Mam dość duży problem, który za bardzo nie wiem jak rozwiązać. Mianowicie, wiadomo jak to bywa przy budowie 1 domu część decyzji na początku okazuje się nieprzemyślana i w późniejszych etapach trzeba je korygować tak by spełniały swoje role. U nas sytuacja ma miejsce przy dolocie powietrza do kominka.
Dolot został przewidziany, umieszczony w piasku pod chudziakiem, niestety wychodzi teraz w fundamencie gdzie praktycznie będzie pod właściwym poziomem budynku(pod kostką). Pytanie więc jest takie jak wyprowadzić ten dolot żeby, choć częściowo spełniał swoją role. Ponieważ wylot jest okrągły fi 180, myślałem o poprowadzeniu przejściówki na kanał wentylacyjny płaski i poprowadzeniu go w ociepleniu. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź. Pozdrawiam.
Dawidowski_ok
01-04-2012, 12:25
U mnie jest bardzo podobnie tylko że nie idzie w piwnicy tylko na stropie a potem przez ścianę i wchodzi w ocieplenie mam kanał plaski 50x150 i kominek 15 kw pali aż miło. Także daj kolano może jakąś przejściówkę (tak aby rura zmieściła ci się w styropianie). Wlot koniecznie z jakąś kratką żeby nie wleciały Ci jakieś śmieci itp. Pamiętaj umieścić go na rozsądnej wysokości tak aby nawiewający w zimę śnieg Ci go nie zakrył.
U mnie wygląda to tak:
https://lh6.googleusercontent.com/-T3IqPnaptLU/TybmYGJfYVI/AAAAAAAABNY/xOLaZ9zge-E/s868/dop%25C5%2582yw%2520do%2520kominka.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Gbhbl6MXoX0/T2Xo_YUF0WI/AAAAAAAABPU/moOebHs33UU/s576/20120303385.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-HIXbASdkJxM/T2XpGSrD9_I/AAAAAAAABQs/IzxUJQk8zQg/s1024/20120318412.jpg
KrzysztofLis2
01-04-2012, 14:43
Gdybym miał to puścić tak, to pionowy odcinek dałbym po zewnętrznej powierzchni warstwy ocieplenia, a nie po murze...
I bardzo dobrze,że wychodzi w ziemi - powietrze się trochę ogrzeje przed wpadnięciem do chałupy/kominka. Koniec wyprowadź pionowo za tą kostką/tarasem i zakończ daszkiem.
I bardzo dobrze,że wychodzi w ziemi - powietrze się trochę ogrzeje przed wpadnięciem do chałupy/kominka..
To wcale nie jest dobrze ze powietrze sie ogrzeje, bo to oznacza ze w zimie wilgoc sie wykropli na sciankach rury.
Czy cos z tego wyniknie, nie wiadomo.
U mnie nie zaizolowana rura przechodzi przez kotlownie, spadek jest w kierunku na zewnatrz budynku i skropliny splywaja po elewacji tworzac brzydkie zacieki.
A ja myślę że dobrze, w ziemi jest max.7 stopni i raczej wilgoć nie grozi. Zwłaszcza że przepływ powietrza będzie to suszył.Można sobie rury z powłoką antybakteryjną sprawić - podobnie jak w gruntowych wymiennikach ciepła do rekuperacji. Może dla spalania w kominku nie ma to większego znaczenia, ale kiedy nie będzie użytkowany - nie będzie się tak wychładzać podłoga. Zwłaszcza w zimie. W lecie trochę chłodu pod podłogą nie zaszkodzi.
Witam,
Od dłuższego czasu zastanawiam się właśnie nad izolacją termiczną dolotu powietrza umieszczonego w warstwie ubitego piasku (po świętach ekipa będzie mi ubijać ten piasek i na dniach zamknie fundament wylewką - więc wszelkie decyzje muszą być szybko podjęte). Rzecz która mnie zastanawia to mostek termiczny jaki stworzy taka dziura w dobrze ocieplonym fundamencie, w sytuacji w której podczas siarczystych mrozów będzie odpalany kominek i pod podłogę będzie się dostawać powietrze -20 trochę mnie martwi i zastanawiam się nad zaizolowaniem rury od wejścia w ścianę fundamentową (odizolowanie od samej ściany) a następnie przez całą długość w piasku, i odcinku dochodzącym bezpośrednio do kominka. Czy ktoś słyszał o izolowaniu takiego dolotu ? (np. rura pcv 160 a w niej druga rura 125 z powietrzem, a pomiędzy nimi wciśnięta wełna lub pianka ?)
Kominki Piotr Batura
07-04-2012, 06:24
Mostków termicznych należy unikać. ale nie dajmy się "zwariować". Zakop
tą rurę w piachu i zapomnij o niej. Załóż szczelną przepustnicę w okolicach
wyjścia z podłogi, bo te -20 przez szybę więcej Ci wyziębi niż to co przeniknie
przez ścianki kanału doprowadzającego.
Ja nie zmniejszałbym za bardzo średnicy rury dolotu swieżego powietrza. Jeżeli już tak się boisz mostków cieplnych, to daj na zewnątrz rurę kanalizacyjną PCW 200, a do srodka 160. To wystarczy. Jak dasz połączenia szczelna, to ta izolacja powietrzna pomiędzy obydwoma rurami całkowicie wystarczy. A jednocześnie zlikwiduje Twoje obawy. Niestety rury tej średnicy są dość drogie ok. 70 zł 2 metry. Na tym co przykryjesz na stałe - raczej nie rób oszczędności. Póżniej będziesz się bił z myslami, ze mozna zrobić było lepiej. Ciepło pozdrawiam
Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Trochę mnie nie było. myślałem podobnie jak wy. Mianowicie, rura będzie zakopana i wychodziła do czerpni w formie małego kominka z daszkiem, to prosta, tania i chyba najlepsza na tą sytuację metoda :). jak już zrobię dam zdjęcia. Pozdrawiam.