Zobacz pełną wersję : Czy PC 8,4kw wystarczy na dom 170m2 ?
anderian
06-08-2011, 10:29
Wlasnie z zona stanelismy przed wyborem PC do naszego domu
Dom to zx6
http://www.z500.pl/projekt/zx6,nowoczesny,dom,z,wygodnym,garazem,oraz,duzym,t arasem,na,pietrze.html
170m2 pelne pietro, parter na polowie ma 3m wysokosci, reszta 2,7m, pietro 2,5m
Ocieplenie podlogi 15cm styropianu, sciany 20cm styro, poddasze 35cm welny
Rekuperator i gwc glikolowe 100m rury
W oknach na parterze rolety
Garaz nieogrzewany bez styropianu od ziemi i ocieplony 15 cm od domu
Grzanie 100%podlogowka
Dolne zrodlo 700m poziome w mokrej glinie
Dobrana zostala PC Ecopower C 9 kw realnie 8,8 kw PPC jednak do konca wakacji jest promocja na ecopower A 8,4kw
Pompa 8,4kw kosztuje ok 11000 a 8,8kw 14600zl
Zastanawiamy sie czy 8,4kw starczy na nasz dom, mozemy jeszcze zwiekszyc ilosc styro na scianach i grobosc welny
W najzimniejsże dni mozemy dogrzac dom kominkiem
Starczy 8,4kw na nasz dom czy zabraknie ciepla ?
Starczy i jeszcze zostanie :)
hydraulik_
06-08-2011, 14:44
Wkręć 4 żarówki po 100 W i po problemie .Zapalisz jak będzie:wave: -20C
anderian
06-08-2011, 14:54
a czy ta pompa 8,8kw jest dobrze dobrana ?
Starczy 8,4kw na nasz dom czy zabraknie ciepla ?
Ja mam nieco większy dom lecz ciut słabiej ocieplony i 8kW mi bez problemów starcza, w prawdzie bez cwu, ale nigdy nie grzałem domu 24h na dobę.
Właśnie też mam dylemat. Ja mam 208 m2 użytkowej, okna 3 szyby, dachowe też 3 szyby, 20 cm styro platinum plus na elewacji, 25 na dachu, 20 cm pod płytą + reku + gwc rurowy i planowałem pompę 8kW z grzaniem wody dla 4 osobowej rodziny i tak się zastanawiam, czy trochę nie przeginam i lepiej dać 10 kW. Co o tym myślicie?
firewall
10-08-2011, 21:27
A ile dni w roku utrzymują się u Ciebie temperatury poniżej -20st.? I masz odpowiedź - 8kW wystarczy. A jak będzie wtedy za mało to daj za reku małą grzałkę. Włączenie jej na parę dni nie spowoduje plajty.
jasiek71
10-08-2011, 21:36
bez paniki, 8kw wystarczy, a co najwyżej w tych krytycznych dniach spadnie ci temp. w domu o 1-2*, ale wątpię żeby taka sytuacja zaistniała.
W mojej pompie jest 6kW grzałka (Vaillant VWS), także generalnie mocy jakotakiej na pewno nie zabraknie, martwię się tylko, czy z tej grzałki nie będę musiał zbyt często korzystać. Z jednej strony teoria mówi, że moc pompy dobiera się w punkt, lub nawet nieco poniżej zapotrzebowania, a z drugiej strony pozostaje w podświadomości strach, że nie da rady. No cóż, będę jeszcze się zastanawiał.
Mauri - dodaj jeśli oczywiście możesz ocieplenie do dachu i możesz spać spokojnie. Poza tym u nas na Pomorzu, nie ma dramatu jeśli chodzi o temperatury ujemne.
Właśnie też mam dylemat. Ja mam 208 m2 użytkowej, okna 3 szyby, dachowe też 3 szyby, 20 cm styro platinum plus na elewacji, 25 na dachu, 20 cm pod płytą + reku + gwc rurowy i planowałem pompę 8kW z grzaniem wody dla 4 osobowej rodziny i tak się zastanawiam, czy trochę nie przeginam i lepiej dać 10 kW. Co o tym myślicie?
Najlepiej zrobić dokładne obliczenia w OZC i wtedy będziemy wiedzieli jakie jest projektowe obciążenie cieplne budynku.
