Jacek150
02-07-2011, 11:41
Ile Wam wychodzi miesięcznie za c.w.u ? U mnie przy 4 osobach pompa Nibe 1245 12kw wychodzi ok 70 zł za miesiąc . Wbudowany zbiornik 180 litrów.

sSiwy12
02-07-2011, 12:05
Coś nie tak, bo wychodzi, że codziennie zużywasz 400 – 500l CWU.

yaiba83
02-07-2011, 13:10
Albo podał prawdziwe i rzetelne zużycie energii przez pompę a nie teoretycznie wyliczał z danych producenta.

Inna sprawa - jak ma cyrkulację to tak wyjdzie a zużycie wody będzie odpowiednio mniejsze.

rydzadam
02-07-2011, 13:34
Ile Wam wychodzi miesięcznie za c.w.u ? U mnie przy 4 osobach pompa Nibe 1245 12kw wychodzi ok 70 zł za miesiąc . Wbudowany zbiornik 180 litrów.

Coś nie teges. Nasze 5 osób, grzejąc czystym prądem, 1 taryfa 0,56 gr/kWh, zużywa najwyżej 100 zł miesięcznie. Cyrkulacji brak.

QQQQ
02-07-2011, 14:50
Mam PCi P-W 11,2kw i zbiornik do cwu 300l - podgrzewany 1 raz na dobe do 45stC , jest nas 3 osoby
od 10.06 do 02.07 pompa zuzyla 75kWh ( razem z pradem potrzebnym do "zycia" elektroniki)
75 * 0,32 = 24zł :)

Jacek150
02-07-2011, 15:59
Mam cyrkulacje. pompka stale pracuje. Nie wiem jak sie komus udaje się płacic za energie za wodę ok 25 zł. Myślę że podgrzanie wody za ok 2 zł dziennie daje kwotę ok 60 zl na miesiąc i to jest realnym zużyciem miesięcznym prądu do c w u

QQQQ
02-07-2011, 16:36
Mam cyrkulacje. pompka stale pracuje. Nie wiem jak sie komus udaje się płacic za energie za wodę ok 25 zł. Myślę że podgrzanie wody za ok 2 zł dziennie daje kwotę ok 60 zl na miesiąc i to jest realnym zużyciem miesięcznym prądu do c w u

Jacku
podałem moje realne zuzycie pradu przez PCi z podlicznika ( od 10.06 do dzis)
wczesniej juz gdzies pisalem ze grzeje wode raz dziennie (zbiornik 300l)
pochlania to ok. 2,5kWh - spisalem licznik przed 13.00 i po 15.00 ( w tych godzinach grzeje wode), + w sobote rano przegrzewam do 65stC
cyrkulacje mam , ale nie dziala.
pozdr

Jacek150
02-07-2011, 16:57
Ja mam jeszcze prąd budowlany teryfa c11 więc kiedys powinno byc taniej

Jacek150
02-07-2011, 20:40
W sumie wyliczyłem zużycie prądu na cwu w czerwcu ok 120 kwh. Pompa była ustawiona na tryb ekonomiczny bez kombinowania z grzaniem w określonych godzinach poprostu jak wody brakowało to sie włączala pompa nawet w nocy. Pompa grzala wode do ok 48-50 stopni . Jak temp. spadla do ok 38 to podgrzewala do kolejnych 48-50 stopni.

hydraulik_
03-07-2011, 10:50
trochę fizyki - do podgrzania 100l wody o 35 stopni potrzeba 4 kWh.I tu nic nie zmienicie to boska prawda.
Reszta to kwestia zapotrzebowania , cop i strat.
Ogrzewanie cwu na poziomie 25 zł miesięczne samym prądem jest możliwe .Ale czy to jest komfort.

QQQQ
03-07-2011, 11:06
Ogrzewanie cwu na poziomie 25 zł miesięczne samym prądem jest możliwe .Ale czy to jest komfort.

mysle ze jest to komfort
pod warunkiem ze - jak w moim przypadku - wystarcza cieplej wody na moj poranny prysznic, wieczorna kapiel w wannie corki i zonki, oraz oczywiscie ciepla woda na potrzeby codziennego zuzycia

Jacek150
03-07-2011, 11:41
Dzienne zuzycie energii przez pompę wynosi ok 4-5kwh i nie musze brac prysznica w okreslonych godzinach

sSiwy12
03-07-2011, 11:43
Ogrzewanie cwu na poziomie 25 zł miesięczne samym prądem jest możliwe .Ale czy to jest komfort.


mysle ze jest to komfort
pod warunkiem ze - jak w moim przypadku - wystarcza cieplej wody na moj poranny prysznic, wieczorna kapiel w wannie corki i zonki, oraz oczywiscie ciepla woda na potrzeby codziennego zuzycia

Przy cenie 1kWh około 0,56zł daje to około 40l CWU dziennie na cała rodzinę.
Przy grzaniu tylko w II taryfie, daje około 50l CWU dziennie na całą rodzinę.
Oczywiście bez uwzględnienia istniejących strat, które nie są wcale małe.

Jacek150
03-07-2011, 11:54
Chyba trochę malo tej wody

QQQQ
03-07-2011, 12:18
Przy cenie 1kWh około 0,56zł daje to około 40l CWU dziennie na cała rodzinę.
Przy grzaniu tylko w II taryfie, daje około 50l CWU dziennie na całą rodzinę.
Oczywiście bez uwzględnienia istniejących strat, które nie są wcale małe.

cos nie tak bo ja zuzywam ok. 100l na prysznic, a wieczorem reszta rodziny ok 200l do wanny
koszt 1kWh = 0,32zł

QQQQ
03-07-2011, 12:21
Dzienne zuzycie energii przez pompę wynosi ok 4-5kwh i nie musze brac prysznica w okreslonych godzinach

poranny prysznic biore od zawsze;)
a wieczorem kapiel reszty rodziny - tez dla nich to naturalne
nikt nikogo nie zmusza do prysznica/kapieli w okreslonych godzinach

sSiwy12
03-07-2011, 12:42
cos nie tak bo ja zuzywam ok. 100l na prysznic, a wieczorem reszta rodziny ok 200l do wanny
koszt 1kWh = 0,32zł

Sam policz (przepraszam za „skróty” w jednostkach):

25zł / 0,32zł = 78kWh
78kWh / 30 dni = 2,6kWh
2,6kWh daje około 65l CWU codziennie.

A Ty zużywasz:

300l x 4kWh = 12kWh dziennie
12kWh x 30 dni = 360kWh w miesiącu
360kWh x 0, 32zł = 115,2 zł

QQQQ
03-07-2011, 12:48
Sam policz (przepraszam za „skróty” w jednostkach):

25zł / 0,32zł = 78kWh
78kWh / 30 dni = 2,6kWh dzielone na 22 dni
2,6kWh daje około 65l CWU codziennie.

A Ty zużywasz:

300l x 4kWh = 12kWh dziennie
12kWh x 30 dni = 360kWh w miesiącu
360kWh x 0, 32zł = 115,2 zł

to mam perpetum mobile;) - no prawie
podane wyniki sa z podlicznika pradu i nie zamierzam ich w zaden sposob weryfikowac - wierze w te pomiary

sSiwy12
03-07-2011, 13:44
to mam perpetum mobile;) - no prawie
podane wyniki sa z podlicznika pradu i nie zamierzam ich w zaden sposob weryfikowac - wierze w te pomiary

Zwracam nieśmiało, że odnosiłem sie do stwierdzenia:


Ogrzewanie cwu na poziomie 25 zł miesięczne samym prądem jest możliwe .Ale czy to jest komfort.

