17-02-2019, 15:37
Moze i nie wiem co tam w panasonicu jest wlożone możesz wrzucić zdjecie tego cieplomierza ?
Ale nie ma co w sumie dyskutowac jak przy plus 3 osiagasz COP=5 to pewnie przy plus 10 COP=10 a ile z ciekawosci przy minus 15. 3? Srednio roczny wyjdzie pewnie z 5 naprawde powinienes zadzwonic do Panasonica Powiem Ci tak COP to ja mam Z tyłu swojej osoby. Podaje wyniki z urządzeń u mnie dostępnych. Czy ktoś w to wierzy czy nie to już jego sprawa. Jeśli nie to wielokrotnie zapraszałem niedowiarków do siebie z tymi super dokładnymi urządzeniami w celu weryfikacji. Istotne jest dla mnie to że utrzymując dla siebie komfortową temperaturę w domu w zakresie 22,5 - 23 stopnie rachunki za CO i CWU są niskie a ja nie muszę się o nic martwić i mogę oddawać się uciechom codziennego życia. Do Panasa nie muszę dzwonić bo doskonale o tym wiedzą i wcale nie są zdziwieni. Być może Cię uspokoi fakt iż w ty czasie nie było ani jednego odszraniania. Ale w temperaturach od +3 w górę i do tego niezbyt dużej wilgotności to żadna nowość.

Marek2504
17-02-2019, 15:41
Ja u siebie też widziałem na sterowniku pobór 0,8 kW, sprężarka 19Hz. Mam też podlicznik, który zawsze wskazuje większy pobór prądu. 1kw jest bardzo często.427013

codix
17-02-2019, 15:49
Powiem Ci tak COP to ja mam Z tyłu swojej osoby. Podaje wyniki z urządzeń u mnie dostępnych. Czy ktoś w to wierzy czy nie to już jego sprawa. Jeśli nie to wielokrotnie zapraszałem niedowiarków do siebie z tymi super dokładnymi urządzeniami w celu weryfikacji. Istotne jest dla mnie to że utrzymując dla siebie komfortową temperaturę w domu w zakresie 22,5 - 23 stopnie rachunki za CO i CWU są niskie a ja nie muszę się o nic martwić i mogę oddawać się uciechom codziennego życia. Do Panasa nie muszę dzwonić bo doskonale o tym wiedzą i wcale nie są zdziwieni. Być może Cię uspokoi fakt iż w ty czasie nie było ani jednego odszraniania. Ale w temperaturach od +3 w górę i do tego niezbyt dużej wilgotności to żadna nowość.

No i o to chodzi nie o Copy tylko o wygodę i maly rachunek za sezon.
Ja na copy nie bede nawet patrzyl ale jak do tej pory zurzywalem przykladowo 5000kwh i bede grzal tak samo pompa za caly sezon wezmie np.2000 kwh a sterownik pokaze ze wyprodukowal 10000 kwh to bede tu glosil calymi dniami ze caly ten pomiar to szmelc :)

bobrow
17-02-2019, 15:52
Ja u siebie też widziałem na sterowniku pobór 0,8 kW, sprężarka 19Hz. Mam też podlicznik, który zawsze wskazuje większy pobór prądu. 1kw jest bardzo często.427013

Tylko to jest odczyt chwilowy-a jakie jest fizyczne zużycie przez jedną godzinę pracy PC bez wył sprężarki ?

Marek2504
17-02-2019, 15:57
Zdjęcie było robione 2 tygodnie temu w sobotę o 8.25 Temperatura na pewno była powyżej zera.Pompa pracowała przez całą noc.Przez jedną godzinę pobrało 1kW.

bobrow
17-02-2019, 16:06
Zdjęcie było robione 2 tygodnie temu w sobotę o 8.25 Temperatura na pewno była powyżej zera.Pompa pracowała przez całą noc.Przez jedną godzinę pobrało 1kW.

A sprężarka nie wyłączała się przez tę godzinę ?

Marek2504
17-02-2019, 16:14
Nie. Pompa może tak pracować długo. Częstotliwość około 23Hz. Natomiast tuż przed wyłączeniem schodzi do 19Hz . Nigdy nie zauważyłem aby z taką (19Hz)częstotliwością pracowała dłużej. Wtedy czasami wskazuje pobór 0,8kW.

bobrow
17-02-2019, 16:23
Nie. Pompa może tak pracować długo. Częstotliwość około 23Hz. Natomiast tuż przed wyłączeniem schodzi do 19Hz . Nigdy nie zauważyłem aby z taką (19Hz)częstotliwością pracowała dłużej. Wtedy czasami wskazuje pobór 0,8kW.

W takim razie myślę ,że można przyjąć min pobór mocy T-capa 9kW na ok 0,8kW -kilka osób o tym pisze.
Co do mojego modelu F to nie jestem pewien czy będzie tak samo-słyszałem , że oprócz sterowania i ciepłomierza niczego nadzwyczajnego tam tj w H nie wprowadzili.
Może rzeczywiście coś zrobili z mocą min -a może u mnie jest tak samo , a tylko nie sprawdziłem dokładnie ?
Tak czy siak - w tym momencie jest kolejny punkt dla Panasa...
A z jaką min mocą T-cap H może pracować przy tych 19-20Hz ?

Marek2504
17-02-2019, 16:40
Ja mam podlicznik przy pompie w piwnicy a sterownik jest w pokoju dziennym i nie chce mi się już tak gonić tam i z powrotem sprawdzać wskazania. Mam zamiar połączyć licznik przez Modbus do raspberry pi. Mam wszystkie części, ale czekam aż syn mi to zaprogramuje, bo ja się nie orientuje w ty temacie. Będą wykresy to na pewno wstawię.

bobrow
17-02-2019, 16:58
A jeśli możesz to zbadałeś pobór przy 40 , 50 , 60 i na fulll HZ ?

To podaję kilka przykładów wg Hz po 0,01Gj :

ok 40Hz
05.01.2016 Tz=-3,Tco=44,Hz=43-51,P=6,5-8kW,COP=2,6
02.01.2016 Tz=-7, Tco=44-46,Hz=42-52,P=6-6,6kW ,COP=2,22
ok 50Hz
14.12.2018 Tz=-1 ,Tco=47 , Hz=50-51,P=8-8,4kW ,COP=2,57
ok 60Hz
22.01.2016 Tz=-10/-11,Tco=44-45st,Hz=60-70 ,P=8-9,5kW ,COP=2,17
ponad 70Hz
18.01.2016 Tz=-18/-19st ,Tco=44-45st ,Hz=70-71 ,P=7,7kW ,COP=1,87

plusfoto
17-02-2019, 17:03
A z jaką min mocą T-cap H może pracować przy tych 19-20Hz ? Pisałem o tym już kilka razy. Problem jedynie w tym iż im temperatura na zewnatrz wyższa to moc minimalna również rośnie. Najniższa jaką zaobserwowałem to było przy około -4 dawała ~3 natomiast już przy temperaturach powyżej 3 - 5 stopni poniżej 4 nie zejdzie.

bobrow
17-02-2019, 17:15
Pisałem o tym już kilka razy. Problem jedynie w tym iż im temperatura na zewnatrz wyższa to moc minimalna również rośnie. Najniższa jaką zaobserwowałem to było przy około -4 dawała ~3 natomiast już przy temperaturach powyżej 3 - 5 stopni poniżej 4 nie zejdzie.

Ja u siebie przy Tz ok 8st i 19Hz miałem min moc ok 3,4kW

marcin_u
17-02-2019, 17:19
T-cap 9kw 1f wersja H minimalna moc z jaką może chodzić przez dłuższy czas to 1.2 -1.3kW. mam na to wszystko widoczne na pv monitor. Oczywiście czasami chodzi np na 0.8kW ale tylko jak się rozpędza albo chwilę przed wyłączeniem ale to tylko przez chwilę i to nie jest jej moc przy pracy .

bobrow
17-02-2019, 17:21
A ja jeszcze przy okazji znalazłem informację ,że min zład wody T-capa 9kW to 50 ltr (a nie 30 ltr,jak było wcześniej podawane)-info z mat technicznych Panasa

bobrow
17-02-2019, 17:22
T-cap 9kw 1f wersja H minimalna moc z jaką może chodzić przez dłuższy czas to 1.2 -1.3kW. mam na to wszystko widoczne na pv monitor. Oczywiście czasami chodzi np na 0.8kW ale tylko jak się rozpędza albo chwilę przed wyłączeniem ale to tylko przez chwilę i to nie jest jej moc przy pracy .

A jaką częstotliwość wtedy miałeś ?

marcin_u
17-02-2019, 17:29
A jaką częstotliwość wtedy miałeś ?
Nie mam pojęcia bo nawet nie chce mi się sprawdzać na sterowniku. Wszystko widzę jakie mam zużycie na pv monitor i na wykresie widać dokładnie ile bierze podczas pracy i postoju. Dane są wysyłane co 1min więc dość często.
Licznik mi zlicza łącznie z dodatkową pompka za buforem ale ona ciągnie ok 10-20W

bobrow
17-02-2019, 17:38
Można wstępnie przyjąć średnią z tych obserwacji- nawet 1 kW jest przecież b.dobrą wartością.
Wychodzi z tego , że H mają też nie najgorszą sprawność przy min obciążeniu, to chyba dobrze...

codix
17-02-2019, 17:40
To podaję kilka przykładów wg Hz po 0,01Gj :

ok 40Hz
05.01.2016 Tz=-3,Tco=44,Hz=43-51,P=6,5-8kW,COP=2,6
02.01.2016 Tz=-7, Tco=44-46,Hz=42-52,P=6-6,6kW ,COP=2,22
ok 50Hz
14.12.2018 Tz=-1 ,Tco=47 , Hz=50-51,P=8-8,4kW ,COP=2,57
ok 60Hz
22.01.2016 Tz=-10/-11,Tco=44-45st,Hz=60-70 ,P=8-9,5kW ,COP=2,17
ponad 70Hz
18.01.2016 Tz=-18/-19st ,Tco=44-45st ,Hz=70-71 ,P=7,7kW ,COP=1,87

No to widać jakie są COPy a sądzisz że możliwe że nagle przy +3 wskoczy na COP=5 ?

Patrząc jak rośnie COP to pewnie będzie gdzieś w granicach 3,5 jak podaje producent ale niektórym wychodzi 5 i bedą bronić tego jak Częstochowy

MiG25
17-02-2019, 17:41
Przed chwila sprawdzałem przez godzinę ,No i 12kW T-cap gen H przy taktowaniu 19Hz-20Hz zużył na liczniku 0,9kWh( nie podliczeniu ,tylko liczniku Zakładu energetycznego). I to było naprawdę jego min ,bo 2min po upłynięciu 1godziny sprężarka sie wyłączyła.
Niestety na wyswietlaczu zużycie pokazywało nawet 0,4kWh.... To pokazuje ,ze nie ma co mu wierzyć,zwłaszcza przy niskich poborach.
W domu włączała sie co najwyżej pompa do przepompowania wody z odwodnienia opaskowego.

codix
17-02-2019, 17:43
A przyuważył byś ile przy takim poborze i +2 produkuje energii ??

bobrow
17-02-2019, 17:56
To już wiemy jakie jest min zużycie energii- pozostaje teraz określić moc.
Poszperałem w papierach panasowych i w H jest ciepłomierz wirowy Vortex- nie wiem jaka jest dokładność pomiaru względem np ultradźwiękowego.
COP z Panasa jest zatem nie wiarygodny ze względu na strasznie niedokładny pomiar zużycia- jeśli ciepłomierz jest w miarę dokładny , to można odczytać średnią moc z godziny i podzielić przez zużycie z podlicznika.Niestety nadal będzie to kulawe-dla mnie te odczyty z PC są do d...

MiG25
17-02-2019, 18:22
Myśle ,ze totalnie niewiarygodny przy takich warunkach ,bo chwilowy COP był nawet 12, No i poniżej 6 to nie schodził.

bobrow
17-02-2019, 18:25
Myśle ,ze totalnie niewiarygodny przy takich warunkach ,bo chwilowy COP był nawet 12, No i poniżej 6 to nie schodził.

Jedyny sens tego układu pomiarowego widzę w sterowaniu przepływem obiegówki-reszta funkcji to jakaś porażka...
Nie wiem czy ktoś zakupi drugi ciepłomierz , skoro zapłacił za niego przy zakupie PC...

bobrow
17-02-2019, 18:33
Mam jeszcze taki pomysł - jeśli przepływomierz jest ok , a odchyłka w zużyciu energii stała ( u mnie tak jest ok + 5%) i do tego jest zliczana wytworzona energia cieplna ,to od biedy można by było z „palca” policzyć COP ...

MiG25
17-02-2019, 18:36
Taki przykład :
427020

bobrow
17-02-2019, 18:39
Migu- a zlicza wytworzoną energię dodając każdą kWh ?

marcin_u
17-02-2019, 18:43
Mam jeszcze taki pomysł - jeśli przepływomierz jest ok , a odchyłka w zużyciu energii stała ( u mnie tak jest ok + 5%) i do tego jest zliczana wytworzona energia cieplna ,to od biedy można by było z „palca” policzyć COP ...

Odchyłka w zużyciu między sterownikiem a podlicznika nie jest stała i nie jest to jakiś stały procent. W zależności od zużycia ten procent się zmienia. Czym większy pobór tym ta odchyłka jest mniejsza procentowo. Tak jest u mnie.

MiG25
17-02-2019, 18:45
W sterowniku ? Zlicza zlicza , tak jak zlicza też i COP.

Gdyby przyjąć ,że akurat produkcja energii 4,6kWh jest ok , i przyjąć średni pobór energii 0,9kWh ,to COP wyszedłby 5,1 . Przy 7 stopniach na dworze to chyba już realne.

