Witam
Zastanawiam sie, jak rozwiazac wlaczanie pompy cyrklacyjnej do cieplej wody. No i mam takie przemyslenia :
1) czujki ruchu - w kazdym pomieszczeniu gdzie jest odbior cieplej wody (lazienka, kuchnia itp) umiescici czujki ruchu. JAk jest ruch pompa dziala. Chyba najbardziej ekonomiczne rozwiazanie, bo chyba najbardziej skroci czas pracy pompy. Ale to dodatkowe kable, i te czujki trzeba by jakos umiescic.
2) Czasowe - najbardziej popularne. Ustawia sie, ze pompa dziala np od 6-23. Niezbyt ekonomiczne. Mozna rozbudowac o prace np w godzinach 6-8 i 16-23 (dla typowej rodziny). Ale to tez ciagle srednio.
3) Na alarm. Jak wlaczony jest alarm pompa nie dziala. Stosunkowo proste w realizacji i dziala wtedy gdy sa ludzie w domu. Mozna rozbudowac dodatkowo o pkt 2 - aby wylaczac w nocy.
4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc.
5) Wlaczanie czasowe. Wlaczac i wylaczac pompe cyklicznie co np 1 min.

Mozna oczywiscie robic rozne kombinacje powyzszych.

Chyba zrealizuje pkt 3 (alarm + wylaczenie nocne), ale ...... macie moze jeszcze jakies pomysly ?

Fantom

kamyk_malbork
24-03-2011, 07:55
mój ojciec mieszka tylko z matką. ma firmę, która instaluje alarmy po bankach. Budując dom możesz sobie wyobrazić jakie ma zabezpieczenia, ale ....
... mieszka już 5 lat i alarm załączył aż 3 razy!!!!
Nie wiem, czy nie można podłączyć pompy pod niepracujący alarm, i wykorzystać co napisałeś w pkt 1. Ja w pierwszym domu miałem czas dobowy i dodatkowo pracę cykliczną.

szczukot
24-03-2011, 08:00
Ja u siebie planuje "mocniej" wykorzystac inne strony alarmu niz na wlamania tylko. Zamierzam np
1) odcinac wode w domu
2) odcinac prad prawie w calym domu (nie bede sie zastanawial nawet czy wylaczylem zelazko jak wyjade)
3) sterowac np inaczej rekuperacja (zmniejszenie lub wylaczenie itp)
4) inne rzeczy - czyli np wlasnie sterowanie cyrkulacja
Nawet jak nie chce sie mocno uzywac alarmu jako bezpieczenstwa (tylko po co kase wydawac na to wczesniej) to mozna np na pilota sobie wlaczanie i wylaczanie alarmu zrobic. Malo bezpiecznie, ale inne tematy zadzialaja.

Co do laczenia alarmu z czujkami ruchu to to polaczenie akurat nie ma sensu chyba.

Co do pracy cyklicznej, to jak masz ustawione ? Ile mniej wiecej czasu potzrebne jest na przepchneicie wody, i ile czasu az wystygnie w rurach ? Wiaodmo, ze to zalezy od wilekosci i izolacji instalacji, ale pytam aby miec jakies wyobraznie wielkosci czasowych.

Fantom

kamyk_malbork
24-03-2011, 17:34
stawiam drugi dom, pierwszy poszedł w obce ręce.
Mierzyłem czas przepływu wody z zasobnika do najdalszego kranu (połowa tego czasu to praca pompy), czas wychładzania się wody po zakręceniu kranu. Sprawdzałem co jakiś czas, i połowa toego czasu to zwłoka. Bywały sytuacje że różnie z tym bywało, ale jak mieszakaliśmy to nikt nie narzekał. W nocy nie pracowała wogóle. A, że prowizorki są najbardziej trwałe, nie miałem czasu powrócić do tego ponownie. Urok mieszkania i wykańczania domu.

Artis0
24-03-2011, 20:12
zainwestowac wpompke energooszczedną i po sprawie - nie trzeba bedzie tyle kombinacji..

Wakmen
24-03-2011, 20:26
Napiszę o wadach (i zaletach jak są) każdego z rozwiązań:


...1) czujki ruchu - w kazdym pomieszczeniu gdzie jest odbior cieplej wody (lazienka, kuchnia itp) umiescici czujki ruchu. JAk jest ruch pompa dziala. Chyba najbardziej ekonomiczne rozwiazanie, bo chyba najbardziej skroci czas pracy pompy. Ale to dodatkowe kable, i te czujki trzeba by jakos umiescic...
Zbyt często załącza się pompa bo do łazienki wchodzimy często nie potrzebując ciepłej wody - duże straty energi. Co do zamontowania czujek ruchu to mozna zastosować takie do zamontowania do modułów puszek podtynkowych (z łącznikami do oświetlenia czy gniazdek).


...2) Czasowe - najbardziej popularne. Ustawia sie, ze pompa dziala np od 6-23. Niezbyt ekonomiczne. Mozna rozbudowac o prace np w godzinach 6-8 i 16-23 (dla typowej rodziny). Ale to tez ciagle srednio.

Mało efektywne a za to najwięcej strat energii z wszystkich rozwiązań.


...3) Na alarm. Jak wlaczony jest alarm pompa nie dziala. Stosunkowo proste w realizacji i dziala wtedy gdy sa ludzie w domu. Mozna rozbudowac dodatkowo o pkt 2 - aby wylaczac w nocy....
Proste do realizacji ale chyba najbardziej "przebajerzone" (takie do pochwalenia się przed znajomymi) i niespełniające swojego zadania.


...4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc...
Dobre i chyba najlepsze rozwiązanie.
Ja mam podobnie zrobione. Na powrocie do zasobnika mam czujnik bimetaliczny z ustawionymi 30stC oraz z blokadą pomiedzy 23:00 a 6:00. Gdy chcę mieć dużo wyższą temperaturę to ustawiam na czujniku np. 40st i za 5 min mam juz we wszystkich punktach poboru zadaną temperaturę.
Na codzień owe 30 st wystarczy.


...5) Wlaczanie czasowe. Wlaczac i wylaczac pompe cyklicznie co np 1 min.
Mozna oczywiscie robic rozne kombinacje powyzszych...
Równiez spore straty energii.

szczukot
24-03-2011, 20:47
I jak dziala ten pkt 4 ? Ile mniej wiecej pompa dziala i jakie sa przerwy w pracy ?

Fantom

cieszynianka
24-03-2011, 21:50
U nas czasowe się nie sprawdziło, a niestety nie podciągnęliśmy kabla z kotłowni do domu, więc, żeby mieć wodę "na żądanie" i nie ganiać za każdym razem do kotłowni, kupiliśmy gniazdo na pilota. (http://www.hobbyelektronika.pl/index.php?p16,zestaw-3-gniazd-sterowanych-pilotem).
Przy okazji na jedno gniazdo załapał się odkurzacz centralny ;)

Wakmen
25-03-2011, 06:24
I jak dziala ten pkt 4 ? Ile mniej wiecej pompa dziala i jakie sa przerwy w pracy ?

Fantom
Ciężko mi powiedzieć jak często się załącza bo mnie nigdy w domu nie ma ale po spadkach temperatury w zasobniku widzę, że jest spora różnica pomiędzy 30 st a 40 st. Według mnie jest to najlepszy kompromis pomiędzy temp w rurach a ilością zużytej energii.

szczukot
25-03-2011, 07:41
Tak wyglada, ze najbardziej ekonomiczne byloby polaczenie dwoch punktow :) Wiec wlaczac tylko wtedy gdy
1) wtedy gdy czujki ruchu "przy wodzie" cos widza
2) temperatura na powrocie ma jakas tam wartosc powyzej X
Przy takim polaczeniu pompa bedzie najkrocej pracowac.

Ale u siebie zrealizuje polaczenie : alarm + temperatura powrotu + czasowka (w nocy wylacz). Bo czujek ruchu juz raczej nie bede kombinowal.

Fantom

szczukot
25-03-2011, 07:44
Cytat Napisał szczukot Zobacz post
...4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc...

Dobre i chyba najlepsze rozwiązanie.
Ja mam podobnie zrobione. Na powrocie do zasobnika mam czujnik bimetaliczny z ustawionymi 30stC oraz z blokadą pomiedzy 23:00 a 6:00. Gdy chcę mieć dużo wyższą temperaturę to ustawiam na czujniku np. 40st i za 5 min mam juz we wszystkich punktach poboru zadaną temperaturę.
Na codzień owe 30 st wystarczy.

No i wlasnie chcialbym zrobic tak samo dodajac do tego alarmowke jeszcze. Bo nie zawsze chce pompowac ta wode (np nie wiem kiedy mnie w domu nie bedzie i jak dlugo).

Pytanie : mozesz dac wiecej danych o tym czujniku temepratury ?
Rozumiem, ze jest to cos tego typu : http://thermoplus.pl/katalog/termostaty/termostaty-w-obudowie/wpr40l.html ?
Poszukuje czegos takiego, nie przylgowego (bo mam za krotka rurke w tym miejscu) ale histereza powinna byc hcyba sporo wieksza ? I zakres temperatury chyba tez ?

Fantom

CityMatic
25-03-2011, 22:29
Pytanie : mozesz dac wiecej danych o tym czujniku temepratury ?Fantom
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1266990.html
Tutaj jest pewna informacja można przeaanalizować:
i jeszcze zastosować pompę małej mocy np;
http://static.e-instalacje.pl/fmfiles/instalacje-zdjecia/artykul-zdjecia-zdjecia-duze-pompa-erga-d.jpg

Jarek.P
25-03-2011, 23:35
Ale taka pompka pewnie daje bardzo słaby przepływ, zatem absolutnie się nie nadaje do włączania "na życzenie", jedynie praca nonstop (najwyżej na noc, czy na "wszyscy w pracy" stopowana), bądź z termostatem.
Zresztą... w koszcie recyrkulacji i tak zużycie prądu przez pompę to jakiś nędzny ułamek kosztów.

J.

CityMatic
26-03-2011, 07:08
Ale taka pompka pewnie daje bardzo słaby przepływ, zatem absolutnie się nie nadaje do włączania "na życzenie", jedynie praca nonstop (najwyżej na noc, czy na "wszyscy w pracy" stopowana), bądź z termostatem.
Zresztą... w koszcie recyrkulacji i tak zużycie prądu przez pompę to jakiś nędzny ułamek kosztów.J.

No to ja już Was nie rozumiem, chcecie cyrkulację i zarazem oszczędzać i prąd i pompkę i ciepło? chyba za dużo w jednym to nie Era.
Niech ktoś sobie policzy co jest cenniejsze czy woda do kanalizy czy energia na podgrzanie i zakupiony osprzęt bo może się okazać ze gra nie warta świeczki już na starcie.

Przeciętnie cyrkulacja będzie pracowała max 7h/dobę dobra izolacja rurek z ciepłą wodą, nisko energetyczna pompka i koszty do policzenia.
http://www.prom-nasos.com.ua/photo/MVIS.jpg
Można zastosować pompę o wydajności ok 10l/s i więcej :sick: załączaną w chwili spadku ciśnienia wywołanym poborem i błyskawicznie nastąpi wymiana w całym domu bez konieczności stosowania układów czasowych, zużycie energii w przeliczeniu na czas pracy też będzie niewielki a efekt końcowy uzyskany.

Jarek.P
26-03-2011, 07:47
No to ja już Was nie rozumiem, chcecie cyrkulację i zarazem oszczędzać i prąd i pompkę i ciepło? chyba za dużo w jednym to nie Era.
Niech ktoś sobie policzy co jest cenniejsze czy woda do kanalizy czy energia na podgrzanie i zakupiony osprzęt bo może się okazać ze gra nie warta świeczki już na starcie.

To chybba proste, chcemy cyrkulację i nie chcemy, żeby nas ona z torbami puściła.
Ja zaś zwróciłem uwagę na fakt, że podstawowym składnikiem kosztu mania recyrkulacji jest wychładzanie wody w zbiorniku, nie prąd żarty przez pompkę, zatem dawanie pompki z malutką mocą w zasadzie mija się z celem.

J.

