PDA

Zobacz pełną wersję : Zestaw solarny z pompą ciepła "HEWALEX 2 TLP-PWPC3,8-3W300" ktoś go użytkuje?



pianka74
24-02-2012, 08:38
Witam od czerwca 2011 posiadam zamontowany taki zestaw, rozbudowany o 3 kolektor zgodnie z sugestią działu technicznego z Hewalexu. Cały czas próbuję znaleźć optymalne nastawy sterownika, gdyż mimo wszystko zimą niekiedy solary działają. Paradoksalnie w te największe mrozy gdy świeciło słońce nagrzewało mi wodę do 38 stopni. A jak to u was wygląda? Bo wydaje mi się że nastawy trzeba korygować do danej pory roku:welcome:

yaiba83
25-02-2012, 10:18
Kolektory mają grzać jak jest słońce niezależnie od pory roku.
Pompa ma uzupełniać kolektory kiedy słońca nie ma.

Ja na twoim miejscu bym się cieszył, gdyby pompa pracowała jak najmniej a grzały tylko kolektory. Chyba że masz ustawioną opcję, że jak grzeją solary to się pompa wyłącza i masz dogrzane tylko do 38*C.

sonoma
10-05-2012, 22:03
Witam od czerwca 2011 posiadam zamontowany taki zestaw, rozbudowany o 3 kolektor zgodnie z sugestią działu technicznego z Hewalexu. Cały czas próbuję znaleźć optymalne nastawy sterownika, gdyż mimo wszystko zimą niekiedy solary działają. Paradoksalnie w te największe mrozy gdy świeciło słońce nagrzewało mi wodę do 38 stopni. A jak to u was wygląda? Bo wydaje mi się że nastawy trzeba korygować do danej pory roku:welcome:

Przymierzam się do zakupu tego podgrzewacza ale póki co bez solarów, możesz opisać jak z ekonomicznego punktu widzenia wygląda użytkowanie tej pompy ? Moje założenie jest takie, że chciałbym jej używać tylko do grzania CWU w okresie kiedy temperatura będzie powyżej 10 st.C czy to się będzie opłacało ? Jak kształtuje się dzienne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie ?

pianka74
13-05-2012, 08:17
Przymierzam się do zakupu tego podgrzewacza ale póki co bez solarów, możesz opisać jak z ekonomicznego punktu widzenia wygląda użytkowanie tej pompy ? Moje założenie jest takie, że chciałbym jej używać tylko do grzania CWU w okresie kiedy temperatura będzie powyżej 10 st.C czy to się będzie opłacało ? Jak kształtuje się dzienne zużycie energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie ?

Witam
Nie jestem w stanie powiedzieć ci ile pobiera sama pompa gdyż mam to wszystko zintegrowane a dodatkowo w dwóch taryfach. 10 st. C to nie jest temp. przy której pompa szybko podgrzeje wodę, dlatego ja biorę powietrze z wewnątrz a pompe włączam tylko gdy wody CWU nie podgrzeją solary. Rano przez 1 i 1/2 godziny działa pompa ( 4.30 -6.00) potem zależnie od pogody włącza się (13.00-15.00), w te półtora godziny z 30-33 st C podgrzeje do 46-50 , ale tylko 1/3 zbiornika w jego górnej części czyli ok 80 ltr.. Mojej 3 osobowej rodzinie to wystarcza bez problemu. Energia z solarów jest raczej tańsza. Przez 3 h pracy 13.00- 16.00 przy słonecznym dniu nagrzeją do 60 a nawet ostatnio 67 st. C bo tak mam max ustawioną temp.

Pozdrawiam
Maciek

yaiba83
13-05-2012, 10:24
Tak się zastanawiam jakby się ta pompa sprawdzała gdyby zamiast solarów podłączyć piec na paliwo stałe, który ogrzewa dom. W lecie jak jest ciepło i się nie pali w piecu pompa na pewno przez cały dzień będzie dawała radę podgrzewać wodę. Jak temperatury spadną poniżej 10*C na zewnątrz to i tak się już przepala w piecu, więc od tego czasu grzanie z kotła.

Co o tym sądzicie. Miałoby to szansę działać dobrze?

yaiba83
13-05-2012, 10:29
Witam
Nie jestem w stanie powiedzieć ci ile pobiera sama pompa gdyż mam to wszystko zintegrowane a dodatkowo w dwóch taryfach. 10 st. C to nie jest temp. przy której pompa szybko podgrzeje wodę, dlatego ja biorę powietrze z wewnątrz a pompe włączam tylko gdy wody CWU nie podgrzeją solary. Rano przez 1 i 1/2 godziny działa pompa ( 4.30 -6.00) potem zależnie od pogody włącza się (13.00-15.00), w te półtora godziny z 30-33 st C podgrzeje do 46-50 , ale tylko 1/3 zbiornika w jego górnej części czyli ok 80 ltr.. Mojej 3 osobowej rodzinie to wystarcza bez problemu. Energia z solarów jest raczej tańsza. Przez 3 h pracy 13.00- 16.00 przy słonecznym dniu nagrzeją do 60 a nawet ostatnio 67 st. C bo tak mam max ustawioną temp.

Pozdrawiam
Maciek

Troszkę nie rozumiem dlaczego 1/3 górnej części zbiornika jest nagrzana. Wg moich obserwacji na pompie Vitocal to ona ma wężownicę na dole zbiornika i grzeje od dołu jak solar. Dla mnie tak efekt wygląda jakby była załączona grzałka elektryczna, ale może się mylę.

Inna kwestia dla mnie bardziej istotna. Masz ustawione ograniczenie max temperatury na 67*C. Jak tyle osiąga to pompa kolektory wyłącza. Teraz pytanie - pozwalasz na przegrzewanie się glikolu skoro kolektory nie działają?

pianka74
14-05-2012, 17:10
Troszkę nie rozumiem dlaczego 1/3 górnej części zbiornika jest nagrzana. Wg moich obserwacji na pompie Vitocal to ona ma wężownicę na dole zbiornika i grzeje od dołu jak solar. Dla mnie tak efekt wygląda jakby była załączona grzałka elektryczna, ale może się mylę.

Inna kwestia dla mnie bardziej istotna. Masz ustawione ograniczenie max temperatury na 67*C. Jak tyle osiąga to pompa kolektory wyłącza. Teraz pytanie - pozwalasz na przegrzewanie się glikolu skoro kolektory nie działają?

Grzałka włącza się mimo woli 1 raz na tydzień aby bakterie zlikwidować. Nagrzewa się 1/3 zbiornika gdyż wężownica pompy jest ulokowana w górnej części zbiornika, fachowiec ustawił mi max na 67, mówił że tak jest optymalnie

Zigobar
15-05-2012, 22:25
yaiba83
Wężownica umieszczona w dolnej części zbiornika będzie nagrzewała całą jego objętość. Jest nieistotne, czy żródłem ciepła będzie kocioł, czy kolektor słoneczny.
Ze zdjęcia wynika, że skraplacz jest umieszczony w części środkowej, a nie u góry zbiornika. Zatem pompa ciepła podgrzeje raczej więcej niż połowę objętości.
W opisie jest wzmianka o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze dla tego zbiornika równej 75 stopni.

yaiba83
13-06-2012, 10:28
yaiba83
Wężownica umieszczona w dolnej części zbiornika będzie nagrzewała całą jego objętość. Jest nieistotne, czy żródłem ciepła będzie kocioł, czy kolektor słoneczny.
Ze zdjęcia wynika, że skraplacz jest umieszczony w części środkowej, a nie u góry zbiornika. Zatem pompa ciepła podgrzeje raczej więcej niż połowę objętości.
W opisie jest wzmianka o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze dla tego zbiornika równej 75 stopni.

Toteż w poście wyżej napisałem, że dziwi mnie podgrzanie tylko 1/3 części zbiornika. Jak grzejemy od spodu to siłą rzeczy nagrzeje się cały zbiornik.

pianka74
10-02-2014, 14:34
Witam
Od 2 miesięcy mam taki dziwny objaw że z kranu z ciepłą wodą leci mi jakby gazowana trochę woda i jakby była w niej rozpuszczona jakaś biała substancja.
W kurku z zimną jest OK. Miał tak już ktoś może? Nie wiem w którym pójść kierunku z tym zjawiskiem