Przy okazji otworzyłem klapę ,żeby przyjżeć się głębiej czemuś , co wcześniej wyglądało na jakieś przekładniki prądowe ( kilka zwojów linki na rdzenie ferrytowe) , ale okazało się ,że to zwykłe filtry ( bo brak jakiegokolwiek uzwojenia ,które by podłączone było do płyty mierzące prąd).
Także pobór jest najprawdopodobniej programowo liczony , być może na podstawie częstotliwości sprężarki.

bobrow
17-02-2019, 18:48
To sobie można podarować te wskazania...są niewiarygodnie jednak zawyżane.
Trudno- ważne , że Tcapy mają bardzo dobre parametry wg danych z zewnętrznych liczników energii i ciepłomierzy.

bobrow
17-02-2019, 18:53
W sterowniku ? Zlicza zlicza , tak jak zlicza też i COP.

Gdyby przyjąć ,że akurat produkcja energii 4,6kWh jest ok , i przyjąć średni pobór energii 0,9kWh ,to COP wyszedłby 5,1 . Przy 7 stopniach na dworze to chyba już realne.

Przed chwilą poczytałem trochę o wirowych przepływomierzach- producent się chwali , że są dokładne.
Jeśli tak jest to ,aby mieć wiarygodne COP potrzebny nam jest po prostu zewnętrzny podlicznik energii-reszta już jest banalna :
tylko spisywać wytworzone ciepło i dzielić przez zużycie.

agb
17-02-2019, 19:04
A ja jeszcze przy okazji znalazłem informację ,że min zład wody T-capa 9kW to 50 ltr (a nie 30 ltr,jak było wcześniej podawane)-info z mat technicznych Panasa

Już to prostowałem :P (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7788343&viewfull=1#post7788343)
To nie dotyczy wyłącznie T-CAPa, bo dlaczego by miało?

Pompy ciepła < 9kW 30 litrów
Pompy ciepła ≥ 9kW 50 litrów

MiG25
17-02-2019, 19:20
Patrzyłem jeszcze na Aquarea service podczas tej pracy ,i wychodzi z tego ,że prąd był 1A do 1,2A , stąd nie wiem dlaczego przy takim prądzie użycie było 0,4kWh , skoro powinno być 3x230x1 = 0,69kWh , lub odpowiednio 0,83kWh dla 1,2 A , a w statystykach dla tych wartości jest 0,4 i 0,6kWh...
Przy wyższych obciążeniach prąd z mocą już się dużo dokładniej zgadza, np. 4,8A i moc 3,2kW ( 3x230x4,8 = 3,3kW) i moc wytwarzana 15,4kW.

plusfoto
17-02-2019, 19:40
Przed chwilą poczytałem trochę o wirowych przepływomierzach- producent się chwali , że są dokładne.
Jeśli tak jest to ,aby mieć wiarygodne COP potrzebny nam jest po prostu zewnętrzny podlicznik energii-reszta już jest banalna :
tylko spisywać wytworzone ciepło i dzielić przez zużycie. No przepraszam a czy komuś przyszło do głowy liczyć inaczej? Przecież to było i jest jasne jak słońce. Chyba nikt inaczej tego nie liczył, a w szczególności nie sugerował się ani nie ekscytował COP ze sterownika. Cały czas piszę i to tłumaczę ale widać że nie zawsze dociera, lub wietrzy jakieś przekręty. Dodam tylko że czujniki Tz i Tp dają odczyty z rozdzielczością 0,25 stopnia. Oczywiście jak znam życie zaraz odezwą się osoby dla których będzie to do d...y bo powinny mieć rozdzielczość najlepiej 0,00001 stopnia. Uprzedzę jeszcze temat dokładności odczytów bo jest możliwość ich korekty ( bodajże w zakresie +/- 2 stopni) i każdy instalator winien to sprawdzić i ewentualnie skorygować oraz ustawić. Tyle że jak znam życie to nie wielu ma czym i im się chce.

plusfoto
17-02-2019, 19:48
Patrzyłem jeszcze na Aquarea service podczas tej pracy ,i wychodzi z tego ,że prąd był 1A do 1,2A , stąd nie wiem dlaczego przy takim prądzie użycie było 0,4kWh , skoro powinno być 3x230x1 = 0,69kWh , lub odpowiednio 0,83kWh dla 1,2 A , a w statystykach dla tych wartości jest 0,4 i 0,6kWh...
Przy wyższych obciążeniach prąd z mocą już się dużo dokładniej zgadza, np. 4,8A i moc 3,2kW ( 3x230x4,8 = 3,3kW) i moc wytwarzana 15,4kW.
A nie przypadkiem 400*1=0,4 a jeśli już to zapomniałeś o cos φ

MiG25
17-02-2019, 19:52
Pewny jesteś ,że aurat te czujniki da się skorygować ? Wydaje mi się ,że tylko da się czujnik w regulatorze , czujnik temp zewnętrznej , zewnętrzny czujnk temp zewnętrznej i czujnik pokojowy . No ale teraz nie sprawdzę.

bobrow
17-02-2019, 19:53
Plusfoto-sorry , ale nie było to zbyt jasne w podawanych wartościach i dyskusji...

MiG25
17-02-2019, 19:54
A nie przypadkiem 400*1=0,4

To wtedy przy wyższych mocach by się nie zgadzało...
Poza tym jeśli napięcie przewodowe , to jeszcze razy pierwiastek z trzech , no chyba ,że pompa tylko z dwóch faz korzysta :)

EDIT. Hmmm , a może przy niskich częstotliwościach korzysta z dwóch faz.....

Pratchawiec
17-02-2019, 21:33
Witam

Mama starego T-Capa 9 serii D z 2012 roku - I faza. Pracuje od 2013r.
Najniższy pobór jaki obserwowałem w trakcie trwałej pracy wynosił 1580 W, Modulacja - też najniższa 34 Hz.
Takie wyniki osiągałem dla temp. zasilania 30* i pracy ciągłej.
Średnioroczny COP na CO i CW w ciągu pierwszych 4 lat mieścił mi się w granicach 3,7. Obecnie jest zapewne niższy, jednak nie śledzę już tego dokładnie. Mogę na teraz tylko powiedzieć, że od 26 IX 18 do teraz moja PC zużyła poniżej 2400 kWh ze znakomitym udziałem taniej taryfy, za mniej więcej 800 zł. I te informacje w zupełności mi wystarczają.
26 IX jak co roku zamieszczę w odpowiednim dziale pełny raport z wszystkimi danymi z opomiarowania domu i PC.
Od pewnego czasu grzeje gównie w oknach taniej taryfy G13 i w związku z tym często zwiększam temp. zasilania nawet do 35*.
W takich warunkach PC nie schodzi z poborem poniżej 1800 W, pracując w zasadzie zgodnie z danymi katalogowymi lub nieco powyżej. W miarę zbliżania się do zadanej temperatury częstotliwość spada. Spada również odpowiednio zużycie prądu. Mniej więcej tak jak w tabelkach prezentowanych przez Bobrowa.
Max.pobór jaki obserwowałem (być może był większy) to ok. 4,6 kW przy modulacji ponad 70 Hz. 85 Hz na wyświetlaczu nie widziałem nigdy. Obie grzałki - w PC i w zbiorniku podłączone z odrębnych faz do podlicznika.
Podlicznik wskazuje praktycznie to samo co licznik główny, choć przyznaję, że kalibrowałem go dawno temu. Ciepłomierz Danfoss certyfikowany zainstalowany jako całkowicie nowy.
Moje pomiary mogę zatem traktować jako w miarę realne i nie obarczone poważnymi błędami.

Jak już wspomniałem mój T-Cap nie schodzi poniżej ok 1600 W. Przy pracy ciągłej po prostu taktuje, co mi w zupełności ie przeszkadza, bowiem końcowy rezultat dot, sprawności jest dla mnie w pełni satysfakcjonujący. W przesądy dot. niszczącego wpływu okresowego wyłączania sprężarki czyli "taktowania" na trwałość sprężarki nie wierzę.
Jakoś nikt nie zastanawia się jaki wpływ na trwałość sprężarki ma okresowe - czasem nawet co 40 min. odszranianie wymiennika jedn. zewnętrznej.
W porównaniu z tym, kilkukrotne bądź nawet kilkunastokrotne starty sprężarki są znacznie mniej obciążające dla układu chłodniczego.

W moim wypadku wyłączona PC pobiera ok 10 W, W przypadku gotowości do pracy ok. 60 W. W razie pracy ciągłej ale z wyłączoną sprężarką ( chodzi pompa obiegowa ) - ok. 120 W.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Pablo_11
18-02-2019, 06:43
A podzieli się ktoś wiedzą jak dokonać korekty wskazań temperatury czujnika pokojowego?

Andrzej5101
18-02-2019, 07:31
- Przy pracy ciągłej po prostu taktuje, co mi w zupełności ie przeszkadza, bowiem końcowy rezultat dot, sprawności jest dla mnie w pełni satysfakcjonujący.
W przesądy dot. niszczącego wpływu okresowego wyłączania sprężarki czyli "taktowania" na trwałość sprężarki nie wierzę.
Jakoś nikt nie zastanawia się jaki wpływ na trwałość sprężarki ma okresowe - czasem nawet co 40 min. odszranianie wymiennika jedn. zewnętrznej.
W porównaniu z tym, kilkukrotne bądź nawet kilkunastokrotne starty sprężarki są znacznie mniej obciążające dla układu chłodniczego.
Czy obecnie kupując nowy egzemplarz PC/PW, kolega ponownie
kupiłby 9 kW/T-Cap??

MiG25
18-02-2019, 07:54
A podzieli się ktoś wiedzą jak dokonać korekty wskazań temperatury czujnika pokojowego?

Trzeba jednocześnie nacisnąć przez 5s przyciski:
Menu wstecz ( ten z zawróconą strzałką) + Enter + strzałka w prawo
pokarze się menu ,i trzecia pozycja od góry to korekcja czujników .

Tulisko
18-02-2019, 07:56
Czy obecnie kupując nowy egzemplarz PC/PW, kolega ponownie
kupiłby 9 kW/T-Cap??

Kolega Pratchawiec z tego co pamiętam już kiedyś pisał, że kupiłby teraz pompę Toshiby model Estia zamiast TCapa.:yes:

Pablo_11
18-02-2019, 08:35
Trzeba jednocześnie nacisnąć przez 5s przyciski: .Dzięki wielkie. Zmieniłem, zobaczymy jak działa. Obniżyłem temperaturę w polu "sterownik" o -1,5 st. ale dalej pokazuje 21 st. Zobaczymy czy "łyknie" tą korektę.....

Pratchawiec
18-02-2019, 09:35
Kolega Pratchawiec z tego co pamiętam już kiedyś pisał, że kupiłby teraz pompę Toshiby model Estia zamiast TCapa.:yes:

Witam

Tak. Ale nie 8 kW tylko 11-kę - dwuwentylatorową. Stoi takich 8 sztuk na mojej ulicy i żaden z sąsiadów nie narzeka i nie .błądzi po różnych forach. Estia ma nieco niższą sprawność niż T-Cap, ale ma inne zalety; jest nieco cichsza i znacznie rzadziej się odszrania.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Donkazo
18-02-2019, 13:24
Dzięki wielkie. Zmieniłem, zobaczymy jak działa. Obniżyłem temperaturę w polu "sterownik" o -1,5 st. ale dalej pokazuje 21 st. Zobaczymy czy "łyknie" tą korektę.....

Ja musiałem zbić o 2 C pokazywał 25 a w domu 23 było

CNC_POMPY_CIEPLA
19-02-2019, 06:49
Witam
........ znacznie rzadziej się odszrania.

Pozdrawiam

Pratchawiec

Rzadziej się odszrania uważasz za zaletę?
T-CAP robi to inteligentnie z temperatur, wydajności i ciśnień, jeżeli jakaś pompa robi to rzadko to robi to z czasu a to najbardziej głupi sposób.
Bo przy 0C będzie odradzać sie rzadziej niż T-CAP i będzie mieć niższą wydajność a a przy -15C będzie też się odszraniać w takich samych odstępach czasu czyli np. co 45 minut a przy takiej temp potrzeba zazwyczaj co 3-4h.

Różnice w COP biorą się właśnie z takich niuansów, czyli właśnie dopracowanego odszraniania jak w T-CAP.

Na temat głośności nie mogę się za dużo wypowiadać ale przytoczę etykiety
Panasonic T-CAP 9kW 51dB
A
Toshiba Estia 11kW ma 49dB

Tulisko
19-02-2019, 07:52
Rzadziej się odszrania uważasz za zaletę?
T-CAP robi to inteligentnie z temperatur, wydajności i ciśnień, jeżeli jakaś pompa robi to rzadko to robi to z czasu a to najbardziej głupi sposób.
Bo przy 0C będzie odradzać sie rzadziej niż T-CAP i będzie mieć niższą wydajność a a przy -15C będzie też się odszraniać w takich samych odstępach czasu czyli np. co 45 minut a przy takiej temp potrzeba zazwyczaj co 3-4h.

Różnice w COP biorą się właśnie z takich niuansów, czyli właśnie dopracowanego odszraniania jak w T-CAP.

Na temat głośności nie mogę się za dużo wypowiadać ale przytoczę etykiety
Panasonic T-CAP 9kW 51dB
A
Toshiba Estia 11kW ma 49dB

Ja tam widzę co innego na etykiecie :p
https://tinyurl.com/yy5km7zo

plusfoto
19-02-2019, 08:32
Rzadziej się odszrania uważasz za zaletę?
T-CAP robi to inteligentnie z temperatur, wydajności i ciśnień, jeżeli jakaś pompa robi to rzadko to robi to z czasu a to najbardziej głupi sposób.
Bo przy 0C będzie odradzać sie rzadziej niż T-CAP i będzie mieć niższą wydajność a a przy -15C będzie też się odszraniać w takich samych odstępach czasu czyli np. co 45 minut a przy takiej temp potrzeba zazwyczaj co 3-4h.

Różnice w COP biorą się właśnie z takich niuansów, czyli właśnie dopracowanego odszraniania jak w T-CAP.

