Witam,
Wkłady kominkowe których Firm o mocy 12 do 14 kW mają jednocześnie doprowadzenie powietrza z zewnątrz (z regulacją), system "czystej szyby" (bez pobierania dodatkowego powietrza z pomieszczenia) i dystrybutor gorącego powietrza (w wyposażeniu standardowym lub dodatkowym)?
Z góry dziękuję i pozdrawiam

M***ki
21-07-2011, 20:01
Zobacz u nas ROMOTOP .. Seria KV 025 wszystkie można zamówić z płaszczem do DGP , reszta wymagań w standardzie . Model KV 6.6.2 wszystko o co pytałeś maż standard .

Konto usunięte_12*
22-07-2011, 21:29
Po przeczytaniu oferty ROMOTOP w Internecie stwierdziłem, że powinienem podać nie poszukiwaną moc wkładu a raczej powierzchnię do ogrzania. U mnie jest to ok. 120 m.kw.
A wtedy jaki byłby to wkład (przy tych samych pozostałych wymaganiach)?

M***ki
23-07-2011, 05:55
Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne , każdy dom ma inną stratę ciepła zależnie od izolacji ścian i ukształtowania bryły budynku.

Konto usunięte_12*
23-07-2011, 08:43
Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne

No właśnie - na razie chodzi mi o dobór orientacyjny.

M***ki
24-07-2011, 07:15
Najczęściej polecam Romotop Dynamic kv 025 L . Montujemy go już 7 lat w zabudowach wentylowanych DGP [ obudowa "Tomaszów" ] oraz zamkniętych grzejących jak piec tylko promieniowaniem tzw hypokaustum [ obudowa "Janki" ] . Wielu naszych znajomych i kuzynów ma właśnie ten model wkładu .

margod
24-07-2011, 09:50
Po przeczytaniu oferty ROMOTOP w Internecie stwierdziłem, że powinienem podać nie poszukiwaną moc wkładu a raczej powierzchnię do ogrzania. U mnie jest to ok. 120 m.kw.
A wtedy jaki byłby to wkład (przy tych samych pozostałych wymaganiach)?
Moc wkładu to wypadkowa pomiędzy sprawnością, ilością jednorazowego wsadu drewna i czasu w jakim drewno ulegnie spaleniu. Większość (tych lepszych) producentów podaje moc swoich urządzeń przyjmując, że jednorazowo spali się 3-5 kg drewna, przy "super żeliwniakach" wypada to marnie, bo podobnej wielkości palenisko ma zaledwie 7-9kW. W rzeczywistości rzadko kto dokłada tak małe ilości drewna, zazwyczaj jest to 8-12kg lub więcej. W optymalnych warunkach wsad będzie spalał się ok 1h. Nie wdając się w szczegółowe obliczenia, wkład będzie pracował z mocą ok 20 - 30kW. Inną kwestia to czy tę energię wykorzystamy, czy puścimy ją w komin. :cool:
Ktoś powie,że można wydłużyć czas spalania, ograniczając dopływ powietrza do paleniska ;)- owszem, ale chyba nie muszę pisać z czym to się wiąże, bo zylion razy było to wałkowane na tym forum :stirthepot:



Mistrz Zdunski : Najlepiej dopasować moc kominka do rzeczywistej straty cieplnej domu , podawane metry kubatury jaka ogrzewa wkład są tylko orientacyjne , każdy dom ma inną stratę ciepła zależnie od izolacji ścian i ukształtowania bryły budynkMoc kominka i moc wkładu to raczej dwie różne rzeczy. Inna będzie moc izolowanego i w "klasyczny" sposób wykonanego kominka a inna ciepłego z jakimś systemem odbioru i kumulacji ciepła. Zakładając, że w jednym i drugim będzie ten sam wkład.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 10:03
Dzięki za odzew. Po dalsze interesujące mnie szczegóły zwrócę się telefonicznie.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 10:13
Nie wdając się w szczegółowe obliczenia, wkład będzie pracował z mocą ok 20 - 30kW. Inną kwestia to czy tę energię wykorzystamy, czy puścimy ją w komin. :cool:

No właśnie - może potrafisz poradzić, czy da się to jakoś wypośrodkować? :rolleyes:
Czyli, ile "wsadzić" drewna i ile dać powietrza, aby nie dusić spalania, a uczynić je oszczędniejszym (nawet kosztem tak oczekiwanego przez użytkowników kominków efektu wizualnego ognia za szybą)?
I jakie inne objawy (poza ilością spalonego drewna i temperaturą w pomieszczeniu) można uznać za miarodajne , że udało się taki stan "równowagi" uzyskać ?

margod
24-07-2011, 10:27
Sobieradek - nie jesteś nowy na forum i chyba doskonale się orientujesz co miałem na myśli. Rozwiązań jest wiele: kanały kumulacyjne, krążki, jakieś rury, hypokaustum itd... Dla każdego coś miłego :) Ograniczeniem tu są tylko finanse...
Niebawem planujemy zainstalować u siebie stanowisko testowe z ciekawym i przystępnym finansowo rozwiązaniem ciepłej obudowy zamkniętej (bez kratek). Na pierwszy ogień idzie do testów wkład Austroflamm z ich patentem ASM RING i HMS.
66843

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 10:52
Sobieradek - nie jesteś nowy na forum i chyba doskonale się orientujesz co miałem na myśli. Rozwiązań jest wiele: kanały kumulacyjne, krążki, jakieś rury, hypokaustum itd... Dla każdego coś miłego :)

Krążki?? Masz zapewne na myśli krążki kumulacyjne? Gdy zapytałem tu na Forum, kto je ma i jak się sprawdzają, to rzuciła się na mnie zgraja ZNAWCÓW, że w końcu musiałem przepraszać za zadane pytanie :D a spłoszeni przez nich użytkownicy w ogóle się nie odezwali .

bohusz
24-07-2011, 11:14
Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi...
Tutaj można się ładować w rozwiązania systemowe. Są to z reguły rozwiązania posiadające jakieś tam laboratoryjne wyliczenia, symbole, jednostki, no i co się liczy: oprawę marketingową, foldery, ulotki, szkolenia, przeszkolenia, salony, szumne nazwy, itp, itp.

Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości.

Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź.

Multi
24-07-2011, 11:32
Witam
pozdrawiam wszyskich budujących i tych przyszłych też.
U mnie na budowie już widać mury tylko strop i....pierwszy poziom (parter gotowy).
Mam pytanie prosze o porade jaki wkład kominkowy z płaszczem wodnym,i czy kominek może pracować w obiegu zamknietym.
Gość który będzie robił hydraulikę powiedział że teraz się robi tak , to znaczy obieg zamknięty i chłodnica płaszcza wodnego.
Nadmieniam iż chciałbym jeszcze kominek połączyć z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej:),tak żeby grzał cwu i co.
Głównym żródłem ciepła będzie oczywiście Piec kondensat z zamknięta komorą spalania i dodatkowo przygotowana instalacja pod Pompę Ciepła.
Prosze o porade jak to wszystko połączyć aby funkcjonowało i było w miare ekonomiczne:welcome::)

margod
24-07-2011, 11:45
Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi...
Tutaj można się ładować w rozwiązania systemowe. Są to z reguły rozwiązania posiadające jakieś tam laboratoryjne wyliczenia, symbole, jednostki, no i co się liczy: oprawę marketingową, foldery, ulotki, szkolenia, przeszkolenia, salony, szumne nazwy, itp, itp.

Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości.

Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź.
Dobrze, że wspomniałeś o doświadczeniu, przydaje się ono żeby z tego bełkotu marketingowego i na różnych szkoleniach i przeszkoleniach wyciągnąć wnioski, które rozwiązania są lepsze lub gorsze w konkretnym przypadku.
A żeby wybudować taki piecyk jaki pokazał Eniu, to potrzebna jest wiedza poparta latami praktyki, nie wystarczy przeczytać kilka postów i obejrzeć zdjęcia na forum.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 11:47
Sobieradek, rozumiem że sobie sam radzi...
Można również zastosować rozwiązania intuicyjne, bazujące na rozumnym podejściu i doświadczeniu. Przykładem są różne rozwiązania z tematu "taki sobie piecyk ceramiczny" Takie dostosowane do konkretnych sytuacji i możliwości.
Które są bardziej optymalne i efektywne. Tutaj sobie sam radź.

Skoro pytam, to znaczy, że nie we wszystkim sobie radzę.
bohusz! Nie odsyłaj mnie do tej powieści - rzeki, bo szkoda mi czasu na czytanie tych wielostronicowych luźnych dywagacji autora na tematy mało (lub wcale) związane z tematem. Nie jestem (na starość :p) już tak cierpliwy. Poszukuję tu (podobnie, jak wielu czytelników Forum) KONKRETÓW "w pigułce" dla ludzi czujących się na siłach wykonać coś samemu bądź (przynajmniej) pozwalających kontrolować "fachowców", aby na czas złapać ich za rękę i zapobiec fuszerce.
Zniesmaczony jestem tą paplaniną, która ma zapewne na celu takie otumanienie czytelnika, aby zdezorientowany w końcu poprosił znawcę tej WIEDZY TAJEMNEJ o osobiste wykonanie dzieła.

Andzia84
24-07-2011, 11:59
Ja bym jeszcze poleciła wkłady Tarnavy. Może są trochę "toporne" np w stosunku do Romotopu, ale wszystkie wymagania spełniają. No i taki wkład wychodzi troszkę taniej (jakieś 1500 zł). Ja mam 18 kw i DGP i jestem zadowolona :)

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 12:11
Ja bym jeszcze poleciła wkłady Tarnavy.

Też próbowałem dowiedzieć się (przez Internet) o szczegółach n. t. tych wkładów, ale w porównaniu np. do tych pogardzanych przez Fachowców (na tym Forum) z f-my "Kratki", są b. skąpo opisane. Musiałbym poszukać jakiegoś salonu, aby je obejrzeć z bliska, bo rysunków czy fotek szczegółów - ani rusz ;)
Dotyczy to zresztą większości wkładów kominkowych w Internecie (niestety) :(

eniu
24-07-2011, 12:19
Witam
pozdrawiam wszyskich budujących i tych przyszłych też.
U mnie na budowie już widać mury tylko strop i....pierwszy poziom (parter gotowy).
Mam pytanie prosze o porade jaki wkład kominkowy z płaszczem wodnym,i czy kominek może pracować w obiegu zamknietym.
Gość który będzie robił hydraulikę powiedział że teraz się robi tak , to znaczy obieg zamknięty i chłodnica płaszcza wodnego.
Nadmieniam iż chciałbym jeszcze kominek połączyć z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej:),tak żeby grzał cwu i co.
Głównym żródłem ciepła będzie oczywiście Piec kondensat z zamknięta komorą spalania i dodatkowo przygotowana instalacja pod Pompę Ciepła.
Prosze o porade jak to wszystko połączyć aby funkcjonowało i było w miare ekonomiczne:welcome::)


Trochę groch z kapustą . Jeśli kondensat ,to po co PC ?

Pewnie jesteś kolejnym zwolennikiem porad "w pigułce",
najlepiej w dwóch zdaniach , jednocześnie nie podając
żadnych danych o przedmiocie realizacji ...

Jedyna odpowiedź jakiej można Ci udzielić to ta o sposobie
wykonania instalacji. Tak - obieg zamknięty z chłodnicą to
dozwolona i coraz częstsza praktyka.

margod
24-07-2011, 12:55
Też próbowałem dowiedzieć się (przez Internet) o szczegółach n. t. tych wkładów, ale w porównaniu np. do tych pogardzanych przez Fachowców (na tym Forum) z f-my "Kratki", są b. skąpo opisane. Musiałbym poszukać jakiegoś salonu, aby je obejrzeć z bliska, bo rysunków czy fotek szczegółów - ani rusz ;)
Dotyczy to zresztą większości wkładów kominkowych w Internecie (niestety) :(
No to chyba źle szukałeś :)
Skoro inni się reklamują, to czemu ja nie :cool::
http://kominki-godzic.sklep2.pl/wklady-stalowe-c-25.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fkominki-godzic.sklep2.pl%2Fwklady-stalowe-c-25.html)
w zasadzie wszystkie wkłady z podanego linku spełniają Twoje oczekiwania

bohusz
24-07-2011, 13:35
A żeby wybudować taki piecyk jaki pokazał Eniu, to potrzebna jest wiedza poparta
latami praktyki, nie wystarczy przeczytać kilka postów i obejrzeć zdjęcia na
forum.

Tutaj zupełna zgoda. Bo to racja.

Tylko nie ma żadnych problemów, aby jakakolwiek firma kominkowa zatrudniła właśnie takie doświadczone osoby, które odpowiednio kierowane i motywowane finansowo będą razem pracowały, współpracowały i dzieliły się między sobą doświadczeniem. Każda firma może również zatrudnić specjalistę od materiałów ogniotrwałych, itp, itp. Można również zatrudnić przykładowo na 3/4 etatu osobę która aktywnie bedzie "udzielała porad" tutaj na forum jednocześnie reklamując firmę.

No i zapomniałem, ważne jest zatrudnienie osoby z odpowiednimi predyspozycjami i stosownym wykształceniem do bezpośredniego kontaktu z klientem.
Istotne też aby mieć pod reką dobrego informatyka - webmastera - pozycjonera, bo bez istnienia w internecie firma mimo jakiś tam nawet długoletnich wzlotów, upada boleśnie.

No chyba, że właściciel takiej firmy jest alfa i omega i posiada te wszelkie umiejętności, plus księgowość, instalatorstwo wodne, projektowanie. Wtedy to może sobie robić sam, samotnie.

eniu
24-07-2011, 14:05
Takich fachowców to wszędzie pełno , wystarczy wyjść za róg i gwizdnąć :D
Bohusz , zejdź na ziemię ...

Jak jeszcze weźmiesz pod uwagę takiego trudnego klienta jak
założyciel wątku , sukces murowany ...:D

Forest-Natura
24-07-2011, 14:07
Witam.

Krążki?? Masz zapewne na myśli krążki kumulacyjne? Gdy zapytałem tu na Forum, kto je ma i jak się sprawdzają, to rzuciła się na mnie zgraja ZNAWCÓW, że w końcu musiałem przepraszać za zadane pytanie a spłoszeni przez nich użytkownicy w ogóle się nie odezwali .
Zdaje mnie się że Ty pytałeś nie o ceramiczne krążki akumulacyjne ale o ich żeliwne odpowiedniki z Kratek ...
Jak sam widzisz to dwie różne bajki ...
Pozdrawiam.

bohusz
24-07-2011, 14:15
Eniu aby nie wpadać w patologiczne dyskusje, to tak to wygląda tylko z pozoru z tymi fachowcami.

Znaleść fachowca z otwartą głową, którego myśli nie są związane tylko z tym "jak się nie narobić, jednocześnie jak najwięcej zarobić" i jak zrobić szybko, byle do mnie się nikt nie przyczepił, jest dosyć trudno. Nieraz nawet bardzo trudno. Jeszcze trudniej znaleść fachowca lubiacego swoją pracę i będącą jego pasją i zainteresowaniem.
Takiego klienta jak założyciel wątku to najlepiej "wyczuć" przy pierwszym kontakcie telefonicznym, dlatego pisałem o osobie z predyspozycjami do kontaktu z klientem. Może jakowyś psycholog, lub jasnowidz byłby dobry.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 16:42
No to chyba źle szukałeś :)

Ale z twojej stronki wynika, że nie handlujesz Tarnavą(?)
Co do pozostałych wkładów, to podane tam informacje może by wystarczyły cioci Zosi, ale (niestety) nie mnie :no:
Oprócz bowiem tych kilkunastu fotek brakuje mi np. danych:
1. jaka jest temperatura spalin na wylocie z czopucha
2. gdzie jest usytuowany wlot powietrza z zewnątrz (konstrukcja i wymiary)
3. Jak wygląda dystrybutor do rozprowadzania gorącego powietrza (gabaryty i wymiary przyłączy) - o ile jest w ofercie
4. ....i tak dalej, i tak dalej...

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 16:48
Jak jeszcze weźmiesz pod uwagę takiego trudnego klienta jak
założyciel wątku , sukces murowany ...:D

Trudny klient, to też ... KLIENT :D

bohusz
24-07-2011, 17:09
Trudny klient, to też ... KLIENT :D

Tylko po co takowy klient?

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 17:21
Tylko po co takowy klient?

"Takowy" klient, to większe wyzwanie ( i satysfakcja) dla PRAWDZIWEGO fachowca :cool:

bohusz
24-07-2011, 17:29
To już Tobie sobieradku zostawiam takowych klientów, gdziekolwiek pracujesz zarobkowo.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 17:35
Zdaje mnie się że Ty pytałeś nie o ceramiczne krążki akumulacyjne ale o ich żeliwne odpowiedniki z Kratek ...

Choć zapewne się okaże, że szybkość oddawania ciepła przez te żeliwne będzie większa dla żeliwa, ale przy tych samych wymiarach to te żeliwne mogą mieć większą pojemność cieplną i w sumie porównanie wyjdzie na "zero". Chętnie bym przeprowadził testy, ale (niestety) nie mam dostępu do zaplecza badawczego. Ciekaw zatem jestem wyniku tych prób z krążkami ceramicznymi Austroflamm, o których pisał wcześniej margod i gdyby nie były zbyt drogie, to chętnie bym je wsadził na swój wkład (kominkowy!) ;)

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 17:42
To już Tobie sobieradku zostawiam takowych klientów, gdziekolwiek pracujesz zarobkowo.

Jako aktualny emeryt klientów raczej już mieć nie będę, ale za to klientem (czasami trudnym) będę jeszcze nieraz :lol2:

bohusz
24-07-2011, 18:22
Domyślam się sobieradku, że na stosownym forum, zgodnie z swoimi doświadczeniami zawodowymi aktywnie się udzielasz i pomagasz doradztwem.
Popatrz na Enia, też emeryt a jaki aktywny na tym form.

Ja również jestem częstym klientem różnych firm, gdyż remontuje dom. Jednak według ich opini jestem super inwestorem (klientem)


Aha odpowiedzi na wszelkie swoje pytania zapewne znajdziesz w opisach wkładu na moich firmowych stronach.

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 21:25
Domyślam się sobieradku, że na stosownym forum, zgodnie z swoimi doświadczeniami zawodowymi aktywnie się udzielasz i pomagasz doradztwem.
Nie udzielam się, bo konstruowania maszyn przez Internet nauczyć kogoś raczej trudno ;) No i nie znam takiego Forum :D


Ja również jestem częstym klientem różnych firm, gdyż remontuje dom. Jednak według ich opini jestem super inwestorem (klientem)
Oj, oj - chwalipięta! :wiggle:

Aha odpowiedzi na wszelkie swoje pytania zapewne znajdziesz w opisach wkładu na moich firmowych stronach.

Nie omieszkam tam zajrzeć :)

eniu
24-07-2011, 22:00
Trudny klient, to też ... KLIENT :D


Podejrzewam ,że z Sobieradkiem jako klientem doszedłbym do ładu szybko.


Natomiast jako forumowicz jesteś wyjątkowo uparty,
i trudno reformowalny...Choć widzę pewną pozytywną przemianę .
Zobaczymy , czy to nie pozory...


No ale to dwie różne sprawy...

Konto usunięte_12*
24-07-2011, 22:23
Natomiast jako forumowicz jesteś wyjątkowo uparty,
i trudno reformowalny...Choć widzę pewną pozytywną przemianę .

Wszyscy nieustannie się uczymy :D
U ciebie też widzę pozytywne zmiany. W porównaniu z najwcześniejszymi postami zacząłeś rozróżniać gatunki stali (na wkłady). A ja (dopiero po zainstalowaniu) przeczytałem (poniewczasie), że mój systemowy komin wytrzymuje temperaturę do 600 st.C i teraz szukam sposobu, jak obniżyć temperaturę spalin, aby go nie przegrzewać i zabezpieczyć przed pożarem sadzy :rolleyes:

M***ki
25-07-2011, 05:48
Z jakiego wkładu będziesz miał temperatury spalin 600 C ? Aby panować nad temperaturami wchodzącymi do komina proponuje zastosować automatykę sterującą pracą kominka ... Mamy takowe o ofercie .. Pożar sadz .. jak będziesz normalnie czyścił komin zapomnij o temacie.

eniu
25-07-2011, 06:28
Wszyscy nieustannie się uczymy :D
U ciebie też widzę pozytywne zmiany. W porównaniu z najwcześniejszymi postami zacząłeś rozróżniać gatunki stali (na wkłady). A ja (dopiero po zainstalowaniu) przeczytałem (poniewczasie), że mój systemowy komin wytrzymuje temperaturę do 600 st.C i teraz szukam sposobu, jak obniżyć temperaturę spalin, aby go nie przegrzewać i zabezpieczyć przed pożarem sadzy :rolleyes:


Zmiany nie następują nagle .Daleka droga jeszcze przed Tobą , mimo że
już jesteś niemłody...

Poczułeś ,ze jednak oszołomy z tego działu mogą Ci się na coś przydać,
więc wolisz ugryźć się w język i posłuchać:D

Nie jesteś głupi , więc jeszcze wrócisz do "takiego piecyka", bo odpowiedzi
typu "kup u mnie Romotopa i sterownik, a będzie git" ,raczej Cię nie
zadowolą :D

Konto usunięte_12*
25-07-2011, 15:55
Nie jesteś głupi , więc jeszcze wrócisz do "takiego piecyka", bo odpowiedzi
typu "kup u mnie Romotopa i sterownik, a będzie git" ,raczej Cię nie
zadowolą :D

Do "piecyka" raczej nie wrócę. Tu będę konsekwentny i nie zmienię zdania, gdyż nie mam czasu na "wyławianie" esencji z tego morza "lejwody". Poza tym mam już komin systemowy i bardzo mało miejsca (na niewielki wkład) bez możliwości dobudowania jakiegoś wymiennika ciepła (no chyba, że te pierścienie ceramiczne Austroflamm, jeśli sprawdzą się margod'owi). Sterowników nie planuję żadnych, bo chcę mieć przynajmniej jedno źródło ciepła w domu niezależne od prądu.
Nie wytykaj mi tej niereformowalności, bo ty też nie jesteś reformowalny. Jeśli jesteś tak dobrym fachowcem, za jakiego chcesz uchodzić i rzeczywiście chcesz pomóc Forumowiczom, to postaraj się pisać krócej i konkretniej. Na pewno wszyscy to docenią :yes:

Konto usunięte_12*
25-07-2011, 16:05
Z jakiego wkładu będziesz miał temperatury spalin 600 C ? Pożar sadz .. jak będziesz normalnie czyścił komin zapomnij o temacie.

Miejscowy "kominkowiec" też mi to powiedział :D Zalecił spokój i systematyczne doglądanie komina. A gdyby nawet po latach (lub pożarze spowodowanym niedbalstwem) wkład popękał, to "wrzucimy jakiś wkład stalowy i znowu będziesz pan miał spokój".

margod
25-07-2011, 16:22
... (no chyba, że te pierścienie ceramiczne Austroflamm, jeśli sprawdzą się margod'owi). Sterowników nie planuję żadnych, bo chcę mieć przynajmniej jedno źródło ciepła w domu niezależne od prądu.
... :yes:
Sobieradek żle mnie zrozumiałeś, pierścieni nie będę testował, bo te mam sprawdzone i przetestowane (dobrze robią swoją robotę). Testować będziemy wkład w obudowie zamkniętej (BEZ KRATEK) w w formie hipokausty. W Polsce producent ten temat przemilcza a wiem, że innych cywilizowanych krajach tak się buduje kominki.

Forest-Natura
25-07-2011, 17:06
Witam.

