Zobacz pełną wersję : komin poprowadzony poziomo



kret.las
01-02-2012, 20:39
witam!
musze w pomieszczeniu postawić piecyk, tzw koze. niestety w miejscu gfdzie bedzie stała nie ma blisko komina. do najbliższego kanału kominowego w pozniomie bedzie ok 3 merów. czy taki układ bedzie działął tzn koza potem 2 metry kanału kominowego w pionie, nastepnie kolano i ok 3 mterów przewodu kominowego w poziomie który wejdzie do murowanego komina. piecuk który planuje kupić ma wyjście na 150mm i taką rurą bym chciał poprowdzic kanał dymowy do komina. czy przy poziomym odcinku piecyk bedzie działał prawidłowo? czy lepiej nie kombinować i postawić koze w innym miejscu?
pozdrawiam

pismag
03-02-2012, 12:21
Myślę że jest duża szansa na to że będzie to działało dobrze. Jeśli masz kozę to możesz zrobić próbę z rurą poziomą, jeśli nie ma ciągu to zamontować strażaka na kominie a jeśli nadal nie ma ciągu to przestawić kozę bliżej komina.

kominiarz
15-02-2012, 22:24
Już masz odpowiedź i tu cytat "lepiej nie kombinować i postawić kozę w innym miejscu" a strażaka to będziesz mieć tzn. wzywać jak sadzy sobie w tym czopuchu wyprodukujesz.

M***ki
16-02-2012, 05:06
To co przy "kozach budowlanych" jest często praktykowane ,czyszczona co trochę długa pozioma rura przed kominem , w przypadku piecyka używanego w zamieszkanych pomieszczeniach jest trudne do wyobrażenia .. No chyba że jesteś malarzem nałogowcem..