Witam specjalistów znających się na rzeczy
Po przeczytaniu większości tematów dotyczących kominów i kominków stwierdziłem, że trudno coś znaleźć na temat prawidłowości uszczelnienia przyłączy kominowych. Wiem, że to zajęcie dla fachowców, lecz chciałbym sprawdzić, czy ten "mój" instalator chce to zrobić poprawnie.
Mój mały wkład kominkowy ma wewnętrzną średnicę wylotu (czopucha?) 160 mm. Z uwagi na to, że komin (ceramiczny) ma średnicę 200 mm instalator chce wstawić (w ten czopuch) redukcję (zwiększającą) 160/180 mm uszczelnioną w tej dolnej części (160 mm) termoodporną "pastą" (podobno 1200 stopni odporności) a tę górną część wchodzącą do wnętrza rury 180 mm ciemnoszarym, termoodpornym sznurem aby (podobno) zapewnić "suwliwe" połączenie zabezpieczające ten trójnik ceramiczny komina przed naprężeniami od wydłużającej się tej czarnej rury Bertrams(?).
Ponad tą pionową rurą ma być kolano nastawne 180 mm i dalej czarna skośna rura 180 też uszczelniona w trójniku sznurem 10 mm.
Czy to uszczelnienie sznurowe przy czopuchu jest prawidłowe?
Czy po wykonaniu obudowy kominka nie okaże się, że po krótkim czasie to uszczelnienie sznurowe "puści" i do instalacji grawitacyjnego DGP (bo takie ma być) zacznie się dostawać dym (oby tylko dym!) a obudowę trzeba będzie rozbierać?

Pozdrawiam i czekam na fachową ocenę takiego rozwiązania

Forest-Natura
28-01-2012, 13:18
Witam.
JeD - coś chyba mieszasz albo nieopatrznie zrozumiałeś to co Twój kominkarz tłumaczył ... Sznur będzie zapewne w trójniku ceramicznym komina a nie na wyjściu z paleniska ...
Dopytaj go lepiej jeszcze raz.
Pozdrawiam.

JeD
28-01-2012, 17:31
No właśnie dlatego nabrałem wątpliwości (choć fachowcem nie jestem), że ten instalator już zlecił wykonanie tej nietypowej redukcji (oczywiście na mój koszt) ulokowanej tym cieńszym końcem w "wyjściu" z paleniska (kominka) :o
i została już wykonana. Chwilowo wstrzymałem jej montaż, aby się tutaj na Forum zapytać (choć 120 zł na tę "nietypową" redukcję już poszło) :confused:
Czy zda ona egzamin i będzie bezpieczna w długiej eksploatacji?
Jak taka kompensacja wydłużenia stalowych rur wchodzących do ceramicznego trójnika powinna wyglądać, aby ten ceramiczny trójnik się nie "ukrychnął" od naprężeń przy rozpalaniu?

bohusz
28-01-2012, 20:12
JeD
Napisałeś jaki masz wkład?
Bo nie mogę doczytać.
Są wkłady, że wymogiem gwarancyjnym jest instalowanie rury odprowadzającej spaliny do środka wylotu z czopucha wkładu.

margod
28-01-2012, 20:32
Po mojemu wygląda na to, że kominkarz chce dobrze. Możliwe, że zrobiłbym to nawet jeszcze prościej. Skoro przyłącze wkładu wew. ma 160mm to po zewnątrz będzie więcej. Można owinac przyłącze sznurem ceramicznych i nasunac na nie rurę 180, dalej kolano i odcinek rury wchodzący do trójka komina również owiniety sznurem. Mastyke zaroodorna można sobie darować, wcześniej lub później pęka i odpadnie. Chyba, że fachowiec będzie posiadał specjalne elastyczne uszczelnienie, ale to trudnodostepna drożyzna.

margod
28-01-2012, 20:40
JeD
Napisałeś jaki masz wkład?
Bo nie mogę doczytać.
Są wkłady, że wymogiem gwarancyjnym jest instalowanie rury odprowadzającej spaliny do środka wylotu z czopucha wkładu.
Raczej jest to związane z kominem i sposobem połączenia go z paleniem.
Wnioskuje, że jed ma ceramiczy komin postawiony na fundamencie a nie na stropie nad kominkiem.

JeD
28-01-2012, 20:43
Są wkłady, że wymogiem gwarancyjnym jest instalowanie rury odprowadzającej spaliny do środka wylotu z czopucha wkładu.
Właśnie o taki chodzi :)

JeD
28-01-2012, 20:49
Raczej jest to związane z kominek i sposobem połączenia go z paleniem.
Wnioskuje, że jed ma ceramiczy komin postawiony na fundamencie a nie na stropie nad kominkiem.
Owszem - tak mam. Jak również wkład ceramiczny z trójnikiem 45 stopni. Ale jaki to ma związek ze sznurem w górnej połówce redukcji (pomiędzy nią a pionową rurą Bertrams), która to (redukcja) ma być zamontowana bezpośrednio w czopuchu wkładu :confused:

JeD
29-01-2012, 10:44
Kłótni i docinek (prawdziwych i pozorowanych) mamy w tym wątku dostatek. Za to wiele konkretnych, prostych pytań pozostaje bez odpowiedzi :confused:

Kominki Piotr Batura
29-01-2012, 11:08
Niech instalator podłączy tak jak chciał, Ty zrób zdjęcie
i wklej z opisem . Skomentujemy.

bohusz
29-01-2012, 11:51
Owszem - tak mam. Jak również wkład ceramiczny z trójnikiem 45 stopni. Ale jaki to ma związek ze sznurem w górnej połówce redukcji (pomiędzy nią a pionową rurą Bertrams), która ma być zamontowana bezpośrednio w czopuchu wkładu :confused:

Według mnie tam sznur jest zbyteczny. Wystarczy normalne połączenie kielichowe.

No ale może być tak, ze Twój instalator jest mądrzejszy ode mnie i ma doświadczenia jakich ja nie mam.
Bo przecież normalna i oczywistą dla mnie sprawą jest, że są madrzejsi ode mnie.

JeD
29-01-2012, 15:53
Niech instalator podłączy tak jak chciał, Ty zrób zdjęcie
i wklej z opisem . Skomentujemy.
Byłoby tak fajnie, ale to będzie już "musztarda po obiedzie", gdy się okaże po roku, że obudowę trzeba rozbierać.
Poza tym na zdjęciach już nic nie zobaczycie, bo redukcja będzie schowana w czopuchu i w tej pierwszej rurze ponad wkładem kominkowym.
Pomyślałem sobie, że skoro sznur pod szybą wkładu kominkowego zalecają wymieniać raz do roku, to tym bardziej przy czopuchu(?) Czy z twoich doświadczeń nie wynika, że temperatura w czopuchu jest wyższa, niż na wlocie do komina (czyli tam, gdzie zastosowanie sznura jest już normalne i oczywiste) :confused:

markowski0000
29-01-2012, 19:16
Witam.Tak jak napisał Bohusz na wyjściu z wkładu połączenie kielichowe na uszczelniaczu wysokotemperaturowym;wejście do komina wkładka do kominów ceramicznych Darco 200/180.Czyli tak po kolei redukcja;odcinek rury prostej;kolano 45 stopni;odcinek rury prostej i wkładka i bez krzyku po temacie.

JeD
29-01-2012, 21:00
Można owinac przyłącze sznurem ceramicznych i nasunac na nie rurę 180, dalej kolano i odcinek rury wchodzący do trójka komina również owiniety sznurem. Mastyke zaroodorna można sobie darować, wcześniej lub później pęka i odpadnie. Chyba, że fachowiec będzie posiadał specjalne elastyczne uszczelnienie, ale to trudnodostepna drożyzna.
Ale producent wkładu (Tarnava Trendi 12 kW) wymaga, aby pierwsza rura (lub redukcja) wchodziła DO wkładu, a nie na zewnątrz!
A co to jest ten sznur ceramiczny? Jaką temperaturę wytrzymuje? I co rozumiesz pod określeniem "mastyka"? Czy to może ta czarna "pasta" firmy Den Braven o odporności 1200 st.C.?