PDA

Zobacz pełną wersję : Nieprawidłowe dylatacje wylewek?



lluka
10-12-2011, 22:14
Witam

Właśnie zakończono u mnie wylewki i niestety po lekturze forum dochodzę do wniosku, że dylatacje zrobiono nieprawidłowo - tzn. przeciwskurczowe są ok, ale w miejscach gdzie jest podłogówka zastosowano jedynie nacięcia do 1/3 grubości oddzielające pola ogrzewane od nieogrzewanych. Teoretycznie można by przeciąć w tych miejscach posadzkę (oczywiście poza miejscami w których idą rurki zasilające pętle podłogówki), tylko nie wiem czy to ma sens, poza tym nie zastosowano peszli na rurkach w tym miejscu.
Zauważyłem jeszcze kilka błędów, może jakiś praktyk wypowie się czy trzeba to poprawiać i ewentualnie jak:
- taśma dylatacyjna przy ścianach w pomieszczeniach z podłogówką jest taka sama jak w tych bez, czyli jak rozumiem za cienka
- w przejściach pomiędzy pomieszczeniami nie włożono taśmy dylatacyjnej przy ościeżach (glifach?) - w każdym razie na styku wylewki z murem
- drzwi balkonowe mam na tzw. poszerzeniach, czyli profilach PVC opartych na stropie i wylewka w miejscu styku z PVC również nie ma taśmy dylatacyjnej - obawiam się o wypychanie profilu przy pracującej wylewce
- w salonie mam pas ogrzewania podłogowego szer. 0,5m wzdłuż jednej ze ścian dł. 7m (tej z drzwiami balkonowymi) - czy tak wąskie pole również powinno być oddylatowane od części nieogrzewanej? - jeżeli tak to czy powinna to być dylatacja w całej grubości posadzki?

Z góry dziękuję za odpowiedzi, w poniedziałek mam odbiory posadzek i chcę być przygotowany.

lluka
13-12-2011, 22:24
Witam ponownie.

Co prawda pod moim postem nie pojawiły się żadne odpowiedzi, ale za to na pw dostałem ofertę bezinteresownej pomocy od Pana Jan Zaremby (janzar), który poświęcił mi sporo czasu. Tą drogą jeszcze raz dziękuję.
Już jest po odbiorach i będzie niestety poprawiane, ale jest szansa na happy and.

lukasz860910
18-12-2011, 08:43
witam zadzwoń pod numer 723338141 wytłumacze ci wszystko nie mam czasu żeby to wzystko pisać możemy zresztą nie zrozumieć się a przez tel napewno zrozumiesz mnie

michalz2x
18-12-2011, 19:12
Witam

Właśnie zakończono u mnie .... i chcę być przygotowany.

Witam. Cz ymogliscie napisac dokaldnie - jak powinna zostac wykonana wylewka pod ogrzewanie podlogowe i zwykla? Przy okazji chcialbym takze zapytac o izolacje - jak uniknac bledow przy ukladaniu styropianu i jakiej izolacji (materialow) dokladnie uzyc? Dziekuje i pozdr. M.

jjanke
26-12-2011, 21:56
Witam. Cz ymogliscie napisac dokaldnie - jak powinna zostac wykonana wylewka pod ogrzewanie podlogowe i zwykla? Przy okazji chcialbym takze zapytac o izolacje - jak uniknac bledow przy ukladaniu styropianu i jakiej izolacji (materialow) dokladnie uzyc? Dziekuje i pozdr. M.


