08-05-2012, 22:09
Wykonawca wylał u mnie schody dwubiegowe ze spocznikiem i dzisiaj postanowiłem je zmierzyć - efekt taki ,że są różnice w długości stopni max1cm(zamiast 25cm mam 24 lub podobnie - najczęściej z jednej strony OK ,a po przeciwnej szalunek nie w tym miejscu). Z tego co wiedzę w kilku miejscach szalunek puścił. Jakie są dopuszczalne odchyłki wymiarów dla schodów betonowych - są jakieś normy. Zbrojenie schodów przy stropie odsłonięte - wykonawca wypuścił za wysoko pręty ze stropu , a w projekcie jest narysowane prawidłowo. Teraz jak zabezpieczy pręty betonem skróci szerokość stopnia o 1,5cm. Końcówka budowy i co raz więcej niedociągnięć.Czy obciążyć wykonawcę za źle wykonaną pracę, czy mieści się to w granicach.

AMF
09-05-2012, 08:55
Zgodnie z przepisami min. długość stopnia to 25 cm mierzona w odległościi 40 cm od krawędzi schodów - przy stopniach "na zakręcie" . Poza tym stopnie powinny być tej samej długości - nasz KB bardzo tego pilnował. Przy nierównych odpowiednio skasuje cię potem stolarz. Zbrojenie absolutnie nie może wystawać - KB też tego pilnował. Decyzja należy do ciebie i twojego KB. Dodam tylko, że też mieliśmy duże problemy ze schodami. Skończyło się na ich rozwaleniu i wylaniu popownie i jest to wykonalne - wbrew powszechnym opiniom, że jak już wylane to nic się z tym nie da zrobić - aczkolwiek nikomu tego nie życzę.

xsadek
09-05-2012, 09:09
Witam.
jaka będzie okładzina na stopnie? jak terakota to się nie ma co przejmować.Różnica +-1 cm jest ok jeśli chodzi o szerokość, natomiast przy wysokości stopnia może być uciążliwa tzn odczuwalna przy użytkowaniu....
ps. nie ma budów i etapów robót idealnych zawsze są jakieś od odchyłki i tolerancje.dobry kierownik budowy powinien odpowiednio wcześniej uczulić wykonawcę na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
pozdrawiam...

marcin2372
09-05-2012, 14:24
http://img21.imageshack.us/img21/8746/img1873ny.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/5121/img1872s.jpg

Na górnym zdjęciu widać odsłonięte zbrojenie - pręty zostały wypuszczone za wysoko ze stropu.W projekcie druty są wypuszczone z dołu stropu , ale wykonawca nie raczył sprawdzić
Na dolnym pierwszy stopnień od spocznika idzie po skosie - deska przy ścianie za bardzo wciśnięta w szalunek stopnia.
Jak teraz zabezpieczyć pręty? Można je oblać betonem.
Schody chcę wykończyć drewnem.
http://img155.imageshack.us/img155/8915/img1761hq.jpg
Na tym zdjęciu widać ,że zbrojenie schodów zakotwiono w stropie za wysoko i dla tego teraz problem.