Sterowników nie planuję żadnych, bo chcę mieć przynajmniej jedno źródło ciepła w domu niezależne od prądu.
Nic bardziej mylnego - każdy sterownik kominka w przypadku braku prądu odłącza się automatycznie i kominek ten jest dalej w pełni "sterowalny ręcznie", tak jakby nie miał żadnego sterownika. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

A gdyby nawet po latach (lub pożarze spowodowanym niedbalstwem) wkład popękał, to "wrzucimy jakiś wkład stalowy i znowu będziesz pan miał spokój".
Ładnie wciśnięty "kit". Niewykonalne bez rozbiórki większej części kominka ...
Pozdrawiam.

eniu
25-07-2011, 17:56
Choć zapewne się okaże, że szybkość oddawania ciepła przez te żeliwne będzie większa dla żeliwa, ale przy tych samych wymiarach to te żeliwne mogą mieć większą pojemność cieplną i w sumie porównanie wyjdzie na "zero". Chętnie bym przeprowadził testy, ale (niestety) nie mam dostępu do zaplecza badawczego. Ciekaw zatem jestem wyniku tych prób z krążkami ceramicznymi Austroflamm, o których pisał wcześniej margod i gdyby nie były zbyt drogie, to chętnie bym je wsadził na swój wkład (kominkowy!) ;)


>>>dla żeliwa, ale przy tych samych wymiarach to te żeliwne mogą mieć większą pojemność cieplną i w sumie porównanie wyjdzie na "zero". <<<

Zacytowałem Twój post , w szczególności zdanie powyżej , by zwrócić
Twoją uwagę na pewną kwestię. Gdybyś był trochę , grzeczniejszy i miał
odrobinę szacunku dla wiedzy paru piszących tu osób ,pewnie byś takich
bzdur już nie pisał. Mam na myśli osoby , które o gatunkach stali nie
dowiedziały się z tego forum , tylko gruntowną swą wiedzę zdobywały
latami popartymi praktyką. Ty natomiast wolisz wierzgać jak młody źrebak ,
co nie przystoi z tytułu wieku i oczekiwań...:D

Jak zakładałem "taki sobie piecyk", nie spodziewałem się ,ze tyle stron
zajmie . Ty jesteś na drugiej , i nie widzę tu informacji o które zabiegasz.

Życzę miłej lektury ...(ciekawe ile stron nakulamy ?:D)

M***ki
27-07-2011, 06:59
Do "piecyka" raczej nie wrócę. Tu będę konsekwentny i nie zmienię zdania, gdyż nie mam czasu na "wyławianie" esencji z tego morza "lejwody". Poza tym mam już komin systemowy i bardzo mało miejsca (na niewielki wkład) bez możliwości dobudowania jakiegoś wymiennika ciepła (no chyba, że te pierścienie ceramiczne Austroflamm, jeśli sprawdzą się margod'owi). Sterowników nie planuję żadnych, bo chcę mieć przynajmniej jedno źródło ciepła w domu niezależne od prądu.
Nie wytykaj mi tej niereformowalności, bo ty też nie jesteś reformowalny. Jeśli jesteś tak dobrym fachowcem, za jakiego chcesz uchodzić i rzeczywiście chcesz pomóc Forumowiczom, to postaraj się pisać krócej i konkretniej. Na pewno wszyscy to docenią :yes:

Te pierścienie to raczej nakładki na wkład.. taka dodatkowa masa akumulująca ciepło . W naszej ofercie są wkłady do pierścieni Ortnera lub Cebudu . Mamy także nakładki akumulacyjne go wkładu Romotop KV 075 01/02 80 lub 160 kg masy grzane bezpośrednio od płomienia ..

M***ki
27-07-2011, 07:09
Miejscowy "kominkowiec" też mi to powiedział :D Zalecił spokój i systematyczne doglądanie komina. A gdyby nawet po latach (lub pożarze spowodowanym niedbalstwem) wkład popękał, to "wrzucimy jakiś wkład stalowy i znowu będziesz pan miał spokój".

Wrzucimy jakiś wkład ... to jakiś dobry dowcip .. O kominy trzeba dbać niezależnie od tego jak są skonstruowane , czyścić i palić we kładzie kominkowym nie w kominie ;) Do dbania o prawidłowe temperatury spalania i ciepło "ginące bez sensu w kominie "dbać może automatyczne sterowanie kominkiem tak obśmiane wcześnie..

Konto usunięte_12*
27-07-2011, 19:00
Gdybyś był trochę , grzeczniejszy i miał
odrobinę szacunku dla wiedzy paru piszących tu osób ,pewnie byś takich
bzdur już nie pisał. Mam na myśli osoby , które o gatunkach stali nie
dowiedziały się z tego forum , tylko gruntowną swą wiedzę zdobywały
latami popartymi praktyką.

Przykro mi, ale pamiętam, gdy pisałeś, że do kominka daje się wkład ze stali szlachetnej ;)
Dopiero dużo, dużo później zacząłeś podawać gatunki 1.4404, 1.4828 i t.d.
A jeśli chodzi o szacunek, to darzę nim tych, którzy mają go również dla mnie (zasada wzajemności :yes:) nawet, gdy wygłaszane tezy wydają się im nietrafione czy wręcz głupie.

Konto usunięte_12*
27-07-2011, 19:06
W naszej ofercie są wkłady do pierścieni Ortnera lub Cebudu . Mamy także nakładki akumulacyjne go wkładu Romotop KV 075 01/02 80 lub 160 kg masy grzane bezpośrednio od płomienia ..
Byłoby fajnie mieć takie "pierścionki" na wkładzie, gdyby nie były tak dramatycznie drogie. Nie mam bowiem pewności, czy cena zrekompensuje ich zalety.

