czy instalacja elektryczna w domu może być szeregowa? Tzn ,że kabel idzie przez pokój po ścianie i szeregowo są montowane gniazdka a następnie idzie on do garażu a potem do drugiego pokoju gdzie również są one montowane szeregowo jedno za drugim np po 4 szt na ścianie itd... Kabel jest dość gruby chyba 2 razy 1.5 czy tp... Nadmieniam,że do oświetlenia kabel idzie górą.... czekam na odpowiedż

Qgiel
22-03-2004, 19:16
Oczywiście że można połączyć wszystkie gniazdka po kolei.........pod warunkiem że zrobisz to równolegle. Ale zabezpieczenie takiego obwodu musiałoby mieć z 50 amper.........albo i więcej a i druty lekko licząc 2 x 10 miedź.
;-))

Jasiu
22-03-2004, 20:42
I tak i nie :)

Ilośc odbiorników zależy od użytego kabla i zabezpieczenia.
IMHO z wykorzystaniem standardowego kabla (3x2,5 - kabel 1,5 do gniazdek jest za słaby) i standardowego zabezpieczenia nadmiaroworądowego (16A) na jednym obwodzie można dac do 10 gniazdek.

Oczywiście pod warunkiem, że będą to gniazdka do normalnych urządzeń (lampka, radio, etc...) Do zasilania kotła, piekarnika elektr., napędu bramy, etc... daje się osobny obwód z osobnym zabezpieczeniem.

PS.1 Jest coś takiego jak instalacja bezpuszkowa - wszystkie łączenia są w gniazdach - większość gniazd i wyłączników jest do tego przystosowana w ten sposób, że podłączenia są podwójne

PS.2 A wogóle to najlepiej jeśli gniazda z każdego pomieszczenia są na osobnym obwodzie. Oświetlenie można łączyć ale też bez przesady.

PS.3 Bo to żadna oszczędnośc - zabezpieczenia kosztują po kilkanaście zł/szt, kabel po ca złociszu za metr - lepiej rób porządnie - wydasz 2-3 stówki więcej a nie będziesz miał potem jajec z prądem ;)

art9
23-03-2004, 08:55
Przy tzw łączeniu szeregowym gniazdek musisz uważać bo przez początkowe giazdka płynie prąd będący sumą całości. Jeżeli do połączenia dwóch kabli użyjesz zacisków własnych gniazdka to będzie ono "pracowało" nawet jeżeli nic nie będzie do niego podłączone. Może się okazać po jakimś czasie że takie gniazdko się wypali przegrzeje itp. Moja rada - lepiej w takim przypadku dać głęboką puszkę i w środku dać zwykłe 3 zaciski śrubowe do połączenia przewodów a do gniazdka dać osobno 3 krótkie przewody 1.5mm2. To nie prawda że przewód 1.5mm2 jest za słaby do instalacji gniazd. To jest jakieś dziwne przekonanie ludzi na tym forum. Wg poradnka elektryka przewód YDYt 3x1.5mm2 w tynku wytrzymuje długotrwałe obciążenie 22A.

pik33
23-03-2004, 09:39
Aby nie za dużo. Mam "szeregowo" połączone gniazda - 1 pokój=1 obwód. Na razie wszystko żyje. Gniazda Legrand Sistena - przystosowane do takiego montażu.

PADI
23-03-2004, 09:56
. To nie prawda że przewód 1.5mm2 jest za słaby do instalacji gniazd. To jest jakieś dziwne przekonanie ludzi na tym forum. Wg poradnka elektryka przewód YDYt 3x1.5mm2 w tynku wytrzymuje długotrwałe obciążenie 22A.[/quote]

Brawo brawo brawo

Karol N.
23-03-2004, 10:00
. To nie prawda że przewód 1.5mm2 jest za słaby do instalacji gniazd. To jest jakieś dziwne przekonanie ludzi na tym forum. Wg poradnka elektryka przewód YDYt 3x1.5mm2 w tynku wytrzymuje długotrwałe obciążenie 22A.

Brawo brawo brawo[/quote]
Kiedys tez walczylem z tym pogladem i dalem spokoj. W sumie nieszkodliwe a raczej w pewnych warunkach korzystne zboczenie wielu elektrykow.

Karol N

Qgiel
23-03-2004, 10:35
A cóż to jest 22 ampery Padi. Weź pod uwagę, że Medyc pytał o możliwość podpięcia wszystkich gniazdek w domu do jednego obwodu. Pomijając ograniczenia 10 gniazdek dla przewodu określonego przekroju, wyobraź sobie włączony piec z płytą grzejną w kuchni - jakieś 5 kW + do tego włączona pralka w łazience na grzanie - kolejne 2 kW + jakiś grzejnik, bo zimno. Do tego światło, telewizor, kuchenka mikrofalowa i dziesiątki innych odbiorników. Powieszenie tego na jednym obwodzie...co przecież jest możliwe świadomie lub nie, spowoduje dużo większy przepływ prądu niż owe 22 A. Poza tym trzeba zawsze dać pewien zapas obciążalności, bo koszta to niewielkie, a straty w przypadku np. przepalenia przewodu w ścianie i frustracja dużo większe.
Najlepiej zaś wcale nie rozważać takiego wariantu, tylko sensownie podzielić obwody, z rozmysłem dobrać przekroje i każdy odpowiednio zabezpieczyć.

art9
23-03-2004, 11:29
A komu to energeyka dała większe zabezpieczenie główne niż powiedzmy 25A na 1 fazę dla domu jednorodzinnego. No chyba że ma przepływowy ogrzewacz wody 17kW

alexiel
23-03-2004, 11:56
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale uważam że na przewodach 1,5 mm2 można pociągnąć spory prąd , podejrzewam że jeszcze większy niż 22A (tylko po co),a co się będzie działo na łączeniach tego przewodu np w gnieździe bezpiecznikowym, czy łączeniu w puszkasce rozgałęziającej.
Moim zdaniem lepiej jest zrobić kilka obwodów.
Przypuśćmy, że wywali bezpiecznik to w całym domu ciemno, a tak jest jakieś światełko w tunelu.

damis
23-03-2004, 12:22
1. Rozdziel instalację na gniazdka i oświetlenie.
2. Jeden obwód gniazdek np jeden pokój (lub więcej wg uznania nie więcej niż 10 gniazdek)
3. Osobne obwody do łązienki, ubikacji i kuchni - można zabezpieczyć dodatkowo różnicówką
4. Światło rozdziel na parę bezpieczników (po parę pomieszczeń) - zasil z przed różnicówki - przynajmniej korytarz, schody (wybije to będziesz miał światło i się nie zabijesz na schodach)

filips
23-03-2004, 13:46
Ciao 8)

W niektorych krajach w Europie sa normy wedlog ktorych gniazdo 10A jest zasilane przewodem 3x1.5 a gniazdo 16A przewodem 3x2.5 , jest zabronione polaczenie szeregowe :roll: