PDA

Zobacz pełną wersję : sprawdzanie isntalacji przed położeniem płytek



Iskra
31-03-2004, 09:20
Fachmani z ktorymi rozmawiam mają rózne zdania na zasadniczy dla mnie temat, mam pytanie czy robiliście próbę instalacji przed położeniem płytek?? Tzn. czy podłaczaliście piec na kilka dni i kaloryfery, a potem ściągaliście ( bo wiadomo kradną??) czy to jest nieodzowne? czy to wymysł majstra, który robi tzw wykończeniówkę.Oczywiście tzw próba szczelności była robiona wczesniej??
PS. Piszcie proszę jak byście postąpili??- wiadomo koszty większe i czas to zajmuje, ale jak się potem coś okaże niesprawne, po malowaniu i płytkach to chyba się załamię.
Iskra

Józia S.
31-03-2004, 12:26
Iskra,
Kaloryfery po próbie szczelności ściąga się nie ze względu na to, że kradną, tylko ze względu na to, żeby nie przeszkadzały przy tynkowaniu i wylewkach i przy okazji się nie zniszczyły.

JOSEPH
31-03-2004, 13:22
ja robiłem i śpię spokojnie

mik99
31-03-2004, 18:07
Zgodnie ze sztuką należy taką próbę wykonać na podwyższonym ciśnieniu. Nie ulegaj presji i próbę zrób. Koszty zaniechania: oprócz nerwów będą w przypadku niesczelności bardzo duże (materiał, robocizna , staraty).

polecam :wink: