej samej cenie dlatego ne ma to tak wielkiego znaczenia, ktory z nich wybiore.

gentoonx
20-03-2013, 15:07
to nie tak - to jest ten sam model rekuperatora o takich samych parametrach. Jedyna różnica to brandowanie produktu. Więc i jeden i drugi to ten sam pies :)

michal_l
21-03-2013, 18:12
Zehnder/Aeris z podlaczanym GWC
proponowałbym rozważenie innej opcji:
COMAIR HRUC -do wyboru 300/380/450 lub 520 m3/h + AQUACOMPLUS - glikolowe GWC z inteligentnym sterownikiem i pompą obiegową EC w kasie AAA zużywającą tylko 8W energii!

w sumie wygląda to tak: http://www.comair.pl/products/COMAIR_HRUC_plus_AQUACOM.jpg

plusfoto
21-03-2013, 18:53
P. Michale bardzo ładnie wygląda ale ma jedną wadę - pewnie pan domyśla się jaką.

Tomaszs131
23-03-2013, 11:52
P. Michale bardzo ładnie wygląda ale ma jedną wadę - pewnie pan domyśla się jaką.

Coz to za wada, jesli mozna wiedziec?
Cena?

plusfoto
23-03-2013, 12:34
Coz to za wada, jesli mozna wiedziec?
Cena?
Nie da się tego ukryć.

pawelpiwowarczyk
23-03-2013, 16:34
Zdefiniuj pojęcie "najlepiej".

kangaxx
23-03-2013, 22:01
owale spooro kosztują

michal_l
24-03-2013, 16:58
Coz to za wada, jesli mozna wiedziec?
Cena?

Znowu plotki a nie konkrety.
Aeris nie należy do tanich central przystawka GGWC tekże nie jest za darmo.

konkrety z cennika ZEHNDER:
ComfoAir 350 Luxe - 9 337,50 PLN COMAIR HRUC 380 EASY - 8 358,00 PLN
ComfoFond 350 - 7946,80 PLN COMAIR AQUACOMPLUS - 9030 PLN

w sumie komplet ZEHNDER: 17 284.30 PLN
komplet COMAIR: 17 388,00 PLN

Faktycznie cena jest problemem????

Powtarzam kiedy tylko mogę:
Rzekomo wysoka cena COMAIR/Uniflexplus+ jest takim forumowym mitem.
Zapraszam do sprawdzania informacji - najlepiej u żródła - chętnie porozmawiam :-)

kangaxx
24-03-2013, 20:10
michał po ile masz metr owala?

Indiana_
24-03-2013, 20:29
Hmm, reku + GWC glikolowe za 17k? Zehnder czy Aeris?
Nie lepiej kupić polskiej produkcji sprzęt, równie wysokiej klasy a znacznie tańszy? Kupujecie zagraniczne urządzenia, a potem kwik że rząd mamy do d... bo polskie firmy upadają i pracy nie ma ....

SUSPENSER
24-03-2013, 22:42
Hmm, reku + GWC glikolowe za 17k? Zehnder czy Aeris?
Nie lepiej kupić polskiej produkcji sprzęt, równie wysokiej klasy a znacznie tańszy? Kupujecie zagraniczne urządzenia, a potem kwik że rząd mamy do d... bo polskie firmy upadają i pracy nie ma ....

No właśnie - ja mam Nikol 320 i nie wiem w czym tamte są lepsze ...

JerzyR
25-03-2013, 09:50
Witam,
Przeczytałem z 30 stron postów i nie mam już siły wracać od początku tematu. Niestety tematyka tu poruszana jest jak czarna magia (lekko rozjaśniona).
Mam zamiar budować dom (już zaczynam - jak tylko mrozy odpuszczą) i w projekcie wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - projekt zrobiony przez rekuperatory.pl. W kotłowni i garażu przewidziano WG. Chciałem zleć firmie zrobienie takiej wentylacji, nawet udałem się na Targi Tarbud we Wrocławiu, aby poznać ofertę firm. Niestety wróciłem z targów głupszy niż byłem. W rozmowach osoby z jednej firmy polecali tylko kanały spiro, inni tylko plastikowe i tak na zmianę. Przedstawiciel dosyć znanej firmy z Wrocławia twierdził, że tylko spiro. Czy może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić dlaczego kanały spiro miałyby być najlepsze lub nie?
Firma zajmująca się instalacjami wod-kan, grzewcze, wentyla - dystrybutor VAillant proponuje centralę recoVAIR (vailant) - czy jest to dobra centrala? i rury z tworzywa.
Czy raczej powinienem zlecić zrobienie wentylacji wyspecjalizowanej firmie. Może ktoś poleci dobrą firmę z Wrocławia. Może być na prv.

przemoa
25-03-2013, 20:08
Witam,
jakie macie opinie o reku ITHO HRU 4 lub HRU 3 (czym się różnią?) - jak sprawuje się w eksploatacji, hałaśliwość, koszt wymiany filtrów,
sprawność w zimie, odporność na mrozy. Czy ma możliwość autonomicznego sterowania nawiewem i wywiewem?

SUSPENSER
25-03-2013, 20:38
Witam,
Przeczytałem z 30 stron postów i nie mam już siły wracać od początku tematu. Niestety tematyka tu poruszana jest jak czarna magia (lekko rozjaśniona).
Mam zamiar budować dom (już zaczynam - jak tylko mrozy odpuszczą) i w projekcie wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła - projekt zrobiony przez rekuperatory.pl. W kotłowni i garażu przewidziano WG. Chciałem zleć firmie zrobienie takiej wentylacji, nawet udałem się na Targi Tarbud we Wrocławiu, aby poznać ofertę firm. Niestety wróciłem z targów głupszy niż byłem. W rozmowach osoby z jednej firmy polecali tylko kanały spiro, inni tylko plastikowe i tak na zmianę. Przedstawiciel dosyć znanej firmy z Wrocławia twierdził, że tylko spiro. Czy może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić dlaczego kanały spiro miałyby być najlepsze lub nie?
Firma zajmująca się instalacjami wod-kan, grzewcze, wentyla - dystrybutor VAillant proponuje centralę recoVAIR (vailant) - czy jest to dobra centrala? i rury z tworzywa.
Czy raczej powinienem zlecić zrobienie wentylacji wyspecjalizowanej firmie. Może ktoś poleci dobrą firmę z Wrocławia. Może być na prv.

Jaki kocioł będzie w kotłowni i z czego będzie komin ?

U mnie jest murowany z cegieł z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, a w garażu nic nie ma [nieszczelności uszczelek bramy wystarczają].

Tomaszs131
16-04-2013, 23:08
Witam.
Mam pytanie do ekspertow, bardzo prosilbym o odpowiedz.
Czy kanaly wentylacja rozprowadzona po calym domu tylko i wylacznie na spiro z 4 mm izolacja to dobry pomysl?
Czy nie bedzie przypadkiem za glosna w porownaniu do flexow?
Z gory dziekuje.

SUSPENSER
17-04-2013, 20:07
Witam.
Mam pytanie do ekspertow, bardzo prosilbym o odpowiedz.
Czy kanaly wentylacja rozprowadzona po calym domu tylko i wylacznie na spiro z 4 mm izolacja to dobry pomysl?
Czy nie bedzie przypadkiem za glosna w porownaniu do flexow?
Z gory dziekuje.

4 mm izolacja ???

Prędzej 4 cm, a na pewno nie mniej niż 2 cm izolacji typu wełna chyba, że będzie rekuperatora.

Tomaszs131
17-04-2013, 22:19
4 mm izolacja ???

Prędzej 4 cm, a na pewno nie mniej niż 2 cm izolacji typu wełna chyba, że będzie rekuperatora.

Bedzie WM z reku. czyli ak jest reku to izolacja moze byc ciensza?

kori
18-04-2013, 11:29
Szanowni Panowie,

mogę was prosić o pomoc.
Domek ok 110m/kw 2 kondygnacje
Kubatura ok 300m3

jakie kanały i jaką centralę reku. Myślałam o Brink HR300

co o tym myślicie?

mkmiecik
18-04-2013, 11:57
Spytaj się czy ma szczelny wymiennik, bo wydaje mi się że nie, jeśli zabezpieczeniem przed oszronieniem jest zmniejszenie obrotów.
Jak zamarznie wymiennik to powietrze idzie bokiem i instalator nie ma problemów.
Przez to podczas normalnej pracy masz straty na wymienniku.
Tego nikt inwestorowi nie mówi.
Poszukaj lepiej czegoś co ma szczelny wymiennik i do tego nagrzewnicę pulsacyjną. Wtedy rozmrażanie wymiennika jest włączane tylko wtedy kiedy potrzeba co obniża koszty. Żeby grzałka nie chodziła 24h od jesieni do wiosny.

kori
18-04-2013, 12:47
zatem co raszisz mkmiecik??

mkmiecik
18-04-2013, 13:14
Ze znanych mi rekuperatorów to Pro-Vent MISTRAL-PRO, Alnor HRE-ERGO ale ten nie ma pulsacyjnego rozmrażania.
Najlepsze dzisiaj to te na wymienniku przeciwprądowym.
http://www.wentylacyjny.pl/1122-1-1-jaki-rekuperator-wybrac.html

SUSPENSER
18-04-2013, 19:51
Bedzie WM z reku. czyli ak jest reku to izolacja moze byc ciensza?

Dokładnie odwrotnie tzn. bez reku cieńsza izolacja niż z reku.

SUSPENSER
18-04-2013, 19:56
Szanowni Panowie,

mogę was prosić o pomoc.
Domek ok 110m/kw 2 kondygnacje
Kubatura ok 300m3

jakie kanały i jaką centralę reku. Myślałam o Brink HR300

co o tym myślicie?

Kanały sonoduct 50 [5 cm wełny], centrala Jan-gaz 350 m3/godz maks chyba, że wolisz tańszą alternatywę to do takiego domu centrala o wydajności maks. 200 m3/godz wystarczy, chyba, że planujesz ponad 6 mieszkańców lub częste imprezy z dużą ilością gości.

Tomaszs131
18-04-2013, 21:18
Dokładnie odwrotnie tzn. bez reku cieńsza izolacja niż z reku.

Dzieki za odpowiedz. Bede musial porozmawiac z instalatorem i zwiekszyc grubosc welny na spiro.
Orientujesz sie moze o ile procent drozsze jest spiro z 50 mm ociepleniem od 5 mm?

kori
19-04-2013, 09:08
SUSPENSER dzięki za informacje.
Robiś na spiro i wtedy ukryć w karton gipsach czy na uniflexach w wylewce stropu??
jest jakaś różnica??

i jak oceniasz, jaki byłby koszt instalacji na takiej pow jak u mnie??

SUSPENSER
19-04-2013, 20:32
Dzieki za odpowiedz. Bede musial porozmawiac z instalatorem i zwiekszyc grubosc welny na spiro.
Orientujesz sie moze o ile procent drozsze jest spiro z 50 mm ociepleniem od 5 mm?

Standardowo spiroflexy mają 25 mm wełny, a te lepsze 50 mm - mam u siebie 25 mm i wiem, że to mało bo mam straty ciepła/chłodu w instalacji, dlatego dzisiaj dopłaciłbym do 50 mm.

O ile są droższe od 5 mm nie wiem - spytaj instalatora bo pewnie on Ci to kupi i narzuci swoją marżę [instalatorzy mają spore rabaty w hurtowniach i na tym zarabiają].

SUSPENSER
19-04-2013, 20:40
SUSPENSER dzięki za informacje.
Robiś na spiro i wtedy ukryć w karton gipsach czy na uniflexach w wylewce stropu??
jest jakaś różnica??

i jak oceniasz, jaki byłby koszt instalacji na takiej pow jak u mnie??

Mam u siebie spiroflexy ukryte w regipsach - minusem rozwiązania jest mniejsza ustawność pokoi na poddaszu bo w trzech z nich w 2-3 narożnikach mam kwadratowe "filary".

Uniflexy w stropie to ciekawe rozwiązanie, bo nie ma "filarów", ale na pewno droższe - o ile tego nie wiem bo nie zajmuję się instalacjami.

kangaxx
19-04-2013, 22:18
...Jak zamarznie wymiennik to powietrze idzie bokiem i instalator nie ma problemów....
którym bokiem?

Przez to podczas normalnej pracy masz straty na wymienniku.
to gdy się rozmraża strat nie ma?

Poszukaj lepiej czegoś co ma szczelny wymiennik i do tego nagrzewnicę pulsacyjną. Wtedy rozmrażanie wymiennika jest włączane tylko wtedy kiedy potrzeba co obniża koszty. Żeby grzałka nie chodziła 24h od jesieni do wiosny.
kochamy prowenta? skąd ta grzałka wie czy jest lód czy jeszcze go nie ma albo już nie ma?

SUSPENSER
20-04-2013, 19:53
kochamy prowenta? skąd ta grzałka wie czy jest lód czy jeszcze go nie ma albo już nie ma?

Może mkmiecik "kocha" firmę w której pracuje ;) a o grzałkę musi dopytać kolegów konstruktorów :cool:

Tomaszs131
22-04-2013, 16:57
Standardowo spiroflexy mają 25 mm wełny, a te lepsze 50 mm - mam u siebie 25 mm i wiem, że to mało bo mam straty ciepła/chłodu w instalacji, dlatego dzisiaj dopłaciłbym do 50 mm.

O ile są droższe od 5 mm nie wiem - spytaj instalatora bo pewnie on Ci to kupi i narzuci swoją marżę [instalatorzy mają spore rabaty w hurtowniach i na tym zarabiają].

Masz cala instalacje zrobiona na spiroflexach? Czy nie jest zaglosne na spiroflexach, moze nie ma to wiekszego znaczenia na czym instalacja jest zrobiona?

SUSPENSER
22-04-2013, 18:29
Masz cala instalacje zrobiona na spiroflexach? Czy nie jest zaglosne na spiroflexach, moze nie ma to wiekszego znaczenia na czym instalacja jest zrobiona?

Nie wiem czy ma znaczenie, ale mam całą na spiroflexach i nic nie słychać poza delikatnym szumem powietrza i to tylko gdy włączy się pełną moc.

michal_l
25-04-2013, 18:02
moze nie ma to wiekszego znaczenia na czym instalacja jest zrobiona

oczywiście, ze ma znaczenie z czego jest zrobiona instalacja, z tym, że jeszcze ważniejsze jest czy instalacja jest zrobiona poprawnie!

instalacje ze spirofleksów są ciche [ to jest jedyna zaleta spirofleksów] poza tym same wady - większe opory, słaba izolacja termiczna, mniejsze trwałośc mechaniczna itd.

mar1973
25-04-2013, 20:10
moze nie ma to wiekszego znaczenia na czym instalacja jest zrobiona

oczywiście, ze ma znaczenie z czego jest zrobiona instalacja, z tym, że jeszcze ważniejsze jest czy instalacja jest zrobiona poprawnie!

instalacje ze spirofleksów są ciche [ to jest jedyna zaleta spirofleksów] poza tym same wady - większe opory, słaba izolacja termiczna, mniejsze trwałośc mechaniczna itd.

witam

zgadzam się z tym, o czym piszesz
dodam jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: cena

pozdrawiam

kangaxx
25-04-2013, 20:16
opory też nie są duże, średnica robi swoje

Jacekss
26-04-2013, 09:05
są zdecydowanie cichsze niż aluflexy czy kanały prostokątne i to jest duża zaleta...

Tomaszs131
26-04-2013, 18:10
Panowie czy znacie sklep internetowy na ktorej mozna byloby zakupic spiroflexy z dobra izolacja?

miki121
26-04-2013, 19:04
www.stowest.pl albo skala częstochowa

Tomaszs131
26-04-2013, 19:51
www.stowest.pl albo skala częstochowa

Dzieki miki.

miki121
26-04-2013, 20:00
Spoko. Stowest ma kilka oddziałów w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie. Tam sprzedawaliśmy pierwsze. J.E. Storkairy w kraju a nie jakto pisze r.pl że to oni piersi.

Tomaszs131
26-04-2013, 20:04
Spoko. Stowest ma kilka oddziałów w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie. Tam sprzedawaliśmy pierwsze. J.E. Storkairy w kraju a nie jakto pisze r.pl że to oni piersi.

Zajefajnie bo buduje sie po Lublinem to bede musial do nich zajrzec.

Tomaszs131
26-04-2013, 20:16
Panowie co myslicie na temat smart-flexu? Faktycznie taki dobry produkt? Musi sporo kosztowac?

miki121
26-04-2013, 20:44
Na domek 130mb z reku np. Comfoair 350 lux około 13-14k więc nie tak strasznie robiąc samemu zakupy w skali w częstochowie między 4.5 a 5 k na około 130m2 domek puszki plus rury itp

Tomaszs131
26-04-2013, 23:21
Na domek 130mb z reku np. Comfoair 350 lux około 13-14k więc nie tak strasznie robiąc samemu zakupy w skali w częstochowie między 4.5 a 5 k na około 130m2 domek puszki plus rury itp

Cene materialu juz znamy, dzieki a co z bajerem typu "antybakteryjna powloka z tlenku srebra"? Z tego co czytalem na FM to posiadacze WM wypowiadali sie sceptyczne na temat mozliwosci rozwijania sie drobnoustrojow w kanalach wentylacyjnych? Czyzby chwyt reklamowy?

miki121
26-04-2013, 23:32
Jak każdy ma prawie taka samą rurę to coś trZeba dodać w iście kosmicznej technologii ;) smart-flexa ma fajne puszki do anemostow z długą rurą która przechodzi przez strop

Iza v's Krzysiek
27-04-2013, 06:12
Witam. A co myślicie o wykonaniu wentylacji rurami pcv od kanalizacji ? Zdało by to egzamin ? A może był już taki temat poruszany? Sprzedawcy systemów proszeni są o argumentowanie by nie było że nie bo tek się nie robi.

Crisiano
27-04-2013, 12:50
smart-flexa ma fajne puszki do anemostow z długą rurą która przechodzi przez strop

Co do tych puszek to mam pytanie. Jaki wymiar zewnętrzny ma ta rura pod anemostaty? (fi125 to wewn. czy zewn.)
Niedługo będę mieć wylewany strop i chciałem przygotować otwory tylko nie wiem jak. Tzn. chciałbym w te miejsca umieścić rury ale nie wiem jaką muszą mieć średnicę wewnętrzną aby potem można było tam włożyć tą rurę od puszki.

SUSPENSER
27-04-2013, 13:43
Witam. A co myślicie o wykonaniu wentylacji rurami pcv od kanalizacji ? Zdało by to egzamin ? A może był już taki temat poruszany? Sprzedawcy systemów proszeni są o argumentowanie by nie było że nie bo tek się nie robi.

Nie wiem czy to się opłaci, ale jeśli tak to gdy nie będzie w instalacji rekuperatora to ma to sens, lecz gdy ma być rekuperator to kiepski pomysł bo te rury nie są izolowane i sporo odzysku ciepła/chłodu straci się w takiej instalacji.

Bez rekuperatora będzie odwrotnie tzn. zimne powietrze zimą ogrzeje się w takiej instalacji ciepłem ze stopu i otoczenia rur w instalacji - jeszcze lepszy efekt by był przy rurach stalowych, ale jeśli będzie w domu wysoka wilgotność mogą się "pocić" [z drugiej strony przy dobrej wentylacji zimą nie ma prawa być w domu wysokiej wilgotności].

Może któryś z instalatorów miał W PRAKTYCE do czynienia z takim rozwiązaniem i napisze jak to działało.

SUSPENSER
27-04-2013, 14:26
Jak każdy ma prawie taka samą rurę to coś trZeba dodać w iście kosmicznej technologii ;) smart-flexa ma fajne puszki do anemostow z długą rurą która przechodzi przez strop

Miki121 mam takie pytanie - czy prawidłowo kombinuję wpięcie się do obecnej instalacji z rekuperatorem - chcę przeciąć rurę za wylotem z reku na nawiewie na dom, dać trójnik i podłączyć do niego wylot z PPC Hewalex - żeby powietrze z reku nie leciało do PPC i z PPC do reku chcę dać jedną "przepustnicę zawór zwrotny" na wyjściu z reku a drugą przed trójnikiem od strony PPC.

Chcę użyć takich "przepustnic zaworów zwrotnych":
http://allegro.pl/przepustnica-zawor-zwrotny-pzn-200-mm-dgp-ocynk-i3205171893.html

i trójnika:
http://allegro.pl/trojnik-portki-120-st-fi-200-ocynk-producent-i3136416115.html

Czy to będzie działać tak, że gdy zaprogramuję działanie wentylatora nawiewnego w reku [pełna moc bo chodzi o chłodzenie powietrzem z GWC] w określonych godzinach a PPC w innych [a w obu ustawię maksymalną moc wyciągowego] to się "nie pogryzą" i chłodzić dom będą na zmianę GWC i PPC ?

Do tego w czasie pracy PPC będzie się regenerował GWC.

miki121
27-04-2013, 18:17
Witam. A co myślicie o wykonaniu wentylacji rurami pcv od kanalizacji ? Zdało by to egzamin ? A może był już taki temat poruszany? Sprzedawcy systemów proszeni są o argumentowanie by nie było że nie bo tek się nie robi.

Jezeli chodzi i Twoje pytanie odpowiedz jest prosta NIE i ma kilka przyczyn:
1. Rury kanalizacyjne nie ma ani atestow ani badan zwiazanych z transportem powietrza.
2. Wlasciwosci elektrostatyczne tworzywa zastosowanego do produkcji rur tzn. przeplyw powietrza wraz z drobinkami kurzu, itp. /wyciag/ powoduje elektryzowania sie scianek rury i osiadanie kurzu na nich.
3. Zapach tworzywa, waga materialu, roznica w srednicach stosowanych w wentylacji, np. kratek wentylacyjnych a ksztaltek kanalizacyjnych.

Twoja decyzja ale lepiej zrobic to na sonodecach.

Pozdrawiam

miki121
27-04-2013, 18:18
Co do tych puszek to mam pytanie. Jaki wymiar zewnętrzny ma ta rura pod anemostaty? (fi125 to wewn. czy zewn.)
Niedługo będę mieć wylewany strop i chciałem przygotować otwory tylko nie wiem jak. Tzn. chciałbym w te miejsca umieścić rury ale nie wiem jaką muszą mieć średnicę wewnętrzną aby potem można było tam włożyć tą rurę od puszki.

Wiesz ja ogolnie robie odwierty wiertnica w stropie koronka fi 132mm.
Wiec zawsze jest miejsce.
Puszka ma fi 127mm uwzgledniajac grubosc scianek.

miki121
27-04-2013, 18:24
Miki121 mam takie pytanie - czy prawidłowo kombinuję wpięcie się do obecnej instalacji z rekuperatorem - chcę przeciąć rurę za wylotem z reku na nawiewie na dom, dać trójnik i podłączyć do niego wylot z PPC Hewalex - żeby powietrze z reku nie leciało do PPC i z PPC do reku chcę dać jedną "przepustnicę zawór zwrotny" na wyjściu z reku a drugą przed trójnikiem od strony PPC.

Chcę użyć takich "przepustnic zaworów zwrotnych":
http://allegro.pl/przepustnica-zawor-zwrotny-pzn-200-mm-dgp-ocynk-i3205171893.html

i trójnika:
http://allegro.pl/trojnik-portki-120-st-fi-200-ocynk-producent-i3136416115.html

Czy to będzie działać tak, że gdy zaprogramuję działanie wentylatora nawiewnego w reku [pełna moc bo chodzi o chłodzenie powietrzem z GWC] w określonych godzinach a PPC w innych [a w obu ustawię maksymalną moc wyciągowego] to się "nie pogryzą" i chłodzić dom będą na zmianę GWC i PPC ?

Do tego w czasie pracy PPC będzie się regenerował GWC.


Pierwsza rzecza ktora sprawdz to wydatki w zakresie wydajnosci i sprezy dyspozycyjnego wentylatorow w centrali wentylacyjnej i pompie.
Druga sprawa zapach w instalacji - czesto jest ona dosc niemily wiec to tez sprawdz.
Jezeli te dwie sprawy beda ok to mozemy dalej kombinowac

Crisiano
27-04-2013, 18:37
Puszka ma fi 127mm uwzgledniajac grubosc scianek.
Dzięki. Dokładnie o to mi chodziło.

SUSPENSER
27-04-2013, 19:02
Pierwsza rzecza ktora sprawdz to wydatki w zakresie wydajnosci i sprezy dyspozycyjnego wentylatorow w centrali wentylacyjnej i pompie.
Druga sprawa zapach w instalacji - czesto jest ona dosc niemily wiec to tez sprawdz.
Jezeli te dwie sprawy beda ok to mozemy dalej kombinowac

Centrala 320 m3/godz przy sprężu 150 Pa, PPC 500 m3/godz przy 50 Pa.

Co do zapachu to zapewne chodzi o zapach z PPC - tego jeszcze nie wiem bo jej nie mam - faktycznie jakby był niefajny to trzeba by zrobić to inaczej tzn. wpiąć PPC w powrót instalacji wentylacyjnej i zamykać bypass rekuperatora na czas działania PPC, ale to bardzo obniżyło by skuteczność chłodzenia przez PPC [mniej frygerii].

miki121
27-04-2013, 19:08
PPC ma bardzo niski sprez dyspozycyjny.
Jak rozumiem chcesz wykorzystac wyrzut do tzw. klimatyzacji :)
Kilka firm to ma w swojej ofercie.
PPC Hewalexa to chinka kiedys widzialem zamontowana taka chinke troche lecialo z jej wyrzutu

SUSPENSER
27-04-2013, 19:22
PPC ma bardzo niski sprez dyspozycyjny.
Jak rozumiem chcesz wykorzystac wyrzut do tzw. klimatyzacji :)

Tak, ale na stronie piszą, że:

"Natężenie przepływu powietrza wychodzącego z pompy ciepła wynosi 500-800m3/h, a jego temperatura jest o ok. 8-10°C niższa w porównaniu do powietrza pobieranego do pompy ciepła"

Skoro faktycznie okaże się, że daje tylko o 8-10 st niższą temp powietrza to chyba będzie miało sens tylko wpięcie jej szeregowo z rekuperatorem zasilanym powietrzem poprzez GWC i włączanie reku na maksa gdy ona będzie działać [wtedy jednak zamiast zaworów zwrotnych w obiegu powietrza i trójnika musiałbym dać przepustnicę z obejściem GWC np. taką:
http://allegro.pl/przepustnica-reczna-180-szczelna-z-obejsciem-gwc-i3200569398.html
niestety w grę wchodzi sterowanie ręczne a tego chcę uniknąć [napęd do tej przepustnicy kosztuje 300 zł].

Doczytałem, że spręż wentyla w PPC to 30 Pa, więc wspomaganie go wentylami z rekuperatora będzie konieczne [może wystarczy sam wyciągowy].

Gdy nie będę chciał chłodzić domu przez resztę sezonu wtedy ciepłe powietrze mogę zaciągać albo kanałem wentylacyjnym komina albo przez uchylone okno w kotłowni, a zimne będę wyrzucał kratką w kotłowni [jest metr poniżej okna] do której mam przyczepioną rurę spiro fi 180.

Obieg wody wepnę w miejsce obecnej pompki cyrkulacyjnej.

SUSPENSER
27-04-2013, 20:06
PPC Hewalexa to chinka kiedys widzialem zamontowana taka chinke troche lecialo z jej wyrzutu

Może odpływ kondensatu się zapchał ?

mar1973
27-04-2013, 20:07
Pierwsza rzecza ktora sprawdz to wydatki w zakresie wydajnosci i sprezy dyspozycyjnego wentylatorow w centrali wentylacyjnej i pompie.
Druga sprawa zapach w instalacji - czesto jest ona dosc niemily wiec to tez sprawdz.
Jezeli te dwie sprawy beda ok to mozemy dalej kombinowac

witam

o jakim zapachu piszesz?

pozdrawiam

mar1973
27-04-2013, 20:11
Może odpływ kondensatu się zapchał ?

witam

u wielu klientów zamontowałem takie pompy i w lecie używają powietrza wyrzucanego do schładzania pomieszczeń i nic nie mówią, że im "śmierdzi"

pozdrawiam

SUSPENSER
28-04-2013, 12:07
witam

u wielu klientów zamontowałem takie pompy i w lecie używają powietrza wyrzucanego do schładzania pomieszczeń i nic nie mówią, że im "śmierdzi"

pozdrawiam

Dzięki za informację :)

estifer
29-04-2013, 08:08
PPC ma bardzo niski sprez dyspozycyjny.
Jak rozumiem chcesz wykorzystac wyrzut do tzw. klimatyzacji :)
Kilka firm to ma w swojej ofercie.
PPC Hewalexa to chinka kiedys widzialem zamontowana taka chinke troche lecialo z jej wyrzutu

A kto dzisiaj nie ma z Chin sprężarki i całej reszty zresztą. Ale Hewalex ma polskie sterowanie do pomp ciepła, a więc "serce" chińskie, ale "rozum" polski:-)

mar1973
29-04-2013, 20:12
A kto dzisiaj nie ma z Chin sprężarki i całej reszty zresztą. Ale Hewalex ma polskie sterowanie do pomp ciepła, a więc "serce" chińskie, ale "rozum" polski:-)

witam

w Chinach wyprodukowane ale działają na szczęście bezawaryjnie
dzięki temu, że "chinka" to konkurencyjna cenowo, może nie jest "ładna" ale montujemy je przede wszystkim w kołowniach, gdzie pali się węglem
własnie dziś zamontowaliśmy kolejną - w tym roku już 8, a od początku ponad 40 szt. i wszystkie pracują bez awarii

pozdrawiam

matabane
02-05-2013, 18:02
Mam problem,
czy do skrzyni rozprężnej do której bedzie podłączony rekuperator (wejście fi 200) moga być podłączone różne kanały o dowolnych średnicach, czy też wszystkie muszą mieć jednakową średnicę. Bowiem obserwując krzynki rozprężne producentów, są one robione na jednakowe średnice, a ja chciałbym dołaczyć kanały fi 150 (zbiorcze), oraz fi 125 (z pojedynczych pomieszczeń);
Dziękuję z góry za porady

kangaxx
02-05-2013, 20:58
można różne ale nie na pałę tylko policzyć jakie

Tomaszs131
19-05-2013, 21:57
Witam.
Panowie czy mozna zainstalowac klime i WM w domu? Chodzi o to czy nie ma jakichs sensownych przeciwskazan?

SUSPENSER
20-05-2013, 11:58
Witam.
Panowie czy mozna zainstalowac klime i WM w domu? Chodzi o to czy nie ma jakichs sensownych przeciwskazan?

Wg mnie można - klimatyzatory kanałowe są nawet do tego dedykowane, split też będzie ok, jedynie z przenośnym może być kłopot [nawet po ustawieniu maksymalnego nawiewu w reku będzie za mało powietrza do jego właściwego działania - np. typowy 1,5/4,1 kW potrzebuje 550 m3/godz a poza tym nawet po przedłużeniu jego 1,5 metrowej rury wylotowej i podłączeniu jej do anemostatu wywiewnego chłód z niego nie poleci do pokoju w którym jest nawiew wentylacji ].

Tomaszs131
20-05-2013, 12:17
Wg mnie można - klimatyzatory kanałowe są nawet do tego dedykowane, split też będzie ok, jedynie z przenośnym może być kłopot [nawet po ustawieniu maksymalnego nawiewu w reku będzie za mało powietrza do jego właściwego działania - np. typowy 1,5/4,1 kW potrzebuje 550 m3/godz a poza tym nawet po przedłużeniu jego 1,5 metrowej rury wylotowej i podłączeniu jej do anemostatu wywiewnego chłód z niego nie poleci do pokoju w którym jest nawiew wentylacji ].

Dzieki.

kangaxx
21-05-2013, 21:51
ja bym nie polecał, klima+wm działa podobnie jak dgp+wm czyli deko kulawo, poza tym w lecie wyjdą letnia wady tego rozwiązania a w zimie zimowe

miloszenko
21-05-2013, 22:10
ja bym nie polecał, klima+wm działa podobnie jak dgp+wm czyli deko kulawo, poza tym w lecie wyjdą letnia wady tego rozwiązania a w zimie zimowe

Nie rozumiem, czemu ma to dzialac kulawo. Ja juz podjalem decyzje ze w obecnym domu wnastepnym roku a w planowanym od samego poczatku.

Klimatyzator w obecnym domu wyladuje w salonie, gdyz ten jest najbardizej narazony na gorac latem i zimno zima ze wzgledu na duze przeszlenia PD/ZCH.

Nie pozwoli na przegrzanie tego pomieszczenia latem i obnizy temp. nawiewana do pozostalych pomieszczen. Obnizenie nawiewu o kilka stopni na kilka godzin daje bardzo wymierne zyski i praktycznie wyeliminuje przegrzewanie domu przy kilku-dniowych upalach.

Generalnie bardziej bylbym za tym, aby miec wentylacje wyporowa i wywiewem dogrzewac CWU, bo za kazdym razem gdy dom sie przegrzeje mozna zwiekszyc intensywnosc wentylacji i wiecej energii oddawac do CWU, teraz zwiekszanie wentylacji niewiele daje(jeszcze nie podpialem GGWC) bo z zewnatrz i tak nawiewa cieple powietrze.

Fajnie byloby gdyby wiecej forumowiczow poszlo w wentylacje wyporowa z opcja uzywania jak typowa WM, wtedy mielibysmy wiecej odniesien a nie tylko Nydara doswiadczenie, choc i tak jest ono bardzo cenne:)

Pozdrawiam

mostek
22-05-2013, 05:17
WItam , poczytalem troche o instalacjach i zamierzam zrobic sobie instalacje WM z rekuperatorem sam - poprawcie mnie tylko prosze jak czegos bedzie mi brakowac, albo czegos za duzo .... - zamierzam ustawic rekuperator na strychu (obok komina) - czerpnie zamontuje pod dachowkami - wydaje mi sie ze zima bedzie cieplejsze powietrze niz "na zewnatr" - wyrzutnie wpuszcze poprostu w komin ... do wywieu zamontuje rure, do niej "rozdzielacz" z ktorego pojda 3 rury (2 lazienki plus kuchnia) = nawiew poobnie tylko 4 rury do pokoi - na koncu trzeba zamontowac . anemostaty ...domek bedzie pietrowy - rekuperator na strychu, lazienka, kuchnia na dole troche oddalone od siebie i moze z tego powodu wyniknac tropche zalamac rur - czy nie bedzie to za mocno przekszadzac .... ??

Pozdrawiam

surgi22
22-05-2013, 05:57
Strych masz ocieplony ( izolacja na krokwiach czy na stropie) czy nie ?

mostek
22-05-2013, 06:15
bedzie ocieplony, w tej chwili mam postawione tylko bloczki fundamentowe

mar1973
22-05-2013, 19:21
WItam , poczytalem troche o instalacjach i zamierzam zrobic sobie instalacje WM z rekuperatorem sam - poprawcie mnie tylko prosze jak czegos bedzie mi brakowac, albo czegos za duzo .... - zamierzam ustawic rekuperator na strychu (obok komina) - czerpnie zamontuje pod dachowkami - wydaje mi sie ze zima bedzie cieplejsze powietrze niz "na zewnatr" - wyrzutnie wpuszcze poprostu w komin ... do wywieu zamontuje rure, do niej "rozdzielacz" z ktorego pojda 3 rury (2 lazienki plus kuchnia) = nawiew poobnie tylko 4 rury do pokoi - na koncu trzeba zamontowac . anemostaty ...domek bedzie pietrowy - rekuperator na strychu, lazienka, kuchnia na dole troche oddalone od siebie i moze z tego powodu wyniknac tropche zalamac rur - czy nie bedzie to za mocno przekszadzac .... ??

Pozdrawiam

witam

objętość powietrza na poddaszu wystarczy na jednorazową wymianę powietrza (no może na 2 wymiany) na miejsce "ciepłego" powietrza będziesz musiał doprowadzić powietrze z zewnątrz, wychłodzisz poddasze, będziesz tam miał szybko taką samą temperature jak na zewnątrz, o konsekwencjach dalej nie piszę

tak się nie robi

pozdrawiam

mostek
22-05-2013, 20:02
ok, to tak nie zrobie, a reszta co napisalem to dobrze ..??

SUSPENSER
22-05-2013, 20:38
witam

objętość powietrza na poddaszu wystarczy na jednorazową wymianę powietrza (no może na 2 wymiany) na miejsce "ciepłego" powietrza będziesz musiał doprowadzić powietrze z zewnątrz, wychłodzisz poddasze, będziesz tam miał szybko taką samą temperature jak na zewnątrz, o konsekwencjach dalej nie piszę

tak się nie robi

pozdrawiam

Przecież będzie brał powietrze spod dachówek a nie z poddasza, które będzie odizolowane od dachówek wełną :eek:

Jednak stawiałbym na umieszczenie reku na dole i wykonanie GGWC, które da konkretny efekt, a w sypialniach na poddaszu nie będzie słyszalna nocą praca wentylatorów reku nawet przy maksymalnej wydajności + możliwość schładzania domu przy użyciu GGWC.

mar1973
23-05-2013, 06:38
Przecież będzie brał powietrze spod dachówek a nie z poddasza, które będzie odizolowane od dachówek wełną :eek:

witam

nie rozumiem o czym piszesz

pozdrawiam

Instaltechnic
23-05-2013, 17:16
nie jest sprecyzowane czy powietrze będzie spod dachówek leciało na strych i z niego będzie czerpane do reku, czy spod dachówek rurą do reku.

Jeżeli rurą, to nie będzie cieplejsze niż na zewnątrz, no chyba że dachówki rozgrzeje słońce (ale wtedy latem dramat) - tak nie polecam, bo to błąd.

Jeżeli przez strych, to strych będzie wyziębiony, a sprawność praca wymiennika spaprana. Strych będzie chłodzony (straty) i wymiennik będzie pracował na niższej sprawności (też straty).

Polecam czerpnię od północy, reku daleko od sypialni.

mar1973
23-05-2013, 17:46
nie jest sprecyzowane czy powietrze będzie spod dachówek leciało na strych i z niego będzie czerpane do reku, czy spod dachówek rurą do reku.

Jeżeli rurą, to nie będzie cieplejsze niż na zewnątrz, no chyba że dachówki rozgrzeje słońce (ale wtedy latem dramat) - tak nie polecam, bo to błąd.

Jeżeli przez strych, to strych będzie wyziębiony, a sprawność praca wymiennika spaprana. Strych będzie chłodzony (straty) i wymiennik będzie pracował na niższej sprawności (też straty).

Polecam czerpnię od północy, reku daleko od sypialni.

witam

strych, czy poddasze to pomieszczenie, które znajduje sie bezpośrednio pod dachem (dachówkami)
więc nie wiem jak można pobierać powietrze spod dachówek, nie pobierając go zarazem z poddasza, czy strychu


za wikipedią:

"Strych - przestrzeń pod więźbą dachową budynku, zazwyczaj o przeznaczeniu gospodarczym (schowek, suszarnia, pralnia itp.); zobacz też poddasze."

"Poddasze (strych) – kondygnacja nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod pokryciem dachowym.

Poddasze może pełnić funkcje: użytkowe, np. przeznaczone jest na jedno lub więcej mieszkań, lub nieużytkowe. Występuje pod dachami o tradycyjnej konstrukcji – więźbach dachowych."

pozdrawiam

kangaxx
23-05-2013, 21:02
no i mamy problem... :D

mar1973
24-05-2013, 09:54
no i mamy problem... :D

witam

żaden problem:)

kwestia nazewnictwa, nazywanie "czegoś" na inne sposoby

pozdrawiam

SUSPENSER
24-05-2013, 16:29
witam
strych, czy poddasze to pomieszczenie, które znajduje sie bezpośrednio pod dachem (dachówkami)
więc nie wiem jak można pobierać powietrze spod dachówek, nie pobierając go zarazem z poddasza, czy strychu

Idąc dalej "pod dachówkami" jest nawet parter oraz piwnica :cool:

Mostek napisał: "...czerpnie zamontuje pod dachowkami..." nie pisząc ile pod co wskazuje na bezpośrednio pod bo czy będąc w bunkrze nad którym rośnie drzewo powiesz: "stoję pod drzewem" ?

TOMAS 73
24-05-2013, 17:43
Ja troszke z innej strony,jak sie maja w praktyce te nagrzewnice kanalowe podłaczone do reku czy taka 2-3kW moze nam docieplic chalupe? I czy to sie wogole kalkuluje ?

kangaxx
25-05-2013, 07:21
zależy jaki masz dom, jeżli pasywek to się kalkuluje, jeżeli namiot to bez sensu

TOMAS 73
25-05-2013, 08:34
Ciekawi mnie czy przy energooszczędnym ta nagrzewnica podpieta do reku moze odciązyc troche np CO na gaz "wspomagac" ,czy rachunek za jej prąd przewyzszy jej zyski ciepla wzgledem rachunku za gaz

mar1973
25-05-2013, 09:03
Ciekawi mnie czy przy energooszczędnym ta nagrzewnica podpieta do reku moze odciązyc troche np CO na gaz "wspomagac" ,czy rachunek za jej prąd przewyzszy jej zyski ciepla wzgledem rachunku za gaz

witam

ogrzewanie gazem jest znacznie tańsze od grzania pradem z COP=1 (nagrzewnica to po prostu grzałka)

jeżeli potrzebujesz magrzewnicy do wspomagania rozmrażania rekuperatora, zastosuj taką, która jest dedykowana tylko do rozmrażania, oszczędzisz na kosztach nagrzewnicy i rachunkach za ogrzewanie

pozdrawiam

kangaxx
26-05-2013, 06:48
nagrzewnicą do rozmrażania nie ogrzejesz domu choćby i 5kw miała

mostek
26-05-2013, 09:50
myslalem zeby pobierac powietrze bezposrednio pod dachówkami, nad podbiciem, ale skoro piszecie ze to blad itd. to bede musial zrobic czerpnie nad dachem - a jezeli chodzi o reszte instalacji, ktora chce wykonac samodzielnie to widze ze nie ma zastrzezen ... :P

Pozdrawiam i dzieki !

szopen
26-05-2013, 14:30
226 stron! Przyznaję się, że wymiękłem, i przejrzałem tylko strony losowo. Mam nadzieję więc, że takie pytanie już nie padło.
Słuchajcie Panowie i jakże nieliczne Panie, spływają do mnie oferty różnych firm na wykonanie rekuperacji i jestem nieco rozbity rozpiętością cen. Z tego, co przeczytałem, samodzielnie można wykonać instalację w cenie do 7500-8000 PLN albo i mnie. Różnice w cenach rekuperatorów samych to jakieś 2-3 tysiące. Tymczasem jak na razie rozpiętość międyz najtańszą ofertą a najdroższą wynosi JEDENAŚCIE tysięcy, a jeszcze nie wszystkie firmy się do mnie odezwały.

Czy faktycznie warto dopłacić jedenaście tysięcy za lepszy reku plus instalacja znanej firmy? Najtansza oferta to brink excellent + osoba polecana na forum 15 tysięcy brutto, najdroższa to aeris, r-vent flex lub standard od 23 do 26 tysięcy brutto. Czy warto dopłacić te 11 kawałków za instalację tej większej firmy i lepszy reku, czy też można zostać przy ofercie człowieka, który ma tutaj na forum też sporo pozytywnych rekomendacji?

Jako kontekst: domek jednorodzinny, z poddaszem użytkowym, garaż w budynku. Pow. u. (pow 1.9) ponad 170m2, w tym garaż 22m2. Po podłodze jeszcze 20m2.

mar1973
26-05-2013, 17:32
226 stron! Przyznaję się, że wymiękłem, i przejrzałem tylko strony losowo. Mam nadzieję więc, że takie pytanie już nie padło.
Słuchajcie Panowie i jakże nieliczne Panie, spływają do mnie oferty różnych firm na wykonanie rekuperacji i jestem nieco rozbity rozpiętością cen. Z tego, co przeczytałem, samodzielnie można wykonać instalację w cenie do 7500-8000 PLN albo i mnie. Różnice w cenach rekuperatorów samych to jakieś 2-3 tysiące. Tymczasem jak na razie rozpiętość międyz najtańszą ofertą a najdroższą wynosi JEDENAŚCIE tysięcy, a jeszcze nie wszystkie firmy się do mnie odezwały.

Czy faktycznie warto dopłacić jedenaście tysięcy za lepszy reku plus instalacja znanej firmy? Najtansza oferta to brink excellent + osoba polecana na forum 15 tysięcy brutto, najdroższa to aeris, r-vent flex lub standard od 23 do 26 tysięcy brutto. Czy warto dopłacić te 11 kawałków za instalację tej większej firmy i lepszy reku, czy też można zostać przy ofercie człowieka, który ma tutaj na forum też sporo pozytywnych rekomendacji?

Jako kontekst: domek jednorodzinny, z poddaszem użytkowym, garaż w budynku. Pow. u. (pow 1.9) ponad 170m2, w tym garaż 22m2. Po podłodze jeszcze 20m2.

witam

montuję m.in. BRINKA, polecam, dobrze się spisuje
nie wiem na jakich materiałach wycenione wszystkie oferty, ale rozpiętość cenowa ogromna

pozdrawiam

SUSPENSER
27-05-2013, 14:01
226 stron! Przyznaję się, że wymiękłem, i przejrzałem tylko strony losowo. Mam nadzieję więc, że takie pytanie już nie padło.
Słuchajcie Panowie i jakże nieliczne Panie, spływają do mnie oferty różnych firm na wykonanie rekuperacji i jestem nieco rozbity rozpiętością cen. Z tego, co przeczytałem, samodzielnie można wykonać instalację w cenie do 7500-8000 PLN albo i mnie. Różnice w cenach rekuperatorów samych to jakieś 2-3 tysiące. Tymczasem jak na razie rozpiętość międyz najtańszą ofertą a najdroższą wynosi JEDENAŚCIE tysięcy, a jeszcze nie wszystkie firmy się do mnie odezwały.

Czy faktycznie warto dopłacić jedenaście tysięcy za lepszy reku plus instalacja znanej firmy? Najtansza oferta to brink excellent + osoba polecana na forum 15 tysięcy brutto, najdroższa to aeris, r-vent flex lub standard od 23 do 26 tysięcy brutto. Czy warto dopłacić te 11 kawałków za instalację tej większej firmy i lepszy reku, czy też można zostać przy ofercie człowieka, który ma tutaj na forum też sporo pozytywnych rekomendacji?

Jako kontekst: domek jednorodzinny, z poddaszem użytkowym, garaż w budynku. Pow. u. (pow 1.9) ponad 170m2, w tym garaż 22m2. Po podłodze jeszcze 20m2.

Zależy o co pytasz, bo ekonomicznie nie warto, ale niektórzy za lepszy sprzęt dają więcej [np. kupują Passata zamiast odpowiednik Skody].

Osobiście brałbym ten za 15 tys [tylko dopytaj czy jest sterownik tygodniowy w tej cenie].

TOMAS 73
27-05-2013, 21:34
Zamontuj taki za 3k i tez bedzie smigal i spelnial swoje zadanie ,ludzie nie dajcie sie naciagac na reku za 10-20k tosz to zarobek tylko dla firm sie tym zajmujacych tam nie ma nic rodem z NASA zeby wydawac tyle $$$

TOMAS 73
27-05-2013, 21:47
nagrzewnicą do rozmrażania nie ogrzejesz domu choćby i 5kw miała

W starym domu na pewno ale w pasywnym tosz to sauna by byla

jasiek71
27-05-2013, 22:34
myslalem zeby pobierac powietrze bezposrednio pod dachówkami, nad podbiciem, ale skoro piszecie ze to blad itd.
a dlaczego błąd ...???
taka czerpnia w okresie grzewczym ma lepsze temperatury powietrza nawiewanego niż ta na ścianie, jedynie trzeba by zrobić przełączanie na ścienną w lecie bo niepotrzebnie by chałupę podgrzewało ...

SUSPENSER
28-05-2013, 11:34
Zamontuj taki za 3k i tez bedzie smigal i spelnial swoje zadanie ,ludzie nie dajcie sie naciagac na reku za 10-20k tosz to zarobek tylko dla firm sie tym zajmujacych tam nie ma nic rodem z NASA zeby wydawac tyle $$$

To jego wybór - czy każesz mu jeździć Chevroletem Spark, który też "spełnia swoje zadanie" ?

Nikt tu nie pisze o reku za 20 tys skoro cała instalacja z robocizną to koszt 15-25 tys.

Makusiaga
28-05-2013, 20:53
226 stron! Przyznaję się, że wymiękłem, i przejrzałem tylko strony losowo. Mam nadzieję więc, że takie pytanie już nie padło.
Czy faktycznie warto dopłacić jedenaście tysięcy za lepszy reku plus instalacja znanej firmy? Najtansza oferta to brink excellent + osoba polecana na forum 15 tysięcy brutto, najdroższa to aeris, r-vent flex lub standard od 23 do 26 tysięcy brutto. Czy warto dopłacić te 11 kawałków za instalację tej większej firmy i lepszy reku, czy też można zostać przy ofercie człowieka, który ma tutaj na forum też sporo pozytywnych rekomendacji?

Jako kontekst: domek jednorodzinny, z poddaszem użytkowym, garaż w budynku. Pow. u. (pow 1.9) ponad 170m2, w tym garaż 22m2. Po podłodze jeszcze 20m2.
Mam podobny problem. Najwyższe oferty to oczywiście tych firm które szeroko się reklamują w TV czy też dołączają gotowe projekty wentylacji do projektów gotowców. Rozrzut mam w przedziale 16-30tys. Szok. Dla kontekstu: Dom wg projektu Avalon z pracowni Lipińscy Domy. Jeśli ktoś jest zainteresowany realizacją takiego zlecenia w okolicach Wołomina, to proszę o wiadomość na priv.

Makusiaga
28-05-2013, 22:44
Nie ma problemu, mogę robić sam, ale co w przypadku jeśli ta profesjonalnie zaprojektowana instalacja nie zda egzaminu, czyli nie będzie pracowała jak należy? Tego się najbardziej obawiam. Jeśli zlecę to komuś i będą problemy, to mogę potem domagać się "naprawienia" systemu tak aby działał. Jeśli zrobię samemu, to co w przypadku kiedy wentylacja nie spełnia swojego zadania?

f.5
28-05-2013, 23:34
A czy nie prościej i taniej zrobić wentylację mechaniczną z rekuperatorem samemu ?
.
moze kolega ma strop monolit ? i trzeba bedzie wywiercic pare otworów ?
http://images49.fotosik.pl/1913/0a60338d899171e5med.jpg (http://www.fotosik.pl)
sam bys to zrobił w godzinę pewnie ?
sprzęt masz odpowiedni ?
http://images48.fotosik.pl/710/212fc759081ddac3med.jpg (http://www.fotosik.pl)
moze kolega ma zabudowane poddasze i chce aby przewody nie walały sie po podłodze?
styropianie w Twoim wypadku bo nie na wełnie.
http://images39.fotosik.pl/2054/386e09dd2d8d99b6med.jpg (http://www.fotosik.pl)

moze ktos ma inaczej nie pomyslałes o tym ?

jasiek71
29-05-2013, 07:07
robocizna własna ok.2 dni,
taaa...
szczególnie jak trzeba przebić kilkanaście / kilkadziesiąt otworów przez żelbet i instalacja na sztywnych kanałach ...:cool:

plusfoto
29-05-2013, 11:19
taaa...
szczególnie jak trzeba przebić kilkanaście / kilkadziesiąt otworów przez żelbet i instalacja na sztywnych kanałach ...:cool:
Pozostaje wypożyczyć wiertnicę (około 100 za dobę+ 120-150 za 1mm zużycia wiertła) i do dzieła. Tak miałem u siebie. Przy laniu wieńca jakaś pomroczność mnie trafiła a potem był kłopot. Pięć otworów setek i 2,5 stówki w plecy a mogło to kosztować 10 zł.192630

Makusiaga
29-05-2013, 13:05
Otwory mam pozostawione w stropach, więc to nie problem. Gorzej, że nie bardzo wiem gdzie mam puścić kanały. Na parterze pójdą pewnie w podwieszonym suficie. Na poddaszu pewnie muszą iść w warstwie ocieplenia? Do tego mam wysoki i duży salon w którym nawiew pewnie trzeba zrobić w 2 punktach na jego końcu, czyli też iść w warstwie ocieplenia. Przemyślę jeszcze sprawę, i może faktycznie zdecyduję się zrobić samemu... W razie czego, będę się tutaj konsultował odnośnie poprawności rozmieszczenia nawiewów/wywiewów.
A co do projektu instalacji, to właśnie mi się przypomniało, że do projektu domu mam dołączony projekt instalacji z rekuperatory.pl, więc może mogę z niego skorzystać?
Inna sprawa - w projekcie mam czerpnię od wschodu (nad garażem), wyrzut od zachodu. Nie lepiej będzie zamienić je miejscami?

mostek
30-05-2013, 07:52
ja juz postanowilem ze wentylacje zrobie sam - bo chyba nic prostszego przy budowie domu nie ma :) no moze połozenie paneli :) - tylko nie moge sie zdecydowac jaki rekuperator kupic ... domek do 120m2 - pietrowy -
oczywiscie niedrogi reku, bez odzysku wilgoci !! - zeby mial w miare sprawnosc :)
myslalem o takim - uzytkuje ktos moze ...?? i ma jakies opinie ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3239489301&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a144 4b540a86acf77d00be2ff62

jasiek71
30-05-2013, 13:21
Inna sprawa - w projekcie mam czerpnię od wschodu (nad garażem), wyrzut od zachodu. Nie lepiej będzie zamienić je miejscami?
i niech tak zostanie ...
w lecie ściana od zachodu bardzo mocno się rozgrzewa więc tylko niepotrzebnie będzie podgrzewała powietrze wlatujące do budynku, niby sytuacja idealna dla sezonu grzewczego tyle że słońca jak na lekarstwo ...:P

jasiek71
30-05-2013, 13:23
- zeby mial w miare sprawnosc :)
myslalem o takim - uzytkuje ktos moze ...?? i ma jakies opinie ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3239489301&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a144 4b540a86acf77d00be2ff62
wy naprawdę wierzycie w te 90% ...???

a dlaczego ma być bez odzysku wilgoci ...?

mostek
30-05-2013, 15:15
no moze i nie ma tych 90% ale ida tym torem to te gorsze nie maja 60% sorawnosci jak producenci podaja :) - a odzysku wiloci nie chce, bo akurat mieszkam w staarym budownictwie i trzeba non stop wietrzyc bo zaraz grzyb wiec wole sobie w nowym domu nawilzac niz walczyc z wilgocia ...

autorus
30-05-2013, 15:51
Ja w stropie chce zalozyc od razu rurki kanalizacyjne 110mm, ale poniewaz zostalo mi calkiem sporo rury drenerskiej, a latwo ja ciac tez nad nia sie zastanawiam.

SUSPENSER
30-05-2013, 22:00
ja juz postanowilem ze wentylacje zrobie sam - bo chyba nic prostszego przy budowie domu nie ma :) no moze połozenie paneli :) - tylko nie moge sie zdecydowac jaki rekuperator kupic ... domek do 120m2 - pietrowy -
oczywiscie niedrogi reku, bez odzysku wilgoci !! - zeby mial w miare sprawnosc :)

Nie wiem czy to takie proste.

Jak wyregulujesz anemostaty bez balometru - na oko ?

W nowym domu nie będziesz miał problemu z wilgocią [raczej z jej brakiem], ale rekuperatory z odzyskiem wilgoci też mnie jakoś nie przekonują.

Dopytaj czy ten spod linka na pewno pobiera tylko 130 W przy 300 m3/godz i 300 Pa, bo mój miał pobierać 65 W po czym okazało się, że producent się pomylił i tyle pobiera jeden wentylator EBM a są dwa :o

Polecam też sterownik automatyczny ze sterowaniem co najmniej dobowym a najlepiej tygodniowym, żebyś nie musiał potem codziennie biegać i zmieniać ciąg [po co ma wietrzyć gdy wszyscy są w pracy/szkole].

Tomaszs131
07-06-2013, 21:20
Witam.
Instalator ostatnio zasugerowal mi mozliwosc podlaczenia klimatyzatora przez kanaly wentylacji do pomieszczen. Czy mozna takie rozwiazania laczyc ze soba?
Prosilbym o opinie?
Dzieki.

kangaxx
07-06-2013, 21:48
nagrzewnicą do rozmrażania nie ogrzejesz domu choćby i 5kw miała


W starym domu na pewno ale w pasywnym tosz to sauna by byla

niestety nie

TOMAS 73
08-06-2013, 12:10
Kominiarz mi powiedzial ze w pomieszczeniu gdzie jest piecyk gazowy nie moze byc went. reku ,tylko WM,ze takie sa przepisy ze niby nieszczelny piecyk wyciagnie opary do centrali reku zaiskrzy i wielkie bu....

SUSPENSER
08-06-2013, 12:24
Witam.
Instalator ostatnio zasugerowal mi mozliwosc podlaczenia klimatyzatora przez kanaly wentylacji do pomieszczen. Czy mozna takie rozwiazania laczyc ze soba?
Prosilbym o opinie?
Dzieki.

Do tego właśnie używa się klimatyzatorów kanałowych, kwestia czy on to dobrze wykona [może robił to już u kogoś i możesz porozmawiać z klientem jak to działa].

Tomaszs131
08-06-2013, 13:07
Do tego właśnie używa się klimatyzatorów kanałowych, kwestia czy on to dobrze wykona [może robił to już u kogoś i możesz porozmawiać z klientem jak to działa].

Swietny pomysl, dzieki.
Pozdrawiam.

KrzysztofLis2
08-06-2013, 15:30
Kominiarz mi powiedzial ze w pomieszczeniu gdzie jest piecyk gazowy nie moze byc went. reku ,tylko WM,ze takie sa przepisy ze niby nieszczelny piecyk wyciagnie opary do centrali reku zaiskrzy i wielkie bu....
Weź raz jeszcze napisz dokładnie, co on Ci powiedział, bo to się kupy nie trzyma.

TOMAS 73
08-06-2013, 20:28
Chodzilo ze jezeli piecyk gazowy bedzie nieszczelny ,wywiew wyciagnie do centrali te opary i przy niesprzyjajacych okolicznosciach moga zaiskrzyc silniki w centrali reku i nieszczescie gotowe ,a w przypadku zwyklej wentylacji wszystko niby poleci w komin i na zewnątrz ,ze niby takie przepisy ze nie wolno w miejscu gdzie jest piecyk gazowy zakladac WM

kangaxx
08-06-2013, 21:11
zależy jaki piecyk i jaka wm

autorus
09-06-2013, 05:58
"Powiem ci w czym rzecz.
Chodzi im o ten przepis :
w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.";
ROZPORZĄDZENIE


MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 września 1997 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.)

A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go?
Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać.



I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza.

Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza?
Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory!

A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną)"

tars
10-06-2013, 19:39
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z rekuperatorem R-VENT ROTO 4.5 VE EC?

Tomaszs131
10-06-2013, 22:02
Do tego właśnie używa się klimatyzatorów kanałowych, kwestia czy on to dobrze wykona [może robił to już u kogoś i możesz porozmawiać z klientem jak to działa].

Witam.
Miales moze okazje widziec taki klimatyzator w akcji? Czy warto w cos takiego zainwestowac?

SUSPENSER
11-06-2013, 08:36
Witam.
Miales moze okazje widziec taki klimatyzator w akcji? Czy warto w cos takiego zainwestowac?

Nie widziałem takich w akcji, ale wiem, że są dość drogie - dlatego jak mnie upał przyciśnie to zamontuję powietrzną pompę ciepła Hewalex [kosztuje 3 200 zł] i wepnę ją w układ wentylacji tuż za rekuperatorem.

Może porozmawiaj z instalatorem o takim rozwiązaniu ?

mar1973
11-06-2013, 18:20
Nie widziałem takich w akcji, ale wiem, że są dość drogie - dlatego jak mnie upał przyciśnie to zamontuję powietrzną pompę ciepła Hewalex [kosztuje 3 200 zł] i wepnę ją w układ wentylacji tuż za rekuperatorem.

Może porozmawiaj z instalatorem o takim rozwiązaniu ?

witam

u 6 klientów zamontowałem do wentylacji za rekuperatorem pompę PCWU-3,8H-A3 Hewalexu
u 4 klientów te układy pracowały już w zeszłego lata, pomimo wielu ograniczeń (m.in. nieelastyczny czas pracy) klienci są zadowoleni

pozdrawiam

SUSPENSER
11-06-2013, 20:01
witam

u 6 klientów zamontowałem do wentylacji za rekuperatorem pompę PCWU-3,8H-A3 Hewalexu
u 4 klientów te układy pracowały już w zeszłego lata, pomimo wielu ograniczeń (m.in. nieelastyczny czas pracy) klienci są zadowoleni

pozdrawiam

Bardzo Ci dziękuję za informację - teraz już jestem pewien, że to zadziała :)

Jak zrealizowałeś sterowanie tj. gdy ma chłodzić to wiadomo PPC szeregowo z wentylacją włączoną na maksymalny ciąg [obieg typu by pass], ale gdy robi się chłodniej na zewnątrz [<20 st C] wtedy klient musi sobie ręcznie przełączyć 2 przepustnice [są trójniki z przepustnicami w Alledrogo] i podłączyć rury od PPC do czerpni/wyrzutni czy rozwiązałeś to automatyką [automatycznie sterowane trójniki z przepustnicami są strasznie drogie] ?

mar1973
11-06-2013, 21:28
Bardzo Ci dziękuję za informację - teraz już jestem pewien, że to zadziała :)

Jak zrealizowałeś sterowanie tj. gdy ma chłodzić to wiadomo PPC szeregowo z wentylacją włączoną na maksymalny ciąg [obieg typu by pass], ale gdy robi się chłodniej na zewnątrz [<20 st C] wtedy klient musi sobie ręcznie przełączyć 2 przepustnice [są trójniki z przepustnicami w Alledrogo] i podłączyć rury od PPC do czerpni/wyrzutni czy rozwiązałeś to automatyką [automatycznie sterowane trójniki z przepustnicami są strasznie drogie] ?

witam

klienci "niestety" muszą przełączać ręcznie (2 przepustinice, właczenie PPC i załaczenie wentylacji na odpowiedni bieg-przepływ)
można to pewnie wszystko zautomatyzować ale takie były życzenie klientów

pozdrawiam

SUSPENSER
12-06-2013, 08:39
witam

klienci "niestety" muszą przełączać ręcznie (2 przepustinice, właczenie PPC i załaczenie wentylacji na odpowiedni bieg-przepływ)
można to pewnie wszystko zautomatyzować ale takie były życzenie klientów

pozdrawiam

Witaj,

Dzięki za informację - tak pewnie było znacznie taniej - ja też planuję takie rozwiązanie.

Pozdrawiam

autorus
12-06-2013, 08:48
automatyczny bypass, czy jest sens dołożenia tej opcji? Chodzi o użytkowanie. U janka jest albo manual albo automatyczny.

mar1973
12-06-2013, 11:04
automatyczny bypass, czy jest sens dołożenia tej opcji? Chodzi o użytkowanie. U janka jest albo manual albo automatyczny.

witam

myślę, że sens jest w wypadku, gdy się to "fajnie" zepnie automatyką (sterowaniem), albo gdy dostęp do przepustnicy jest utrudniony
jak zawsze chodzi większe koszty

pozdrawiam

autorus
12-06-2013, 11:34
chodzi o 250zl netto

mar1973
12-06-2013, 12:14
chodzi o 250zl netto

witam

dochodzą jeszcze koszty automatyki (połączenie pompy ciepła i wentylacji mechanicznej)
to klienci decydują, czy chcą wydać "trochę" wiecej żeby przez 2 tygodnie w roku mieć chłodek w mieszkaniu

pozdrawiam

michal_l
12-06-2013, 14:55
"trochę" wiecej żeby przez 2 tygodnie w roku mieć chłodek w mieszkaniu

nie wiem jak jest u "Janka" ale w naszych centralach bypass pracuje częściej niż przez 2 tygodnie w roku

zapraszam do obejrzenia pomiarów pracy instalacji wentylacyjnej opartej na centrali COMAIR HRUC 450 w wersji FULL
z automatycznym 100% bypassem.

http://pomiary.comair.pl/napiecie.png

wszystkie szczegłóy na www.pomiary.comair.pl (http://www.pomiary.comair.pl)

przy tak dynamicznej pogodzie jaką mamy teraz bypass włącza się i wyłącza nawet kilka razy dziennie.

W mojej opinii głupotą jest dzisiaj rezygnacja z bypassu - szczególnie jeżeli kosztuje 250 PLN dopłaty.

mar1973
12-06-2013, 16:32
"trochę" wiecej żeby przez 2 tygodnie w roku mieć chłodek w mieszkaniu

nie wiem jak jest u "Janka" ale w naszych centralach bypass pracuje częściej niż przez 2 tygodnie w roku

zapraszam do obejrzenia pomiarów pracy instalacji wentylacyjnej opartej na centrali COMAIR HRUC 450 w wersji FULL
z automatycznym 100% bypassem.

http://pomiary.comair.pl/napiecie.png

wszystkie szczegłóy na www.pomiary.comair.pl (http://www.pomiary.comair.pl)

przy tak dynamicznej pogodzie jaką mamy teraz bypass włącza się i wyłącza nawet kilka razy dziennie.

W mojej opinii głupotą jest dzisiaj rezygnacja z bypassu - szczególnie jeżeli kosztuje 250 PLN dopłaty.

witam

piszemy chyba - napewno o 2 różnych rzeczach

pozdrawiam

lujski
18-06-2013, 18:40
a ja mam pytanie - bede mial domek okolo 120m2 pietrowy i kubatura bedzie ponad 400 - to czy musze miec rekuperator mistral400 czy mistral 250 bedzie odpowiedni ...??

Pozdrawiam !

Rotan
18-06-2013, 18:53
a ja mam pytanie - bede mial domek okolo 120m2 pietrowy i kubatura bedzie ponad 400 - to czy musze miec rekuperator mistral400 czy mistral 250 bedzie odpowiedni ...??

Pozdrawiam !

Jak masz ponad 400m3 to poszukaj jakiegoś z wydajnością 600m3. Przewymiarowanie dobrze wpływa na rzeczywistą wydajność i poprawia komfort użytkowania.

lujski
18-06-2013, 18:57
hmm no wlasnie z tego co tutaj ludzie pisza to maja najczesciej na najnizszym biegu i sie zastanawialem czy mniejszy, ale na srednim biegu bedzie ok ..

autorus
18-06-2013, 19:01
przepraszam za wyrażenie ale to są bzdury. Rekuperator dobiera się nie do kubatury a do ilości mieszkańców którzy będą przebywali. OT.

Rotan
18-06-2013, 19:09
przepraszam za wyrażenie ale to są bzdury. Rekuperator dobiera się nie do kubatury a do ilości mieszkańców którzy będą przebywali. OT.

Wyczytałeś to w piśmie branżowym? Przy WM chodzi nie tylko o pozbywanie się CO2, ale także nieprzyjemnych zapachów. Proponuję trochę pomieszkać w domu z WM i później ferować wyroki. Kiedy się wprowadzasz do swoich kopułek?

lujski
18-06-2013, 19:20
a generalnie jakie sa przepisy ..?? czy jest tak ze na godzine musi byc wymieniona cała "kubatura" z budynku czy jak ??

autorus
18-06-2013, 19:37
proszę o spytanie się kolegi adama_mk lub innych osób które takie systemy maja w palcu.

mar1973
18-06-2013, 19:55
Jak masz ponad 400m3 to poszukaj jakiegoś z wydajnością 600m3. Przewymiarowanie dobrze wpływa na rzeczywistą wydajność i poprawia komfort użytkowania.

witam

idąc za twoimi wskazówkami trochę większy domek i trzeba będzie użyć rekuperatorów o wydajnościach przemysłowych

pozdrawiam

mar1973
18-06-2013, 19:56
a ja mam pytanie - bede mial domek okolo 120m2 pietrowy i kubatura bedzie ponad 400 - to czy musze miec rekuperator mistral400 czy mistral 250 bedzie odpowiedni ...??

Pozdrawiam !

witam

wydaje mi się że wystarczy 250

pozdrawiam

Piczman
18-06-2013, 20:31
Ja mam gównianego Dospela o max wydatku 200 m3/h, domek 110 m2, 4 osoby, kot, pies i 3 akwaria .
W zimie wentyluję ok. 60 m3/h, teraz gdy są upały 150 m3/h .
Wilgotność nigdy nie przekracza 65 %, teraz gdy na zewnątrz w ciągu ostatnich kilku dni jest bliskie 100 % mam w domu tylko 58 % .
Te 150 m3/h dają mi kontrolę nad wilgotnością i bardzo dobrze usuwają zapachy .
W domu jest świeżo, sucho i bardzo komfortowo .
Większy wydatek wniósłby tylko dynamikę w usuwaniu kotleta pod sufitem i NIC więcej .

Dla porównania opiszę jedną z moich instalacji wykonaną 2 lata temu :

- Chałupa 260 m2 powierzchni
- centrala o wydatku 500 m3/h
- ilość mieszkańców - 15 sztuk

Używane biegi 1-3 a więc 80-250 m3/h !!!

Daje do myślenia ?

mar1973
18-06-2013, 21:06
Ja mam gównianego Dospela o max wydatku 200 m3/h, domek 110 m2, 4 osoby, kot, pies i 3 akwaria .
W zimie wentyluję ok. 60 m3/h, teraz gdy są upały 150 m3/h .
Wilgotność nigdy nie przekracza 65 %, teraz gdy na zewnątrz w ciągu ostatnich kilku dni jest bliskie 100 % mam w domu tylko 58 % .
Te 150 m3/h dają mi kontrolę nad wilgotnością i bardzo dobrze usuwają zapachy .
W domu jest świeżo, sucho i bardzo komfortowo .
Większy wydatek wniósłby tylko dynamikę w usuwaniu kotleta pod sufitem i NIC więcej .

Dla porównania opiszę jedną z moich instalacji wykonaną 2 lata temu :

- Chałupa 260 m2 powierzchni
- centrala o wydatku 500 m3/h
- ilość mieszkańców - 15 sztuk

Używane biegi 1-3 a więc 80-250 m3/h !!!

Daje do myślenia ?

witam

dobrze piszesz:)
u mnie u moich klientów reku chodzą na niskich biegach - tylko jak mocne wietrznie to czasami na maksa

pozdrawiam

Rotan
18-06-2013, 21:07
Przy rekuperacji przewymiarowanie wymiennika poprawia odzysk ciepła. Natomiast zastosowanie wydajniejszej WM poprawia komfort jej użytkowania. Nie tylko wietrzenie zapachów
ale i głośność samej centrali ma znaczenie. Ponieważ u siebie robiłem sam, mogłem bezkarnie pozwolić sobie na reku 25% większe niż kubatura domu na godzinę.
Zresztą konsultowałem swoje przemyślenia i działania z adamem_mk i był tego samego zdania. Dla wielu "bicie się" o kilkaset kWh rocznie nie ma sensu, dla mnie jest to istotne ponieważ dom ma mi służyc do końca moich dni, a nie pożerac oszczedności i nędzną emeryturę.

compi
19-06-2013, 04:59
Przy rekuperacji przewymiarowanie wymiennika poprawia odzysk ciepła. ....

To faktycznie taki przemysłowy wymiennik dałby odzysk na poziomie.....?

Nie ma w tym przesady? Odzyskasz więcej ciepła, ale jak uzupełnisz zimą pochłoniętą wilgoć z powietrza? Nawilżacze? Również jestem zdania, że nie kubatura a ludzie produkują wilgoć. Będziesz mieszkał sam (nie życzę oczywiście) i również będziesz dom wentylował wg wielkości kubatury?

arkus1980
19-06-2013, 07:43
nawet przy pustej chałupie trzeba pomieszczenia wentylować - mam 135 mkw w parterze, okna pasywne 3 szybowe w ciepłym montażu fixy, uwierzcie lub nie ale po 4 godzinach bez wentylacji robi się masakra chociaż narazie nikt tam nie mieszka, tutaj pewien problem stanowią miesięczne tynki ale nie aż do tego stopnia.
Mamy przez firmę robiony dla pewnego bogatego Pana BMS w "domu" mieszkalnych 570 mkw. gdzie chodzą 2 centrale rekuperacyjne, w pomieszczeniach są klimakonwektory, do tego wszystkiego GWC - tam wyłączenie wentylacji nie jest takim problemem bo ostatnio przy wymianie trafo dom stał bez prądu przez 3 dni i dało się oddychać więc myślę że to mniejsze domy z małą kubaturą mają problem szybkiego powstawania duszności.
W innym przypadku robiłem automatykę do budynku mieszkalnego pod warszawą z biblioteką w której są białe kruki, w tym 2 starodruki po 300 lat - nikt tam nie siedzi, a wentylacja była projektowana na 8 wymian.
W necie znajdziesz sporo instrukcji odnośnie krotności wymian na jaką powinna być dobrana centrala rekuperacyjna i od tego zacznij - to że później będziesz używał tylko niskiego biegu jest mniejszym problemem, z malejącą wymianą w "żyjącym" budynku spory związek mają sami mieszkańcy którzy się kręcą, wchodzą / wychodzą i kotłują powietrze co chwilę dopuszczając świeże drzwiami.
Pytasz o mistrala więc idź na forum pro-ventu - jest tam całkiem przyzwoity poradnik jak policzyć ilość wymian, na tej podstawie dobierz centralę bo nie sama kubatura się liczy ale i opory instalacji, ja mogłem na upartego zamontować reku o wydajności 250 m3/h ale nie ma szans żeby ruszył z GWC więc wybrałem centralę systemair vr 400 która daje radę wyciągnąć 295 m3 przez gwc, no i ten odzysk wilgoci :P

sailah
19-06-2013, 18:44
Ja mam gównianego Dospela o max wydatku 200 m3/h, domek 110 m2, 4 osoby, kot, pies i 3 akwaria .
W zimie wentyluję ok. 60 m3/h, teraz gdy są upały 150 m3/h .
Wilgotność nigdy nie przekracza 65 %, teraz gdy na zewnątrz w ciągu ostatnich kilku dni jest bliskie 100 % mam w domu tylko 58 % .
Te 150 m3/h dają mi kontrolę nad wilgotnością i bardzo dobrze usuwają zapachy .
W domu jest świeżo, sucho i bardzo komfortowo .
Większy wydatek wniósłby tylko dynamikę w usuwaniu kotleta pod sufitem i NIC więcej .

Dla porównania opiszę jedną z moich instalacji wykonaną 2 lata temu :

- Chałupa 260 m2 powierzchni
- centrala o wydatku 500 m3/h
- ilość mieszkańców - 15 sztuk

Używane biegi 1-3 a więc 80-250 m3/h !!!

Daje do myślenia ?

Nie majac wszystkich parametrow, 80m3/h daje nasycenie ponad 2500ppm CO2, ale po calej dobie usrednionej wartosci w budynku. Przy 12h jest to ok 2000ppm'ow nie uwzgledniajac infiltracji.

U ciebie przy 60m3/h okolo 1300ppm'ow CO2 po dobie. Po 12h ciaglego siedzenia kolo 1200ppm.


Nie masz czasem Piczman wykresu sprawnosci rekuperacji w zaleznosci od przeplywu? - interesuje mnie jaki jest ulamek sprawnosci przy malych przeplywach, jakie ludzie stosuja zima. Jakos nie moge znalezc niczego czytelnego...