Zobacz pełną wersję : Wyłączający się rekuperator - problem



JurekM
26-02-2011, 07:05
Witam!
Od paru dni przy większych (10-25 stopni) mrozach wyłącza mi się centrala Danfoss w2.
Pokazują się dwa alarmy:
1. Za niska temp. zasilająca
2. Za niska temp. w pomieszczeniu
Co się dzieje i z czym może to być związane?
W domu utrzymuję 15-18 stopni (trwa wykańczanie glazura-terakota).
W kotłowni nie ma ogrzewania.
Jak włączę centralę to popracuje z godzinę i przerywa pracę.

Co to może być za problem?

kangaxx
26-02-2011, 09:08
--> serwis, jak dla mnie to reku ma pracować a nie kaprysić że mu jakaś temperatura nie pasuje

kerado28
26-02-2011, 20:17
Może się tak zdarzyć, że rekuperator będzie włączał system rozmrożeniowy poprzez wyłączenie nawiewu. Temperatura, która dociera z domu do rekuperatora jest zbyt niska, aby mógł on prawidłowo pracować.

jozwiaks
27-02-2011, 11:49
ewentualnie jeśli centrala posiada grzałkę dogrzewającą/zapobiegającą szronieniu na wymienniku, mogła się popsuć i dlatego się wyłącza reku. Spróbuj zwiększyć na chwilę temp wewnątrz budynku i sprawdź co się dzieję. Poczytaj też instrukcję na jakiej zasadzie reku zapobiega oszronieniu wymiennika.