Na temat głośności nie mogę się za dużo wypowiadać ale przytoczę etykiety
Panasonic T-CAP 9kW 51dB
A
Toshiba Estia 11kW ma 49dB Jak dla mnie jedyną nazwijmy to bolączką w niektórych Panasach pomimo inteligentnego systemu tego cyklu jest odszranianie. Bije on niemiłosiernie w COP całego urządzenia. Cóż z tego iż w trakcie grzania dla przykładu przy 0 stopniach daje COP 5 jak odszranianie pobierze 0,8kWh. Dla przykładu:Czas pracy 1 godzina przy czym 47 min grzanie, 13 min odszranianie. Pobór w trakcie grzania 1,7 co daje zużycie w tym czasie 1,33kWh produkcja z COP 5 = 6,65. Odszranianie pożre 0,8 kWh. Daje nam to łącznie zużycie przez tą godzinę 2,13 i COP z 5 spada do 3,12. Nie mam pojęcia czemu w Panasie temp graniczną jest 27 stopni i czemu w niektórych nie można użyć grzałki. Przecież w nowych domach tyle na powrocie to masochizm.

P.S. Był nawet moment gdy zacząłem zastanawiać się nad przeróbką instalacji czyli wrzuceniem bufora 50 - 100 litrów, mieszacza i zrobieniem obiegu wtórnego ale doszedłem do wniosku iż gra nie warta świeczki. W ciągu roku mam około 600 odszronień a to koszt około 150 - 200 zł. po przeróbce bym zaoszczędził max 100. Czyli zwrot inwestycji gdzieś dobre 10 -15 lat.

edde
19-02-2019, 09:27
pytanie mam konkretne:

czy macie zgłoszone do CRO swoje pompy i czy robicie corocznie próbę szczelności i ie to kosztuje? a jeśli nie macie to dlaczego i jakie ryzyko? bo jak wyczytałem w niecie większość panasów się łapie pod zgłaszanie bpo powyżej 2,4kg czynnika i powyżej ekw.5 ton CO2?

i drugie: tabelce z danymi techn. panasoniców przy jednostce wewnętrznej są podane wartości zabezpieczeń np. 32/16, podobnie przekrój przewodów 3x6/2x2,5 - jak to rozumieć?

MiG25
19-02-2019, 09:40
Bo do CRO podają firmy/ przedsiębiorcy , a nie osoby prywatne ?

plusfoto
19-02-2019, 09:46
Bo do CRO podają firmy/ przedsiębiorcy , a nie osoby prywatne ?
Bynajmniej. Z tego co wiem to do tego jest zobowiązany użytkownik końcowy.

MiG25
19-02-2019, 09:48
Ja tam widzę co innego na etykiecie :p
https://tinyurl.com/yy5km7zo

Bo pewnie to są różne wartości , jedna Sound Power , a druga Noise level.. Jedna jest 51 a druga 68.

MiG25
19-02-2019, 09:55
pytanie mam konkretne:

czy macie zgłoszone do CRO swoje pompy i czy robicie corocznie próbę szczelności i ie to kosztuje? a jeśli nie macie to dlaczego i jakie ryzyko? bo jak wyczytałem w niecie większość panasów się łapie pod zgłaszanie bpo powyżej 2,4kg czynnika i powyżej ekw.5 ton CO2?

i drugie: tabelce z danymi techn. panasoniców przy jednostce wewnętrznej są podane wartości zabezpieczeń np. 32/16, podobnie przekrój przewodów 3x6/2x2,5 - jak to rozumieć?
No to skąd ta wartość 2,4kg ? Chyba do tej pory było powyżej 3kg ? ( A Panasonic na 2,85kg)

agb
19-02-2019, 10:54
No to skąd ta wartość 2,4kg ? Chyba do tej pory było powyżej 3kg ? ( A Panasonic na 2,85kg)

Z nowych przepisów. R410a zgłasza się od 2,4kg.


Co do głośności to tutaj macie to wyjaśnione https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1406-Wytyczne-ograniczanie-halasu-instalacji-pompy-ciepla.pdf
Zapewniam Was, że 51 to ona nie ma.

Donkazo
19-02-2019, 12:27
Jak wygląda serwis pompy na czym on polega?

edde
19-02-2019, 13:06
Bo do CRO podają firmy/ przedsiębiorcy , a nie osoby prywatne ?

"Centralny Rejest Operatorów" czyli obowiązek ustawowy nałożony na Operatora, nieważne czy firma czy osoba indywidualna, ważne czy limity przekroczone http://www.cro.ichp.pl/
Do tego wyczytałem gdzieś że od tego roku instytucja prowadząca moze korzystać z kontroli z przymusem wejścia, służbami mundurowymi itp, kary za niezgłoszenie w grube tysiące, za niesprawdzanie szczelności co 12 mies jeszcze większe i zastanawiam się czy w ogóle myśleć o panasonicu czy szukać czegoś co nie przekracza limitu, to jak: zgłaszacie? przeglądy szczelności robicie? czy olewacie?
albo instalatorzy: czy wasi klienci zgłaszają? czy robicie im próby szczelności coroczne?

wihajster
19-02-2019, 14:43
albo instalatorzy: czy wasi klienci zgłaszają? czy robicie im próby szczelności coroczne?
W większoścci montuję gruntowe a tam nie ma tego problemu.
Ostatnio 18kW, weszło 2,31kg R407c.
Przy wysokotemperaturowych na R134a jeszcze większy luz.
A powietrznych robię mało, tyle co na gwarancyjnych serwisach i uruchomieniach się z nimi zadaję.
Zawsze informuję i zawsze klienci mają zgłoszenia w dupie...

Donkazo
19-02-2019, 15:55
"Centralny Rejest Operatorów" czyli obowiązek ustawowy nałożony na Operatora, nieważne czy firma czy osoba indywidualna, ważne czy limity przekroczone http://www.cro.ichp.pl/
Do tego wyczytałem gdzieś że od tego roku instytucja prowadząca moze korzystać z kontroli z przymusem wejścia, służbami mundurowymi itp, kary za niezgłoszenie w grube tysiące, za niesprawdzanie szczelności co 12 mies jeszcze większe i zastanawiam się czy w ogóle myśleć o panasonicu czy szukać czegoś co nie przekracza limitu, to jak: zgłaszacie? przeglądy szczelności robicie? czy olewacie?
albo instalatorzy: czy wasi klienci zgłaszają? czy robicie im próby szczelności coroczne?

Chciałem zgłosić to babka zdziwiona , że osoba prywatna chce zgłosić! Do Sdc 9 kw i tak za mało czynnika wchodzi nie ma sobie co tym głowy zawracać bardziej mnie interesuje serwis jak wygląda co się czyści wymienia czy czynnik dobijają itp

edde
19-02-2019, 18:42
Jaka babka? wg ich strony to się zgłasza i obsługuje online

Pratchawiec
19-02-2019, 20:34
Rzadziej się odszrania uważasz za zaletę?
T-CAP robi to inteligentnie z temperatur, wydajności i ciśnień, jeżeli jakaś pompa robi to rzadko to robi to z czasu a to najbardziej głupi sposób.
Bo przy 0C będzie odradzać sie rzadziej niż T-CAP i będzie mieć niższą wydajność a a przy -15C będzie też się odszraniać w takich samych odstępach czasu czyli np. co 45 minut a przy takiej temp potrzeba zazwyczaj co 3-4h.

Różnice w COP biorą się właśnie z takich niuansów, czyli właśnie dopracowanego odszraniania jak w T-CAP.

Na temat głośności nie mogę się za dużo wypowiadać ale przytoczę etykiety
Panasonic T-CAP 9kW 51dB A Toshiba Estia 11kW ma 49dB

Witam

CNC, zapytam prostym językiem; instalowałeś, serwisowałeś czy choćby z bliska oglądałeś jakąkolwiek Estię w trakcie pracy?
Bo tak piszesz sobie jaki to fajny Panasonic, a inne to be...
Akurat mam T-Capa. Stary model, szczęśliwie ze wspomaganiem odszraniania grzałką, stąd utyskiwania na długość i energożerność tego procesu - jak wyżej w poście Plusfoto, mało mnie mnie dotyczą.
Wielokrotnie podkreślałem, że z mojego wyboru jestem zadowolony, a osiągane wyniki mnie satysfakcjonują. Nie znaczy to jednak, że nie widzę zalet innego sprzętu. Dla przeciętnych użytkowników, a do takich zapewne należą moi sąsiedzi, zasadniczą zaletą użytkowanych PC jest bezawaryjna i bezproblemowa ich eksploatacja. Być może płacą trochę więcej niż ja, jednak z tego o wiem praktycznie wszyscy są zadowolenie z wysokości opłat za prąd. Z tego co wiem żaden z nich nie ma nawet podlicznika dla PC, nie mówiąc o ciepłomierzach. Według mnie to jest właśnie ideał;Pompa ciepła zaprogramowana przez instalatora, przez niego za sensowne pieniądze serwisowana, pozwala zapomnieć o swoim istnieniu.
Jak już pisałem stoi takich Estii 8 sztuk przy mojej ulicy. Idąc do siebie widzę codziennie 6 z nich; jak pójdę dalej. zobaczę kolejne dwie.
Wszystkie pracują podobnie, słychać głównie szmer wentylatorów, brak odczuwalnego hałasu z pracy sprężarki. Gdy mój T-Cap się już odszrania Estia sąsiada dopiero zaczyna lekko "siwieć".

Pozdrawiam

Pratchawiec

Donkazo
20-02-2019, 05:52
Jaka babka? wg ich strony to się zgłasza i obsługuje online

Tak online jakaś babka tam siedzi i mi odpisała na email.
Miał ktoś już pierwszy serwis pompy na czy on polega?

MiG25
20-02-2019, 06:38
Witam

CNC, zapytam prostym językiem; instalowałeś, serwisowałeś czy choćby z bliska oglądałeś jakąkolwiek Estię w trakcie pracy?
Bo tak piszesz sobie jaki to fajny Panasonic, a inne to be...
Akurat mam T-Capa. Stary model, szczęśliwie ze wspomaganiem odszraniania grzałką, stąd utyskiwania na długość i energożerność tego procesu - jak wyżej w poście Plusfoto, mało mnie mnie dotyczą.
Wielokrotnie podkreślałem, że z mojego wyboru jestem zadowolony, a osiągane wyniki mnie satysfakcjonują. Nie znaczy to jednak, że nie widzę zalet innego sprzętu. Dla przeciętnych użytkowników, a do takich zapewne należą moi sąsiedzi, zasadniczą zaletą użytkowanych PC jest bezawaryjna i bezproblemowa ich eksploatacja. Być może płacą trochę więcej niż ja, jednak z tego o wiem praktycznie wszyscy są zadowolenie z wysokości opłat za prąd. Z tego co wiem żaden z nich nie ma nawet podlicznika dla PC, nie mówiąc o ciepłomierzach. Według mnie to jest właśnie ideał;Pompa ciepła zaprogramowana przez instalatora, przez niego za sensowne pieniądze serwisowana, pozwala zapomnieć o swoim istnieniu.
Jak już pisałem stoi takich Estii 8 sztuk przy mojej ulicy. Idąc do siebie widzę codziennie 6 z nich; jak pójdę dalej. zobaczę kolejne dwie.
Wszystkie pracują podobnie, słychać głównie szmer wentylatorów, brak odczuwalnego hałasu z pracy sprężarki. Gdy mój T-Cap się już odszrania Estia sąsiada dopiero zaczyna lekko "siwieć".

Pozdrawiam

Pratchawiec

Jak masz możliwość ,to porównaj wielkość jednostki zewnętrznej , chodzi mi o parownik , czyli to co się szroni :)
Podobno obojętnie jaki producent to i tak wielkość i wygląd jest prawie ,że identyczny...

No i teraz jeśli one byłyby bardzo zbliżone , to wniosek jest prosty , w tych samych warunkach otoczenia szybciej zaszroni się ta jednostka ,która akurat generuje więcej mocy ,bo nikt w tym momencie nie podgrzewa lameli elektrycznie.
Może akurat Toshiba ma taką funkcję , którą bym chciał : Za wszelką cenę nie dopuszczaj do zaszronienia parownika kosztem ograniczania mocy , i np. wpisanie konkretnej minimalnej mocy.

codix
20-02-2019, 06:51
Tak online jakaś babka tam siedzi i mi odpisała na email.
Miał ktoś już pierwszy serwis pompy na czy on polega?

Na niektóre niewygodne pytania nie uzyskasz tu odpowiedzi,instalaturzy tu siedzacy maja czas na jakies tam pytania odpowiadac a na takie nie.
Bo jak Ci opisza co powinno byc zrobione to zaraz będą musieli to robić u swoich klientów a tego nie robili.
Tak samo nie ma odpowiedzi na pytanie jak powinny byc zsizolowane rurki gazowe wewnatrz i na zewnatrz bo tez by musieli poprawiac swoje instalacje.
Ja jak rozmawialem ze spora iloscia instalatorów to odpowiedzi byly skrajne,wszystko zależy jak bardzo chca zlapac klijenta albo jak na nim pozerowac.
Od niepotrzebnych przegladów po przeglady od 250 do 500zl rocznie.A zakres tego co przegladaja to co im slina na język przyniesie.
A co maja niby sprawdzać,cisnienie'wizualne oględziny,jakieś przeczyszczenie ,wyczyszczenie filtra wody,sprawdzenie liczników pracy i pokrecenie sie tu i tam.

codix
20-02-2019, 07:00
Za wszelką cenę nie dopuszczaj do zaszronienia parownika kosztem ograniczania mocy , i np. wpisanie konkretnej minimalnej mocy.
Rozumiem ,że przez episanie max mocy.
Można np.w panasonicu wpisac gdzies moc maksymalna lub minimalna z jaka może pracować?
Jakie to negatywne skutki ma ?

MiG25
20-02-2019, 07:30
Pisze,że chciałbym takie coś mieć :) Nie ma tego w Panasonicu, za to jest chyba raczej pracuj z jak największą mocą ,żeby jak najszybciej osiągnąć zadaną temp. Bo często przy starcie sprężarka wchodzi na 80Hz a produkowana energia powyżej 15kW przy znamionowych 12...

agb
20-02-2019, 09:04
Tak samo nie ma odpowiedzi na pytanie jak powinny byc zsizolowane rurki gazowe wewnatrz i na zewnatrz bo tez by musieli poprawiac swoje instalacje.

Puknij się może w głowę, bo Ci się płyta zacięła z tymi rurkami. Napisałeś jak być powinno. Plus jakieś kolejne 50 postów na ten sam temat. Każdy zdążył już 7 razy wyciągnąć wnioski.

