PDA

Zobacz pełną wersję : Jak ocieplic Dach z Trapezu?



mav3ric
03-12-2011, 23:32
Witam

Magazyn dach spadzisty na 2 strony pokryty blacha trapezową. Robię podbitkę z płyty osb i wełny 15cm na równo sufit (chyba że znacie lepsze rozwiązania chętnie się zapoznam).

Płyta osb > folia paraizolacyjna > wełna > folia położona na wełnie.

Czy skroplin będzie dużo się gromadziło na blasze? Dach jest spadzisty konstrukcja stalowa ciężko do niej przymocować folię paraprzepuszczalną. Kolejny problem to nie ma jak tej wody odprowadzić ponieważ wszystko jest zaślepione.

Co o tym sadzicie? Wody będzie dużo jeśli będzie taka izolacja, odparuje?

Z góry dziękuje za pomoc.

Jan P.
04-12-2011, 07:19
Zrób otwory wentylacyjne w szczytach. Folia nigdzie niepotrzebna . Jan.

zbyszek57
04-12-2011, 09:18
zamiast OSB wykorzystaj płyte Durelis

mav3ric
04-12-2011, 13:29
Dziękuje bardzo za szybką odp. W szczytach czyli w scianie szczytowej czy szczyt chodzi o kalenice? Jak dużo ich zrobić? Jak otwory przez mur to robić zawór zwrotny ponieważ bez tego to bardziej będzie nawiewać. A szczytową sciane mam tylko jedną ponieważ przy drugiej idzie budynek. Wielkość budynku 220m2 wysokość 4,5m.

Robie również wentylację z magazynu za pomocą rur 150 oraz 4szt kominków wentylacyjnych, moze przy samym kominku zrobić trójnik aby wyciągało z poddasza?

Folie tylko na osb i wełna tej drugiej wtedy nie dawać? Paraizolacyjna >wełna > paraizolacyjna na wełne ?


Zrób otwory wentylacyjne w szczytach. Folia nigdzie niepotrzebna . Jan.

mav3ric
04-12-2011, 13:33
Już za późno kupiłem OSB 6cm ale faktycznie Durelis mógłby być lepszy. Ale tragedii chyba nie będzie z osb też ma wysoką odporność na wilgoć.


zamiast OSB wykorzystaj płyte Durelis

winiu1
04-12-2011, 13:47
Jak niema ścian szczytowych, to można zamontować kominki wentylacyjne lub wentylacje poprowadzić kalenicą.

Jan P.
04-12-2011, 15:22
Rada Winiu dobra. Nigdzie foli, pod wełną też nie. Jan.

mav3ric
04-12-2011, 19:30
Para z magazynu nawet gdyby stał w środku pusty będzie przechodzić przez osb i niewielkie szczeliny miedzy łączeniami a wełna będzie robić za gąbkę. Kopiłem już czarną folie budowlaną nie kłaść jej na pewno?

Na całym magazynie zrobię 4x kominek wentylacyjny i z 2 nawietrzaki przy posadzce. Oraz 1 kominek który będzie wyciągał z poddasza i kilka otworów w jedynym szczycie?


Rada Winiu dobra. Nigdzie foli, pod wełną też nie. Jan.

Jan P.
04-12-2011, 20:47
Na pewno . Wełna nie nasiąka . Gorzej jakbyś przytrzymał parę nad płytą. Jan.

mav3ric
07-12-2011, 12:57
zaczelismy przykrecac OSB doszliśmy do połowy magazynu i po około 7 dniach pierwsze które były kładzione pofalowały się są wklęśnięcia i wypuklenia. Kupiłem OSB 8 KRONOSPOL z dachu skrapla się ale niewiele w 3 punktach jedynie. Przykręcone do profili stalowych bardzo gęsto co 30cm. Czym to jest spowodowane? OSB kupiłem które było składowane w nieogrzewanym magazynie temperatura jak na zewnątrz przywiozłem do siebie gdzie warunki są te same leżały 1-2dni. Mój magazyn nie ma jeszcze wentylacji będzie ona na poddaszu jak i magazynie robiona jak skończymy podbitkę. Pracę wstrzymaliśmy. Narazie jeszcze na drugą część podbitki nie kupuję OSB. Nie wiem jak to teraz naprawić? Stało się po 7dnia a podbitke robi się na lata ;( Nie chcę robić teraz aby niedługo wszystko ściągać i robić od nowa. Może jakoś inaczej zrobić podbitkę.

mav3ric
07-12-2011, 23:20
Niesamowicie mocno skrapla się para na poddaszu, w trakcie wykonywania podbitki sufitowej. Jeśli mam tylko 1 sciane szczytową (magazyn 220m2 ) i zrobię w niej ok 3-4otworów średnia ok 80 czy 100mm ? To wystarczy? Wydaje mi się że powietrze będzie tylko wpadać a jak ma uciec? Zrobić kominki wentylacyjne?

Stojąc na częściowo podbitym nieużytku pod dachem. W miejscu gdzie styka się dach z podbitką mógłbym zrobić otwory wentylacyjne po 2 na stronę?