PDA

Zobacz pełną wersję : Normy dotyczące robót murowych



Abudabi
24-11-2011, 18:16
Witam, mam taki problem nie znam sie za bardzo na budownictwie a tez nie mam sie za bardzo kogo poradzic. (kierownik z firmy ktora buduje, wiem moj blad :( ) Mam problem z ekipa od mojego domku. A mianowicie na ukonczeniu jest juz stan surowy i mam kilka pytan do madrzejszych odemnie :P

1) Ile może wynosić maksymalne odchylenie od piony ścian murowanych (przed tynkowaniem)? murowane z maksa
2) Jaka powinna byc grubość spoin (zarówno pionowych jak i poziomych)?
3) Jakie mogą być różnice w wielkości pomieszczeń w stosunku do projektu? (tzn. np pomieszczenie mialo byc 5x4 m a jest 4.90 na 4.10)

z gory dziekuje za odpowiedz :P chce poprostu byc madrzejszy :D

P.S.
przepraszam jezeli to nie ten dzial

Abudabi
27-11-2011, 10:59
Jest w stanie mi ktos pomoc?

heine84
27-11-2011, 11:45
1. Im mniejsze odchylenie tym lepiej, do 2cm nie będzie dużym problemem przy tynkowaniu, ale tynkarze muszą więcej tynku zarzucić, a to może kosztować więcej.
2. Zwykła zaprawa o ile pamiętam coś około 1cm
3. To co oni poprzesuwali że tak powychodziło? Ściany nośne zostały przesunięte? Powinno być jak w projekcie! Chyba że to Ty wprowadzasz jakąś zmianę i kierownik sie na to zgadza, wpisując to dziennik. Ale jeśli zrobili to bez Twojej wiedzy to od Ciebie zależy czy ci to pasuje czy nie.

hydrogenium
12-12-2011, 09:52
Jeżeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:
- w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, miarodajna jest wartość mniejsza
- poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 10mm na 10m.

W/w odchyłki są podyktowane PN-B 03002 (obliczenia konstrukcji murowych) p. 6.6.