PDA

Zobacz pełną wersję : Rekuperator - parter czy poddasze?



ENDO
14-02-2013, 13:28
Gdzie lepiej zaplanować rekuperator? Na parterze czy poddaszu? Dodam, że poddasze jest w pełni ocieplone i zamieszkane.
Chodzi mi o ewentualne zalety/wady obu lokalizacji reku. Jak się to ma do rozprowadzenia kanałów? A może wszystko jedno, gdzie będzie się znajdowało centrum dowodzenia wentylacją?

ENDO

noc
14-02-2013, 16:10
Jeśli jest to zamieszkane poddasze i masz tam miejsce na centralę, to jak najbardziej tam. Najwygodniejsze możliwości poprowadzenia kanałów, zarówno na parter jak i poddasze. Jest tylko jeden warunek- musi to być cicho pracująca centrala (dobrej klasy). Sterownik oczywiście umieść na parterze, gdyż tam najczęściej (praktycznie zawsze) będziesz potrzebował zmienić nastawy wydajności.

mkmiecik
15-02-2013, 14:08
RC6 z Mistrala pozwala podłączyć do 16 manipulatorów jednocześnie, więc możesz sterować z dowolnego pomieszczenia.
http://www.pro-vent.pl/sterowniki,0.html#rc6
Poza tym wybierz pomieszczenie jak najdalej oddalone od sypialni.

ENDO
15-02-2013, 18:41
Poza tym wybierz pomieszczenie jak najdalej oddalone od sypialni.

Sypialnie u góry, reku wstępnie też... radzicie przenieść na dół czy dobra akustyka ścianek działowych wystarczy?

gentoonx
16-02-2013, 01:42
najlepsze by było poddasze sąsiada :lol:

kangaxx
16-02-2013, 08:03
rekuperatorofobia?

gentoonx
16-02-2013, 09:59
NIE

Jeśli można tak wymyślić dom, by wykorzystać maksymalnie wywiewane ciepłe w zime, a w lato nawiewać ochłodzone, i wszystko mniejszym kosztem to po co rekuperator.
10-15 lat temu jak domy ciągnęły ponad 70kWh/m2/rok i mało ludzi się przejmowało w czym będzie mieszkać, byle ładnie wyglądało, miało to sens.

mardor1971
16-02-2013, 22:17
U mnie stojąc obok reku ledwo go słychać. Stoi na poddaszu nad korytarzem i nie da się go usłyszeć. Brink renovent

mardor1971
16-02-2013, 22:21
nie myślcie o skomplikowanych sterownikach. Ja taki mam i tak chodzi reku stale na pierwszym biegu. Dopiero gdy jest impreza to zwiększam na trzeci

noc
17-02-2013, 20:53
U mnie również wentylację zapewnia centrala Renovent Excellrnt medium.
Nie da się go usłyszeć podczas pracy.Pewnie są inne również ciche, ale z tego korzystam i jest bezgłośny.
Jeśli ma pracować koło sypialni to tylko tej klasy.

Indiana_
17-02-2013, 21:32
Ogólnie na poddaszu czy w pobliżu sypialni trzeba montować dobrej klasy reku z wentylami prądu stałego; w zeszłym roku zamontowałem reku w szafie na korytarzu tuż obok sypialni (nie było miejsca na inną lokalizację) i nic nie słychać :-)

Pachir
18-02-2013, 17:04
Nic nie słychać nawet na najwyższym biegu?

Możecie podać przykłady takich dobrej klasy, cichych reku?

michał dereń
18-02-2013, 19:08
Na najwyższym biegu nikt nie zagwarantuje, że nie będzie słychać ale jest tak że tego najwyższego biegu nie używasz zbyt często. w czasie imprez albo gdy spalisz kotlety na chwile by przewietrzyć, a wtedy nie jest to tak nieznośne jak w nocy kiedy śpisz. w nocy reku powinien chodzić na ok 30-40% swojej mocy a tu każdy reku z silnikami EC czy to aeris, brink, komfovent, nikol, bartosz i każdy inny będzie cichy.

Co do sterownika to się zgadzam, żeby kupować zawsze najprostszy z możliwością sterowania silnikami AC

ENDO
19-02-2013, 15:53
Do czego porównać reku pracujące na maxa (5 bieg). To lodówka czy głośniej?

kangaxx
19-02-2013, 17:44
będziesz go trzymał w sypialni?

ENDO
20-02-2013, 14:36
będziesz go trzymał w sypialni?

planuję pod zagłówkiem, a czemu pytasz?

Instaltechnic
20-02-2013, 16:22
Do czego porównać reku pracujące na maxa (5 bieg). To lodówka czy głośniej?

jak lodówka tylko na niskim biegu;
na maksa to bardziej stado lodówek... :) tyle że zwykle jest zamontowany w pomieszczeniu technicznym i tego nie słychać bo włączasz na maksa jak i tak coś się w domu dzieje i tego nie zauważysz.

Zwykle producenci podają głośność, więc porównaj sobie to czym jesteś zainteresowany ;)

mm_reku
13-03-2013, 15:58
Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Czasami układ budynku jest taki że bardziej pasuje garaż, piwnica, kotłownia lub strych. Decyzję podejmujemy w klientem na budowie po prześledzeniu wszystkich wariantów. Przykładową zaletą garażu jest łatwy dostęp do centrali i mniej zajmowanego miejsca ponieważ cała instalacja znajduje się na suficie a nie na podłodze jak na strychu. Przykładowe zdjęcia:
[usunięto treści reklamowe]

kangaxx
14-03-2013, 22:40
planuję pod zagłówkiem, a czemu pytasz?
qrna to ciężko będzie ci dogodzić bo twardy, chyba że go wywrócisz na lewą stronę :)
no i pierdzi, stuka,ryczy, warczy, syczy, chucha, brzęczy, dudni, skrzypi itd co nie zawsze podchodzi pod kołysankę
a na poważnie to jak wsadzisz za drzwi to słyszalnym być nie ma prawa, nawet na maksie

mura
15-03-2013, 07:23
w moim przypadku planuje wykorzystać garderobę na poddaszu, zastanawiam się tylko którędy puścić przewody wrzucić je na strych czy puścić przez pokoje i zabudować płytą k-g. Reku to Brink 300
176655
poddasze
176656
parter
176657
a może na strychu centralnie chyba najmniej problemów z rozprowadzeniem przewodów, na minus zimno, ciasno, daleko od czerpni.

michal_l
15-03-2013, 08:35
którędy puścić przewody wrzucić je na strych czy puścić przez pokoje i zabudować płytą k-g.

wystarczy zastosować Uniflexplus+ i nie bedziesz miał tego problemu.

michal_l
15-03-2013, 08:42
zaletą garażu jest łatwy dostęp do centrali

do centrali zaglądasz 4 razy w roku, więc można się pofatygowac także na strych.

Moim zdaniem umieszczenie centrali na strychu jest dobrym pomysłem tylko wtedy gdy:
a. dach jest dwuspadowy - przy czterospadowym komplikuje się kwestia czerpni i wyrzutni
b. strych jest ocieplony i jest wygodna możliwość odprowadzenia skroplin
c. centrala jest dobrej jakości = nie hałasuje i nie wymaga zaglądania do niej - np. ma automatyczny bypass

Fajnym miejscem na centralę jest kotłownia lub pomieszczenie techniczne
zazwyczaj takie miejsce montażu to:
a. krótkie odcinki do czerpni i wyrzutni = łatwa instalacja
b. optymalna temperatura = brak niebezpieczeństwa zamarzania skroplin i strat ciepła przez obudowę
c. wygodny odpływ skroplin
d. dobra centrala jest cichsza niż typowy kocioł więc hałas nie jest problemem.

michal_l
15-03-2013, 08:49
do czego porównać hałas "produkowany" przez centralę wentylacyjną?

przykład dla centrali COMAIR HRUC 380 zawieszonej na ścianie:

1. na pierwszym biegu - urządzenie praktycznie niesłyszalne - pracuje jak nowoczesna lodówka
trzeba stać przy samej obudowie centrali, aby usłyszeć lekki szum , niesłyszalny z odległości 1 m stojąc w tym samym pomieszczeniu.
2. na drugim biegu - delikatny szum słyszalny z odległości ok. 1 m stojąc w tym samym pomieszczeniu - przez drzwi, ścianę lub przy montażu we wnęce [ np. w łazience urządzenie jest niesłyszalne
3. na trzecim biegu - maksymalna wydajność - szum słyszalny w tym samym pomieszczeniu - praca przypominająca zmywarkę - niesłyszalny przez ścianę czy drzwi.

michal_l
15-03-2013, 09:14
Co do sterownika to się zgadzam, żeby kupować zawsze najprostszy

rozumiem, że dla wielu Klientów fajny sterownik to "niepotrzebny wydatek i marketingowy pic na wodę".

Moim zdaniem trzeba się zastanowić czego oczekujemy od instalacji wentylacyjnej i centrali z reku.
Jeżeli ktoś lubi stać przy przełączniku i manualnie sterować - proszę bardzo.
Jeżeli jednak nie mamy czasu na zabawę przełącznikiem to okazuje się, że sterownik z programatorem zegarowym
jest lepszym rozwiązaniem.
Przykład:
Wstajemy rano i intensywnie korzystamy z łazienki i WC po czym domownicy szybko wychodzą do pracy czy szkoły.
- aby pozbyć się wilgoci dobrze byłoby, aby wentylacja popracowała chwilę na wyższym biegu.
Jeżeli mamy przełącznik bez zegara to wypadałoby zostawić centralę na II biegu aż do powrotu [ strata prądu i ciepła]
lub ustawić na najniższym biegu [ ale wtedy wilgoć się wykropli na ścianach łazienki ].

Mając programator czasowy możemy ustawić, pracę centrali przez jakiś czas na wyższym biegu
a potem przełączenie na najniższy bieg - optymalny jeżeli nikogo nie ma w domu.
Manualnie nie da się tego zrobić - [nikogo nie ma w domu kiedy trzeba by przełączyć na niższy bieg]
Efekt: brak komfortu albo strata energii.

To tylko jeden prosty przykład realnych korzyści płynących z dobrego sterowania.

Dla przypomnienia optymalne ustawienie pracy centrali w ciągu doby:

noc - praca na najniższym biegu
rano - praca na II biegu
krótkie przewietrzenie na III biegu
przed południem praca na I biegu [ podczas nieobecności domowników]
po południu praca na II biegu
wieczorem krótkie przewietrzenie na III biegu
w ciągu nocy praca na I biegu

Takie ustawienie wymaga ok 6 zmian poziomu wentylacji w ciągu doby
- nie bardzo mi się chce wierzyć, że mając jedynie manualny przełącznik
użytkownik będzie faktycznie tyle razy biegał i przełączał :-)

Realnie posiadanie dobrego sterownika z programowaniem
to w skali roku oszczędność dodatkowych 10% energii elektrycznej [ dzięki pracy na niższych biegach]
i co najmniej 10% energii cieplnej [ niższy bieg to większa wydajność odzysku ] przy zachowaniu pełnego komfortu.