Zobacz pełną wersję : Wentylacja grawitacyjna



Karol N.
20-04-2004, 14:34
Czy kanaly od wentylacji grawitacyjnej musza byc murowane. Czy mozna np. wystawic rure z lazienki poprzez nieuzytkowe poddasze ponad dach i zakonczyc takim grzybkiem- dachowka? Brakuje mi kanalu went. a mam kominek do ogrzewania.
Karol N.

Tomasz W.
20-04-2004, 20:50
odpowiedź nie na temat
wentylacja grawitacyjna to kiepskie rozwiązanie

proponuję kominek z własnym nawiewem i wentylację mechaniczną

stosunkowo tanio i dobrze można to wykonać na bazie systemów wentylacji higrosterowanej np. aereco

pozdrawiam

plask
21-04-2004, 10:36
Przewód wentylacyjny nie musi być murowany, ale musi posiadać odpowiednio duży przekrój. Minimalna powierzchnia, to 14x14 cm. Rura o takiej samej powierzchni przekroju ma średnicę wewnętrzną 160 mm. Bezwzględnie trzeba ją zaizolować na całej długości wełną mineralną o grubości min. 5 cm. Nie można jej wylotu zakończyć żadną dachówką, bo wylot musi się znaleźć co najmniej kilkadziesiąt centymetrów nad dachem - dokładne wartości podane są w normie w zależności od kształtu dachu i odległości od różnych pszeszkód. Zlekceważenie tych wymagań sprawi, że wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu z kominkiem (nawet z zamkniętym wkładem) jest zabronione.
Pozdrawiam
Piotr Laskowski

Karol N.
21-04-2004, 11:42
Przewód wentylacyjny nie musi być murowany, ale musi posiadać odpowiednio duży przekrój. Minimalna powierzchnia, to 14x14 cm. Rura o takiej samej powierzchni przekroju ma średnicę wewnętrzną 160 mm. Bezwzględnie trzeba ją zaizolować na całej długości wełną mineralną o grubości min. 5 cm. Nie można jej wylotu zakończyć żadną dachówką, bo wylot musi się znaleźć co najmniej kilkadziesiąt centymetrów nad dachem - dokładne wartości podane są w normie w zależności od kształtu dachu i odległości od różnych pszeszkód. Zlekceważenie tych wymagań sprawi, że wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu z kominkiem (nawet z zamkniętym wkładem) jest zabronione.
Pozdrawiam
Piotr Laskowski

Rura wentylacyjna wychodzilaby w srodku polaci dachowej o dlugosci 6,3m nachylonej do poziomu 22 st. a w promieniu 30m nie ma wyzszych budowli lub drzew.
Gdyby Pan mogl dokladniej sprecyzowac warunki jakim musialaby odpowiadac ta rura lub podal nr normy ewentualnie inne wskazowki na ten temat to bardzo bylbym wdzieczny.

Pozdrowienia Karol N