Donkazo
20-02-2019, 10:05
Na niektóre niewygodne pytania nie uzyskasz tu odpowiedzi,instalaturzy tu siedzacy maja czas na jakies tam pytania odpowiadac a na takie nie.
Bo jak Ci opisza co powinno byc zrobione to zaraz będą musieli to robić u swoich klientów a tego nie robili.
Tak samo nie ma odpowiedzi na pytanie jak powinny byc zsizolowane rurki gazowe wewnatrz i na zewnatrz bo tez by musieli poprawiac swoje instalacje.
Ja jak rozmawialem ze spora iloscia instalatorów to odpowiedzi byly skrajne,wszystko zależy jak bardzo chca zlapac klijenta albo jak na nim pozerowac.
Od niepotrzebnych przegladów po przeglady od 250 do 500zl rocznie.A zakres tego co przegladaja to co im slina na język przyniesie.
A co maja niby sprawdzać,cisnienie'wizualne oględziny,jakieś przeczyszczenie ,wyczyszczenie filtra wody,sprawdzenie liczników pracy i pokrecenie sie tu i tam.

No właśnie 2 lata gwarancji jest i przegląd musi być żeby gwarancja była, filtr wody raz do roku trzeba wyczyścić na sprężarke 5 lat gwarancji czyli po okresie gwarancji jest sens przeglady robić?

mundi73
20-02-2019, 11:39
Czy miał ktoś okazje współpracować z firmą Budotom z Wrocławia. Proszę o opinie tutaj lub na priva. Dziękuję

Donkazo
20-02-2019, 14:12
Czy miał ktoś okazje współpracować z firmą Budotom z Wrocławia. Proszę o opinie tutaj lub na priva. Dziękuję

Ja mam od nich pompę panasonica tylko mają wszystko śmiga do tej pory

mundi73
20-02-2019, 18:43
Kiedy montowana?Jak z serwisem bo widzę spora odległość?

Donkazo
20-02-2019, 19:43
Kiedy montowana?Jak z serwisem bo widzę spora odległość?

Listopad 2018 serwis raz do roku 220 zł odległoś spora ale oni panasonica chyba najlepiej ogarniają mają ponad 500 sztuk zamontowanych z moich stron mało kto ogarnia pompy króluje ekogroch albo gaz

mundi73
21-02-2019, 09:02
Dzieki. No szef firmy wydaje sie człowiekiem który dobrze zna temat . Czekam na kosztorys....

codix
22-02-2019, 07:21
Panowie jak startuje pompa po długim postoju kiedy już woda wystygła w instalacji to zwalnia tak obiegówkę żeby odrazu na grzejniki puszczać np.45stopnim i wtedy powrót ma np.25 stopni czy obiegówka zasuwa normalnie a temperatura pomalutku rośnie żeby zachować deltę 5stopni między zasilaniem a powrotem??

Marek2504
22-02-2019, 08:25
Temperatura normalnie rośnie z zachowaniem ustawionej delty.

MiG25
22-02-2019, 08:49
Poza tym zanim zacznie grzać to mija parę minut , a obiegówka włącza się od razu , więc już masz wodę wymieszaną zanim cokolwiek ciepła pójdzie w grzejniki.

codix
22-02-2019, 09:48
Czy w panasonicu sdc seria h można grzać awaryjnie tylko zamontowaną grzałką 3kw,np.w sytuacji awarii pompy ?

Czy jak stanie to na czas naprawy trzeba zaopatrzyć się w farelki

agb
22-02-2019, 10:02
Pewnie zależy to od tego czego dotyczy awaria. Chyba, że masz na myśli awarię samej jednostki zewnętrznej, to też jestem ciekaw.

MiG25
22-02-2019, 10:25
Jest w podręcznym menu wymuszenie pracy grzałki. Można to tylko załączyć przy wyłączonej pompie ,więc jeśli Ci system na to pozwoli to tak.
Jeśli np jednostka zewn. będzie powodować wyłączanie różnicówki , to cała pompa będzie wyłączona , więc wszystko zależy ,co to będzie za awaria. Jakby gaz wyleciał to na pewno się da , ale jak już sprężarka będzie robiła zwarcie to niekoniecznie.

codix
22-02-2019, 11:08
Zastanawiam się bo chyba będę wybierał między panasonic a lg ,ceny za to czy za to takie same ,lg właśnie sie tym reklamuje że jak jakaś lekka usterka to dalej pozwala sprężarce pracować jak coś poważnego to wyłącza jednostkę zewnętzną i pozwala na grzanie samymi grzałkami( 6kw w tych słabszych modelach).

MiG25
22-02-2019, 13:07
To zapewne tu i tu jest tak samo.

Donkazo
22-02-2019, 13:59
To zapewne tu i tu jest tak samo.

Da się jest ikona grzałki w razie awari jednostki zewnętrznej. Składał ktoś wniosek z programu" czyste powietrze " na dofinansowanie zakupu pompy ciepła?

mundi73
22-02-2019, 20:31
Da się jest ikona grzałki w razie awari jednostki zewnętrznej. Składał ktoś wniosek z programu" czyste powietrze " na dofinansowanie zakupu pompy ciepła?

Nie składałem ale dzwoniłem, żaden problem. Jak najbardziej kwalifikuje się do programu .

Donkazo
22-02-2019, 21:08
Panowie czy wie ktoś jak działają te tryby pracy np Cichy, wymuszenie grzania wody, co oznacza tryb intensywny ? W instrukcji obsługi nic o tym nie pisze do czego one się mogą przydać tryb cichy to się domyślam ale jak pompa się zachowuje wtedy wiadomi coś za coś.

PrzyszłyBudowniczy
23-02-2019, 17:18
Wiem że u mnie grzanie wody wymuszone zagrzewa cały zbiornik w 30minut, niewymuszone grzanie w trybie "inteligentnym" (oszczędniejszym) trwa kilka godzin.

CNC_POMPY_CIEPLA
23-02-2019, 17:32
Zastanawiam się bo chyba będę wybierał między panasonic a lg ,ceny za to czy za to takie same ,lg właśnie sie tym reklamuje że jak jakaś lekka usterka to dalej pozwala sprężarce pracować jak coś poważnego to wyłącza jednostkę zewnętzną i pozwala na grzanie samymi grzałkami( 6kw w tych słabszych modelach).

no w LG tryb awaryjny to dość często się zdarza, ale na wszystkie awarie jakie miałem w LG to w sumie nigdy się nie przydał bo zawsze padło coś co itak zatrzymywało pracę.

Marek2504
23-02-2019, 17:36
Masz Panasa, bo tego jeszcze nie słyszałem żeby grzać CWU kilka godzin?

Donkazo
23-02-2019, 18:34
Cwu oki grzeje zbiornik szybciej a pozostałe ikony tryb intensywny ten z bicepsem co daje

uciu
23-02-2019, 19:02
Da się jest ikona grzałki w razie awari jednostki zewnętrznej. Składał ktoś wniosek z programu" czyste powietrze " na dofinansowanie zakupu pompy ciepła?

Nie składałem ale na stronie:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/warunki-dofinansowania (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fportal.wfosigw.ka towice.pl%2Fwarunki-dofinansowania)

piszą tak:


Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie


Czyli jak już masz pompę założoną i nią grzejesz....przedsięwzięcie zostało zakończone... :-/

toommm
23-02-2019, 21:50
Wiem że u mnie grzanie wody wymuszone zagrzewa cały zbiornik w 30minut, niewymuszone grzanie w trybie "inteligentnym" (oszczędniejszym) trwa kilka godzin.

A jeśli można -- czym tyle grzejesz ? ? z jaka mocą , jaka sprawność ile litrów ?

Donkazo
23-02-2019, 22:18
Nie składałem ale na stronie:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/warunki-dofinansowania (https://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fportal.wfosigw.ka towice.pl%2Fwarunki-dofinansowania)

piszą tak:


Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie


Czyli jak już masz pompę założoną i nią grzejesz....przedsięwzięcie zostało zakończone... :-/

Ja złożyłem wniosek na tydzień przed montażem pompy do roku można się starać o dofinansowanie nawet jeśli masz już pompe i grzejesz

PrzyszłyBudowniczy
24-02-2019, 19:43
A jeśli można -- czym tyle grzejesz ? ? z jaka mocą , jaka sprawność ile litrów ?

Oczwiście - Panasonic SDC 9kW all-in-one (zbiornik 195L Panasonica). Jaki COP akurat wtedy był nie wiem, wiem że temperatura wody wg. Panasonic Cloud to było 9° ogrzane do 45°, czas pod 3h. Niestety ciężko teraz mi to podać dokładnie bo wykres historyczny nie ma odpowiedniej dokładności.
Przykładz z dziś 19°->45° pomiędzy 1.5-2h, temp zewnętrzna w tym czasie 2°-1°C, pobór mocy 1 do 1.6kW, produkcja przez ten czas w przedziale 3.6-4.6kW.

Czy tylko u mnie to tyle trwa?

Poprawka, znalazłem export do CSV i tam dane są już czytelniejsze


Timestamp Ustaw temperatura [°C] Fakt. temp. [°C] temp. zewnętrzna [°C] Temp. zas. [°C] Temperatura na tłoczeniu [°C] Pobór mocy [kW] Wytwarzanie energii [kW]

19.Lu..2019 17:58:55 42 11 7 13.0 16 0.4 3.4000000000000004
19.Lu..2019 18:03:55 42 12 7 17.25 23 0.6000000000000001 4.0
19.Lu..2019 18:08:55 42 15 7 19.0 25 0.6000000000000001 4.0
19.Lu..2019 18:13:55 42 17 7 20.0 28 0.6000000000000001 4.2
19.Lu..2019 18:18:55 42 18 7 21.5 30 0.6000000000000001 4.2
19.Lu..2019 18:23:55 42 19 7 22.75 34 0.6000000000000001 4.0
19.Lu..2019 18:28:55 42 21 7 24.0 34 0.6000000000000001 4.2
19.Lu..2019 18:33:55 42 22 7 25.5 37 0.6000000000000001 4.0
19.Lu..2019 18:38:55 42 23 7 26.75 39 0.8 3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:43:55 42 25 6 28.25 42 0.8 4.0
19.Lu..2019 18:48:55 42 26 6 29.75 44 0.8 3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:53:55 42 28 6 30.5 45 0.8 3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:58:55 42 29 6 31.75 47 0.8 4.2
19.Lu..2019 19:03:55 42 30 6 33.25 50 1.0 3.8000000000000003
19.Lu..2019 19:08:55 42 31 6 34.5 51 1.0 3.6
19.Lu..2019 19:13:55 42 32 6 35.75 54 1.2000000000000002 3.6
19.Lu..2019 19:18:55 42 34 6 37.5 58 1.2000000000000002 3.8000000000000003
19.Lu..2019 19:23:55 42 35 6 38.75 62 1.2000000000000002 4.2
19.Lu..2019 19:28:55 42 37 6 40.5 67 1.2000000000000002 4.0
19.Lu..2019 19:33:55 42 38 6 41.75 68 1.4000000000000001 4.0
19.Lu..2019 19:38:55 42 39 6 43.25 70 1.6 4.2
19.Lu..2019 19:43:55 42 41 6 44.75 75 1.6 4.0
19.Lu..2019 19:48:55 42 42 6 45.75 74 1.6 4.4

Więc jednak nie 3h a 2h, źle odczytałem.

Donkazo
24-02-2019, 19:51
Oczwiście - Panasonic SDC 9kW all-in-one (zbiornik 195L Panasonica). Jaki COP akurat wtedy był nie wiem, wiem że temperatura wody wg. Panasonic Cloud to było 9° ogrzane do 45°, czas pod 3h. Niestety ciężko teraz mi to podać dokładnie bo wykres historyczny nie ma odpowiedniej dokładności.
Przykładz z dziś 19°->45° pomiędzy 1.5-2h, temp zewnętrzna w tym czasie 2°-1°C.

Czy tylko u mnie to tyle trwa?

Coś masz nie tak u mnie z 7 c do 45 c godzine grzeje a mam zbiornik 300 l

PrzyszłyBudowniczy
24-02-2019, 20:06
Uzupełniłem tabelką jak się zmienia moc i temperatura zasilania. Czy u Ciebie się grzeje tak szybko w trybie inteligentnym? Jaka moc wytwarzana?

CNC_POMPY_CIEPLA
24-02-2019, 20:08
Coś masz nie tak u mnie z 7 c do 45 c godzine grzeje a mam zbiornik 300 l

Pamiętajcie że Panasonic na trybie CWU zazwyczaj nie używa pełnej mocy grzewczej, bo CWU grzeje tak by było najlepsze COP a nie czas.

