Zobacz pełną wersję : Przekrój przewodu głównego przyłącza.
tomek_glw
07-11-2011, 10:09
Witam,
mam pytanie - jaki przekrój powinienem zastosować pomiędzy skrzynką licznikową (w granicy działki) a domem (rozdzielnią)?
Odległość przewodu wyniesie 60m, moc projektowana max 20Kw.
Rozumiem, że przewód musi być 5cio żyłowy (będą 3 fazy).
Dziękuję za odpowiedź i
pozdrawiam!
tomek_glw
07-11-2011, 10:13
Przepraszam,
temat dodał się 2 razy - nie wiem jak usunąć.
plusfoto
07-11-2011, 10:52
Powinieneś mieć w projekcie opisany kabel do przyłącza
dymek1984
07-11-2011, 11:09
Witam,
mam pytanie - jaki przekrój powinienem zastosować pomiędzy skrzynką licznikową (w granicy działki) a domem (rozdzielnią)?
Odległość przewodu wyniesie 60m, moc projektowana max 20Kw.
Rozumiem, że przewód musi być 5cio żyłowy (będą 3 fazy).
Dziękuję za odpowiedź i
pozdrawiam!
Witam
5x10 mm2 powinien być odpowiedni. Przez taki przekrój przewodu może popłynąć prąd wielkości 55A. Przy 20kW zabezpieczenie licznikowe będziesz miał chyba 32A.
Pozdrawiam
tomek_glw
07-11-2011, 11:40
Tak - zabezpieczenia w skrzynce są 32A.
W planie miałem właśnie 10mm2 ale po przeczytaniu kilku wątków o problemach ze spadkami - zastanawiam się czy nie dać jednak 16mm2 ?
Kalkulator
http://lumier.pl/kalkulator/index.php
pokazuje, że będzie ok 4,3V spadku - czy to nie za dużo?
Nie wiem też, czy ustawić w tym kalkulatorze 230V czy 400V bo jeśli dam 230V to spadek wynosi prawie 13V a to już z pewnością za dużo, bo tak na prawdę w przewodach mamy chyba 230V tyle że przesunięte w fazie dlatego międzyfazowo jest 400V nie mylę się?
Pozdrawiam.
dymek1984
07-11-2011, 12:18
witam
"Zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 spadek napięcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3 %, przy czym równocześnie całkowity spadek napięcia od złącza instalacji elektrycznej do zacisków dowolnego odbiornika nie powinien przekraczać 4 %, a spadki napięcia w wewnętrznej linii zasilającej nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 9."
Wg tabelki 9 dla wlz do 100kW ten spadek nie może być większy niż 0,5%
Wg kalkulatora który zamieściłeś w Twoim domu będzie spadek napięcie równy 0,479%. Zmiana kabla na 16mm2 to obniżenie tego spadku do 0,3%. więc różnicy wielkiej nie widzę co do funkcjonowania sprzętów w domu.
Pozdrawiam
tomek_glw
08-11-2011, 10:09
Czyli jeśli dam te 10mm2 to przy długości 60m i max 20KW będzie ok?
tomek_glw
08-11-2011, 11:53
Dzięki za pomoc,
zatem jadę do hurtowni po 16mm2.
Pozdrawiam.
dymek1984
08-11-2011, 12:18
mi wyszło 0,575% dla 10mm2 czyli konieczne 5x16mm2
bo wpisałeś długość 50m a gdy wpiszesz 60m to wzrasta na 0,575[/QUOTE]
Wpisałem poprawnie 60m, tylko założyłem cos (φ) dla urządzeń domowych przyjąłem wartość 0,9.
dymek1984
09-11-2011, 12:17
Witam,
Przepraszam za poprzednia wypowiedz, mało składna była. Generalnie jest trend aby cos (φ) był jak najbliższy 1.
Przez to na 15kV nie trzeba montować dużych BKR, aby kompensowały mocy.
Ale to już jest temat na kolejną dyskusję.
Podsumowanie jest takie, że spokojnie wystarczyłby Ci kabel 5x10 mm2. 2 uwagą jaka przemawia za tym, jest to że nigdy nie będziesz miał w domu poboru 20kW. Musiałbyś mieć chyba duży elektryczny przepływowy ogrzewacz CWU, a w między czasie robić jeszcze sporo rzeczy.
Pozdrawiam
czyli konieczne 5x16mm2
Jeszcze zapomniałeś podać dlaczego koniecznie 5x.
5 żyła jako bednarka :)
To znaczy skurujesz kabel, obdzierasz jedną żyłe do golasa, nowy flak naciągasz i do ziemi?
plusfoto
02-01-2012, 11:56
Aja mam dwa pytania:
Pierwsze wystąpiłem o przydział mocy 22KW jaki dać kabel 10 czy 16 odległość 60metrów
i drugie trzeba kłaść pięcio żyłowy czy może być cztero
Może być 4-ro żyłowy tylko wtedy musisz uziom zrobić do tablicy. Zresztą w planie masz napewno WLZ
Aja mam dwa pytania:
Pierwsze wystąpiłem o przydział mocy 22KW jaki dać kabel 10 czy 16 odległość 60metrów
i drugie trzeba kłaść pięcio żyłowy czy może być cztero
W warunkach przyłącza masz dokładnie określone jaki kabel zasilający zastosować (WLZ). Albo podają 4x coś tam albo 5x coś tam lub WLZ wykonać jako TN-C, lub TN-S. Co to oznacza? Proszę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy
Może być 4-ro żyłowy tylko wtedy musisz uziom zrobić do tablicy. Zresztą w planie masz napewno WLZ
Ten "elektryk" należy do fachofców. Ma własne teorie, wprawdzie z normami niezgodne, ale u niego jak żarówka świeci, to wszystko gra.
Aja mam dwa pytania:
Pierwsze wystąpiłem o przydział mocy 22KW jaki dać kabel 10 czy 16 odległość 60metrów
i drugie trzeba kłaść pięcio żyłowy czy może być cztero
Połóż kabel 4 x 25 Al, bedzie teńszy niż 4 x 10 Cu i nie bedziesz myślał.
dlaczego nie 5 x 25?
Otóż uziemienie w odległości 60 m od domu można se wsadzić w rzyć, a ci co tobie radzą zastosowanie kabla 5 x ... znają się na elektryce jak ja na rozwielitkach w Oceanie Lodowatym.
...a ci co tobie radzą zastosowanie kabla 5 x ... znają się na elektryce jak... Ale za to znają się na Rozporządzeniu. A w ich mniemaniu to wystarczy.