Mam problem z instalacją solarną która funkcjonowała 5 lat i się zepsuła. Zdjęcia poglądowe i opis problemu
http://obrazki.elektroda.pl/4841558300_1300099825_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/4841558300_1300099825.jpg) http://obrazki.elektroda.pl/6359740000_1300099826_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/6359740000_1300099826.jpg) http://obrazki.elektroda.pl/7880797200_1300099827_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/7880797200_1300099827.jpg) http://obrazki.elektroda.pl/4301131900_1300099829_thumb.jpg (http://obrazki.elektroda.pl/4301131900_1300099829.jpg)
1.Problem polega na tym, że instalacja nie grzeje. Pompa chodzi pracuje ale nie wiem czy pompuje czy tylko "miele" wodę bo nie wiem jak to dokładnie sprawdzić ?
2.Wirnik nie ma luzów.
3.Wskaźnik przepływu wskazuje na brak przepływu.
4.Układ był odpowietrzany zarówno na górze - kolektory jak i na dole wężownica
5.Układ ciśnienie trzyma ile się nabije pompką ręczną tyle jest.
6.Wskazania czujników w słoneczne południe czujnik dachowy wskazuje 87 st C a w zbiorniku 40 st

Gdzie tkwi przyczyna braku przepływu ?
a) Pompa straciła wydajność i wysokość podnoszenia ?
b) poduszka powietrzna uniemożliwia przepływ ?
c) inna możliwość o której nie wiem ?
e) czy pompa gdyby ją wymienił musi mieć mieć wysokość podnoszenia 8-9 metrów ? tyle jest wszak od kolektorów do zbiornika czy może mieć wysokość podnoszenia 4 metry bo słup wody do góry jest równoważony słupem wody w dół ?
Jeden z instalatorów powiedział że wlot węża od pompki napełniającej układ glikolem powinien być powyżej pompki bo ona nie zassie sama ? czy to jest prawda?
Podpowiedzcie czego mam się czepić. bo już nie wiem

yaiba83
14-03-2011, 11:50
A odkręcałeś te pokrętło na pompie? Tam też czasami zbiera się powietrze.
Warto też zdemontować pompę rozebrać obudowę i podłączyć napięcie (ostrożnie) i zobaczyć czy ten pseudo wirniczek się kręci. U brachola kiedyś tak się zblokowała pompa od cyrkulacji CWU jak podszedł kamień wodny.

aadamuss24
14-03-2011, 12:50
Prawdopodbnie masz tam takie zawory, że jak je pozamykasz odpowiednio to możesz pompką tłoczyć tak aby przeleciało przez kolektory i wróciło do zbiornika. W ten sposób możesz dokładnie odpowietrzyć. Ale to po sprawdzeniu czy wirnik się kręci. pozdr adam

Cordoba_2004
14-03-2011, 12:50
odpowietrzana wielokrotnie

Cordoba_2004
14-03-2011, 12:52
wirnik się kręci nawet sprawdzałem czy pod wpływem oporu nie kręci się na wałku ale nie kręci się.

Może pompa straciła wydajność lub wysokość podnoszenia ?

aadamuss24
14-03-2011, 13:06
Czasami tak może być, ale tam chyba masz dwie pompy ? czasami nawet trochę powietrza blokuje przepływ, czy na zimnych kolektorach też nie idzie ? pozdr adam

Cordoba_2004
14-03-2011, 13:46
na zimnych też nie idzie
nie mam tam dwu pomp wysokość podnoszenia obecnej chodzącej już 5 lat to 8 metrów
ale podobno wysokość podnoszenia nie ma tu żadnego znaczenia to masz słup wody w dół i słup wody w góre

amber
14-03-2011, 20:52
Nie jestem w tym temacie biegły ale mam coś do czynienia z wodą i sprawdziłbym najpierw pompę ,zakładam że jest dobrze odpowietrzone .

Cordoba_2004
14-03-2011, 21:33
sprawdzone

amber
14-03-2011, 21:59
Jeżeli pompa działa , układ jest odpowietrzony to pozostaje tylko zatkanie rur

Cordoba_2004
14-03-2011, 22:01
ano właśnie jutro spuszczam obieg płynu biorę kompresor dmuchnę i popatrzę

amber
14-03-2011, 22:13
Spróbuj wodą pod ciśnieniem może jakiś szlam się osadził .

aadamuss24
15-03-2011, 08:49
Piszę o dwóch pompach bo raz jest wilo a raz jakiś diamond, obydwie nie działają ? pozdr adam

yaiba83
16-03-2011, 13:36
Udało ci się już coś więcej ustalić?

red1980
17-03-2011, 14:26
W związku z faktem, że instalacja ma już 5 lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że glikol uległ już degradacji. A co za tym idzie - instalacja się zapchała. Więc należałoby sprawdzić, czy glikol nadaje się jeszcze do użytku.
Pytanie - czy instalacja często się przegrzewała?

yaiba83
19-03-2011, 17:36
Widzę, że kolega Cardoba_2004 odpuścił sobie temat i nie chce się podzielić swoimi doświadczeniami tylko liczy na innych. Inni liczą na jeszcze innych i jest jak jest...

KrzysztofLis2
20-03-2011, 20:19
Może innym popsuła się szklana kula?

agamon
22-03-2011, 20:44
Jak dobrze widzę ,to chyba jest za małe ciśnienie w układzie chyba ma ok. 1 bara ( powinno być min.2,5)

aadamuss24
23-03-2011, 10:45
Przy 1 bar również powinno tłoczyć.

gregory6
31-05-2011, 18:58
Z instalacjami solarnymi trzeba zawsze dmuchać na zimne. Przed zakupem sprawdzić materiał absorbera, zabezpieczenie przed przegrzaniem i szczelność rur. Dlatego warto uderzyć w znaną markę, np. makroterm, żeby potem nie było niespodzianek.