Zobacz pełną wersję : ??czenie ?cian zewn?trznych i wewn?trznych no?nych
Wiadomo, najlepiej na tzw. strzępie. Ale czy dopuszczalne jest łączenie na kotwy? Jesli tak, to jakie? Na co zwrócić uwagę? Rozmiar, rozmieszczenie, ilość?
Kotwy z preta fi 12 lub 14 w co 2 warstwie - 2 -3 szt. (zalezy z czego sciana). Powinny byc dobrze zamocowane w scianie istniejacej i miec dlugosc przynajmniej 30 cm w scianie dobudowywanej
dobrze zamocowane tzn zagięte na końcach i wpuszczone w pustak lub w szczelinę między dwoma.
Fi 12 lub 14- czy nie za grube ?? Ja daje z drutu ocynkowanego fi6
W zasadzie jedynym w pełni poprawnym rozwiązaniem dotycącym połączenia ścian konstrukcyjnych są tzw strzępia.
Łączenie na kotwy jest rozwiązaniem dopuszczalnym aczkolwiek dużo mniej pewnym i takim ,które skutkuje później rysowaniem się tych połączeń.
HEJ!
W zasadzie jedynym w pełni poprawnym rozwiązaniem dotycącym połączenia ścian konstrukcyjnych są tzw strzępia.
HEJ!
A co to takiego ???
nowicjusz
02-04-2004, 23:05
"Strzępia" to pozostawione podczas murowania, wypuszczone poza lico cegły/bloczki...(niepotrzebne skreślić), do poprawnego powiązania ze ścianą wznoszoną w późniejszym terminie. W ścianach istniejących strzępia należy wykuć. :D Nazwa pochodzi zapewne od nie gładkiego, lecz właśnie postrzępionego wyglądu takiego muru.
"Strzępia" to pozostawione podczas murowania, wypuszczone poza lico cegły/bloczki...(niepotrzebne skreślić), do poprawnego powiązania ze ścianą wznoszoną w późniejszym terminie. W ścianach istniejących strzępia należy wykuć. :D Nazwa pochodzi zapewne od nie gładkiego, lecz właśnie postrzępionego wyglądu takiego muru.
RACJA!!! :D Widziałam, jak mój teść zostawiał takie strzępia przy murowaniu ścian naszego domu. Tam, gdzie ma być łączenie ścian (nie tylko nośnych - cienkich też) w co drugim pustaku w pionie (ściany z której ma wychodzić ściana dostawiana) zostawiał otwór albo z pustaka 24 robił 12 i wklejał od zewnątrz, tak że od wewnątrz zostawała luka na wstawienie pustaka z nowej ściany. :D
micmarci
03-04-2004, 11:38
no to wykujcie strzępia w narożnikowych ścianach. Zawsze powtarzam że solidny dom to solidne narożniki.
A co ja mam zrobić, jeśli ściany zewnętrzene będą z bloczków keramzytowych, a wewnętrzna nośna z cegły?
Jak to połączyć? Chyba tylko na kotwy...
Tak samo cegła (2 warstwy) moze "wejsc" w sciane keramzytowa (co 2-ga warstwa).
Jak głęboko powinna wchodzić cegła w mur z bloczków keramzytowych?
6,5 cm będzie dobrze? (taka głębokość wynika z modułowej budowy bloczka).
Minimalnie pogorszy się izolacyjność ściany w tych miejscach, ale bez przesady, to w końcu tylko 15 % grubości pustaka (42 cm).
Chyba się z tym jednak pobawię...
Pozdr
Zbig
Dzięki serdeczne, ale tyle nie da rady.
Więc mam do wyboru:
1. wgłębiać się na 6,5 cm
2. stosować kotwy
Co radzisz?
inwestor
06-04-2004, 14:25
Myślę że przy ścianach nośnych bezwzglednie muszą one być przewiązane. Przy działowych jesli bedzie tynk tradycyjny to kotwy wystarczą.
Pozdrawiam
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Faktycznie - w moim przypadku mini-przewiązanie + kotwy w co trzeciej warstwie cegieł (czyli w każdej spoinie ściany zewn.) to chyba jedyne rozwiązanie.
Mam nadzieję że nic nie będzie pękać. W każdym razie ja nie pękam ;)
Pozdr
Zbig