Dostałam dzisiaj wycenę kotłowni z pompą ciepła powietrze/woda Danfoss 6kW DHP AQ 6 koszt całkowity 36.700 zł. Projekt domu Z 216 powierzchnia 88,3 m2 prawdopodobnie będzie budowany z keramzybetonu. Czy cena jest do zaakceptowania????
firewall
16-08-2011, 21:56
Do tak małego domku źródło ciepła za 37tysięcy???Betti aż tak dużo masz pieniędzy? A gaz?A prąd kablami grzejnymi?
jasiek71
16-08-2011, 22:00
witam, też pomyślałem o kablach..., instalacja za jakieś 7-8 tys. full wypas
rocznie jakieś 1,5k za ogrzewanie przy tej wielkości domu
piwopijca
17-08-2011, 06:47
Właśnie też mam dylemat. Ja mam 208 m2 użytkowej, okna 3 szyby, dachowe też 3 szyby, 20 cm styro platinum plus na elewacji, 25 na dachu, 20 cm pod płytą + reku + gwc rurowy i planowałem pompę 8kW z grzaniem wody dla 4 osobowej rodziny i tak się zastanawiam, czy trochę nie przeginam i lepiej dać 10 kW. Co o tym myślicie?
Raczej wystarczy Ci te 8kW.Lepiej jakbys mial obliczona moc potrzebna do ogrzania domu, ale wstepnie wychodzi ze bedzie OK.
PCi nie pracuje rownoczesnie na co i cwu, jej praca jest na przemien. Mozesz ustawic sobie godziny grzania cwu a w pozostalych godzinach wlaczy sie ogrzewanie domu, bo o ile stopni spadnie Ci temp. domu podczas nagrzewania wodu cwu przez jakies 30-50 minut? W nocy nie uzywa sie cwu wiec pompa na co pracuje,w dzien i wieczorem zalaczy Ci sie kilka razy cwu i na ten czas wylaczy sie ogrzewanie domu - czy bedzie z tego tragedia? Nie sadze :)
Pzdr.
Też myślałam,że trochę drogo ale jak w Viessmanie mnie podliczyli ok 70 tys to 37 jest prawie połową ceny viessmana. Gazu nie ma i chyba na pewno zdecyduję się na piec elektryczny i ogrzewanie podłogowe wodne bo w niedalekiej przyszłości mają na moje osiedle założyć gaz ziemny i wtedy mogę piec zmienić lub może pompy ciepła stanieją:). Ale dziękują zostanie mi trochę grosza na urządzenie się.
No to ja miałem chyba farta z tym Viessmannem, bo policzyli mi najtaniej ze wszystkich. Za pompę 7,7 z wbudowanym zbiornikiem, odwierty 160 m, podłogówka na całości tj około 170 m2, montaż i uruchomienie wszystkiego 53 bądź 54 tysiące.
firewall
17-08-2011, 15:27
Tyle tylko że betti robi minidomek. I pompa z odwiertami w jej przypadku to przerost formy nad treścią. Betti zawsze możesz sprawdzić jakbyś wyszła instalując od razu piec na gaz.A gaz brałabyś ze zbiornika(dzierżawa).
Też myślałam,że trochę drogo ale jak w Viessmanie mnie podliczyli ok 70 tys to 37 jest prawie połową ceny viessmana. Gazu nie ma i chyba na pewno zdecyduję się na piec elektryczny i ogrzewanie podłogowe wodne bo w niedalekiej przyszłości mają na moje osiedle założyć gaz ziemny i wtedy mogę piec zmienić lub może pompy ciepła stanieją:). Ale dziękują zostanie mi trochę grosza na urządzenie się.
Jeśli pompa ciepła powietrze/woda to myślę, że spokojnie może być taka: http://allegro.pl/pompa-ciepla-c-o-lg-therma-9-kw-dom-100-170-mkw-i1754043491.html
Do ceny trzeba dołożyć jakieś 3-3,5 tyś za montaż. Myślę, że parametrami i jakościowo od Danfossa nie bedzie odbiegała.
A za te 37 tyś to można mieć Mitsubishi Zubadan, który chyba w tej chwili jest jednym z lepszych jeśli nie najlepszą pompą PW.
Raczej wystarczy Ci te 8kW.Lepiej jakbys mial obliczona moc potrzebna do ogrzania domu, ale wstepnie wychodzi ze bedzie OK.
