PDA

Zobacz pełną wersję : Gruntowy wymiennik ciepłą jakie wymiary ?



tomdts
01-01-2012, 20:33
Przeczytałem prawie wszystko na temat GWC i po literaturze na forum nikt nie podał optymalnych wymiarów żwirowca oraz jak powinien przebiegać strumień powietrza w złożu.

Ma na działce ponad 30m3 kamienia o frakcji 30-60mm, i przy grubości złoża 0,7m i wychodzi ok 43m2 i tu pytania?
1 - jakie powinno być stosunek szerokości do długości przy zachowaniu gr. złoża 0,7m;
2 - jak powinien przebiegać strumień powietrze w złoża i tym samym gdzie powinny być owe rury.

proszę o porady...

KrzysztofLis2
02-01-2012, 08:48
Bo nikt jeszcze nie zbadał optymalnych wymiarów żwirowca.

Zrób 10 wymienników o różnych wymiarach i sprawdź, który wyjdzie najlepszy. Chętnie się dowiemy.

nydar
02-01-2012, 17:01
Wpisz w googlach dokumentacja GWC. Gotową dokumentację można kupić.

tomdts
03-01-2012, 17:19
Wpisz w googlach dokumentacja GWC. Gotową dokumentację można kupić.

Oczywiście właśnie widziałem zakupioną taką dokumentację w większości jest to plagiat i przedruki z artykułów, a prawda jest taka że w takiej dokumentacji nie ma nic innego co można wyczytać w internecie.
Będąc pewnym, że GWC powinien być złoże ułożone w prostokąta w proporcjach 3/4 czy 9/16 . Tak samo czy strumień powietrze w złożu będzie przechodził w szerokości czy długości GWC i który sposobów będzie najbardziej efektywny?
Nie ukrywam że liczę na podpowiedzi doświadczonych użytkowników GWC i badaczy tego zagadnienia.

https://lh6.googleusercontent.com/-hO0oxTfZSk8/TwNA2QXhb-I/AAAAAAAAFqE/2daEFw9UccI/s576/DSC03809.JPG

50 ton, dwie małe kupki kamienia.

KrzysztofLis2
04-01-2012, 08:17
Złoże tak naprawdę nie jest prostokątem, tylko prostopadłościanem.

Aby zapewnić przepływ powietrza przez całą bryłę, zrób zasilanie i odbiór powietrza po przekątnych.

kangaxx
04-01-2012, 08:25
lepiej wstawić rure z otworami nawiewającą wzdłuż całego boku i na przeciwległym taką samą wyciągającą, są też możliwe wariacje :)

k62
04-01-2012, 13:54
Przeczytałem prawie wszystko na temat GWC
Prawie robi wielką różnicę :)
Słabo szukałeś, to było na forum.
Wpisz w wyszukiwarkę np.: "site:forum.muratordom.pl "GWC żwirowy" Adam_mk".

Najwięcej jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85

aadamuss24
04-01-2012, 17:23
U siebie mam rury po dłuższych bokach. Wszystko działa super, temperatury mocno dodatnie przy dużych ujemnych. Latem ok 16 stopni. pozdr adam

tomdts
04-01-2012, 18:28
Prawie robi wielką różnicę :)
Słabo szukałeś, to było na forum.
Wpisz w wyszukiwarkę np.: "site:forum.muratordom.pl "GWC żwirowy" Adam_mk".

Najwięcej jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85

O tak to jest moja podstawowa źródło informacji na temat GWC słynne 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą, a adam_km szacun potęga wiedzy.
Ale pewną informację nalazłem na dzienniki budowy Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii/page2 ale czy to rozwiązanie będzie dobre?

tomdts
04-01-2012, 18:53
Ale numer, zanim napisałem post a tu Karii dzięki za podpowiedzi.
:welcome:

tomdts
04-01-2012, 18:59
U siebie mam rury po dłuższych bokach. Wszystko działa super, temperatury mocno dodatnie przy dużych ujemnych. Latem ok 16 stopni. pozdr adam

A jak taka konfiguracja sprawia się zimą, jak zima :wiggle: no w te chłodne dni ?

pozdr tomasz

aadamuss24
05-01-2012, 09:09
Przy -20 dawało ok 6 stopni z tego co pamiętam (gdzieś już to wpisywałem ???) przy ciągłej wentylacji. Zaniechałem jednak ciąglej wentylacji bo mocno spada wilgotność. Teraz wentylacja okresowo i jest ok. Miałem jeszcze podłączyć nawilżanie złoża ale nie było czasu :) pozdr adam

tomdts
05-01-2012, 18:59
Super w połączeniu z REKU da wspaniałe efekty:)
Jeszcze raz dziękuję pozdr tomasz