W publikacji "Ogrzewanie jak nowe, czyli jak zmodernizować przestarzałą kotłownię i instalację" wkradły się dość istotne nieścisłości i niedomówienia, i tak:
- nie należy instalować kotła gazowego lub olejowego w kotłowni węglowej, można stracić gwarancję na dane urządzenie, ponadto nie wychodzi to palnikom tych kotłów na zdrowie, są to urządzenia bardzo wrażliwe na zapylenie,
- nie należy podłączać kotła gazowego lub olejowego równolegle z kotłem węglowym, jedyne prawidłowe rozwiązanie to rozdzielenie obydwu układów wymiennikiem ciepła i zasilanie instalacji co w układzie zamkniętym bezpośrednio przez kocioł gazowy lub olejowy a jak już wspomnianałem kocioł na paliwo stałe powinien zasilać układ pośrednio przez wymiennik ciepła.
- w przypadku tego typu rozwiązania nie należy tylko wypłukać instację a także zainstalować filtroodmulnik, z tego względu że nigdy nie da się wypłukać całkowice instacji z rdzy i osadów,
- pomieszczenie kotłowni może mieć minimalną kubaturę 8 m3 dla kotłów z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania
- otwór wywiewny dla gazu ziemnego który jest lżejszy od powietrza powinien mieć przekrój minimum 200 cm2, dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o takiej samej powierzchni
- otwór wywiewny dla gazu płynnego powinien być umieszczony jak najniżej podłogi a kotłownia nie powinna być usytuowana poniżej poziomu terenu
I TO BY BYŁO NA TYLE

Rav
12-05-2004, 10:34
Dodałbym jeszcze, że jest mały błąd na małym schemacie w ostatnim podrozdziale dotyczącym instlacji tylko z piecem gazowym. Linia oznaczona kolorem niebieskim (powrót) jest opisana jako zasilenie.
Co oczywiście wprowadza niektóre osoby w błąd, że ciśnieniowe naczynie zbiornika wyrównawczego instaluje się na zasileniu... :roll: :o

Rav