MiG25
25-02-2019, 06:17
Na pewno tak jest? Wode pare razy dopiero grzalem ,ale w trybie recznym ,ale wydaje mi sie ,Żeby bylo najlepsze COP ,a nie czas ,to by delty tak znacznie nie przekraczal. Ogranicza moc tylko dlatego ,ze powierzchnia nawet najwiekszej wezownicy bojlera (oczywiscie mowa o max 300l)nie jest w stanie jej odebrac.

sko87
25-02-2019, 16:01
Panowie, od końca grudnia śmiga już u mnie pięknie pompka :)
W styczniu zużycie ok 600kWh, w lutym do chwili obecnej 240kWh. Sądzę, że nie jest najgorzej.
Mam natomiast duży problem z internetem - mianowicie mam adapter, by móc działać sobie przez tel itp, ale łącząc się zdalnie z pompą nie ma żadnej historii zużycia, często gęsto w ogóle nie idzie się z nią połączyć. Adapter był podłączony przez WIFI, teraz jest po kablu. Internet mam z LTE, ale prędkość ok 40MB, więc całkiem dobrze.
Adapter był już raz wymieniony, ale bez zmian. Panasonic twierdzi, że to wina łącza. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak to sprawdzić? Może router ma jakąś zaporę, którą trzeba wyłączyć???
Ktoś coś podsunie?? :)

agb
25-02-2019, 17:56
Skoro serwis nazywa się aquarea cloud, to zakładam, że ten moduł wysyła dane do Panasonica. Zapora rzadko w tę stronę coś blokuje. Skoro nie ma danych, to z jakiegoś powodu ich nie wysyła. Trudno zgadnąć z jakiego.

plusfoto
25-02-2019, 18:28
Panowie, od końca grudnia śmiga już u mnie pięknie pompka :)
W styczniu zużycie ok 600kWh, w lutym do chwili obecnej 240kWh. Sądzę, że nie jest najgorzej.
Mam natomiast duży problem z internetem - mianowicie mam adapter, by móc działać sobie przez tel itp, ale łącząc się zdalnie z pompą nie ma żadnej historii zużycia, często gęsto w ogóle nie idzie się z nią połączyć. Adapter był podłączony przez WIFI, teraz jest po kablu. Internet mam z LTE, ale prędkość ok 40MB, więc całkiem dobrze.
Adapter był już raz wymieniony, ale bez zmian. Panasonic twierdzi, że to wina łącza. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak to sprawdzić? Może router ma jakąś zaporę, którą trzeba wyłączyć???
Ktoś coś podsunie?? :)
Masz z urządzeniem płytę. Na niej jest programik do ustawienia stałego IP. 99% tych zerwań powinno zostać wyeliminowanych.

agb
25-02-2019, 18:30
Stałe IP czego? Bo chyba nie internetu LTE :eek:

plusfoto
25-02-2019, 18:51
Stałe IP czego? Bo chyba nie internetu LTE :eek:
Stałe dla tego urzadzenia.

agb
25-02-2019, 19:01
Lokalne czy zewnętrzne IP?

plusfoto
25-02-2019, 19:16
lokalne

Donkazo
27-02-2019, 07:19
Aquarea cloud nie działa do kiedy te prace konserwacyjne potrwają wie ktoś?

Gurszczak
27-02-2019, 07:45
dziś już działa. Szkoda że żadnych zmian nie ma :(

plusfoto
27-02-2019, 07:46
Jak nie działa jak działa.

Pablo_11
27-02-2019, 09:06
Ze zmian jakie się rzuciły w oczy w "serwisie" - nie wyświetla się -78 st. C a w statystykach/zapis danych pojawiła się "informacja o błędzie" na wykresie.

MiG25
27-02-2019, 12:15
I rejestracja nie działa...

Donkazo
03-03-2019, 06:09
Jak działa funkcja chłodzenia sprawdzał ktoś?

codix
03-03-2019, 17:57
Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ??????

kasy1
03-03-2019, 20:29
Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ??????

Nie pamietam czy pompa przy minus 17 nie pracowala przez conajmniej 2 godziny.W takich temperaturach raczej pracuje non stop.Bardziej sie liczy temperatura powrotu .Przy 2 smiglowej startuje od 10 C jak dobrze pamietam a przy jednosmiglowej od chyba 16.
Panasonic gwarantuje prace do -20 C,ale u mnie dwa lata temu bylo minus 23 i pompa caly czas pracowala.

CNC_POMPY_CIEPLA
03-03-2019, 20:35
Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ??????

oczywiście że wystartuje, kto napisał że nie to pewnie nawet przy tej temperaturze nosa z domu nie wyciągnął.
Przecież pompa przy każdym defroście się zatrzymuje i potem znów startuje, teoretycznie działa do -20C a na prawdę nawet poniżej tej temperatury pracuje i czerpie energię z powietrza.

toommm
04-03-2019, 05:47
Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ??????

Ja potwierdzam . Tego roku przy -15-16 , postój 13 godzin start bez problemu na zasilanie 30 , powrót przy starcie 23

codix
04-03-2019, 14:06
oczywiście że wystartuje, kto napisał że nie to pewnie nawet przy tej temperaturze nosa z domu nie wyciągnął.
Przecież pompa przy każdym defroście się zatrzymuje i potem znów startuje, teoretycznie działa do -20C a na prawdę nawet poniżej tej temperatury pracuje i czerpie energię z powietrza.

To ciekawe dlaczego Panasonic w karcie erP(czyli coś co już producenta do czegoś zobowiązuje a nie broszura reklamowa) podaje dla swych pomp SDC3kw i 5kw(nie sprawdzałem dla innych) jako temperature graniczną pracy TOL=-10"C gdzie np.lg -15 czy ariston-20
I nie deklaruje już żadnej mocy i cop dla -15 czy -20 a jako temperaturę biwalentną podaje Tbiv=-10'C czyli jak dobrze rozumiem poniżej tej temperatury pompy powinny być już wspomagane grzałkami .
Może tak jest że one chodzą i przy minus 20 ale może bez grzałek nie jest to dla nich najzdrowsze i zalecane.
Ale oczywiście bezpośrednio na infolini takich żeczy nie można się dowiedzieć bo o tych sprawach każą się dowiadywać u swojego instalatora
a sorry ale instalator nie jest dla mnie jakimś wyznacznikiem wiedzy

Donkazo
05-03-2019, 05:04
To ciekawe dlaczego Panasonic w karcie erP(czyli coś co już producenta do czegoś zobowiązuje a nie broszura reklamowa) podaje dla swych pomp SDC3kw i 5kw(nie sprawdzałem dla innych) jako temperature graniczną pracy TOL=-10"C gdzie np.lg -15 czy ariston-20
I nie deklaruje już żadnej mocy i cop dla -15 czy -20 a jako temperaturę biwalentną podaje Tbiv=-10'C czyli jak dobrze rozumiem poniżej tej temperatury pompy powinny być już wspomagane grzałkami .
Może tak jest że one chodzą i przy minus 20 ale może bez grzałek nie jest to dla nich najzdrowsze i zalecane.
Ale oczywiście bezpośrednio na infolini takich żeczy nie można się dowiedzieć bo o tych sprawach każą się dowiadywać u swojego instalatora
a sorry ale instalator nie jest dla mnie jakimś wyznacznikiem wiedzy

To weź sobie z zapasem mocy pompe np 9 kw te co podałeś to pewnie na cieplejsze klimaty są ile razy w roku jest mróz np -15,-20 kilka dni tylko nawet jak byś na grzałce to opędził to nie zbankrutujesz, cały luty przy wykończeniu domu grzałem nagrzewnicą 3kwh i 360 zł zapłaciłem

toommm
05-03-2019, 05:45
są tu gdzieś wpisy kolegi z za wschodniej granicy co dom opędza panasem 5 kw i nie narzekał na brak mocy

Donkazo
05-03-2019, 08:02
są tu gdzieś wpisy kolegi z za wschodniej granicy co dom opędza panasem 5 kw i nie narzekał na brak mocy

Bo jak brakuje to jedzie na grzałce te kilka dni w roku

Vaikis_
05-03-2019, 08:10
Bo jak brakuje to jedzie na grzałce te kilka dni w roku

Grzałka dodatkowa jest wyłączona w menu serwisowym :)

Stafik73
05-03-2019, 10:13
Czy do odszraniania też się nie włącza w ogóle ? Moja 5kw przez 3 miesiące grzałkę włączyła na 116 godzin z czego 70 godzin w pierwszym miesiącu(od 6 grudnia do 6 stycznia).

Vaikis_
05-03-2019, 10:43
Czy do odszraniania też się nie włącza w ogóle ? Moja 5kw przez 3 miesiące grzałkę włączyła na 116 godzin z czego 70 godzin w pierwszym miesiącu(od 6 grudnia do 6 stycznia).
Do rozmrażania nie jest już używany

MiG25
05-03-2019, 13:39
A pewny jestes ?
Wlacz ja w menu, ustaw temperatre minimalna zalaczenia grzalki(taka zeby byla wyzsza od aktualnej zewnetrznej) i podczas odszraniania na pewno sie wlaczy.

uciu
05-03-2019, 14:06
tak z innej beczki...
macie włączoną funkcję dezynfekcji zbiornika CWU?
Mam to wbite w harmonogram (raz w tygodniu) i wiedzę, że wtedy grzeje też grzałka.
Grzeje mi do 60* - taką temp utrzymuje przez jakiś czas.

Vaikis_
05-03-2019, 14:08
A pewny jestes ?
Wlacz ja w menu, ustaw temperatre minimalna zalaczenia grzalki(taka zeby byla wyzsza od aktualnej zewnetrznej) i podczas odszraniania na pewno sie wlaczy.
Do rozmrażania nie jest już używany!

Czy muszę pokazywać miernik mocy podłączony do rezerwowych wartości zasilania?

MiG25
05-03-2019, 14:14
jak masz wylaczona to nie jest.
Wlacz ja i wtedy zobacz.

plusfoto
05-03-2019, 15:02
tak z innej beczki...
macie włączoną funkcję dezynfekcji zbiornika CWU?
Mam to wbite w harmonogram (raz w tygodniu) i wiedzę, że wtedy grzeje też grzałka.
Grzeje mi do 60* - taką temp utrzymuje przez jakiś czas.Masz grzałkę w zasobniku czy korzystasz z tej w pompie? Przy jednym i drugiej się załącza ale w nieco inny sposób.

plusfoto
05-03-2019, 15:06
jak masz wylaczona to nie jest.
Wlacz ja i wtedy zobacz.Ale po co ma właczać skoro świadomie ją wyłaczył właśnie z tego powodu.

uciu
05-03-2019, 17:00
Masz grzałkę w zasobniku czy korzystasz z tej w pompie? Przy jednym i drugiej się załącza ale w nieco inny sposób.

Mam dodatkowa grzałke w zbiorniku. Zauważyłem ze PC podgrzewa wode i potem wlacza sie dodatkowa grzalka.

plusfoto
05-03-2019, 17:51
I tak ma być pompa dogrzewa do 57 potem grzałka. Rozumiem ze po każdym takim wygrzewie idziesz i z każdego kranu spuszczasz po kilkanaście litrów tej gorące wody. Jeśli nie to ten wygrzew to tylko niepotrzebny koszt.

uciu
05-03-2019, 19:48
Dzieki cztyli dobrze zauwazylem ze PC zaczyna a konczy grzalka. Czy ten wygrzew jast koniczny. Pytam tylko z praktycznego punktu widzenia. Nie chodzi o koszty.

agb
05-03-2019, 20:10
Dzieki cztyli dobrze zauwazylem ze PC zaczyna a konczy grzalka. Czy ten wygrzew jast koniczny. Pytam tylko z praktycznego punktu widzenia. Nie chodzi o koszty.

Legionella - jak uchronic sie przed nimi majac PCi? (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?207150-Legionella-jak-uchronic-sie-przed-nimi-majac-PCi)
Baw się dobrze :D

MiG25
05-03-2019, 21:06
Ale po co ma właczać skoro świadomie ją wyłaczył właśnie z tego powodu.
Kolega pisze ,ze przy defroscie grzałka nie jest używana, to chce mu pokazać ,ze ja najbardziej moze być użyta.

Donkazo
05-03-2019, 22:40
Te bakterie w stojącej wodzie się rozmnażają czyli jak jedziemy na urlop np na tydzień to paduje wygrzać zbiornik prz codziennym użytkowaniu nie ma sensu!

Stafik73
06-03-2019, 07:12
Kolega pisze ,ze przy defroscie grzałka nie jest używana, to chce mu pokazać ,ze ja najbardziej moze być użyta.
Kolega ma wyłączoną w specjalnym menu serwisowym i dlatego mu się nie uruchamia. Ja mam wyłączoną w podstawowym menu a mimo to grzałka się uruchamia.

Vaikis_
06-03-2019, 07:56
Kolega ma wyłączoną w specjalnym menu serwisowym i dlatego mu się nie uruchamia. Ja mam wyłączoną w podstawowym menu a mimo to grzałka się uruchamia.

W twoim przypadku będzie on używany podczas odszraniania, jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej 27 ° C

Donkazo
08-03-2019, 18:48
-

Donkazo
11-03-2019, 17:43
Po zaniku napięcia charmonogram sie kasuje?

MiG25
12-03-2019, 09:57
Nie kasuje się.

PrzyszłyBudowniczy
18-03-2019, 15:38
Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest.

plusfoto
18-03-2019, 17:36
Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest.Pingujesz wewnątrz sieci czy z zewnętrznej?. Odłącz na chwilę zasilanie pompy i załącz ponownie.

CNC_POMPY_CIEPLA
19-03-2019, 06:19
Czy ktoś z Was miał problem ze po awarii prądu service cloud niczego nie pokazuje? Tak jakby moduł przestał wsyłać dane. Odpowiada jednak na pingi i ma przydzielony poprawnie adres IP, czyli połączenie z internetem jest.

A Twój instalator widzi moduł w swoim module serwisowym?

plusfoto
19-03-2019, 08:17
A Twój instalator widzi moduł w swoim module serwisowym?
Nie będzie też widział. Nie wiem co żółtki tam porobiły ale czasem to się zdarza właśnie przy zaniku napięcia lub chwilowym braku internetu. Wygląda to tak że w sieci wewnętrznej urządzenie jest widoczne a z zewnątrz nie. U mnie też czasem taki przypadek się przytrafi. Wszystkie urządzenia wstają a temu czasem coś odbije. Znacznie się poprawiło po nadaniu stałego IP w sieci wewnętrznej ale i tak czasem się to zdarza. Zgłaszałem to do Panasonica już dwa lata temu nawet mi wymienili Smartclouda ale nic to nie dało i w dodatku nic z tym nie robią.

PrzyszłyBudowniczy
19-03-2019, 08:21
W module serwisowym czyli service cloud? Sam jestem swoim instalatorem i tez nie widziałem pompy. Pingi z sieci wewnętrznej.

plusfoto - dzięki za radę z restartem, spróbowałem zmienić połączenie na Wifi i przełączyć znów na LAN, pomogło i bez restartu.

Doczytałem najnowszego posta - fakt że statyczne IP pomaga podpowiada mi, że winne są jakieś założenia po stronie Panasonica - router wstaje chwilę później niż Panasonic, panasonic dostaje adres IP ale nie może połączyć się z siecią, DNSy są aktywne chwile później ale panasonic raz sobie zaznacza "brak internetu" i więcej nie sprawdza.

