Zobacz pełną wersję : Czy łata o grubości 2,5cm jest ok?



kobi033
19-04-2011, 19:43
czy można dać łaty o grubości 2,5cm pod blachodachówkę na zapapowanym dachu jeżli kontrłaty będą co 50cm ( też grubość 2,5cm)?

Andrzej Wilhelmi
19-04-2011, 21:26
Można (w zależności od kąta nachylenia połaci) tylko w jakim celu? Pozdrawiam.

kobi033
19-04-2011, 22:07
kąt to 35 stopni, a pytam ponieważ wykonawca powiedział że tak też można, ja byłem przekonany że tylko 3,5cm

a w jakim celu? - może z oszczędności, w końcu to 0,2m3 drewna mniej na dach :-)

kobi033
20-04-2011, 19:22
maje łaty będą na 3,5cm, pierwszy raz słyszałem o grubości 2,5 i dlatego pytam, a ta oszczędność to kropla w skali domu
dzieki

Andrzej Wilhelmi
20-04-2011, 21:33
Zmień wykonawcę i to szybko. Mocowanie kontrłat pomiędzy krokwiami to ostateczność. To oczywiście żadne oszczędności! Z gówna bata nie ukręcisz. Są podstawowe zasady (kanony) montażu pokryć dachowych w świetle, których propozycja Twojego wykonawcy jest kuriozalna. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.

andrzej belka
21-04-2011, 12:18
a czemu nie dac tradycyjnie kontry na krokwiach a lata 4 cm wtedy pojdzie mniej drzewa niz twoj dekarz doradza a i wentylacja bedzie lepsza.

kobi033
22-04-2011, 16:26
krokwie mam w rozstawie 90cm, czy ta łata 4cm wystarczy czy powinna być grubsza?

Drewlux
27-04-2011, 12:37
Witam, Łaty standardowe to 4x5 i nie powinno dawać się cieńszych ze wzgledu na wentylację i utrzymanie ciężaru pokrycia dachowego. Czasem pod dachówkę zalecane są łaty 4x6. Kontrłaty przygotowuje się w wymiarze 2,5x5.

Andrzej Wilhelmi
27-04-2011, 22:11
Tak dokładnie za wentylację połaci odpowiada kontrłata a nie łata. Minimalna grubość kontłaty to 2,5 cm mniejsza grubość dopuszczalna sporadycznie tylko w przypadku korygowania krzywizn połaci. Przy długościach połaci powyżej 6 m zalecana grubość kontrłaty to 3, 4 a nawet 5 cm. Pozdrawiam.