PCi nie pracuje rownoczesnie na co i cwu, jej praca jest na przemien. Mozesz ustawic sobie godziny grzania cwu a w pozostalych godzinach wlaczy sie ogrzewanie domu, bo o ile stopni spadnie Ci temp. domu podczas nagrzewania wodu cwu przez jakies 30-50 minut? W nocy nie uzywa sie cwu wiec pompa na co pracuje,w dzien i wieczorem zalaczy Ci sie kilka razy cwu i na ten czas wylaczy sie ogrzewanie domu - czy bedzie z tego tragedia? Nie sadze :)
Pzdr.
Wg projektantów Ep=53,7 kWh(m2rok), także chyba powinno dać radę.
piwopijca
18-08-2011, 06:40
Hm...
Zazwyczaj ale nie zawsze :) zapotrzebowanie jest wieksze niz wynika to z obliczen
Nie powinno jednak byc wieksze niz ok. 5-10%.
Mam na mysli "babole" budowlane, drobne nieszczelnosci etc. ktore zdarzaja sie niestety jeszcze na naszych budowach - rodzimi "fachofcy" niezbyt jeszcze dbaja o jakosc prac.
Pzdr.
A czy sa pompy wodno powietrzno gruntowe?
rydzadam
19-08-2011, 07:08
A czy sa pompy wodno powietrzno gruntowe?
tzn. ??
TZN że ktoś ma za mało terenu pod wykopki i posiłkuje sie jeszcze powietrzem :)
rydzadam
19-08-2011, 07:42
TZN że ktoś ma za mało terenu pod wykopki i posiłkuje sie jeszcze powietrzem :)
Nie ma takich mieszanych rozwiązań w ofercie, chyba, że ktoś samodzielnie za pośrednictwem bufora albo innego rozwiązania połączy dwie pompy ciepła, np. tanią gruntową z tanią powietrzną, ale jaki byłby w tym sens, zwłaszcza ekonomiczny, to nie wiem...
Sens to się zawsze znajdzie. Największym problemem pomp powietrznych jest niska temperatura a co za tym idzie spadanie ich wydajności.
A gdyby taka pompa pracowała zawsze d dodatniej temp?
rydzadam
19-08-2011, 08:12
Sens to się zawsze znajdzie. Największym problemem pomp powietrznych jest niska temperatura a co za tym idzie spadanie ich wydajności.
A gdyby taka pompa pracowała zawsze d dodatniej temp?
Niewykonalne, jeśli ma pracować również zimą. Wylot z rekuperacji tylko lekko ją wspomoże, bo ilość powietrza potrzebna dla odparowania czynnika jest duuużo większa niż, załóżmy 400 m3/h. A montowanie dwóch pomp ciepła wzajemnie się wspomagających w jednym domu nie ma uzasadnienia ekonomicznego, obojętnie, jakbyś tego nie liczył/szacował. Jeśli decydujemy się na PC powietrzną - co najwyżej dokładamy grzałki el. potrzebne czasem przy dużych mrozach i niewystarczającej mocy pompy przy niskim COP. Jeśli decydujemy się na gruntową - zawsze trzeba ją dobrać tak, żeby nie zabrakło ciepła i co najwyżej przy braku miejsca - robić odwierty zamiast kolektora poziomego, co przy koszcie 80 zł/mb nie jest takie straszne, a będzie jeszcze taniej.
A zerknij na to:
http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/pompy-ciepla-na-powietrze-wentylacyjne/menu-id-35.html
Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne. Może to ma większy sens?
Autorus
rydzadam
19-08-2011, 10:38
Oczywiście to dobre rozwiązanie, po prostu powietrze wylotowe z wentylacji "zasila" PC. Ilość ciepła odzyskana w ten sposób z wentylacji jest jednak jedynie ułamkiem (ok. 20%) zapotrzebowania na CO i CWU w zimie. Ja w pracy też skierowałem wylot z rekuperatora na splita na dachu budynku, żeby go "wspomóc" zwłaszcza w najzimniejsze dni.
I się kolega nie pochwalił :) Nie ładnie ;) A jaki kolega ma model i jak to u kolegi działa? Szkoda ze nie ma kolega dziennika budowy (zawsze można założyć) to bym nie zawracał głowy :)
rydzadam
19-08-2011, 12:33
Split jest do klimy/ogrzewania biura - Zibro 5,6 kW mocy cieplnej, 5,2 kW chłodniczej. Reku założyłem Dospel Optima chyba 400 m3/h.