Ogrzewanie CWU przez PCi nie jest ogrzewaniem „samym prądem” – a biorąc pod uwagę, ze pisał to instalator PCi ………
Być może zamiar i kontekst był inny, ale literalnie, to tak brzmi.

kbab
03-07-2011, 13:57
witam, dla celów porównawczych podam zużycie cwu w mieszkaniu wynajmowanym przez 4 młode osoby - w roku 2010 zużyły 90m3 cwu tj 247l/dobę, przy rozliczeniowym koszcie podgrzewu cwu (bez kosztu zimnej wody) z elektrociepłowni w wys 11zł/m3 wypadło 2,71zł/dobę. W innym mieszkaniu gdzie cwu jest z junkersa zużycie gazu GZ50 taryfa W1 razem z gotowaniem (raczej mało gotują), wynajmowanym również przez 4 młode osoby waha się od 0,8-1 m3/dobę, co przy cenie gazu 2,35zł/m3 wypada 1,88-2,35zł/dobę

Jacek150
03-07-2011, 14:27
Dalej nie wiem czy 60-70 zl za przygotowanie cwu za miesiąc to duzo czy mało. Wiem juz , ze ok 25 zl za miesiac to skrajnie niska cena za prad.

Jacek150
03-07-2011, 14:29
Czyli gazem wychodzi taniej podgrzac cwu

kbab
03-07-2011, 14:48
czy taniej gazem - raczej nie - to zależy od zużycia, w pierwszym mieszkaniu jest wanna, w drugim prysznic (tu zużycie dobowe waha się ok 330l/dobę w tym zw i cwu, bez osobnych liczników), a w 1 mieszkaniu zużyto w 2010r 88m3 zw, co razem z cwu (90m3) daje 488l/dobę - ci raczej wody nie oszczędzają. Dodam, że w podanych przykładach nie ma możliwości w ograniczeniach - cwu zużywają wg swoich potrzeb. Uzupełniając dane to należy zaznaczyć, że przeciętnie na podgrzanie cwu potrzeba 2-2,5kWh/dobę/osobę (z grubsza przyjmując 1000kWh/osobę rocznie to wypada 2,74kWh/dobę/osobę)- czym to dostarczymy i ile zapłacimy - to zależy od ceny nośnika energii i sprawności systemu, przypominam mój kalkulator
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=14

sSiwy12
03-07-2011, 14:48
Dalej nie wiem czy 60-70 zl za przygotowanie cwu za miesiąc to duzo czy mało. Wiem juz , ze ok 25 zl za miesiac to skrajnie niska cena za prad.

Jeśli faktycznie zużywasz 400 do 500l CWU dziennie i grzejesz tylko w I taryfie to, jest to bardzo dobry wynik (przy PCi).
Za gaz (2,3zł za 1m3) musiałbyś zapłacić około 130zł (przy takim zużyciu CWU).

Za 25zł miesięcznie, możesz (przy PCi) w I taryfie ogrzać około 110l CWU dziennie

kbab
03-07-2011, 16:30
Czyli gazem wychodzi taniej podgrzac cwu
elektrociepłownia rozliczając po 11zł/m3 cwu liczy podobnie kWh jak w gazie, ponieważ przy podgrzaniu 1m3 cwu o 40stC (potrzeba 48kWh), wypada 0,23zł/kWh, podobnie jak w GZ50 przy W-1, jak widać prądem nawet w tańszej taryfie jest sporo drożej

gonzo93
04-07-2011, 00:44
Czemu przy wszystkich wyliczeniach nie bierzecie pod uwagę COP PCi? Przecież dzięki temu uzyskuje się więcej ciepła niż zużywa prądu... Ja u siebie uzyskałem COP=4,58 przy najprostszej powietrznej PCi.

jasiek71
04-07-2011, 00:49
Czemu przy wszystkich wyliczeniach nie bierzecie pod uwagę COP PCi? Przecież dzięki temu uzyskuje się więcej ciepła niż zużywa prądu... Ja u siebie uzyskałem COP=4,58 przy najprostszej powietrznej PCi.
bo my tu rozmawiamy o grzaniu prądem ale bezpośrednio;)
jaki masz całoroczny COP?
ps. dodam tylko że mam taką "maszynkę" tymi ręcami zrobioną co z powietrza wyciąga COP11.6
i co ty na to?

gonzo93
04-07-2011, 02:04
bo my tu rozmawiamy o grzaniu prądem ale bezpośrednio;)
jaki masz całoroczny COP?
aaaaaaa..... abo ja patrzył na główny dział... ;)


ps. dodam tylko że mam taką "maszynkę" tymi ręcami zrobioną co z powietrza wyciąga COP11.6
i co ty na to?
Pokaż fotkę i opisz, a ja pozbieram szczękę z podłogi.... :)

kbab
04-07-2011, 07:59
Czemu przy wszystkich wyliczeniach nie bierzecie pod uwagę COP PCi? Przecież dzięki temu uzyskuje się więcej ciepła niż zużywa prądu... Ja u siebie uzyskałem COP=4,58 przy najprostszej powietrznej PCi.
jeśli masz problem z przeliczeniem to chętnie pomogę, przy takim COP i przy przeciętnym zapotrzebowaniu na cwu np 4 osobowej rodziny tj 10kWh/dobę Twoja PCi zużyje 2,5kWh/dobę (to już będzie z doliczoną stratą ok 15% na systemie), co oznacza że rocznie na cwu potrzebujesz 912kWh, im więcej z tego uda się zaspokoić w tańszej taryfie to będzie decydowało o koszcie cwu. Przy PCi jeśli średnia prądu zmieści się w 42gr/kWh to roczny koszt cwu w tym przypadku sięgnie 383zł co miesięcznie wypadnie po 32zł (niezły wynik)

gonzo93
04-07-2011, 08:08
jeśli masz problem z przeliczeniem to chętnie pomogę, przy takim COP i przy przeciętnym zapotrzebowaniu na cwu np 4 osobowej rodziny tj 10kWh/dobę Twoja PCi zużyje 2,5kWh/dobę (to już będzie z doliczoną stratą ok 15% na systemie, co oznacza że rocznie na cwu potrzebujesz 912kWh, im więcej z tego uda się zaspokoić w tańszej taryfie to będzie decydowało o koszcie cwu. Przy PCi jeśli średnia prądu zmieści się w 42gr/kWh to roczny koszt cwu w tym przypadku sięgnie
383zł co miesięcznie wypadnie po 32zł (niezły wynik)
Popraw mnie jeśli się mylę:
Pierwsze wyniki pomiarów. W ciągu doby pompa ciepła zużyła 7,5kWh prądu i wyprodukowała 0,1242 GJ ciepła.
1GJ=277kWh, więc:
0,1242GJ*277=34,4kWh, czyli
COP=34,4/7,5=4,58
Na zasilaniu pompy jest miernik energii. Na obwodzie pompy ciepła zamontowany ciepłomierz. Pompa grzeje wodę w buforze do temperatury 48 stopni i włącza się jak temp. spadnie do 44.

kbab
04-07-2011, 08:18
jeśli PCi tyle pobrała na cwu to w prostym przeliczeniu bez strat ta ilość ciepła podgrzeje 720l wody o 40stC - jeśli takie jest zużycie - to może się zgadzać, chyba że straty na systemie są duże. Jeśli straty określimy na 15% to zużycie wypada na 610l/dobę (spore), ale to musiałby potwierdzić licznik wody. Może o wiele większe straty są na cyrkulacji?

ferrit
04-07-2011, 08:52
Co sądzicie o tym projekcie cyrkulacji ?

kbab
04-07-2011, 09:12
ciekawe rozwiązanie, może się sprawdzić w praktyce, ale system powinien być dobrze izolowany, na pewno przyniesie spore oszczędności, pompa rzadko się włączy i na krótko, chociaż jej moc również wyjątkowo dopasowana. Jeśli wstępnie nie określi się strat na standardowej cyrkulacji to trudno policzyć zwrot z takiej modernizacji. Taniej byłoby w miejscu czujnika zastosować zwykły termostat z bojlera, który sterowałby obiegówką a efekt ten sam.

gonzo93
04-07-2011, 09:15
jeśli PCi tyle pobrała na cwu to w prostym przeliczeniu bez strat ta ilość ciepła podgrzeje 720l wody o 40stC - jeśli takie jest zużycie - to może się zgadzać, chyba że straty na systemie są duże. Jeśli straty określimy na 15% to zużycie wypada na 610l/dobę (spore), ale to musiałby potwierdzić licznik wody. Może o wiele większe straty są na cyrkulacji?
By sprawdzić straty buforowe i cyrkulacyjne musiałbym mieć licznik wody na wyjściu CWU z bufora. Raczej tego nie zainstaluję i tak mam dużo liczników. Podejrzewam, że i tak jako jeden z nielicznych mam liczniki ciepła i podaję rzeczywiste wielkości a nie wyliczone.

sSiwy12
04-07-2011, 09:33
Moim zdaniem, w Twoim przypadku, występują duże straty na buforze (zasobnik ponad 700l – straty dobowe około 5kWh) + straty na cyrkulacji – też mogą być duże:
http://www.iko.pwr.wroc.pl/Air/Abstract/Poster-poster_Bednarczyk_Kulesza-03068-2934.pdf

Dopisałem:

Te 5kWh/dobę na buforze, to straty bez uwzględnienia COP PCi

kbab
04-07-2011, 09:45
jeśli tak jak wyżej PCi na przygotowanie cwu dla 4 osób potrzebuje 7,5kWh/dobę to pod znakiem zapytania jest opłacalność inwestycji w taki system, kiedy podstawowy bojler zrobi to za 10kWh/dobę i to w tańszej taryfie.

sSiwy12
04-07-2011, 10:00
Nie zrobi – straty pozostaną, no może na zasobniku będą mniejsze (bo będzie mniejszy).

gonzo93
04-07-2011, 10:11
Nie zrobi – straty pozostaną, no może na zasobniku będą mniejsze (bo będzie mniejszy).
Ale bufor mam większy i nie chcę mieć mniejszego :) Bufor ładnie optymalizował pracę kotła na pellety. Teraz ładnie łyka ciepło z kominka z PW.
Wyprzedzając sugestie o piecu dwufunkcyjnym, to informuję, że już to przerabiałem i dziękuję bardzo. Kocioł gazowy 23kW dwufunkcyjny ledwo sobie radził z podgrzaniem CWU w rozsądnych ilościach. Przy otwarciu dwóch kranów temperatura dramatycznie spadała. A teraz mam 3 łazienki i nigdzie wydajność temperaturowa i ilościowa nie spada przy normalnym użytkowaniu.

kbab
04-07-2011, 10:22
Nie zrobi – straty pozostaną, no może na zasobniku będą mniejsze (bo będzie mniejszy).
wg Kospela straty na 80l bojlerze to 0,82kWh/dobę
http://www.kospel.pl/pl/produkty/ogrzewacze-pojemnosciowe/osv-slim.html
wcześniej podałem przykłady 2 wynajmowanych mieszkań po 4 osoby i tam na cwu potrzeba po ok 10kWh/dobę, zatem czemu nie? Chociaż jak w innych tematach z wypowiedzi wynika zużycie cwu na 120l/dobę jest wystarczające, ale w tych przypadkach właściciele mieszkań nie mają wpływu na zapotrzebowanie na cwu wynajmujących, zatem nie muszą oszczędzać i stąd te dane. Zwłaszcza że również "fachowcy" od wyliczeń potwierdzają roczne zapotrzebowanie na przygotowanie cwu w wys 1000kWh/osobę (w podanych przykładach wypada nieco mniej, może ta różnica jest spowodowana tym, że to mieszkania studenckie i mniejsze jest zużycie latem).

sSiwy12
04-07-2011, 10:33
W tym konkretnym opisywanym przypadku – a nie ogólnie.

Ps. W mieszkaniu są mniejsze odległości od „produkcji CWU” do jej poboru i nie ma (z reguły) cyrkulacji.

kbab
04-07-2011, 10:55
to prawda, ale PCi podała do systemu 34kWh/dobę, jeśli nie ustalimy zużycia cwu to również nie ocenimy sprawności systemu, to można najprościej ustalić chociażby z rachunku wod-kanu, lub z odczytu licznika, może być również tylko zw. Z moich wcześniejszych danych wynika, że nie będzie większego błędu jak przyjmiemy, że połowa to cwu.

rydzadam
04-07-2011, 11:46
to prawda, ale PCi podała do systemu 34kWh/dobę, jeśli nie ustalimy zużycia cwu to również nie ocenimy sprawności systemu, to można najprościej ustalić chociażby z rachunku wod-kanu, lub z odczytu licznika, może być również tylko zw. Z moich wcześniejszych danych wynika, że nie będzie większego błędu jak przyjmiemy, że połowa to cwu.

Od wielu lat płacę za wodę i faktycznie średniorocznie w uproszczeniu można przyjąć, że w typowej rodzinie 55 % to woda zimna i 45 % to woda ciepła. Można w ten sposób na podstawie wodomierza oszacować ile zużywamy wody ciepłej, a co za tym idzie - ile nas to kosztuje. Różnica na "korzyść" zimnej zwiększa się oczywiście, kiedy dodamy podlewanie ogrodu, czy napełnianie basenu.

gonzo93
04-07-2011, 13:22
Od wielu lat płacę za wodę i faktycznie średniorocznie w uproszczeniu można przyjąć, że w typowej rodzinie 55 % to woda zimna i 45 % to woda ciepła. Można w ten sposób na podstawie wodomierza oszacować ile zużywamy wody ciepłej, a co za tym idzie - ile nas to kosztuje. Różnica na "korzyść" zimnej zwiększa się oczywiście, kiedy dodamy podlewanie ogrodu, czy napełnianie basenu.
Spróbuję też odczytywać zużycie całościowe wody. Na szczęście mierniki wody też mam w kotłowni (są dwa: całościowy i wody ogrodowej)

jasiek71
04-07-2011, 20:12
Pokaż fotkę i opisz, a ja pozbieram szczękę z podłogi.... :)[/QUOTE]

he he, z fotka trochę trudno bo nie jestem na miejscu ale postaram się opisać;
bierzemy zasobnik 140l dostosowany do trzonu kuchennego( bez wężownicy), montujemy go w szeregu z normalnym bojlerem.
do tego zasobnika a właściwie jego przyłącza do trzonu podpinamy wymiennik ciecz-powietrze z wentylatorem i pompką obiegową.
dolot wymiennika podłączamy pod środek ocieplonej połaci dachu blaszanego od południa( powietrze ciągniemy ze szczeliny went. pomiędzy blachą a membraną)
do tego wszystkiego dołączamy sterownik z regulowaną deltą który pilnuje temp. pod dachem i w zasobniku.
w słoneczny dzień łapiemy ponad 50*, w dzień pochmurny 35*(wtedy resztę musi podgrzać bojler)
średnio na jedną godzinę pracy ma przyrost o7.5* w tym zbiorniku 140l zużywając przy tym 105wh, dlatego napisałem COP 11,6 (można sobie policzyć)
to taka ciekawostka ale całkiem skuteczna, średnio z całego roku oszczędza połowę energii na cwu, reszta jest dogrzewana z tańszej taryfy.
całoroczny COP 2 (dlatego pytałem jaki masz całoroczny)
i to by było na tyle...:D

rydzadam
05-07-2011, 09:35
Pokaż fotkę i opisz, a ja pozbieram szczękę z podłogi.... :)

he he, z fotka trochę trudno bo nie jestem na miejscu ale postaram się opisać;
bierzemy zasobnik 140l dostosowany do trzonu kuchennego( bez wężownicy), montujemy go w szeregu z normalnym bojlerem.
do tego zasobnika a właściwie jego przyłącza do trzonu podpinamy wymiennik ciecz-powietrze z wentylatorem i pompką obiegową.
dolot wymiennika podłączamy pod środek ocieplonej połaci dachu blaszanego od południa( powietrze ciągniemy ze szczeliny went. pomiędzy blachą a membraną)
do tego wszystkiego dołączamy sterownik z regulowaną deltą który pilnuje temp. pod dachem i w zasobniku.
w słoneczny dzień łapiemy ponad 50*, w dzień pochmurny 35*(wtedy resztę musi podgrzać bojler)
średnio na jedną godzinę pracy ma przyrost o7.5* w tym zbiorniku 140l zużywając przy tym 105wh, dlatego napisałem COP 11,6 (można sobie policzyć)
to taka ciekawostka ale całkiem skuteczna, średnio z całego roku oszczędza połowę energii na cwu, reszta jest dogrzewana z tańszej taryfy.
całoroczny COP 2 (dlatego pytałem jaki masz całoroczny)
i to by było na tyle...:D[/QUOTE]

Czyli solar ala Adam Słodowy :)

kbab
05-07-2011, 10:32
podliczyłem ile kosztuje podgrzanie 1m3 cwu w różnych systemach
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4798335&viewfull=1#post4798335

JK102
06-07-2011, 15:34
U nas na podgrzanie wody dla 4 osobowej rodziny pc zuzywa 4-4,5 kW/d, przed regulacją do 6-7 kW/d. W tej chwili pc wyłącza się od 6-13.00, 13-18.00 grzeje w trybie oszczędnym, od 18.00-23.00 w trybie normalnym, a od 23-6.00znowu w trybie oszczędnym. Jest jeszcze tryb luksusowy, ale go nie uzywamy. Mam Nibe 1245, licznik dwutaryfowy.

Jacek150
07-07-2011, 23:39
Mam podobne zużycie , czyli ok 5kwh. Zastanawiam sie nad jedna sprawą. teraz pompka cyrkulacji pracuje non - stop ale jesli podłącze programator i bedzie się np wyłączac od 24-6 rano i później bedzie pracowac z przerwami to straty powinny byc mniejsze

kbab
08-07-2011, 07:33
Mam podobne zużycie , czyli ok 5kwh. Zastanawiam sie nad jedna sprawą. teraz pompka cyrkulacji pracuje non - stop ale jesli podłącze programator i bedzie się np wyłączac od 24-6 rano i później bedzie pracowac z przerwami to straty powinny byc mniejsze
nie mam cyrkulacji, ale gdybym miał to za najdalszym pkt odbiory cwu zainstalowałbym termostat (np taki jak od bojlera, albo zwykły sterownik termiczny do pompki co), który sterowałby pompką tylko do czasu uzyskania ustawionej temperatury, oczywiście dodałbym programator czasowy ale podstawa to dobrze zaizolowane rury.

kazjan
31-07-2011, 09:27
Pokaż fotkę i opisz, a ja pozbieram szczękę z podłogi.... :)

he he, z fotka trochę trudno bo nie jestem na miejscu ale postaram się opisać;
bierzemy zasobnik 140l dostosowany do trzonu kuchennego( bez wężownicy), montujemy go w szeregu z normalnym bojlerem.
do tego zasobnika a właściwie jego przyłącza do trzonu podpinamy wymiennik ciecz-powietrze z wentylatorem i pompką obiegową.
dolot wymiennika podłączamy pod środek ocieplonej połaci dachu blaszanego od południa( powietrze ciągniemy ze szczeliny went. pomiędzy blachą a membraną)
do tego wszystkiego dołączamy sterownik z regulowaną deltą który pilnuje temp. pod dachem i w zasobniku.
w słoneczny dzień łapiemy ponad 50*, w dzień pochmurny 35*(wtedy resztę musi podgrzać bojler)
średnio na jedną godzinę pracy ma przyrost o7.5* w tym zbiorniku 140l zużywając przy tym 105wh, dlatego napisałem COP 11,6 (można sobie policzyć)
to taka ciekawostka ale całkiem skuteczna, średnio z całego roku oszczędza połowę energii na cwu, reszta jest dogrzewana z tańszej taryfy.
całoroczny COP 2 (dlatego pytałem jaki masz całoroczny)
i to by było na tyle...:D[/QUOTE]

Witaj,
Ja też o czymś takim myślę tylko chcę ułożyć rurki pomiędzy blachą a membraną o dość dużej powierzchni wymiany (PVC lub miedź) i zasilić 300L zbiornik na cwu poprzez pompę obiegową + automatyka i zawory bezpieczeństwa.
Co o tym sądzisz, jak nie chcą o tym czytać tutaj to możesz na priv.:yes:
Kazjan.

jasiek71
31-07-2011, 09:37
rurki mają mniejszą powierzchnię wymiany niż ten wymiennik, jeżeli w nich będzie woda to masz problem w zimie, jeżeli glikol to nie uzyskasz dużej sprawności.
jak zrobisz to tak jak opisałem to naprawdę "pozbierasz szczękę z podłogi":yes:

hydraulik_
06-08-2011, 08:27
Koledzy wyliczyli ,że 300 l wody można zagrzać za 80 gr mi wyszło 1,3 zł za 300 l.Tak czy tak chyba dobrze?

Jacek150
07-08-2011, 09:23
W miesiącu lipcu u mnie wyszlo za caly miesiąc cwu 120 kw i nie chce zejśc niżej. Cyrkulacja pracuje od 6 rano do 23 . włącza się na 3 min , 12 minut odpoczywa i tak dalej. Serwisant Nibe tak ustawil sterowanie pompy cyrkulacji w pompie ciepła. Woda praktycznie caly czas w zbiorniku 180 litrowym 50 stopni . Od 23.30 do 6.30 mam grzanie wody wylączone.

hydraulik_
07-08-2011, 10:59
W miesiącu lipcu u mnie wyszlo za caly miesiąc cwu 120 kw i nie chce zejśc niżej. Cyrkulacja pracuje od 6 rano do 23 . włącza się na 3 min , 12 minut odpoczywa i tak dalej. Serwisant Nibe tak ustawil sterowanie pompy cyrkulacji w pompie ciepła. Woda praktycznie caly czas w zbiorniku 180 litrowym 50 stopni . Od 23.30 do 6.30 mam grzanie wody wylączone.
Wyłącz cyrkulację ,ona traci 50 % ciepła.
Program jest bez sensu skoro w rurach jest ciągle ciepła woda to stygną.

hydraulik_
07-08-2011, 11:00
A jeszcze jedno -obniż temperaturę do najniższej wystarczającej.

yaiba83
07-08-2011, 11:32
Najpierw to trzeba by kolegę zapytać ile wody zużywają, bo może wcale takiej straty na cyrkulacji nie ma, pompa też może być całkiem przyzwoita - a jak ma potrzebę większego zużycia wody to z pustego i Salomon nie naleje...

hydraulik_
07-08-2011, 12:24
Ile kolega się myje?
Ale zrób tak jak pisałem.Pompa cyrkulacyjna powinna pracować 15 minut rano i generalnie tyle wystarczy.