Zobacz pełną wersję : Kominek- proszę o kilka cennych rad



lukas0007
18-02-2013, 05:41
Witam!
Bardzo prosze o podanie mi kilu rad, ponieważ juz sie pogubilem z tym kominkiem.
Mam dostęp do komina z cegły o przekroju wew 15x15. Chciałbym włożyć do niego rure kwasoodporną z trójnikiem 45 stopni. Kominek będzie znajdowal się na 2 piętrze budynku jednorodzinnego. Strop zostanie wzmocniony dodatkowym zbrojeniem. Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak mam poprowadzić kanał doprowadzający powietrze do wkładu, wkład mam zamiar zastosowac nie wiekszy niz 10kW. Wg. mojego rozumowania doprowadzenie powietrza moge poprowadzic w wylewce i zakonczyc rure na balkonie kratką wentylacyjną. Czy rura fi 15 kwasoodporna fi15 wystarczy do wkładu? Kominek będzie opalany rekreacyjnie, mam zamiar nie rozprowadzać nawiewów, komin będzie mial 5m wysokości.
Jaki przekrój musi miec kanal doprowadzający powietrze z zewnatrz?

Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam

Forest-Natura
18-02-2013, 07:43
Witam.
Zapomnij że włożysz do tego komina wkładkę o tej samej średnicy. Możesz nawet nie włożyć wkładki fi 140 mm, bo gdzieś utknie "po drodze" i nie będzie się dało jej ruszyć bez rozkuwania części komina. Do takiego komina musisz zamówić fi 130 mm i ...zapomnieć praktycznie o jakimkolwiek kominku. Zostaje tylko piecyk/ koza.
Ewentualnie daruj sobie wkładkę jeżeli komin jest w dobrej kondycji i nie masz wątpliwości co do jego szczelności. Wtedy możesz pokusić się o podłączenie małego wkładu z małymi drzwiczkami (moc jest w tym momencie rzeczą drugorzędną i nie powinieneś się tym kierować) i równie małym wylotem spalin 140 - 160 mm. Paradoksalnie jest też kilka palenisk z wylotem spalin fi 180 mm, które też można śmiało do komina 14x14 cm podłączyć.
Pozdrawiam.

lukas0007
18-02-2013, 08:42
Myslalem nad postawieniem komina od nowa tj 5m. Miał byc Schiedel rondo pus fi20. Dzisiaj wyjde na dach i zobacze dokladnie jaka jest dziura w srodku bo jak narazie przysłonięty jest dwoma cegłami. Szkoda mi troche rozbierac ten stary konin, ale jesli będzie taka potrzeba to bede musiał to zrobic. A jak jest z tym doprowadzeniem powietrza do wkładu?

lukas0007
18-02-2013, 15:54
Sprawa wyglada nastepująco, byłem dzisiaj na dachu rozebrałem cegły , którymi jest zastawiony komin i odkryłem całkiem ciekawe i napawające optymizmem otwory, których zdjęcia umieszczam poniżej. W otwór spalinowy wchodzi spokojnie kula ze szczotką fi16 jeszcze jest luz z jednej strony z 1cm z drugiej ok 3cm. Kanał wentylacyjny ma rozmiar 15x15cm.
http://www.tinypic.pl/mytehaugcxv4
http://www.tinypic.pl/vw2o8ctekis2
http://www.tinypic.pl/54sc0948tg67
Teraz pytanie, dam rade włożyć w ten otwór rurę fi 16, czy moje marzenie o kominku będzie miało sens przy takim przekroju? Czy montować rownież trójnik 45 st. z kwasówy i czy potrzebne jest naczynie na kondensat oraz jego odprowadzenie?

lecho*ski
18-02-2013, 21:38
powtórzę za przedmówcą, jesli komin masz ok nie musisz wkładać kwasówki, szczególnie do uzytkowania normalnego,
wkładów na fi 150 znajdziesz kilka zadowalajacych.
powietrze doprowadz tak jak zaplanowałes

edit;
sądząc po zdjęciach komin był do tej pory nieuzywany jako spalinowy,
a co da się tam ewentualnie włożyć na pewno nikt ze zdjęcia nie wywróży,
doswiadczenie z kominami z tego typu budynków podpowiada mi , ze nic sensownego, co powtórzę po raz kolejny nie powinno cie szczególnie martwić, szczególnie przy betonowym stropie- popatrz czy nie przechodza po nim jakies kable w budynku i czy nie dolegaja jakies łatwopalne przedmioty


Sprawa wyglada nastepująco, byłem dzisiaj na dachu rozebrałem cegły , którymi jest zastawiony komin i odkryłem całkiem ciekawe i napawające optymizmem otwory, których zdjęcia umieszczam poniżej. W otwór spalinowy wchodzi spokojnie kula ze szczotką fi16 jeszcze jest luz z jednej strony z 1cm z drugiej ok 3cm. Kanał wentylacyjny ma rozmiar 15x15cm.
http://www.tinypic.pl/mytehaugcxv4
http://www.tinypic.pl/vw2o8ctekis2
http://www.tinypic.pl/54sc0948tg67
Teraz pytanie, dam rade włożyć w ten otwór rurę fi 16, czy moje marzenie o kominku będzie miało sens przy takim przekroju? Czy montować rownież trójnik 45 st. z kwasówy i czy potrzebne jest naczynie na kondensat oraz jego odprowadzenie?

lukas0007
19-02-2013, 06:26
Komin był uzywany jako dymowy, gdy nie bylo C.O a dom ogrzewany był za pomoca pieców typu "koza". Trochę mam obawy co do szczelności komina, Doczytałem wczoraj ze zamiast kwasówy do kominka lepsza jest rura żaroodporna. Będe próbował coś tam upchac, napewno dam rade włożyc fi 16. Zastanawiam się jeszcze nad kształtkami ceramicznymi, ale z tym bedzie cieżko. Na kominie nie idzie żaden przewód itp, zresztą komin ma być uzytkowany dopiero od 2 kondygnacji, reszta od kondygnacji w dół ma być nadlana betonem podczas dozbrajania płyty stropowej pod kominek.
Jaki musi byc przekrój tego doprowadzenia powietrza do wkładu? Bo z tego co sie orientuję to zalezy to od mocy wkładu, tak ? Wkład ok 10 kW.

sebaxxx
24-02-2013, 16:18
Witam,
jeżeli mogę coś doradzić na podstawie własnych doświadczeń.

Jeżeli nie jesteś fachowcem zleć to osobie z doświadczeniem i uprawnieniami, bądź przynajmniej skonsultuj to - tutaj nie ma żartów.

Osobiście zamontowałbym rurę kwasową koniecznie z wyczystką i trójnik 90stopni + strażak. Dla większości kominków o mocy poniżej 10kW średnica wylotu spalin 150mm wystarczy (wszystkie informacje znajdziesz na stronach producentów kominków). Dla przykładu podam kominek, którego sam używam i ogrzewam dom (ok 400m3) Jotul I 400 o mocy nominalnej 6kW - doprowadzenie powietrza do komory spalania rurą o średnicy 100mm.

Musisz pamiętać o odpowiedniej długości komina - w zależności od pieca jest to zazwyczaj min. 4m (wszystkie informacje znajdziesz na stronach producentów kominków)

Jeżeli nie będziesz montował systemu DGP to daruj sobie kominek tylko zamontuj kozę - wybór jest ogromny, a w ogólnym rozliczeniu wyjdzie taniej, szybciej i czyściej.
Pozdrawiam

lukas0007
01-03-2013, 04:22
Wyczystka juz zrobiona na parterze, co do DGP to jeszcze nie wiem cały czas się zastanawiam, ale chyba jakiś kanał zrobię. Komin będzie miał ok 5 m długości, a od samego dołu domu jakies 8m. Po dokładnych ogledzinach komina i zmierzeniu srednicy wyszło 25cm x 18cm. Jest to komin ze starej cegły. Dlaczego trójnik 90st a nie 45? Musi być zbiorniczek na kondensat?