Podciągam pytanie - również jestem przed wylewkami

lukasz860910
27-12-2011, 19:35
przy ogrzewaniu podłogowym pianka dylatacyjna obwodowa powinna mieć minimum 1 cm grubsza gdy pomieszczenie jest duże dytatacje w dzwiach nie powinny być robione blichówką (nacinane) tylko należy wstawić pianke, ogólnie przy ogrzewaniu podłogowym należy wszędzie kłaść pianki dylatacyjnę, nie raz można zrobić dylatacje blichówką ale w nielicznych sytułacjach zależy to od pomieszczeń najlepiej zadzwońcie pod 723338141 wykonuje posadzki i zapewniam że dylatacje i ogólnie posadzki będziecie mieć dobrze zrobione

teka
14-02-2012, 22:20
zaden madry posadzkarz nie da gwarancji na posadzke jezeli nie rozlozyl sobie sam styropianu
styropian nie moze prezyc,pod scianami musza byc poskuwane nierownosci po tynkach poniewaz tam najczesciej sa najciensze posadzki .zbyt cienka posadzka=zawsze bedzie klawiszowc(skrzypiec,bujac sie)pomieszczen nie dzielimy roznymi grubosciami styropianow(pol pokojunp 4cm,drugie pol np6cm w celu zmniejszenia sobie roznicy w nierownosci chudziaka,stropu)poniewaz tam peknie posadzka.dylatacje zawsze od sciany do sciany
zawsze na styropian folia,dylatacje robione za pomoca sznurka naciaganegokladzionego na styropian ktory sie wyciaga w celu otwarcia dylatacji(gr 0,5cm)
grubosc posadzki na ogrzewanie podlogowe min 5cm i tasma dylatacyjna 1cm,laczenie plyt przez dylatacje gwozdziami(co 50cm)siatka zbrojeniowa zdecydowanie polecam,jednak nie kazdy hydraulik da gwarancje na ogrzewanie podlogowe(spotkalem sie z takimi opiniami)
przy wylewaniu posadzki jak najnizszy wspolczynnik c/w ( zasada mówi, aby do mieszanki betonowej dodawać jak najmniej wody, a jak najwięcej zużywać jej do pielęgnacji betonu. Wytrzymałość betonu zależy od proporcji ilości wody do masy cementu. Jest to tzw. współczynnik wodno-cementowy, czyli popularne w/c.-max 0,5l/m2.Większy współczynnik w/c oznaczałby, że może powstać beton o niskiej wytrzymałości, dużym skurczu oraz obniżonej mrozoodporności. Im mniej wody podczas układania zawiera mieszanka betonowa, tym większą wytrzymałość mają później powstałe betony. Woda do twardniejącego betonu tzw. proces pielęgnacji dodawana jest po to, aby prawidłowo przeprowadzić proces wiązania (hydratacji) cementu),posadzke trzeba przykryc folia lub ja skraplac woda.na schniecie i pekanie ma rowniez wplyw nierowne naslonecznienie powierzchni,przewiewy itp-skurcz i naprezenia betonu.moze jeszcze o czyms zapomnialem
[ moderowano - reklama ]

fredi07
14-02-2012, 23:11
Ponad 20 lat układam parkiety i z wylewkami różnie bywa. U siebie robiłem na raty. Dół a za 2 lata góra. Różne wylewki spotykam ale na tych moich czekałem 2 m-ce by to oni skończyli na górze. Pod 2,5m łatą gazety nie przeciągnie a jak stukniesz to jak w dzwon.

mrTracy
25-05-2012, 12:27
przy ogrzewaniu podłogowym pianka dylatacyjna obwodowa powinna mieć minimum 1 cm grubsza gdy pomieszczenie jest duże dytatacje w dzwiach nie powinny być robione blichówką (nacinane) tylko należy wstawić pianke, ogólnie przy ogrzewaniu podłogowym należy wszędzie kłaść pianki dylatacyjnę, nie raz można zrobić dylatacje blichówką ale w nielicznych sytułacjach zależy to od pomieszczeń najlepiej zadzwońcie pod 723338141 wykonuje posadzki i zapewniam że dylatacje i ogólnie posadzki będziecie mieć dobrze zrobione

a czy można zamiast pianki np. w przejściach drzwiowych wstawić na sztorc styropian o grubości 1 lub 2 cm, wciśnięty pomiędzy górna warstwę styropianu ?

teka
26-05-2012, 21:54
a czy można zamiast pianki np. w przejściach drzwiowych wstawić na sztorc styropian o grubości 1 lub 2 cm, wciśnięty pomiędzy górna warstwę styropianu ?

mozna postawic styropian