Wakmen
26-03-2011, 19:37
... podstawowym składnikiem kosztu mania recyrkulacji jest wychładzanie wody w zbiorniku, nie prąd żarty przez pompkę, zatem dawanie pompki z malutką mocą w zasadzie mija się z celem...
Prąd "pożerany" przez pompkę jest dla mnie pomijalny. Mi również bardziej zależy na tym, aby zbiornika zbyt szybko nie wychładzać. Ocieplenie rurek grubszą pianką nie wiele daje oszczędności. Nie wiem gdzie ale to ciepło i tak gdzieś ucieka.

Co do mojego czujnika to mam taki przylgowy w obudowie z pokrętłem. Jest na nim napis W CONTACT ale nie wiem dokładnie co to jest za firma.

szczukot
28-03-2011, 12:25
Jeszcze jedno w temacie pomairu temp na powrocie : jezeli dobrze mysle, pompa cyrkulacyjna i tak bedzie sie zalaczac, gdy bedziemy uzywali cieplej wody ?? A wtedy powinna byc wylaczona - bo to bez sensu aby pracowala.

Fantom

Wakmen
28-03-2011, 18:59
Jeszcze jedno w temacie pomairu temp na powrocie : jezeli dobrze mysle, pompa cyrkulacyjna i tak bedzie sie zalaczac, gdy bedziemy uzywali cieplej wody ?? A wtedy powinna byc wylaczona - bo to bez sensu aby pracowala.
Ale ile będzie pracowała? Przeleje kilka litrów i od razu będzie ciepła na czujniku. Takie coś można pominąć.
Oczywiście można wszystko skomplikować automatyka ale czy poniesione koszty będą opłacalne? Wątpię.

szczukot
28-03-2011, 21:30
Czyli dobrze mysle - bedzie pracowala nawet jak ktos sie bedzie kapal.
A co do kosztow - wlasnie po to ten watek. Czy da sie cos wymyslic, aby to mialo sens. Tu by trzeba bylo chyba podpiac sie pod piec CO (najtaniej) aby stwierdzic czy pobiera ktos wode. Bo jakies czujki przeplywu czy spaku cisnienia - za drogo wyjdzie i skomplikowane

Fantom

Jarek.P
28-03-2011, 21:50
Dobrze myślisz, ale wyolbrzymiasz skutki. Jak ktoś się będzie kąpał, to on będzie generował dużą większość aktualnego poboru wody a co za tym idzie to będzie główną przyczyną wychładzania się zbiornika CWU (w miejsce wylewanej ciepłej będzie napuszczana zimna). W tym momencie, to co się dodatkowo będzie wychładzać na tych paru metrach rury do recyrkulacji, to nawet nie będą procenty, to będą ułamki promila strat.

J.

szczukot
29-03-2011, 07:42
No moze i tak.
Pytanie do osob ktore zrealizowaly juz wlaczanie pompy za pomoca czujnika temperatury na powrocie. Jak wyglada mniej wiecej cykla czasowy w Waszym przypadku ? Ile pompa pracuje a ile jest wylaczona ? Jaka histereze macie ustawiona (z 10 stopni) ?

Fantom

Qter
06-04-2011, 19:30
Hej,

Też się nad tym zastanawiałem u siebie. Planuje bufor ciepła + taki czujnik:

http://sterownikicwu.home.pl/csc14.html

Testował ktoś to?

PZDR

Qter

szczukot
07-04-2011, 07:47
Ja kupie cos z tego :
http://m-s-elektronik.pl/?p=productsList&iCategory=28&sName=Termostaty-i-Regulatory-temperatury
Mozna wybrac jakis model 3.2 (bardzo tanio i bardzo dobry do tego celu) lub 6 lub 7 (wiecej kasy ale z wyswietlaczem itp)

Ten powyzej tez widzialem, ale ja chce meic mozliwosc sterowania histereza - a tamten tego nie ma - malo ktory to ma.

Fantom

CityMatic
07-04-2011, 15:54
Ja kupie cos z tego :
http://m-s-elektronik.pl/?p=productsList&iCategory=28&sName=Termostaty-i-Regulatory-temperatury
Mozna wybrac jakis model 3.2 (bardzo tanio i bardzo dobry do tego celu) lub 6 lub 7 (wiecej kasy ale z wyswietlaczem itp)

Ten powyzej tez widzialem, ale ja chce meic mozliwosc sterowania histereza - a tamten tego nie ma - malo ktory to ma.

Fantom

Ciekawe urządzenia i nie drogie ;) warte rozważenia.

szczukot
19-04-2011, 08:24
Tak swoja droga, dla tych co maja wiecej kasy : znalalzem pompy Grundfosa, model Comfort. Maja wbudowany termostat i sterowanie czasowe. Tylko ta cena .... od 800 zl w gore zl. Chyba lepiej samemu dokupic ten termostat i zegar za maks 100 zl. A przy okazji zawsze mozna uzyc do innych celow. Taniej a wieksze mozliwosci (np wyswietlanie temepratury, regulacja histerezy itp)

Fantom

tufus
26-04-2011, 12:46
Witam,
Zrobiłem próbę załączania pompy cyrkulacyjnej przy użyciu czujnika (w moim przypadku Czujnik PT100)
oraz miernika temperatury firmy Lumel typ 12NT, miernik ten posiada wyjście alarmowe z regulowaną
histerezą i ustawiłem histerezę na załączenie przy 30 stopniach a wyłączenie przy 39 stopniach.
Dojście temperatury do 39 stopni zajęło około 2 minut i wyłączyło pompę , ponowne załączenie nastąpiło
przy 30 stopniach 10 minut i tak cyklicznie. W czasie testów czujnik nie był zaizolowany termicznie.
Pompa o mocy 25 W, i cały czas ciepła woda w kranach. Także sterowanie czasowe + czujnik temperatury
zdaje egzamin.
Pozdrawiam.

Jarek.P
26-04-2011, 13:10
Dobrze rozumiem, że czas pracy pompy masz 2 minuty, a włącza się co 10 minut?

Jak rozległą masz instalację (odległość od zbiornika CWU do najdalszego punktu poboru) i czy recyrkulacja jest zrobiona w drabinkę (znaczy recyrkulacja jest objęty każdy punkt po drodze) czy tylko najdalszy?

J.

tufus
26-04-2011, 20:17
Tak pompa załącza się co 10 minut na 2 minuty. Na drugie pytanie nie odpowiem
bo po prostu nie wiem (może odległość od cwu do najdalszego punktu poboru to
około 7 metrów, ale nie jestem pewny +/- 1m), co do reszty to nie wiem.

szczukot
27-04-2011, 06:52
Tak swoja droga, dla tych co jeszcze maja mozliwosc, mozna zastosowac "rozbudowe systemu". Zastosowac sterownik ktory pokazalem powyzej, i pociagnac kabelki do czujek temp do kazdego punktu poboru. Co zyskamy ? Kolejne skrocenie czasu pracy pompy oraz stabilniejsza temperature w punkcie poboru. Sterownik bedzie pompowal tylko do momentu gdy w kazdym punkcie temp bedzie odpowiednia a nie gdy wroci jeszcze "do kotlowni". Do tego zacznie pompowac jak gdzies przy punkcie poboru ta temp spadnie, a nie "w kotlowni".

Fantom

tufus
27-04-2011, 09:21
Ale to w przypadku gdy ktoś zaczyna się budować. Chyba, że ktoś chce kuć w ścianach
na przewody do czujników. Myślę, że rozwiązanie z pompą, która posiada czujnik temperatury
oraz układ czasowy jest dobry - w tym przypadku mamy cały gotowy układ, a tak dużo przewodów
które należy schować w skrzynkę i możliwe, że układ będzie kosztował tak samo co gotowa pompa.

Jarek.P
27-04-2011, 09:28
Zrobi nam się z tego dość skomplikowany układ z kilkoma czujnikami temperatury, kilkudziesięcioma metrami dodatkowego przewodu do położenia i wreszcie nietypowym układem sterowania, który będzie obsługiwał kilka czujników naraz (w skrajnym przypadku - kilkoma niezależnymi termostatami połączonymi równolegle), który będzie w tym jedynie lepszy od prostego układu z jednym termostatem na powrocie, tuż przed pompą, że dodatkowo oszczędzał będzie na przekręcaniu tej odrobiny wody mieszczącej się w rurze powrotnej. A ponieważ proces rozgrzewania instalacji odbywa się stopniowo, nie jest to tak, że wraz z włączeniem pompy przez rury idzie nam ściana gorącej wody i zatrzyma się po dojściu do punktu poboru, tak czy tak ileś litrów musi przewędrować w koło, zanim temperatura dojdzie, gdzie trzeba, taki rozbudowany układ raczej nie zarobi na siebie.

J.

szczukot
27-04-2011, 10:22
Nie zerknales na sterownik ktory podalem wczesniej. Jest bardzo tani i umozliwia podlaczenie 4 czujek wlasnie jak opisalem. I mozliwosc regulacji histerezey - wiec sobie ustawisz kiedy ma sie wlaczac i kiedy wylaczac. Po prostu rewelacja pod tym katem. Jakbym go znalazl na etapie kladzenia kabli, to na 100 % bym go uzyl tak "dokladnie". Sam sterownik tani (a i tak trzeba kupic) i do tego moze z 30 m kabelkow 2-zylowych. Zwroci sie w kilka dni ;)

Fantom

Jarek.P
27-04-2011, 10:38
Fakt, nie zerknąłem.
Ale zerkam teraz i szczerze mówiąc nie mogę się doszukać funkcjonalności, o których piszesz. Te tańsze sterowniki 3.2 współpracują z jednym czujnikiem temperatury, droższe - z dwoma. Nie wczytuję się jakoś dogłębnie, ale tak mi wychodzi z podstawowych opisów widocznych na stronie.

Ale i niewiele to zmienia w mojej wypowiedzi, tak czy tak nie wierzę w te parę dni (w porównaniu z tradycyjnym układem termostatu przy pompie). Ponieważ woda po włączeniu pompy i tak musi wykonać kilka rund w obiegu, różnica w czasie działania pompy zapewne będzie niezbyt duża. Ale jeśli chcesz - czemu nie?

J.

szczukot
27-04-2011, 11:19
Te "pare dni" to koszt kabli. Cala reszta i tak musi byc kupiona. A co do sterownika ktory moglby to zrealizowac to : http://m-s-elektronik.pl/?p=productsMore&iProduct=176&sName=Cyfrowy-termostat-elektroniczny--model-RTSZ-7v3

Fantom

Jarek.P
27-04-2011, 11:31
Koszt kabli, dodatkowych czujników, dodatkowej roboty, konieczności zadbania o to na etapie, kiedy zwykle ma się po czubek głowy innych spraw na głowie...

Zmierzam do tego, że jeśli nawet będzie to oszczędzać, to bardzo niewiele i po prostu nie warte zachodu się może okazać.

Termostat - faktycznie, ten ma możliwość dołączenia do czterech czujników, przeoczyłem to.

J.

WOJSKI
28-04-2011, 18:51
Ja w zasadzie nie zastanawiałem się jak włączać cyrkulację, ale do włączania pompy cyrkulacyjnej chcę używać termostat umieszczony w zbiorniku na CWU (zakupiłem ACV).
Zastanawiałem się tylko na jaką temperaturę ustawić, ale prawdopodobnie jak w zbiorniku będzie temp max czyli będzie świeżo zagrzana załączy się cyrkulacja i przepompuje trochę wodę.
Pompę mam wilo, pobiera coś koło 5 wat więc w pieniądzach nie będzie to jakoś porażająco wyglądało :D

Jastrząb
28-04-2011, 19:06
Pompę mam wilo, pobiera coś koło 5 wat więc w pieniądzach nie będzie to jakoś porażająco wyglądało :DPowszechnie jest wiadomo, ze koszt pravy pompy cyrkulacyjnej jest maly, nawet znikomy w porownaniu do kosztu ciepla ktore ucieka z cyrkulujacej wody. Izolacja z pianki 1-2cm na rurach wiele nie pomaga.

