Opór cieplny dla płyty żerańskiej wynosi 0,18 m2K/W. Współczynnik U liczy się dla przegrody a nie materiału. Dla teoretycznej przegrody - tylko płyta stropowa bez tynku, izolacji, uwzględniając opory przejmowania współczynnik U = 3,125 W/m2K. Rozsądnym minimum wydaje się 20 cm twardego styropianu, U będzie wtedy około 0,185 W/m2K. Optymalna grubość zależy m.in. od kosztów konkretnego nośnika energii dla domu. Jeśli nie ma na stropie wyrobionych spadków można zamówic wg rysunku spadki z twardego styropianu.

hydrogenium
19-03-2012, 21:49
R - opór
U - wiadomo

U=1/R
co daje
R=1/U.