PDA

Zobacz pełną wersję : nieszczelność komina - prośba o pomic



wroobelek
10-04-2012, 00:02
Witam, mam problem z nieszczelnością komina , na piętrze z przewodów wentylacyjnych wydobywa mi się dym (tylko przy rozpalaniu drewnem) , kanały wentylacyjny biegną obok kanałów dymnych. Czy przyczyną może być np pęknięcie komina powyżej dachu? Z dołu widzę że pęknięcia są i to nie małe. Mam zamiar przemurować komin i zastanawiam się czy ktoś może miał podobny problem i pozbył się go w chwili przemurowania komina czy niestety czeka mnie oprócz tego założenie wkładu z blachy kwasoodpornej ? Z góry dzięki za odpowiedź

eniu
11-04-2012, 05:57
Wklej zdjęcie tego komina nad dachem. Czym palisz?

wroobelek
11-04-2012, 20:41
Witam , opalam węglem i nieraz drewnem , podsyłam zdjęciehttp://desmond.imageshack.us/Himg813/scaled.php?server=813&filename=dsc0054g.jpg&res=landing , pozdrawiam

eniu
11-04-2012, 21:22
Poprawa jakości komina nad dachem wskazana, ale przedmuchy miedzy
kanałami mało prawdopodobne, choć nie wykluczone. Raczej jest to
problem ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych. Ponieważ
wyloty kanału dymnego i wentylacji są na jednym poziomie i obok
siebie, być możne, ze część dymu z łatwością wlatuje "po sąsiedzku".

Wstaw jakąś rurę metrową w komin dymowy, wsuń ją do środka
ze 20 - 25 cm, uszczelnij. Dym będzie miał za daleko do wentylacji,
by się tam dostać. Obserwuj...

wroobelek
11-04-2012, 22:40
właśnie niedługo zabieram się za remont generalny i przemuruję komin z klinkieru i zamierzam zrobić oczka do wentylacji z boku komina , ponadto podniosę go o 2 cegły tak żeby dym szedł wyżej

eniu
12-04-2012, 21:57
Rożnica w wysokości wylotów powinna być minimum 50 cm.
Wówczas ma to sens...

wroobelek
13-04-2012, 10:12
dziękuję za poradę , pozdrawiam