Stałe IP pomaga bo wtedy też podajesz na stałe adres serwera DNS.

uciu
19-03-2019, 21:16
takie pytanie....
Brakło mi ciepłej wody w buforze
Włączyłem ręcznie tryb grzania wody (H SDC)
Po 35-40 min poszedłem do kotłowni i widze ze temp podskoczyła o 10stopni ale działa też grzałka (dodatkowa w zbiorniku CWU). PO 55min woda osiągneła 49* (start przy temp 30*)
Temp na dworze -2*

Czy to normalne że PC wspomaga się dodatkową grzałką by podgrzać wodę?
Nigdy nie włączałem ręcznie grzania CWU wiec dla mnie to nowośc że grzeje też grzałka.
Zużycie prądu wtedy to 5,8 kWh

PrzyszłyBudowniczy
20-03-2019, 08:02
Ja często korzystam z ręcznego grzania, licznik godzin grzałki to 0. Kojarzę coś w ustawieniach serwisowych, może musisz wyłączyć grzałkę w trybie CWU?

plusfoto
20-03-2019, 08:08
ustawienia instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika
sprawdź czas włączenia grzałki

maciejos36
24-03-2019, 19:00
Harmonogram zmienia mi temperaturę cwu kilka razy dziennie. Czy jest jakaś możliwość ustawienia tak, by po zmianie na wyższą pompa dogrzewal do nowej zadanej?

uciu
24-03-2019, 19:23
ustawienia instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika
sprawdź czas włączenia grzałki


Jak tam wejdę to podswietla mi sie ZEWNETRZNY i dalej 20min.
428421
428422
Czy to oznacza ze przy każdym grzaniu CWU na 20 min włącza się grzałka?
Jesli tak, to czy tak musi być?

agb
24-03-2019, 19:38
Podobno od kwietnia nowy cennik?

CNC_POMPY_CIEPLA
24-03-2019, 20:12
Jak tam wejdę to podswietla mi sie ZEWNETRZNY i dalej 20min.
428421
428422
Czy to oznacza ze przy każdym grzaniu CWU na 20 min włącza się grzałka?
Jesli tak, to czy tak musi być?

To jest opóźnienie włączenia grzałki.
a czemu masz ustawioną zewnętrzną? Masz dodatkową grzałkę w zbiorniku CWU?

plusfoto
24-03-2019, 20:47
Tak jak napisał CNC. Przestaw to na 40 - 60 min. Działa to przy wygrzewie i z tego co pamiętam przy wymuszeniu grzania CWU.

agb
24-03-2019, 20:49
@CNC, wiesz coś o nowym cenniku?

CNC_POMPY_CIEPLA
24-03-2019, 20:55
@CNC, wiesz coś o nowym cenniku?

Tak od kwietnia nowy, dojdzie generacja J i jeszcze kilka zmian, ale nie mogę jeszcze się chwalić :-)

agb
24-03-2019, 21:19
Rozumiem, że na T-CAP serii J jeszcze trzeba poczekać? Poza tym czym tu się chwalić? Taniej przecież nie będzie :P

codix
24-03-2019, 21:48
Obserwuje różnych sprzedawców różnych firm i nie zauważyłem jakiś podwyzek cen.
Dwóch instalatorów od Aristona wkrecalo mi żebym szybko sie decydował bo podrozeja a Ariston wypuścił nowy cennik i utrzymał ceny z przed roku :)

Także nisadze żeby Panasonic widząc co robi konkurencja się podnosil z serią H chyba że u instalatorów podrozeje :)
Oczywiscie J będzie droższa.

maciejos36
25-03-2019, 06:53
Harmonogram zmienia mi temperaturę cwu kilka razy dziennie. Czy jest jakaś możliwość ustawienia tak, by po zmianie na wyższą pompa dogrzewal do nowej zadanej?

Ponawiam pytanie. O 17:00 chce mieć np. 45st, a w zbiorniku mam 36 z ustawioną deltą 10. Czy mogę to załatwić tylko ręcznym wyzwoleniem?

vvvv
25-03-2019, 08:50
Tak od kwietnia nowy, dojdzie generacja J i jeszcze kilka zmian, ale nie mogę jeszcze się chwalić :-)

Przecież już się tutaj (https://forum.muratordom.pl/showthread.php?354495-Pompy-ciep%C5%82a-Panasonic-seria-J-na-2019-rok-modele-All-In-One-od-3kW-do-9kW-na-gaz-R32&p=7794198&viewfull=1#post7794198)pochwaliłeś.

A takie pytanko jeszcze. Piszesz tam, że


Zapaszam do lektóry,

Gdzie ta "lektóra"? Chętnie poczytam.

uciu
25-03-2019, 10:15
To jest opóźnienie włączenia grzałki.
a czemu masz ustawioną zewnętrzną? Masz dodatkową grzałkę w zbiorniku CWU?

Tak, mam dodatkową grzałkę w zbiorniku.

Czyli zostawić tak jak jest (grzałka zewnętrza) + zwiększyć na 40-60min?
Może przestawić to na grzałkę wewnętrzną?

Donkazo
25-03-2019, 15:07
Da się pompę odliczyć od podatku jako odnawialne źrodło energi? Ktoś odliczał?

Donkazo
28-03-2019, 04:51
Zerwało mi łączność ze smart cloudem internet jest czały czas i pojawia się ten komunikat
Komunikacja z adapterem zakończona niepowodzeniem. Sprawdź, czy jest on podłączony do sieci lub sprawdź ponownie po zresetowaniu adaptera.
(1008-1503) jaj zresetować adapter ciskam reset na kilka sekund ale nie pomaga!?

Frofo007
28-03-2019, 07:32
Mam pytanie - kiedy wejdzie seria J i czy warto czekać? Pompę chciałbym zamontować maj/czerwiec, z drugiej strony jak poczekam jeszcze kilka mc to też nic się nie stanie bo grzać nie będę a wodę CWU chyba uda mi się samą grzałką podgrzać.

plusfoto
28-03-2019, 08:34
Zerwało mi łączność ze smart cloudem internet jest czały czas i pojawia się ten komunikat
Komunikacja z adapterem zakończona niepowodzeniem. Sprawdź, czy jest on podłączony do sieci lub sprawdź ponownie po zresetowaniu adaptera.
(1008-1503) jaj zresetować adapter ciskam reset na kilka sekund ale nie pomaga!?
Zresetuj ruter a potem na chwilę odłącz zasilanie pompy.

agb
28-03-2019, 09:13
Mam pytanie - kiedy wejdzie seria J i czy warto czekać? Pompę chciałbym zamontować maj/czerwiec, z drugiej strony jak poczekam jeszcze kilka mc to też nic się nie stanie bo grzać nie będę a wodę CWU chyba uda mi się samą grzałką podgrzać.

Od kwietnia wchodzi nowy cennik, więc może się coś wyjaśni. Ale podobno nie należy się spodziewać, że wszystkie modele zmienią się, w domyśle na R32 jednocześnie i trochę to potrwa.

Donkazo
28-03-2019, 20:13
Zresetuj ruter a potem na chwilę odłącz zasilanie pompy.

Jak się resetuje na ile trzeba przytrzymaćprzycisk reset?

Donkazo
28-03-2019, 20:37
Sprawdzałem wszystko nie połączy się i chu...j łăczenie z ruterem to jest dramat 3 miesiące działało a teraz nie połączy !!!!!!

Frofo007
29-03-2019, 05:15
Ja czasami mam problem z połączeniem z ruterem drukarki, ale wystarczy wyłączyć na kilka sekund z zasilania oba urządzenia i potem znowu działa jakiś czas.

PrzyszłyBudowniczy
29-03-2019, 08:56
Donkazo, przeczytaj poprzednią stronę, też pisałem o tym problemie. Przełącz sterownik na wifi, potem przełącz znów na LAN. Ew odłącz zasilanie pompy.

Donkazo
29-03-2019, 09:29
Donkazo, przeczytaj poprzednią stronę, też pisałem o tym problemie. Przełącz sterownik na wifi, potem przełącz znów na LAN. Ew odłącz zasilanie pompy.

Oki dzienki za info bede walczył wieczorem.

MiG25
29-03-2019, 17:35
Jak się resetuje na ile trzeba przytrzymaćprzycisk reset?

Ok8-10s , gaśnie wtedy dioda STATUS i LINK ( o ile się wcześniej paliła jak wszystko było ok). No i po jakiś 30s zapala się STATUS a później po 5s LINK.

Donkazo
30-03-2019, 03:50
Ok8-10s , gaśnie wtedy dioda STATUS i LINK ( o ile się wcześniej paliła jak wszystko było ok). No i po jakiś 30s zapala się STATUS a później po 5s LINK.

No właśnie za krótko trzymałem reset dzięki

maciejos36
30-03-2019, 21:17
Dzisiaj mimo harmonogramu pompa nie nagrzala wody. Czy to da się jakoś wytłumaczyć?

CNC_POMPY_CIEPLA
30-03-2019, 21:48
Dzisiaj mimo harmonogramu pompa nie nagrzala wody. Czy to da się jakoś wytłumaczyć?

źle ustawionym harmonogramem, albo drugim włączonym.
Internetowy i ten na sterowniku nie synchronizują się, działa ten ostatnio włączony.

maciejos36
31-03-2019, 08:25
Harmonogram ten sam od 4 miesięcy i nie mam sterownika internetowego. Temperatura spadla do 26 stopni. Delta 8 a ustawione 42. Czy to ma zwiazek że pogoda się zmieniła na ponad 20?

Jaroo5
31-03-2019, 08:39
Witam
Po wciśnięciu na programatorze przycisku Check pojawia się temperatura powrotu wody, czy wyświetlany z lewej strony symbol H20 oznacza błąd nieprawidłowa praca pompy wody czy jest ona standardowo wyświetlana. Jeśli to błąd to czym może byś spowodowana.
428659

CNC_POMPY_CIEPLA
31-03-2019, 13:41
Harmonogram ten sam od 4 miesięcy i nie mam sterownika internetowego. Temperatura spadla do 26 stopni. Delta 8 a ustawione 42. Czy to ma zwiazek że pogoda się zmieniła na ponad 20?

Pogoda nie ma znaczenia, jak 4 miesiące działało dobrze to może ktoś spuścił wodę, albo ktoś spuścił chwilę po tym jak skończyło się okienko do grzania.

obserwuj, jak będzie się powtarzać to wtedy warto się zastanowić.

CNC_POMPY_CIEPLA
31-03-2019, 13:41
Witam
Po wciśnięciu na programatorze przycisku Check pojawia się temperatura powrotu wody, czy wyświetlany z lewej strony symbol H20 oznacza błąd nieprawidłowa praca pompy wody czy jest ona standardowo wyświetlana. Jeśli to błąd to czym może byś spowodowana.
428659

a chemię miałeś w szkole podstawowe?
Nie pamiętasz jaki jest symbol chemiczny wody?

Jaroo5
01-04-2019, 06:41
Prawie trzydzieści lat temu miałem chemię, symbol wody pamiętam. Sam sobie problemu nie wymyśliłem. Autoryzowany serwisant Panasonic z Torunia pewnie nie zna symbolu wody albo na pewno nie zna się na robocie na którą ma "poważne kwity" bo to on powiedział że jest wyświetlany błąd H20 i jest problem z pracą pompy wody. Cieszę się że to standardowe wyświetlanie temperatury wody wchodzącej, tak mi się wydawało, że tak było od początku pracy pompy stąd pytanie na forum.
To teraz pytanie - poszukuję autoryzowanego serwisu Panasonic znającego się na swojej robocie (szczególnie pompa z wyświetlaczem F) z okolic Inowrocławia!

CNC_POMPY_CIEPLA
01-04-2019, 08:04
Prawie trzydzieści lat temu miałem chemię, symbol wody pamiętam. Sam sobie problemu nie wymyśliłem. Autoryzowany serwisant Panasonic z Torunia pewnie nie zna symbolu wody albo na pewno nie zna się na robocie na którą ma "poważne kwity" bo to on powiedział że jest wyświetlany błąd H20 i jest problem z pracą pompy wody. Cieszę się że to standardowe wyświetlanie temperatury wody wchodzącej, tak mi się wydawało, że tak było od początku pracy pompy stąd pytanie na forum.
To teraz pytanie - poszukuję autoryzowanego serwisu Panasonic znającego się na swojej robocie (szczególnie pompa z wyświetlaczem F) z okolic Inowrocławia!

Z okolic inowrocłąwia to powinno coś by w Bydgoszczy, potem masz jeszcze moją firmę ale my już ze starogardu gdańskiego.

giman
01-04-2019, 17:21
Jak oceniacie głośność jednostki wewnętrznej (Panas ADC 9kW 1f lub podobny)?
Czy to może przeszkadzać, będę miał ja w pralni, co prawda nie jest to sypialnia, ale też nie jest to kotłownia/garaż.
Sypialnia jest tuż obok.

CNC_POMPY_CIEPLA
01-04-2019, 20:00
Jak oceniacie głośność jednostki wewnętrznej (Panas ADC 9kW 1f lub podobny)?
Czy to może przeszkadzać, będę miał ja w pralni, co prawda nie jest to sypialnia, ale też nie jest to kotłownia/garaż.
Sypialnia jest tuż obok.

To nie wydaje dzwięku

PEDROS
02-04-2019, 07:03
Nie do końca się zgodzę. Jednostka wewnętrzna wydaje dźwięki. Najwięcej podczas odmrażania - wtedy pompa obiegowa wkręca się na max i to już słychać. Poza tym czasem słychać lekki gwizd od przepływu czynnika. Też mam sypialnię obok pralni, gdzie jest jednostka wewnętrzna i w nocy przy otwartych drzwiach jest to wyraźnie słyszalne. Na szczęście po zamknięciu drzwi problem znika. Proponuję podjechać do kogoś i posłuchać na żywo. Dla jednego to może być nic nie znaczący odgłos, a innemu może to przeszkadzać. Wcześniej miałem kocioł elektryczny i tam pompa obiegowa była bardziej cicha, ale przepływ był teź zdecydowanie mniejszy.
Obawiam się, że z racji przepływu każda pompa będzie hałasować jak pompka obiegowa wkręci się na max,

Szklara
02-04-2019, 18:26
Wewnętrzną jednostkę słychać. Co prawda tylko w nocy, ale słychać. Niesie się przez ściany (beton komórkowy) i wędruje kanałami wentylacji (reku razem z jed. wewnętrzna w kotłowni). Przy sypialni sobie jej nie wyobrażam. Będzie słyszalna jak dla mnie nie do zaakceptowania.

giman
02-04-2019, 22:30
Wewnętrzną jednostkę słychać. Co prawda tylko w nocy, ale słychać. Niesie się przez ściany (beton komórkowy) i wędruje kanałami wentylacji (reku razem z jed. wewnętrzna w kotłowni). Przy sypialni sobie jej nie wyobrażam. Będzie słyszalna jak dla mnie nie do zaakceptowania.

