Zobacz pełną wersję : Czy można zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej !!



Angrafran
21-03-2004, 15:09
Jestem w rozterce, chciałbym zrezygnować z komina i wentylacji grawitacyjnej tj. kuchnia i łazienka bo to ma być tylko komin wentylacyjny a drugi spalinowy jest w innej części budynku.
Nie wiem jak to się ma z przepisami budowlanymi, bo chciałbym wykonać wentylacje mechaniczną przez scianę wtedy byłby niepotrzebny komin a co za tym idzie całe koszty .

Prosze o opinie jak i własne doświadczenia nie wiem co mam zrobić, a zaczynam już wkrótce.

Angrafran

mieczotronix
21-03-2004, 16:01
nie musisz rezygnować z grawitacyjnej (która działa za darmo, w odróżnieniu od elektrycznej). Zamiast murować komin, daj samą rurę wentylacyjną i zakończ ją w dachu odpowiednim grzybkiem.

Angrafran
21-03-2004, 16:24
To właśnie to o czym mysle zamiast komina w najgorszym razie
Dzieki
Angrafran

NOTO
21-03-2004, 16:49
nie musisz rezygnować z grawitacyjnej (która działa za darmo, w odróżnieniu od elektrycznej). Zamiast murować komin, daj samą rurę wentylacyjną i zakończ ją w dachu odpowiednim grzybkiem.


Własnie też chcę tak zrobić ... są specjalne dachówki to tego !

Karol N.
21-03-2004, 19:55
nie musisz rezygnować z grawitacyjnej (która działa za darmo, w odróżnieniu od elektrycznej). Zamiast murować komin, daj samą rurę wentylacyjną i zakończ ją w dachu odpowiednim grzybkiem.


Bedzie to dzialac? Czy sa jakies wymagania co do min. dlugosci tej rury. Jest to zgodne z przepisami? Mam podobny problem i obawiam sie, ze nie bedzie ciagu.

Karol N.

micmarci
21-03-2004, 20:35
Ja mam tak zrobione przez kominki systemowe brass. 1,5 m od sufitu do dachu poprzez poddasze niużytkowe wentylowane. Wszystko połączone rurą szarą setką. Szumi i huczy jak cholera na wietrze. Nigdy więcej!!!

Karol N.
22-03-2004, 07:32
Ja mam tak zrobione przez kominki systemowe brass. 1,5 m od sufitu do dachu poprzez poddasze niużytkowe wentylowane. Wszystko połączone rurą szarą setką. Szumi i huczy jak cholera na wietrze. Nigdy więcej!!!

A jak z wymiana powietrza, jak z wilgocia w lazience. Wystarczy to do wentylacji?

Karol N.

micmarci
22-03-2004, 20:42
dom mały i niski i wymiana jest ale jak otworze okna tylko. W przeciwnym razie nawiewany jest przez nie wiatr. Z wilgocią jednak nie ma problemów.

Angrafran
23-03-2004, 20:48
Odnośnie szumów to prawda ale czy to rury czy komin tradycyjny to na poddaszu lub na ostatnim pietrze to jest to samo mieszkałem na ostatnim pietrze to jak wiało na dworze to mi w domu chuczało że hej.
Ale jakie są metody odnośnie wentylacji rurami zamiast kominem czekam na podpowiedzi.

Angrafran

aga_kraków
24-03-2004, 07:12
Angrafan,ja bym się zastanowiła...
jeśli nawet porzadnie wykonana wentylacja grawitacyjna dziala latem-powiedzmy-różnie to jak będzie działać w/w prowizorka?

wyobrażasz sobie koszty przebudowy, gdy okaże się, że nie działa(zakładając,że ktoś ci to wogóle odbierze)

planujesz może ogrzewanie paliwem innym niz prąd? kominek? kuchenkę gazową? - jeśli 3XNie -to próbuj, ryzykujesz tylko zaduch i wilgoć...

rozważ wentylację mechaniczną z prawdziwego zdarzenia- też nie wymaga komina

Pozdrawiam.Aga

Wiech
24-03-2004, 08:53
Brak opisu jaki to budynek,czy parterowy czy z poddaszem użytkowym. Jeżeli dom z poddaszem użytkowym proponuje murując scienę wewnętrzną dodać 2 kształtki wennntylacyjne , wyjść poza strop do jętek a dalej na poddaszu użytkowym połączyć to elastyczną rurą ocieploną taką jak do rozprowadzenia ciepłego powietrza do kominków. Kup 2 dachówki wentylacyjne i to połącz.Nie rezygnował bym z wentylacji grawitacyjnej oraz możliwości podłączenia okapu.Mam u siebie tak zrobione i jestem zadowolony.Na poddaszu rura powinna być ocieplona ponieważ zapobiega wykraplaniu się wody.Pozdrawiam Wiech.

MEDYK
24-03-2004, 18:38
Ja mam w projekcie wentylację dolnej łazienki i garażu za pomocą kształtek ceramicznyvh wmurowanych w ścianę nośną, a na dachu dwie dachówki wentylacyjne. Myślę że spełni to swoje zadanie bo średnica otworu w takich cegielkach jest spora, a zaletą tego jest cena i to że nie zabiera miejsca.
pzdr

Angrafran
24-03-2004, 19:15
Dom jest parterowy z poddaszem użytkowym, jestem ciekaw czy można jakoś powiązać kształtki prostokątne a sciana a dachówke bo potrzebne mi cztery kanały nie znalazłem ceramicznych 4 kanałowych.
Prosze o namiary.

Angrafran

Wiech
25-03-2004, 08:22
Wydaje mi się że Schiedel ma takie kanały wentylacyjne z pustaków keramzytobetonu.Wiech.

Renia
25-03-2004, 21:03
Potwierdzam, Schiedel ma czterokanałowe pustaki wentylacyjne - poziome i pionowe.
Wymiar zewnętrzny pustaka z 4 kanałami wynosi 68/25. Trzy pustaki wchodzi na metr bieżący (wysokość 33 cm).
Metr bieżący takiej czwórki waży 120 kg.
Pustaki wentylacyjne charakteryzuja się małą ilością fug, co zmniejsza opory przepływu i tym samym zwiększa ich wydajność. Nie wymagają obmurowania. Odporność ogniowa 60 min. Aprobata ITB.
Zrobione są z betonu lekkiego, nie z keramzytu.
Z keramzytu jest natomiast obudowa kominów systemowych schiedla, wyglądają rzeczywiście podobnie.
Jak się policzy dokładnie materiał i robociznę kominów wentylacyjnych z cegły i tych schiedla to wychodzimy na tą samą cenę, a schiedla są szybsze i łatwiejsze w montażu.

NOTO
11-05-2004, 17:53
planujesz może ogrzewanie paliwem innym niz prąd? kominek? kuchenkę gazową? - jeśli 3XNie -to próbuj, ryzykujesz tylko zaduch i wilgoć...

rozważ wentylację mechaniczną z prawdziwego zdarzenia- też nie wymaga komina

Czy mając kuchenkę gazową w kuchni można mieć w kuchni wentylację mechaniczną ?

WITEK P.
11-05-2004, 22:12
planujesz może ogrzewanie paliwem innym niz prąd? kominek? kuchenkę gazową? - jeśli 3XNie -to próbuj, ryzykujesz tylko zaduch i wilgoć...

rozważ wentylację mechaniczną z prawdziwego zdarzenia- też nie wymaga komina

Czy mając kuchenkę gazową w kuchni można mieć w kuchni wentylację mechaniczną ?

Nie widzę przeciwskazań.
WP

WITEK P.
11-05-2004, 22:20
wg przepisów minimum higieniczne to 30m3/h dla jednej osoby i pytanie:
czy wentylacja grawitacyjna da radę "pociągnąc" przy szczelnym budynku i doprowadzić 30m3/h dla jednej osoby. Inaczej licząc czy jesteśmy w stanie wymienić od 0,5 do 1 wymiany całej kubatury na godzinę. Raczej to niemożliwe.Oczywiście możemy zrobić tzw. rozszczelniacza w oknach ale poco, nie lepiej wstawić stare nieszczelne okna - efekt będzie ten sam. reasumując jeśli chcemy mieć ciepły i dobrze wentylowany budynek nie budujmy kominów (koszt jednego komina to około 2-3tys.zł) a zróbmy porządną wentylację mechaniczną. Dostajemy w zamian świeże powietrze oraz odzyskujemy tak drogocenne ciepło...
Pozdrawiam
WP

Czarek C.
12-05-2004, 07:20
[quote="aga_kraków"]Angrafan,ja bym się zastanowiła...
jeśli nawet porzadnie wykonana wentylacja grawitacyjna dziala latem-powiedzmy-różnie to jak będzie działać w/w prowizorka?[quote="aga_kraków"]
Prowadzenie wentylacji grawitacyjnej innymi kanałami niż murowane nie jest "prowizorką" tylko normanym rozwiązaniem, tańszym i równie skutecznym przy poprawnym wykonaniu. Nie jest powszechnie stosowane chyba tylko z niechęci projektantów i wykonawców i niewiedzy inwestorów. Inne niż murowane kanały "kojarzą się " z wentylacją mechaniczną, natomiast z grawitacyjną już nie :). Ciężko się przyjmuje wszystko co "inne", lub chociażby "nowe" na naszym polskim rynku budowlanym. Chyba bardziej "betonowych" tradycjonalistów niż Polacy w tym względzie na świecie nie ma.

aga_kraków
12-05-2004, 07:30
Prowadzenie wentylacji grawitacyjnej innymi kanałami niż murowane nie jest "prowizorką" tylko normanym rozwiązaniem,.
....A, jeśli tak to sorki.Zwracam honor.
Aga

Czarek C.
12-05-2004, 09:49
o wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewnej, i rekuperacji ciepła z wentylacji było na tym forum wiele niekończących się dyskusji. Zainteresowanym polecam poszukanie w wyszukiwarce...:)

aru
12-05-2004, 11:32
a kuchnia na gaz czy elektryczna? bo to ważne;
jeżeli gaz to stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej zabronione, chyba że zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną (cokolwiek by to znaczyło :-? )