Zobacz pełną wersję : temperatura kotła kondensata tymczasowo bez sterownika



zwil
20-12-2012, 13:07
Witam,
Wczoraj mialem pierwsze uruchomienie kotła kondensacyjnego ariston genus premium, w obecnej chwili robie wykonczenie domu wewnatrz.
W obecnej chwili nie mam jeszcze podłaczonego regulatora/sterownika sensys ktory ma byc docelowo w hollu i z niego bede ustawiam temperatutre zadaną. Po rozmowie z instalatorem ustalilem ze na piecu optymalna temperatura to 40 stopni, na grzejnikach termostaty ustawione w skali od 0-5 na 1,5-2.
Proszę o info jaką tą temperature ustawić na piecu zeby to bylo oszczedne rozwiazanie i tak zeby majstry nie zmarzly i czy jest sens 2-3 tygodnie go uzywac pieca bez sterownika (nie chce go podlaczac bo robia sciany gladziują a pozniej farba itp.) czy bez uzywania sterownika sensys jest to mało oszczedne proszę o info ?

2. instalator sprawdzal twardosc wody w skali niemieckiej powinno byc mniejsza niz 11 a mi wyszlo 16- wiiec za twarda woda, facet mowi ze moz ebyc problem i piec sie zakamieni a to nie jest objete gwarancją- jak rozwiazac ten problem ? on mowil cos o stacjach uzdatniania wody itp. dla mnie to jest szok tyle pieniedzy za piec a ten mi na dzien dobry mowi ze moga byc problemy :/ i zebym robil stacje uzdatniania wody .
proszę o rady.

william.bonawentura
25-12-2012, 12:16
1) Jeśli masz kaloryfery z głowicami termostatycznymi to sterownik pogodowy czy pokojowy nie wpłynie specjalnie na zużycie paliwa. Poza tym wątpię by przy 40 stopniach na zasilaniu możesz mieć problem z przegrzewaniem pomieszczeń. A oszczędność jakie dają wszelkie układy regulacji nie polegają na jakimś "magicznym" zwiększeniu sprawności kotła tylko na eliminowaniu przegrzewania pomieszczeń

2) Nie ma kotłów odpornych na twardą wodę. Ale od budowy stacji uzdatniania taniej wyjdzie kupno wody zdemineralizowanej i zalanie nią instalacji.