Zobacz pełną wersję : kominek otwarty,nie ciągnie dymu,komin drożny,pomocy



chojnowski
10-03-2012, 16:01
witam,od pewnego czasu borykam się z problemem kominka.Gdy rozpalę ogień jakieś pół godziny jest ok a później nie ciągnie do końca dymu i robi się zadyma w salonie.Komin drożny,przekrój otworu 15x15,od kominka do końca komina 12m,proszę o pomoc

KrzysztofLis2
10-03-2012, 17:34
Skąd kominek bierze powietrze do spalania?

kominiarz
10-03-2012, 18:03
Za mały przekrój przewodu kominowego, kominek się rozgrzewa, wzrasta temperatura spalin i ich objętość, spaliny się nie mieszczą i zaczyna wyłazić, normalne. Do takiego przewodu kozę można podłączyć ale nie kominek otwarty.

chojnowski
10-03-2012, 19:59
Skąd kominek bierze powietrze do spalania?

powietrze bierze stąd że jest kominkiem otwartym,sory za laicką odpowiedź ale nie bardzo wiem o co chodzi??

chojnowski
10-03-2012, 20:03
Za mały przekrój przewodu kominowego, kominek się rozgrzewa, wzrasta temperatura spalin i ich objętość, spaliny się nie mieszczą i zaczyna wyłazić, normalne. Do takiego przewodu kozę można podłączyć ale nie kominek otwarty.

jest jakiś sposób żeby to zmienić,może jakiś wentylator wyciągowy który zasysałby powietrze??

kominiarz
10-03-2012, 20:16
Generator ciągu na wylocie przewodu. Darco ma w ofercie

M K
11-03-2012, 12:24
powietrze bierze stąd że jest kominkiem otwartym,sory za laicką odpowiedź ale nie bardzo wiem o co chodzi??

To proste, rozszczelniasz okna podczas palenia w kominku lub masz zrobiony nawiew w okolicy kominka?

Wojtek_796
11-03-2012, 12:40
Witam!

MK, to może nie pomóc - przynajmniej u mnie tak było. Mam kominek otwarty i u mnie też tak było. Kominiarz wyjaśnił dlaczego tak się dzieje. U mnie występowało to po kilku godzinach palenia. Ten naglewciełociąg nie występuje już u mnie lub występuje w mniejszym zakresie po zamontowaniu "strażaka" na kominie. Jak już pisałem ten kontrowersyjny upiększacz u mnie się sprawdził.

Pozdrawiam

Tomek789
05-01-2014, 11:15
Witam , pytanie do Pana kominiarza , jaka powinien mieć średnicę komin o wysokości czynnej 5m dla kominka dla kominka o mocy 11kw , fi czopucha 200, pow. paleniska 0,19m2 , wielkość drzwiczek 39,5x58,5 aby podczas dokładania nie cofał sie dym do pomieszczenia? Pozdrawiam

kominiarz
07-01-2014, 08:19
Witam , pytanie do Pana kominiarza , jaka powinien mieć średnicę komin o wysokości czynnej 5m dla kominka dla kominka o mocy 11kw , fi czopucha 200, pow. paleniska 0,19m2 , wielkość drzwiczek 39,5x58,5 aby podczas dokładania nie cofał sie dym do pomieszczenia? Pozdrawiam

napisz coś więcej, jaki masz obecnie przewód kominowy, może jakieś foto sytuacji