PDA

Zobacz pełną wersję : Pomocy - rąbek stojący, błąd wykonawcy



jan.fils
09-08-2012, 19:25
Witam.

Wielka prośba o pomoc, sprawa pilna.

Mam rąbek stojący na krycie dachu.

Obecnie jest już pełne deskowanie, papa, łaty i kontrłaty.

Wykonawca zabrał się do montażu paneli.

Wykonawca zaczął przykręcać panele do łat przez blachę! Przykręca panele blachowkrętami 4,8x35.

Wygląda to tak (wkręty oznaczone żółtymi strzałkami): http://oi49.tinypic.com/24q8tvp.jpg

Nigdzie, w żadnej instrukcji montażowej czegoś takiego nie widziałem.

Na koniec zasadnicza kwestia, co dalej? Czy to ma sens, czy nie? Czy to jest tak źle zrobione, że trzeba panele zwalić i wywalić (bo przecież mają dziury), i założyć nowe? Czy też w sumie to może nie jest fantastycznie, ale ujdzie w tłoku?

Wykonawca zrobił jednoznacznie źle?

Proszę o pomoc, sprawa pilna.

Pozdrawiam

andrzej belka
11-08-2012, 08:54
żle ! przy roznicy temperatur blacha pracuje. po jakims czasie dziury przez ktore przechodzi wkret sie powieksza i zacznie lac !!!

Andrzej Wilhelmi
13-08-2012, 20:09
Twój wykonawca nie ma zielonego pojęcia o montażu tego pokrycia. Będzie tak jak napisał Andrzej. W ten sposób montuje się blachodachówkę ale ona przez swoje przetłoczenia kompensuje zmiany termiczne. Do tego okap jest źle wykonany. Będą same problemy. Wykonawcy należy podziękować i obciążyć go kosztami zniszczonej blachy a może nie tyko blachy? Kierownik budowy powinien wstrzymać dalsze prace i zaznaczyć ten fakt wpisem do dziennika budowy. Pozdrawiam.