To trochę niefajnie. Co prawda mam silikat i reku w innym pomieszczeniu więc liczę, że będzie ciut lepiej.
Ale z tego co piszecie może wyjść różnie.
Jesteś pewien, że to jedn. wew hałasuje a nie reku?

Tulisko
03-04-2019, 10:53
To trochę niefajnie. Co prawda mam silikat i reku w innym pomieszczeniu więc liczę, że będzie ciut lepiej.
Ale z tego co piszecie może wyjść różnie.
Jesteś pewien, że to jedn. wew hałasuje a nie reku?

Giman, wysyłam Ci coś na PV. Posłuchaj i oceń.

Frofo007
04-04-2019, 07:24
Mam pytanie o nową generację J pompy. Porównywałem tabelkę COP dla pompy o mocy 9kW gen. J vs H i stara generacja wypada lepiej. O co chodzi?

giman
05-04-2019, 13:25
Mam pytanie o nową generację J pompy. Porównywałem tabelkę COP dla pompy o mocy 9kW gen. J vs H i stara generacja wypada lepiej. O co chodzi?

A generacja J jest juz w sprzedaży?

Frofo007
05-04-2019, 15:44
A generacja J jest juz w sprzedaży?

Będzie w tym roku. Zastanawiam się czy warto czekać.

Frofo007
05-04-2019, 17:32
A generacja J jest juz w sprzedaży?

Będzie w tym roku. Zastanawiam się czy warto czekać.

KILL BILL
05-04-2019, 18:56
Będzie w tym roku. Zastanawiam się czy warto czekać.
Z tego co czytam to co nowa generacja, nowa literka to coraz drożej ale wcale nie lepiej ;)
Zaczęło się od przyslowiowych "plastikowych bebechow" :D

agb
05-04-2019, 19:31
Od kwietnia miał być nowy cennik i nim seria J All In One. Ale coś cisza. Reszta modeli podobno ma się pojawiać z czasem i wcale nie jest powiedziane, że wszystkie w tym roku. Ale moje informacje mogą być też błędne.

codix
05-04-2019, 20:02
Z tego co czytam to co nowa generacja, nowa literka to coraz drożej ale wcale nie lepiej ;)
Zaczęło się od przyslowiowych "plastikowych bebechow" :D

A gdziecto wyczytales że seria j ma gorsze bebechy niż seria h

agb
05-04-2019, 20:09
Chodziło raczej o serię H, która przeszła na plastik, w stosunku do F i cena poszła do góry.

KILL BILL
05-04-2019, 20:18
A gdziecto wyczytales że seria j ma gorsze bebechy niż seria h
A coś takiego napisałem ?

Porównuję swojego siepackiego, starego już bo produkcja z końca 2012r T-CAP-a z brzydkim wyświetlaczem do cud miód malinek z nowoczesnymi rozwiązaniami typu sterowanie przez neta czy licznikami zużycia i przeplywomierzami, kolorowymi wyświetlaczami i innymi bajerami i to w tych nowkach sztukach za większą cenę jest więcej tzw baboli lub dziwnych rozwiązań chociażby z defrostem niż w moim praktycznie bezobslugowym, starym i dobrym T-CAP-ie :)

giman
09-04-2019, 08:36
Od kwietnia miał być nowy cennik i nim seria J All In One. Ale coś cisza. Reszta modeli podobno ma się pojawiać z czasem i wcale nie jest powiedziane, że wszystkie w tym roku. Ale moje informacje mogą być też błędne.
Podobno w tym roku tylko 5 i 7 kW.
Sporo modeli wejdzie dopiero w następnym a nawet w 2021.

maciejos36
15-04-2019, 14:00
Czy w taką pogodę lepiej zmienić krzywą grzewczą na stałą temperaturę?

PrzyszłyBudowniczy
16-04-2019, 10:47
Zależy od domu. Sam przeszedłem na stałą 25C w lutym, a teraz to nie za bardzo mam po co grzać ;)

galileo87
19-04-2019, 22:33
Witam,
ostatnio założyłem u siebie uzdatniacz wody i na wyjściu jej twardość wynosi 0. Chciałbym sobie wymienić wodę w układzie podłogówki i chciałbym się upewnić, że nie ma żadnych wymagań co do MINIMALNEJ twardości w układzie, orientuje się ktoś?

Pozdrawiam

PrzyszłyBudowniczy
20-04-2019, 09:13
W instrukcji panasonica kojarze ze jest informacja o minimalnej twardości i nie jest to 0. Nie pamiętam niestety jaka wartość jest podana.

CNC_POMPY_CIEPLA
20-04-2019, 11:16
429405

codix
20-04-2019, 18:20
CNC co z tymi nowymi modelami już się kwiecień kończy nie mogą wypchac z magazynów seri H czy jak?

CNC_POMPY_CIEPLA
20-04-2019, 18:45
CNC co z tymi nowymi modelami już się kwiecień kończy nie mogą wypchac z magazynów seri H czy jak?

jeszcze trzeba czekać

galileo87
20-04-2019, 23:19
429405


dzięki!

plusfoto
21-04-2019, 09:31
P0 co wymieniać coś z czego co się miało wtrącić to już dawno się wytrąciło.

Donkazo
22-04-2019, 13:07
Wodę w podłogówce trzeba wymieniać co jakiś czas ? Czy to nie ma sensu
Gdzieś słyszałem o czyszczeniu podłogówki

fachman19
22-04-2019, 18:44
Wodę w podłogówce trzeba wymieniać co jakiś czas ? Czy to nie ma sensu
Gdzieś słyszałem o czyszczeniu podłogówki

Wody sie nie wymienia to szkodliwe. Podłogówkę można pozamiatać

pandzik
22-04-2019, 21:03
(...)

Ceny pompy 9kW zmieniły się od wyceny sprzed 5 miesięcy? Pisałeś, że bodaj w kwietniu są ewentualne podwyżki.

CNC_POMPY_CIEPLA
22-04-2019, 22:36
Ceny pompy 9kW zmieniły się od wyceny sprzed 5 miesięcy? Pisałeś, że bodaj w kwietniu są ewentualne podwyżki.

Małe korekty i trochę nowości wprowadziłem do oferty.

sajmek
23-04-2019, 10:29
Witajcie.
Mam pytanie odnośnie uzytkowania pompy Panasonic Aquarea All in one 9kW.
Aktualnie nie potrzebuję ogrzewać domu, nie korzystam również z grzania CWU.
Czy pompę lepiej odłączyć od zasilania? Czy może po prostu być włączona i nie pracować?
Czy lepiej zostawić na harmonogramie żeby co jakiś czas sobie chodziła?

Justyna85
23-04-2019, 11:10
Witam.
Od września jesteśmy posiadaczami pompy Panasonic 9kw trzyfazowej serii H i pojawił się problem. Wyskakuje błąd F23 nadmierny prąd wejściowy do sprężarki. Wyskoczył już 8 raz i coraz częściej się pojawia. Jaka może być przyczyna wyskakiwania tego błędu?? Po wyłączeniu zasilania i uruchomieniu pompa znów działa bez zarzutów, aż do następnego błędu... Pomocy

plusfoto
23-04-2019, 12:06
1. problem z płytą jednostki zew. lub sprężarką - mało prawdopodobne ale mozliwe
2. mała powieżchnia weżownicy
3. Zbyt mały zład wody.

Justyna85
23-04-2019, 12:32
Zbyt mały zład wody nie możliwe ponieważ mamy bufor 300l i podłogówki 150m2, a wężownica to w bojlerze?? bo mamy 300l bojler ale jaka wężownica to nie mam pojęcia. Instalator mówi, że to płyta jednostki zewnętrznej, bo wychodziły wadliwe i ma wymienić. Ale ja już się zaczynam obawiać jak to mi się będzie tak psuć to o ile na gwarancji niech naprawiają ale później na nasz koszt to już masakra :( I ile lat wytrzymują takie pompy??

agb
23-04-2019, 12:54
1. problem z płytą jednostki zew. lub sprężarką - mało prawdopodobne ale mozliwe
2. mała powieżchnia weżownicy
3. Zbyt mały zład wody.

Skąd #2 i #3 się wzięło?


3.31. F23 – nadmierny prąd wejściowy do sprężarki
Warunki stwierdzenia usterki:

Jeżeli podczas operacji chłodzenia lub grzania prąd DC wykryty przez obwód pomiaro-
wy płyty PCB jednostki zewnętrznej przekracza 40,1 ± 5,0 A (modele: UD07~09CE) lub

44,7 ± 5,0 A (modele: UD12~16CE).
Przyczyny usterki:
1. Uszkodzona płyta PCB jednostki zewnętrznej.
2. Uszkodzona sprężarka.
Uznanie stanu za nieprawidłowy:
Gdy wystąpi 7 razy.

plusfoto
23-04-2019, 14:27
Skąd #2 i #3 się wzięło? Z tabeli błędów atodiagostyki PC - strona 13

agb
23-04-2019, 14:33
Racja, nie zauważałem. Tyle, że dalej w szczegółach już tego nie ma...

btw. w jednym zdaniu są tam 2 błędy w tym ortograficzny - powieżchnia. Czy ktoś to w ogóle czyta przed opublikowaniem? :jawdrop:

CNC_POMPY_CIEPLA
23-04-2019, 18:11
Witam.
Od września jesteśmy posiadaczami pompy Panasonic 9kw trzyfazowej serii H i pojawił się problem. Wyskakuje błąd F23 nadmierny prąd wejściowy do sprężarki. Wyskoczył już 8 raz i coraz częściej się pojawia. Jaka może być przyczyna wyskakiwania tego błędu?? Po wyłączeniu zasilania i uruchomieniu pompa znów działa bez zarzutów, aż do następnego błędu... Pomocy

Zadzwoń do instalatora, niech wymieni Ci płytę główną jednostki zewnętrznej.
Miałem to już 2 razy dzieje się tak jak masz jakieś zwarcie między L a uziemieniem które pójdzie na płytę, po wymianie płyty problem ustępuje.
Ale radzę sprawdzić instalacje elektryczną żeby nie powtórzył się problem.

oberwatorPC
23-04-2019, 20:16
dzieje się tak jak masz jakieś zwarcie między L a uziemieniem które pójdzie na płytę.

Nie wierzę....... ręce opadają.......

MiG25
24-04-2019, 09:34
Wodę w podłogówce trzeba wymieniać co jakiś czas ? Czy to nie ma sensu
Gdzieś słyszałem o czyszczeniu podłogówki

Przy okazji ,czy ktoś dodawał jakiś środek do wody CO , czy prosto z kranu ?

Donkazo
25-04-2019, 05:24
Prosto z kranu chyba wszyscy tak leją.

giman
25-04-2019, 07:45
Ale taka z kranu nie spełni w 90% przypadków tych wymagań Panasa co do twardości, czy to problem?

429405

MiG25
25-04-2019, 08:37
Też tak zrobiłem , no i teraz po 4 miesiącach już rotametry są żółte. Dodatkowo musiałem spuścić część wody ( odstawiłem zbiornik cwu , bo płytki w kotłowni są kładzione ) spuściłem 40l wody ,( co mnie mocno zdziwiło ,że w wężownicy jest aż tyle wody ) , no i dolanie tyle z kranu znowu spowoduje ,że będzie jeszcze gorzej. Stąd myślę o jakimś inhibitorze ,czy coś coś takiego stosował ?

maciejtoya
11-05-2019, 18:19
Witam.
Czy ktoś mi może pomóc w temacie grzania cwu?
Mam pompę serii H. Ustawiłem na wyświetlaczu po lewej stronie ikonkę baterii (grzanie cwu). Po prawej stronie ekranu ustawiłem temp. wody na 48. No i i tak sobie pompa chodzi już któraś godzinę i mam max 36 stopn cwu a temperatura pompy to też 36. Jak sobie z tym poradzić?

CNC_POMPY_CIEPLA
11-05-2019, 20:16
Witam.
Czy ktoś mi może pomóc w temacie grzania cwu?
Mam pompę serii H. Ustawiłem na wyświetlaczu po lewej stronie ikonkę baterii (grzanie cwu). Po prawej stronie ekranu ustawiłem temp. wody na 48. No i i tak sobie pompa chodzi już któraś godzinę i mam max 36 stopn cwu a temperatura pompy to też 36. Jak sobie z tym poradzić?

W pierwszej kolejności dzwoń do instalatora, on zna układ.

maciejtoya
11-05-2019, 20:45
Tak wiem. Zrobię to w poniedziałek.
Może masz jakieś rady co mógłbym zrobić jako użytkownik?

agb
11-05-2019, 23:09
Mam stary poradnik instalacji, więc chcę się upewnić - T-CAP serii H, dalej ma przyłącza zasilania i powrotu 11/4" GZ?