M***ki
27-07-2011, 19:30
Cena jest spora.. szczególnie Ortnera. W praktyce stosujemy kanały szamotowe aby powstała masa akumulacyjna , bo i masa spora i cena dostępniejsza. Zdarzają się jednak instalacje z pierścieniami , jest ich mało ale są .

Konto usunięte_12*
27-07-2011, 20:34
W praktyce stosujemy kanały szamotowe aby powstała masa akumulacyjna , bo i masa spora i cena dostępniejsza.
Ale te kanały szamotowe wymagają chyba sporo miejsca? Ja mam go (miejsca) bardzo mało.

eniu
27-07-2011, 21:15
Przykro mi, ale pamiętam, gdy pisałeś, że do kominka daje się wkład ze stali szlachetnej ;)
Dopiero dużo, dużo później zacząłeś podawać gatunki 1.4404, 1.4828 i t.d.
A jeśli chodzi o szacunek, to darzę nim tych, którzy mają go również dla mnie (zasada wzajemności :yes:) nawet, gdy wygłaszane tezy wydają się im nietrafione czy wręcz głupie.


Według Ciebie ,Sobieradek ,to ja olśnienia doznałem w dniu kiedy na forum
zacząłem pisać ? :D (31 grudnia 2010) . Nagle zacząłem się znać na
kominkach ?


Co do szacunku ... Dopiero teraz zacząłeś reagować jak człowiek , któremu
ten szacunek można oddać . Dlatego z Tobą rozmawiam .

Chyba ,że nie chcesz?

QBELEK
27-07-2011, 21:33
daruję sobie

eniu
27-07-2011, 21:40
Eniu-Łaskawca :P

:cool:

QBELEK
27-07-2011, 23:12
daruję sobie

margod
28-07-2011, 07:51
Co do szacunku ... Dopiero teraz zacząłeś reagować jak człowiek , któremu
ten szacunek można oddać . Dlatego z Tobą rozmawiam .

Chyba ,że nie chcesz?
Skoro zapanowała taka przyjazna atmosfera, to może Eniu wyrazi swoją opinię nt krążków Cebudu. Moja będzie raczej subiektywna. Słyszałem, że zdarzały się pęknięcia ale widziałem, że poprawiono ich konstrukcję aby temu zaradzić.

Konto usunięte_12*
28-07-2011, 08:52
Sobieradek tutaj zasłaniasz sie emeryturą za konstruktorkę maszyn ale na innych tematach z przekonaniem udzielasz "cennych" porad bynajmniej w branży maszyn.
Całe życie zawodowe (biuro projektów) pracowałem "ramię w ramię" z budowlańcami. Przy takiej (koniecznej) współpracy sporo się dowiedziałem. A rad udzielam wtedy, gdy sam czegoś już doświadczyłem "na własnej skórze" (wykańczam aktualnie swój domek) lub widziałem działające u innych (a widziałem sporo :yes:)

eniu
28-07-2011, 10:34
Skoro zapanowała taka przyjazna atmosfera, to może Eniu wyrazi swoją opinię nt krążków Cebudu. Moja będzie raczej subiektywna. Słyszałem, że zdarzały się pęknięcia ale widziałem, że poprawiono ich konstrukcję aby temu zaradzić.


jest to konieczne ? :D

Forest-Natura
28-07-2011, 11:26
Witam.
Jak się coś posadowi nad wylotem ogromnego paleniska, do którego napcha się 15-20 kg drzewa na jeden raz i podpali od dołu to pęknie wszystko. Obojętne jak się będzie nazywało i z czego będzie zrobione ...
Pozdrawiam.

Kominki Piotr Batura
28-07-2011, 15:43
Całe życie zawodowe (biuro projektów) pracowałem "ramię w ramię" z budowlańcami. Przy takiej (koniecznej) współpracy sporo się dowiedziałem. A rad udzielam wtedy, gdy sam czegoś już doświadczyłem "na własnej skórze" (wykańczam aktualnie swój domek) lub widziałem działające u innych (a widziałem sporo :yes:)

Na podobnej zasadzie to ja mogę doradzać jak dolecieć i
wylądować na księżycu (widziałem sporo :yes:)

Konto usunięte_12*
28-07-2011, 19:46
Na podobnej zasadzie to ja mogę doradzać jak dolecieć i
wylądować na księżycu (widziałem sporo :yes:)
Za to wasze "rady" jako tych "najprawdziwszych" zawodowców najczęściej polegają na wzajemnych kłótniach i docinkach. Ja wolę zainteresowanym choć trochę coś podpowiedzieć. A jeśli niedowidzisz, to powtórzę to, co napisałem wyżej - podpowiadam to, czego sam doświadczyłem lub co widziałem działające u znajomych.
Twoja ironiczna wypowiedź również poza chęcią "dopieczenia" (jak wiele innych w tym dziale) też niewiele wniosła :yes:
A tak dla przypomnienia stwierdzam znowu z niesmakiem, że temat wątku był moim pytaniem, a nie poradą. Zawsze jednak ktoś się znajdzie, aby zamącić i sprowadzić temat na "manowce".

bohusz
28-07-2011, 19:58
Za to wasze "rady" jako tych "najprawdziwszych" zawodowców najczęściej polegają na wzajemnych kłótniach i docinkach.
A tak dla przypomnienia stwierdzam znowu z niesmakiem, że temat wątku był moim pytaniem, a nie poradą. Zawsze jednak ktoś się znajdzie, aby zamącić i sprowadziś temat "na manowce".

Tutaj taka sobie zgoda moja.

Teraz kwestia zasadniczna i najważniejsza.

Kto, po co i kiedy wywołuje kłótnie, polemikę. Kto i po co mąci, gmatwa i pisze na tematy zastępcze.
Takie to pytania ogólne, nie personalne.
Ja również nie twierdze, że tutaj ma zastosowanie przysłowie "tonący i brzytwy się trzyma" i powiedzenie "cel uświęca środki"

Taka odpowiedź na te pytania to obraz wnętrza branży kominkowej.

.................................................. ........

Konto usunięte_12*
28-07-2011, 20:30
Taka odpowiedź na te pytania to obraz wnętrza branży kominkowej.
Tylko to wnętrze zamiast być jasne (od kominkowego płomienia :D), to jakieś mroczne takie ... :jawdrop:

Forest-Natura
28-07-2011, 22:09
Witam.
Bo brak w nim powietrza, suchego drewna i temperatury odpowiedniej ...
;)
Pozdrawiam.

bohusz
29-07-2011, 06:26
Witam.
Bo brak w nim powietrza, suchego drewna i temperatury odpowiedniej ...
;)
Pozdrawiam.

Domyślam się, że chodzi o świeże powietrze.... świeże powietrze doprowadzone do "układu" z zewnątrz

Forest-Natura
29-07-2011, 08:33
Witam.
Wręcz przeciwnie - chodziło mi o typowy "polski" kominek jaki można spotkać w co drugim polskim nowo wybudowanym domu, przez kogoś kto ma nikłe pojęcie o tym co zrobił.
Gdyby nie powyższe, to nie było by w branży żadnych problemów i dyskusji zażartych. Po prostu nie było by o czym gadać ...
A w myśl powiedzenia, że gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania ... :D
Pozdrawiam.

eniu
29-07-2011, 08:58
"A tak dla przypomnienia stwierdzam znowu z niesmakiem, że temat wątku był moim pytaniem, a nie poradą. Zawsze jednak ktoś się znajdzie, aby zamącić i sprowadzić temat na "manowce". "

powiedział Sobieradek i odkrył Amerykę :D

To miałem na myśli ,madralo ,życząc Ci powodzenia
w wątku , który już ma 4 strony i zaledwie pół postu
na temat . Tak się rozwijał mój watek o "piecyku",
na co z przerażeniem patrzyłem . Ty tez tam swoją
cegiełkę dorzuciłeś (bynajmniej w temacie), a Bohusz
który teraz strasznie porządny się zrobił, był w tym po
prostu mistrzem :D


Nadal życzę sukcesów - Eniu :D

Konto usunięte_12*
29-07-2011, 09:09
Nadal życzę sukcesów - Eniu :D
Z wzajemnością :bye:
A zamiast się kłócić (skoro wszyscy mamy "czarno" za uszami) spróbujmy jednak się trzymać wątków (czego sobie i innym życzę :D)

bohusz
29-07-2011, 11:52
Ja cały czas się uczę, oczywiście mają na to wpływ moje chęci i potrzeba.

Nie ma takiej opcji, aby użytkownicy na forum sami trzymali się tematów i ich wypowiedzi były wyłącznie merytoryczne.
Takiej opcji, możliwości nie ma. Tutaj nawet dochodzi do parodi, zadawania pytań na które są już odpowiedzi.

Piszesz Eniu, że stałem się porządny.... oczywiście jak będę miał takową potrzebę i motywację stanę się bardzo porządny, nawet tutaj w tym teatrzyku rozmaitości satyryczno marketingowych, jakim jest to forum. Tutaj każdy jest aktorem, są również suflerzy, klakierzy i dublerzy, no i widownia (obserwatorzy).

M***ki
30-07-2011, 09:09
To nie teatrzyk ... to CYRK :yes:

eniu
31-07-2011, 20:34
.... tak się pisze... jak się czuje...

Konto usunięte_12*
31-07-2011, 23:36
Po zadaniu pytania "które wkłady kominkowe..." i otrzymaniu kilku zaproszeń do odwiedzenia stron internetowych nasunął mi się pewien wniosek, którym podzielę się w nowym wątku.
No i pewnie znowu wsadzę ...kij w mrowisko (?) ;)

sebo8877
13-08-2011, 10:56
Powiem Wam tylko tyle że kultura odpowiedzi na tym forum (które prze lata) stąło się wielce komercyjne zaczybna sięgać dna ...

Konto usunięte_12*
13-08-2011, 18:03
:yes: