PDA

Zobacz pełną wersję : Kanały sztywne czy elastyczne?



brachol
09-02-2011, 05:58
Witam
Zaczynam kłaść kanały do WM i tak się zastanawiam czy dać sztywne spiro albo kwadratowe czy może lepiej dać elastyczne? Za tymi drugimi przemawia na pewno cena ale może lepiej wydać trochę więcej i kupić sztywne?

kangaxx
09-02-2011, 14:08
temat był wałkowany na forum, poszperaj

majki
13-02-2011, 21:31
Ja mam wszystkie sztywne, jedynie podejścia elastyczne.

pozdrawiam, majki

ProMyst
13-02-2011, 22:32
i jak szum? i jakie wymiary tych sztywnych przewodów masz?

lukep3
15-02-2011, 17:44
ja mam sztywne 125 na skrzynkach rozpreznych - solidnie zaizolowane (sprawnosc instalacji WM ok 88%, przy GWC powyżej 92-93% ); rekuperator 400 - setka na stalopradach, przy 100 m3/h moc 17 W ; co do halasu w sypialni musisz sie dobrze wsluchac w szum..ale nie ma i nie bylo sytuacji zeby komus przeszkadzalo w zasnieciu

krolikos
17-02-2011, 17:21
ja mam sztywne 125 na skrzynkach rozpreznych - solidnie zaizolowane (sprawnosc instalacji WM ok 88%, przy GWC powyżej 92-93% ); rekuperator 400 - setka na stalopradach, przy 100 m3/h moc 17 W ; co do halasu w sypialni musisz sie dobrze wsluchac w szum..ale nie ma i nie bylo sytuacji zeby komus przeszkadzalo w zasnieciu

lukep3, a jaki to reku zużywa 17W przy wymianie 100m3/h, możesz podać producenta?

THX

lukep3
17-02-2011, 17:26
brink large; niski opor instalacji uzyskany wydaje mi sie dzieki sztywnym kanalom i jakosci roplanowania (staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni); kanaly elastyczne tylko na odcinkach ok 1,5 - 2 m przy rekuperatorze

krolikos
18-02-2011, 09:00
brink large; niski opor instalacji uzyskany wydaje mi sie dzieki sztywnym kanalom i jakosci roplanowania (staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni); kanaly elastyczne tylko na odcinkach ok 1,5 - 2 m przy rekuperatorze

Producent podaje 21-23 - wynik 17W rewelacja
Skoro kolega się bardziej orientuje to zadam jeszcze kilka pytań :)

Producent podaje takie wydajności dla 400 Large:

Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
100 200 300

Niby 400setka a na max stopniu ma 300m3 - gdzieś wyczytałem że każdy stopień jest oddzielnie programowalny, czy to prawda?
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie - staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni - mógłbyś bardziej rozwinąć o co chodzi z tymi lukami?

THX

majki
18-02-2011, 13:40
i jak szum? i jakie wymiary tych sztywnych przewodów masz?

Szum niesłyszalny na pierwszym biegu.
Kanały sztywne, fi160, podejścia tak jak kolega po 1,5-2 m elastyczne.
Reku Brink Large ;)

pozdrawiam, majki

majki
18-02-2011, 13:42
Producent podaje 21-23 - wynik 17W rewelacja
Skoro kolega się bardziej orientuje to zadam jeszcze kilka pytań :)

Producent podaje takie wydajności dla 400 Large:

Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
100 200 300

Niby 400setka a na max stopniu ma 300m3 - gdzieś wyczytałem że każdy stopień jest oddzielnie programowalny, czy to prawda?
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie - staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni - mógłbyś bardziej rozwinąć o co chodzi z tymi lukami?

THX

Tak, każdy stopień jest osobno do ustawienia z prędkościami, do max 400m3 w wersji Large.
Też mam tak zrobione, że zakręty są łukami 2x45 stopni kolanka

pozdrawiam, majki

kerado28
18-02-2011, 19:50
Opisze kilka zalet, o wadach nie będę pisał:
kanały elastyczne - instalacja tania i cicha
kanały okrągłe ocynkowane typu spiro - instalacja trwała, cena umiarkowana
kanały prostokątne ocynkowane - instalacja trwała, cena wysoka

lukep3
19-02-2011, 13:07
ja mam kanały na poddaszu nieużytkowym - tam trzymam gracirnie wiec nie wyobrażam sobie elastycznych..

edde
19-02-2011, 13:58
a ja wyobrażam :) : rury i tak trzeba sporo ocieplić, i już to wystarczy, żeby graty ich nie popsuły, a z nudów można je zgrabnie zabudować

kangaxx
19-02-2011, 14:44
to i ja coś dodam,

na rurach sztywnych okrągłych łatwo zrobić mijanki i dopasowanie obracając kolankami, na prostokątnych nie da sie :)