CNC_POMPY_CIEPLA
12-05-2019, 10:36
Mam stary poradnik instalacji, więc chcę się upewnić - T-CAP serii H, dalej ma przyłącza zasilania i powrotu 11/4" GZ?

tak.

brochas
15-05-2019, 10:35
jaki czujnik temp polecacie do CWU aby działał z Panasonickiem 7kw

MiG25
15-05-2019, 12:33
Pewnie taki , który jest na NTC 2kOhm

brochas
15-05-2019, 12:41
gdzie taki moge nabyć ? bo zamówiłem w Panasonicu i czekam już 2msc

MiG25
15-05-2019, 13:07
Wyedytowałem , bo jednak NTC musi mieć rezystancję 2000Ohm przy 25st ( a nie jak wcześniej najpisałem 2200Ohm..).
Ja swój zrobiłem sam , czujnik z elektronicznego sklepu lub z allegro za 1PLN , do tego dolutowć przewód ,i rurka do wkręcenia w zbiornik z nierdzewki z aliexpress : coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/50-250mm-gwint-ze-stali-nierdzewnej-1-2-NPT-do-czujniki-temperatury-J04-dropshipping/32848374679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38755c0fxix T4L
.Na czujnik pasta termoprzewodząca i na koniec zalać klejem.
Ewentualnie skontaktować się z tym człowiekiem: https://allegro.pl/uzytkownik/Hala128?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&bmatch=baseline-var-cl-n-uni-1-4-0312

brochas
16-05-2019, 07:22
Wyedytowałem , bo jednak NTC musi mieć rezystancję 2000Ohm przy 25st ( a nie jak wcześniej najpisałem 2200Ohm..).
Ja swój zrobiłem sam , czujnik z elektronicznego sklepu lub z allegro za 1PLN , do tego dolutowć przewód ,i rurka do wkręcenia w zbiornik z nierdzewki z aliexpress : coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/50-250mm-gwint-ze-stali-nierdzewnej-1-2-NPT-do-czujniki-temperatury-J04-dropshipping/32848374679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38755c0fxix T4L
.Na czujnik pasta termoprzewodząca i na koniec zalać klejem.
Ewentualnie skontaktować się z tym człowiekiem: https://allegro.pl/uzytkownik/Hala128?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&bmatch=baseline-var-cl-n-uni-1-4-0312

czy ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-termistor-ntc-2k-regulator-silikon-8061090709 będzie odpowiedni ?

MiG25
16-05-2019, 09:17
Na pewno będzie pokazywał poprawnie temperaturę , tam gdzie go wetkniesz , kwestia tego czy masz tak zakończony czujnik gdzie w zbiornik włożyć.

w&m
18-05-2019, 21:28
Dobry Wieczór,
Kto mądry powie mi na czym polega problem.
Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy.
Co zmienić i gdzie?

CNC_POMPY_CIEPLA
18-05-2019, 23:33
Dobry Wieczór,
Kto mądry powie mi na czym polega problem.
Właczam pompę 9kW seria H na grzanie CWU ustawiona na 50C. Pompa działa do jakichś 46C odczytu z czujnika potem się wyłącza i tłoczy w kółko wodę dopóki ta się nie wychłodzi. Nie osiąga tych 50C z odczytu z czujnika i znowu się włącza, pompuje i się wyłącza a potem jeszcze raz. W efekcie do podgrzania wody mam 3 start-stopy.
Co zmienić i gdzie?

pewnie za mała wężownica,

w&m
19-05-2019, 10:31
pewnie za mała wężownica,

Dzięki za odpowiedź, ale nie.
Do niedawna działało dobrze przy tej samej wężownicy.
Do ilu stopni można dogrzać pompą wodę żeby nie włączała grzałki w jednostce wewnętrznej?
Może jakieś ustawienia mam źle?

PrzyszłyBudowniczy
19-05-2019, 20:44
Może jakiś maksymalny czas działania CWU jest za krótki? U mnie grzeje do 55° bez grzałki (więcej nie próbowałem, albo też nie mogę ustawić)

w&m
20-05-2019, 14:10
pewnie za mała wężownica,

430554

Tak to wygląda. Ustawione grzanie wody na 55C a dogrzało do 51C i skończyło. W międzyczasie 3x start stop sprężarki. Nic nie zmieniałem w hydraulice. Jeszcze niedawno grzało do 50C bez problemu. Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio jeden wieczór i pote rano woda śmierdziała tak, jak przypalone sprzęgło w samochodzie. Pierwszy raz w tej instalacji tak śmierdziało. Używamy wody na bieżąco, nie było przestojów. Pompa jest podłączona do zbiornika z nierdzewki Joule 300l, dwie wężownice w nim połączone razem, więc powierzchnia wymiany jest duża.
Co to może być?

zajcuu
20-05-2019, 14:28
Dzień dobry szukam instalatora na dolnym śląsku , co zrobi mi ofertę na pompe ciepłą powietrzną , dom 150m2 plus garaz ogrzewany 35m2 + co+cwu podłogówka góra dół. Myślałem nad pompą panasonica T-cap super cicha 9kw co myślicie o tej pompie ?

CNC_POMPY_CIEPLA
20-05-2019, 20:32
430554

Tak to wygląda. Ustawione grzanie wody na 55C a dogrzało do 51C i skończyło. W międzyczasie 3x start stop sprężarki. Nic nie zmieniałem w hydraulice. Jeszcze niedawno grzało do 50C bez problemu. Nie wiem czy to ma wpływ ale ostatnio jeden wieczór i pote rano woda śmierdziała tak, jak przypalone sprzęgło w samochodzie. Pierwszy raz w tej instalacji tak śmierdziało. Używamy wody na bieżąco, nie było przestojów. Pompa jest podłączona do zbiornika z nierdzewki Joule 300l, dwie wężownice w nim połączone razem, więc powierzchnia wymiany jest duża.
Co to może być?

Nie widać skali, jaki dokładnie to zbiornik i gdzie jest włożony czujnik.

marek231984
21-05-2019, 17:49
Hej, czy przy takiej temperaturze jak teraz chcąc podnieść temperaturę na sterowniku zewnątrznym salus, PC włączy najpierw pompę obiegową(jeżeli mam np. 19 temperaturę wody) czy odrazu zacznie grzać?

w&m
21-05-2019, 21:01
Nie widać skali, jaki dokładnie to zbiornik i gdzie jest włożony czujnik.

300L, dwie wężownice połączone jedna za drugą, w sumie powierzchnia wymiany 2 m2. Czujnik jest w dolnej części, lekko nad wylotem wężownicy.

Foxy
21-05-2019, 21:01
Sorry, że tak bezpośrednio, ale...
Stawiam parterówkę 100m2+garaż 35 m2, dach dwuspadowy 40st.
Całość oczywiście podłogówka, powierzchnia grzania 95m2.
Styro podłoga 15 cm, ściana silikat 24 + 20 cm grafit, strop 35 cm wełny, WM+reku.

Krótkie i szybkie pytanie, jaki będzie koszt PC Panasonic z zasobnikiem wody do czegoś takiego ?
Moc mi wychodzi wstępnie 7kw.

w&m
22-05-2019, 13:41
Zgupłem :)
Wyczyściłem filtry siatkowe - jeden wewnętrzny w pompie i drugi na zewnątrz na trasie przepływu wody grzejącej CWU. Ustawiłem grzanie na 55C. Pompa za jednym razem (jest poprawa!) zagrzała wodę, ale tylko do 51C. Zauważyłem na wykresie, że kiedy tylko temperatura wody powrotnej osiągnęła 55C (zasilająca wężownicę była 59C) pompa wyłączyła się.
Teraz już nie wiem, czy ustawiając temperaturę wody CWU pompa stosuje się do czujnika umieszczonego w zbiorniku CWU i pomiaru wyświetlanego na głównym ekranie, czy do wody wracającej?

codix
22-05-2019, 17:33
Sorry, że tak bezpośrednio, ale...
Stawiam parterówkę 100m2+garaż 35 m2, dach dwuspadowy 40st.
Całość oczywiście podłogówka, powierzchnia grzania 95m2.
Styro podłoga 15 cm, ściana silikat 24 + 20 cm grafit, strop 35 cm wełny, WM+reku.

Krótkie i szybkie pytanie, jaki będzie koszt PC Panasonic z zasobnikiem wody do czegoś takiego ?
Moc mi wychodzi wstępnie 7kw.

7kw obciazenie cieplne budynku czy pompa 7kw?

Marek2504
22-05-2019, 17:42
Pompa grzeje wodę według czujnika w zbiorniku. Jeśli osiągnie temp. żądaną to grzeje jeszcze o jeden stopień więcej i się wyłącza. Ciekawi mnie dlaczego potrzebujesz aż 55 stopni . Ja mam ustawione 45. Tzn. pompa wyłącza się przy 46 a w górze zbiornika termometr wskazuje 50 stopni. Spróbuj obniżyć temperaturę.

pandzik
22-05-2019, 18:05
Sorry, że tak bezpośrednio, ale...
Stawiam parterówkę 100m2+garaż 35 m2, dach dwuspadowy 40st.
Całość oczywiście podłogówka, powierzchnia grzania 95m2.
Styro podłoga 15 cm, ściana silikat 24 + 20 cm grafit, strop 35 cm wełny, WM+reku.

Krótkie i szybkie pytanie, jaki będzie koszt PC Panasonic z zasobnikiem wody do czegoś takiego ?
Moc mi wychodzi wstępnie 7kw.

Koło 25 tys zł. za kotłownie.

CNC_POMPY_CIEPLA
23-05-2019, 07:15
Zgupłem :)
Wyczyściłem filtry siatkowe - jeden wewnętrzny w pompie i drugi na zewnątrz na trasie przepływu wody grzejącej CWU. Ustawiłem grzanie na 55C. Pompa za jednym razem (jest poprawa!) zagrzała wodę, ale tylko do 51C. Zauważyłem na wykresie, że kiedy tylko temperatura wody powrotnej osiągnęła 55C (zasilająca wężownicę była 59C) pompa wyłączyła się.
Teraz już nie wiem, czy ustawiając temperaturę wody CWU pompa stosuje się do czujnika umieszczonego w zbiorniku CWU i pomiaru wyświetlanego na głównym ekranie, czy do wody wracającej?

Jak zasilanie na wężownicy pinknie na 60C to pompa przestanie grzać sprężarką i zacznie grzałką, bo maksymalna temp zasilania to 60C.

w&m
23-05-2019, 08:01
Jak zasilanie na wężownicy pinknie na 60C to pompa przestanie grzać sprężarką i zacznie grzałką, bo maksymalna temp zasilania to 60C.

OK, to rozumiem, ale czemu u mnie dochodzi do temp. z czujnika 51 i temp. wody zasilającej 59/55 i się wyłącza przy ustawieniu na 55C?
A na polu 16C na przykład, więc ma z czego brać :)
Tak z innej beczki to do ilu grzejecie CWU, kolega tu pisał, że do 45C? Mogę obniżyć temp. zadaną i pewnie nagrzeje do tylu ale to nie rozwiązanie - grzało kiedyś i do wyższych.
Czy może być tak, że gdzieś tam mam grzałkę wyłączoną (wewnętrzną, wspomagającą) i dlatego tak się dzieje? Doszło do 59 zasilania i się wyłączyło bo nie mogło załączyć grzałki?

Foxy
23-05-2019, 11:16
Koło 25 tys zł. za kotłownie.

A co wchodzi w skład kotłowni?

brzozas
26-05-2019, 20:33
Witam.
Poszukuje podpowiedz dotyczącej kotłowni. Zdecydowany jestem na zakup i montaż pompy panasonic t cap 3 faz 9kw w wersji monoblok. Dom jest piętrowy, na gorze 3 pokoje plus łazienka gdzie chce zamontować czujniki temperatur, na dole pod jedna sekcje będzie podpięty garaż z kotłownią na drugą kuchnia z jadalnia i salonem tez planuje czujniki temperatur. jak najlepiej dobrać pod taka specyfikacje kotłowni? tzn jak ma wyglądać montaż pompy ciepła? co będzie mi potrzebne konkretnie pod panasonica? Planuje bufor do cwu jakieś 200l lub 300l. W rozmowach telefonicznych proponowane miałem jakieś przejściowe bufory po 50l, zawór trójdrożny czy coś takiego, ktoś zaproponował mi abym cały układ zalał glikolem.... podobno koszty olbrzymie. Proszę o podpowiedz jak to ma wyglądać aby nie dać się zrobić w balona instalatorom. Ewentualnie czy takie rozwiązanie z czujnikami temperatur się sprawdza i ma sens? KAŻDA CENNA RADA SIĘ LICZY. Pozdrawiam

bobrow
26-05-2019, 21:14
Brzozas,
poniżej masz link prawie do "gotowca"
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page4

Odnośnie obecnych kosztów u mojej kuzynki :
PC T-cap 3 fazy +bufor/sprzęgło 50 ltr+czujnik CWU +podstawowy montaż i uruchomienie 20 474 pln brutto 8%Vat
pompa Wilo Yonos pico 25/1-6 365 pln z przesyłką
sterowanie: zabezpieczenia 3 szt,czujnik zaniku fazy ,licznik energii,obudowa 480 pln brutto 23%
zbiorniki wzbiorcze CO+CWU+grupa bezp +3 odpowietrzniki 470 pln brutto 23%
zawór 3D honeywell glikol V4044F1034/U 409 pln brutto 23%
a teraz hit-zasobnik z nierdzewki CWU 300 ltr z wężownicą 3,2m2 3822 pln brutto 23%
(Termica WW300 PCE +grzałka 2kW)

Wszystkie koszty z przesyłką-do zakupienia :

-wymiennik np Promag 110kW za 800 pln brutto 23%
-glikol propylenowy -25st np ok 40 ltr za ok 600 pln brutto 23%
-rury ,złączki,izolacje,stojak ok 3000 pln brutto 23%

Razem koszt za w/w ok 30 000 pln brutto -przy hydrauliku z rodziny i mojej pomocy ze sterowaniem.
Będę informował na bieżąco o postępach prac.
Pzdr

brzozas
27-05-2019, 09:01
Dzieki wielkie za podpowiedz. Myslalem ze bede musial zalac caly uklad glikolem a to juz koszty spore. jeszcze pytanie bo jeden z instalatorow/serwisantow pisal mi ze trzeba wykonac jakis spust wody czy cos takiego? na wypadek gdyby pompa miała nie dzialac w przypadku braku pradu? jak sie do tego odniesc?

bobrow
27-05-2019, 09:58
Dzieki wielkie za podpowiedz. Myslalem ze bede musial zalac caly uklad glikolem a to juz koszty spore. jeszcze pytanie bo jeden z instalatorow/serwisantow pisal mi ze trzeba wykonac jakis spust wody czy cos takiego? na wypadek gdyby pompa miała nie dzialac w przypadku braku pradu? jak sie do tego odniesc?

Spust (po prostu zawór ręczny) jest i tak potrzebny np przy wymianie glikolu (np po 10 latach).
Jeśli masz glikol ,to przy wył PC nic nie grozi-nawet gdyby glikol zgęstniał, to nie zwiększa objętości