PDA

Zobacz pełną wersję : wk?ad kominkowy-jaka moc?



Anula
10-06-2002, 12:14
Mam problem z wyborem mocy wkładu kominkowego. Generalnie będziemy ogrzewac gazem i dogrzewac kominkiem. Zdecydowaliśmy sie na wkład Jotula Harmony. Sa dwa rodzaje tego wkładu: o mocy 18 i 12 kW. Nasz dom będzie dobrze ocieplony (30 Porotherm + 12 cmm styropianu) a do ogrzania bedzie około 100 m. Nie wiem który wkład wybrać, a różnica w cenie jest dosyc spora. Czy ktos może cos poradzić?

krzysztofh
10-06-2002, 12:42
Wydaje mi się, że przy takiej powierzchni z powodzeniem wystarczy mniejszy kominek, tym bardziej, że będzie on tylko uzupełnieniem systemu ogrzewania.

empi
10-06-2002, 12:56
Zdecydowanie wystarczy 12 kW. Tak na prawdę może być jeszcze mniejszy (ale takie trudno znaleźć)

<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-06-10 13:58 ]</font>

Anula
10-06-2002, 13:09
Facet z Jotula mowi ze ta moc 12 kW to jest moc maksymalna, czyli po załadowaniu wkładu "pod dach". Średnia moc to ponoć 6-8 kW. Ponadto ten mniejszy nie potrzebuje doprowadzenia powietrza z zewnątrz (które już mamy).

tom soyer
10-06-2002, 14:52
kominek przecież ma tylko (?) dogrzewać te 100m w okresie przejściowym. W dobrze ocieplonym budynku przyjmuje się szacunkowo 60-80W na m2. To ile wychodzi na 100m ?

tom soyer
10-06-2002, 14:56
w razie czego zawsze możesz dogrzać pomieszczenie kotłem. Pomyśl także o róznicy temperatur przy samym piecu i w narożnikach 100-tu metrrowego pomieszczenia przy "pełnej mocy"

Krzysztof
10-06-2002, 15:14
Anula! Jeśli zdecydowałaś się na drogiego Jotula, to może rozważ zakup mocniejszego wkładu (I 18 RTD - 15,0 kW, a nie jak piszesz 18,0 kW).
Do końca tygodnia jest promocja na mocniejsze wkłady!!!
I 18 RTD Harmony 15,0 kW 4.700 PLN (normalnie 5.250).
I 18 RTD Panorama 15,0 kW 4.790 PLN (normalnie 5.350).
I 80 RH Harmony 12,0 kW 4.250 PLN
I 80 RH Panorama 12,0 kW 4.950 PLN
Szczególnie warto mocniejszą Panoramę, która jest tańsza od tej tańszej!!!! (niestety tylko do 15 czerwca!!!!)
Faktycznie do modeli 15,0 kW należy podłączyć z zewnątrz powietrze do spalania!!!!

Anula
11-06-2002, 12:04
Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Z tego widze że chyba jednak sie zdecydujemy na Harmony 15kW. Cholernie dużo pieniędzy do wydania!

Frankai
22-09-2002, 20:44
Ja brałbym także pod uwagę: sposób podłączenia powietrze (chce podłączyć rurę wyprowadzoną z zewnątrz) i rozmiar i estetykę wkładu (podobają mi się bez podziałów szyby i średniej wielkości). 6-8 kW wystarczy mi spokojnie na dogrzenie domu, a wręcz na ogrzanie do powiedzmy -5 stopni C.

rammadan
23-09-2002, 13:49
A macie jakieś lepsze dojście do wkładów Jotul-a? Ich ceny są straszne, i jakość trudno rozmawiać z nimi o jakichkolwiek rabatach.