PDA

Zobacz pełną wersję : Komin systemowy - zmiana rodzaju pieca



Malybialy
20-08-2011, 19:13
Witam
W tym tygodniu muszę zamówić kominy, problem w tym, że nie wiem jeszcze jaki piec będzie w przyszłości. Wiem tylko, że będzie to piec gazowy do domu o pow. nie większej niż 150m2 Czy zrobić zwykły komin przeznaczony do tradycyjnego pieca gazowego i potem jak okaże się, że jednak będzie piec kondensacyjny przerabiać, czy od razu taki konkretnie pod piec kondensacyjny?
Który komin będzie łatwiej dostosować-przeznaczony do tradycyjnego pieca, na kondensat czy odwrotnie? Komin do pieca kondensacyjnego na komin do tradycyjnego?

Konto usunięte_12*
20-08-2011, 21:52
Jeśli wymagania producenta kotła na to pozwalają (zachowanie gwarancji), to łatwiej wpuścić do istniejącego komina (np systemowego) spalinowy stalowy wkład kwasoodporny (na uszczelkach). Chodzi bowiem o szczelność tego przejścia z adaptera kotła kondensacyjnego na tę zewnętrzną średnicę istniejącego komina. Coś słyszałem, że nie wszyscy producenci to tolerują. Niektórzy podobno żądają stosowania jedynie swoich fabrycznych wkładów koncentrycznych. Najlepiej to więc sprawdzić u przyszłego dostawcy (a więc zaplanować co najmniej firmę, w której będziemy kocioł kupować).

Pozdrawiam