marcin

WOJSKI
28-04-2011, 19:16
No niestety, na straty ciepła nie mozna wiele poradzić, mozna teoretycznie dać "grubszą" izolację ale na przeszkodzie stoi ograniczona ilość w ścianie bo przeważnie tam ukryte są rurki :)
Można teoretycznie nie montować cyrkulacji, ale żeby umyć ręce w ciepłej wodzie trzeba "spuścić" zimną a to też pieniądze. No oczywiście jak ktoś lubi to można w zimnej ręce umyć :)
Zatem z pewnymi kosztami należy się raczej pogodzić.

szczukot
09-05-2011, 07:49
Co do umieszczenia czujki temperatury przy samym poborze cieplej wody (blisko kranu) to jest jeszcze jeden plus : pompa nie dziala jak pobieramy wode. W pozostalych przypadkach i tak moze pracowac, bo mierzy temperature na poworcie. I bez sensu bedzie pracowac.

Fantom

szczukot
09-05-2011, 07:51
Jeszcze jedna propozycja :
http://www.geothermie.pl/acms-14.html

Mozna by tam wybrac urzadzonko 2w1 : termostat + czasowka. Widze, ze sa takie z regulowana histereza. Moze ktos cos takiego wybierze ? Ja juz zamowielm, ten co wczesniej dalem w linku wiec juz za pozno ....

Fantom

szczukot
28-06-2011, 11:20
No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :
1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu
2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)
3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow).

Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania.

Fantom

m-mormon
04-07-2011, 16:56
A gdzie mierzysz temperature ?


No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :
1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu
2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)
3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow).

Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania.

Fantom

szczukot
04-07-2011, 17:48
Pomiar na pompie - czyli na powrocie - tu przed piecem.

Powyzszy uklad musze lekko zmodyfikowac : zamienic miejscami zasilanie termostatu (aktualnie z alarmowki) z zasilaniem przekaznika (aktualnie ze stetrownika). Wynika to z tego, ze alarmowka podaje napiecie powiedzmy 16 godz/dobe a sterownik z 6 godz/dobe. Dzieki zamianie zasilan, termostat bedzie pracowal duzo krocej i nie bedzie meczyl przekaznika (ktory teraz jest cala noc zalaczony a i tak na pompie nie ma napiecia).

Fantom

śpioch
13-09-2021, 16:26
Jeżeli podgrzewanie zasobnika z c.w.u. jest tylko przez krótko rano (i ciepłej wody starcza na parę godzin, w zależności od zużycia) i krótko wieczorem, to może wyłączać pompę cyrkulacji jak woda będzie już zimna, a włączać jak "powrót "c.w. będzie niewystarczająco ciepły?

Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z:
- sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23
- do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji)
- do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji)

Czyli pompa cyrkulacji działałaby tylko w tych godzinach z zakresu 5-23, kiedy temperatura powrotu cyrkulacji c.w. jest (1) >20 i (2) <30 stopni. ???
Wtedy pompa cyrkulacji działałaby 5-13 (godzina końcowa w zależności od zużycia) i 20-24 (w zależności od zużycia które jest każdego dnia inne). Zminimalizowana byłaby duża ilość energii na nagrzanie wody w zasobniku i wielokrotnie mniejsza ilość energii zasilania pompy cyrkulacji. Przy zachowaniu komfortu trochę godzin od 5-tej i po 20-tej. ??
Sterowniki czasowy – iwa przylgowe to koszt mniejszy niż 100zł.

Robinson74
29-11-2021, 13:16
Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z:
- sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23
- do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji)
- do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji)



Jestem na etapie doboru urządzeń do instalacji, m.in. do cyrkulacji.
Co potrzebuję? Chciałbym pompę Grundfos. Spośród jakich modeli mogę wybierać, jeśli różnica wysokości między podłogą piwnicy a najwyższym odbiornikiem wynosi ok. 7 metrów?
Do tego jakiś fajny sterownik, gdzie będę mógł ustawić pracę zarówno na konkretne godziny jak i na podstawie temperatury wody w obiegu.
Np. ST-11 Eco Circulation?
Do tego osobno należy dokupić czujniki? Jakieś zawory, filtry, naczynie wzbiorcze?
Może ma ktoś fajny schemat, przynajmniej samej instalacji cyrkulacji wody użytkowej?
Dzięki.