Zobacz pełną wersję : Kanał wentylacyjny zamontowany odwrotnie



Blackhorseman
24-06-2011, 14:30
Witam

Jakie moga byc konsekwencje wlozenia wkladu wentylacyjnego z rury kwasoodpornej ze skraplaczami w druga strone ? Instalator mowil, ze nie ma to znaczenia i kominiarz tez, ale mam wrazenie, ze dogadali sie za moimi plecami. Kolejny instalator ktory ma dokonczyc prace na kominie twierdzi, ze odwrotne wlozenie wkladu spowoduje, plyniecie wody po zewnetrznej stronie rury co spowoduje zawilgocenie scian, powstanie plam i miejsc zakazonych grzybem. Moje pytanie, czy konieczna jest zmiana polozenia na wlasciwe ? Dodam, ze wiaze sie to z duzymi trudnosciami (wykucie dziury w scianie, a moze i zbicie nowych plytek). Bardzo prosze o rade.

Pozdrawiam
Blackhorseman

kangaxx
25-06-2011, 10:11
nie bardzo rozumiem ocb, ale skraplanie po zewnętrznej stronie możliwe jest gdy kanałem płynie zimne powietrze (np czerpane z zewnątrz) i sam kanał znajduje się w dostatecznie wilgotnym środowisku

Indiana_
26-06-2011, 10:27
Wkład masz włożony tradycyjny komin murowany z pustaków wentylacyjnych?
To skraplanie będzie następowało w górnej części wkładu, w kominie, tam gdzie ciepłe powietrze wywiewane np. z kuchni czy łazienki spotka się z zimnym zewnętrznym. Można to łatwo naprawić bez wielkich kosztów, metodą nałożenia na wkład pianki izolacyjnej o odpowiedniej do rury średnicy, grubości pianki 13mm i długości dwóch metrów - do nabycia za 20zł w każdej hurtowni instalacyjnej. Nałożenie pianki na końcowy odcinek wkładu w kominie zapobiegnie lub bardzo ograniczy wykraplanie w nim wody. Gorzej, jak w kanale nie ma miejsca na wsadzenie pianki, wtedy trzeba kombinować.