PDA

Zobacz pełną wersję : Wybór GWC dla wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.



bezdachu
08-02-2011, 19:13
Witam forumowiczów.
Jestem na etapie projektowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla dla nowobudowanego domu .Nie udalo mi sie jednoznacznie wskazac pozadanego rodzaju GWC dla uzyskania wyższej sprawności wentylacji .
Stąd pytanie-Jakie polecilibyscie GWC dla WM okolo 400m3 powietrza .Najważniejszym kryterium jest niestety CENA i możliwosc wykonania go we wlasnym zakresie.Praktycznie przeszukalem wszystkie strony producentow .
Rurowy awadukt Rehau'a ma jak na moj gust zbyt wygorowane ceny za skladniki zwlaszcza trojniki i czerpnie -przegiecie , po za tym nikt nie umie odpowiedziec na jaki okres czasu wystarczy warstwa antybakteryjna w rurach.
Zwirowy jest dosyć tani ale ma malą przepustowosc i trzeba go regenerowac latem .
A moze plytowy ?
Bardzo prosze tez o opinie uzytkownikow gruntowych wymiennikow ciepla .

jozwiaks
08-02-2011, 21:24
a może standardowo tak jak robi większość osób: rury do kanalizacji? Pamiętać tylko trzeba, aby układać je ze spadkiem i zapewnić jakąś małą studzienkę chłonną.
System Rehau jest dobry ale drogi, a niektóre walory są tylko zabiegiem marketingowym.

kangaxx
09-02-2011, 14:32
bakterii sie nie bój, są wszędzie, nawet w antybakteryjnych rurach, nie wszystkie jednak zrobią ci krzywdę więc wyluzuj i nie słuchaj bajek wpychaczy materiałów,

rurowy zrobić najłatwiej, żwirowe wcale nie są za słabe, regeneracja zależy od wielkości gwc i intensywności jego użytkowania, tu na forum jest sporo opinii użytkowników

jozwiaks
09-02-2011, 18:30
dokładnie tak jak kolega kangaxx pisze, nie będzie tam jakiś żarłocznych bakterii tylko z powodu zastosowania rur gwc. Można nawet pokusić się na stwierdzenie, że dom ze względu na wentylację mechaniczną będzie zdrowszy od domu z wentylacją grawitacyjną.

redlum
11-02-2011, 16:03
przejrzyj te tematy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3814-Gruntowy-Wymiennik-Ciep%C5%82a
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony

a na początku się dowiedz jak wysoki masz stan wód gruntowych

bezdachu
11-02-2011, 18:58
przejrzyj te tematy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3814-Gruntowy-Wymiennik-Ciep%C5%82a
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony

a na początku się dowiedz jak wysoki masz stan wód gruntowych

Dziekuje za wszystkie odpowiedzi do tej pory.Mam bardzo piaszczystą dzialkę na wzniesieniu-poziom wod gruntowych jest zalezny od poru roku .Ostatnio kopalem dziure pod zbiornik szamba -woda zbierala sie dopiero na glebokosci okolo 170 -180 cm.
Zaraz przejrze podane linki i zastanowie sie nad zwyklymi rurami PVC kanalizacyjnymi .

photos
16-02-2011, 09:02
Upewnij sie lepiej. ja jak kopałem pod piwnicę to na 2-2,2 m pokazała się woda. Teraz śnieg szybko stopniał dolało deszczu i woda jest na 1,4 m.